Экономия ЭЭ для общего дачного освещения

Бонк

Общее дачное освещение - натриевые лампы на столбах освещения.

Надо точно подсчитать, но пока прикинем - 40 столбов, 40 ламп.

Пусть будут 100-ваттные ДНаТ 100.
Световой поток, 9500 лм
Световая отдача, 95 лм/Вт


Итого 40 х 100 = 4000 Вт = 4 КВт

Пусть горят ночью по 8 часов 365 дней в году = 2920 часов в год.

Тогда потребление за год составит 2920 х 4 = 11 680 КВт.ч

Цена 1 КВт.ч - 4,01 руб

Годовой платёж за общее освещение: 11 680 х 4,01 = 46 836,80 рублей

unname22

не нмого 40 столбов?
Один столб на 2-3 садовых участка

Бонк

Посчитаем, есть ли смысл менять натриевые лампы на светодиодные.

Светодиодная лампа GL-SDL-NS-50W
Световой поток, 3600 лм
Световая отдача, 72 лм/Вт

Светодиодная лампа GL-SDL-NS-60W
Световой поток, 4800 лм
Световая отдача, 80 лм/Вт

Возьмём 60-ваттную светодиодную лампу для расчёта.
Если ими заменить натриевые лампы, освещённость заметно упадёт, всё-таки световой поток у светодиодной лампы вдвое меньше натриевой.

Считаем.

40 х 60 = 2400 Вт = 2,4 КВт

Пусть горят ночью по 8 часов 365 дней в году = 2920 часов в год.

Тогда потребление за год составит 2920 х 2,4 = 7 008 КВт.ч

Цена 1 КВт.ч - 4,01 руб

Годовой платёж за общее освещение: 7 008 х 4,01 = 28 102,08 рублей

Бонк

Годовой платёж за общее освещение:

лампы натриевые = 46 836,80 рублей
лампы светодиод = 28 102,08 рублей

разница от замены 20 734,72 рублей

Гут.
Затраты уменьшились почти наполовину.

Бонк

Теперь смотрим как достичь такой экономии.

Светодиодная лампа GL-SDL-NS-60W стоит 7500,00 руб.
Надо 40 штук.

40 х 7500 = 300 000 руб.

Надо заплатить 300 000 рублей, чтобы появились экономные чудо-лампочки, светящие в два раза тусклее.

Бонк

При условии, что тарифы на электроэнергию не будут меняться,
посчитаем срок окупаемости для замены лампочек.

300 000 : 20 734,72 = 14,46 лет

Через 14,5 лет при неизменных тарифах и полуслепом освещении СНТ "окупит" свою затею и начнёт экономить на общем дачном освещении.

Гарантия на светодиодную лампочку - 2 года.

Мы не считали сколько надо заплатить электрику, чтобы он 40 раз залез на столб и поменял лампочку.

Не учитывали и то, что просто поменять лампочки не получится - надо менять схему, т.к. натриевые лампы запускаются через дроссели.

Бонк

А всё начиналось с оптимистичной картинки полностью автономного столба освещения.

Где кроме светодиодной лампочки есть литиевый аккумулятор, солнечная батарея, нано-столб, таймер для экономного включения, в продвинутой модели - маленький ветряк.

unname22

Бонк
Че-то вы херню дальше писать начали, как лампа с меньшим КПД будет выгоднее?
Мозги то включите!
Проще столбов меньше поставить с натриевыми лампами.

Бонк

Теперь вопрос.

Верны ли в целом мои расчёты?

Может есть лампочки по 300 или 600 рублей, а не по 7500.

Может кто-то менял в своём СНТ освещение на светодиодное, так поделитесь опытом.

У нас в соседнем СНТ вроде бы светодиодные лампочки стоят - уж больно свет синюшный и еле-еле видимый, как светомаскировка.
Но в яму не упадёшь, всё ж минимальная подсветка дороги есть.

