Отопление, панельный дом, термостат.

AZProtect

Приветствую!

Обошел несколько точек продаж «сантехники/отопления» – и единого четкого решения проблемы не встретил. В интренете информации подозрительно немного, видимо или проблема всем известна и очевидно примитивно решаема.

Ниже приведена схема с пояснением проблемы. Радиатор биметалл, 9 секций.

Из схемы видно, что беспокоит «недогрев» радиатора. Монтаж выполнял грамотный и ответственный специалист (по крайней мере это впечатление).

Моё понимание физики: вода проходит по наименьшему сопротивлению через перемычку. Через термо-клапан в батарею заходить не спешит. У термоклапана малое перепускное отверстие и соотвественно высокое сопротивление даже на открытом клапане.

Что предлагали в магазинах и "на рынках":
1. На перемычку поставить кран, пустив весь поток через радиатор.
2. Перенести термоклапан ДО перемычки.
3. Убрать термоклапан и поставить шаровый.

Никакой вариант не рассматриваю, ибо:
1 – соседи вымерзнут (и есть мнение что перемычку нельзя запирать). Вымерзнут потому, что а) я буду "всё" тепло снимать своей батареей; б) мой термостат будет регулировать температуру (подачу теплоносителя) соседям. Т.е. это фактически перекрывание контура.
2 – то же что и 1, только без крана на перемычке.
3 – убрать термостат не есть решение.

Есть мнение, что термоклапан/голову как-то можно регулировать (пока не понятно).
Есть иное мнение (с оф.сайтов производителей арматуры), что на мой радиатор поставлен клапан для двухтрубной системы отопления, а надо купить было клапан для однотрубной – у него пропускная способность больше (похоже на правду).

Просьба не предлагать решения вроде первых трех (позвольте не объяснять почему например я не хочу вымораживать соседей).

Надеюсь на ответы профи, спасибо зарание!

AZProtect

Ниже фото термоголовки и термоклапана.
На клапане (первое фото) вижу есть цифры (не понятно зачем) - явно не для того чтобы по ним ставить голову.



AZProtect

На этой схеме вижу есть преднастройка (это как-то связано с цифрами на клапане?)


Gruch

Поменять местами подачу и обратку на батарее. Но будет некрасиво выглядеть (этакий крест получится). Скорее мысли вслух, я не профи.

AZProtect

Gruch
Поменять местами подачу и обратку на батарее.
А какие к тому предпосылки?
Какой результат ожидаете и почему?

Омуль+

Выкинуть нахер "умный" термостат и поставить механический регулятор.

Правда перед этим убедиться в нормальной проходимости секций батарей и шарового крана.

suxik

AZProtect
На клапане (первое фото) вижу есть цифры (не понятно зачем) - явно не для того чтобы по ним ставить голову.
это балансировка системы. скорее всего надо настраивать балансировку, и даже не у вас, а у соседей по стояку.

H-o-o-k

Трубу перед батареей (байпас), действительно, перекрывать нельзя



Причины плохого прогрева батареи

Ignat

Уверены, что термостат работает корректно?!

Буквально пару недель назад у соседа ходил бороться с термостатом. Проблема схожая: параллельно запитанные батареи, во всех кроме одной всё работает отлично, одна почти холодная. Открываешь стравливание (кран маевского) - вода оттуда идёт, батарея чуть нагревается. Перекрываешь - снова затыкается.

Поначалу грешили на завоздушивание, слили едва ли не десяток литров воды - пофик.

А потом таки догадались снять нахрен голову термостата и тупо на клапане (первое фото в постинге 2) пассатижами выдернули по максимуму шток наружу. И всё заработало.

Т.е. тупо вся регуляция термостата не работала от слова совсем, хотя внешне имитировала работу исправно.

Потому если есть возможность - предложил бы ПОПРОБОВАТЬ вариант с временной заменой термостата на кран. Тупо чтобы понять: виноват ли термостат или проблема сидит глубже.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

AZProtect

suxik
это балансировка системы. скорее всего надо настраивать балансировку, и даже не у вас, а у соседей по стояку.
А как регулировать? Поворотом большой гайки? Мелкая гайка особо ничего не делает, это типа как кожух. Большая гайка (на которой цифры) легким усилием не проворачивается, а бОльшим усилием крутить не рискну.

AZProtect

Ignat
Уверены, что термостат работает корректно?!
Не знаю. В сети везед пишут "вскользь" про регулировку, а сам процесс подробно не описывают.


Ignat
А потом таки догадались снять нахрен голову термостата и тупо на клапане (первое фото в постинге 2) пассатижами выдернули по максимуму шток наружу. И всё заработало.



Что куда крутить? )

Ignat

AZProtect
Что куда крутить? )
Ну в моём случае ничего и никуда не крутили, тупо выдернули пассатижами на себя шток.
Т.е. он просто закис в своём положении и имел очень малый ход, в результате регулировка не работала.

Но мне проще было: я точно знал, что всё работало год назад именно в такой конфигурации.
В Вашем случае - ХЕЗ, работало ли оно хоть когда-нибудь именно в существующем виде. Потому и предложил временно заменить термостат на обычный кран, чтобы иметь возможность проверить работоспособность системы. Если заработает - временно можно пожить работая термостатом самому, всё же температура за окном не столь уж быстро и резко меняется, можно по мере нужды раз в день\неделю\месяц открывать\закрывать кран.

Разумеется, если УЖЕ известно, что когда-то работало, то смысла в кране нет и надо копать дальше, скорее всего, в сторону замены термостата.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

avkie

Ignat
Уверены, что термостат работает корректно?!
у меня затрахался уже
то забъется мусором из турбы, то залипнет - замучался
термостат herz
залипает особенно после лета. давление в батарее ниже получается (остывает или вода из нее вытекает)
клапан так присасывает, что пружинка его уже не отжимает. приходится развинчивать, впускать воздух - он аж со свистом туда уходит.

Бонк

AZProtect
Из схемы видно, что беспокоит 'недогрев' радиатора. Монтаж выполнял грамотный и ответственный специалист (по крайней мере это впечатление).
3. Убрать термоклапан и поставить шаровый.
3 - убрать термостат не есть решение.
Надеюсь на ответы профи, спасибо зарание!

Профи - это когда однотрубная система отопления имеет подачу горячей воды снизу вверх.

Кто выполнял монтаж (если он профи) переделал бы подключение радиаторов именно так: вход ГВ в радиатор снизу, выход - сверху на другом конце радиатора.

Термостаты по опыту у нас не работают.
То ли у забугорцев не бывает отключения отопления на несколько месяцев со сливом воды из системы (когда система ржавеет изнутри, а термостаты закисают), то ли термостаты рассчитаны на другое качество воды в системе... но факт остаётся фактом - термостаты у нас долго не живут. Имеется в виду многоквартирные дома. Про частные не знаю.

Nick Brake

Профи - это когда однотрубная система отопления имеет подачу горячей воды снизу вверх.Кто выполнял монтаж (если он профи) переделал бы подключение радиаторов именно так: вход ГВ в радиатор снизу, выход - сверху.
Любопытно.
И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?

Бонк

Nick Brake
Любопытно.
И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?
Любопытно другое. Зачем издеваться над русским языком в простой технической теме?

Я не понимаю зачем проектировщики при однотрубной схеме отопления сделали подачу ГВ сверху вниз. ИМХО, правильно - снизу вверх.
Тогда ГВ проходит радиаторы правильно, не возникает недогрев и "зависание" радиаторов по ГВ.

Но, раз уж сделали, логично было бы поправить это недоразумение при монтаже нового радиатора. Так сделал бы настоящий специалист-теплотехник. А не изображающий/выглядящий как "мастер".

AZProtect

Бонк
Профи - это когда однотрубная система отопления имеет подачу горячей воды снизу вверх.

Клапан вверху батареи заметно горячее чем кран внизу батареи. Склоняюсь к версии что подача воды идет сверху.

И я уже думаю что подачу/отвод надо было делать не с одной стороны, а запустить по диагонали. Установщик чего-то не предложил такой вариант сразу.

Кстати вот: http://heiz.ru/articles/118.html
Обратите внимание на модель HERZ TS-E.
Может в этом всё дело – термоклапан "неподходящий"?

Nick Brake

Бонк

Nick Brake: Любопытно.И в чем смысл этого экзерсиса, если горячая вода спускается сверху?

Любопытно другое.

То есть ответить на мой вопрос Вы не можете? Или не знаете?

Я не понимаю зачем проектировщики при однотрубной схеме отопления сделали подачу ГВ сверху вниз.
Элементарно.
Чтобы жильцы верхних этажей не оставались без горячей воды, при слабом напоре.
При верхней подаче, пока вода не поднимется до чердака - горячей воды не будет во всем доме.

Бонк

Nick Brake
Чтобы жильцы верхних этажей не оставались без горячей воды, при слабом напоре
система замкнутая
о каком "напоре" может идти речь?
Там либо есть, либо нет циркуляции теплоносителя.

При однотрубной схеме нельзя лепить отсебятину с радиаторами, которая влияет на работу системы в целом.

При двухтрубной системе отсебятина возможна.

Gruch

AZProtect
А какие к тому предпосылки?
Какой результат ожидаете и почему?
Подумав еще немного осознаю что предложил хе.ню.

Бонк

Gruch
Подумав еще немного осознаю что предложил хе.ню.
Почему?
ИМХО, самое правильное предложение.

Puschistik

Есть иное мнение (с оф.сайтов производителей арматуры), что на мой радиатор поставлен клапан для двухтрубной системы отопления, а надо купить было клапан для однотрубной - у него пропускная способность больше (похоже на правду).
Да, именно так. Вам нужен терморегулятор RA-G

Puschistik

То ли у забугорцев не бывает отключения отопления на несколько месяцев со сливом воды из системы
Вообще-то, воду из системы "на лето" не сливают. Сброс воды делают только в случае аварии или ремонта.

AZProtect

Puschistik
Да, именно так. Вам нужен терморегулятор RA-G
Склоняюсь к ктому что это есть корень проблемы и её разрешение.
Но как же так что продаваны в магазинах (а иногда и установщики из тех же магазов) при моих измышлениях про однотрубную/двутрубную систему и пропускную способность предлагали что единственно правильное решение это кран на байпасе. Ужас ((

AZProtect

Резюмирую решения:

1) Нужен клапан для однотрубной системы (займусь ближе к лету, когда будет отключение).

2) На фото термоголовки, внутри неё виден шток, который давит на шток клапана. В штоке есть два отверстия, ухватившись за которые "вилкой" можно подкручивать шток, закручивая его ближе/дальше таким образом, что в положении 3 (например) можно добиться как полного открытия клапана, так и полного закрытия. Это сведения, полученные опытным путем и наблюдениями. Судя по всему, голова была не настроена и слишком рано перекрывала клапан (даже на 5 когда по идее должно быть открыто).

Кран сейчас такой: http://santrus.com/products/kr...UXOR-RD-201/378

Nick Brake

Бонк
При однотрубной схеме нельзя лепить отсебятину с радиаторами, которая влияет на работу системы в целом.

При двухтрубной системе отсебятина возможна.

Вы так и не ответили на мой вопрос про переделку подключения радиаторов на обратное.

Nick Brake

Puschistik
Вообще-то, воду из системы "на лето" не сливают. Сброс воды делают только в случае аварии или ремонта.

У нас очень даже сливают.
Когда с прекращением отопления вода уходит из системы - это прекрасно слышно в квартире.
Может, в магистралях остается, не знаю. Но в квартирах воды в батареях летом точно нет.

Ursvamp

Значит так. Подача должна быть сверху, как на схеме. Сечение байпаса на размер меньше чем подача и отвод. А лучше себе любимому и кран на него поставить.
Термостатический вентиль в квартире - абсолютно никчемен, ибо ничего он лично владельцу не сэкономит. Нужно поставить вентиль для однотрубной системы. Он обычно пузатенький такой. Я лет 10 назад экспериментировал с термостатами и интеллектуальными головками. Выглядит суперски, но проходку заужает сильно. Поэтому - отставить. Это в коттедж.
Снизу простой кран. Вот и будет работать радиатор. Не забудьте американки в футорки поставить - очень удобно снимать и промывать радиатор, и снаружи и внутри.

