Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Планирую к дому 6х6 с ленточным,заглублёным(1,5м)фундаментом привязать фундамент под крытое крыльцо (дерево) и открытую веранду(дерево) на всю ширину фасада.
С общей крышой под крыльцо и веранду.
Почва-грунт 0,5м.;крупный песок 0,5м. далее плита из щебня.
Фундамент под крыльцо ленточный,заглублённый(1м.)
Фундамент под веранду столбчатый(тумба 1м.)
Общий нижний венец из бруса.
Вопрос.
Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?
Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как?
И второй вопрос.
Планирую делать отмостку дома.
Хотел промазывать фундамент праймером.
На сколько надо откопать фундамент для промазки.
Выходящая часть фундамента над почвой 20 см.
Параллельно запостил на проф.форуме,но думаю и здесь есть понимающие люди.
Очень жду и заранее благодарю за ответы и указания на ошибки!
С уважением!
Андрей
связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.
связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.во все стороны
меховой диктаторСклоняюсь к ростверку всё же для веранды.
мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри
Но всё же вопрос главный о связке с основным фундаментом дома и ближними тумбами фундамента под веранду.
Склоняюсь что связь необходима.
простотакничегоНаоборот, фундаменты с разными нагрузками не связываются.
Склоняюсь что связь необходима.
правильно говоришь. ибо и так не куда не денется, либо оторвется.
Столбчатый фундамент на 2000 мм от уровня земли - бурим 300 мм диаметр, ставим асбестоцементные трубы с арматурой, заливаем бетоном, вибрируем, не забываем о закладных. Потом ростверк из бруса 200х150, на нём сооружаем веранду.
Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?
Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными. Все
John892Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!
фундаменты с разными нагрузками не связываются.
Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?!
FearДумаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?
ростверк из бруса
ГыВ далёком прошлом изучал сопромат.
шарнирными
Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и верхней балки под стропила со стеной дома,порыл в нете ничего не увидел.
Лучше рисунком на na00@майл.ру
Спасибо огромное ВСЕМ за отклики!
Я действительно в замешательстве сейчас.
Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?Ни в коем случае. Есть шансы поломать ленту.
Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как?Можно и так, и так. Зависит от множества факторов.
Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!Да, это же разные сооружения с различными условиями эксплуатации.
Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?!делается деформационный шов- лист пенопласта 5см.
Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и .На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строение, в случае подвижек балка елозит по фундаменту.
верхней балки под стропила со стеной домаАналогично- тупо опиранием
Андрей ВладивостокВ моём случае я не могу положить балку на старый фундамент.
На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строение
Объясните пожалуйста,в чём разница между отдельным фундаментом и на шарнирном соединении.Если в обоих случаях будет меняться расстояние между фундаментами?
Может тогда лучше действительно строить отдельное здание со своим фундаментом и независимой крышей через деформационный шов?!Но в этом случае есть же вероятность что пол крыльца может поднятся и дверь в дом не откроется?
Куда строительный ФАК пропал?
Сержант- верни!!!
Там от Никофара советова- на пол Ганзы хватит. !
Гы
Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными.
Бред. Не нужно никаких шарнирных соединений. И вообще, что это за чудо инженерной мысли [ применимо к данному случаю ] - "шарнирные соединения" 😊 ?
Гы
Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?
В качестве несъёмной опалубки столбчатого фундамента :
простотакничего
Думаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?
Для какой - такой 😊 ?
Единственное, 300 мм диаметра - это я переборщил. Тут и 200 за глаза.
простотакничего
Хотел промазывать фундамент пролайном.
На сколько надо откопать фундамент для промазки.
Что за "пролайн" ? Медицинский раствор для деконтоминации 😊 ?
простотакничегопесочек утрамбуй под низ и вокруг. решится проблема
Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!
FearЯ предполагаю что ростверк предназначен в основном чтобы создавать жёсткую, общую конструкцию и в том числе удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга.И предположил что бетонный,армированный ростверк лучше справится с этой задачей,чем резьбовое соединение в дереве.
Для какой - такой ?
FearИзвините описАлся - конечно праймером 😊
Что за "пролайн" ?
Скажите пожалуйста,а на фото веранда как то к дому, по стенам соединена?
В вашем случае попроще-нет входа между домом и верандой,а значит нет опасения увода горизонтали между двумя строениями.
простотакничего
Я предполагаю что ростверк
Ростверк - это часть конструктива в общем. Бывает из бруса, швеллера, двутавра, бывает бетонным ( никогда не понимал его преимуществ и вообще смысла ). В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно. Его вообще всегда достаточно, даже для тяжёлых домов из клееного бруса с тяжёлой крышей из натуральной черепицы.
простотакничего
удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга
Каких столбов ? Фундамента 😊 ? Нет, ростверк распределяет общую нагрузку конструктива на фундамент, сами столбы никуда не денутся.
простотакничего
Извините описАлся - конечно праймером 😊
Скажите пожалуйста,а на фото веранда как то к дому, по стенам соединена?
