Громоотвод/молниезащита, нужна?

Не-Он

Построил баню...
Крыша металл, проф. брус, высота в коньке что то около 10 метрах, стоит на металлических сваях (трубах).
Вот думаю, нужна ли для неё молниезащита или как повезёт?

zluck2

Шанс попадания молнией не большой, но будет жалко....
В щиток поставил такую хрень РВН-0,5У1

Не-Он

Конечно жалко, сколько нервов, времени и денег потратил....
Рядом стоит дом соседа, он выше, но у него крыша из черепицы, посему мой с металлической крышей может сработать как магнит.

А что за штука такая на картинке? В электрики я не ферштейн.

Сорокдва

Если есть желание заморочиться - варум бы нихт?
Баня в какой части страны?

Гы

На сваю заземлить кровлю

Не-Он

Сорокдва
Если есть желание заморочиться - варум бы нихт?
Баня в какой части страны?

варум бы нихт, это хто такой?))))))))
Северо-Запад МО))

Гы
На сваю заземлить кровлю

Как вариант, но там глубина не больше 1,5 метров в землю.

п-ф

Как вариант, но там глубина не больше 1,5 метров в землю
если забор железный, то лучше на него проводок кинуть....

Не-Он

п-ф
если забор железный, то лучше на него проводок кинуть....

Железный. Почему лучше на него?

п-ф

ну во первых это готовый контур заземления, а во вторых - замеряли сопротивление собсно на контуре и на заборе. на первом 10 ом, норма впритык, а на втором в более чем два раза меньше.

Не-Он

Понял. Нужно тоже проверить. Лучше наверное летом, когда земля будет максимально сухой.

Сорокдва

Не-Он
Северо-Запад МО))
Район не шибко грозоопасный, но если есть желание - вот довольно неплохая статья, для понимания, что как делается.
https://samelectrik.ru/zashhis...romootvoda.html

п-ф

Не-Он
Понял. Нужно тоже проверить. Лучше наверное летом, когда земля будет максимально сухой.

чтоб проверить заземление нуно забивать контура по участку и подключать к ним прибор размером с чумадан.

Сорокдва

Ну, не совсем так, но специалисты нужны со специальным прибором, да.

п-ф

именно так. спецыалисты и прибор, который подразумевает контура по участку. бо эта хрень вместе с ним в одном йащике

Сорокдва

Контур - это вещь стационарная, для заземления чего-нибудь. Для работы прибора в грунт забивают электрод.

[B][/B]

п-ф

Для работы прибора в грунт забивают электрод
ну во первых - минимум два. во вторых - палка плюс провод - это чо?

Сорокдва

п-ф, насколько я мог видеть - вы не из тех, кто спорит о вещах, в которых не разбирается.
Или я ошибся?

Не-Он

Сорокдва
Район не шибко грозоопасный, но если есть желание - вот довольно неплохая статья, для понимания, что как делается.
https://samelectrik.ru/zashhis...romootvoda.html

Согласен, но в последнее время погода очень переменчива....
Спасибо, почитаю.)

п-ф

Или я ошибся?
да йа хз. у мене друзья в мособлэнерго. или как там его. когда котел начал глючить, привезли хрень и замерили.

Сорокдва

Повезло - не из дешевых процедура.

п-ф

ну только что денег не платил, и исключили землю в качестве возможного косяка. а котел глючить не перестал.

HARON

На стоимость нормальной молниезащиты можно застраховаться на десятилетия вперёд. Знаю, кто трижды дымоход перекладывал - и то защиту не поставил 😊 .

Не-Он

Может быть и можно, но скажем так, в помещении (дом/баня) могут находится вещи, которые для их хозяина бесценны, не говорю уже за жизни людей.

А то что трижды перекладывают дымоходы и не делают молниезащиту, так как всегда на русский авось наедятся люди.

Сорокдва

Ну. дык и сделайте тогда, тем более, что не сложно.

Не-Он

Сорокдва
Ну. дык и сделайте тогда, тем более, что не сложно.

Ну дык собираюсь)) Сейчас буду теорию изучать, по весне у практике переходить. Тем более трубу буду от печи выводить)

Postoronnim V

У себя в своё время молниезащиту ставить не стал.
Потому, что рядом молниеотвод на столбе ЭП, берёза и дуб рядом тоже не низкие...
И потому, что прочитал где-то, что заземлённая крыша начинает корродировать в разы быстрее.
Так, что ежели решитесь делать - так может тогда не заземлять наглухо, а через разрядник какой?

Sobol'

HARON
На стоимость нормальной молниезащиты можно застраховаться на десятилетия вперёд.
что имеется ввиду под "нормальной молниезащитой"?
Я всегда думал, что молниеотвод - это заземленный штырь подходящего сечения..
По крайней мере, для частного дома штыря на трубе достаточно, кмк.