Ursvamp

Это не Овентроп на фотке? Со временем прекращает при полностью завернутой головке перекрывать поток, учтите. Не снять будет радиатор, только если с системой тряпка-таз. 😊

Бонк

Nick Brake
Вы так и не ответили на мой вопрос про переделку подключения радиаторов на обратное.

По-русски вопрос переформулируйте.
ИМХО и вопросы и ответы уже есть в теме.

Я считаю более правильной подачу ГВ снизу вверх для однотрубной системы. В радиатор ГВ также должна поступать в нижний штуцер, и выходить из верхнего, лучше с противоположного от входа края батареи.

Подачу ГВ в стояке изменить невозможно.
Зато можно изменить порядок подачи ГВ в батарею.
Я бы переварил трубы так, чтобы подвод ГВ в батарею был снизу, выход - сверху, с противоположного конца.
Как это сделать эстетически красиво - другой вопрос.

Вообще считаю советские батареи "гармошка" верхом термодинамического, теплотехнического и финансового совершенства (правда при наличии евроокон).
"Гармошка" идеальна для наших условий эксплуатации, именно для однотрубной системы.

Это просто петля стояка с плавными поворотами трубы, с одинаковым просветом на всём протяжении трубы - гидродинамическое сопротивление такой системы стремится к нулю, достаточно слабенького циркуляционного насоса чтобы все этажи обеспечить достаточным количеством тепла. Себестоимость "гармошки" также стремится к цене неоребрённой трубы, и в разы отличается от стоимости чугунного радиатора. С монтажём - те же отличия в пользу "гармошки". "Гармошка" вечна в наших условиях - ни разу не слышал о разрыве трубы "гармошки" или коррозионном свище.
С инженерной точки зрения "гармошка" совершенна.

Подкачала только эстетика.

Nick Brake

Я бы переварил трубы так, чтобы подвод ГВ в батарею был снизу, выход - сверху, с противоположного конца.
Вот теперь и объясните, пожалуйста, зачем.
Что даст такая переварка, как это будет работать с точки зрения физики процесса?

Ursvamp

Бонк
Я считаю более правильной подачу ГВ снизу вверх для однотрубной системы.
Считать Вы можете конечно, но радиатор будет местами холодный. Всё уже практикой проверено много раз. Достаточно подачи сверху и отвода снизу, всё с одной стороны - и будет радиатор работать как часики.

Nick Brake

Себестоимость "гармошки" также стремится к цене неоребрённой трубы, и в разы отличается от стоимости чугунного радиатора.
Не понял... 😞
"Гармошка" и чугунный радиатор - это разве не одно и то же?

Бонк

Nick Brake
Не понял... 😞
"Гармошка" и чугунный радиатор - это разве не одно и то же?
"Гармошкой" я называю радиатор, представляющий из себя просто согнутую буквой С трубу с надетым на неё оребрением - "гармошкой".
_

Nick Brake
Вот теперь и объясните, зачем.
Что даст такая переварка?

Объясняю.
Даст БОЛЕЕ РАВНОМЕРНОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ (приближенное к ламинарному) протекание потока горячей воды через батарею по типу чугунных батарей, назовём этот тип "гребёнкой".

Как бы вы не хотели, вы не заставите тонуть в воде воздушные пузырики.
Они всегда будут стремиться вверх.

Так и горячая вода всегда будет стремиться вверх.

Батарею "гребёнка" можно представить в виде двух горизонтальных труб, верхней и нижней, соединённых друг с другом несколькими вертикальными трубами (пусть их будет десять для простоты).

У гребёнки четыре входа-выхода - это концы горизонтальных труб.

Какой маршрут движения горячей воды между четырьмя точками
будет оптимальным
с точки зрения максимальной теплоотдачи
и минимального гидродинамического сопротивления?

ИМХО: ГВ подаём в любой конец нижней горизонтальной трубы, второй конец этой трубы глушим. ГВ некуда течь, как только вверх по вертикальным трубам. Горячая вода и сама стремится подняться вверх. Далее она попадёт в верхнюю горизонтальную трубу. Если мы заглушим её конец, находящийся над входом в нижнюю трубу, то горячей воде останется одно - двигаться по верхней горизонтальной трубе к выходу - дальнему концу верхней трубы. Движение частицы воды по любому маршруту в батарее будет одинаковым по расстоянию, времени и суммарной теплоотдаче.

Если заглушить дальний конец верхней горизонтальной трубы, а выход сделать над входом, то маршруты резко изменятся. Самый короткий маршрут будет по первой вертикальной трубе, ближайшей к входу и выходу из батареи. Самый длинный и длительный маршрут - через дальнюю десятую вертикальную трубу. На коротком маршруте эта часть батареи будет горячее, теплопередача максимальная. Дальняя часть батареи буде менее горячей, теплопередача меньше. В целом теплоотдача такой батареи будет ниже, чем в первом случае.

Вариант с верхней подачей ГВ самый плохой - когда подача ГВ осуществляется с одного конца верхней трубы, а выход с другого.
Потоку проще всего проскочить верхнюю трубу и выскочить с другого её конца, чем опускаться вниз по вертикальным трубам (горячая вода стремится вверх), и идти более длинным маршрутом (бОльшее гидродинамическое сопротивление).
При изначально не очень высокой температуре горячей воды в стояке может не прогреваться низ батареи "гребёнка" при подключении вход/верх - выход/верх.

Gruch

У ТС при подаче снизу в чугунную батарею будет холодным дальний нижний конец батареи. И батарея будет неравномерно прогреваться. В батарее типа "полотенцесушитель с ребрами" фокус прокатит. При мысленных экспериментах надо не забывать что в чугунной батарее вода внутри будет перемешиваться как в чайнике. ;-)

avkie

AZProtect


Кстати вот: http://heiz.ru/articles/118.html
Обратите внимание на модель HERZ TS-E.
Может в этом всё дело - термоклапан "неподходящий"?

у меня такие и стоят.
постоянно "залипают".

avkie

Puschistik
Вообще-то, воду из системы "на лето" не сливают. Сброс воды делают только в случае аварии или ремонта.

она сама куда то девается.
я ставил краны летом - воды в системе не было. имхо, и так хватает всягих утечек, чтоб вода из стояков ушла.

Neve

если предварительная настройка - значит точно клапан для двухтрубки. пока открыть на мах, летом поменять на HERZ-TS-E для однотрубной или на ручной клапан

Бонк

Gruch
У ТС при подаче снизу в чугунную батарею...

У ТС - биметалл, 9 секций.

Омуль+

Бонк
У ТС - биметалл, 9 секций.
Да не суть. Суть в том что при нормальных параметрах теплоносителя (давление, циркуляция, температура) батареи традиционной конфигурации(чугунки) работают прекрасно при стандартных схемах врезки. А при проблемах с параметрами теплоносителя и запорно-регулирующей арматуры, всякие извращения, описанные выше - мертвому припарки.

Вода летом в отопительной системе должна быть при минимальном давлении. По факту все зависит от обслуживающего сантехника и особенностей самой системы. Старые системы с резьбовыми фитингами "на холодную" текут и если это 200-квартирный дом, то решение сантехника думаю понятно.
У меня в обслуге щас небольшое коммерческое здание. На лето оставил 1,5атм. Резинки на "американках" под 50% батарей не держали. В жилом здании жильцы затрахали-бы.

Как писали выше в многоэтажных многоквартирных домах вентили с термостатическими головками - тухлая затея. Вентиль с ручной регулировкой и латунной парой седло-клапан спасет отца русской демократии. 😊

Андрей Владивосток

Бонк, системы отопления в многоквартирных домах работают не из- за того, что горячая вода стремится вверх, а из- за разницы давлений на подаче и на обратке, которая определяется разницей температур подачи и обратки(а следовательно, и объёмов, а следовательно, и давлений). Поэтому пофиг, как расположены трубы. Кроме того, можно обосновать такую систему тем, что горячая вода, при подаче её сверху вниз, отдавая тепло на отопительных приборах и становясь холоднее(соответственно, более тяжёлой), падает вниз. Но есть системы и с нижней подачей. В таком случае обычно в высшей точке сделана закольцовка и соседний стояк идёт уже сверху вниз. Поэтому нижний радиатор в таком случае чуть живой.

Neve

роме того, можно обосновать такую систему тем, что горячая вода, при подаче её сверху вниз, отдавая тепло на отопительных приборах и становясь холоднее(соответственно, более тяжёлой), падает вниз.
гравитационная (безнасосная) система отопления

Бонк

Neve
гравитационная (безнасосная) система отопления
для двухэтажного частного дома.

Картинки этой схемы из заграничных буклетов
к месту и не к месту
копируют наши "мастера" и "фирмы".
Именно отсюда такая повсеместная любовь к подключению радиатора в верхней точке.
Даже, если многоквартирный дом и подача ГВ в стояке идёт снизу.

Доходит до казусов.

Вот эта картинка скопирована на большом количестве сайтов.
При этом никого не смутило,
что в правом верхнем углу картинки
в радиатор входит холодная вода, а выходит... горячая!!! Чудеса!!!

Типичный пример такого пох уистичного сайта, где и картинки - дерьмо, и текст - вода: http://otoplenie-doma.org/sxem...otopleniya.html

А вот товарищ пишет по делу на форуме сантехников.
http://www.santechniki.com/topic20974.html
Не поленился правильные картинки отрисовать к своему вопросу (подача ГВ снизу).
и


К сожалению, уровень обсуждения таков, что это самое обсуждение закончилось на третьем посте. Дальше влез дядя с частным домом... всё стало невнятно... "спецы" весомо "подвели черту": "понатыкаете говна, а потом жалуетесь"...

Зато узнал, что для херовых новомодных радиаторов, в которых ни чёрта не циркулирует,
можно применять "удлинитель потока" - приблуду, частично компенсирующую ошибки (безголовость?) проектировщиков новых радиаторов.

Nick Brake

Именно отсюда такая повсеместная любовь к подключению радиатора в верхней точке.Даже, если многоквартирный дом и подача ГВ в стояке идёт снизу.
Что есть "многоквартирный дом"?
Если это обычная городская многоэтажка с однотрубной системой, то у нее физически невозможно подключить радиатор "в верхней точке" при подаче горячей воды снизу (если только не завязывать горизонтальные подводящие трубы "бантиком").
ГВ из стояка будет входить в радиатор в нижней точке, а выходить из радиатора в стояк - в верхней.

При подаче ГВ сверху - наоборот.

Вот однотрубная система с верхней подачей:

ГВ входит в радиаторы сверху, а выходит снизу.
Поменяйте подачу в системе на нижнюю - и ГВ будет входить в радиаторы снизу, а выходить - сверху.

Бонк

Nick Brake
Что есть "многоквартирный дом"?
Многоквартирный дом
с ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

Наши "спецы" от сантехники бездумно копируют картинки и схемы
из западных буклетов,
рассчитанных
на индивидуальное отопление
от котла
в частном доме.

За бугром практически нет ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
поэтому по умолчанию для них эти схемы верны.

У нас по умолчанию - ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ в многоквартирном доме,
где схема отопления двухэтажного частного дома
с котлом и естественной (гравитационной) циркуляцией
неверна.

Ursvamp

Nick Brake
если только не завязывать горизонтальные подводящие трубы "бантиком")
Если подача идет снизу, то при переделке на верхний подвод будет просто пересечение труб, ничего страшного. Все равно надо делать. Тогда радиатор будет весь работать.

Nick Brake

Если подача идет снизу, то при переделке на верхний подвод будет просто пересечение труб, ничего страшного. Все равно надо делать. Тогда радиатор будет весь работать.
А разве без пересечения не будет работать?
Зашла снизу, вышла сверху. За счет напора, а не гравитации.
Или речь о диагональном подключении (вход - слева, выход - справа)?

