Расчет бетонной подушки

Thug

Приветствую почтенных.
Возникла необходимость ставить дизель. Размеры: 3000*1200. Масса 2,5-3 тонны.
Условия:
грунт суглинок, отсыпка вокруг здания. Расстояние 2 метра от несущей стены. Угол откоса 12-15 градусов. Гидроизоляция не нужна.
В первый раз сталкиваюсь с таким расчетом, так что ХЗ какая инфа нужна, если чего-то в вводных не хватает - постараюсь померять (выдерживаемое давление на грунт не представляю как мерять).

Foxmoon

Задача стандартная, как и решение, если нет особых предпочтений обычную теплую плиту наливаем и все.

Thug

ОК, задача стандартная.
На сколько заглубляем?
Какова толщина подушки должна быть?
Какие-то узкие места (например, вибрации дизеля требуют ли каких-то особых условий)?
Йа честно признаюсь, что нихрена в этом не понимаю, поэтому и прошу помощи.

Nikofar

Thug
ХЗ какая инфа нужна, если чего-то в вводных не хватает - постараюсь померять (выдерживаемое давление на грунт не представляю как мерять).
При размере плиты основания около 4,0 х 2,2 метра, несущая способность грунта уходит на второй план и никакой роли ПМСМ не играет, так как передаваемое давление на грунт от дизеля и самой плиты составит около 0,092 кг/см2, что на порядок ниже нагрузки для совсем слабонесущих грунтов. Важнее рассчитать стойкость фундаментной плиты под дизель-генератор, исходя из уровня создаваемой им вибрации, передаваемой на основание. На вскидку, чтобы не лезть в справочники - толщины 250 мм бетонной плиты с арматурой из двух слоев дорожной сетки 4х150х150 будет достаточно. Закажите два с половиной куба бетона В15 или В22,5 - этого будет достаточно, на мой взгляд. Масса плиты основания в этом случае будет превышать рекомендуемый минимум в полторы величины массы дизель-генератора.
Если хотите сэкономить пару тыр, вот Вам более точная толщина плиты:
- 230 мм для массы дизеля 3000 кг;
- 190 мм для массы дизеля 2500 кг.

Foxmoon

Вот тут подробно расписано http://www.forumhouse.ru/threads/42565/
Узкие места вибрация создаст только в том случае если цемент плохой использовать.

Nikofar

Thug
ОК, задача стандартная.
Коллега Foxmoon дал точный и исчерпывающий совет.
Позволю себе его несколько дополнить.
Толщина подушки д.б. равна нулю, ну, или подсыпьте в "котлован", глубиной на штык лопаты по полкуба песка и гравия, этого будет достаточно. А сверху отлейте плиту, с размерами, которые я указал в более раннем своем сообщении.

Thug

Огромное спасибо! Пошел читать и самообразовываться, а данные сдам нащяльникэ, пущай заказывает.

ehpebitor

Thug
Возникла необходимость ставить дизель. Размеры: 3000*1200. Масса 2,5-3 тонны.
Точки опоры какие у дизеля...лыжы(балки), оси или другое!?

Thug

2 поперечные балки вроде как.

Nikofar

Thug
2 поперечные балки вроде как.
Кстати, в связи с малым давлением основания на грунт, можно уменьшить опорную площадь и увеличить высоту бетонной плиты, оставаясь в том же объеме и массе основания. В этом случае размер бетонного фундамента будет 3,2х1,4 м при высоте 450 мм, объем бетона 2 куба, а масса более 4,6 тонны. Масса плиты будет превышать полуторократный минимум, а опорная площадь будет обеспечивать давление на грунт около 0,17кг/см2, что в 6-20 раз меньше максимально допустимой нагрузки на грунты из суглинков и глины. Справочно: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/

ZiminVlVl

[/B]
[B]Позволю себе его несколько дополнить.
при всем уважении поражаюсь, как не упомянули армирование?
на 5 см от грунта положить сетку из 14-ой арматуры А3 связанную шагом 100, в пяти см от верха такую же сетку, между ними лягушки или козлы. вечно стоять будет

Nikofar

ZiminVlVl
при всем уважении поражаюсь, как не упомянули армирование?
При всем уважении, в очередной раз поражаюсь, почему посты на ганзе не читают?..
Гм:
Nikofar
На вскидку, чтобы не лезть в справочники - толщины 250 мм бетонной плиты с арматурой из двух слоев дорожной сетки 4х150х150 будет достаточно.

ZiminVlVl

4х150х150 будет достаточно.
имхо маловато

Nikofar

ZiminVlVl
имхо маловато
Без "имхо" - достаточно. Для бетона класса В15 и выше.
На плите для ДГ весом 3 тонны нет таких нагрузок, чтобы применять
ZiminVlVl
сетку из 14-ой арматуры А3 связанную шагом 100

ZiminVlVl

велики вибронагрузки

killer344

сетку из 14-ой арматуры А3 связанную шагом 100

С таким армированием и самолеты на плиту сажать можно будет)))
А вибронагрузки гасяться виброопорами,на которых смонтирован двигатель с генератором.
Дорожная плита с нагрузкой 30тонн армируется 12 арматурой с шагом 220мм.Достаточно будет и сетки из Вр5 с ячейкой 150(4 все же маловато будет)

ehpebitor

ZiminVlVl
имхо маловато
У моего офиса на улице на стандартном асфальте...специально площадку под диз.генератор не готовили... стоит военный дизель-генератор на колёсах тонн на 5, поднят на 4-х опорах, под опоры подложены пирог: 40мм доски, размер 300х400мм, под досками на голом асфальте 10-15мм фанера, за 7 лет фанера не сгнила, асфальт не продавился ни на миллиметр.
Специально посмотрел что под асфальтом, есть бетон с армированием, сколько мм не определить.
Диз.генератор как на фото: