Вот чОт начал я задумываться о переводе отопления с электричества на газ или на жидкое топливо.
На участке 2 дома, баня, гараж... все это разнесено. Газ магистральный по улице есть, но с ним единственный вариант - это в углу участка поставить небольшую отдельную котельную, котел киловатт на 100, и от него уже теплоноситель развести по всем точкам. Длинна трасс получится 70-100 метров. Отдельно в каждом строениии согласовывать котел - я боюсь с ума сойду, к тому же некоторые не приняты в эксплуатацию.
Или сделать все тоже самое и поставить котел на дизтопливе. Мне почему то этот вариант больше всего нравится. Быть не зависимым от всех этих газовых сетей, и спокойно без головной боли конфигурировать систему так, как мне нравится, и без надзора.
Вообще кто нибудь ставил себе отдельно стоящие котельные ? Геморрой ? По сравнению с согласованием котла в строении ?
Юзает кто нибудь котлы на дизтопливе ? Расход какой получается ?
Kir*У меня один знакомый офисное здание в деревне так отапливает. Проект один на газификацию стоит пол ляма. Так он рядом поставил сарай, назвал его частным домом и провёл к нему газ. Вроде топится. У Вас все проще вроде будет. Только непонятно как газ на кухню проводить? Но по любому надо сначала у газовиков спрашивать.
Вообще кто нибудь ставил себе отдельно стоящие котельные ? Геморрой ? По сравнению с согласованием котла в строении ?
А мне газ на кухне и не нужен. Я вообще в плитах газ терпеть не могу. И в бойлерах. У меня хорошая керамика. И про запас еще пара панелей 😀 на 100 лет хватит.
Меня вот больше всего дизтопливо интересует. 😊 как оно в эксплуатации.
Если дом для постоянного проживания, то лучше заморочиться на газ. Если дачный вариант- то сойдет и дизель. Это на мой взгляд. Плюс Тянуть "правильную" термоизоляционную трубу 100 метров дороговато будет.
дачный. на выхи только зимой приезжаем. то есть можно все остальное время градусов 15 поддерживать.
ternecia
Если дом для постоянного проживания, то лучше заморочиться на газ. Если дачный вариант- то сойдет и дизель. Это на мой взгляд. Плюс Тянуть "правильную" термоизоляционную трубу 100 метров дороговато будет.
1 метр трубы газовой у нас стоит 7 тысяч.. до ближайшего строения метров 60. до дальнего метров 80...
Чую надо проект заказывать на отдельно стоящую котельную по газу..
Kir*
Вот чОт начал я задумываться о переводе отопления с электричества на газ или на жидкое топливо.На участке 2 дома, баня, гараж... все это разнесено. Газ магистральный по улице есть, но с ним единственный вариант - это в углу участка поставить небольшую отдельную котельную, котел киловатт на 100, и от него уже теплоноситель развести по всем точкам. Длинна трасс получится 70-100 метров. Отдельно в каждом строениии согласовывать котел - я боюсь с ума сойду, к тому же некоторые не приняты в эксплуатацию.
Или сделать все тоже самое и поставить котел на дизтопливе. Мне почему то этот вариант больше всего нравится. Быть не зависимым от всех этих газовых сетей, и спокойно без головной боли конфигурировать систему так, как мне нравится, и без надзора.
Вообще кто нибудь ставил себе отдельно стоящие котельные ? Геморрой ? По сравнению с согласованием котла в строении ?
Юзает кто нибудь котлы на дизтопливе ? Расход какой получается ?
у меня на дизтопливе дом 260 квадратов отапливается. 7-8 мес в год примерно. расход 4.5 -5 тонн за сезон. котельная в доме.
Alexander67у меня на дизтопливе дом 260 квадратов отапливается. 7-8 мес в год примерно. расход 4.5 -5 тонн за сезон. котельная в доме.
А что за котел ?
У знакомого отопление жидким топливом, квадратов 150 отапливается, может чуть больше... расход в районе двух тонн, это с нагревом воды, котел будерус.
Я вообще в плитах газ терпеть не могу. И в бойлерах. У меня хорошая керамика
Что за керамика?
Kir*А что за котел ?
ferroli
Лесник 61Что за керамика?
Стеклокерамические панели
http://tehnokon.ru/132597/?_op...Vl3Nk5aYlpRdHc7
Kir*Стеклокерамические панели
http://tehnokon.ru/132597/?_op...Vl3Nk5aYlpRdHc7
я лично со стеклокерамикой не дружу. устаю мыть.. может мне не везет
Alexander67я лично со стеклокерамикой не дружу. устаю мыть.. может мне не везет
не, стекляшка штука классная. Очень за ней легко ухаживать. У меня и газовые панели тоже на стекле. что на чистых, что на фрунзе. но там уж никуда от газа не денешься. центр.
Kir*Юзает кто нибудь котлы на дизтопливе ? Расход какой получается ?
