Видеонаблюдение самому?

Justice
1. Вопрос. Может ли организация ЗАКОННО самостоятельно (силами своих сотрудников) установить систему видеонаблюдения для собственной безопасности? Ну, допустим есть договор на охрану организации ЧОПом. Вот хотелось бы вывести на дежурное место ЧОПовца монитор с картинками от нескольких камер.
Смонтировать-настроить все самостоятельно силы-средства есть, но не будет ли здесь какого-нибудь нарушения? Еще раз оговорюсь, монтаж видеонаблюдения не для услуг для кого-то, а именно для себя.

2. Тоже самое про ОПС. Если самостоятельно смонтировать ОПС и вывести пульт ОПС к месту несения дежурства своего сторожа. Есть нарушение, нет?

Tevton
1. Ни каких ограничений, кроме собственного кошелька и наличия специалистов.
2. ОПС надо разделить на "О" (Охранная) и "П" (Пожарная). По охранной тоже, что и по видеонаблюдению, по пожарке не прокатит, пож. инспекция потребует, чтобы это сделали сертифицированные специалиты, с соответствующей лицензией.
Justice
Спасибо.
Насчет ОПС, как разделить, если пульт то один, к нему подключены датчики что пожарные, что охранные. За пультом сами смотрим, требований по обязательному оборудованию ОПС нет, установили для собственной безопасности, т.к. ни на кого больше не надеемся и никому не верим :-)
Если нарушаем, то что конкретно - ответственность по КоАП, УК есть?
SSDD
Леонид Ильич
Придёт пожарная инспекция, выпишет штраф. Так что пожарку не трогайте. 😊

Закон "о пожарной безопасности"


Если формально пожарка на данном объекте не требуется, но есть желание её установить "для себя", то какое отношение может иметь пожарный инспектор к её наличию? Формально, на данном объекте её нет, поскольку нет проекта, а следовательно, штрафовать не за что.

HSG
Justice
Насчет ОПС, как разделить, если пульт то один, к нему подключены датчики что пожарные, что охранные.
Скорее всего, как я понял, речь идет не о пульте централизованного наблюдения, а о приборе приемо-контрольном (ПКП). Разделить ОС и ПС довольно просто - на ПС необходим свой ПКП, а уже его выход ПЦН можно завести на ПКП ОС отдельным шлейфом.
Inditrop
Если формально пожарка на данном объекте не требуется, но есть желание её установить "для себя", то какое отношение может иметь пожарный инспектор к её наличию? Формально, на данном объекте её нет, поскольку нет проекта, а следовательно, штрафовать не за что.


+5 😊

Mozgun
В квартире например Вы вполне можете сделать самодельную ОПС, никто ничего не предъявит, законом не запрещено...
Justice
Насчет ОПС, как разделить, если пульт то один, к нему подключены датчики что пожарные, что охранные. За пультом сами смотрим, требований по обязательному оборудованию ОПС нет, установили для собственной безопасности, т.к. ни на кого больше не надеемся и никому не верим :-)
Если нарушаем, то что конкретно - ответственность по КоАП, УК есть?
Есть масса приборов на которых шлейфы можно разбивать на группы, по назначению. Допустим первый 10 шлейфов охранные и работают на одни выхода, остальные 10 - пожарные и выдают тревогу по другим выходам... Например "Сигнал20М" болидовский, там 20 входов и 5 выходов, и все они гибко программируются на любую комбинацию сработок и тревог.
Что там у Вас стоит непонятно, но из новых приборов такими свойствами обладают почти все. Можно на одном многолучевом реализовать любые комбинации.
Все заморочки с законами в основном вокруг пожарки, если обязаловки никакой нет, то можете монтировать все что хотите сами, вроде никаких ограничений особых нету...
SSDD
Например "Сигнал20М" болидовский, там 20 входов и 5 выходов, и все они гибко программируются на любую комбинацию
Разве? Или там уже строчку убрали с мануала, что если больше 10 ШС пожарных на одном "сигнале", то он без С2000 или ПК не работает? Давненько с ним не возился просто...

Сказать, еще чего нельзя? Входную зону настроить грамотно-там параметра "задержка на вход" вобще нету))) Не такой уж он и гибкий, так вахтерше или охраннику на стенку, не больше.

Хотя, опять же, может и пофиксили?

Mozgun
SSDD
Разве? Или там уже строчку убрали с мануала, что если больше 10 ШС пожарных на одном "сигнале", то он без С2000 или ПК не работает? Давненько с ним не возился просто...

Сказать, еще чего нельзя? Входную зону настроить грамотно-там параметра "задержка на вход" вобще нету))) Не такой уж он и гибкий, так вахтерше или охраннику на стенку, не больше.

Хотя, опять же, может и пофиксили?



На 20М все как я сказал... программируется через rs485 ихней утилитой, конфиг очень гибкий. Вот таблица:

Каждый шлейф можно настроить индивидуально, плюс залочить кнопки на самом приборе, плюс передача данных по порту и удаленное управление с С2000 или аналога... технологические режимы весьма интересны, можно строить системы автоматики далекие от охранно-пожарных целей. Мне этот прибор более других нравится, универсален очень.