Вопрос по сечению электропроводов

APTEMOB

С удивлением обнаружил, что провода заявленные/промаркированые производителем как с сечением 2.5мм2 в лучшем случае еле дотягивают до 1.5мм2. Понимаю все про ТУ и про неГОСТы, но появился вопрос - а вдруг в нонешних 1.5мм2 медь лучше)))? и они являются аналогом "дореволюционных" 2.5мм2?

Sleepyman

медь конечно лучше аллюминия
но не так кардинально

вы их замеряли? сечение?
каким способом было выявлено такое значительно расхождение?

хотя там глазом все видно

мож с маркировкой ошиблись

HARON

Может диаметр и площадь попутали 😊 ???

APTEMOB

одножильный провод ф1.3мм заявлен как 2.5мм2, замерял штангенциркулем. Дома есть калибр, погрешность ш.циркуля не выявлена. При этом уже зная о таких случаях, маркировка была уточнена у продавца-консультанта."да это именно сечение и именно 2.5мм2".

Zly Pies

HARON
Может диаметр и площадь попутали ???
Так и есть.

Ursvamp

Провода подделывают влёт, и не только по сечению а еще и по материалам. Медяшка-то дорогая.

APTEMOB

Zly Pies
Так и есть.
S=(3.14D2)/4
S=(3.14*(1.3*1.3))/4=1.32
Как можно перепутать почти в 2 раза?
При этом разница на заявленых 4мм2 не выявлена у 3-х производителей и типах...реально сечение составляет 3 мм2

Nazar_Cowax

Возможно попались "китайские" провода, у которых сечение ниже заявленного. Лучше брать немецкие, типа фирмы LAPP - мы на работе в основном только их и используем, там все честно и маркировка жил удобная...

Zly Pies

APTEMOB
Как можно перепутать почти в 2 раза?
Хм....Провод двужильный?

APTEMOB

Zly Pies
Хм....Провод двужильный?
Возникла такая мысль у продавцов при возврате товара. Штанген был со мной, на 3-х жильном проводе Ф жил совпадал с 2-х жильным

John892

Видел я такие провода, по ТУ сделаны, мало того, что, по сечению явно меньше, так и изоляция лажовая.

APTEMOB

John892
по ТУ сделаны
вот с чего вопрос то и возник - а может
APTEMOB
вдруг в нонешних 1.5мм2 медь лучше)))? и они являются аналогом "дореволюционных" 2.5мм2?

Не-Он

Так же обратил внимание на толщину жилы медных проводов купленных в Леруа Мерлен.
Видно, что не соответствует реальные значения бумажным.
Хотя понимаю почему, в этом магазине как правило все провода которые продаются изготовлены на предприятиях ООО "Рога и Копыта".

Pavel_A

Геометрическое сечение провода - условное понятие. Основной характеристикой является удельное сопротивление. Именно его измеряют при проверке на соответствие ГОСТ 22483-77.
Например медный провод сечением 2,5 мм.кв. первого класса должен быть диаметром не более 1,9 мм, а 6-го класса не более 2,6 мм.
Вот отсюда и разница в геометрическом сечении провода.

kabansky

много поддделки аннако... потому покупаю проводку только у известного мне продавана, который, я уверен меня не нае... не обманет вопщем... и он всегда спрашивает: " те ГОСТовский, или???"

qwert26-2

kabansky
" те ГОСТовский, или???"
так какой покупать надо? и как быть, если кругом один левак? на сортамент выше принимать?

любительбулок

ТУ бывает основных 4-5 видов.
От почти ГОСТ, до "хрень тонкая и цвет желтоватый".
Первый признак унылых проводов, кроме явного сечения и толщины изоляции-это бирка.На ней должен быть обозначен завод, его производящий.Если этого нет-это первая подсказка,что дальше ждет засада.
Штангель меряет только десятки,и то нужно уметь.Лучше микрометр,тоже уметь,но уже проще и гораздо точнее.

Zordec

Как электрик б/у 😛 скажу - квадрат сечения меди (моножила, однопроволочный) на киловатт мощности. Люминь забыл ужо... По памяти - в 1,5 раз больше, могу ошибаться.
Экономить не советую. Кабель - никаких Мурлен и Леруев. Отечественный, 2 жилы в оплетке + внешняя оболочка. Коли интересно - завтра подниму свои талмуды.
Подключение медь - люминь - ток в клеммнике под винт, или в распаечной коробке. Ноль горит всегда - общий ноль в коробке/счетчике сажать под болт не меньше М5 с двумя силовыми шайбами, под усилием. Так же и в коробках.
Разнородное кабло тож в коробках (ну, если сечение к примеру 1 и 1,5). Даже если оба медные. Если на дереве - ставим подрозетники, или "подкоробочники" 😊
Можете свистеть и говорить что угодно - ПУЭ и собственный опыт мну подсказывает, что все остальное - от желания сэкономить за счет собственной безопасности.

qwert26-2

Zordec
Если на дереве
а если в дереве - не надо провода в металле прокладывать? или гофра сойдёт?

algol

А , вообще, зачем в дереве провода? 😊

kabansky

так какой покупать надо? и как быть, если кругом один левак? на сортамент выше принимать?
по любас ГОСТ из серии НГ... и, как правильно выше сказано, никаких лерок с мурлями и прочих оби... лучше в фирменных специализированных магазах, меньше вероятность на фуфломицин напороцца... ну или как у мну, у хорошо знакомого продавана на рынке... пусть дороже, зато не сгоришь

kabansky

qwert26-2
а если в дереве - не надо провода в металле прокладывать? или гофра сойдёт?

