Бесперебойное и альтернативное электропитание квартиры

Cronex

Всем привет.
По просьбе Grossvater постараюсь отсветить свой проект по бесперебойному и альтернативному электроснабжению обычной 2-х комнатной квартиры. Ну не очень обычной - потолки высокие 3.10 м.
Первое что было предпринято в связи с нерегулярными отключениями электричества, так это попытка обезопасить свой маленький домашний "телеком".

Cronex

Я 25 лет мечтал о чем-то подобном (в смысле "телекома") в силу профиля профессии, вложил некоторое кол-во денежных средств, напрягся и сообразил вот это. А это очень жалко терять из-за банальной аварии по электричеству.

Cronex

Для начала был приобретен UPS на 2 кВт, все подключено под мониторинг и безопасное отключение.
Но этого оказалось мало - наблюдать как работает шкаф когда нет электропитания оказалось слишком не увлекательно :-)
В следствии чего родился проект по запитке всей квартиры.
Опыт проектирования и сборки альтернативной энергосистемы уже благо был - сестре на даче спроектировал и смонтировал комплексную энергосистему из солнечных батарей, аккумуляторов, бензо-генератора, всяких контроллеров и полной прокладки эл.проводки по всей даче.
В округе вообще нет электричества, так что теперь у сестры не дача, а корабль в полной иллюминации :-)

Cronex

Да, что то я отвлекся.....
В общем год жесткий режим накопления и поиска комплектующих и оборудования.
В итоге приобретено и собрано в панель 3 солнечные батареи по 200 Вт.
Пока стоят в зале - жена уже начинает пилить чтобы уже смонтировал на крышу балкона наконец. :-)
Сам очень хочу, но с монтажниками никак не могу договориться - включают дурака "да мы не знаем как это монтировать"
Слева 42" телевизор для сохранения масштаба

Cronex

К этой панели прикуплен контроллер заряда аккумуляторов с мониторингом и управлением по сети

Cronex

К сегодняшнему дню наконец все компоненты собраны в одном месте, я как раз ушел в отпуск и начался наконец монтаж.
Первым делом собрал стойку для аккумуляторов - 4 шт по 200 Ач

Cronex

Далее прих**чены кронштейны для крепления инвертора


Cronex

Общий вид после проведения анкерных и монтажных работ

Cronex

Подготовка инвертора к монтажу

К монтажу готов!!!!

Cronex

На месте орел !!!


Cronex

Ну в общем на сегодня пока все.
Пробитие стен и проброс проводки запланировал на завтра.
Если получится то и подключение инвертора проведу, но уверенности нет.

RTDS

Cronex
обычной 2-х комнатной квартиры.... с нерегулярными отключениями электричества

Сорри, не понял.... Я сам электронщик и самодельщик, и могу понять конструирование совершенно ненужных девайсов и систем... 😛
Но в данном случае я не врубился - а зачем все это, если квартира - обычная, а отключения - нерегулярные....?

Ну, нерегулярные РЕДКИЕ отключения бывают везде, и в столицах в том числе. Но кагбэ никаких фатальных проблем они не несут - если у вас там только в розетку не воткнут инкубатор с яйцами страусов или аппарат жизнееобеспечения "профессора Доуэля"...

Ну, отключили на час-другой, раз-два в год - да и ладно, дело житейское. Нафиг столь сложная, габаритная и дорогостоящая система в обычной квартире? Без каких электроприборов вы столь остро страдаете, что нужно было все это городить?

Cronex

RTDS
Сорри, не понял..
Ой, ну-да, ну да... Как же без этого....
Где живем? В столицах? У меня тоже, когда 10 лет жил в Москве, мыслей никаких в этом плане не возникало. :-)
Однако есть реальность дальней и глубокой периферии нашей просторной страны. Попробую изложить мотивацию.
Реальность такова:
-никто не писал что отключения редкие - они нерегулярные, раза 2 в неделю на час-другой. Как электронщик Вы должны понимать разницу.
-напряжение в сети в лучшем случае 196 В. да еще какой то урод в спальном районе подключил сауну на фидер.
-горячей воды нет ... никогда... - отсутствует как класс, так что эл.титан работает всегда и во все сезоны. А жене объяснять почему посуду мыть надо холодной водой что-то не очень хочется :-)
-среднее энергопотребление за сутки 1 кВт\час , энергозамещение около 35 процентов, срок окупаемости системы не более 8 лет.
-эл-во в нашей стране дешеветь не будет, поэтому выбран 9 кВт гибридный инвертор, который имеет режим подмешивания энергии от солнечных батарей во внутреннюю эл.сеть при заряженных аккумуляторах.
-стоимость 1 кВт у нас 2.98 руб и это не предел , планируется естественное подорожание в течение года до 3.68 руб., себестоимость установленного 1 кВт у меня 4.56 руб. Так что еще немного и у меня будет дешевле :-)
- и таки да, я страдаю без электроприборов - моя любимая кофе машина без эл-ва не работает. И холодильник и телевизор. Блин, да вообще по ходу ничего не работает. :-)

А вот встречный вопрос - Вы то зачем на форум заходите?
Верно - хобба такая :-)
Будем считать у меня хобби нести свет в семью :-))))

А в общем если никому не интересно могу просто прибить тему, я не буду страдать.

Grossvater

А в общем если никому не интересно могу просто прибить тему, я не буду страдать.
Добрейшего Вам дня!
Не знаю как кому, но мне очень интересно! Интерес в том числе и практический. В моем случае дача, точнее деревенский дом, посколько провожу в нем примерно треть времени. Электричество то вроде есть, но, как в старом анекдоте: "есть... мягкий".
Поэтому, все, что связано с автономным электроснабжением чрезвычайно интересно. Тем более срок окупания в 8 лет фантастически маленький, я как то считал, у меня получалось 250 лет.
Так, что ждем продолжения!

dnradaev

Обалдеть :-) Если не секрет, для каких целей юзаете шкафчик ?

RTDS

Cronex
они нерегулярные, раза 2 в неделю на час-другой....
горячей воды нет ... никогда... - отсутствует как класс...

Ну, это как раз называется - регулярные....
Так бы и сказали. Тогда вопросов нет, ситуация действительно непростая.
У меня в 90-2000-е в моск. области было то же самое - и со светом, и с водой. Сейчас наладилось, отключения редки, я ради них рублем не пожертвую, даже на компьютер УПСа нет.

dimon8-5

запомню....)

HARON

Гвозди надо делать из таких людей 😊 ... Вместо того, что-бы нахлобучить поставщика энергии - городить нетрадиционную энергетику, что равнозначно нетрадиционной ориентации 😊 .
Послежу, интересно.

