Где разместить газовый баллон

Abar

Такая ситуация - есть дом за городом (пока в стадии строительства), магистрального газа нет. Раньше в старом доме жили только летом (дача), в новом планирую и зимой, наездами, по выхам, вообщем частенько. В старом доме газовые баллоны для плиты стояли на улице в ящике (ну как положено). Как быть в новом доме? На улице они наверное замерзнут. В новом доме есть техническая комната (водогрейка, элетросчетчик, коммуникации), можно ли там поставить баллон и как это вообще по нормам?
В этой комнате есть окошко небольшое, отдельного входа нет.

ZavGar

До 27 литров можно в доме, хоть на кухне (не просроченные, не ржавые, не крашеные кустарно и т.д.), с учётом того, чтобы на него не проливались горячие жидкости. (И с вентилем, а не с клапаном и редуктором "Балтика" - это моё личное мнение.)
50 литров - только снаружи. Зимний газ замерзать не должен. Летний надо израсходовать до наступления холодов.
Ставить баллон в маленькой комнате вместе с электроприборами однозначно нельзя.
Окошко лучше было бы большое, и не со стеклопакетами, а с обычными стёклами, чтобы при взрыве окно вынесло, а не дом развалился.

Abar

Окошко как раз небольшое и со стеклопакетами. Можно поставить ящик железный хотя я не уверен что он спасет если что. Баллоны на 27л. с вентилями. Из электроприборов - ввод в дом и счетчик в железном шкафчике (где автоматы) и бойлер 80л. Но все на разных стенках.

Abar

Кто нибудь что нибудь знает про композитные газовые баллоны?

ZavGar

Про композитные слышал - для технических газов. Для бытового применения - не встречал.
Железный ящик - ни к чему, он не спасёт от утечки, а взрывается именно смесь газа с воздухом в объёме помещения. Газовый баллон взрывается только во время пожара.
В бойлере есть термоконтакт, который при работе искрит. Автоматы в щитке при срабатывании тоже дают искру.
Баллону в таком помещении делать нечего.
Ставьте 27-литровый на кухне, на свежую прокладку (не на штатную к редуктору, а на паронитовую, а лучше - на фторопластовую, белую), обмыливайте все соединения губкой с пеной после присоединения баллона, и всё будет нормально.Закрывайте вентиль на баллоне каждый раз, когда гасите плиту.
В случае утечки, приехав раз в неделю, сразу почувствуете запах газа, войдя с улицы. (Надеюсь, дом в Ваше отсутствие будет обесточен.)

mukdiver

Abar
Кто нибудь что нибудь знает про композитные газовые баллоны?


Abar

Да конечно обесточен, ящик ставится на улице и служит для того чтоб солнце не нагревало баллон, дома ящик особо не нужен.

В бойлере есть термоконтакт, который при работе искрит. Автоматы в щитке при срабатывании тоже дают искру.
А разьве на кухне нет вещей которые могут искрить? Да тот же выключатель.

ZavGar

Ящик на улице - идеальный вариант, если, конечно ввод в дом сделан бесшовной газопроводной трубой (надёжно закреплённой), все соединения и фасонных изделий (отводы) трубы выполнены сваркой, установлен газовый кран и сильфонная гибкая подводка из нержавейки к плите.
А если из ящика в дом пробито перфоратором отверстие, через которое продет резиновый шланг от редуктора к плите, то этот вариант ещё опаснее,чем баллон на кухне. Так как люди ленятся выходить каждый раз на улицу и закрывать вентиль на баллоне.
Да, на кухне есть, чему искрить, но там чаще присутствуют люди, есть вытяжка, открываются окна для проветривания.
А в каморку никто не будет заходить неделями. И бегать закрывать вентиль после каждого пользования плитой тоже будут вряд ли.

Гы

Газ - только на улице, и не надо колхозить железный ящик, а аккуратно поставить вышибную мет-ую дверь в культурную кирпичную пристройку.
Отделка по вкусу - и фасад ничо не испортит

Abar

а аккуратно поставить вышибную мет-ую дверь в культурную кирпичную пристройку
Это конечно все здорово только вот дом деревянный из бруса и пристройку к нему сделать явно не получится, даже если деревянную.

