Надо загерметизировать стык 2 бетонных колец (кессон ввода воды в дом). Чем? Кессон хочется непротекающий.
Как называется та херня, которой крыши герметизируют "нагорячую"?
Crab12Та ХЕРНЯ называется гидроизоляция, не?
Как называется та херня, которой крыши герметизируют "нагорячую"?
Гудрон.
Crab12Кольца снаружи по всей поверхности промажьте битумной эмульсией (битум развести соляркой до состояния, чтоб удобно было кистью наносить) для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод на материал колец, а по стыку кусок наплавляемой изоляции сантиметров 30 шириной. Какие продаются в Вашей местности, я не знаю, в Питере всякие Изопласты, Техноэласты и куча разных, которые не очень на слуху.
Надо загерметизировать стык 2 бетонных колец (кессон ввода воды в дом). Чем? Кессон хочется непротекающий.
Чтобы верхнее кольцо не поднимало силами морозного пучения грунта надо рскопать ниже стыка на 0,3м, уложить армосетку, просверлить кольца насквозь изнутри в зоне армирования в нескольких местах. В отверстия вбить арматуру. Зону стыка залить бетоном на 0,3м ниже и выше стыка.
Потом делать гидроизоляцию снаружи.
Подтекать всёравно будет. Лучше предусмотреть дренаж.
Pavel_AХрень! Не надо таких советов давать!
Чтобы верхнее кольцо не поднимало силами морозного пучения грунта надо рскопать ниже стыка на 0,3м, уложить армосетку, просверлить кольца насквозь изнутри в зоне армирования в нескольких местах. В отверстия вбить арматуру. Зону стыка залить бетоном на 0,3м ниже и выше стыка.
Pavel_AНу... Вода дырочку найдет? Но можно же сделать хорошо.
Подтекать всёравно будет.
Pavel_AВ идеале, если есть, куда отвести воду, то лучше сделать дренаж. Но изоляцию все равно делать.
Лучше предусмотреть дренаж.
Добрый вечер!
Есть специальные составы для герметизации стыков бетонных плит, что то навроде сырой резины, или просто очень мягкой. Смотрите в Тындексе "уплотняющие ленты".
Если по рабоче-крестьянски, то стыки уплотняются цементным раствором с добавкой клея ПВА, а зазор снаружи тщательно забивается (затрамбовывается) мятой глиной (наверняка образуется при рытье колодца).
Успехов.
GrossvaterБез ПВА, этот клей боится воды.
Если по рабоче-крестьянски, то стыки уплотняются цементным раствором с добавкой клея ПВА
GrossvaterЕсли Вы имеете в виду обратную засыпку пазух (пространство между котлованом и колодцем), то глиняный замок действительно является хорошим решением, вот только хорошая глина на глубине до 2 м вряд ли встретится, скорее это будет суглинок, а он не даст нужного эффекта.
а зазор снаружи тщательно забивается (затрамбовывается) мятой глиной (наверняка образуется при рытье колодца).
Отец сейчас проводит канализацию и водопровод в дом. В качестве водопроводного колодца я ему привез пластиковую спиралешовную трубу диаметром 820 мм (чистый размер) длиной 1500 мм и еще обрезок полуметровый, соединяются они между собой по резьбе. Стоит 7800 - по цене немного дороже, чем два кольца, зато не надо тратиться на доставку, поместилась в мою машину.
Ну и с изоляцией стыка проблем нет. 😛
Благодарствую. А где в москве водостойкие присадки в бетон продают в розницу? Все ссылки ведут только в Красноярск. Или опт от вагона 😞
По-поводу пластиковой трубы. А дно? А ввод водопроводных труб? Да и легкая она. Не всплывет?
Crab12Дно мы забетонировали, все-таки использовали не колодец, а приспособили под колодец трубу. Воды пока нет.
По-поводу пластиковой трубы. А дно? А ввод водопроводных труб? Да и легкая она. Не всплывет?
Под водопроводную трубу поставили гильзу, забетонировали ее, пространство между гильзой и трубой изолировали загерметизировали каболкой и герметиком.
У нее наружная повергность ребристая, туда грунт набьется и будет держать. Да и не видел я выдавленных из грунта колодцев, кессонов сколько угодно, а вот колодцев как-то не пришлось.
Можно же и готовый пластиковый колодец именно под водопровод купить. Подороже будет, но надежно в плане протечек. Я просто понял так, что кольца уже куплены и смонтированы, нужно устранить приток воды через щели. А если колодца еще нет, так лучше пластиковый.
GrossvaterПочитал сейчас - действительно рекомендуют использовать ПВА с цементом. Единственное, не ПВА с цементным раствором, а использовать ПВА вместо воды, добавляя цемент в клей до нужной консистенции.