мона м мет/гофре, но неэстетичненько... вполне лостаточно поверх дерева... ни в коем разе внутрь стен не прятать!!! на свет и 1,5 квадрата в принципе намана, на розетки мин 2,5, если не силовые...

п-ф

мона м мет/гофре, но неэстетичненько...
пластиковой гофры за глаза
ни в коем разе внутрь стен не прятать!!!
ну в бревенчатом и не особо спрячешь. хотя тоже надо стены насквозь проходить. а в каркасниках чего не? амеры вот жывут себе в фанере с проводами в стенах, и не пукают.

любительбулок

В дереве прокладываем ВВГ-НГ(не горючий), еще лучше ВВГ-НГ LS(low smoki-мало дымный), еще лучше ВВГ-НГ frls(безгалогенный-окуенный короч), еще лучше-NYM(3-я изоляция и присыпка), но он круглый,в отличие от ввг-п.
Гофра классическая серая является самозатухающей,но не выносит жесткий ультрафиолет,на солнце ☀ потом рассыпется.Тогда применяется гофра ПНД(черная),или оранжевая-это для тяжелых условий эксплуатации.Хоть солнце,хоть в землю.Большие сечения от 63мм уже идут двухслойные.
Металлорукав оцинкованный с промасленной ниткой по проектам подлежит заземлению.Его крысиные зубы не берут,но не герметичен.Его продвинутая версия в оплетке-РЗЦП,герметична.
Но есть и еще один вариант ВББШВ 3*2,5 НГ,гост. Там все удовольствия в одном
флаконе.Только броня не очень пластична,минимальный радиус скругления невелик.

Maksim V

на розетки мин 2,5, если не силовые...
Медь "многожилка" 2,5 квадрата - на розетку - вполне достаточно - 3 кВт держит с огромным запасом , да и бытовых розеток больше чем на 16 А - я не встречал на стенах жилых домов , да и бытовых потребителей на 5кВт - пихаемых в розетку - тоже встречать не приходилось . ( только не надо про сварочник - он нормально с розетки 6 А питается )

qwert26-2

п-ф
пластиковой гофры за глаза
раз пошли такие разговоры за эл-во - а в земле от щитка до домика в чём лучше вводной провод проложить? гофра или ПНД труба?

carrier

qwert26-2
в чём лучше вводной провод проложить? гофра или ПНД труба?



Лучше бронированный ВБбШв.Он и без всяких труб прекрасно лежит.

RTDS

qwert26-2
а в земле от щитка до домика в чём лучше вводной провод проложить? гофра или ПНД труба?

Я вкопал провод в металло-пластиковой трубе для водопровода.

qwert26-2

RTDS
Я вкопал провод в металло-пластиковой трубе для водопровода.
диаметр наверно лихой вышел... протаскивать гемор?
на сколько заглубляли?

Serjant

уже выкладывал, но может кому поможет

carrier

Программка расчёта сечения кабеля. Ввод подземным кабелем кстати допускает меньшее сечение жилы.

Поселянин

Serjant
уже выкладывал, но может кому поможет
Сержант, а можно комментарий? Вот первая строчка по меди, например. Ток 15А, а ток автомата 10А это зачем и почему так?

qwert26-2

Поселянин
Ток 15А, а ток автомата 10А это зачем и почему так?
Чтоб автомат вышибало ранее, чем провод загорался...

TENCH

"С удивлением обнаружил, что провода заявленные/промаркированые производителем как с сечением 2.5мм2 в лучшем случае еле дотягивают до 1.5мм2. Понимаю все про ТУ и про неГОСТы, но появился вопрос - а вдруг в нонешних 1.5мм2 медь лучше)))? и они являются аналогом "дореволюционных" 2.5мм2?"
Это камрад, китайский вариант! Они любят завышать сечение в 1,5 раза против реальности...Поэтому надо брать кабель подороже, там с сечением меди будет всё ОК! Причём сами продаваны порой не в курсе этих различий... просто подороже и подешевле....Нашёл у себя в городе одного честного продавца...узнал от него... беру только провода соответствующие заявленному... обычно чуть дороже...

TENCH

Поселянин
Сержант, а можно комментарий? Вот первая строчка по меди, например. Ток 15А, а ток автомата 10А это зачем и почему так?
Может быть потому, что автомат должен сработать раньше, чем начнёт дымиться провод? 😊

avkie

по-моему проблема ТС не в тичках подбора сечений, а в качестве кабеля.
ну да. на дешевом кабеле диаметр явно меньше и медь - не медь,а какая то херня - латунь? провод желтого цвета и жескткий как сталюка.

в общем то очень очень много откровенно паленого кабеля.

avkie

Поселянин
Сержант, а можно комментарий? Вот первая строчка по меди, например. Ток 15А, а ток автомата 10А это зачем и почему так?

при КЗ автомат сработает почти мгновенно.
а при перегрузке - разцепитель на автомате тепловой и линия может довольно долго остаться под напряжением под превышенной нагрузкой, вплоть до оплавления кабеля, замыкания и срабатывания автомата по КЗ.