Pirat1

А в общем если никому не интересно могу просто прибить тему
от не надо это делать, очень интересно

Monolit-kbf

HARON
Вместо того, что-бы нахлобучить поставщика энергии -
Тут все не так просто, как хотелось бы. Ветхое эл.хозяйство, зачастую построенное еще при СССР и эксплуатируемое до сих пор практически без ремонта, многократно увеличившаяся нагрузка... А на ремонт(какой нах ремонт, замена всего зачастую) нужны деньги немалые. Дальше продолжать?
Пошел посмотрел на дисплей стаба. 180 вольт. 2 года назад зимой было 165 практически постоянно. Чутка повоевал с энергетиками, переключили на другую фазу, 200-220 было. Сейчас даже смысла не вижу, 220 скорее всего ни на одной фазе нет.

Cronex

dnradaev
Если не секрет, для каких целей юзаете шкафчик ?
Да нет, не секрет 😊
Пограничный маршрутизатор MikroTik RB2011UAS-RM занимается балансировкой 3 провайдеров, фаеволингом, DNS, выделенкой до работы,PPTP сервер, DDNS и IGMP Proxy для IPTV.
Маршрутизатор ядра сети MikroTik CCR1016-12G общая организация маршрутизации,DNS,Local DMZ, DHCP, IGMP Proxy, HTTP Proxy и шэйпер для локалки.
Wifi TL-WR1043ND для мобильных клиентов в отдельной подсети. Как раз на прошлой неделе из-за отключения эл-ва сгорел Linksys WRT610N, пришлось этот хлам вытащить из загашников.
В Local DMZ стоит HP Microserver G7 N54L c 16 Гиг RAM, 4х2ТБ HDD по 2 в зеркале, 1,5 ТБ дистрибутивов, IPMI, закручен Hyper-V на 4 вертуалки:
-вторичный контроллер домена c WSUS, DNS
-Domino server для репликации backup данных с работы и локальной разработки
-Web server для собственных нужд
-Рабочая станция для административного доступа извне.

В локалке:
Коммутатор Zyxel GS1910-24
Supermicro server PDC, IPMI, DNS на нем же 2 виртуалки:
-Dude SNMP мониторинг и стандартные приложения для сети.
-ArcServe backup server
Хранилище Thecus N4200PRO на 8 ТБ, WINS, iscsi,backup, IP CAM, торент, Plex, DNLA ну и данных навалено.
Хранилище Synology DS3612xs на базе HP Microserver G7 N40L, правда пока без дисков - че то они подорожали в последнее время :-)
Далее 3 TV, 3 медиаплеера, 2 рабочие станции, 2 ноута, 1 принтер и куча мобильных клиентов типа планшетов и смартфонов.
Ну вот как-то так.

А теперь представьте каково все это поднимать после отключения эл-ва.

Ну а основное предназначение шкафа это подсветка прихожей в ночи 😊

Cronex

HARON
Вместо того, что-бы нахлобучить поставщика энергии - городить нетрадиционную энергетику, что равнозначно нетрадиционной ориентации
Ха, а Вы давно общались с местными энергетиками? Вот это точно сравни нетрадиционной ориентации 😊
У меня за последний год по служебной необходимости было 3 обучения и 4 сдачи в ростехнадзоре - так вот я вам скажу там такие откровенные пи***сы сидят!!! В Роттердаме на гей параде просто отстой!!! 😊
А терять время на бестолковые перебранки и беганье по кабинетам не вижу смысла.
Я уже пережил несколько кризисов в этой стране и кое что понял - чем меньше контактов с госорганами, тем нервы целее и деньги.
Помощи или хоть какого-то участия от них ожидать не приходится - выживать нужно только самому 😊
И полностью согласен с Monolit-kbf - ситуация описана прямо как из моего окна видна 😊

Cronex

Да кстати,
сегодня проключил аккумуляторную стойку и запустил инвертор от аккумуляторов без нагрузки для проверки и настройки.
Итог - все работает, настольную лампу засветил.
Фото будут завтра, не успел - меня жена выгнала, сказала что уже поздно 😊

На завтра запланировал подключение к эл.сети и подключение в нагрузку всей квартиры.
Т.е. завтра должен получиться большой UPS 😊

Cronex

Это будет завершение первого этапа.
Контроллер заряда пока подключу только для мониторинга по сети.
Панели буду подключать немного позже - как с монтажниками срастется.
Хочу заодно снять статистику по реальному энергопотреблению, благо софт для инвертора и контроллера это позволяет.
Возможно придется пересмотреть мощность солнечной панели.

Grossvater

Доброго вечера!
Насчет срока окупания. Смущает ресурс АКБ. Не получится ли, что лет через десять придется их менять и во сколько все это обойдется.
Вопрос для меня не праздный, в деревне и 130 вольт зимой не редкость.
Сейчас то из всего хайтека у меня только холодильник Свияга 😊, ей пофиг какое там напряжение, а вот в планах на пенсию, свалить из города нафиг.
Там уж без хотя бы компа не обойтись.

Grossvater

Cronex
Далее прих**чены кронштейны для крепления инвертора


[URL=http://img.allzip.org/g/89/orig/11061548.jpg][/URL]

Не удержусь. С учетом того, что первое общение с ТС прошло во флейме, надеюсь на понимание 😊.
Поломка на оборудование, серьезная, производство стоит. Меня все дергают за что только можно. Привычки лезть своим сотрудникам под руку у меня нет, но уж очень все орут.
Протискиваюсь к месту событий.
Над раскрытыми блоками и кипой мануалов и схем стоят двое инженерОв электронщиков, класс высший, кличут за глаза уважительно: "Профессора".
Меня не видят.
Разговор:
Убежденно, настойчиво так: Них*я, них*я, них*я!!!
Его коллега, после длительного раздумья, отвечает с самым серьезным видом: Согласен!
Занавес!
По поводу инвертора.
А не сильно гудит. Можно в обитаемой части дома ставить?

Cronex

По аккумуляторам отдельная тема.
Я взял автомобильные Ca-Ca с усиленной легированием системой пластин.
Средний срок работа аккумуляторов в автомобиле 3-5 лет.
Хотя есть прецеденты, на моем служебном Mitsubishi L200 аккумуляторы спокойно отработали 7 лет.
Тут есть тонкость - основные враги аккумуляторов это вибрация и перезаряд\недозоряд.
А в хреновых условиях кончатся и дорогие аккумуляторы.
Так что я посоветовавшись другом и по совместительству техническим директором одного из телекомов принял решение остановиться на дешевых автомобильных, кислотные не обслуживаемые.
Стоили они мне летом по 8400, потому что выбирал специально аккумуляторы с низким стартовым током так как он на хрен не нужен, а по стоимости разница большая получилась.
Посмотрите параметры и статистику "специальных" дорогих аккумуляторов - в основном это маркетинг.
Все преимущества в основном это увеличенный ресурс в условиях вибрации за счет не жидкого электролита и устойчивости пластин к разрушению.
А если условия эксплуатации стационарные то и преимущества сходят на нет.
Тут еще очень важно жестко придерживаться режимов эксплуатации - не допускать необратимых химических процессов перезарядом\недозорядом

Подобные аккумуляторы уже 3 года благополучно отработали у сестры на даче - признаков снижения емкости не наблюдается и все из-за того что контроллеры четко пресекают эксплуатацию вне нормальных режимов.