А если из ящика в дом пробито перфоратором отверстие, через которое продет резиновый шланг от редуктора к плите, то этот вариант ещё опаснее,чем баллон на кухне. Так как люди ленятся выходить каждый раз на улицу и закрывать вентиль на баллоне.
Если честно сейчас так и есть, только не вижу тут особой опасности, взрывоопасной концентрации газа на улице не получится. А в подсобке можно постоянно держать открытым окошко, ну можно еще датчик поставить, продаются они. Можно конечно и на кухне поставить - площадь больше и на виду.

HARON

Гы
Газ - только на улице
и кто будет ходить его перекрывать? самим не смешно? бойлер на кухне или в ванной мало кого пугает, а вот газ... у меня баллон на 10 прямо под мойкой, все удобно.

Гы

Это конечно все здорово только вот дом деревянный из бруса и пристройку к нему сделать явно не получится, даже если деревянную.
Я вот наспор могу и ФБС-ку к потолку прилепить, а тут чево-то не понял
Ну тогда из бруса пристрой и все

Гы

и кто будет ходить его перекрывать? самим не смешно? бойлер на кухне или в ванной мало кого пугает, а вот газ... у меня баллон на 10 прямо под мойкой, все удобно.
Вот тоже не проблема, можно и не ходя переходить

HARON

можно и не ходя переходить
не ходя перекрывать? принцип? электроклапан?

Гы

Газнефтепроводы с компа же управляются, а тут можно и механику прикрутить, но не дешево будет.

Abar


Ну тогда из бруса пристрой и все
А зачем? У меня есть подсобка, специальное техническое помещение, ну нет там вышибной двери, но окно есть.(Теоретически можно и дверь вкорячить, но неохота если честно. В пристройке будет холодно,баллон один хрен будет мерзнуть, проще уж ящик тогда на улице повесить и сильно не морочиться. А потом у меня такое расположение дома что пристройку городить это очень неудобно будет, да и дорого. Фундамент надо как то подводить...Нах..

Вот насчет мыли поставить на кухне - конечно не очень удобно, убрать бы баллон в соседнюю подсобку с глаз долой да просверлить стенку и вывести шланг, но... Кухня больше площадь - меньше вероятность получить взрывоопасную концентрацию, баллон всегда на виду, вентиль под рукой.
Вообще есть ли какие то официальные нормы то? Я вроде слышал что баллон 27л можно в доме держать при определенных условиях?

Гы

Хм, в Подмосковье то?, ну не знаю у меня холоднее, но зимний газ не мерзнет, а раз пристройка, то совсем проблем нет

ZavGar

Abar
Я вроде слышал что баллон 27л можно в доме держать при определенных условиях?

Несколько сумбурное изложение с сайта "Евробаллона" (те самые, композитные), без ссылок на нормативные документы:

Установка баллонов.

В основном баллоны устанавливают на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Рабочие помещения не должны, по возможности, использоваться для установки баллонов.

Если все же баллоны устанавливаются в рабочих помещениях (например, киоски, палатки, воздухоплавающие объекты), то в рабочих помещениях площадью до 500м3 (так всё-таки, площадь или объём?), а также в каждых дополнительных 500м3 могут находиться:

баллон со сжиженным газом с разрешённым весом наполнения 33 кг;
два баллона со сжиженным газом с разрешённым весом наполнения до 14 кг каждый (независимо от того, полный ли баллон, частично заполненный или пустой).
При необходимости использования нескольких баллонов, остальные должны находиться вне рабочих помещений, например на открытом воздухе в закрытых шкафах.

При установке баллоны должны быть защищены от нежелательного нагрева. Нежелательным нагревом считается нагрев сжиженного газа в баллоне свыше 40?С. Расстояние баллона от нагревательных приборов, от точек, где используется открытый огонь, должно быть не менее 0,5 м (за исключением встроенных) и 1 м от отопительных приборов. При устройстве экрана между баллоном и отопительным прибором расстояние разрешается уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть изготовлен из негорючих материалов и обеспечивать защиту баллона от теплового воздействия отопительного прибора.

