Камрады,сломался выключатель "дергалка" на цепочке,которая была установлена мною в вентиляторе вставленном в проем вытяжки на кухне.
Ставил сам лет 5-6 назад и забыл как подсоединять провода.
А тут еще в новом выключателе оба проводка черные и чет заклинило.
Картинку как мог нарисовал.
А где картинка?
По логике все просто. У вас на дергалку идет 2 провода, земля и фаза. Вытаскивайте их из сломаной дергалки (предварительно обесточив, выключив питающие автоматы), наращивайте до нужной длины и подключайте любой выключатель туда. Полярность роли не играет.
ПыСы. Картинку все же хотелось бы увидеть.
перемещено из Частные обьявления
Карбофософ
По логике все просто. У вас на дергалку идет 2 провода, земля и фаза.
[b]перемещено из Частные обьявления[/B]
Ну тогда по вашей логике выключатель делает КЗ 😊
Выключатель ставится в разрыв одной жилы и либо её соединяет, либо размыкает.
MordПричем, как правило, фазу.
Выключатель ставится в разрыв одной жилы и либо её соединяет, либо размыкает.
Стандартно синий земля, коричневый фаза. Но что наделали электрики - вряд-ли кто-то угадает. Если рвать землю тоже ничего страшного не будет.
Спасибо,у меня правда есть мультитестер китайский,но слабо понимаю как им пользоваться,а посему попробую "врезаться " сначала в коричневый,потом в синий.
Intersend- бабуля, провод подайте!
А как фазу определить,у меня один провод синий,другой коричневый ?
- на, держи, милок...
- ну, я же говорил, что ноль, а ты "фаза, фаза..."
eaeroКупите за 50 рублей обычный китайский "пробник", он-же "индикаторная отвертка". Если его держать одной рукой и прикасаться к проводам под напряжением, это почти безопасно. На фазе он должен светиться, в остальных местах - нет.
мультитестер китайский
eaeroне надо пробовать, надо просто в любой из них поставить выключатель.
попробую "врезаться " сначала в коричневый,потом в синий.
WellwellwellНе надо советовать того, в чем не разбираетесь. Это на самом деле может быть опасно, даже не для того,кому советуете, а вот кто после туда заглянет...
не надо пробовать, надо просто в любой из них поставить выключатель.
Выключатель должен размыкать фазу.
Если на схеме все нарисовано правильно, то так и есть, синий "фаза".
Спасибо камрады за советы и науку.Завтра куплю отвертку-тестер,найду фазу и "врежу" выключатель.Если все получится - отпишусь ))
КостровойА СНИП не приведёте. Вот ежели я буду подключать по нулю(предварительно выкрутив лампадки) то если даже влезу на оголёнку меня не токнет. Авот ежели наоборот(даже привыкрученных лампах) то токнет я бы даже сказал ...бнет. А по жизни
Выключатель должен размыкать фазу.
Wellwellwellи не парится и если
не надо пробовать, надо просто в любой из них поставить выключатель.
Костровойдолжен быть дружен с головой и не лазить туда где не понимаешь.
вот кто после туда заглянет...
предварительно отрубить напругу Заратустра не позволяет?
Mord
Выключатель ставится в разрыв одной жилы и либо её соединяет, либо размыкает.
Костровой
Выключатель должен размыкать фазу.
тов.БерияТочнее положено фазу, а уж что будет рваться некоторым не важно
Причем, как правило, фазу.
Serjantточно и поставить 2х фазный выключатель 😊
предварительно отрубить напругу Заратустра не позволяет?
Братцы,благодаря вам все у меня срослось. Когда заработало через разрыв синего провода я решил попробовать на коричневом и... естественно все опять включилось.
Быстро забежал к соседу и взяв отвертку-пробник выяснил,что фаза у меня на коричневом проводе(а думал,что на синем),все заизолировал и теперь могу спокойно ждать сноса дома в следующем году.
Всем еще раз спасибо за помощь !
:)
а вообще нормальные электрики рукой проверяют 😛
Ну получилось и славненько 😊
skovkaРукой летом удалось проверить,когда подключал реле давления в системе водоочистки.Незабываемые впечатления !!))
вообще нормальные электрики рукой проверяют
если быстро то нормально
skovkaСогласен, только ещё с матером это идёт. На по жизни по большей части всё приходиось без ТБ делать, под напяжением. Есть только одно условие ни в коем случае не лезть в "операционное поле" двумя руками. Ну не кидайте табуретками такая уж государева служба у меня была. И был у нас Электрик(именно с большой буквы) который рукой определял кол-во вольт на проводе, уникум.