По моим расчетам аккумуляторы я буду менять лет через 5-7, а если учесть что инвертор имеет режимы щадящего использования аккумуляторов то возможно и позже. А это явно дешевле приобретения дорогих "специальных".
Ну разве что где то появится возможность экспроприировать тяговые панцирные либо ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ( LiFePO4 ), но мне кажется это очень маленький шанс 😊

Cronex

Grossvater
Разговор:... Согласен.

По поводу инвертора.
А не сильно гудит. Можно в обитаемой части дома ставить?


Ух как знакомо :-)
У меня самого регулярно такая же ситуация возникает - заказчики у меня нефтяники, охреневшие и нервные:-), а я вроде как начальник и отвечаю за все :-) Так иногда хочется грызло раскрошить, что бы под руку не скулили :-)

Уровень шума буду оценивать по факту включения под нагрузку.
Однако разработчики заявляют интеллектуальную систему управления вентиляторами, т.е. включаются только при нагрузке более 50% и по достижению температуры 50 град.
Я в общем вскрыл инвертор для контроля монтажа и сборки.
Там стоят 2 приточно-протяжных 21 см вентилятора на радиаторах выходных ключей и попутным обдувом главного ТОРа, 1 вентилятор 21 см на вытяжку сзади и 1 вентилятор на передней панели.
По ощущениям скорость вращения не должна быть сильно высокой и беспокойства не должно вызывать.

А вообще то такие вещи как раз в необитаемой части дома ставят, обычно либо в гараже либо в чулан\кладовка\вспомогательные помещения :-)
У меня просто выбора нет.

Vladar

Пара мыслей, по итогам чтения сети
1. в АКБ с жидким электролитом возможно выделение газов, в основном боятся водорода, да аккумуляторные обычно или шкаф со своей вентиляцией или отдельная комната. Как вариант рекомендовали в сети отдельной трубкой подключить отверстия АКБ и вывести ее на улицу (раз уж нет возможности вентиляцию сделать), именно на улицу а не в вентиляцию, что бы не было скопления газа.
2. Почитайте еще раз про выбор АКБ для автономного питания, сгущенный электролит там не для этого берут, а как раз для минимизации газовыделения.
3. для многих случаев нет смысла в солнечных батареях, обычно хватает просто заряжать батареи от сети а потом снимать с них 220в через инвертор, ну а на случай долгого отключения не большой генератор для зарядки батарей. Именно не большой, по тому что снять много энергии для зарядки обычно не получается, а топливо тратится вче равно повышенное кол-во. (4акб 12в по 200АЧ имеют зарядный ток 20А, мощность зарядки 20А х 48в = 1кВт. если батареи меньше то и зарядка слабая, 4х200Ач это очень прилично).
Себе хочу к следующей зиме 2 акб по 190 Ач, списанных с техники + ИБП на 500Вт, для котла и света хватит. Главное все бу, поэтому надеюсь в не тратить много.

Cronex

Vladar
в АКБ с жидким электролитом возможно выделение газов...
Да, в курсе , поэтому выбраны аккумуляторы герметичные не обслуживаемые. Водород выделяется только при превышении режимов заряда - а это под контролем. Конкретно эти аккумуляторы показали вообще отсутствие газовыделений и признаков выкипания. Инвертор имеет продвинутый зарядник с кучей режимов и параметров.
Vladar
Почитайте еще раз про выбор АКБ
Спасибо за совет, но я уже 4 года эту маркетинговую шнягу читаю 😊, практическая правильная эксплуатация показывает несколько иные результаты
Vladar
для многих случаев нет смысла в солнечных батареях
Согласен, но только в случае простых инверторов. В данном случае инвертор гибридный и все что получится больше чем заряд аккумуляторов будет направлено либо во внутреннюю сеть либо во внешнюю с остановкой счетчика. Т.е. при заряженных аккумуляторах все 600 Вт от солнечных батарей уйдут на питание к примеру титана.

Cronex

Ну что господа, можете меня поздравить с почином!!!
Все подключено и работает.
Факты :
-при наличии сети инвертор вообще не вертит кулерами
-кулеры включаются только при зарядке аккумуляторов и при генерации, но в очень щадящем режиме
-грузил инвертор до 6 кВт кулеры работают в очень щадящем режиме
-провел тестовую генерацию при отключении сети на 1 час, средняя нагрузка 3,7 кВт, кулеров вообще не слышно

Не обошлось и без курьезов - не сразу вспомнил схему ввода, поэтому пришлось распотрошить щиток и счетчик 😊.

Короче после 4 часов кувырканья пока состояние вот такое.

Ruevid2

Поздравляю 😊
Система и подход внушают уважение.
И жена терпеливая - из-за "проводков повсюду" не поубивала 😛

Послежу за темой. Очень интересно будет посмотреть на смонтированные солнечные батареи 😊

Ruevid2

RTDS
Сейчас наладилось, отключения редки, я ради них рублем не пожертвую, даже на компьютер УПСа нет.
А вот это зря. Т.е. потеря данных вас не беспокоит?

Cronex

Ruevid2
И жена терпеливая - из-за "проводков повсюду" не поубивала
Ну как не поубивала.... если учесть что я случайно отрубил печку и я еще живой, значит меры и предметы воздействия на мой организм носили не летальный характер 😊 , просто веник и тряпка 😊
Моей жене вообще надо памятник поставить за долготерпение моих прожектов и устраивание лабораторной мастерской из ее любимой кухни 😊

Cronex

Сегодня генерально переподключил всю систему на чисто.
Печка вернулась из анабиоза и жена мне все простила 😊
Подключил и настроил управление и мониторинг по WiFi, ниже скрин с софта.

Завтра планировал проложить короба чтобы упрятать кабели, но тут внезапно проклюнулась очередная проверка по электробезопасности в Ростехнадзоре.
Потеряю целый день общаясь с теми самыми пи****сами про которых писалось выше 😊
Короче похоже ничего не успею.

лось2

очень внимательно слежу.

КМ

Интересная тема. Наверное можно ночью запасать энергию по дешевому тарифу, а в часы пик (самый высокий тариф) от АКБ питать квартиру? Теоретически? Я понимаю, что система резервного питания дороже выйдет, чем возможная экономия.

Cronex

КМ
Наверное можно ночью запасать энергию по дешевому тарифу
Да, Вы верно предположили, в инверторе есть такая возможность.
Настраивается двух тарифная сеть с подкачкой.
Да и планировалось не только бесперебойка, но и экономия за счет подкачки с солнечных панелей в 600 Вт.

Ruevid2

Cronex
Завтра планировал проложить короба чтобы упрятать кабели, но тут внезапно проклюнулась очередная проверка по электробезопасности в Ростехнадзоре.
Потеряю целый день общаясь с теми самыми пи****сами про которых писалось выше 😊
Короче похоже ничего не успею.
эээ... не понял. Это они к вам в квартиру полезут что-то проверять?