При отборе газа из баллона необходима защитная зона достаточного размера (зона опасности), в которой, например, не должны находится:

открытый вход в подвал,
канализационные люки без затвора для жидкости,
источники воспламенения, открытый огонь,
горючие материалы (напр, масла, горючие жидкости, упаковочные материалы)
Защитные зоны, имеющие размеры согласно действующим нормам:
для одного баллона;
В помещениях: r 2/1 = 2,0 м,
На открытом воздухе: r 1/1 = 1,0 м,
для баллонной установки, состоящей из 2-6 баллонов
В помещениях: r 2/2 = 1,0 м
На открытом воздухе: r ½ = 0,5 м

Защитная зона не требуется если:

один баллон с допустимым весом наполнения до 27 л;
баллоны соединены с газовым аппаратом (например, газовый обогреватель) открытое пламя которого находится в рамках указанных расстояний;
баллоны установлены в шкафах.

Гы

Вот грамотный пост, а то все ленивые стали

ZavGar

В том-то и беда, что не-грамотный. Ибо без ссылки на руководящие документы.

Удалось нарыть только:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СНиП 2.04.08-87
(Постановлением от 23.12.2002 ?163 Гос.ком.РФ по строительству и ЖКК данный СНиП отменен)

с сайта dom.dacha-dom .ru/gasosnabzenie .shtml
dom.dacha-dom .ru/ballonniy-gas .shtml
(Пробелы перед точками убрать)

Abar

Да это я тоже уже находил. Вообщем, походу, на свой страх и риск вороти что хочешь, но если не дай Бог что, то ответишь по всей строгости.
Я бы с удовольствием бы на улице поставил - ну а как зимой то быть?

HARON

а что зимой-то за проблема? Оймякон? машины на газу зимой не ходют?

Abar

Ну в -25 он просто не будет испаряться(газ в балллоне дачном) , а у машин, насколько я понял, стоит какой то принудительный испаритель.
Перепост с одного известного форума -

Из собственного опыта. Уже пятый сезон живу зимой в МО на даче, так вот, когда температура за окном опускается ниже -16 -20 газ, а точнее его горючая часть, перестаёт испаряться. При открытии крана плиты слышен шум идущего газа, есть запах, но не горит, сколько спичку не держи. Справка из википедии Сжиженный газ- смесь сжатых под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 ?C. В итоге пришлось поставить тройник улица/дом и заносить на период морозов маленький баллон 27л в помещение, а иначе электроплитка или печка) Очень пригодилось, когда в декабре было -29 и в январе/феврале 2007 года -36 😠

Гы

http://gasforum.ru/proekty-dokumentov/1342/
не скопировалась ссылка ондулин в др. теме
Ну и значит Вам не правильный газ барыжат, зимний - горит!

Abar

Зимний горит но только вроде бы до -10...

Abar

А какова сила сего документа? Я там вижу то, что ни у кого никогда и в помине не было -
57. При газоснабжении потребителей сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных установок в кухнях и теплогенераторных многоквартирных и жилых домов должен быть технологически обеспечен контроль загазованности помещений с подачей звукового и светового сигнала при возникновении взрывоопасной концентрации газа в воздухе этих помещений.
Индивидуальные баллонные установки могут размещаться снаружи или внутри жилых домов, а также в квартирах многоквартирных домов.
67. Место размещения индивидуальной баллонной установки снаружи жилого дома должно исключать возможность механического повреждения и нагрева баллонов со сжиженными углеводородными газами, а также загазованность помещений дома через оконные и дверные проемы.
68. При размещении индивидуальных баллонных установок внутри жилых домов и квартирах многоквартирных домов должны быть обеспечены:
1) свободный доступ к установке;
2) защита баллонов со сжиженным углеводородным газом от нагрева.
69. Не допускается размещение индивидуальных баллонных установок в жилых комнатах и коридорах, напротив топочных дверок печей и плит.
70. Настройка регулятора давления должна обеспечивать величину рабочего давления газа на выходе из групповой баллонной установки, предусмотренную проектной документацией, но не выше 0,003 МПа. Предохранительные клапаны должны обеспечивать безопасность эксплуатации домового газового оборудования при превышении максимально допустимого давления.
71. Проектная документация должна быть разработана организацией, обладающей необходимыми для проведения данной работы персоналом, обладающим соответствующей квалификацией, нормативно-технической и производственной базами.

