Коллеги,нужен Ваш совет.
Весной,когда тает снег,в подвал гаража протекает вода на расстоянии 1 метра от уровня грунта ниже,т.е,в подвале между блоками фбс.
Проштабил швы почти всего фасада подвала.Нужна грамотная изоляция от воды.Чем можно замазать ?
Отмостка и отвод воды. Гидроизоляция рулонными материалами. Особенность - затекать может с одной стороны - вытекать с противоположной.
wolf73rus
Проштабил швы
Что сделал ?
По делу :
- расшить швы по стыкам ФБС с внутренней стороны и загерметизировать их
- покрыть внутренние стены подвала гаража специальной мастикой ( продаётся в любом приличном строймаге )
- сделать дренаж с внешней стороны
PS : не, можно конечно заморочиться и отрыть с внешей стороны стену подвала и также расшить швы, загерметизировать их, покрыть стену мастикой ( можно гидроизолом по стандартной схеме гидроизоляции фундамента ), а заодно и утеплить её экструдкой 50 мм, но это слишком трудозатратно. Хотя 2 узбека и пара-тройка дней при грамотном управлении процессом решат вопрос 😊
PS2 : идём в гугл и курим там темы "гидроизоляция блоков фбс" и "гидроизоляция гаража", изучая результаты поиска и картинки ( визуальную составляющую ).