если быстро то нормально
Костровой
Не надо советовать того, в чем не разбираетесь. Это на самом деле может быть опасно, даже не для того,кому советуете, а вот кто после туда заглянет...Выключатель должен размыкать фазу.
Если на схеме все нарисовано правильно, то так и есть, синий "фаза".
Уважаемый, не надо решать за других в чём они разбираются.
Уж поверьте мне я с электрикой достаточно поработал в своей жизни.
Если в проводке есть синий провод - это будет "ноль".
При монтаже электропроводки, размыкающая арматура (выключатели, рубильники, пускатели и так далее) устанавливаются в разрыв фазного провода.
Электродвигателям подобным в системах вытяжек (типа как у ТСа) и лампам накаливания глубоко пофиг на какой провод им подадут фазу! Если разница всё-же имеется (индикация хитрая, таймер, регулятор яркости/оборотов), то это обычно это указывается на корпусе и коробке прибора. На патрон лампочки, фаза подводится на центральный его контакт.
Выключатель должен размыкать фазу.
На патрон лампочки, фаза подводится на центральный его контакт.
Фаза определяется простейшим индикатором-пробником, обычно делается в виде отвёрткивот это верно.
skovkaЛет 30 назад меня один электрик учил фазу 220в ногтем проверять...Приложишь,говорит, ноготь с проводку ..если пощипывает (как батарека "Крона" на язык)значит фаза...Я конечно кивнул, но пробовать не стал ибо ноготь у того чела был толстый как конское копыто... 😊 Я таким не обладал поэтому "фазоискателем" стать не рискнул... 😊
а вообще нормальные электрики рукой проверяют если быстро то нормально
Но метода такая, как видите, есть...
IntersendЭто точно...Недавно в новостроечной "однушке" выключатели-розетки устанавливал...Ребус с разводкой часа на два получил... И ведь везде (кухня, ванная,коридор, зал) разные цветовые сочетания "фаза-ноль-земля"... Вот уж где электрики поглумились... Хорошо хоть УЗО в щитке поставили, экспериментировал без последствий... 😊
Стандартно синий земля, коричневый фаза. Но что наделали электрики - вряд-ли кто-то угадает.
WellwellwellДокажите, это не то место, где на слово. Тут сурьёзная тема.
Уж поверьте мне я с электрикой достаточно поработал в своей жизни.
Костровойэто будет естественный отбор. Вы что-то имеете против?
вот кто после туда заглянет...
Да ни боже мой! 😀
ОбломовДружище, я в своей жизни кому надо уже все доказал. А мериться членами, в интернете, мне уже давно не интересно.
Докажите, это не то место, где на слово. Тут сурьёзная тема.
Не. Ну у меня вот допусков десять штук валяется. И ещё даже могу понапечатать. Любому хомячку могу показать в отделе кадров. Тут уж не буду, жалко всех вас. Спать же не будете от осознания моего величия и своей ничтожности. Даже могу три трудовые нарисовать. Из принципа. Потратив 600р на бланки и 15р на авторучку. Сколько принтерные печати стоят, я не знаю. Но, приценюсь. Хотя, человек с калькулятором должен знать всенепременнейше. А законы ома, они есть что? Квазия уна фантазия, в умелых руках. И т.д. А чёрный, коричневый или суть есть голубой? Да муйня это всё. Ведомая одному МЭКу, которому сименс проплатил и дженералом илектриукам. Завтра филипс заплатит. И тогда вешайтесь, догматики. Тэк-та...
skovkaСогласен с земляком. Перестраховка, даже на отключенном вводе, не помешает. Делается в несколько этапов:
если быстро то нормально
Добавил самое главное: сначала отключаем ввод!!!
1. Смотрим пробником, убеждаемся, что ничего нет, пробник для этого лучше всего самый дешёвый, китайский, с ЖК-дисплеем, он показывает и наводки.
2. Не убирая пробника от контакта, быстро проводим по его жалу лишним пальцем, кому каким удобнее.
3. Если ещё не 2,7-нуло, перебираем каждый провод пальцами (одной руки и не касаясь ни чем остальных проводов!!!).
Доп.: между п.п.2 и 3, или после п.4, можно замкнуть все провода длинной отвёрткой или соединить, держа за изоляцию подальше от оголённой части (не забудьте потом разъединить))).
Всё. После этого можно ставить на дальнейшую работу в проверенном узле старика-отца или м-ка-стажёра, а самому переходить на другой участок.
Это я проделываю, когда работаю как положено, не один. Ещё, когда работаем с помощником, важно найстрожайше указать, что включение рубильника возможно только(!) когда все соберутся возле него (отключение перед началом работ так-же).