Гы

вроде - в огороде 😊
вот http://gazovik-lpg.ru/cat/articles2/lpg_toplivnie/

Гы

А какова сила сего документа?
Dura lex, sed lex.

Abar

Я не смог найти, но дело еще в том какого качества продают газ да и можно попасть в ситуацию когда зимний не успел заправить а есть только летний, значит надо ехать на заправку. Вообщем муторно.
P/S/ А закон ли это? В КОАПЕ есть что нибудь?

drozzi

У меня на хуторе балон 50л.стоит на улице в метал.ящике и летом и зимой.Ничего не замерзает,в -30 только напруга поменьше.Никуда бегать перекрывать вентили на улицу не надо,это бред.На кухне выключил конфорку и все.На баллоне должен быть в обязательном порядке редуктор.40 лет так пользуемся,все остальное от лукавого.

Abar

А Хутор где? Не в Сочи? Хотя там наверное не бывает таких минусов.
Вот странно кто то пишет что у него зимний газ в минус 9 не горит, другие не заморачиваясь летним зимним газом в минус 30 проблем не имеют?
Что то здесь не так.

HARON

Abar
Что то здесь не так.
редуктор проверить не помешает. у меня было как-то - треть баллона не испарялась, ну думаю конденсат, надо слить, сдул в атмосферу, заправил, остаток опять едва не в половину... заменил редуктор - все расходуется в ноль. а ведь считается, что давление зависит от температуры, а не от количества жидкой фазы...

Abar

И все же - кто может тыкнуть носом, при какой температуре прекращается испарение летнего и зимнего?
Выкопал оттуда же -
Пропан испаряется при температуре не ниже минус 40 градусов, бутан испаряется при температуре не ниже нуля градусов. Поэтому на морозе пропан испаряется а бутан остается. Соотношение пропан:бутан в баллоне около 50:50, поэтому на морозе остается пол баллона. Чтобы осуществить автономное отопление пропан-бутаном нужна автономная газификация для которой используется подземный резервуар - газгольдер

Гы

А причем здесь кодекс об административных правонарушениях если это федеральный закон? А вот редуктор и форсунки проверить надо, плита какая?

Abar

Да плита старая советская но она здесь не при чем - я то таких экспериментов пока не проводил! Я строю дом и думаю где мне в будущем разместить баллоны.

Abar

А причем здесь кодекс об административных правонарушениях если это федеральный закон?
Хорошо какая то ответственность за нарушение предусмотрена?

Abar

Ой! Иероглифы!

Гы

Хорошо какая то ответственность за нарушение предусмотрена?
Хм, МО уже не Россия? 😛

drozzi

Abar
А Хутор где? Не в Сочи? Хотя там наверное не бывает таких минусов.
Вот странно кто то пишет что у него зимний газ в минус 9 не горит, другие не заморачиваясь летним зимним газом в минус 30 проблем не имеют?
Что то здесь не так.

Центральная Россия.И насчет газа не заморачиваюсь,на автозаправках заправляю.Чуть дороже но проще.Можно менять где-то на станциях,но там геморой с документами-домовая книга,от участкового справка и т.д.

carrier

Abar
ну а как зимой то быть?
Баллоны стоят в металлическом шкафу, как положено на улице. Зимой температура нередко опускается до - 30 ,бывает и ниже из за того что низина. До минус 30 газ горит нормально, ниже, может и подзастыть. Лечится приносом одного баллона в дом.Перед зимой газ в баллонах естественно нужно заправить зимний. Баллоны использую старые советские. По моему они понадёжнее новых. Заправщик на станции сказал что новые гораздо легче. Выводы делайте сами. Не думаю,что стали использовать более качественный металл.

Abar

Ну ладно, есть информация к размышлению...

drozzi

Есть анекдот про гусеницу,которая задумалась с какой ноги начать ходить и так и застыла,забыла как это делается.Не забивай голову лишней шнягой.Ставь балоны на улицу в ящик,хороший редуктор,ну и иногда проверяй запах.В момент подключения мыльной пеной проверь все соединения и забудь до следующей смены.Не надо параноить сверх лишнего.