Cronex

Ruevid2
эээ... не понял. Это они к вам в квартиру полезут что-то проверять?
Да не дай божЕ 😊, просто внеочередная срочная аттестация на работе 😊
У нас приказ по компании вышел о том, что все руководители должны обязательно иметь допуск по электробезопасности не ниже 3 для участия в составе комиссий по разбору инцидентов.
Просто жалко потраченного времени.

Ruevid2

Cronex
Да не дай боже 😊, просто внеочередная срочная аттестация на работе 😊
У нас приказ по компании вышел о том, что все руководители должный обязательно иметь допуск по электробезопасности не ниже 3 для участия в составе комиссий по разбору инцидентов.
Просто жалко потраченного времени.

Бессмысленные действа раздражают всегда.
Удачи в сдаче 😊

Cronex

Ruevid2
Удачи в сдаче
Спасибо, уже сдал 😊
Сижу, коньяк употребляю для долгой работы системы 😊

КМ

Cronex
Настраивается двух тарифная сеть с подкачкой.
Да и планировалось не только бесперебойка, но и экономия за счет подкачки с солнечных панелей в 600 Вт.

Замечательная штука.

RTDS

Ruevid2
А вот это зря. Т.е. потеря данных вас не беспокоит?

Каких именно данных? Моя работа - работа с текстом.
Для её безопасности достаточно настроить автосохранение. Зачем мне УПС?

Cronex

RTDS
Зачем мне УПС?
А у Вас давно диски не высыпались при отключении эл-ва?
Для меня это просто ночной кошмар если я потеряю свои 8ТБ 😊

RTDS

Cronex
А у Вас давно диски не высыпались при отключении эл-ва?
Для меня это просто ночной кошмар если я потеряю свои 8ТБ

Я пережил очень много отключений электричества при работающем компьютере - выше писал, что одно время отключения были нормой. Начиная с тех пор, когда диск в 20 гиг считался большим.
Как высыпаются диски - не имею представления.

Насчет информации, которую в принципе можно потерять. Я как-то не слишком подвержен маркетинговым веяниям последних лет - "наша жизнь в цифре, мы все это должны бережно хранить, 100500 раз везде бэкапить, и в железе, и на облаках, ой-вэй..."

У меня стоит терабайтный диск внешний, на котором держу отсмотренное кино и некоторое количество семейных фото (у меня их не так много, ибо каждый пук не фоткаем, не прижилось...) Ну, произойдет что-то с компом или даже с диском - да и хер с ним...

PS
"....Для меня это просто ночной кошмар если я потеряю свои 8ТБ...."
Вы слишком цифрозависимы, наверное....
Посмотрите фильм "Трасса 60" - первые несколько минут, хотя бы.
"Мой телефон... Это же моя йобаная жизнь!..." Что случилось с гражданином, который слишком зависел от своего мобильника? 😛

Cronex

Нет, ну не до фанатизьму же 😊
Просто несколько раз терял данные из-за дисков и если бы не backup были бы потеряны мои разработки 15 лет, а это уже согласитесь реальная утрата. Издержки профессии.
А вот в облака ни под каким соусом не полезу 😊 социальными сетями и всякими фантиками не шалю - зачем самовольно и не контролируемо сливать информацию про себя?

mikko1973

С днём рождения!
Непробитой изоляции и грамотного заземления!

По теме - я собрал себе аналогичную систему на даче. Только всё гораздо более миниатюрное, конечно. Например, панелька солнечная выдаёт всего 14 Вт. Инвертор на 300Вт расчитан.
Но у меня там потребление на уровне двух светодиодок и одного радиоприёмника 😊 И не каждый день, а раз-два в месяц на посиделки.
Так вот, аккумуляторные батареи - две штуки по 96 АH - работают уже восьмой год. Обычные, автомобильные. Пока вопросов не возникало.
Да, домик деревянный, отапливается лишь когда мы там. Т.е., аккумуляторы "живут" почти на улице.

Ruevid2

С днюхой! Творческих успехов и всяческих благ!

Ruevid2

RTDS

Каких именно данных? Моя работа - работа с текстом.
Для её безопасности достаточно настроить автосохранение. Зачем мне УПС?

Действительно, наверное вам УПС ни к чему.
А вот у меня к одному из УПС DECT-база подключена и wi-fi роутер. И т.о. при обрыве линии какое-то время есть связь. Ведь не удобно, когда вы говорите с деловым партнёром по проводной линии, а связь вдруг резко рвётся.
Ко 2му УПСу у меня подключена система видеонаблюдения. И если мою квартиру снаружи обесточит грабитель, то какое-то время я смогу мониторить ситуацию и писать видео.

Cronex

mikko1973
С днём рождения!
Непробитой изоляции и грамотного заземления!
Ruevid2
С днюхой! Творческих успехов и всяческих благ!
Господа, огромное спасибо за теплые пожелания 😊
Скоро отойду от празднования и продолжим 😊

Cronex

Всем привет,
наконец добрался до продолжения банкета.
Упрятал проводку, вот что получилось.

Заодно провел эксперименты с инвертором.
Проверил настройки по подкачке энергии в ЭКО режиме.
Все работает как заявлено, выставленные 500 Вт благородно перетекли в помощь основной эл.сети без перехода на автономную генерацию.
При эксперименте изначальная нагрузка от эл.сети 700 Вт.
При включении режима подкачки от альтернативных источников(в моем случае пока только от аккумуляторов) мощность от эл.сети упала до 200 Вт остальные 500 Вт были предоставлены из аккумуляторов.
Эксперимент длился чуть более часа, по графику изменения уровня подкачки были только при запуске холодильника.
Наверное отрабатывал алгоритм синхронизации с сетью.

В общем осталось только смонтировать контроллер заряда от солнечных панелей ну и сами панели

ZiminVlVl

Cronex
Всем привет,

здравствуйте! скажите, преобразователь синусоиду дает? я задумывался о построении такой системы, но в те темные времена отпугивала цена на синусоидные преобразователи. (в поле зрения даже электромеханический попадал! КПД сами можете представить 😊) Изготовить тоже не представлялось возможным, из-за отсутствия мощных транзисторов. По вашим аккумуляторам. Не предназначены они для работы в помещении. Вы не пробовали найти в продаже щелочные? вот они - вечные.

Cronex

ZiminVlVl
преобразователь синусоиду дает?
Да, несколько вариантов , от прецизионного <1%, 5% (ГОСТ), 10% и 20% , в разных условиях нужен свой.
Я использую 5%(ГОСТ), для моих нужд вполне хватает. КПД в пределах 92-97%
Цена для 9 кВт по международным меркам гуманитарная, но 80 кило рублей тоже не всегда лишние.

Я сам электронщик и даже сам начал проектировать что-то подобное, однако уперся не в мощные ключи(сейчас есть выбор и наличие), а в ТОРы и алгоритм синхронизации с сетью (на Mega32 писал). Это отдельный мир со своими законами.