Не-Он

Postoronnim V
У себя в своё время молниезащиту ставить не стал.
Потому, что рядом молниеотвод на столбе ЭП, берёза и дуб рядом тоже не низкие...
И потому, что прочитал где-то, что заземлённая крыша начинает корродировать в разы быстрее.
Так, что ежели решитесь делать - так может тогда не заземлять наглухо, а через разрядник какой?

У меня рядом с домом сосны растут, ну как рядом, метров 30-40 наверное, они не спасают:

А что за рязрядник, через который заземлять?

Gruch

Не-Он
Понял. Нужно тоже проверить. Лучше наверное летом, когда земля будет максимально сухой.
Не специалист, но знаю что контур заземления хуже всего зимой, потому что промерзшая земля худший проводник. И то, что было в допусках летом, может быть вне допусков по зиме.

Бонк


Postoronnim V

Не-Он
А что за рязрядник, через который заземлять?
Ну не знаю, надо со специалистами советоваться.
Разные типы есть..
http://www.mastergrad.com/foru...renapryazheniy/

Ymka

На даче у тещи стоит сигналка с чоповцами. Я с семьей был там. Долбанула молния рядом. У сингалки сгорели мозги. Плата копеечная сгорела, но продает главчоповец за 15 тыщ ее. Сто процентов она не стоит этого, ублюдки. Но иначе снимают с охраны. И так горит плата эта после молнии второй раз.
Я ей предложил громоотвод поставить. Но чота по-моему не доходит...

unname22

По хорошему недалеко ставить громоотвод.

HARON

Sobol'
что имеется ввиду под "нормальной молниезащитой"?
Я всегда думал, что молниеотвод - это заземленный штырь подходящего сечения..
По крайней мере, для частного дома штыря на трубе достаточно, кмк.

Это вам надо со специалистами советоваться. Из народной молвы сложилось мнение, что громоотвод (и звучит красивее, чем молниеприемник 😊 ) «притягивает» молнию, а ваш штырь в земле, может и спасёт имущество, но может и убить рядом находящихся.

Postoronnim V

unname22
По хорошему недалеко ставить громоотвод
HARON
штырь в земле, может и спасёт имущество, но может и убить рядом находящихся.
Вот когда я отказался от затеи с заземлением крыши, то первая мысль была подвесить штырь на верхушку дуба, что с домом рядом.
А потом тоже поостерёгся как раз по причине опасности для окружающих.

У самого в доме от близкого удара молнии один раз сгорело УЗО.
А вот у друга этим летом в ихнюю девятиэтажку в антенну с молниеотводом шарахнуло так, что у полподьезда погорели холодильники с телевизорами, лифт. домофон.
Друг наблюдал, как вдоль стен с проводкой (на кухне был он это время) побежали синие огоньки и в полквартире теперь до сих пор КЗ между нулём, "землёй" и фазой.

В общем - проблема далеко не так проста и молниезащита не всегда спасает ни технику ни проводку...

А ещё знаю, что в раньшее время на каких то особозащищаемых объектах молниеотвод ставили не один, а несколько по периметру, да они ещё были не просто высоким шестом с металл. штырём, а в дополнение ко всему имели источник ионизирующего излучения, который формировал более благоприятные условия дли того, что бы основной канал пробоя прошёлся именно в этот штырь и имел бы как можно меньше доп. каналов.

HARON

Друг наблюдал, как вдоль стен с проводкой (на кухне был он это время) побежали синие огоньки и в полквартире теперь до сих пор КЗ между нулём, "землёй" и фазой.
Эх, хотел бы это своими глазами увидеть...и молнию шаровую.

Zzander

Возле деревянных храмов должны были расти высокие ели. Не стопроцентная гарантия, конечно, но...

Sobol'

Postoronnim V
А вот у друга этим летом в ихнюю девятиэтажку в антенну с молниеотводом шарахнуло так, что у полподьезда погорели холодильники с телевизорами, лифт. домофон.
Вангую, что заземлили громоотвод на тот же контур, что и проводку. Либо контуры заземления сильно рядом. Слава богу, не поубивало ни кого.

Pavel_A

Originally posted:
На сваю заземлить кровлю
это что бы наверняка дом спалить?

Нельзя заземлять кровлю. Этим вы только привлечете молнии. Контакт между листами плохой, поэтому в ме те контакта листов может образоваться электр ческая дуга.
Если есть желание заземлить крышу, то как минимум нужно все листы кровли соединить между собой надежными проводниками.