Ursvamp

Покупайте Севкабель, достаточно надежный завод. Я только его пользую. Возьмете например псковкабель - уже разницу заметите.

TENCH

Ursvamp
Покупайте Севкабель, достаточно надежный завод. Я только его пользую. Возьмете например псковкабель - уже разницу заметите.
А сравнение Севкабеля с китайским просто вызовет шок!
А ведь на последнем тоже нужная маркировка присутствует...

RTDS

qwert26-2
диаметр наверно лихой вышел... протаскивать гемор?
на сколько заглубляли?

Провод 2х2,5 труба - тонкая, недорогая - полдюйма, наверное.
Закапывал сантиметров на сорок.

qwert26-2

RTDS
Провод 2х2,5 труба - тонкая, недорогая - полдюйма, наверное.Закапывал сантиметров на сорок.
понятно, спасибо.

kabansky

Ursvamp
Покупайте Севкабель, достаточно надежный завод. Я только его пользую. Возьмете например псковкабель - уже разницу заметите.

хороший кабель, но по признанию маво продавана, уже во всю подделывают 😞

kabansky

qwert26-2
раз пошли такие разговоры за эл-во - а в земле от щитка до домика в чём лучше вводной провод проложить? гофра или ПНД труба?

гофра дешевше, ПНД попрочнее и понадежней буде

kabansky

п-ф
ну в бревенчатом и не особо спрячешь. хотя тоже надо стены насквозь проходить. а в каркасниках чего не? амеры вот жывут себе в фанере с проводами в стенах, и не пукают.

как и грю, гофра не эстетичненько, уж лучше тады кабель-канал... а насчет внутрь прятать, так при большом колисстве фуфлыжных автоматов, где гарантия что он сработает??? так снаружи загасить не проблемно, а вот внутрях стены весьма даже маловероятно... так что лучше перебздеть, чем недобздеть и погореть...

Поселянин

qwert26-2
Чтоб автомат вышибало ранее, чем провод загорался...
А для 11 по меди почему тогда 50 и 50?

carrier

RTDS
Провод 2х2,5
Для ввода в дом маловато будет. Если конечно не ограничиваться лампочкой в люстре и холодильником.

Ursvamp

kabansky
уже во всю подделывают
если один-в-один как оригинал - то сойдет. 😊 А нет - я его вычислю при разделке.

Покупать нужно в спец. магазинах - так оно еще и дешевле выйдет.

algol

уже во всю подделывают
Никто ничего не подделывает!
Мой друг уже несколько лет профессионально занимается продажей кабеля оптом.
Снижением сечения кабеля занимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ!!! отечественные производители!
"Урезают" от 0 до 20%. Иногда "предупреждают", что маркировки на кабеле не будет.
Бля Сталина надо!!! Выводить на стадион и в дыню.
P.S. Консультировался после прочтения первого сообщения. Если чё.

Планк

Соглашусь с algol, занижают сечение все, но по удельному сопротивлению кабель Гост проходит. Работал в снабжении по кабельной продукции. Многие заводы выпускают заниженное ТУ под маркой "рога и копыта". Иногда доходило до смешного при покупке - тебе какой надо ГОСТ, ТУ или ТУ ТУ... Вообщем, есть три категории кабеля - ГОСТ, хорошееТУ и ТУ говняшки. Себе покупаю из первых двух категорий, но сечение в любом случае беру бОльшее от расчетного, например, вместо 4 брать 6. При замере реальное сечение будет 4,5...5

avkie

RTDS

Провод 2х2,5 труба - тонкая, недорогая - полдюйма, наверное.
Закапывал сантиметров на сорок.

аналогично делал ввод в баню,
чтоб не по воздуху тащить провод а под землей
в качестве трубы заложил водопроводную полиэтиленовую трубу 32мм, только кабель положил 6мм2.

avkie

kabansky

как и грю, гофра не эстетичненько,

строго говоря, гофра по дереву - нельзя.
только труба.
я сделал одну комнату скрытой проводкой в трубе - натрахался капец.
плюнул на все и сделал кабель-канал под дерево. пустил его под потолком как потолочный плинтус.
под дерево, к сожалению не так много производителей делает кабель канал - я в доступном виде нашел только ИЕК.



уж лучше тады кабель-канал... а насчет внутрь прятать, так при большом колисстве фуфлыжных автоматов, где гарантия что он сработает??? так снаружи загасить не проблемно, а вот внутрях стены весьма даже маловероятно... так что лучше перебздеть, чем недобздеть и погореть...

а вот не надо использовать фуфлыжне автоматы.
я всю проводку на диффах сделал, причем каждую силовую розетку от щитка отдельным проводом и на отдельный автомат - для обогревателей.
бытовые розетки - группой на комнату - и тоже на отдельный диффавтомат.
диффавтоматы на это дело - значительно надежнее.
вся проводка 2.5мм2, на водонагреватель 4мм2 ВВГ.

свет - отдельно, сечением 1.5мм2 (для экономи места в кабельканалах - провод тоньше сечением.
вся сеть - трехпроводка с расщеплением PEN на PE и N в щитке.
еще надо повторное заземление сделать, а то по-моему в дачной электросети повторные заземления на столбах не делали.