В вашем случае попроще-нет входа между домом и верандой,а значит нет опасения увода горизонтали между двумя строениями.
Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину. Это раз. Два : соединять конструктивы веранды и дома не нужно.
Единственное, я бы крышу крыльца вывел бы от непосредственно фасада ( но это надо будет разбирать сайдинг ) и её бы на скользячках уже привязал к конструктиву самого крыльца, стоящего с верандой независимо от дома. А можно и не заморачиваться.
upd. Я вообще бы сделал крытую веранду на все 6 метров фасада 😊
FearВас понял.
В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно.
FearСколько не спрашивал,говорят что ослабнет фундамент и возможно съезжание дома если откапывать по всей глубине т.к. фундамент под нагрузкой и я его ослаблю?!Даже если откапывать поочерёдно стороны.
Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину.
FearЯ так и планирую.
Я вообще был сделал крытую веранду на все 6 метров фасада
Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд?
простотакничегоТупо ступеньку на входе оставить не вариант? Т.е. уровень веранды на 10-15-20см (по вкусу) ниже уровня двери, а перед дверью ступеньку деревянную же. На такую высоту вряд ли поднимет, а до того - подпиливать ступеньку по мере потребностей.
Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд?
Просто к слову про подвижки фундамента. Как-то удлиннял кирпичный гараж. Тоже пристроил фундамент к существующему гаражу, даже были попытки связать, ну и сверху кладка. Учитывая, что грунт под гаражом редкая дрянь и до глубины промерзания фундамент, разумеется, не докопался, оторвало фундамент от гаража в первую же зиму. Тем не менее, да, в течение года наблюдаю, как меняется размер зазора между пристройкой и гаражом от почти нуля до едва ли не пары сантиметров. А вот по вертикали заметных подвижек не вижу - доски пола на пристройке не отрывает от шпалы на месте бывших ворот...
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatДа,наверно так и сделаю.Если мыслей других не подкинут.
Тупо ступеньку на входе оставить не вариант?
простотакничего, никуда дом не двинется при откопе фундамента. Откопали строну с нахлёстом, нанесли праймер, высох, обратная засыпка, подождали как грунт просядет, трамбанули, засыпали остальное.
Пристроенная веранда никуда не поднимется, если её правильно построить. Дом чуть просесть может и то лет через 20-30. А учитывая, что Вы говорите, что там плита из щебня на 1000 мм под землёй, то он вообще никуда не двинется. Фундаменты дают осадку : а) из-за несоблюдения техпроцесса при строительстве, б) из-за плывучих/пучинистых грунтов, в) из-за избыточно влажного грунта ( тут уже надо дренаж делать вокруг дома ).
FearПонятно.Fear
Спасибо большое!
простотакничего, по уму Вам надо [по порядку] :
- отрыть грунт на глубину залегания фундамента или хотя бы на 1000 мм ( хотя я не совсем понимаю, как и, что самое главное, зачем он у Вас заглублен на 1500 вообще при учёте плиты из щебня на глубине уже 1000 мм с Ваших слов ), нанести гидроизоляцию и сделать обратную засыпку грунта. Очень неэкономичный и избыточный у Вас фундамент под такой дом. В любом случае УГВ отсекать надо, в т.ч. дренажем ( см. крайний пункт ).
- выставить свайное поле из асбестоцементных труб диаметром 200 мм ( 300 мм с запасом ) через 1500 мм по фасаду и через 1000 мм в от фасада ( из расчёта пристраиваемой веранды 6000х2000 мм ). Тут нужен более точный расчёт с учётом того, что от фасада ( от фундамента ) первым рядом придётся чуть отступить.
- заложить арматуру в трубы, залить бетоном, провибрировать, смонтировать закладные.
- сделать сегментированную отмостку по периметру дома. Первый ряд труб попадает в неё, поэтому трубы от отмостки надо изолировать - например, обвязав каждую трубу первого ряда диллатационной лентой толщиной 10 мм шириной с запасом. Подушка, карта сетки на секцию отмостки, бетон.
- собрать ростверк, на нём конструктив веранды. Брус для ростверка и основную обвязку веранды "огнебио"-антисептировать. Прилегающий к дому брус и торцы перекрестий загидроизолировать битумом.
- и уже потом по периметру дома с пристроенной верандой заложить дренаж с ливнёвкой, дренажными и коллекторным колодцами со сбросом в грунт от дома.
Спасибо.Ваш лучший полноразвёрнутый ответ!
Фундаменты дают осадку : а)...........Во всех случаях, если в основаниях не залегают скальные несжимаемые грунты, этот процесс растянут во времени. Есть методика для её расчёта, подробно описана в СНиП 2.02.03-85. Допускается для жилого здания 15см(точно не помню) В случае ТС она составит величину на границе чувствительности, 1-2мм. Из-за большой несущей способности основания.
Андрей Владивосток
Спасибо!