Вот здесь схема центрального отопления с обоими вариантами: сверху (основное), и снизу (на правом стояке по схеме, названа "опрокинутой") -

А вот диагональная:

Nick Brake

Наши "спецы" от сантехники бездумно копируют картинки и схемыиз западных буклетов,рассчитанныхна индивидуальное отоплениеот котла в частном доме.
Как правило, тупо не читают то, что написано на исходном сайте.
А там написано: "отопление в частных домах".

А самое главное зло - так называемые "рерайтеры", которые по заказу заимствуют статьи с профессиональных (авторских) сайтов , чтобы наполнить "контент" в многочисленных коммерческих сайтах-подделках. Разумеется, они нифига не понимают в том, что копируют. (Иногда при этом еще и пересказывают содержание своими словами, допуская при этом еще больше ляпов).

Бонк

Nick Brake
А разве без пересечения не будет работать?
Зашла снизу, вышла сверху.
Я об этом же и пишу всю тему.
Единственный нюанс - при подаче в стояке ГВ сверху вниз сделать подачу горячей воды в радиатор снизу, выход - по диагонали сверху.
Будет самая эффективная теплоотдача при прочих равных условиях
AZProtect
... подача воды идет сверху.
И я уже думаю что подачу/отвод надо было делать не с одной стороны, а запустить по диагонали. Установщик чего-то не предложил такой вариант сразу.
Установщик чего-то не предложил...

Андрей Владивосток

А вот товарищ пишет по делу на форуме сантехников. http://www.santechniki.com/topic20974.htmlНе поленился правильные картинки отрисовать к своему вопросу (подача ГВ снизу).
К сожалению, на этом ресурсе с очень неплохой задумкой прочно прописались хамоватые косноязычные типы, большинство из которых обладает весьма ограниченным мышлением. Знаю, что говорю, т.к. зареген там. Действительно спецов(кто может что-то посчитать) единицы, остальные просто гайкокруты, сбежавшие из ЖЭКа, нахватавшиеся верхов, и потому считающие себя просто невъеппенными мастерами. Раздают друг другу виртуальные медальки и пишут с грамматическими ошибками. К мнению этих людей, думаю, следует относится чуть более серьезно, чем к мнению продавца в отделе сантехники.

Ursvamp

Nick Brake
А разве без пересечения не будет работать?
При переделке опрокинутой циркуляции пересечения не избежать.

Ursvamp

Андрей Владивосток
К мнению этих людей, думаю, следует относится чуть более серьезно, чем к мнению продавца в отделе сантехники.

Да, соглашусь. Много таких. А потом во:


Nick Brake

Ursvamp
При переделке опрокинутой циркуляции пересечения не избежать.

Зачем?
Почему нельзя просто оставить нижний вход и верхний выход?

Ursvamp

Nick Brake
Почему нельзя просто оставить нижний вход и верхний выход?
Подача в радиатор должна быть в верхний бачок. На рисунке посмотрите, в этом случае если подача была в нижний бачок, при переделке на верхний будет пересечение труб.

Nick Brake

Подача в радиатор должна быть в верхний бачок
Вы не ответили на вопрос "почему". Вот я банально не вижу никакого объяснения этому. Вы можете объяснить?

Бонк

Ursvamp
Подача в радиатор должна быть в верхний бачок. На рисунке посмотрите....
Вот видите, как сильны стереотипы.
"Подача в радиатор должна быть в верхний бачок" - и хоть кол на голове теши. Ну, кто сказал "должна быть"?
"На рисунок посмотрите" - посмотрели.
И даже ещё прочитали, и поняли, что рисунок этот относится к системе отопления частного жилого дома с котлом и естественной циркуляцией теплоносителя.

У нас вся тема про другое - про отопление в многоквартирном доме (девятиэтажка) с центральным отоплением.

Вне зависимости от того, как движется горячая вода в стояке, снизу вверх, или сверху вниз, максимальная теплоотдача радиатора достигается при поступлении горячей воды в радиатор снизу, прохождении его по диагонали и выходе сверху с другой стороны радиатора.

При всех других способах подключения радиатора теплоотдача будет меньше. О чём и пишет ТС. У него ещё и вход в радиатор "придушен" малым проходом через регулятор температуры. Горячая вода идёт там, где ей легче пройти - по байпасу в обход радиатора, а то что попадает в радиатор работает неэффективно. В результате радиатор греет недостаточно.

Заставить его работать эффективно можно, убрав ненужное сопротивление потоку (терморегулятор), сделав вход ГВ в радиатор снизу, выход - по диагонали сверху.

Ursvamp

Бонк
Подача в радиатор должна быть в верхний бачок" - и хоть кол на голове теши. Ну, кто сказал "должна быть"?"На рисунок посмотрите" - посмотрели. И даже ещё прочитали, и поняли, что рисунок этот относится к системе отопления частного жилого дома с котлом и естественной циркуляцией теплоносителя.У нас вся тема про другое - про отопление в многоквартирном доме (девятиэтажка
Nick Brake
Вы не ответили на вопрос "почему
Я сразу же написал причину. При подаче снизу дальний нижний угол радиатора будет холодным. При подаче сверху радиатор прогревается весь.
Бонк, Вы ошибаетесь в рассуждениях и не учитываете 2 фактора. Динамику и конвекцию. Динамику можно расчитать так что подача будет преимущественно в радиатор а не в байпас. А конвекция горячей воды не дает ей попасть в дальный нижний угол радиатора. Причем при диагональном подключении непрогретый нижний угол остается.
Это все для однотрубной системы девятиэтажки. Опыт установки радиаторов разным подключением позволяет мне подтвердить правильность моих выводов.

При подаче сверху горячая вода равномерно заполняет радиатор и проходит вниз из-за разницы давлений между подачей и обраткой., а также потому что остывая, вода становится плотнее той что только что подана в верхний бачок. Это небольшой градиент, но он есть. И его достаточно чтоб на месте определить в квартире подачу и обратку ( трубопровод ).

Nick Brake

Я сразу же написал причину. При подаче снизу дальний нижний угол радиатора будет холодным. При подаче сверху радиатор прогревается весь.
Вы не объяснили физику процесса: с чего это в одном случае прогревается весь, а в другом - нет?

У мну в чугунных советских радиаторах (однотрубная система, подача сверху, подключение к радиатору тоже сверху, байпасов нет) холодным остается дальний нижний угол.

При подаче сверху горячая вода раномерно заполняет радиатор и проходит вниз из-за разницы давлений между подачей и обраткой.
При подаче снизу точно такая же разница давлений. Разве нет?

Ursvamp

Nick Brake
Вы не объяснили физику процесса
Физика простая. Вбрасываясь снизу, горячая вода пытается подняться вверх и не доходит до дальнего нижнего угла, там получается зона застоя. Причем скопившуюся там холодную воду никаким потоком горячей уже "не пробить". Получается как в опыте в банке с кипятильником. Вода кипит от линии кипятильника, а визу ледяная.
А вбрасываясь сверху, горячая вода равномерно заполняет бачок и равномерно движется вниз, попутно остывая, и захватывая и дальний нижний угол.
Nick Brake
в чугунных советских радиаторах (однотрубная система, подача сверху, подключение к радиатору тоже сверху, байпасов нет) холодным остается дальний нижний угол.
Засоренный радиатор. Когда я промываю радиаторы, если они смонтированы на американках, это уже новый монтаж конечно, из них немеряно песка и ржавчины высыпается. Всё это скапливается там где меньше проток - в том самом углу.
Плюс возможно нарушение циркуляции из-за поломанного крана или зарастание трубопровода. Или все факторы вместе взятые.

У меня были объекты, где хозяева не хотели чтобы я везде верхний ввод делал, и пришлось делать как было. И получалось что некоторые радиаторы сверху к прямому трубопроводу подключались, а некоторые снизу. В тех что снизу - непременно холодный угол.

Nick Brake

Физика простая. Вбрасываясь снизу, горячая вода пытается подняться вверх и не доходит до дальнего нижнего угла, там получается зона застоя. Причем скопившуюся там холодную воду никаким потоком горячей уже "не пробить". Получается как в опыте в банке с кипятильником. Вода кипит от линии кипятильника, а визу ледяная.А вбрасываясь сверху, горячая вода равномерно заполняет бачок и равномерно движется вниз, попутно остывая, и захватывая и дальний нижний угол.
Не получается так, как Вы описываете.

Мы ведь рассматриваем радиатор, уже наполненный водой, а не пустой, верно?
Пусть изначально вода в нем - холодная.
Если ХВ в дальнем нижнем углу мешает заполнить его горячей водой при подаче снизу, то точно так же она будет мешать и при подаче сверху - ГВ пойдет низ по кратчайшему пути, по первым коленам радиатора, а дальний угол опять останется холодным.

Засоренный радиатор.
Согласен.
Но в этом случае он останется засоренным хоть при подаче снизу, хоть при подаче сверху. Разницы опять же не будет (если не снимать его и не прочищать).

PS. Я не ради флуда пишу, я хочу понять. Мне в будущем предстоит менять все радиаторы в квартире, хочется сделать правильно. 😛

Ursvamp

Nick Brake
Пусть изначально вода в нем - холодная.
Если ХВ в дальнем нижнем углу мешает заполнить его горячей водой при подаче снизу, то точно так же она будет мешать и при подаче сверху - ГВ пойдет низ по кратчайшему пути, по первым коленам радиатора, а дальний угол опять останется холодным.
Не пойдет, ей ничто не мешает распределиться. А холодная вода в таком случае вся вытекает в обратку снизу, вытесняемая горячей сверху.

Нечто подобное в воздушном отоплении происходит, когда теплый воздух подется из анемостатов потолка. Для качественной работы такого отопления объем помещения должен быть замкнут а внизу организован отбор остывшего воздуха, обычно это диффузор внизу двери. Теплый воздух равномерно заполняет помещение сверху и постепенно проталкивается нагнетателем вниз, попутно остывая. Весьма приятный тип отопления без конвективных потоков.
А радиаторное отопление сходно уже с подачей теплоносителя вниз. Теплый воздух от радиатора уже не распределяется по помещению а стремится вверх, и только в конце цикла он, уже остывший, возвращается к радиатору. Аналогия вполне наглядная.

Ursvamp

Nick Brake
Мне в будущем предстоит менять все радиаторы в квартире, хочется сделать правильно.
Обеспечьте возможность периодического снятия для промывки. Подключение сверху, конечно, вентили для однотрубки с повышенным проходом. ( при сборе прибора помните что вентиль и кран имеют разные длины, поэтому подберите фитинги так чтобы байпасное расстояние было сверху и снизу идентичным ) Байпасы можете кранами оснастить для себя. байпас не должен стоять на прямом участке трубы. Учитывайте динамику. Размер байпаса на ступень ниже чем подача/обратка. Клапан маевского обязателен на каждый прибор. Радиаторы покупайте стальные панельные. Могу контакт поставщика сдать. тут еще есть одно обстоятельство, нельзя покупать радиатор со встроенной системой экономии. Она годится только для коттеджа со своим котлом. Для квартир нельзя с нашими условиями. По этой причине пришлось отказаться от некогда любимой мной продукции фирмы Керми. Сейчас перешел на Будерус. Это подразделение Бош.

Можете пользоваться фирменными рекомендациями по подключению радиаторов, скажем, фирма Овентроп весьма наглядные пособия выпускала. Где Бонк свои "буклеты" берет - мне неясно, я такого творчества "западного" не видел. 😊 Кроме того, дураков и на Западе много, и они еще и книжки выпускают. Я недавно такую читал из Германии ( пособие по ремонтам ), ржал. В работе же на объектах ЖКХ на Западе строго сертифицированные фирмы работают, там бабушки по магазинам не ходят радиаторы покупать как у нас принято. Придут и поставят грамотно то, что необходимо, нужным способом.