Бонк

unname22
Бонк
Че-то вы херню дальше писать начали, как лампа с меньшим КПД будет выгоднее?
Мозги то включите!
Проще столбов меньше поставить с натриевыми лампами.

Вы всё же не переходите рамки приличия.

СНТ существует давно. Освещение сделано давно и светит нормально.
Я пытаюсь узнать, есть ли смысл ради экономии денег на общее дачное освещение переходить с имеющихся лампочек на "экономные".

Самыми экономными сейчас считаются светодиодные.

Для сравнительного анализа взял первую попавшуюся светодиодную лампочку, сделал примерный расчёт.
На основе которого можно конкретно обсудить тему - выгодно или не выгодно экономить на общем дачном освещении.

У меня получается сильно невыгодно.

Но может быть у кого-то есть позитивный опыт, может кто подскажет более яркие и дешёвые светодиодные лампочки, и тогда расчёт резко изменится в лучшую сторону.

Вашу идею экономии с отключением от сети каждой второй лампочки я понял. Каждый второй столб выкапывать не будем.

unname22

пока лучше Днат по экономности нет ничего

Морзе

А не много ли 8 часов? Темнеет в 22. До 0-00 и хватит. Итого 1-1,5 часа.
Если конечно у вас роскошный , элитный , пафосный кооператив то оставить дежурные столбы на перекрёстках.
В рамках имеющихся линий дежурные переключить на одну фазу, остальные разнести по остальным.
Как начинаются сумерки от реле света включается дежурное, через какое то время включается по таймеру остальное, которое в 23-59 выключается.
На собрании обговорите время работы. В городах совсем другая картина, там люди на работу идут, а тут либо в лес/пруд либо у себя сидят.

Вот тогда на дежурные и можно будет поставить светодиоды.

Glam

Бонк
Пусть горят ночью по 8 часов 365 дней в году
Датчики освещения и движения вам в помощь.
Нафиг зимой все лампы задействовать? Через одну - как дежурное освещение.

Безмен

Бонк
верны ли в целом мои расчёты?
в целом - верны
по соотношению стоимости владения к сроку службы
натриевые кроют светодиодных как бык овцу
я это курил на монтаже нового цеха год назад

и правильно Вам пишут: нафига всю ночь гонять?
датчики движения для натриевых - бред, а вот таймер - вполне себе вариант

ehpebitor

Бонк
в соседнем СНТ вроде бы светодиодные лампочки стоят - уж больно свет синюшный и еле-еле видимый, как светомаскировка.
Их надурили... У меня на 95 ватт светит очень ярко, рассеивающий светодиодный фонарь освещает полдеревни! Точно не помню но где то штук 70 светодиодов.
Загорается от датчика движения.

Бонк

Glam
Датчики освещения и движения вам в помощь.
Безмен
датчики движения для натриевых - бред, а вот таймер - вполне себе вариант
ehpebitor
У меня на 95 ватт светит очень ярко, рассеивающий светодиодный фонарь освещает полдеревни! Загорается от датчика движения.
Камарады, дайте ссылки на конкретные лампочки, таймеры, датчики освещённости и движения.
Без конкретных моделей и цен невозможно сориентироваться.

Безмен

Бонк
дайте ссылки
тысячи их
какую давать?


http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1528
http://www.forumhouse.ru/threads/220115/

Морзе

Безмен
http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1528

Предназначено для точного (+-1сек.) автоматического включения-выключения освещения в моменты захода и восхода солнца с ежедневной корректировкой в течении года.

Вот тут я офигел, это как надо было программистов напрячь 😊


ehpebitor

Морзе
это как надо было программистов напрячь
Этой фигне я уже давно не верю, реклама.
Бонк
таймеры, датчики освещённости и движения.
Не знаю что такое таймеры и датчики освещённости, но датчик движения брал самый дешевый.
А вот фонарь взял за 9т.р. московского производства.
Висит на столбе 4-й год, вроде все светодиоды целы и светят.