Не журите за занудство, может, пригодится кому.
Карабас БарабасНаоборот не проще? 😀 В смысле: жало к проводу, а палец к ламельке?
Не убирая пробника от контакта, быстро проводим по его жалу лишним пальцем,
TENCHАга-ага. Раз был пьян. Надо было с нулём чего-то там, а поскольку. Ну и с фазой давай манипулировать по причине неестественного состояния и стремления показать мастер-класс хомячкам. Доманипулировался до того момента, когда ножом замкнул фаза-корпус. А всё потому, что в качественных кроссовках был. Это я к тому, что китаю верить... Нужен двуполюсный поверенный фазоуказатель.
а палец к ламельке?
Наоборот не проще? В смысле: жало к проводу, а палец к ламельке?Не совсем понял, как, но, если уж нарушать ТБ, то продуманно.
Одна рука держит щуп или отвёртку за изолированную рукоять, жалом на проводе, другая пальцем "щёлкает" по металлу отвёртки, но не провода. Если контакт всё-таки нагружен (деффект проводки, прибора, например, а в квартирах часто попадалось, что гостиная и кухня на одном, а спальня и прихожая - на другом рубильнике), то непременно опнет. Слегка, но достаточно для того, чтобы изолированная рука со страху выронила отвёртку и контакт разомкнулся под действием силы тяжести))
Карабас Барабасдля этого проверяют тыльной стороной ладони или пальца, что бы при ударе сократившиеся мышцы убрали руку от туда где бьёт ))
непременно опнет. Слегка, но достаточно для того, чтобы изолированная рука со страху выронила отвёртку и контакт разомкнулся под действием силы тяжести))
и не надо мудрить с отвертками и гадать потом сидя на жопе вдали от стремянки "как же так то, проверял же!" а оказалось что у отвертки жало было грязное и не было контакта с проводом...
Wellwellwell
для этого проверяют тыльной стороной ладони или пальца, что бы при ударе сократившиеся мышцы убрали руку от туда где бьёт ))
и не надо мудрить с отвертками и гадать потом сидя на жопе вдали от стремянки "как же так то, проверял же!" а оказалось что у отвертки жало было грязное и не было контакта с проводом...
именно так
Wellwellwell😛 Точно и хорошо сказано.
...гадать потом сидя на жопе вдали от стремянки "как же так то, проверял же!"...
Бывало и такое, но лучше вместе с лестницей оземь, чем на вводе до рубильника "сопреть". Если сводит, электрики советуют падать или садиться, если получится.
Вдогонку)))
За последние пару пятилеток не слыхал, чтобы кого-то досмерти электричеством добило. Дома - да, каждую зиму горят, а людей нет, за исключением тех, кто провода воровал или по электровозам перелазил, ну ещё один пару лет назад с ЖД-моста нужду на контактный провод справил (говорят, долго потом ещё чёрные сапоги стояли).
Карабас Барабассдается мне сказка, этож какой напор надо иметь чтоб струя не порвалась на 2-3 метрах.
ну ещё один пару лет назад с ЖД-моста нужду на контактный провод справил (говорят, долго потом ещё чёрные сапоги стояли).
хотя, в теории, там моща хорошая, могло и дугой достать.
2 Карабас Барабас - напрасно Вы так думаете, бытовая электротравма, повлекшая за собой смерть - вполне обыденная и статистическая вещь.
А про травматизм на производстве, за который подключают неподецки - кто-же сейчас расскажет...
Так что дело такое.
Я тут думал инструкцию по электробезопасности составить для мигранта, проживающего... ну, там где они проживают обычно.
Хотел набрать типовых случаев (FAG 😊 )
ЧТО ДЕЛАТЬ?
- розетка трещит и воняет, пропадает интернет
- никого дома не было, свет погас, ничего не работает, щиток закрыт
- лопнула колба лампы накаливания в ванной, как заменить? за трубу держаться можно?
и т.д.
😊
Во как,я думал моя темка засохла...ан нет !
Камрады,если силы и знания есть по электрике в новой квартире,поделитесь.
В апреле-мае будет двушка-распашонка в П-44Т заранее интересует объем работ по электричеству.
Если в кухню нужно будет 8 шт. доп.розеток,а в комнаты по 6 шт.,ну там в коридор пару штук,ванная тоже 2 шт. и на лоджиях по одной розетке.
Как все это утроить? Неужто под каждый провод штробить канавку ?
Или куда-то от щитка уже выведены изначально распред.коробки и нужно только протащить туда новые провода и вести штробы уже от коробки ?