Abar

Ладно, уговорили))))

ZavGar

Никому советовать не буду, но видел однажды такой сон:

Приехав раз на дачу зимой, не смог зажечь летний газ (баллон стоял внутри помещения, но всё промёрзло, минус 15 внутри было). Баллонов было два, по 12 литров.
Поставил "рабочий" баллон на воротник "запасного" и под рабочий поставил горящую "икеевскую" свечу (кидайте в меня тапками!). Через три минуты смог зажечь газ, подержал горящую свечу ещё пару минут и убрал.
Был бы фен, хотя бы не промышленный, а для волос, или обогреватель-ветродуй, я бы такой ...нёй заниматься не стал, но из обогревателей был только масляный радиатор, он комнату греет слишком долго, а подвешивать баллон над ним мне не хотелось.
А что если на такой случай ставить зимой в балонный шкаф галогенный прожектор на 150-500 ватт, направленные на баллон? Или даже два, влючённые последовательно (практически - ИК-облучатели?). Приехал, обнаружил проблему с газом, включил на пару минут обогрев (можно сделать так, что и из дома выходить не надо). Газ пошёл - обогрев выключил.

Abar

Ну лично для себя я тут не вижу проблем - на газу у меня только плита. Приехал - затопил печку в первую очередь. Если очень хочется горячего -есть электрочайник. Чайку попил, печку покочегарил - баллон нагрелся.
Потом вроде бы есть какие то каталитические грелки, но точно не уверен...

Гы

Зиппо, но они на бензине

Abar

Да не...Химические, типа как стельки нагревающиеся..
http://lyzhbat1940.narod.ru/ekipir.html В середине про химические грелки.
http://www.abirvalg.net/forum/showthread.php?t=9195

Гы

Первую можно самому замутить
Вторые заряжаются, но не сильно многоразовые

ZavGar

Abar
Если очень хочется горячего -есть электрочайник. Чайку попил, печку покочегарил - баллон нагрелся.
Естественно, это если баллон стоит в доме, да ещё и рядом с печкой. И то, печка более-менее обогревает слой воздуха выше 0,5 м от пола. А на полу чищенная картошка в кастрюле с водой замерзает.
Если баллон - на улице, остаётся только кипятить воду в чайнике и идти поливать баллон.

Marik

Abar
Такая ситуация - есть дом за городом (пока в стадии строительства), магистрального газа нет. Раньше в старом доме жили только летом (дача), в новом планирую и зимой, наездами, по выхам, вообщем частенько. В старом доме газовые баллоны для плиты стояли на улице в ящике (ну как положено). Как быть в новом доме? На улице они наверное замерзнут. В новом доме есть техническая комната (водогрейка, элетросчетчик, коммуникации), можно ли там поставить баллон и как это вообще по нормам?
В этой комнате есть окошко небольшое, отдельного входа нет.

Ни открытая форточка, ни вытяжка под потолком в случае утечки баллонного газа не поможет.... он , в отличии от магистрального тяжелее воздуха (со слов газовщиков). В подвале и закрытых помещениях тем более баллоны размещать нельзя...
У меня баллоны размещены в железном ящике вне дома, в 5 метрах от плиты, плита подключена резиновым (специальным) шлангом... баллоны с вентилями, баллоны не перекрываю пока газ не закончится. Чтоб морозы не застали врасплох - держу всегда два баллона с зимним газом и один с летним. Летним газом пользуюсь соответственно летом, когда газ в баллоне кончается - подключаю на один день баллон с зимним газом (летом он горит отлично, редуктор перерегулировать не приходится), на следующий день заправляю пустой баллон и вновь зимний газ уходит в резерв или до наступления сильных морозов. Из собственных наблюдений - летний газ хорошо испаряется при температурах до -15-20, а если холоднее - надо иметь зимний.

Marik

Abar
Зимний горит но только вроде бы до -10...

...и при минус 30 горит тоже... "не задумываясь"...

drozzi

Как все сложно.40 лет пользуюсь балонным газом и только здесь узнал,что есть зимний и летний.У меня почему-то любой горит,а здесь столько заморочек.

