По статическому эл-ву вопросик

dizel575

Категорически приветствую!
Вводные данные: 5-й этаж "панельки", балкон отвоеванный у дражайшей половинки. Будет стоять самодельный шлифовальный станок - гриндер. Движок на нем ассинхронник 0,75 кВт, включен в 220 через кондесатор, в проекте покупка частотника. При работе на ем (на гриндере) скапливается статич. заряд, и по отзывам весьма ощутимо дерецца 😀.
Теперь ТЗ: если с "как" более-менее понятно, то "куда" - х.з., в смысле его, этот самый заряд сбрасывать! Единственная розетка в доме с "землей" в кухне - до туда не дотянусь. В нэте валом инфы про какие-то заземления, контуры и т.д... слишком сложно.
В прежней квартире, когда делал ремонт, переносил розетки. Так вот, в той самой единственной розетке с "землей" эта "земля" была реализована след. образом - от "земляного" контакта розетки был сделан апендикс длиной прим. см. 30 из провода такого-же сечения, отведен по штробе и подключен на "ноль", и все замуровано. Вот и посетила меня мысля, если сделать также, только не штробить, а в рамках розеточной коробки? Но чей-то стремно... Других вариантов пока не вижу 😞...
Что посоветуют благородные доны?
ЗЫ: в электричестве ни разу не копенгаген 😊

Pavel_A

Можно и занулить, но лучше на батарею.

unname22

на ограждение балкона.
Оно должно через арматуру плит перекрытия на нуле дома сидеть.

Alexandr13

Pavel_A
но лучше на батарею.
???

Вы шо?

------------------
Еслиб был я физически слабым, я б морально устойчивым был ...

Zuzamod

В моем доме нет земли, только зануление. Гриндер с частотником на евро розетке, без земли его и включать нельзя.
Как организовано зануление не знаю - отец делал давно.
Как можно вообще жить без евророзетки: стиралка, компьютер, обогреватель, холодильник - все только с землей, иначе кусается. На одной кухне только 10 розеток.

Alexandr13

Zuzamod
В моем доме нет земли, только зануление
4х проводная сеть с РЕН? Или как там правильно?

dizel575

Pavel_A, спасибо, шутку оценил!
unname22, балкон оштукатурен, знать-бы точно, что это поможет, мот поискал-бы эту арматуру...

В моем доме нет земли, только зануление
и гринд не кусаецца?

Конкретно вот это интересует, можно-ли?

в той самой единственной розетке с "землей" эта "земля" была реализована след. образом - от "земляного" контакта розетки был сделан апендикс длиной прим. см. 30 из провода такого-же сечения, отведен по штробе и подключен на "ноль", и все замуровано. Вот и посетила меня мысля, если сделать также, только не штробить, а в рамках розеточной коробки
А вообще в двух словах в чем разница между заземлением и занулением?

Pavel_A

dizel575
спасибо, шутку оценил!
Батарея должна быть заземлена. В челях снятия статики, должно пройти.

dizel575

В челях снятия статики, должно пройти
А если КЗ какое-нибудь, на корпус мотора или как там? И чо тогда? Пишите письма? 😊

Postoronnim V

Сбросьте через резистор 0,2-1 мом на ноль питания. Попадёте на фазу- ни чего страшного не будет. Ни сетевым током, ни статикой не долбанёи и заряд точно так же стечёт.

Pavel_A

dizel575
А если КЗ какое-нибудь, на корпус мотора или как там? И чо тогда? Пишите письма?
Где-то все смелые, а как до электричества доходит, сразу страх появляется. Народ счётчики через батарею отматывает, а тут корпус заземлить, что бы статику снять.

dizel575

Вчера глянул в сети... Пишут, что низя на рабочий ноль цеплять...
Postoronnim V, а что даст резистор?

Postoronnim V

Резистор не даст долбануть током при перепутывание нуля и фазы пьяными электриками (за пределами Вашей квартиры) А статика стречёт без проблем и на ноль и на фазу. Думаю, что и на незаземлёное явным образом железное ограждение балкона тоже стечёт (просто вопрос с какой скоростью)

Monolit-kbf

Pavel_A
Можно и занулить, но лучше на батарею.
Убил бы...
Вообще, чаще всего делают в старых домах именно зануление - ибо заземление не приходит просто в дома. В щитке заземляющий провод тупо цепляют на ноль. Только ничего хорошего в этом тоже нет - ноль электрический не всегда по потенциалу равен нулю, и отхватить порцию липездричества при касании водопровода\отопления и корпуса любого прибора можно запросто.

dizel575

Чую, придецца искать гда там арматура на балконе и туда цеплять...

Monolit-kbf

dizel575
Чую, придецца искать гда там арматура на балконе и туда цеплять...
Уголок железный под балконами забить и провод кинуть наверх не вариант? Или от щитка в подьезде по кабельканалам одножильный провод до балкона? Если нет, то наверное да, к арматуре цеплять...

dizel575

5-й этаж жеж! О_О
От щитка дражайшая не даст курочить стены 😞
Короче только арматура...

Postoronnim V

Заряд и с пятого стечёт.
Самое простое - через резистор на провод питания.
И УЗО не помешает.
С глухозазамлёной нейтралью доп. заземление не всегда приветствуется. А в раньшее время было просто запрещено. И я с этим согласен.