вто очень жаль, что диффавтоматы сейчас подорожали и стали стоить совсем неприлично

RTDS

avkie
вся проводка 2.5мм2, на водонагреватель 4мм2 ВВГ.
свет - отдельно, сечением 1.5мм2 (для экономи места в кабельканалах - провод тоньше сечением.

Я конечно, понимаю, что "для себя любимого" хочется все сделать без халтуры, но избыток тут совершенно бессмысленен. Таблицы соответствия сечения и тока сделаны неспроста...

У меня к дому подведен провод 2х2,5 мм, по розеткам - 2х1,5, на свет - 2х0,75.
Зачем на свет проводка 2х1,5 ? Она же расчитана на ток чуть ли не 20 ампер... ЧТО должно висеть в комнате на потолке с такой проводкой - десяток ДРЛ-ок, что ли?

carrier

RTDS
но избыток тут совершенно бессмысленен.
Почему тогда дачи горят периодически? Запас карман не тянет. К тому же полтора мм. на розетки это всего 10 А., которые набираются запросто. Розетка выдержит 16 А, а провод начнёт плавиться.

RTDS

carrier
Почему тогда дачи горят периодически?

Дачи горят по самым разным причинам. Безграмотность при прокладке электропроводки, безусловно, одна из самых распространенных. Но соблюдение соотношения мощности ит сечения с РАЗУМНЫМ, а не (десятерным) запасом - это уж никак не безграмотность.

Я бы вам советовал остерегаться электриков, которые прячут собственную безграмотность и неуверенность за предложениями "сделать с десятерным запасом". Видимо, кто-то из таких и ляпнул вам о пределе 10 ампер для провода 1,5 мм кв. Это не 10 ампер, а не менее 4 кВт мощности и 16-амперный автомат. Для комнаты дачного дома (о котором я говорю) такая нагрузка - с большим запасом.

TENCH

carrier
Розетка выдержит 16 А...
Ой чёт сомнительно...

TENCH

RTDS
РАЗУМНЫМ, а не (десятерным) запасом
У нас электрики проектируют линии с запасом 20%....

avkie

RTDS

Я конечно, понимаю, что "для себя любимого" хочется все сделать без халтуры, но избыток тут совершенно бессмысленен. Таблицы соответствия сечения и тока сделаны неспроста...

У меня к дому подведен провод 2х2,5 мм, по розеткам - 2х1,5, на свет - 2х0,75.
Зачем на свет проводка 2х1,5 ? Она же расчитана на ток чуть ли не 20 ампер... ЧТО должно висеть в комнате на потолке с такой проводкой - десяток ДРЛ-ок, что ли?


именно для себя любимого
и тем более если дача только что отстроена и обшита и она деревянная.

и самое главное - не раз и не два (как энергетик) я сталкивался с кабелем, сечение (диаметр) которого не соответствовал табличке для выбранного тока - он был меньше.
а бывает и того хуже - берешь провод ввг 3х2.5мм2 внешне провод вроде толстый... но эта толстость - засчет пухлой изоляции. сморишь на жилу а она тонюсенькая ,как на 1.5мм2


так что лучше я перестрахуюсь.

кроме того у меня на даче есть женщины и дети - они не всегда понимают что можно а что нельзя. и я следал так, чтобы в принципе они могли бы пользоваться любыми бытовыми приборами с большой мощностью и при этом не вызвать перегрева проводки..

а то им порой говоришь - нельзя в одну розетку электропечку включать и чайник - не понимают
поэтому сделал так: на все мощные потребители - отдельный провод и отдельный автомат. без распаечных коробок - провод цельным куском...
да, это дорого, но надежно.
и нужно физически ограничивать возможность включения мощных потребителей неправильно - ну например, если предполагается розетка под обогреватель - ставить однодырую розетку, чтоб ничего рядом не могли воткнуть.


2.5мм2 на розетку с автоматом на 16А - это нормально. самое то.

avkie

TENCH
Ой чёт сомнительно...

ну вообще то все бытовые розетки и вилки 16А расчыитаны....
и промаркированы соответственно.

RTDS

TENCH
У нас электрики проектируют линии с запасом 20%....

Я выше писал свои раскладки по сечению. На свет идет 2х0,75. Это сильно больше киловатта - запас получается огромный, с учетом того, что на комнату нужно максимум 3 100-ваттные лампы накаливания или пара трубох дневого света.

RTDS

avkie
кроме того у меня на даче есть женщины и дети - они не всегда понимают что можно а что нельзя. и я следал так, чтобы в принципе они могли бы пользоваться любыми бытовыми приборами с большой мощностью и при этом не вызвать перегрева проводки..
а то им порой говоришь - нельзя в одну розетку электропечку включать и чайник - не понимают

Хм.... Ну кагбэ для этого и предназначены автоматы.... Объяснять - дело неблагодарное. Поставить по 10 амперной пробке на розетку - и все ОК. И тогда к этой розетке совершенно безопасно и с существенным запасом подводим провод 2х1,5....

LEXA80

Планирую сейчас проводить от столба к дому бронированным ВббШВ, нужно 45 м. тянуть, электрик знакомый посоветовал 4*6 кидать, т.к. говорит при пуске чего-то серьёзного, могут быть просадки.

avkie

не мало 6мм2?

если по его характеристике

- допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 49А, в земле: 58А;

для сравнения 5квт проточный нагреватель - это сразу 22А, на напряжении 220в.