Гы

6 мм катанка сеткой и на сваю. Можно сэкономить - кладочную сетку бросить. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Чо там у этой бани срок службы? Финны вон ваще каждый год сжигают.

unname22

Какой убьет? Начитались глупостей.
Ставите просто вертикальный сваренный штырь, под него хорошее электротехническое заземление.

HARON

unname22
Какой убьет? Начитались глупостей.
Ставите просто вертикальный сваренный штырь, под него хорошее электротехническое заземление.

Как объяснить удары молнии у основания или в середину Останкинской телебашни?

unname22

этот штырь потому и называется молниеотводом.

AlexR11

HARON

Как объяснить удары молнии у основания или в середину Останкинской телебашни?

Очень просто, грозовое облако ниже верхушки башни и ближе к молниеотводу в который ударяет молния.

Valery22

Заземляющее устройство для молниезащиты должно быть не "хорошим", а выполнено по РД. Все четко прописано. Кровлю в качестве молниезащиты использовать нельзя. Не та толщина метала. Есть 2 варианта выполнения. Штырьевой молниеотвод, расположенный так, чтобы баня полностью попадала в конус. Другой вариант - сетка. ИМХО более эстетичное и предпочтительное решение. На крыше делается сетка, на расстоянии от кровли. Обычно выполняют по коньку и контуру крыши. Если крыша большая, то еще несколько перемычек. От сетки 2 или более спусков вниз.
Кстати, сопротивление контура для молниезащиты не нормируется, нормируется его конструкция.

Pavel_A

Valery22
Кровлю в качестве молниезащиты использовать нельзя. Не та толщина метала
Пару дней назад пытался это написать, но форум глючило.

Если заземлить крышу, то это привлечет молнии. Металл, в месте удара молнии, может расплавиться и поджечь обрешетку. Листы металла (сейчас самое распространенная кровля - крашенная металлочерепица и профнастил) не имеют надежного электрического контакта друг с другом, поэтому при прохождении тока между листами тоже будет сильное выделение тепла.

ИМХО - надежнее всего отдельностоящий штырь.

Billy Kid

РВН-0,5У1
Имхо, говно. Годится по большей части для самоуспокоения.
Правда, зато стоит недорого 😀

Бонк

Pavel_A
это привлечет молнии
наконец-то это прозвучало

вторая сторона хорошей молниезащиты в отсутствии молниезащиты у соседей - привлечение молний на вашу защиту...

bmw 444

Ласточки в гнездах под крышей- вот громоотвод)). Старики говорили.

HARON

bmw 444
Ласточки в гнездах под крышей- вот громоотвод)). Старики говорили.

Угу, беда похлеще крыс с тараканами.

Abar

У меня стрижи))) Это меняет дело?

Billy Kid

Вангую, что заземлили громоотвод на тот же контур, что и проводку. Либо контуры заземления сильно рядом. Слава богу, не поубивало ни кого.
ПУЭ 1.7.55:
"...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими..."

(Полностью: "Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений,
территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или
разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному
заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по
условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех
оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения
электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее
заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные
заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.")

HARON

Abar
У меня стрижи))) Это меняет дело?

Гадят наверное одинаково?

Abar

Да не вроде не гадят, по крайней мере я этого не вижу)))

Ursvamp

Если реально есть опасность попадания молнии - она попадет. А защититься от нее не так и дорого. Контур заземления из черной стали делается, молниеприемник вдоль конька. Проводку с подземным вводом в дом надо на другой контур заземлить, применяя в щитках узип.

лучше не шутить - потом оченно обидно будет на пепелище. ситуация знакомая. 😞

Ursvamp

Billy Kid
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
в городских зданиях нейтраль приходящая с подстанции глухо заземляется в ВРУ здания, а молниезащита прокладывается по периметру с периодическими спусками к ней молниепроводов с кровли. То есть вроде как одно устройство, но немного разное.

Рус-с

Не-Он

варум бы нихт, это хто такой?

Варум - почему, нихт - не.

Sobol'

Billy Kid
ПУЭ 1.7.55:
"...Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими..."
Очень удивился прочитанному.
Получается, что в момент удара молнии, потенциал в проводке будет примерно такой же как в молниеприемнике. Неудивительно, что плавятся провода и горит техника...
И почему же "заземляющие устройства должны быть общими" ? Что мешает сделать разные контуры заземления?