Бонк

Ursvamp
Обеспечьте возможность периодического снятия для промывки. Подключение сверху, конечно,
вентили для однотрубки с повышенным проходом.
Байпасы можете кранами оснастить для себя.
Размер байпаса на ступень ниже чем подача/обратка.
Клапан Маевского обязателен на каждый прибор.
Радиаторы покупайте стальные панельные.
радиатор со встроенной системой экономии годится только для коттеджа со своим котлом. Для квартир нельзя с нашими условиями.
По этой причине пришлось отказаться от некогда любимой мной продукции фирмы Керми. Сейчас перешел на Будерус.

Можете пользоваться фирменными рекомендациями по подключению радиаторов, фирма Овентроп весьма наглядные пособия выпускала.
Где Бонк свои "буклеты" берет - мне неясно
В работе же на объектах ЖКХ на Западе строго сертифицированные фирмы работают, там бабушки по магазинам не ходят радиаторы покупать как у нас принято. Придут и поставят грамотно то, что необходимо, нужным способом.

Все мантры прочитаны.
Ни одного объяснения почему.
Например, почему в СССР ставили один-единственный кран Маевского вверху на всю систему, а теперь "надо" на каждый радиатор.
Кран на байпасе "для себя" - офигенный жлобский совет, за который УК вас поимеет.
Много лет косячили с радиаторами Керми, потом дотумкали, что они для коттеджей с котлом. Перешли на Будерус (конструктив из двух советских масляных радиаторов с двойной советской гармошкой между ними).
Половина ненужной информации.
Обязательный плевок в сторону возможного конкурента,
и обязательный панегирик западным спецам и фирмам.
И ни слова о несоответствии западных конструкций радиаторов нашим реалиям в части водоподготовки и практики эксплуатации всей системы отопления в целом.
Открываем буклет овентропа. Требования к трубам, подводящим ГВ к радиаторам - медная, нержавеющая сталь, прецизионная стальная.
Вам понятно КАКАЯ система отопления должна быть в целом?
ЧИСТАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ.
Что можно обеспечить сегодня только в частном доме.
Вернулись к тому, с чего начали.

А у нас ЧЕРНЫЕ трубы на стояках, которые по полгода летом корродируют внутри без воды, плюс окалина из бойлерной, и вся ржавчина, что отвалилась со стенок ЧЕРНЫХ труб, задвижек - всё это летит при пуске системы в работу с потоком воды в систему отопления, в нежные заграничные радиаторы с узенькими штампованными каналами, резкими поворотами, где вся эта грязь и шлам застревает и оседает (в советских "прямоточных" гармошках пролетало со свистом). Красивые заграничные радиаторы "не греют". Начинается шаманство с терморегуляторами, с перекрытием байпаса "для себя", с перечислением "правильных" марок производителей и прочим набором запудривания сознания несчастного потребителя.

Ребята! Некуй ставить мерседесовский движок в Запирожец - он не поедет как Мерседес. Но он будет прекрасно ездить по непролазным колдобинам, где любой Мерседес увязнет, если собрать его как он задумывался, по инструкции.

Вот сантехники ставят красивые радиаторы, совершенно не приспособленные к нашим системам отопления. Получается красиво, дорого, и нихера не греет. А это новые заказы "на исправление", и новые деньги.
Они правильно поступают, если смотреть на приток денег.

Но вам-то нужно тепло в квартире, а не хорошие гонорары сантехников.

Поэтому отходите от стереотипов, разбирайтесь сами в конструкции радиатора, смотрите насколько радиатор подходит к нашим реалиям (максимальные проходы, минимальное сопротивление по потоку, отсутствие резких поворотов, застойных зон, где обязательно будет скапливаться шлам, ржавчина, грязь), подходит ли он вообще, и насколько он геморройный и надёжный в эксплуатации.

За точку отсчёта качества радиатора можете взять прямоточную советскую гармошку - толщина стенки трубы с теплоносителем 2,5 мм (коррозия не проест и за 50 лет, течь не будет), диаметр прохода везде 1/2 дюйма без сужений и резких поворотов, прямоток - отсутствие застойных зон (негде скапливаться шламу, не нужен кран Маевского), радиатору не нужны промывки за всё время эксплуатации (30-50 лет), по сути "гармошка" - необслуживаемый радиатор.

А теперь смотрим в чём превосходит "гармошку" любой другой радиатор.
Если плюсов больше чем у "гармошки" - смело меняйте на такой радиатор.
Если плюсов меньше - подумайте, нужен ли вам такой радиатор.

Омуль+

Кое какая информация по поводу эффективности чугунного радиатора от способа подключения.

"Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий" Авторы: Г.В. Русланов,М.Я. Розкин
Таблица 3.5.
Условная плотность теплового потока Вт/экм для чугунного радиатора м140-АО
при движении воды:
сверху-вниз - 1547
снизу вниз(седельное подключение) - 1354
снизу вверх - 1248


Nick Brake

У нас в квартире как-то непонятно сделаны радиаторы.

Дом, повторюсь, "сталинский".
У нас 4-й этаж, предпоследний. Подача ГВ в отопление - верхняя (случайно знаю, потому что наблюдал, как сантехник продувал систему, да и осенью слышно, как идет вода в стояки сверху вниз).

Радиаторы чугунные, как у Гайдая в "Напарнике".
Стояков в квартире - 5 (один в ванной, один в кухне, два отдельных в 18-метровых комнатах (в каждой изначально было по 2 радиатора на одном стояке, потому что комнаты угловые, и в них по две стены наружные - одна с окном, вторая глухая, это на чертеже я показал), и один - на две соседние 15-метровые комнаты.

Байпас был только один, в одной из 15-метровых комнат. На том ж радиаторе между байпасом м радиатором на верхней подводке стоит характерный кран, с двумя кольцами - одно неподвижное, другое - подвижное, со штырьком для ограничения поворота).
Но сам байпас давно (еще до нас) срезан, а остатки трубы заглушены. И кран, естественно, тоже не двигается.

Такой же кран стоит на одном из двух радиаторов в большой комнате, но байпаса там нет и следов.
А во второй большой комнате один из двух радиаторов (на боковой стене), похоже, срезан, а трубы заглушены. Остался только один радиатор под окном (это как раз та комната, что на плане). Ни байпаса, ни крана на нем нет.

Разумеется, кранов Маевского нет тоже ни одного.

А вот в другой квартире - в 12-этажном доме постройки 80-х годов, квартира на последнем этаже, с подачей ГВ снизу. В радиаторах вместо кранов Маевского тупо просверлены отверстия в верхних торцевых заглушках, и в них ввернуты болты с пропилом на последних витках резьбы. Для стравливания воздуха их отворачивают на несколько витков.

Ursvamp

Бонк, Вы прогнали такую пургу, в которой ни капли истины нету. 😀 Ну нету! 😉 Приду домой напишу простыню, а то со смарта неудобно совсем.

Бонк

Пожалуйста пишите с картинками и доходчивым объяснением.

А то простому человеку совершенно непонятно как связаны комфортная температура воздуха в комнате с условной плотностью теплового потока чугунного радиатора.
Также не объяснено, почему именно надо избегать подключения снизу-вверх (или снизу вверх по диагонали?) радиаторов, в которых направление движения теплоносителя влияет на теплоотдачу.

Возможно, совместно мы найдём эту самую истину.

Ursvamp


Бонк
Пожалуйста пишите с картинками и доходчивым объяснением.
Только без картинок, где я их возьму?
А то простому человеку совершенно непонятно как связаны комфортная температура воздуха в комнате с условной плотностью теплового потока чугунного радиатора.
Простому человеку есть простое объяснение. Подключайте сверху и радиатор будет теплый весь а не кусками. И знать больше ничего не надо. 😊
Бонк
Например, почему в СССР ставили один-единственный кран Маевского вверху на всю систему, а теперь "надо" на каждый радиатор.
Бедность, да и краны говно. Вот снимете радиатор, промоете, повесите обратно - и как воздух спускать?
Кран на байпасе "для себя" - офигенный жлобский совет, за который УК вас поимеет.
Это неправильно, но в российских условиях необходимо. Упадет температура или давление теплоносителя ниже нормы - можно хоть как-то себя от дубака защитить. Пару градусов выдрать.
Много лет косячили с радиаторами Керми, потом дотумкали, что они для коттеджей с котлом. Перешли на Будерус
Много лет я ставил прекрасные радиаторы Керми с боковым подключением. Но однажды эта фирма решила делать ТОЛЬКО энергосберегающие радиаторы, назвав свою систему Х2. Суть такая что вода через махонький диффузор протекает последовательно через обе панели, а не сразу. Итого задняя панель при наших параметрах остается холодной, и поменять это невозможно. Там еще хитрый отсекатель резиновый ключом внизу устанавливается при монтаже.
И перешел я на Будерус, который чуть-чуть менее наряден. Так что можете быть спокойним, не накосячил я ни на грамм.
Бонк
Обязательный плевок в сторону возможного конкурента,
Никаких плевков. Керми лучше на вид и по окраске. но... Х2 в квартире нельзя.
Бонк
И ни слова о несоответствии западных конструкций радиаторов нашим реалиям в части водоподготовки и практики эксплуатации всей системы отопления в целом.
Всё не только соотетствует, но и даже сертифицировано. Причем германский радиатор сделан из нормальной стали а не из говна. красив на вид и попросту толще. Про качество эмали на нем даже не говорю. Взвесьте на досуге "конкурентов".
Бонк
Открываем буклет овентропа. Требования к трубам, подводящим ГВ к радиаторам - медная, нержавеющая сталь, прецизионная стальная.Вам понятно КАКАЯ система отопления должна быть в целом?ЧИСТАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ.Что можно обеспечить сегодня только в частном доме.
Овентроп - фирма. которая выпускает собственные металлопластиковые трубы и разработала свои гаечные и пресс фитинги к ним. Поэтому трубопровод к радиатору отношения не имеет, делайте хоть из золота. Какая связь?
Бонк
А у нас ЧЕРНЫЕ трубы на стояках, которые по полгода летом корродируют внутри без воды, плюс окалина из бойлерной, и вся ржавчина, что отвалилась со стенок ЧЕРНЫХ труб, задвижек - всё это летит при пуске системы в работу с потоком воды в систему отопления, в нежные заграничные радиаторы с узенькими штампованными каналами, резкими поворотами, где вся эта грязь и шлам застревает и оседает (в советских "прямоточных" гармошках пролетало со свистом).
Сняли и промыли. Ничего там не застревает. Рыба же по трубам не плавает! Ни разу еще не вытаскивал из радиатора ни сапоги ни мячи. Песок и ржавчина - это легко вымывается.
Бонк
Вот сантехники ставят красивые радиаторы, совершенно не приспособленные к нашим системам отопления. Получается красиво, дорого, и нихера не греет.
У меня Керми 13 лет красиво смотрится и греет будьте-нате. Что еще надо?
А теперь смотрим в чём превосходит "гармошку" любой другой радиатор.
Я б себе не поставил такое. Меня панельки устраивают. Не видел от них проблем. Кто-то говорит что гниют за год. Ну, я такого не видел. Китай конечно лепит что-то поддельное. Нету в мире совершенства.
Если кто не верит - могу продать мой Керми 13 лет от момента установки. Он просто новый, и снаружи и внутри.

Бонк

Ursvamp
Простому человеку есть простое объяснение.
Подключайте сверху
и радиатор будет теплый весь
а не кусками.
И знать больше ничего не надо.

Это не объяснение,
а секта какая-то.
Верь, что так оно есть, и всё!

Надеялся, что будет доходчиво и просто объяснена суть процесса протекания теплоносителя через радиатор, и зависимость от этого теплоотдачи.

Ursvamp

Бонк
Надеялся, что будет доходчиво и просто объяснена суть процесса протекания теплоносителя через радиатор, и зависимость от этого теплоотдачи
да я ж объяснил уже . Суть - убрать конвекцию теплоносителя.

Омуль+

Бонк

Надеялся, что будет доходчиво и просто объяснена суть процесса протекания теплоносителя через радиатор, и зависимость от этого теплоотдачи.

