Вода в деревенском доме

dim99 24-11-2013 17:08

Дано
Дом в деревне
электричество есть
вода в колодце (зимой в колонке)

треба что из крана текла вода холодная и горячая, душ :)
работала современная стиралка.

мысль такая.

бак из нержи литров на 300, монтируем повыше.. к потолку, на чердак (надо будет утеплять и подвод тепла делать).
в магистраль водяной насос который включается при падении давления (есть такие) это чтоб хватило напору стиралке ну и душу опционально... раковине и так хватит от самотека

???

теоретег 24-11-2013 18:07

Почти. В качестве насоса - вибрационный в колодец, колодец утеплить. Бак оборудовать датчиками нижнего и верхнего уровня для управления насосом. Раздавать всё самотёком, чтобы хватило производительности - применить более толстые, чем обычно трубы. 3/4 или даже дюйм. Для добычи горячей воды я бы применил дровяной титан, если они ещё выпускаются. Если его хорошо теплоизолировать, то получится накопитель.

Nikofar 24-11-2013 19:26

quote:
Originally posted by теоретег:

если они ещё выпускаются.



Выпускаются.

Nikofar 24-11-2013 19:29

quote:
Originally posted by dim99:

???



Прием стока использованной воды ещё нужно сделать. Чтобы и зимой мог работать.

теоретег 24-11-2013 23:29

А бак построить вокруг дымовой трубы. Кстати, первая же ссылка в гугле вывела на готовое решение http://www.forumhouse.ru/threads/72806/ Но там насос вне колодца и бак и вся система под избыточным давлением, то есть настоящий водопровод. Если делать, как указано по ссылке, то от колодца до подвала надо копать траншею ниже глубины промерзания (собсно, это надо делать в любом случае), в подвале ставить насосную станцию с гидроаккумулятором и далее по списку.

HARON 25-11-2013 08:13

а не проще насосную станцию за три рубля поставить? к нему электро-дровяной титан рублей восемь? мишуры всякой на пару тройку рублей?
и не надо ни баков, ни фантазий. тупо купил, по схеме установил и счастливо пользуешься.

chukapabra 25-11-2013 08:18

Все придумано до нас :-)
если есть 220
то не проще ли взять стандартную водогрейку и ГА ?
просто параллельно с обратными клапанами поставить краны
(клапан перед ГА)
а насос без клапана в колодце
все сливается при отъезде простым выключением и открытием кранов

dim99 25-11-2013 11:00

колодец зимой мелеет в 0

проживание круглогодичное

APavel 25-11-2013 13:18

Я за первое предложение теоретика, только колхоз с титаном мне кажется лишним, проще накопительный электронагреватель в систему встроить.
А ГА с насосом в доме в топку, ибо при каждом чихе сисема срабатывает, что особенно радостно, когда в доме много народу ночует, система радостно сигнализирует что кто-то проснулся и че-то захотел

Pavel_Khl 25-11-2013 17:15

А зачем изобретать велосипед? Уже лет 7 у меня в деревне работает насосная станция Грундфос MQ-35. От колодца к дому проложена на глубине 1.5 метра 110 рыжая канализационная труба, в ней протянута дюймовая водозаборная труба с обратным клапаном. Сама насосная станция стоит в подполе. Питает два этажа, проблем ну вообще никаких! Если колодец пересыхат зимой, то его банально следует углубить! Один раз провозиться, но потом не иметь никаких проблем. Для горячей воды у меня два бойлера электрических, на 30 литров для кухни и 100 для душа. И ещё, станцию дома НЕ СЛЫШНО! Я тоже думал, что мешать будет, но Грунфос очень тихий оказался.

APavel 25-11-2013 18:01

quote:
станцию дома НЕ СЛЫШНО

Зависит от звукоизоляции. "Дом в деревне" это чаще всего что-то типа пятистенка, обычно звукоизоляция никакая, а "питает два этажа" вполне тянет на строение с башенками и бассейном :P
А еще идея с большой емкостью, откуда самотеком подается вода вниз хороша тем, что при отключении эл-ва вода хоть какая, но есть и слить систему просто в случае необходимости

chukapabra 25-11-2013 18:26

quote:
Originally posted by APavel:
Я за первое предложение теоретика, только колхоз с титаном мне кажется лишним, проще накопительный электронагреватель в систему встроить.
А ГА с насосом в доме в топку, ибо при каждом чихе сисема срабатывает, что особенно радостно, когда в доме много народу ночует, система радостно сигнализирует что кто-то проснулся и че-то захотел


групповуха? типа очередь в душ?))))))))))))))))))))))))))

вообще то нормальный ГА литров 100
те воды в нем 50
вполне хватает сполоснуть стакан или подмыть чего

а по делу - лечится настройкой реле давления

APavel 25-11-2013 18:51

quote:
а по делу - лечится настройкой реле давления

Лечится или звукоизоляцией или выносом насоса на подходящее расстояние.
Вообщето ГА устройство не совсем оптимальное, если есть возможность, стоит поискать более простые и надежные решения. ТС как раз про такой вариант и спрашивал.
quote:
групповуха? типа очередь в душ?)))))))))