У моего друга котел на дизтопливе. На зиму уходит 2,5-3 тонны солярки. Работает в принципе нормально, автоматика тоже хорошо, но солярка... запах все равно есть.Котельная у него сделана отдельно.
На участке 2 дома, баня, гараж... все это разнесено. Газ магистральный по улице есть, но с ним единственный вариант - это в углу участка поставить небольшую отдельную котельнуюМоё мнение.Ввести по закону газ в ближний к магистрали дом,установить счётчик,а затем не официально развести его по всем строениям
ПрохожийУ моего друга котел на дизтопливе. На зиму уходит 2,5-3 тонны солярки. Работает в принципе нормально, автоматика тоже хорошо, но солярка... запах все равно есть.Котельная у него сделана отдельно.
я тут котел работающий зимой видел. легкий запах парафина.и все.. сам удивился, но факт.
У меня деревянный дом 140 м.кв. За сезон 2,5 дизеля. Выходные 23-24 будни 11градусов. Вода - боллер (буду переводить на дизель- дорого стало) . Емкость заглублена, котельная пристроенная, запаха НЕТ СОВСЕМ. Котел и головка Вайлэнд. За пять лет менял фильтр, форсунку, сейчас ищу насос ( когда емкость почти пустая уже не тянет) и поменяю на всякий случай электронный блок поджига. Плюс уличная часть трубы начала гнить ( а ведь покупал нержавейку - накололи жулики:-))))
А емкость из чего и на какой объем ?
Емкость пластик 2 тонны "от Батуриной"
В общем поговорил сегодня с человеком. 400-450 денег за магистральный газ под ключ с решением всех вопросов. Вполне приемлемая сумма. Думаю и остановиться на этом варианте.
Kir*я тут котел работающий зимой видел. легкий запах парафина.и все.. сам удивился, но факт.
От самого котла у него не пахнет...Но солярку надо хранить, переливать в рабочую емкость. Поэтому у котельной соляркой пахнет.
У нас магистрального газа поблизости нет, поэтому этот вариант сразу отпадал. Электричеством топить - такую возможность я даже теоретически не рассматривал, т.к. очень дорого получается. В итоге поставил дизельный котел, и теперь живу спокойно. Нет никакой зависимости от газовых сетей, так же как и связанных с этим проблем. Покупаю оптом дизельное топливо сразу на всю зиму, выходит и дешево, и удобно. А вообще, абсолютно автономное отопление - это очень удобная штука, получается что зависишь только от цены на топливо, и больше ни от чего.
Cameoсколько в месяц получается денег? сколько квадратов отапливаете?
Электричеством топить - такую возможность я даже теоретически не рассматривал, т.к. очень дорого получается
Я планировал котельную, но все вышло наоборот 😊
Отговорил директор магазина по продаже котлов.
В результате имею инфракрасные полы, под ламинатом - ташкент. Экономичные. С учетом того, что в домике все на электричестве кроме плиты, оплата 6 т.в месяц.
Директор магаза не обманул. С учетом устройства котельной и стоимости всего этого добра, лично мне вариант с инфракрасным полом подходил гораздо лучше.
На форс мажор поставлю дизель генератор и все в ажуре.
Resetmanу меня такой же опыт, но читаю и считаю из вышенаписанного, получается по солярке около 15000 р в месяц только на обогрев + электроэнергия. и никак не пойму как 15 000 рублей на дизельном котле может быть экономичнее 6 000 р. всего электричества, включая отопление. 😊 у меня тёплые водяные полы с электрокотлом.
С учетом того, что в домике все на электричестве кроме плиты, оплата 6 т.в месяц.
lesnikV
у меня такой же опыт, но читаю и считаю из вышенаписанного, получается по солярке около 15000 р в месяц только на обогрев + электроэнергия. и никак не пойму как 15 000 рублей на дизельном котле может быть экономичнее 6 000 р. всего электричества, включая отопление. 😊 у меня тёплые водяные полы с электрокотлом.
Вот и я о том 😊 хороший котел на саляре + гадроакум + монтаж всего этого дела = такой сумме, что пол жизни на свету можно отапливаться, ЭТО ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ СОЛЯРУ НА РАСХОД 😊
ResetmanЕдинственное завёл три фазы с потреблением 15 кВт и всё норм.
что пол жизни на свету можно отапливаться
lesnikVНе знаю, но сколько-то получается, раз везде рекламные ссылки раскидывает.
сколько в месяц получается денег? сколько квадратов отапливаете?
lesnikV
Единственное завёл три фазы с потреблением 15 кВт и всё норм.
Чудес не бывает - если 15 Квт нагрузки - значит и отапливать удастся метров 150 площади. Ну если использовать тепловой насос - то побольше раза в 2.
Прохожийкакие чудеса? у меня домик 140 квМ, котёл выставлен на 8 кВт, при этом фактически берёт не более 4, вполне хватает. и затрат денег на 10 квМ около 360 рублей, по дизельному котлу в теме получается 1000 руб на 10 квадратов, вот и вся арифметика по экономичности дизельного котла.