у вас там 380, 3 фазы вводить будут? и почему в землю, а не воздушкой?
в траншее кабель еще уложить надо, а не просто земелькой закидать...

у нас в снт дачные домики СИП-ом 2х16мм2 подключают....
конечно, алюминий не медь, но все таки разница сечения в 2.5 раза...

и 45м ВббШВ 4х6 - "в копеечку" выйдет... 😞


посмотрите на алюминиевый ВббШВ, может быть алюминий побольше сечением выйдет дешевле?

avkie

RTDS

Хм.... Ну кагбэ для этого и предназначены автоматы.... Объяснять - дело неблагодарное. Поставить по 10 амперной пробке на розетку - и все ОК. И тогда к этой розетке совершенно безопасно и с существенным запасом подводим провод 2х1,5....

10Ампер провод 1.5мм2 и масляный обогреватель скажем на 2кВт - "отличная" идея.

разница в цене 1.5мм2 и 2.5мм2 не на столько существенна чтоб так рисковать

RTDS

avkie
10Ампер провод 1.5мм2 и масляный обогреватель скажем на 2кВт - "отличная" идея.

Не понимаю иронии. У меня так и работает - нагрева проводов нет, поскольку до предела потребляемого тока еще далеко. О каком риске идет речь?

avkie
у нас в снт дачные домики СИП-ом 2х16мм2 подключают....
конечно, алюминий не медь, но все таки разница сечения в 2.5 раза...

Ну, завидую членам СНТ, где нет ограничения по току. В нашем СНТ у каждого в персональном ящике на столбе, где стоит счетчик и куда подходит провода от линии, установлена пробка на 16 ампер. Соответственно, даже моя подводка к дому проводом 2х2,5 - это УЖЕ явный и не слишком осмысленный перебор.

avkie

RTDS

Ну, завидую членам СНТ, где нет ограничения по току. В нашем СНТ у каждого в персональном ящике на столбе, где стоит счетчик и куда подходит провода от линии, установлена пробка на 16 ампер. Соответственно, даже моя подводка к дому проводом 2х2,5 - это УЖЕ явный и не слишком осмысленный перебор.


да есть такое
пробкан а 16А - очень примитивно.
для этих целей есть специальные ограничители мощности.
16А - это очень очень мало.

но ведь условия по мощностям - могут и измениться, что ж тогда переделывать проводку?
мы например в СНТ заменили трансформатор, заменили старые ВЛ на СИП, заменили столбы.
мощностей стало достаточно для всех нужд.

carrier

RTDS
Поставить по 10 амперной пробке на розетку - и все ОК
На каждую? То есть на каждую розетку своя линия, экономия сходит сразу на нет.

avkie

RTDS

Не понимаю иронии. У меня так и работает - нагрева проводов нет, поскольку до предела потребляемого тока еще далеко. О каком риске идет речь?

уже объяснял и не раз.
ток посчитайте.
2Квт нагреватель - это 9А, у вас автомат 10А. - запас 1А.

но не буду с вами спорить. это же ваша дача..

avkie

carrier
На каждую? То есть на каждую розетку своя линия, экономия сходит сразу на нет.

я так сделал для розеток к обогревателям, плите и водонагревателю - своя линия к каждой "силовой" розетке. + есть и розетки типа обычные, они подключены группами - группа из 3 розеток в комнату, отдельным кабелем, итого в каждую комнату входит два провода для розеток и один провод - свет (свет отдельно).
и на каждую линию - отдельниый диффавтомат.
+отдельная линия в баню, к колодку и для "уличных" потребителей...

провода дофига ушло, сам офигел.
но у меня и не было цели экономить. мне было важно сделать надежно и безопасно.

carrier

avkie
я так сделал для розеток к обогревателям, плите и водонагревателю
На это тоже отдельно тянул. И свет в санузле через дополнительное УЗО.

RTDS

avkie
уже объяснял и не раз.
ток посчитайте.
2Квт нагреватель - это 9А, у вас автомат 10А. - запас 1А.
но не буду с вами спорить. это же ваша дача..

Автомат - не 10, а 16 А.
Это 3500 киловатта. Вы серьезно считаете, что на 1 (одну) комнату дачного домика нужно БОЛЬШЕ? Я просто не представляю, ЧТО можно включать с таким жором тока....

Впрочем, действительно спор не имеет смысла. У одних потребление тока неограничено и цена/толщина проводов не имеет значения, у других - потребление нормировано и провода подбираются по номограмме зависимости тока и сечения.

carrier

RTDS
Это 3500 киловатта. Вы серьезно считаете, что на 1 (одну) комнату дачного домика нужно БОЛЬШЕ?
Три с половиной мегаватта это конечно хватит за глаза что бы спалить к чертям весь посёлок.)))

Безмен

Планк
Соглашусь с algol, занижают сечение все, но по удельному сопротивлению кабель Гост проходит. Работал в снабжении по кабельной продукции. Многие заводы выпускают заниженное ТУ под маркой "рога и копыта". Иногда доходило до смешного при покупке - тебе какой надо ГОСТ, ТУ или ТУ ТУ... Вообщем, есть три категории кабеля - ГОСТ, хорошееТУ и ТУ говняшки. Себе покупаю из первых двух категорий, но сечение в любом случае беру бОльшее от расчетного, например, вместо 4 брать 6. При замере реальное сечение будет 4,5...5

так, да не совсем
ни один провод по сечению точно не соответствует, там всегда вилка есть
ну а раз вилка есть - то догадайтесь, в какую сторону хитровыиппаные производители этим пользуются
только и всего

у самого за весь стаж ни одна жила не соответствовала 😊

RTDS

carrier
Три с половиной мегаватта это конечно хватит за глаза что бы спалить к чертям весь посёлок.)))