Про аккумуляторы уже несколько раз писал - герметичные, не обслуживаемые, выкипания нет, водорода нет.
Эксплуатация показывает, что все не так плохо с кислотниками как пишут пиарщики новомодных аккумуляторов по космической цене. Главное жестко выдерживать режимы и условия эксплуатации.

Про щелочные даже думать не хочу - обслуживание и следить за электролитом не для меня.
Тем более что для них точно необходимо отдельное проветриваемое помещение.
Посчитайте экономику и трудозатраты на обслуживание - на периоде в 10 лет стоимость кислотников ниже даже при замене комплекта через 5 лет.
На текущий момент гелевый аккумулятор 200 АЧ стоит 27-28 кило рублей - кислотник 200 АЧ с низким стартовым током 9-11 кило рублей.
Т.е. за 40 кило рублей я возьму 4 аккумулятора и забуду про них на 5 лет. (а через 5 лет они могут и точно подешевеют, закон технологии, вспомните про компы - 1 килобакс стоил системник 386 в 1994, сейчас 1 килобакс стоит системник ... ого-го! А стоимость 1 килобакса была прямо скажем другая )
А купив 4 аккумулятора за 120 кило рублей - так я про них буду помнить все 10 лет 😊 Да еще и трясись над ними 😊

Cronex

Кстати сегодня отключали эл-во на 2 часа - я на работе получил оповещение, а семья даже не заметила.
Так что пока меня все устраивает 😊

ZiminVlVl

у меня просто есть батарея щелочная, я ее помню уже 30(!) лет . до сих пор работает. обслуживание, да, Вы правы.

ТОРы у меня старик сам мотает, был бы феррит подходящий

Cronex

ZiminVlVl
был бы феррит подходящий
Эт точно 😊

ZiminVlVl

Cronex
Эт точно 😊

у Вас двухтарифный счетчик стоит?

Cronex

ZiminVlVl
Вас двухтарифный счетчик стоит?
Нет, пока не устаканится законодательная база не буду ставить.
Есть еще резон дождаться счетчика от Энергомеры чего-то там 208 с двунаправленным учетом, но в продаже пока только с двумя тарифами однонаправленный.
Продавцы с удивлением узнают, что эти устройства прошиваются как положено и у производителя данные функции заявлены.

Cronex

Вот кстати нашел счетчик - не реклама 😊
http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208s7

ZiminVlVl

Cronex
с двунаправленным учетом

это как? как согласовать сетевую синусоиду с генерируемой? не представляю 😊

PILOT_SVM

Сразу видно, что ТС - специализируется именно в этой сфере, ибо любительским наскоком такое не осилишь.
Удачи!

Только одно хочу заметить - все эти агрегаты и проводку желательно заземлить и экранировать. И главное чтобы подальше от детей.

ZiminVlVl

PILOT_SVM

желательно экранировать.

зачем? частота на которой работает преобразователь около 100 000 гц. это далеко за пределами звука. радио начинается с 400 000 гц. смысл? экрана стального корпуса преобразователя вполне достаточно, тем более он заземлен.

PILOT_SVM

ZiminVlVl
зачем? частота на которой работает преобразователь около 100 000 гц. это далеко за пределами звука. радио начинается с 400 000 гц. смысл? экрана стального корпуса преобразователя вполне достаточно, тем более он заземлен.
Звук не при чём.
Опасно электромагнитное поле.
Вы же знаете как выглядят деревья рядом с ЛЭП?

ZiminVlVl

PILOT_SVM
Звук не при чём.
Опасно электромагнитное поле.
Вы же знаете как выглядят деревья рядом с ЛЭП?

ничего страшного 0,4 и даже 10 Кв, а вот 600 000 в, которые вы , наверно имеете ввиду, да, опасны, даже дотрагиваться не надо с расстояния в метр спалит. рядом с антенной передатчика, работающего на частоте 160МГц горит лампочка, если к ней припаять метровый провод но в преобразователе же 220 в и 50Гц - 100КГц. Вы же не экранируете всю домашнюю технику 😊 .

PILOT_SVM

Вы же не экранируете всю домашнюю технику
Технику - нет.
Но надо учитывать, что почти вся техника преобразует 220 В в меньшие 12, или 20 В.Поэтому опасности почти нет.

А вся суть предложений ТСа - это дублирующая сеть напряжением 220 В. (если я правильно понял).

Просто в одной из тем я рассказал о том, как на работе у меня был УПС и какие конкретные ухудшения я наблюдал (при том, что он стоял близко). Почему-то рассказу очевидца никто не поверил.

Но моё-то дело предупредить.

Cronex

PILOT_SVM
все эти агрегаты и проводку желательно заземлить и экранировать
Ну есс-но, как же без этого 😊
Сам агрегат и проводка приведена в соответствие с нормами электробезопасности по схеме SNC - заземленный глухой ноль до щитка, далее 3 проводная разводка с защитным нулем до электроприборов.
Агрегат заземлен отдельным проводом на землю щитка.
Экранирование по моему мнению вполне достаточно заземленного стального корпуса прибора и вот почему.
В данном инверторе реализована не та традиционная схема ШИМ модуляции выходного сигнала на высокой частоте, что используется в усилителях класса D, т.е. эта часть есть , но она находится на стороне низкоточки.
Основное преимущество этой схемы то, что все преобразования по ШИМ моделированию находятся в части где высокочастотные составляющие МИ ничтожно малы. На силовой части работает уже только низкочастотный спектр сигнала непосредственно нагруженный на ТОР т.е. 50 Гц

Cronex

ZiminVlVl
это как? как согласовать сетевую синусоиду с генерируемой? не представляю
Ну этим как раз и занимается алгоритм синхронизации микропроцессора. Его то я и не осилил самостоятельно.
А учет в обратном направлении в принципе прост - закон Ома.
Как пример из школы - соедините параллельно два аккумулятора и на котором напряжение выше начнет отдавать ток в аккумулятор с более низким напряжением до момента уравнивания потенциалов.
Яркий пример на старых счетчиках - если со стороны квартиры за счетчиком попытаться поднять напряжение, синхронизированное с входным, то произойдет то же самое что с аккумуляторами - в зависимости от величины изменения потребляемый ток либо уменьшится (если мощности для поднятия напряжения недостаточно), либо при равных потенциалах просто остановится (если мощность генерации покрывает всю необходимую мощность потребителей на счетчиком), либо потечет обратно в сеть с попыткой раскрутить колесо счетчика в обратную сторону.
Точно так же распределяют нагрузку по дизель-генераторам на судах - можно полную нагрузку на судно индивидуально распределить на генераторы, но при этом необходимо строго ввести их в параллель по частоте генерации.
На судах этим целый распределительный щит с автоматикой занимается.

ZiminVlVl

Cronex

А учет в обратном направлении в принципе прост - закон Ома.

это понятно. интересовало согласование. в европе существуют давно такие счетчики.

ZiminVlVl

PILOT_SVM
на работе у меня был УПС и какие конкретные ухудшения я наблюдал (при том, что он стоял близко). Почему-то рассказу очевидца никто не поверил.