Был когда-то у меня сосед по дачному участку, он постоянно в своем доме (назовем каркасником) проживал. Сильно обрадовался, когда у него насосная станция сломалась, ибо он в доме не только душ, но и туалет заколхозил. Они там жили вдвоем и то "ты не представляешь, жена воду спустила, а оно как начинает включать все по очереди..... часа в 4 утра"

Pavel_Khl 25-11-2013 20:40

quote:
Originally posted by APavel:

Зависит от звукоизоляции. "Дом в деревне" это чаще всего что-то типа пятистенка, обычно звукоизоляция никакая, а "питает два этажа" вполне тянет на строение с башенками и бассейном



Я сначала практик, а потом уже теоретик. Дом у меня обычный деревенский. Полы первого этажа засыпаны керамзитом. Я бы не сказал, что это крутая шумоизоляция. Второй этаж мансардный. На мой взгляд отягощать потолок большой ёмкостью не логично, нагрузка на балки высокая и вода будет застаиваться. При проблемах со светом, я просто завожу генератор. Если лениво, то кидаю в колодец ведро. Я не претендую на абсолютную истину, я просто делюсь своими наработками, кои не первый год меня исправно снабжают водой!

теоретег 26-11-2013 12:13

quote:
Originally posted by HARON:

и не надо ни баков, ни фантазий. тупо купил, по схеме установил и счастливо пользуешься.



Я бы таки предпочёл с баком. Не знаю почему. Или в качестве гидроаккумулятора применил трёхсотлитровый ресивер от промышленного компрессора...

chukapabra 26-11-2013 07:49

quote:
Originally posted by APavel:

Был когда-то у меня сосед по дачному участку, он постоянно в своем доме (назовем каркасником) проживал. Сильно обрадовался, когда у него насосная станция сломалась, ибо он в доме не только душ, но и туалет заколхозил. Они там жили вдвоем и то "ты не представляешь, жена воду спустила, а оно как начинает включать все по очереди..... часа в 4 утра"

кто мешает насос в колодец бросить?
будет вообще ничего не слышно

потом повторюсь - в ГА 50 литров в толчке на большой кнопке 8-10
на маленькой кнопке 3-5
это надо 6 раз сбегать по крупному
а сосед вообще лукавит - слышит как насос работает но не слышит как его жон встает

dim99 26-11-2013 10:25

ну и итого что из оборудования надо то (конструкция всеж с баком накопителем, как туда будет наливаться вода это отдельная песня )? а то я не разбираюсь в тонкостях.

Pavel_Khl 26-11-2013 11:05

Из оборудования надо насосную станцию Грундфос MQ-35 и бак расширительный литров на 50. Больший объём нафиг не нужен! Можно погружной насос в колодец кинуть и поставить блок проточной автоматики. Реле давления не советую, ибо вчерашний век. Матери в деревне поставил Джилекс, доволен. До колодца там 20 метров, и глубина 12м. Грундфос там бы воду не поднял.

APavel 26-11-2013 12:51

quote:
Originally posted by теоретег:

Я бы таки предпочёл с баком. Не знаю почему. .

Потому что это решение самое простое для заданной цели. Конструктивно, в ремонте, модернизации, компоненты могут быть любыми.
А еще, если вдумчиво подойти к баку из нержи, мелкий мусор будет самостоятельно отстаиваться, что неплохо для современной стиралки.

dim99 26-11-2013 12:59

Можно погружной насос в колодец кинуть
=======================
яж писал :)

колодец зимой мелеет в 0

APavel 26-11-2013 13:46

А если все равно траншею к колодцу копать, не проще пробурить скважену до слоя, с которого колонка питается, прам рядом с домом

APavel 26-11-2013 14:08

quote:
Originally posted by dim99:
ну и итого что из оборудования надо то

Если с баком под крышей, то бак делаем с таким расчетом, чтоб наливное отверстие было сверху, водозаборное на некотором (имхо довольно большом) расстоянии от дна, сливное в самом низу, устанавливаем на место так, чтобы через сливное отверстие вода выливалась вся. Насос или насосная станция любая, нагреватель любой, хоть проточный, но накопительный удобнее. Автоматику управления насосом собрать, например отсюда http://variant-a.ru/index/catalog/08-07-01 (видел однажды такую систему с ручным управлением, правда на только летней даче)

chukapabra 26-11-2013 17:40

quote:
Originally posted by dim99:
ну и итого что из оборудования надо то (конструкция всеж с баком накопителем, как туда будет наливаться вода это отдельная песня )? а то я не разбираюсь в тонкостях.


конспектируй)))
насос
ГА
фигня из мырлена
с 5мя дырками - 3 по 1'
а на боках 2 по 1/4' (под реле и манометр)
ну мож не 1/4 а сколько там)))
реле
ну и манометр
паяло для пластика -990рэ
обратный клапан
трубы
провода (не менее 2,5)

dim99 26-11-2013 17:53

ГА это чего?

APavel 26-11-2013 18:01

quote:
ГА это чего?

Гидро аккумулятор

Diver97 27-11-2013 19:50

У меня теща живет в собственном доме в маленьком городке Калужской области. Вся улица берет воду в колонке. Теща нет :) Лет 20 назад тесть (ныне покойный) прокопал к колонке траншею и подключил пластиковую трубу которая подходит в дом. Думаю, что он все согласовал, так как пару лет назад установили водяной счетчик без особых проблем. Само собой электричество есть, а с прошлого года и газ. Я поставил в доме проточный водонагреватель 5 квт, соответственно горячая вода есть. Более чем достаточно чтобы мыть посуду или принять душ. Стиралку тоже поставил, напора в системе хватает.