Чудес не бывает - если 15 Квт нагрузки
Дом, баня, гараж всё работает от одного котла 24 кВт. Трубы полипропилен в утеплителе зарыты на глубину 1 метр. Из минуса - постоянная циркуляция теплоносителя. Если нет электричества, система стоит.
Если дом хорошо утеплен то хватит а если нет то бесполезно.
Evgeniy VinogradovСейчас в любую систему с жидким теплоносителем внедряется циркуляционный насос.
Из минуса - постоянная циркуляция теплоносителя. Если нет электричества, система стоит.
lesnikVЕрунда.
Сейчас в любую систему с жидким теплоносителем внедряется циркуляционный насос.
Насос внедряют только криворукие мастера, либо когда есть специальные показания к насосу - тёплые полы, хитропроведённая скрытая подводка.
если не колхоз. а грамотная разводка отдельных контуров на каждое помещение однозначно будет насос. в таких системах физике тесновато...
lesnikVТак и делают, и насос не обязательное условие.
грамотная разводка отдельных контуров на каждое помещение
lesnikVКолхоз - это когда в элементарную систему ставят насос, обрекая владельца дома на гимор с обеспечением бесперебойной системы электроснабжения.
если не колхоз
Сейчас многие газовые котлы ,электрические само собой (и многие пеллетные ) без электричества не работают, так что если вдруг эл-во вырубается, то отключится и насос и котел. Поэтому насос в системе имеет место быть. Страшно когда стоит твердотопливный неуправляемый котел и антифриз гоняется насосом, тогда при отключении возможен взрыв.
Вы знаете что такое в отоплении коллектор? и можно ли без него обойтись при разбивке системы на контуры?
lesnikVЯ сам сделал не одну систему. Знаю. Можно.
Вы знаете что такое в отоплении коллектор? и можно ли без него обойтись при разбивке системы на контуры?
Контуры - это не показатель к применению насоса.
Без насоса сложно обойтись:
-в сложных системах во многоэтажных домах
-в системах с тёплыми полами
-в системах с климат-контролем
-в системах, где из-за эстетических соображений, тонкие трубы замуровывают в полы (и то это больше из-за лени и нежелания рабочих/проектировщиков чуть-чуть подумать и сделать трубы покороче и обойтись без насоса)
Практически любой трёхэтажный дом, можно оборудовать системой отопления с естественной циркуляцией, сохранив возможность регулировки каждой батареи. Трубы так же легко спрятать в стены.
Pavel_A
Колхоз - это когда в элементарную систему ставят насос, обрекая владельца дома на гимор с обеспечением бесперебойной системы электроснабжения.
Ну не всегда так. Во-первых городить естественную циркуляцию - и сложнее и часто технологически трудно. Во-вторых - так уж заботится о энергонезависимости не стоит ( все равно в современном доме без электроэнергии никак - сидеть в темноте тоже не слишком хорошо), в случае аварии проще предусмотреть резервный источник питания - АКБ с инвертором или генератор автономный - пригодится раз в 2 года и нормально. И городить более сложную систему с естественной циркуляцией в расчете на одну аварию в 2 года... НЕ слишком нужно, на мой взгляд. У меня вот система с принудительной циркуляцией и уже почти 8 лет - нормально. На отказ электроэнергии , чтобы котел пиролизный не вскипел - есть резерв в виде АКБ+инвертор, держит насос
циркуляционный часов 9, достаточно, чтобы котел прогорел.
Pavel_AЦиркуляционный насос, установленный даже в самоточку, процентов на тридцать уменьшает расход топлива. Проверено практикой. На случай отключения энергии монтируется обводная линия с краном вокруг насоса, с таким расчетом, чтобы не заужать диаметр трубы. Рубанули свет- пришёл, открыл кран, циркуляция идёт самотоком.
иркуляционный насос, установленный даже в самоточку, процентов на тридцать уменьшает расход топливаподтверждаю
Рубанули свет- пришёл, открыл кран, циркуляция идёт самотоком.у меня хватает циркуляции через насос, все эти байпасы выкинул при замене котла.
Андрей Владивосток
Циркуляционный насос, установленный даже в самоточку, процентов на тридцать уменьшает расход топлива.
😊 Это уже,ни в какие ворота.
Поставте их три и гасите котёл. 😊
Андрей ВладивостокИллюзия. По факту расход не меняется.
Циркуляционный насос, установленный даже в самоточку, процентов на тридцать уменьшает расход топлива.
Отдаваемая мощность системы увиличивается, за счёт более равномерного прогрева радиаторов.
DugaЛучше четыре, чтобы газпром ещё денег приплачивал 😊
Поставте их три и гасите котёл.
Pavel_Aда, мало неразрешимых задач, но выполнение некоторых, казалось бы для упрощения, приводит часто, к несоизмеримым трудозатратам по воплощению и сложности в обслуживании, по сравнению с результатом.
Я сам сделал не одну систему. Знаю. Можно.