Пожарная сигнализация

Alex_F
Один из датчиков, похоже неочень верно работает (на увлажнитель срабатывает).

Его как правильно "обрубить"?

Or
Хоршо, что вы указали тип датчика 😊
Alex_F
Or
Хоршо, что вы указали тип датчика 😊

так на нем вроде не написано 😞 вечером попробую глянуть.

Or
кстати, на увлажнитель вполне может срабатывать.
Суть работы дымового датчика: светодиод и фотодиод расположены под углом друг к другу, в норме свет на фотодиод не попадает. При задымлении камеры датчика (или спреем туда залипить) преломление среды меняется и отраженный свет от светодиода падает на фотодиод - сработка. Конечно надо учитывать всякии алгоритмы снижающие ложняки...
А по отсадке - дайте тип датчика.
Alex_F
нет на нем никаких параметров 😞
Or
так не бывает.
фото в студию 😊.
Alex_F
бывает 😊 представляет из себя белую коробку (2 усеченных конуса) в том который к стене (больший) кнопка и моргающий свентодиод - в меньшем цилиндр из сетки металической.
Calex
Дымовой. Правильно на увлажнитель срабатывает, влажный туман для него выглядит так же как дым. Не место увлажнителю рядом с пожаркой.

Раз светодиод моргает - значит датчик цифровой (мигание - опрос с центральной панели)
Вынимаеться из базы просто поворотом против часовой стрелки.
Вынув, продуйте пылесосом камеру под сеткой. Скорее всего там скопилась пыль, вот и глючит.

Alex_F
А кнопка что делает? (если это конечно кнопка)
Calex
Alex_F
А кнопка что делает? (если это конечно кнопка)
Как это выглядит на вашем, не видел, потому точно не скажу.
Но бывали одно время с кнопками для проверки работоспособности системы (имитация сработки для центральной панели), а на локалках кнопка иногда для сброса реле из состояния тревоги.
Попробуйте нажмите, не взорвёться. 😀
Alex_F
когда он на увлажнитель орал - я тыкал эту пимппочку - кажется не помогало 😞
Calex
Alex_F
когда он на увлажнитель орал - я тыкал эту пимппочку - кажется не помогало 😞
Так он сам орал? То есть сиренка в нём же? Тогда это вааще не датчик пожарной СИСТЕМЫ, а китайская имитация её наличия с батарейкой внутри...
Для того и диодик мигающий ставят, зато и надписей нет.
Если так, то может срабатывать на что угодно, или не срабатывать вааще, тут и говорить не о чем. В этом случае кнопка просто освобождает крышку для смены батарейки.
Alex_F
Calex тоесть вытащить батарейку и будет мир и покой?
Calex
Alex_F
Calex тоесть вытащить батарейку и будет мир и покой?
Дык сами смотрите... Датчики же не просто так ставят, а на случай стихийных бедствий типа пожара или визита пожарного инспектора. 😀

ИМХО - в любом случае гляньте что внутри, батарейка или уходящие в стену проводочки... 😛

Or
прикольный у вас датчик, не опознать пока 😊.
Попробуйте датчик снять (с поворотом против часовой или по иному) на "попе" всяко маркировка есть тогда и увидим, что за зверь.
Что касается автономных датчиков, то они очень ограничены в применении, соответственно не думаю, что это ваш случай, хотя...
Главное маркировка, провода и батарейки (раздельно или одновременно) это может быть у разных датчиков независимо от того автономный он или нет.

Кстати моргают в дежурном режиме не только цифровики (например ДИП-3СМ, ДИП-41М если верно помню)

Alex_F
Or
прикольный у вас датчик, не опознать пока 😊.
...

вчера забыл снять теперь когда приеду с НГ каникул 😊