наверно УПСник хреновый или не заземлен был, удлинитель, как часто у нас бывает, без заземляющего провода.

ZiminVlVl

Cronex
На силовой части работает уже только низкочастотный спектр сигнала непосредственно нагруженный на ТОР т.е. 50 Гц

потому и стоимость и масса такая. работал бы он на 100килогерцах был бы в разы меньше и стоил бы меньше. Ваш то сколько весит? кил 20?

Cronex

Так есть они давно, вот только не во всех странах есть законодательная база разрешающая генерацию в общие сети. Собственно как и у нас в России.
Наиболее распространена схема на западе self cover - покрытие генерацией собственных нужд с потреблением из общих сетей недостающей энергии.
Знаю точно в Германии, Испании и Китае можно без оформления лицензии и муторных разборок с реализующими компаниями генерировать в общие сети, правда по оптовым тарифам 😊.
У нас затра***ся с Ростехнадзором и сбытовыми компаниями бодаться 😊 и никогда не получишь тех условия и оформления.
Да собственно максимум чего хочется достичь так это просто остановить счетчик, а это уже не мало 😊

Cronex

ZiminVlVl
Ваш то сколько весит? кил 20?
Ага, если бы 😊 - 38 кг 😊 там ТОР килограмм 30 весит 😊 а остальное радиаторы и корпус

ZiminVlVl

в италии точно есть. сестра туда мотается постоянно. говорила. удивлена была.

ZiminVlVl

Ага, если бы - 38 кг там ТОР килограмм 20 весит
ну так чего же Вы хотели - 9 КВт - сварочный аппарат! и на том спасибо, что тороидальный. коэф. трансформации выше. стальной сердечник наверно. на 50 Гц нет смысла феррит применять.

Cronex

ZiminVlVl
и на том спасибо, что тороидальный
Ну да, производитель принципиально указывает на это преимущество

Cronex

PILOT_SVM
А вся суть предложений ТСа - это дублирующая сеть напряжением 220 В. (если я правильно понял).
Ну если еще точнее то замещение сети при отсутствии электричества 😊
Инвертор включен в разрыв ввода в квартиру как UPS, т.е. ВСЕ подключено через него постоянно.
При этом есть возможность контролировать текущее потребление, напряжение и токи без использования аккумуляторов.

PILOT_SVM

ZiminVlVl
наверно УПСник хреновый или не заземлен был, удлинитель, как часто у нас бывает, без заземляющего провода.

Времена были - в кабинетах стояли розетки без заземления.

Для того, чтобы как-то снять вопрос, я делал самодельный удлиннитель с розетками с заземлением и от заземляющего контакта выводил отдельный провод на массу.

А УПС самый обычный - на один комп.

ZiminVlVl

Cronex

При этом есть возможность контролировать текущее потребление, напряжение и токи без использования аккумуляторов.

у Вас там какой-то интерфейс и ПО упоминается. это в комплекте к преобразователю?

Cronex

На инверторе порт COM в который можно воткнуть либо собственно серийный кабель, либо переходник COM-USB, либо адаптер COM-WiFi, либо адаптер COM-LAN. У меня подключен адаптер COM-WiFi.
По этому COM порту и перепрошивка производится.
Софт родной с сайта производителя.

ZiminVlVl

получается и управлять им можно из любой точки планеты?

Cronex

ZiminVlVl
из любой точки планеты?
Ну не так все запущено 😊
На сетевых приблудах которые вставляются в инвертор прописывается конкретный адрес сервера и порт на который можно отвечать на запросы и сыпать данные. Сервер может держать под контролем до 10 инверторов и выступать в качестве WEB сводки по текущему мониторингу.
Управление из любой точки планеты возможно только при терминальном доступе к серверу и непосредственно к софту на прописанном сервере.
Ну либо при прямом подключении по COM порту терминальный доступ к компу который подключен.
В любом случае не так все беззащитно, вопрос видимо к этому был ?

Cronex

Сейчас кстати посетила идея засунуть внутрь что то типа Raspberry и организовать полноценное управление просто по сети без внешних дополнительных устройств.
Буду думу думать как реализовать.

ZiminVlVl

В любом случае не так все беззащитно, вопрос видимо к этому был ?
ну да.

ZiminVlVl

что то типа Raspberry
я не силен в i-технологиях, но вроде он на линухе работает. или ошибаюсь?

Cronex

ZiminVlVl
на линухе работает. или ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь.
И вот тут начинается длительная переписка с производителем для получения перечня команд по COM для переноски софта на WEB управление и мониторинг.
Опыт написания крупных софтовых проектов есть, так что если удастся получить перечень команд то думаю задача вполне реализуема.

Cronex

А может удастся производителей убедить в необходимости софта ну скажем под дэбиан 😊 или какой другой дистрибутив.

Cronex

Вот прикол, только сегодня написал производителю и уже получил ответ:
выпуск модуля на базе Raspberry планируется на вторую половину года 😊
Тогда просто подожду.

ZiminVlVl

Cronex
Вот прикол, только сегодня написал производителю и уже получил ответ:
выпуск модуля на базе Raspberry планируется на вторую половину года 😊
Тогда просто подожду.

оперативно. молодцы.
итак, по моим примерным подсчетам, вышло это Вам в районе 150000р., с сол. батареями

Cronex

ZiminVlVl
вышло это Вам в районе 150000р., с сол. батареями
Ну да где то так плюс минус по укрупненным расчетам.
Работа своя, арматура, метизы, кабель и прочая шелупонь не анализировалась.

ZiminVlVl

да, дорого. а вот полного заряда аккумуляторов на долго хватает? теоретически я представляю. а вот практически пробовали?

Cronex

Все зависит от нагрузки и режима отбора мощности.
Практически держал 4 часа при переменной нагрузке от 0,5 до 3,7 кВт - просто обычный день телевизоры, титан, микроволновка, чайник, кофеварка, печка.
Аккумуляторы не дошли до полного разряда и еще часов 6-8 можно было в таком режиме проработать.
Однако есть еще хитрость - остаточная емкость аккумуляторов, если после большой нагрузки включать маленькую то можно очень долго еще вытягивать нормальный режим потребления.
По моим расчетам при отказе от использования титана и печки часов на 15-18 должно хватать при средней нагрузке 0,5-0,7 кВт.
Все сказанное относится только к аккумуляторам, без использования солнечных панелей для подкачки энергии днем.
Все практические эксперименты по полному циклу буду проводить после монтажа панелей, результат явно будет намного лучше.

ZiminVlVl

после монтажа панелей, результат явно будет намного лучше.
хрен его знает, 600 ватт всего.

матери задумывался такое сделать, но дорого, да и в частном жоме есть возможность генератор поставить. Кстати они сейчас на газу есть. правда не знаю, на от бытовой сети можно или нет. надо тему создать, поспрашивать у форумчан.