Abar

Вот -вот! Я когда стал задумываться на эту тему (никогда не знал про зимний газ) - стал народ расспрашивать, все надо мной ржут типа сдурел, какой еще летний зимний газ! Газ он один!!!

Гы

просто все заправки с 15 октября (зависит от климатического р-на) переходят на зимний, бутан вроде дешевле.

drozzi

Бутан в балоны для газовых плит не заправляют.Здесь вроде не про автомобили говорят.Не?

Grossvater

все надо мной ржут типа сдурел, какой еще летний зимний газ! Газ он один!!!
Не знаю какой там газ и где, но у меня когда приезжаешь на дачу, при +2;+5, на кухне, газ начинает гореть не особенно бойко.
Баллон 27 литров, держу на кухне, разумеется все проверяю и обмыливаю при замене, да и за сроками проверки баллонов у нас на газозаправочной станции следят строго.
Почему на кухне?
Возможность закрывать газ, когда не пользуюсь плитой.
Проблемы с зимним пользованием.
Северную сторону дома, где по идее надо ставить ящик для баллона, зимой заваливает снегом по самое не хочу.
Кроме того, по поводу зимнего и летнего газа. Одно время интересовался газгольдерами, так там у каждой фирмы предлагается целая система электрообогрева бочки. А ведь эту хрень закапывают в землю.

carrier

drozzi
Бутан в балоны для газовых плит не заправляют.
Заправляют пропан-бутановую смесь.От их соотношения и зависит -летний газ или зимний. Перед "зимней" заправкой обязательно сливаю конденсат из баллона. Делать это лучше подальше от своего ,а при наличии хороших соседей и их домов. 😊 Вонять будет очень долго.

Гы

Этилмеркаптан осень приятная вещь...и дорогая 😊

Abar

Да вонь говорят ничем не убрать...

Гы

Да не уходит он, температура кипения +32-34
В тапках по розлитому на снег прошелся, ну пару дней в машине повоняло
Мужики при послесоюзе его ручным насосом качали и ведром в цистерны лили, в мороз правда

drozzi

Grossvater
Не знаю какой там газ и где, но у меня когда приезжаешь на дачу, при +2;+5, на кухне, газ начинает гореть не особенно бойко.
Баллон 27 литров, держу на кухне, разумеется все проверяю и обмыливаю при замене, да и за сроками проверки баллонов у нас на газозаправочной станции следят строго.
Почему на кухне?
Возможность закрывать газ, когда не пользуюсь плитой.
Проблемы с зимним пользованием.
Северную сторону дома, где по идее надо ставить ящик для баллона, зимой заваливает снегом по самое не хочу.
Кроме того, по поводу зимнего и летнего газа. Одно время интересовался газгольдерами, так там у каждой фирмы предлагается целая система электрообогрева бочки. А ведь эту хрень закапывают в землю.

Тут ведь еще вопросик нарисовался. А какие жиклеры стоят на плитке? Под магистральный газ одни(они кстати зимой плохо гореть могут), а под болонный совсем другие. Раньше с советскими плитами шли в наборе и для балонов жиклеры, в зипе. Там другие калибровки.

Grossvater

Тут ведь еще вопросик нарисовался. А какие жиклеры стоят на плитке? Под магистральный газ одни(они кстати зимой плохо гореть могут), а под болонный совсем другие. Раньше с советскими плитами шли в наборе и для балонов жиклеры, в зипе. Там другие калибровки.
Доброе утро!
Практически для всех имеющихся на рынке плит, предлагаются наборы жиклеров. Я вообще поступил проще, оплатил сразу плиту и набор жиклеров и забрал готовую, переоборудованную плиту.
Красота, до этого у меня стояла какая то рухлядь, с самопальными жиклерами, слабо горело, воняло, хрен чего приготовишь. Плита с родными (специально для жидкого газа) жиклерами по работе ничем не отличается от городской, то же сильное устойчивое голубое пламя. Готовить, одно удовольствие.
И еще, к предмету обсуждения не относится, но если будете менять плиту и если размеры кухни позволяют, возьмите большую, 60х60 см, разница по сравнению со стандартной 50 см принципиальная.
P.S. Если обстоятельтва не позволяют сменить плиту, при замене жиклеров ориентируйтесь на качество горения, повторяю, как в городе на метане. Если продавец жиклеров или мастер, будут говорить, что на жидком газу всегда должно коптить и вонять, шлите лесом. Голубое пламя, в солнечный день просто невидимое, приходится палец совать, дабы убедиться, что горит.