Странный вы какой-то. Вообще-то ответ на ваш вопрос подразумевает некоторые специализированные знания по теплотехнике и гидравлике и , О Ужас! - формулы.

Может и найдется человек, который сможет расписать всё это для вас в формате Популярной Механики и тогда веру в температурный напор вы станете считать знанием 😊.
Я пас.

Бонк

Омуль+
Вообще-то ответ на ваш вопрос подразумевает некоторые специализированные знания по теплотехнике и гидравлике и , О Ужас! - формулы.
Может и найдется человек, который сможет расписать всё это для вас в формате Популярной Механики ...
Я пас.
Можно и не в формате Популярной Механики.
У меня как раз есть кое-какие специализированные знания по теплотехнике, гидравлике и даже О Ужас! - по гидрогазодинамике...
много подзабыл... но освежив, думаю, справлюсь.

Я просто надеялся, что люди, проектирующие радиаторы, тоже хоть немного знают "формулы", и стараются делать их такими, чтобы радиаторы грели, работали, а не впадали в ступор при встрече с теплоносителем.

Я-то хоть как-то обосновывал свои соображения.
Старался подробно объяснять своё понимание, описывал максимально точно, чтобы не было двух смыслов или неясностей, картинки добавлял для наглядности.

А в ответ - слова "так нужно", "просто верь", "понимать не надо".
Могу и я ошибаться. Я же не настаиваю. Просто доходчиво объясните, где может быть ошибка.

Печка от которой будем танцевать - видео, где рассказывается и показывается работа советской однотрубной системы отопления, как раз с подачей горячей воды снизу вверх по стояку (на 2:30 камера даёт приближение, и на трубах становятся видны стрелки, указывающие движение горячей воды):


При подаче ГВ по стояку снизу вверх и замене прямоточного радиатора "гармошка" на чугунный или стальной радиатор "гребёнка", считаю, что максимальную теплоотдачу обеспечит включение радиатора "гребёнка" подачей ГВ снизу, и выходом по диагонали сверху, как на картинке:

Если горячая вода по стояку будет приходить на этаж сверху вниз (да хоть сбоку), для радиатора ровным счётом ничего не изменится - максимальная теплоотдача по прежнему будет при включении радиатора "гребёнка" с подачей ГВ снизу, и выходом по диагонали сверху.

Омуль+

Бонк
Я просто надеялся, что люди, проектирующие радиаторы, тоже хоть немного знают "формулы", и стараются делать их такими, чтобы радиаторы грели, работали, а не впадали в ступор при встрече с теплоносителем.

При РАСЧЕТНЫХ параметрах теплоносителя и оговоренном проектировщиками способе подключения радиаторы выдают требуемые Ватты.
Все остальное - колхоз. Я в практике не встречал диагональное подключение. И в принципе понятно почему. Не технологично. Малогабаритная 180 градусная петля дает наверняка повышенное гидравлическое сопротивление соответсвенно через байпас пойдет то тепло которое мы пытаемся выловить диагональным подключением.
Про подачу теплоносителя снизу в радиаторах колончатого типа справочные цифры говорят сами за себя.
Вообще непонятно чего обсуждаем? Точнее мне понятно что обсуждаются какие-то ощметки общей картины. А общая картина такова. Самая главная болезнь отопительной системы многоквартирного дома - общая разбалансированность системы. И тут уж как повезет. Если квартира на дальнем от бойлера концевом стояке, то в большинстве случаев вышеописанный цирк не имеет смысла.
Ursvamp дал разумные рекомендации.

У меня кстати проблема обратная. Излишняя теплоотдача. Жарко. Однотрубное подключение старой чугунки без кранов и байпасов.Первые стояки от элеваторного узла. Дому 45 лет. Вот она разбалансированность системы в чистом виде. Тепло которое не хватает в крайних подъездах дома я сбрасываю через балконную дверь 😊



Neve

При подаче ГВ по стояку снизу вверх и замене прямоточного радиатора "гармошка" на чугунный или стальной радиатор "гребёнка", считаю, что максимальную теплоотдачу обеспечит включение радиатора "гребёнка" подачей ГВ снизу, и выходом по диагонали сверху, как на картинке:

Если горячая вода по стояку будет приходить на этаж сверху вниз (да хоть сбоку), для радиатора ровным счётом ничего не изменится - максимальная теплоотдача по прежнему будет при включении радиатора "гребёнка" с подачей ГВ снизу, и выходом по диагонали сверху.

Если рассматривать отдельный стояк с постоянным напором, то рассуждение правильное. Но система отопления потому и система, что не является простой суммой приборов. Рассмотрим все в целом.
1. В случае стояка с замыкающим участком - произошло удлинение подводки, тем самым увеличилось сопротивление движению воды через прибор - первое правило гидродинамики - вода не дура, течет где легче - меньше воды пошло через прибор, больше через замыкающий участок. Прибор стал отдавать меньше тепла. Особенно сказочно получается, когда доморощенные спецы делают удлинение из металлопласта малого диаметра, а потом вопят-"Холодно"
2. проточная система (без замыкающего участка) - тут получается практически то же самое, но повышается сопротивление стояка и => мерзнет весь стояк

ДА, кстати, подобное чудачество запрещено СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы"
п.3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150+-50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.

Вообще непонятно чего обсуждаем? Точнее мне понятно что обсуждаются какие-то ощметки общей картины. А общая картина такова. Самая главная болезнь отопительной системы многоквартирного дома - общая разбалансированность системы.
А разбалансированность системы и происходит от подобных действий - тут прибор поменяли, там трубу, тут вынесли прибор на лоджию, сантехники меняя трубу забыли поставить шайбу и готово.

Бонк

Омуль+
Я в практике не встречал диагональное подключение.
И в принципе понятно почему.
Не технологично.
Малогабаритная 180 градусная петля дает наверняка повышенное гидравлическое сопротивление...
Посмотрел вот этот замечательный ролик про современный радиатор Керми, упомянутый в теме - выпал в осадок от ТАКОГО!!! ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ самого радиатора, которое малогабаритная петелька на 180 градусов и близко создать не может.


Не понял, почему в советской однотрубной системе нельзя было использовать радиаторы с разной длиной "гармошки".
Для квартир ближе к магистрали - короткие "гармошки", для средних - средняя длина "гармошки", для дальних квартир - самая длинная "гармошка", или дополнительная секция.
Видимо, было дешевле гнать "гармошки" одной длины.

Про разбалансированность однотрубной системы, когда каждый ставит в своей квартире радиаторы какие бог на душу положит, согласен.

Neve

Не понял, почему в советской однотрубной системе нельзя было использовать радиаторы с разной длиной "гармошки".
Для квартир ближе к магистрали - короткие "гармошки", для средних - средняя длина "гармошки", для дальних квартир - самая длинная "гармошка", или дополнительная секция.
Видимо, было дешевле гнать "гармошки" одной длины.
Тонкое жизненное наблюдение(с)
Типоразмеры конвекторов Аккорд http://www.r-akkord.ru/

Ursvamp

Neve
сли рассматривать отдельный стояк с постоянным напором, то рассуждение правильное.
А в чем оно правильное? Подключение снизу панельного радиатора хоть одностороннее хоть диагональное, не позволяет добиться от прибора паспортной теплоотдачи. Для прямоточного да, лишь бы поток был.

Nick Brake

Не понял, почему в советской однотрубной системе нельзя было использовать радиаторы с разной длиной "гармошки". Для квартир ближе к магистрали - короткие "гармошки", для средних - средняя длина "гармошки", для дальних квартир - самая длинная "гармошка", или дополнительная секция.Видимо, было дешевле гнать "гармошки" одной длины.
Про "гармошки" ничего с казать не могу - от Вас впервые узнал об их существовании.
А вот советские чугунные - как раз и ставились разной длины. На верхних этажах, допустим, 5 секций, а на нижних - все 10. Лично собирал и разносил по этажам в строящемся 12-этажном доме.

Nick Brake

Ursvamp
А в чем оно правильное? Подключение снизу панельного радиатора хоть одностороннее хоть диагональное, не позволяет добиться от прибора паспортной теплоотдачи. Для прямоточного да, лишь бы поток был.

Была уже в теме такая картинка?

Neve

Подключение снизу панельного радиатора хоть одностороннее хоть диагональное, не позволяет добиться от прибора паспортной теплоотдачи.Для прямоточного да, лишь бы поток был.
А зачем Вам паспортная теплоотдача прибора? Напомнить условия при которых получается паспортная мощность? Хорошо. Цитата из "Рекомендаций " "Витатарм"а
[BПредставленные в табл. 1.1 тепловые показатели несколько отличаются от зарубежных, полученных при движении теплоносителя по схеме 'сверху-вниз' [6]. Различие определяется рядом причин, из которых отметим основные. Согласно новым европейским нормам EN 442-2, в целом отвечающим германским DIN 4704, испытания отопительных приборов проводятся в изотермической камере с пятью охлаждаемыми ограждениями без утепления зарадиаторного участка. Отечественные же нормы [4] запрещают охлаждать пол и противоположную отопительному прибору стену и требуют утепления зарадиаторного участка, что ближе к реальным условиям эксплуатации приборов,но снижает лучистую составляющую теплоотдачи от прибора к ограждениям помещения. Зарубежные приборы испытываются обычно при перепаде температур теплоносителя 75-65?С (ранее при перепаде 90-70?С), характерном для двухтрубных систем отопления. При этом расход теплоносителя является вторичным параметром, т.е. зависит от тепловой мощности прибора и при 17 испытаниях представительных образцов (около 1-1,5 кВт) обычно находится в пределах 60-100 кг/ч. В то же время согласно отечественной методике [4] расход горячей воды через прибор нормируется (360 кг/ч). При испытаниях представительных образцов приборов мощностью 0,85-1 кВт и особенно малых типоразмеров по отечественной методике перепад температур теплоносителя в приборе составляет 1-2?С, что приводит к изотермичности наружной поверхности нагрева по высоте прибора. При этом воздух, поднимаясь при нагреве, встречает теплоотдающую поверхность практически одной и той же температуры, что даёт несколько меньший эффект наружной теплоотдачи по сравнению со случаем омывания поверхности с возрастающей по высоте температурой (примерно от 65 до 75?С в расчётном режиме). С другой стороны, очевидно, что при большем расходе воды и соответственно большей её скорости в каналах прибора возрастает эффективность внутреннего теплообмена. Взаимосвязь этих и ряда других факторов и определяет различие тепловых показателей отопительных приборов, испытанных по отечественной и европейской (EN 442-2) методикам. С учётом изложенного не подтверждается обычно принимаемая в зарубежных каталогах пропорциональность теплоотдачи радиаторов их длине. Особенности теплопередачи радиаторов при 'нестандартных' схемах движения теплоносителя рассмотрены в четвертом разделе рекомендаций.
Обращаем дополнительно внимание специалистов на тот факт, что
российские нормы относят номинальный тепловой поток к температурному напору 70?С, характерному при обычных для отечественных однотрубных систем отопления параметрах теплоносителя 105-70?С, зарубежные - к температурному напору 50?С (при температурах теплоносителя 75-65?С), характерному для двухтрубных систем. [/B]
При проектировании производится пересчет мощности прибора в зависимости от расхода и температуры теплоносителя, размещения и экранирования прибора, температуры в помещении и отопительной нагрузки

Омуль+

Nick Brake
Была уже в теме такая картинка?
Правый снизу доставил конечно 😊

Ursvamp

Бонк, а зачем ужасаться сопротивлению Керми снова и снова. Вы мой пост не читали про их систему Х2? Так мало того на ролике радиатор со встроенным термовентилем для двухтрубки.

Nick Brake

Омуль+
Правый снизу доставил конечно 😊

Никогда таких не видели? 😛
Я тоже. Оказывается, и такие есть.
Например:

Ursvamp

Касательно паспортной мощности. На практике правильность подключения этотепло в помещении. И меньше затрат при выборе приборов. По тксту одно замечание. Массовый расход вряд ли выдерживается по норме, надо будет замерить. И дельта в приборе не 2 градуса, нет такого в реальности.