Если по рабоче-крестьянски, то стыки уплотняются цементным раствором с добавкой клея ПВА,
Так что беру свои слова обратно. Мне не приходилось делать по рабоче-крестьянски, потому что сейчас есть масса материалов, специально заточенных под эти задачи - кальматрон, пенетрон, церезит, куча всяких эластичных лент и специализированных герметиков.
Про ПВА не слыхал, чтоб добавляли в бетон-раствор, а вот силикат натрия (в народе - клей канцелярский, он же жидкое стекло) да. Он ускоряет схватывание раствора и повышает водонепроницаемость бетона. А вообще я плюсую за пенетрон.
korSSunДобрый вечер!
Про ПВА не слыхал, чтоб добавляли в бетон-раствор, а вот силикат натрия (в народе - клей канцелярский, он же жидкое стекло) да. Он ускоряет схватывание раствора и повышает водонепроницаемость бетона. А вообще я плюсую за пенетрон.
ПВА идет не столько для повышения водостойкости, сколько как пластификатор. Ширина слоя раствора на стыке колец настолько превышает высоту слоя, что через целый, нерастресковшийся слой раствора вода не пойдет, во всяклм случае в "товарных" количествах.
Главное, что бы не было трещин, для этого и применяют ПВА. Пенетрон же, если ничего не путаю, применяется для придания водооттталкивающих свойств например той же поверхности бетонных колец. Наверное есть смысл применить оба средства, каждое на своем месте. Ну а вообще, лучше поискать специально обученые герметики, такие точно есть.
В свое время мне довелось побывать вот здесь: www.glatthaar.com и в их плавающем доме тоже. Сборная бетонная коробка плавает в воде и действительно, ни капли влаги внутри.
ТС. Попробуйте поискать, есть ведь и специальные резиновые кольца прямо по профилю стыка бетонных колец. На любой строительной выставке таких куча.
Набираете в тындексе "строительные выставки" вылазит куча инфы, залазите в список продуктов, выбираете что Вам подходит. Лезете на сайт, выбираете, покупаете. Для уплотнение двух стыков много не надо, вполне приедет почтой. Делаете и радуетесь жизни. Строительные технологии сильно продвинулись за последнее время. Если владеете вражескими языками так можно читать прямо из первоисточников.
Всем здорвья.
Вопчем, забил я на кессон из колец. Понял, что герметичности не будет.
Заказал установку пластикового. "Тритон К мини".
Есть у кого отзывы о ëм?
как насчет глиняного замка, который раньше у колодцев делали ?
пеной монтажной? 😊
послежу за темой.....тоже интересуют отзывы о пластиковых колодцах
Поставил я кессон тритон К мини. ( http://www.septiki-triton.ru/triton-k ) Чтоб не всплыл - вовнутрь 500 кг цементу и вокруг еше 1.5 тонны пескоцементной смеси. Фотки попозже.
zubrilovДааа а мужики то и не знали. Если ПВА можно чуток развести водой это ещё не значит что он боится воды. А уж в замесе прекрасно работает, раньше аквариумы на сей смеси собирали, а лично я клал плитку кафель в ванной. Потом когда еуро ремонт делал то еле снял Макитой перфом. Ну и жидкое стекло конечно тож никто не отменял. Ну а пластиковый кессон это наверное лучший выход
Без ПВА, этот клей боится воды.
Crab12Они, тритоновцы, вроде предлагают ставить на бетонную плиту и принайтовывать кессон к плите платиковым тросом. Но может это и другие септищики свои варианты предлагают.
Чтоб не всплыл - вовнутрь 500 кг цементу и вокруг еше 1.5 тонны пескоцементной смеси.
Это только старшие модели тритонов так советуют. От трех тонн водоизмещения и больше. Т.е. танкеры. А тритон-мини так, ботик сраный. 😊 Его обсыпкой рекомендуют.
Установщики гарантию дали от всплытия. Говорят, у них ниразу не всплывали. Один, признались, утонул 😊
Crab12Вот за это я и боюсь задумывая септик на дачу. Там у меня после 2-х м. плывун.
Один, признались, утонул
какаА если дно ямы забетонировать? Или хотя бы дорожную сетку с гравием?
Там у меня после 2-х м. плывун
Crab12Да наверное проще обойдусь, в соседском доме полуподвал в землю вогнан на 1,5м. причём фундамент 6Х6 или чуть более из фудаментных блоков 0,6х0,4х2,0м и ничего не проваливается.
А если дно ямы забетонировать?
А почему ПВА? Я С жидким стеклом цемент разводил и замазывал стыки колец.