хахаха

John892

да провод то ладно, гореть всё равно будет в соединениях и розетках. По идее даже самый голимый 1,5 мм провод загрузить бытовыми приборами под завязку это надо постараться.

RTDS

John892
По идее даже самый голимый 1,5 мм провод загрузить бытовыми приборами под завязку это надо постараться.

Именно так. Плюс не "по идее", а по науке.

algol

[QUOTE][B] По идее даже самый голимый 1,5 мм провод загрузить бытовыми приборами под завязку это надо постараться
Элементарно Ватсон! (с)

avkie

John892
да провод то ладно, гореть всё равно будет в соединениях и розетках. По идее даже самый голимый 1,5 мм провод загрузить бытовыми приборами под завязку это надо постараться.

вы правы. распачные коробки на ваго, контакты - самая слабая часть. и все таки - заниженное производителем сечение провода надо учитывать...
не так уж и много кстати надо - двухкомфорочная плитка + чайник одновременно в одну розетку...
а еще в розетку воткнуть тройник и включить одновременно мультиварку, ватт на 800.

тоже самое в квартирах с розетками на кухне - наделают грядки по 5 розеток в ряд, навключают туда чайник, микроволновку, мультиварку, блендер... а потом удивляются - чей то у меня провод сгорел в стене.
а розетки то все в группе, шлейфом.. в лучшем случае - от распаячной кробки, а в худшем - друг от друга.
да, вероятность, что все одновременно включат не так уж высока, но в праздники когда готовят много - случается.

LEXA80

[B][/B]
Да у меня 380 15кВт. От щитка-столба до дома - 43 м.(воздушкой можно ведь не более 25 м.-вроде) - не хотелось ещё один столб ставить и по верху городить провода. Бронь в землю проще кинуть и надёжнее, я так думаю. А по цене - нашёл медь за 119 руб./метр., 5,5 тыс.+ плюс соседу трактористу за копку - дешевле выходит, чем столб и пр. расходы. А по сечению вроде все так советуют, продаваны сказали вообще 4*4...

avkie

+ песок + кирпич...

avkie

LEXA80
Да у меня 380 15кВт.

ВббШВ 4х6 - по току проходит.
автомат на вводе амер на 40 поставьте.
не больше..

возможно, вам навяжут ограничитель мощности.

LEXA80

Песок есть, про него понял, а кирпич куда? сверху?
Мне сказали просто рыть траншею глубиной 70 см и сверху кабеля сигнальную ленту положить.

avkie

LEXA80
Песок есть, про него понял, а кирпич куда? сверху?
Мне сказали просто рыть траншею глубиной 70 см и сверху кабеля сигнальную ленту положить.

да, кабель в общем то присыпают песочком и обкладывают сверху кирпичами ( в самом примитивном случае) в общем устрнойство кабельных трасс - тоже не просто, если все по правилам.

в любом случае - кабель надо как то обозначить от несанкционированных копок.
хотя и кирпич и асбоцементная труба не всегда спасают.


Nafigvajag

avkie
кабель надо как то обозначить от несанкционированных копок.

Над кабелем на высоте 250 мм укладывается пластиковая сигнальная лента. Кабеля до 20 кВ включительно, на глубине более метра не требуют механической защиты над ними.

avkie

ок, понятно.

Nafigvajag

avkie
заниженное производителем сечение провода
Да, есть такое. Надо смотреть при покупке. Например, с Драка/Кеила все в полном порядке. Наверняка и в России есть нормальные, честные производители или поставщики. Только надо понимать, что много хорошей меди - задешево не бывает.

avkie

а то у меня приподрядчик при прокладке оптики копал траншею да буквально с 3-го копка задел кабель мясокомбината... бахнуло так что у эксковатоа ковш обгорел. обесточили обесточили пару цехов, включая морозильники...
подрядчики гастарбайтеры - сбежали, бросив все. до сих пор ищут.

Nafigvajag

avkie
а то у меня приподрядчик при прокладке оптики копал траншею да буквально с 3-го копра задел кабель мясокомбината... бахнуло так что у эксковатоа ковш обгорел. обесточили обесточили пару цехов, включая морозильники...
подрядчики гастарбайтеры - сбежали, бросив все. до сих пор ищут.

Ну, если кабель был проложен без маркировки и проект работ согласован - то гастеры тут как-бы, не особенно причем. 😊

У нас, до проведения копательных работ (любых, кабели, вода, канализация,газ), берут нехилый такой страховой депозит, как-раз, на случай, если накосячат и убегут. 😊 Если все работы прошли без инцидентов - деньги возвращают.

RTDS

avkie
распачные коробки на ваго, контакты - самая слабая часть.