Ursvamp

Nick Brake
Оказывается, и такие есть
Ох и геморройно же их переделывать после таджиков в новых домах!! Просто жопа!

Neve

И дельта в приборе не 2 градуса, нет такого в реальности.
Если через прибор на 400Вт прогонять 360 кг/час, перепад между подачей и обраткой примерно столько и составит

Омуль+

Nick Brake
Никогда таких не видели?
Я тоже. Оказывается, и такие есть.
Насколько я понял подача в корпусе уходит на верх радиатора. Получается обычное одностороннее подключение верх подача - низ обратка.

Nick Brake

Омуль+
Насколько я понял подача в корпусе уходит на верх радиатора. Получается обычное одностороннее подключение верх подача - низ обратка.

Возможно.

Омуль+

Nick Brake
Возможно.
Ну надо-же. До чего дошел прогресс.

Nick Brake

Есть еще и вот такое:

---------------------
Подключение радиатора: в одной точке
http://valtec-expert.livejournal.com/21485.html

Ассортимент радиаторной арматуры VALTEC включает в себя латунные никелированные узлы, позволяющие компактно и красиво подключить отопительный прибор к современной системе с лучевой или плинтусной трубной разводкой. Среди них - инжекторный узлы VT 022 и 025, с помощью которых радиатор с боковым расположением патрубков можно подключить только в одной точке. Циркуляция теплоносителя в отопительном приборе обеспечивается введением в нижний коллектор зонда. За счет этого прямой и обратный потоки разносятся по длине радиатора. Узлы выпускаются в исполнении для одно- и двухтрубных систем. В первом случае предусмотрен встроенный байпас, по которому часть теплоносителя возвращается в систему, минуя отопительный прибор. Регулирование расхода теплоносителя через радиатор - ручным клапаном вертикальной или горизонтальной компоновки.
--------------

Neve

Не совсем правильно.
Стальной панельный радиатор в разрезе
Источник: http://strmnt.com/dom/comm/d-h...otopleniya.html


Nick Brake

Не совсем правильно.Стальной панельный радиатор в разрезе
Что именно неправильно?
Это и есть схема радиатора из поста 88.

Neve

Что именно неправильно?
Это и есть схема радиатора из поста 88.
Перепутана подача и обратка.=> Поток идет под клапан и пружина в результате работает на растяжение. Ну и еще куча ляпов

Nick Brake

Neve
Перепутана подача и обратка.=> Поток идет под клапан и пружина в результате работает на растяжение. Ну и еще куча ляпов

А здесь?

И здесь?

Омуль+

Nick Brake
Подключение радиатора: в одной точке
Т.е. по факту получаем подключение на 3/8 дюйма. Неее спасибо, "ешьте сами с волосами" 😊

Омуль+

Neve
Ну и еще куча ляпов
Не судите строго. Это не машиностроительный чертеж (сто лет кстати не видел уже, чтоб на калечке, да тушью...эххх) так, свободная живопись (жухлопись, как говаривает мой братан). 😊

AZProtect

Наблюдения и выводы такие: термоклапан не работает как положено ещё и потому, что котельная меняет температуру теплоносителя (ночью труба очень горячяя, днем почти комнатная). Так что поставленный на 3.5 термостат тупо не может прогреть радиатор холодным теплоносителем, приходится днем выкручивать на полную, но и из-за узкого сечения клапана эффекта это тоже не дает - холодно. Вот такие дела.

Nick Brake

Короче, в городской квартире термостат - зло!
Достаточно простого вентиля!

Я правильно сделал выводы из обсуждения? 😛

Омуль+

Nick Brake
Достаточно простого вентиля!
Я правильно сделал выводы из обсуждения?
Да.
Один шаровый кран и один вентиль ручной регулировки.

Омуль+

AZProtect
что котельная меняет температуру теплоносителя
Ну это нормально. Температура теплоносителя, выдаваемого котельной, напрямую зависит от температуры наружного воздуха.
Вот от "очень горячей" до "комнатной" - это не нормально.
С сантехниками местными не общались по этому поводу?

Ursvamp

Nick Brake
Достаточно простого вентиля
не простого а с увеличенным проходом для однотрубки.

Nick Brake

не простого а с увеличенным проходом для однотрубки.
Такой подойдет? 😛

Омуль+

12 секций. Адище. У меня на всю двухкомнатную квартиру 10 секций.

Nick Brake

12 секций. Адище
Слава богу, это не мой.
Правда, у меня в комнате 10 секций.

Скорее всего, это нижний этаж. Чем ниже этаж, тем больше секций.

Ursvamp

Nick Brake
Такой подойдет?
Пробковый кран - не вентиль. 😊

Ursvamp

Сейчас полез поглядеть арматуру - оказывается Техсан питерский кинул клиентов и испарился. А я там иной раз и по сотке оставлял. 😞

Зато нашел в Водопаде трехходовой вентиль для однотрубки. Новое - это хорошо забытое старое. 😊

Nick Brake

Ursvamp
Пробковый кран - не вентиль. 😊
Спасибо! Понемногу просвещаюсь в этом вопросе... 😛

"Краны всех типов в зависимости от конструктивного решения регулирующего устройства могут быть шиберными (Ш), вентильными (В), пробковыми(П) и дроссельными (Д)." (ГОСТ)

Краны двойной регулировки (КРД)

Применяется в двухтрубных системах. Имеет возможность монтажной (первичной) регулировки - изменения максимального проходного сечения при наладке системы, и эксплуатационной (потребительской) регулировки - изменения расхода воды от максимального (установленного при наладке) до полного перекрытия.

Краны двойной регулировки. 1 - рукоятка; 2 - розетка; 3 - шпиндель; 4 - упорный палец; 5 - проход корпуса; 6 - боковое окошко; 7 - полый бронзовый стакан; 8 - корпус

Встречаются на старых советских радиаторах и краны тройной регулировки:


Трёхходовые регулирующие краны (КРТ)

Применяются в однотрубных системах с замыкающими участками. В одном крайнем положении крана вода в замыкающий участок не поступает, расход через отопительный прибор максимален. В другом крайнем положении (90 градусов относительно первого) вода в отопительный прибор не поступает, расход через замыкающий участок максимален. В промежуточных положениях крана расход воды распределяется между отопительным прибором и замыкающим участком.

Регулирование расхода воды в отопительном приборе трехходовым
краном (1 - однотрубный стояк; 2 - замыкающий участок; 3 - подводка; 4 - заслонка):
а - вода из однотрубного стояка полностью протекает в прибор через подводку (заслонка в кране закрывает обходной участок);
б - вода частично затекает в прибор;
в - вода обходит прибор (заслонка закрывает подводку), протекает полностью в обходной участок и далее в стояк;

KocopeZ

Про разницу диаметра трубы и байпаса уже говорили?

Андрей Владивосток

Вот от "очень горячей" до "комнатной" - это не нормально.
С сантехниками местными не общались по этому поводу
Причина, скорее всего, не в котельной, её за это накажут моментом. Это просто разбалансирован стояк. А вот почему- причин много. В результате имеем недостаточный( отличающийся от проектного) расход теплоносителя через этот стояк. Ибо, повторюсь, проектом системы отопления дома такого не предусматривалось.

Neve

Это просто разбалансирован стояк. А вот почему- причин много.
например какой-то "мастер" врезал кран в замыкающий участок и перекрывает поток или переподключили прибор напрямик между подъемной и опускной частью стояка (по типу двухтрубки)(это мне предлагал сантехник в доме 90-й серии - специалист)
Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками - если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.

Андрей Владивосток

Причин миллион. Например, проектом предусмотрены радиаторы чугунные, высотой 500, с регулировочным вентилем и байпасом. Количество секций расчитано таким образом, чтобы теплоотдача приборов во всех помещениях соответствовала нормативам. И тут, допустим, Бонк 😊, живущий на первом от теплового узла стояке, по своим внутренним убеждениям меняет чугун на на гармошки, при этом срезает регулировочные краны совсем и вваривает приборы напрямую. Дома- Ташкент, в системе нечему ломаться. Только увеличился расход теплоносителя через стояк, т.к. уменьшилось сопротивление. В итоге у соседей по стояку дома тоже жара, а в соседнем подъезде температура стояков упала, т.к. снизился расход через них. Все, система дома разбалансирована, народ из соседнего подъезда начинает наращивать секции или менять приборы на более эффективные, еще более усугубляя ситуацию.

Neve

Причин миллион. Например, проектом предусмотрены радиаторы чугунные, высотой 500, с регулировочным вентилем и байпасом. Количество секций расчитано таким образом, чтобы теплоотдача приборов во всех помещениях соответствовала нормативам. И тут, допустим, Бонк , живущий на первом от теплового узла стояке, по своим внутренним убеждениям меняет чугун на на гармошки, при этом срезает регулировочные краны совсем и вваривает приборы напрямую. Дома- Ташкент, в системе нечему ломаться. Только увеличился расход теплоносителя через стояк, т.к. уменьшилось сопротивление. В итоге у соседей по стояку дома тоже жара, а в соседнем подъезде температура стояков упала, т.к. снизился расход через них. Все, система дома разбалансирована, народ из соседнего подъезда начинает наращивать секции или менять приборы на более эффективные, еще более усугубляя ситуацию.
именно так. А меняет по совету продавца - от кв. метров.по типу картинки т. е вместо 3 в маленькую 10 метровую комнату захерачивает 6-10 секций


И количество идиотов цитатами про 100 Вт на кв. метр побеждает разум

Ursvamp

Поэтому систему отопления необходимо менять централизованно на современную. И это задача управляющей компании. А УК главное - украсть. Они и на тепле подворовывают, не то что на установке новых систем и приборов.
И получается вопль: помогите-спасите. А я как сантехник что должен сказать заледенелым жильцам в квартире? Что нех вам тепло - вот вам ваши 3 секции согласно проекта, стучите зубами дальше. 😊 А жалобами бомбить можно сколько угодно. У них задвижки на лежаках как прикисли при Сталине так и стоят. Надо радиатор поменять - сливают весь дом.
А жильцы сами себе тоже буратины. Один водяные теплые полы делает в квартире, другой дубль-радиатор на холодный балкон ставит. Что там останется соседям -уже ему не интересно.

Андрей Владивосток

И количество идиотов цитатами про 100 Вт на кв. метр
Вы слишком категоричны. Данная цифра вполне себе справедлива. Это усредненный НОРМАТИВНЫЙ показатель для СРЕДНЕЙ полосы РФ, причем принятый х.з. когда, еще при старых нормах по энергопотреблению. РАСЧЕТНОЕ количество ватт на кв. метр обычно меньше и зависит от особенностей здания и климата. Но 100Вт/метр пользоваться удобнее 😊
Ursvamp

Ursvamp Поэтому систему отопления необходимо менять ЦЕНТРАЛИЗОВАННО
Капс луком выделил главное.

Ursvamp

В Финляндии вы не увидите бабищу в строймаркете, тащущую черного гастрика за руку выбирать радиатор: "Этат хащу, бэлий!" Потому что все вопросы решает коммуна. Быстро решает. Согласно документации.

Бонк

Андрей Владивосток
И тут, допустим, Бонк...
А пошёл-ка, замечательный Андрей Владивосток, нахер.
Ибо, Бонк, идя на поводу у младого поколения, как раз пару недель назад поменял все "гармошки" на "гребёнки". Для этого пригласил Академика по замене стояков и радиаторов, сварщика от бога, сантехника высшей категории, с 20-летним опытом фриланса в этой области. Который зарабатывает свои вольные хлеба с маслом и икоркой честной работой и светлой головой. Академик не угождает заказчику, сам всё вымеряет, и ставит те радиаторы, что соответствуют расчёту и нормам. Уже имел с ним дело лет шесть назад - никаких нареканий, всё по уму, очень аккуратно, профессионально. Я полностью доверился опыту отличного профессионала-практика, редкого специалиста по нынешнему времени.