Морзе

ehpebitor
но датчик движения брал самый дешевый.
трудно будет их разместить, если заранее известно что светодиодное освещение то на столб придётся вешать минимум 2 датчика, один вперёд по улице другой назад. Даже при низком расположении между столбами будет зона "темноты", ранее это решалось путём света 2 столбов, но датчик на втором столбе включит гораздо позднее середины. А вблизи будет срабатывать на мелких животных. А потом из-за частого включения выйдут из строя лампы.

ehpebitor

Морзе
один вперёд по улице другой назад.
Автору темы наверное так и надо, два датчика.
У меня была другая задача, что бы освещал участок. Но фонарь рассеивающий, поэтому светит на полдеревни. Соседи довольны, особенно зимой когда проходят мимо моего участка, фонарь включается и светит им пока не дойдут до дома!

Безмен

Морзе
Вот тут я офигел, это как надо было программистов напрячь 😊

боюсь даже представить, что Вы скажете
увидев программу для игры в шахматы..

Морзе

Безмен
программу для игры в шахматы..
Да просто буду испытывать стресс увидев как устройство с креплением на DIN рейку обыгрывает гроссмейстера.

Сумеете алгоритм тут написать коррекции освещения в зависимости от числа года, гео координат, учитывающий внезапно вернувшееся зимнее время в 2014 году?

Безмен

а корзинку бозонов не прислать? 😊
то, что Вы описали, сейчас умеют дешёвые наручные часы
а не то что кирпич на дин-рейку

к сведению: время восхода и захода солнца и луны
показывают даже пражские куранты четырнадцатого века изготовления 😊

Морзе

Ну хорошо хорошо, пусть это будет простая легко выполнимая задача.

AZProtect

@Бонк

http://www.dx.com/p/10w-10-led...62#.U70CJBY4TT0

Уже с датчиком движения:
http://www.dx.com/p/waterproof...-80-260v-227512

Так же есть датчики движения отдельно и прочие детали конструктора.

Безмен

800 люмен - это да, сиилища

AZProtect
@Бонк
..и обозвал меня безглазою собакою (с) фольклор

маслоу

Я по рекомендовал заменять не лампы, а сами светильники.

Высота столбов какая ? Метров 6?

Вот к примеру вариант
http://www.ledel.ru/production1/street_/lstreet_24/

цена 6500 розница.

потребление 40 ватт.

для своих сделаю дешевле.

Освещал такими светильниками парки.

расстояние между опор 25 метров. высота 6.

ровная заливка светом.


у себя на даче не дождался не только светодиодного, но даже простого освещения. повесил на столб светодиодный светильник и записал его от своего дома.

маслоу

да, в расчетах первого поста есть ошибки


лампа ДНаТ даже если номинал 100, но по факту потреблять будет больше... процентов на 20

TENCH

Общий итог какой?
По мне так светодиодные девайсы эквивалентные по мощности обычным, а тем более натриевым - дороги и слабо окупаются...
Быстро окупится хреновая светодиодная лампа, от которой мало комфорта.
Правильно сказали проще таймер поставить...или лучше (ИМХО) вообще аннулировать освещение... вот вам и экономия...В моём СНТ уличного освещения нет... и никто не плачет... 😊

маслоу

TENCH
По мне так светодиодные девайсы эквивалентные по мощности обычным, а тем более натриевым


светоотдача у светодиодных по отношению к ДРЛ выше примерно в три раза.

поток у LED и ДНаТ прммерно равный, но у ДНаТ есть потери на переотражение да и деградируют они тоже. чувствительные к перепадам и броскам напряжения.
Разбить их проще, чем современный светодиодный светильник.

Безмен

маслоу
поток у LED и ДНаТ прммерно равный,
о!
теперь ещё соответственную стоимость владения для светильников с равным потоком опубликуйте -
и всем будет счастье 😊