Вот я и говорю - не туда вы усилия прилагаете.... У меня нет запаса по сечению проводов в 100500 раз, но зато в коробках распределительных все соединения пропаяны, а не скручены... А именно на скрутках рано или поздно пойдет повышение сопротивления и нагрев...

avkie

Nafigvajag

Ну, если кабель был проложен без маркировки и проект работ согласован - то гастеры тут как-бы, не особенно причем. 😊
.

увы. начали работать не согласовав.
о кабеле том никто и не знал. на плане его не було

хотя был сделан как положено, и с песком и с кирпичиками. видимо еще в советские времена.

Alexandr13

RTDS
не скручены...
Так скрутки уже много много лет как запрещены.
Я наверное сторонник клемм современных.

qwert26-2

Alexandr13
Так скрутки уже много много лет как запрещены. Я наверное сторонник клемм современных.
скрутить, а скрутку в клемник...

TENCH

"Originally posted by avkie:

у нас в снт дачные домики СИП-ом 2х16мм2 подключают....
конечно, алюминий не медь, но все таки разница сечения в 2.5 раза..."

Такая же фигня в нашем СНТ...потребляй сколько хочешь... только платить не забывай. 😀 В прошлом году заменил отвод в дачу от общей линии на СИП... замечательные ощущения.... Входной автомат на 35а один под сварочный инвертор-20а и два по 16 А на остальную бытовуху...

SHURIKENN

TENCH
у нас в снт дачные домики СИП-ом 2х16мм2 подключают....
Это потому, что СИПа меньшего сечения просто нет в природе 😛

Простите влезу в вашу беседу про ГОСТы, сечения и заводы. Кратенько.
По ТУ работет любой завод, на то он и ТУ. Другой вопрос, что ТУ может полностью соответствовать ГОСТ, может частично, а может и не соответствовать вовсе.
Дабы не засорять себе голову лишним, вот основные заводы делающие кабель строго по новому ГОСТу 31996-2012 Другие ГОСТы уже не являются действующими.

ЭКЗ ( Кольчугинский Электрокабельный завод)
Севкабель
Nexans
РЭК/Prysmian

А так же основные заводы с ТУ соответствующими ГОСТам по основным тех. параметрам.
(сопротивление жилы и толщина изоляции)
Дмитров Кабель
Алюр
Конкорд
Элпрокабель
Ореол
Людиновокабель
Энергокабель
Камский Кабельный завод

Первому списку можно доверять безоговорочно, Там репутация дороже экономии.
Заводы из второго могут шалить с сечением, но в пределах 5%.
Заштатных производителей, типа Промэла, Юнитека и прочих Эксвайеров, не советую, там все очень грустно.

Что касательно марок.
Кабель NYM, является импортным аналогом российского ВВГз и уступает ВВГнг и уж подавно ВВГнг-LS. Круглый, или плоский, это вопрос исполнения. LS бывает и круглым и плоским. Хотя это и мало на что влияет.

Давайте я наверное дам краткое описание марок для понимания и удобства.

ВВГнг - Кабель с изоляцией и оболочкой из пластиката не поддерживающего горение. Т.Е. не негорючей, а именно не поддерживающей горение. Он не будет гореть сам по себе, но в открытом огне горит. Сейчас его пости полностью вытеснил ВВГнг-LS

ВВГнг-LS - Модификация ВВГнг с пониженным дымовыделением. Достигается за счет заполнения оболочкой, или дополнительным слоем, пустот внутри кабеля. Самый надежный и популярный кабель для стационарной проводки в наше время.
Кабль ВВГнг-FRLS - Модификация ВВГнг-LS где у жилы есть дополнительная изоляция из негорючего материала. Как правило слюда. Задача этого кабеля сохранять подачу энергии даже в условиях пожара(FR - fire resistance). Минимум на протяжении трех часов. Применяют его для систем gbnfybz эвакуации, пожаротушения и аварийного освещения. Дома мало применим, ибо дорог безмерно.

Есть еще модные нынче кабели с изоляцией и оболочкой из сшитого полиэтилена. С пониженным содержанием галогенов
ППГнг-HF и его модификации. Отличный кабель, но пока тоже довольно дорогой.

Что касается расчета сечения, то это тема где в трех словах уже не опишешь. Проще ответить на конкретный вопрос.

SHURIKENN

В принципе, если не лезть в глубины, то в однофазных сетях 1кВт равняется 4,54 Ампера. Так что пересчитать по табличке не сложно.

SHURIKENN

И всегда стоит закладывать минимум 20% запас мощности на провода.

Безмен


John892

По идее даже самый голимый 1,5 мм провод загрузить бытовыми приборами под завязку это надо постараться.

Именно так. Плюс не "по идее", а по науке.

вот затянут вам монтажнички "барана" при размотке провода
да потом выпрямят его и уложат как ни в чём не бывало -
тогда и будете вспоминать на пепелище о сечениях и нагрузках

John892

Безмен
вот затянут вам монтажнички "барана" при размотке провода
У меня Иван Юрьевич есть, он ПУЭ читает и марку держит. Его косяки ему же дороже выйдут. Другим вообще не доверяю, особенно после того как один главный энергетик с 30 летним стажем сварочник на 380 не смог подключить.

п-ф

Первому списку можно доверять безоговорочно, Там репутация дороже экономии.
а "Москабель" в каком "списке"?

SHURIKENN

п-ф
а "Москабель" в каком "списке"?
Однозначно в первом, но я очень давно не видел обычных кабелей от них. Видимо они с ногами ушли на производство сшитого полиэтилена.