Cronex

Ой да я вас умоляю 😊 600 Вт это ого-го !!!
Это ж 12 А зарядного тока на 48 В!! Как раз вторая ступень заряда.
Прикиньте на своих потребителей на среднесуточное потребление.
Я уже писал, что среднечасовое потребление в сутки у меня 1 кВт, так что 0,6 кВт для меня это уже показатель.
Было бы куда панели развесить - подключил бы больше.

По поводу газового генератора с своем доме - так если посчитать и посмотреть экономику то почему и нет, я же не против 😊
И конечно же не забыть посчитать изменение цены на газ в перспективе.

ZiminVlVl

[QUOTE]Изначально написано Cronex:
Ой да я вас умоляю 😊 600 Вт это ого-го !!!

Было бы куда панели развесить - подключил бы больше.


И конечно же не забыть посчитать изменение цены на газ в перспективе.[/Q


на крышу не вариант?

так вот вопрос то и стоит о том, что пойдет ли сетевой! если да, то и думать нечего!

Cronex

ZiminVlVl
на крышу не вариант?
Да рассматривал, там проблема с эксплуатирующей организацией и наличием пожарной лестницы - сопрут 😊

ZiminVlVl

а эти две куда планируете?

Cronex

ZiminVlVl
а эти две куда планируете?
Не 2 а 3 - над крышей балкона.

Cronex

ZiminVlVl
а эти две куда планируете?
Ну не две а три - над крышей балкона консольную конструкцию планирую.

ZiminVlVl

хорошо что есть такая возможность. только плевать сверху всяческие козлы будут и бычки бросать! сколько, кстати, стоит эта батарея на 600 Вт? я тут подумал на досуге, а ведь действительно, 600 вт не так уж и мало! этож 6КВт за световой день. БЕСПЛАТНЫХ!!! срок службы у них есть?

Cronex

ZiminVlVl
только плевать сверху всяческие козлы будут и бычки бросать
Ну у меня предпоследний этаж , так что я их знаю 😊
ZiminVlVl
сколько, кстати, стоит эта батарея на 600 Вт?
Мне в прошлом году обошлись 3 шт по 200 Вт по 8 килорублей за 1 панель (24000), по случаю приобрел.
Производство Китай, сделано для Японии и собственно из Японии привезено.
Мужики покупали грузовик и заодно накидали в кузов панелей для собственных нужд, а после установки лишние пустили в продажу 😊
ZiminVlVl
срок службы у них есть?
Так как это моно-кристалл срок службы 25 лет - до 10% деградации кристаллов по мощности.
Т.е через 25 лет у меня будет не 600,а 540 Вт 😊

ZiminVlVl

Так как это моно-кристалл срок службы 25 лет - до 10% деградации кристаллов по мощности.
Т.е через 25 лет у меня будет не 600,а 540 Вт
нормально. дожить бы. окупится. посмотрел тут газовые - да можно от бытовой сети пользовать. договор на обслуживание 4000 в год.

Cronex

Всем привет,
вот решил поделиться доработками :
1. Смонтирован контроллер EP Solar ETracer ET3415N , подключен и проверен в работе. К сожалению панели так пока и не смонтировал (долбанная периферия, никто не хочет денег заработать на монтаже) так что проверял разместив панели на балконе.
2. Установлен Raspberry PI 2 c ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. Кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/319993/
3. Плотно поработав с автором проекта таки уломал его разработать демонов для ETracer ET3415N для работы по IP и по COM (изначально ПО разрабатывалось для Микроартовских контроллеров) За что ему огромная благодарность !!!

На данный момент продолжаю искать желающих смонтировать панели.

Cronex

Ну и как прикол: недавно был тайфун с последствиями в виде обрыва проводов и отключения эл-ва всего района на 8 часов.
Так ко мне потом соседка приходила и спрашивала что за хрень - весь район в темноте а у тебя иллюминация по всей квартире и генератора не слышно 😊
А я еще часов 8 мог так продержаться 😊

Так что про кислотные аккумуляторы - еще раз проверено, не все так плохо 😊

Ursvamp

Сегодня утром сидел в сортире ( сорри ) и читал на планшете эту тему. И вырубили свет. 😀
Но у меня ИБП на все информационные электродивайсы. Так что интернет не прервется пока ибп на сетевом оборудовании не сядет. А если нужен свет - на столе настольная лампа диодная. Выключаешь автоматы в щите, коли тока нет а помыться, скажем, нужно, или темно в квартире. Вынимаю вилку ибп из розетки и заменяю проводом с двумя вилками, запитывая такием образом сеть, после чего можно пользоваться освещением и даже музыкой. Разумеется все приборы и даже холодильник требуется выключить, иначе надолго батареи не хватит. А для диодных ламп самое то.

Ursvamp

А панели в СПб - дело бессмысленное. Сейчас полгода типа ядерной зимы. Низкое свинцовое небо, днем можно с фонарем ходить. Да и сам день коротенький. Мало того, обязательно найдется тот кто их задумает украсть или испортить.

Nafigvajag

Ursvamp
Вынимаю вилку ибп из розетки и заменяю проводом с двумя вилками, запитывая такием образом сеть

Злобное нарушение ТБ. 😊

Ursvamp

Nafigvajag
Злобное нарушение ТБ
Ввод же выключен. Ибп от перегруза защищен.

Cronex

Ursvamp

Nafigvajag

Злобное нарушение ТБ

Ввод же выключен. Ибп от перегруза защищен.


Ха 😊 Я так в 90х запитывал от переносного генератора компьютерный игровой салон когда эл-во в спальных районах города было только по с 18 до 8 😊
Все пионэры района были нашими, участковый говорил даже хулиганки меньше стало 😊

Nafigvajag

Ursvamp
Ввод же выключен. Ибп от перегруза защищен.

При переключении, не ту сторону шнура выдернув, получаем вилку под напряжением. Шнуры с двумя вилками категорически запрещены, ибо реально опасны. По феншую, на обьекте который нужно запитать, должна быть установлена вилка, подсоединенная через переключатель. Как-то так. 😊

Ursvamp

Nafigvajag
По феншую, на обьекте который нужно запитать, должна быть установлена вилка, подсоединенная через переключатель. Как-то так.
Тут не до жиру, главное дать свет! Но ИБП можно выключить до коннекта кнопочкой, чтоб фэншуй не чесался. 😊

shooter001

Обнаружил тут, в одном московском магазине солнечную панельку.
Без ценника. Видимо, чтобы народ не пугать.

Меркель 96к

Добрый день!
Очень интересная тема.
Задумываюсь над таким решением для дачи.
Подпишусь.
Автору спасибо.

Allour

Если будете делать не своими силами, как автор, то цену можете смело умножить на 2.

Cronex

УУУРРРЯЯЯЯЯЯ!!!!
Сегодня наконец после 2 лет пыльного существования панели были смонтированы на стену дома в вертикальном положении!!!!
Монтажники закончили после 5 часов вечера так что тестировать и проводить эксперименты буду проводить завтра...НО.
При отсутствии прямого солнца от слова "совсем"(в смысле полная тень) и засветки только отраженным светом напряжение открытых контактов 128 В при положенных 136 В при полной засветке.
А это внушает некоторый оптимизм, ток на аккумуляторы шел до 8 часов вечера от 0.2 до 0.5 А.