Приходили жэковские - спрашивали, кто клал такой ювелирный шовчик.

Андрей Владивосток

Ваш аватар полностью соответствует характеру 😊. Привёл Вас в пример, конечно, не со зла, а как яркого представителя среднестатистического жильца многоквартирного дома. Извините. Рад, что у Вас есть такой спец.

Омуль+

Бонк
Для этого пригласил Академика

Чем мэтр резьбу на фитингах подматывал, не в курсе, часом?

Nick Brake

Потому что все вопросы решает коммуна.
Эх... 😞
Сколько лет той коммуне?

Ursvamp

Омуль+
Чем мэтр резьбу на фитингах подматывал, не в курсе, часом?
У настоящих мэтров нет фитингов! Только сварка, только хардкор и хэвиметал. 😊

Ursvamp

Nick Brake
Сколько лет той коммуне?
Ну в Эстонии те же стартовые условия что в СПб были, законы приняли грамотные и всех перевели в тсж. Только тсж может выбирать себе сервисников или строителей, и обязано иметь председателя и буха. Если уж и это никто не хочет, то есть внешний аудит.

Nick Brake

Ну в Эстонии те же стартовые условия что в СПб были, законы приняли грамотные и всех перевели в тсж.
В каких годах?

У нас в доме в принципе не может быть ТСЖ, поскольку еще не все жильцы имеют квартиры в собственности.
Есть "совет дома", а вместо УК - районный Жилкомсервис.
Закон об отчислениях на капремонт приняли год или два назад, а до этого все отчисления были обезличены, поэтому фактически вылетели в трубу.
По новому закону, сумма на капремонт наберется, когда дом пора будет сносить...

Ursvamp

Nick Brake
В каких годах?У нас в доме в принципе не может быть ТСЖ, поскольку еще не все жильцы имеют квартиры в собственности.Есть "совет дома", а вместо УК - районный Жилкомсервис.Закон об отчислениях на капремонт приняли год или два назад, а до этого все отчисления были обезличены, поэтому фактически вылетели в трубу.По новому закону, сумма на капремонт наберется, когда дом пора будет сносить...
В Эстонии в начале 90-х сразу заставили приватизировать всех своё жильё, создать тсж и самих себя обслуживать, нанимая фирмы на различные работы. Отчетность перед жильцами, прозрачность бухгалтерии. Там нет съемного жилья как в СПб. То есть съемщики есть, но у каждого жилья есть хозяин. За косяки хозяина по суду могут и площади лишить даже, без вопросов - принудительно продать.

Вместо узаконенных сборов на капремонты тсж в Эстонии работают с банками. Хотя и касса накопительная там тоже есть, её размер на собрании оговаривается, кто как хочет.

В общем схема рабочая, очень удобная и эффективная. Почему этот сценарий в РФ не реализуют - неясно. Наверно коррупция и бардак определяющие факторы. Однако все Жилкомсервисы тогда останутся без работы, это понятно. Паразитам туда и дорога. Начальникам их кайены уже не купишь себе на ровном месте.

Nick Brake

В Эстонии в начале 90-х сразу заставили приватизировать всех своё жильё
Это правильно. Молодцы!

В общем схема рабочая, очень удобная и эффективная. Почему этот сценарий в РФ не реализуют - неясно.
Ну, можно догадаться, почему.
Ведь в России даже против добровольной приватизации были противники, многие и сегодня против того, чтобы ее периодически продлевать.

Опять же, непонятно, как быть с домами разных лет постройки, в одних уже делался капремонт, в других - ни разу не было. По совести, государство тем самым отказывается от невыполненных обязательств перед жильцами таких домов.
Жильцы оказываются в неравных стартовых условиях.
Как это решалось в Прибалтике?

Однако все Жилкомсервисы тогда останутся без работы, это понятно.
Как раз не факт. Уже несколько лет, как жильцы (и не только ТСЖ) сами имеют право выбирать себе ЖКС. Например, мы пару лет назад общим собранием расторгли договор с одним ЖКС, и выбрали другой.
Ведь кто-то же должен обслуживать коммуналку в этих домах, даже с ТСЖ?
В крайнем случае, ЖКС ормально вошли бы в состав новых УК.

Nick Brake

Вместо узаконенных сборов на капремонты тсж в Эстонии работают с банками. Хотя и касса накопительная там тоже есть, её размер на собрании оговаривается, кто как хочет.
Ну так и у нас тоже с банками.
Точнее, жильцы имеют право выбора: или перечислять эти деньги на счет своей УК, или на собственный счет ТСЖ в банке.
И размеры могут выбрать сами (законом определяется только минимальный процент, ЕМНИП).

Neve

Данная цифра вполне себе справедлива. Это усредненный НОРМАТИВНЫЙ показатель для СРЕДНЕЙ полосы РФ, причем принятый х.з. когда, еще при старых нормах по энергопотреблению.
Я ей пользуюсь, когда надо дать примерную (с точностью в лапоть и боольшим запасом) оценку энергопотребления объекта (если по нему нет хотя бы отдаленных аналогов).
Но менять по этой формуле радиаторы - полнейший кретинизм

Бонк

Ursvamp
У настоящих мэтров нет фитингов! Только сварка, только хардкор и хэвиметал. 😊
Да. И дорогущий трубогиб. Стояк близко к стене расположен. Ось радиатора находится дальше от стены. Вы бы видели переход от стояка к горизонтальной трубе. Плавный переход от вертикали к горизонтали, а потом лёгкий подгиб в горизонтальной плоскости, чтобы выйти на ось радиатора.
На резьбу чёрной трубы мотает лён с пастой Унипак или Мультипак, накручивает "вводной" кран.
Если надо после "вводного" крана накрутить ещё что-то, использует анаэробные герметики ("синие сопли"). Радиатор присоединяется американками.

Ursvamp

Nick Brake
Жильцы оказываются в неравных стартовых условиях.Как это решалось в Прибалтике?
Условия действительно разные - это просто констатация факта. Не решается никак. Один богатый другой бедный, всё как везде. Можно взять кредит на новое жильё, процент по ипотеке будет ниже инфляции, а выплаты можно растянуть на 30 лет с фиксированной ставкой. Скажем, 2,5% годовых. 😊

Вот при сносе ветхого жилья, при программе застройки района - можно претендовать на переселение за счет государства.

Ursvamp

Nick Brake
Ведь в России даже против добровольной приватизации были противники, многие и сегодня против того, чтобы ее периодически продлевать.
Это ущемленные метрами ожидальщики халявы. Есть такое. Надеются и ждут. 😊
Nick Brake
Уже несколько лет, как жильцы (и не только ТСЖ) сами имеют право выбирать себе ЖКС. Например, мы пару лет назад общим собранием расторгли договор с одним ЖКС, и выбрали другой.Ведь кто-то же должен обслуживать коммуналку в этих домах, даже с ТСЖ?В крайнем случае, ЖКС ормально вошли бы в состав новых УК.
Выбора часто вообще нет. Тсж - совсем другое дело нежели УК. Ведь роль ук остается в тсж, оно вольно само выбирать сервис строения. Да и жильцов собрать даже дело сложное, плюс эти съемщики вообще гирями на ногах висят.

Учитывая крайний непрофессионализм жкс-ов, их место на свалке истории. Нормальное тсж может заключать договора с фирмами отдельно по всем пунктам и даже требовать себе объективных тарифов от поставщиков.
В Питере приличных жилкомсервисов практически нету. Видел один на Ульянке. Обычная схема: вороватый наглый начальник, пьющие хитрожопыебабы-техники и полубомжового вида криворукие работнички, тоже слабые на синьку.

Nick Brake

Условия действительно разные - это просто констатация факта. Не решается никак.
Вот поэтому те, кто ущемлены (например, кому достался не дом в сталинской высотке на набережной, а засыпной барак с удобствами во дворе), и против.
И таких очень много. А у них есть "сочувствующие" среди всевозможных опчественных движений, партий и депутатов. И я не могу их в этом винить.

Выбора часто вообще нет.
А с чего ему вдруг появиться?

Тсж - совсем другое дело нежели УК.
ТСЖ - это собственник. А УК - это наемный менеджер. Разделение ролей.

Учитывая крайний непрофессионализм жкс-ов, их место на свалке истории.
Да мне не жалко, если бы вдруг объявилась УК, имеющая хотя бы такие же ресурсы, штат квалифицированных работников, знающая местные условия, и зарекомендовавшая себя как опытный и добросовестный игрок на рынке ЖКХ - разве кто-нибудь отказался бы?
А на практике, та же УК будет набирать слесарей и электриков из числа работников бывшего ЖЭСа, которые и так в этом районе работают по 20 лет и больше.
Иначе где их еще взять?
А во владельцы и руководители УК наверняка пойдут бывшие управдомы (бухгалтера и инженеры ЖЭКов), или провалившиеся депутаты.
Как узнать, что он не мошенник?

Ursvamp

Nick Brake
Да мне не жалко, если бы вдруг объявилась УК, имеющая хотя бы такие же ресурсы, штат квалифицированных работников, знающая местные условия, и зарекомендовавшая себя как опытный и добросовестный игрок на рынке ЖКХ - разве кто-нибудь отказался бы?
Самая простейшая и эффективнейшая УК - это грамотный и честный председатель в тсж. 😊

Ursvamp

Nick Brake
на практике, та же УК будет набирать слесарей и электриков из числа работников бывшего ЖЭСа, которые и так в этом районе работают по 20 лет и больше.
Поэтому УК - зло. А добро - это самоуправение тсж.

Я вполне могу потянуть роль председателя. Не пью, взяток не беру, стоимость знаю, содержать жилфонд умею, технологии известны.
Что мешает: съемщики, неработающие законы, неадекватные жильцы. В Эстонии вопрос решили: съемщиков нет, закон работает, неадекватов воспитывает суд и полиция. Кстати, слишком мягко работают - иски урезают по части материального возмещения.

AZProtect

Ursvamp
А жильцы сами себе тоже буратины. Один водяные теплые полы делает в квартире, другой дубль-радиатор на холодный балкон ставит. Что там останется соседям -уже ему не интересно.
Как диагностировать такое в многоквартирном доме?
Вообще на сколько это практически применимая практика - устройство теплого пола от батареи центр.отопления? Ну или от водоснабжения (например). Вдруг какой умник от полотенцесушителя (например) себе сауну на балконе отстроил?

Андрей Владивосток

Я вечером домой приеду, напишу. С какой целью, кстати, интересуетесь?

Nick Brake

Поэтому УК - зло. А добро - это самоуправение тсж.
Так и самоуправление их же будет нанимать.

На практике, половина жильцов дома имеют номера телефонов тех самых сантехников, сварщиков и электриков. И когда бывает нужно - то вызывают их в нерабочее время, в обход ЖЭС. Всем удобно - жильцы хорошо знают этих работяг, а работяги хорошо знают все дома на своем участке.

В Эстонии вопрос решили: съемщиков нет
Остается только позавидовать.
Почему у нас это не работает - я уже свое мнение высказал. Все, от кого зависело бы такое решение, боятся потенциальных проблем (взрыва недовольства). Их можно понять - в одном только Петербурге населения почти в четыре раза больше, чем во всей Эстонии.
И даже если завтра такое решение будет принято, на то, чтобы изменить психологию и поведение людей в этом вопросе, потребуется лет 20.

Ursvamp

Nick Brake
Так и самоуправление их же будет нанимать
Да не, самоуправлению УК уже не нужна, оно заключает договора на сервис с разными фирмами и частными лицами.

Ursvamp

Nick Brake
На практике, половина жильцов дома имеют номера телефонов тех самых сантехников, сварщиков и электриков. И когда бывает нужно - то вызывают их в нерабочее время
Это строго запрещено. Все вопросы про текущий ремонт решаются через председателя. Разумеется, кроме тех что не связаны с системами дома, например поккраской потолка.

Nick Brake

Да не, самоуправлению УК уже не нужна, оно заключает договора на сервис с разными фирмами и частными лицами.
Я уже не про УК. Если ЖКС закрывается, то сантехники из него становятся "частными лицами". С которыми и заключает договор самоуправление.

