Доброго времени суток.
Планируется установить станок фрезерный, компьютер и сервер в загородном доме.
Понятно что электроснабжение часто прерывается и частые отключения до 5 часов.
Соответственно задумал поставить бесперебойник и нужен совет:

Вариант первый ставим источник бесперебойного питания только на комп, сервер и станок, ставим на время автономной работы 1-3 часа, что бы программу закончить на станке и потом отключить все кроме сервера
Терзаюсь между
https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-besp:nt-3000R%D0%A2LT/

это линейно интерактивный ИБП у которого зарядное устройство 10 или 20 ампер.
И к нему АКБ 100 А/ч
Или
https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-besp:try-3000-INV-W-O/

это инвертор с переключением на батареи и к нему так же АКБ что то 100-150 ач
Или выбрать подороже
https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-besp:n-9PX-3000i-RT2U/

это on-line источник бесперебойного питания - но кажется 100 ампер-часовые аккумуляторы не зарядит

или рассмотреть дорогой вариант
Запитать станок, сервер, комп, котел, и часть проводки в доме от источника уже большей мощности
https://powerquality.ru/oborudovanie/istochniki-besp:tower-3-1/387546/

так же с блоком внешних аккумуляторов - но тут уже рассчитывать нужно.

Как думаете что лучше сделать - отдельно на каждое оборудование или один источник поставить.

Нужен совет - спасибо заранее.

Demetriu$ 26-07-2018 15:21

с таким временем автономной работы я бы рекомендовал комлекс ИБП+ДГУ, иначе придется ставить дофига батарейных шкафов, что невыгодно.

Не забываем про пусковые токи на станке при выборе мощности комплекса.

sid271 26-07-2018 17:46

Спасибо за ответ!
Не хочется на территорию загородного дома ставить ДГУ, которое будет тарахтеть и вонять)

ADF 26-07-2018 18:16

Ну да, без генератора сам фрезер-то бесшумно работает.

Juz 29-07-2018 23:07

Без генератора на одних батарейных блоках разоришься, их жизнь не долгая-в среднем года три :(. В прочем как повезёт.

иваныч 31-07-2018 14:11

Может движки поставить постоянного тока?