Фото и результаты тестов завтра ... ну или позже 😊

Ursvamp

Интересно.

HARON

Cronex
УУУРРРЯЯЯЯЯЯ!!!!
Сегодня наконец после 2 лет пыльного существования панели были смонтированы на стену дома в вертикальном положении!!!!
Монтажники закончили после 5 часов вечера так что тестировать и проводить эксперименты буду проводить завтра...НО.
При отсутствии прямого солнца от слова "совсем"(в смысле полная тень) и засветки только отраженным светом напряжение открытых контактов 128 В при положенных 136 В при полной засветке.
А это внушает некоторый оптимизм, ток на аккумуляторы шел до 8 часов вечера от 0.2 до 0.5 А.

Фото и результаты тестов завтра ... ну или позже 😊

Позже - ещё через два года 😊 ? Так-то - интересно, тоже все хожу, принюхиваюсь...но несколько в другом виде, без аккумуляторов.

Cronex

Блин, как на зло два дня туман тучи и дожди ...
Никаких статистических результатов не получил, только 2.2 кВтЧ

alexaa1

Тема-* бред сумасшедшего*. По работе занимаюсь эл. снабжением пары городов-не помню случая чтобы где то долго держали людей без света. Самый тяжелый случай-выход трансформатора на ТП-поменяют часов за шесть. Выйдет из строя кабель-на ТП их обычно приходит два-три. Вылетит последний -воздушку бросят, на все про все часа четыре-шесть.
Была полная задница в частном секторе на окраинах-сейчас им всем повесили выносной учет-электричеством перестали топиться и напряжение стало 220.

Не давно двое суток продержали один поселок без напряжения /сожгли провод/ так в Россетях поменялся главный инженер а в МРСК все руководство. И несколько месяцев стада дизель генераторов мотались по регионам только при угрозе ЧП.

Ursvamp

Может в городах ситуация и неплохая с электроснабжением, исключая возможные блэкауты, конечно, но в дачном секторе творится беспредел и форс-мажор там находится в энной степени, поэтому ИБП не помешал бы. Хотя бы малотоковую линию выделить ампер на 6, если всю систему запитать невозможно.

Слабое место всех ИБП - аккумуляторыю Свинцовые быстро дохнут, литиевые стоят как чугунный мост. Решением могло бы быть применение суперконденсаторов, так как объем не критичен, но они тоже пока что дороги. За что, непонятно. Есть серьезная тенденция к снижению за счет роста производства. То что у них саморазряд высокий, не страшно, ибо это перекрывается множеством достоинств, а хранить неделю заряд не требуется.

alexaa1

Ursvamp
...но в дачном секторе творится беспредел и форс-мажор там находится в энной степени, поэтому ИБП не помешал бы. ..
Слабое место всех ИБП - аккумуляторыю Свинцовые быстро дохнут....

Дача-для пищи газ. Телевизор, освещение светодиодное-потянет преобразователь ватт на 300. Акумулятор 55 за 3 тысячи рублей- на автомобиле свободно ходит три сезона, полагаю в стационаре он пять сезонов отстоит. Холодильник есть немного, по пусковой большой-надо преобразователь с синусом .Хотя сутки морозилка у холодильника простоит и без электричества.

почти аноним

а воду качать из скважины?

Cronex

Ну что, заканчиваю эпопею.
как обещал фото смонтированных панелей и анализ по выработке.
Расположение панелей на 135 град. точно юго-восток, наклон естественно 90 град. по анализу выработки оптимальный угол должен быть 65-70 град. но не до жиру.
Средняя дневная выработка 2,2 кВтч , т.е. теряю из-за расположения по засветке около 2 кВтч в день
Выработка выше статистической нормы для весна/осень на 10% (качество панелей)
Максимальная выработка из-за движения солнца в 11:30, зенит в 13:00, полная тень в 15:30.
Подкачка во внутреннюю сеть с 07:00 до 18:00 (после затенения в 15:30 на отраженном свете 80-100 Вт)
Ток на аккумуляторы идет до 20:10 но только в размере буферного, на подкачку уже не хватает, но зато аккумуляторы всегда под завязку.
Зафиксировал напряжение на панелях 2,2В в 20:40
Ожидаю небольшое увеличение выработки в зимнее время из-за снижения угла засветки и снижение температуры панелей.
По наступлению лета видимо будет легкое снижения по выработке - солнце высоко и температура панелей будет высокая, хотя все время есть сквозняк вдоль стены дома.

Ну вот вроде все, проект закрыт, всем удачи :-)

Ursvamp

А какую мощность развивает система в пике?

Конечно, просится простецкий кронштейн с изменяемым углом наклона панелей. Но тогда гаверно сосульками зимой панели побить может.

Cronex

Ursvamp
А какую мощность развивает система в пике?
Я фиксировал стабильные 465 вт. но бывает не так часто -до обеда у нас на побережье почти всегда либо клочковатый туман либо высокая перистая облачность. Основная масса в районе 350 -380
Иногда MPPT просто находится в постоянном поиске точки с достаточно высокой девиацией
В принципе по мощности почти расчетная - я рассчитывал на пиковые 480-490 Вт

Cronex

Да про сосульки это верно
Хотя до крыши 4 м, но там такие массы сходят ... на балконную крышу регулярно прилетает.
По кронштейнам мысли были, но посмотрев на состояние внешней стороны стены при работе перфоратором понял, что только фиксированные.
Износ стен высокий (дом 57 года постройки)утяжеление конструкции чреват .. а сход снежной массы это еще и импульсная нагрузка на вырыв верхнего узла защемленной балки по сопромату

Ursvamp

Я в Питере на одном девятиэтажном доме с южной стенкой вижу как кто-то тоже наставил на стену панелей, на вид вроде Ваших. Только там аж 16 штук! Сфоткаю на днях.

Cronex

Ну в Питере солнца не так много как в Находке так что понятно - вынужденная мера :-)
Вот как он с соседями договаривался и с эксплуатирующей организацией.
Я вот сижу и жду когда ко мне какой нибудь хмырь припрется с претензиями.

Ursvamp

Заснял:


Сорри за качество, с автобуса на ходу против солнца.

Cronex

Ооооо, вот это я понимаю - таки там есть где разместится 😊

Ursvamp

Cronex
Я вот сижу и жду когда ко мне какой нибудь хмырь припрется с претензиями.
С этим в Москве жопа. А Питер вроде пока стороной обходят, город 3-х революций, даже можно сказать пол-четвертых. 😊

Народ тарелки и кондюки вывешивает где хочет. Пока что! На одном строении частный ветряк видел! 😊

Ursvamp

Пригляделся я поближе - там еще неск. панелей внизу поставлено. А черная полоса под панелями - это, походу, плоские коллектора для нагрева воды. Вот как надо!! 😀 Реально кто-то себя теперь бесплатно содержит.

Cronex

Вааще красава 😊