APTEMOB

SHURIKENN
Простите влезу в вашу беседу про ГОСТы, сечения и заводы. Кратенько.
Спасибо, именно то, что нужно!

п-ф

SHURIKENN
Однозначно в первом, но я очень давно не видел обычных кабелей от них. Видимо они с ногами ушли на производство сшитого полиэтилена.

а забить в поиск "торговый дом МКМ" не судьба? http://www.td.mkm.ru/

любительбулок

Табличка как из ПУЭ,емнип.
Что-то немного нето там с сечением 6мм.кв..

По деревянному дому сейчас писк моды-открытая проводка на роликах,аля 60-е.Провод термостойкий,до 180'С, за 100 руб.м.Розетки/выключатели от пятихатки.Видел Grineel, но наверняка их куча.

------------------
Прожить бы мне эти полмига,а там я 💯 лет проживу..

п-ф

Провод термостойкий,до 180'С, за 100 руб.м.Розетки/выключатели от пятихатки.
ну дык и провод только бухтами по 100 м торгуют.

любительбулок

Да.Минимальный заказ типа на двухкомнатку начинается от полтоса.Думаю со временем конкуренция увеличится,цена скорректируется.Пока можем об этом просто поговорить 😊

SHURIKENN

п-ф

а забить в поиск "торговый дом МКМ" не судьба? http://www.td.mkm.ru/

http://www.mkm.ru/production/

п-ф

Думаю со временем конкуренция увеличится,цена скорректируется.Пока можем об этом просто поговорить
теме года три уже как минимум.

любительбулок

Красивой этой современной да.Ролики старые советские еще кое-где находились на свалках истории, а провод ПВ-3 на 2,5 довольно элементарно скручивался в нечто похожее.Но мне та,старая проводка как то больше нравилась.

avkie

SHURIKENN, спасибо за информацию по производителям.

п-ф

а провод ПВ-3 на 2,5 довольно элементарно скручивался в нечто похожее.
ну дык там не фсё так просто. как раз "элементарно" ничего не накручивалось, бо это была целая наука. гдето в середине 80х мы делали открытую проводку из такой "свалки истории" - добавляли розетки, лампы и выключатели. собсно через некоторое время фсё провисло. хотя и прослужыло лет 20.
современные ролики разборные. на них ничего крутить не нада. нуно просто зажать уже скрученный провод крышкой.

algol

SHURIKENN, спасибо за информацию по производителям.
По поводу первого из списка- поменьше оптимизма. Завод прочно стоит на коленях. Всё "мнёт" под себя УГМК. Завода им.С.Орджоникидзе- практически уже нет. 😞

SHURIKENN

algol
Завод прочно стоит на коленях
Вполне допускаю. Я давно с ними не работал и не планирую. Палу лет назад пересекался с АББ-Москабель, тоже зарекся.Хотя по качеству претензий небыло. Просто с Нексанс и удобнее и быстрее и надежнее.

Ursvamp

SHURIKENN
Кабель NYM, является импортным аналогом российского ВВГз и уступает ВВГнг и уж подавно ВВГнг-LS.
А в чем NYM уступает ВВГнг?

TENCH

Ursvamp
А в чем NYM уступает ВВГнг?
Вот:

Ursvamp

Спасибо. Ну, как бы получается для непромышленной энергетики не хуже а лучше. 😊

SHURIKENN

Ursvamp
А в чем NYM уступает ВВГнг?
Оболочка НЮМа сделана из обычного ПВХ. У ВВГнг из неподерживающего горение.
Т.Е.при прокладке в пучках он не является пожаробезопасным. Так же НЮМ боится УФ. У ВВГнг оболочка стабилизирована.
Кстати, уже довольно давно, появился NYMнг-LS Но в чем его плюсы относительно ВВГнг-LS... для меня загадка)))

DimichSH

Кстати, уже довольно давно, появился NYMнг-LS Но в чем его плюсы относительно ВВГнг-LS... для меня загадка)))
Тройная изоляция

SHURIKENN

DimichSH
Тройная изоляция
Нет такого в природе. NYM, как и ВВГнг-LS состоит из токопроводящих жил, изоляции, оболочки и заполнения между ними. У всех трех разное назначение
и соответственно свойства.

Разберем их конструкцию:

Токопроводящие жилы: Предназначены для прохождения электрического тока

Изоляция: Служит для обеспечения необходимой электрической прочности токопроводящих жил кабеля по отношению друг к другу и(или) окружающей среде. Делается из ПВХ с наилучшим электрическим сопротивлением.

Оболочка: Защищает внутренние элементы кабеля от увлажнения и механических воздействий. Делается из ПВХ с максимальными прочностными характеристиками

Заполнение: Промежуточная оболочка предназначенная для заполнения полостей между внешней оболочкой и изоляцией. В обоих марках делается из резиновой смеси, не прошедшей вулканизацию. Обладает гидрофобными свойствами и пониженной пожарной опасностью.

Ursvamp

НЮМ люблю за герметичность и удобство разделывания, укладывания в штробах на термоклей, низкую ранимость и самую лучшую степень изолированности среди обычных кабелей.

теоретег

RTDS
Зачем на свет проводка 2х1,5?
По каким-то правилам, не то ПУЭ, не то СНиП, из соображения механической прочности.