Grossvater

Вот черт, чуть не забыл. Продавцы газовых плит, могут начать разводить на дорогую плиту, утверждая, что у дешевых нет газконтроля духовки. Есть, если нет отдельной кнопки, проверьте, должна нажиматься ручка включения. Во всяком случае, у меня было так. Долго топтали мозг, в конце концов жаба пересилила и оказалось, что все есть и все работает.
Успехов.

HARON

Grossvater
Продавцы газовых плит, могут начать разводить на дорогую плиту, утверждая, что у дешевых нет газконтроля духовки
нормальная духовка - только электрическая.

Гы

нормальная духовка - только электрическая.
а вот был у меня газовый Электролюкс с чугуниной, так нынешняя электрическая хуже

Marik

подскажу как переделать плиту с магистрального газа на баллонный... опять же по научению газовщика и проделанное мною дважды лет 15 назад.
Выворачиваем форсунку, выравниваем верхнюю плоскость на камне или наждачке (можно просто на кирпиче), потом приклеиваем на форсунку вырезанный кусочек толстой фольги или кусочек от пивной банки (клеить можно на момент, циакрил). Устанавливаем на место и толстой иголкой, постукивая молоточком прокалываем маленькое отверстие (заведомо меньшее чем было на форсунке), проверяем на горение... и так до тех пор пока пламя вас не устроит...
...несложно и быстро...

Grossvater

нормальная духовка - только электрическая.
В принципе видал я и газовые не хуже русской печки (старые, конца 19 века, как бабушка, царствие ей небесное говорила) и электрические так себе, но в данной теме насколько я понял речь идет о даче, а там с электричеством может быть хреновато. Мой рекорд этой зимы - первая фаза 132В, вторая 180 а третья 240 и все это меняется как в калейдоскопе. И знаете застрять с трехслойным курником в электродуховке без света не есть хорошо.

HARON

Marik
...несложно и быстро...
несложно и быстро - многожильный медный провод. пара волосков, если коптит - еще пару...

guron

Abar
Кто нибудь что нибудь знает про композитные газовые баллоны?
Видел живьём такие, с логотипом ВР (в смысле бритиш петролеум) и в ихнем цветовом исполнении, на просвет колба прозрачная и в ней видно сколько газа в жидкой фазе ещё есть, не колются, не взрываются, не ржавеют, сроки эксплуатации 25 лет, при переопрессовке 1 раз в 5 лет, есть и с краником и с клапаном.
Marik
подскажу как переделать плиту с магистрального газа на баллонный... опять же по научению газовщика и проделанное мною дважды лет 15 назад.
Ещё нужно менять винт малого расхода, у меня в деревне жиклёры по 10 рублей и на магистральный и на баллонный какие хочешь, в инструкции на плиту обычно пишут какие надо, (у меня на плите 2 средних конфорки, одна мелкая, одна большая, для перевода нужно было переставить жиклёры со средней на большую, с маленькой на среднюю, на маленькую и ещё одну среднюю пришлось купить и винты ещё) винты не помню, но чуток дороже.

Grossvater

По поводу сколхозить плиту по жидкий газ.
Разумеется и проволочки и фольга вещи известные, есть еще такая байда, на токарнике завальцовывается дырочка и прокалывается иголкой новая.
Все это видел своими глазами, но вот только с родными жиклерами новая плита заработала как надо.
Учитывая, что процедура перевода плиты с одного вида газа на другой производится не каждый день, а вот готовишь несколько раз в день, для себя я решил, что правильнее будет сделать правильно.
Разумеется, каждый решает для себя.
Всем успехов.

carrier

Grossvater
на токарнике завальцовывается дырочка
Либо запаивается.
Grossvater
себя я решил, что правильнее будет сделать правильно.
Я тоже. 😊