оно заключает договора на сервис с разными фирмами
Как вариант - бывший ЖКС вместе со штатом работяг легко может превратиться в такую фирму. И продолжать обслуживать дома в своем районе, уже по договору.

Это строго запрещено. Все вопросы про текущий ремонт решаются через председателя.
Для этого жильцы сначала должны подписать некий договор с правлением ТСЖ, в котором такой запрет прописан. Если подписали - то нет и вопросов.

Андрей Владивосток


Как диагностировать такое в многоквартирном доме?
Вообще на сколько это практически применимая практика - устройство теплого пола от батареи центр.отопления? Ну или от водоснабжения (например). Вдруг какой умник от полотенцесушителя (например) себе сауну на балконе отстроил?
Диагностируется просто- температура в конце стояка( обратного трубопровода двутрубной системы) ниже, чем t других стояков. То есть, на стояке находятся приборы с большим теплосьемом. Теплый пол, например, ну или последовательно штук шесть гармошек 😊. Практически организовать теплый пол в многоквартирном доме можно и от системы отопления, и от системы ГВС. Причем, в обоих случаях крайне желательно установить теплообменник, причем его гидравлическое сопротивление не должно "садить" стояк. Идеально, если Вы на стояке последний( тогда хрен кто догадается). После теплообменника монтируется своя замкнутая система( с насосом, расширительным баком и автоматикой). От ГВС система практически круглогодична. Для подстраховки можно врезать маленький электрокотёл (умельцы используют водогрейные бойлеры). А сауну на балконе- вряд ли. И проще, и практичнее в санузле( на крайняк, на кухне). И по тому же принципу- теплообменник и т.д. Только система дорогая получается, и эксплуатирующая организация разЪебот, если узнает.

Nick Brake

Практически организовать теплый пол в многоквартирном доме можно и от системы отопления, и от системы ГВС.
Я с большим удивлением случайно узнал от ЖЭС-овского сантехника, что в нашем сталинском доме изначально (по проекту) были сделаны теплые полы в ванных комнатах.
Проведен отдельный стояк в туалете, от которого шли трубы в ванную, и вмурованы под кафелем в полу.
Я как раз и задал ему вопрос про назначение "лишнего" стояка в туалете, от которого вроде бы никуда никакой воды не идет - он и рассказал. Система якобы постепенно засорилась и перестала работать, и ее в конце концов отключили. А жильцам, которые хотят заново залить себе полы в ванной, приходится остатки этих труб оттуда выковыривать.

Ursvamp

Nick Brake
бывший ЖКС вместе со штатом работяг легко может превратиться в такую фирму
Может, если внезапно начнет хорошо работать. И в любом случае, на основе конкуренции уже.

Nick Brake

Может, если внезапно начнет хорошо работать. И в любом случае, на основе конкуренции уже.
Согласен.

AZProtect

Андрей Владивосток
Диагностируется просто- температура в конце стояка( обратного трубопровода двутрубной системы) ниже, чем t других стояков.
Спасибо. Любопытно было на сколько это практически реализуемо и оправдано экономически. Соответственно от этого можно прикинуть практикуется ли такое. Т.е. есть ли уже умельцы в доме или нет. Вдруг, например, сосед выше по совету "сантехников с магазина" или по сознательной сообственной наглости обогревает балкон либо регулирует температуру себе и заодно всем кто дальше по линии (да, и такое мне в магазинах сантехники предлагали; говорю - соседи же вымерзнут; мне отвечают - а тебе не похрен?)

AZProtect

А если такой вопрос: на дом будут ставить счетчики тепла (общедомовой). Однако, если один себе от батарей теплые полы по квартире разложил и из полотенцесушителя сауну смастерил - то получается что за его чрезмерное потребление будут платить остальные. Как такое решается (без квартирных счетчиков тепла) ?

SirStefan

AZProtect
Как такое решается (без квартирных счетчиков тепла) ?
А как это решить без счетчиков? Все равно не увидите, только если присоединился уже после установки общедомового и все увидели скачок на графиках. В чем сложность установить счетчик себе и платить по нему?

Neve

В чем сложность установить счетчик себе и платить по нему?
при однотрубке? накладные счетчики на приборы отопления - позволяют просто разбить поквартирно показатели общедомового при условии, что поставили большая часть (вроде 70%, лень искать документацию) пользователей
Как такое решается (без квартирных счетчиков тепла) ?
Если на полотенцесушителе - можно вычислить по значительно заниженной температуре гор. воды из стояка (Т4)

тропинка

только если присоединился уже после установки общедомового

Сколько квартир в доме? Рост потребления по одной на ОДПУ не увидеть, я думаю.

В чем сложность установить счетчик себе и платить по нему?

В том, что это не отменяет оплату отопления МОП, например, нет?

Neve

В том, что это не отменяет оплату отопления МОП, например, нет?
Даже в домах с поквартирной системой отопления от тепловой сети оплата идет по показаниям общедомового счетчика и делится согласно показаниям квартирного счетчика. При этом кроме отопления МОП учитываются потери через изоляцию, протечки и т.д

Андрей Владивосток

Если на полотенцесушителе - можно вычислить по значительно заниженной температуре гор. воды из стояка (Т4)
А если у меня в санузле Т4 нет, а есть Т3? 😊. Когда система т.полов с циркуляцией внешнего теплоносителя собрана с умом(ветки т.пола не слишком длинные, стоит циркуляционный насос, увеличивающий расход воды), то падение температуры будет небольшим. Но установка насоса приведёт к расбалансировке системы. Упадет температуре на стояках, расположенных дальше от теплового пункта.

Ignat

Андрей Владивосток
А если у меня в санузле Т4 нет, а есть Т3? 😊. Когда система т.полов с циркуляцией внешнего теплоносителя собрана с умом(ветки т.пола не слишком длинные, стоит циркуляционный насос, увеличивающий расход воды, то падение температуры будет небольшим. Но установка насоса приведёт к расбалансировке системы. Упадет температуре на стояках, расположенных дальше от теплового пункта.
Ну в описанном случае (с насосом) будет скачок объёмов циркуляции ГВС. Точнее ДОЛЖЕН быть. На практике как-то почти незаметно прошло наличие\отсутствие циркуляционного насоса на полотенчике. Там тупо были длинные трубы от стояка до полотенчика и не продавливало при нормальной циркуляции. В итоге сначала был установлен локальный циркуляционный насос (который на общем объёме умудрился почти не отразиться), а вот потом, убедившись в пользе, вкорячили в подвале нормальный насос уже на общую циркуляцию, вот там уже стало заметно изменение.

Хотя общей идеи это не отменяет: в маленьком доме установка тёплого пола в одной квартире, вероятно, будет заметна (если на входе в дом стоят теплосчётчики), в доме на 100-200 и более квартир - наверняка незаметно пройдёт установка и не одного тёплого пола.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Андрей Владивосток

будет скачок объёмов циркуляции ГВС.
Дык вроде не считается? Пока не встречал счетчиков на циркуляции.

Ignat

Андрей Владивосток
Дык вроде не считается? Пока не встречал счетчиков на циркуляции.
Смотря кто, что и куда ставит.

Вообще если ставить общедомовой счётчик ГВС на современный дом, то я с трудом представляю, как можно не считать циркуляцию. Вода в дом приходит, счётчик крутит. А уходящую после циркуляции воду что, тупо сливать в канализацию??? Ну это я, разумеется, про нормальные дома, где такое предусмотрено. В старых домах нередко тупо подводка ГВС и ХВС безо всякой циркуляции. Циркуляция образуется по мере разбора. Но там и циркуляционный насос уже не поможет - качать ему некуда будет, разве что в канализацию сливать, но тогда опять-таки потребление скакнёт...

А вообще - в доме, где я сейчас проживаю, мы поставили полноценный узел учёта: считает и приходящую воду и уходящую после циркуляции и температуру приходящей\уходящей воды меряет и расход на отопление в отопительный сезон. В результате за отопление платим на 20-25% меньше, чем соседние идентичные дома, но те без учёта живут. Да и как только мутить что-то на внешнем тепловом узле начинают - обычно хватает звонка с жалобой - мол, наш сертифицированный и принятый в коммерческую эксплуатацию узел показывает температуру приходящей воды ниже норматива, или исправляйте или пересчитывать придётся как холодную 😊

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Ursvamp

Граждане авоковцы, подскажите как вопрос с гвс решается в случае отбора до элеватора и отсутствия бойлера, в старом многоквартирном доме? Потом объясню почему спросил.

Андрей Владивосток

Не понял вопрос

Ursvamp

Андрей Владивосток
Не понял вопрос
Схема ГВС какая имел ввиду. Ввод тепломагистрали в дом, потом от него отвод на ГВ, и только потом элеватор. Где на ГВ идет подмес холодной воды? Поступает в дом наверно 105, ГВ порядка 60 гадусов.

Neve

Ввод тепломагистрали в дом, потом от него отвод на ГВ, и только потом элеватор. Где на ГВ идет подмес холодной воды? Поступает в дом наверно 105, ГВ порядка 60 гадусов.
и отсутствия бойлера,
Насколько я понял, речь идет об открытой системе теплоснабжения, тогда смешения холодной воды и воды из теплосети не происходит
http://teplosniks.ru/vodosnabz...nabzheniya.html

Ursvamp

Neve
речь идет об открытой системе теплоснабжения
Я вот почему спросил. Как может быть организована открытая тупиковая схема ГВС с учётом кулибиных от жилкомсервиса, если обратка отопления в ГВС не подается, а температура регулируется как-то иначе?
Внезапно горячая вода стала грязная и вонючая. Жильцы дома со скандалом пришли в хкс, где им объяснили что из-за проблем с высоким давлением и температурой у поставщика ресурса ГВС временно будет подано от обратки отопления. До того момента водичка была кристалльная. Кстати, и позднее тоже, когда поставщик справился с проблемами.

Андрей Владивосток

когда поставщик справился с проблемами.
Вот и хорошо.

Ursvamp

Андрей Владивосток
Вот и хорошо.
Я плохо объяснил. Вода у поставщика была нормального санитарного качества. Но как может быть устроено гвс если обратка для разбавления не применялась? Они совместили с хвс для уменьшения температуры?

Neve

когда это было (Т на улице)

Ursvamp

В районе минус 10.

Neve

если питер, то подача при -10 должна быть около 70, обратка около 50, т.е скорее всего гнали напрямую, без подмеса холодной

Ursvamp

Питер. И что, с магистрали в дом +70 входит? Маловато...

Neve

Питер. И что, с магистрали в дом +70 входит? Маловато...
где-то 71-73, точнее не помню, а искать лень.
А что. холодно?

Ursvamp

Обычно холодновато, но то панели продуваются. Сейчас- то +10, можно вообще не топить.

Андрей Владивосток

можно вообще не топить.
А за что тогда с Вас деньги брать?

Neve

дороже остановить и снова запустить систему

Nick Brake

Ursvamp
Сейчас- то +10, можно вообще не топить.
Не, у нас нельзя. Холодно будет без отопления. Даже при плюсе.

Ursvamp

Nick Brake
у нас нельзя. Холодно будет без отопления. Даже при плюсе.
Плохая изоляция здания. В Финляндии я в доме живу, где до 0 фактически не греют воздух ничем, разве что полы в санузлах. И можно в футболке ходить.

Nick Brake

Плохая изоляция здания.
Разумеется. Сталинский дом же... 😛

Ursvamp

Nick Brake
Разумеется. Сталинский дом же...
Я думал Вы про новый... А новый как ни утепляй, но если нету вентиляции с рекуператором - будет холодно без основного отопления.

Nick Brake

Ursvamp
Я думал Вы про новый...
А-а... 😛
Про новый пока ничего не понятно с проектом отопления и вентиляции. То у дочки с мужем денег нет, чтобы начать работы по внутренней отделке и отоплению, то в поселке проблемы с электроснабжением... 😞