Billy Kid

в городских зданиях нейтраль приходящая с подстанции глухо заземляется в ВРУ здания,
И в городских, и в сельских зданиях "нейтраль приходящая с подстанции", в первую очередь глухо заземляется на нулевом выводе силового трансформатора.
а молниезащита...
А тут возможны варианты.
...Что мешает сделать разные контуры заземления?
Конечно, абсолютно доподлинно на ваш вопрос могут ответить только те учёные головы, которые включили данный пункт в ПУЭ.
Однако думаю, что это было сделано не просто так.
Предполагаю следующее:
1. Техническая сложность сделать обособленные контура. Понятно, что разнести их на километр друг от друга невозможно (и даже в этом случае они не будут "изолированы" друг от друга), а чем они ближе, тем связь их "теснее". Есть понятие "вынос потенциала". Поэтому логично, что, чем иметь два условно обособленных контура рядом друг с другом, лучше соединить их, и получить один контур с гораздо лучшими характеристиками (меньшим сопротивлением растеканию тока).
2. Иметь рядом два заземления может быть опасно для жизни и пожароопасно.
На каждом будет свой потенциал, и разность этих потенциалов при определённых условиях может достигать опасной для жизни величины (подчёркиваю - на проводящих частях, нормально не находящихся под напряжением), а также вызвать искрение и опасность пожара (в инете есть видео дугового разряда на стыке канализационной трубы).
Что же до потенциала на технике, то и что с того? Сидят птицы на проводах - тоже ведь под потенциалом - но пока цепи нет, они живы и здоровы.
А чтобы не было цепи, нужно, чтобы все элементы молниезащиты присутствовали и были в исправном состоянии - не только молниеприёмник и соединительные проводники (шины/катанка и т.д.), но и заземление, разрядники, ОПНы.
Тогда ток цепи пойдёт по нужному направлению по пути наименьшего сопротивления, и не будет жечь технику и проводку. Следует также понимать, что хоть импульс достигает очень больших значений по току, но по времени он очень, очень кратковременный.
Технику кстати, может вывести из строя не только непосредственно импульс тока, но и создаваемое им вокруг проводника, по которому он проходит, электромагнитное поле.
Также могут пагубно воздействовать "косвенные" удары молнии (т.е. удар например в дерево, находящееся рядом с домом - как раз кстати модель системы с двумя обособленными заземлениями), которые вызывают наводку в проводниках и "волны" вторичного перенапряжения.

Ursvamp

AlexR11
Очень просто, грозовое облако ниже верхушки башни и ближе к молниеотводу в который ударяет молния.
А когда в обычную пятиэтажку бьет в окно на первом этаже?

AlexR11

Ursvamp
А когда в обычную пятиэтажку бьет в окно на первом этаже?

Видимо все-таки условия в данном месте были не совсем обычными, только вот никто их не исследовал до удара молнии.

unname22

Ursvamp
Если реально есть опасность попадания молнии - она попадет. А защититься от нее не так и дорого. Контур заземления из черной стали делается, молниеприемник вдоль конька. Проводку с подземным вводом в дом надо на другой контур заземлить, применяя в щитках узип.

лучше не шутить - потом оченно обидно будет на пепелище. ситуация знакомая. 😞

Насколько понимаю ПУЭ наоборот говорит о едином контуре заземления.

unname22

Sobol'
Очень удивился прочитанному.
Получается, что в момент удара молнии, потенциал в проводке будет примерно такой же как в молниеприемнике. Неудивительно, что плавятся провода и горит техника...
И почему же "заземляющие устройства должны быть общими" ? Что мешает сделать разные контуры заземления?

заземляющие устрйоства то общие но вот проводка до них по правилам разная.

unname22

Ursvamp
А когда в обычную пятиэтажку бьет в окно на первом этаже?

уверены? Прямой пробой с наведенным не путаете?

Ursvamp

unname22
уверены?
Поищу сейчас ролик.

Ursvamp

А пока:

баба получила прямо в окно, в сотовый:


Они тоже думали что такого не бывает, и авось пронесет:


Ursvamp

Сводочка характерная: во время мощного ливня в окно жилого дома на Ленинском проспекте ударила молния. После этого в квартире на втором этаже вспыхнул пожар, но его быстро потушили. https://the-day-x.ru/molniya-u...ala-pozhar.html

Ursvamp

unname22
Насколько понимаю ПУЭ наоборот говорит о едином контуре заземления.
Тогда если по ПУЭ, то надо делать настоящий контур заземления, а не 3 уголка с полоской.

Ursvamp

Ролика мне не найти уже конечно, там их тыщи. По памяти - молния бьет в пятиэтажку, в окно на первом этаже крайнего подъезда, но не в угол а у лестничной площадки. За окном метрах в пяти росла маленькая елка до второго этажа. Молния возле елки раздвоилась, часть в окно часть вроде как-то мимо елки.

Еще был ролик бьющей молнии в девятиэтажку, над аркой в доме - уровень второго-третьего этажа.

Billy Kid

Тогда если по ПУЭ, то надо делать настоящий контур заземления, а не 3 уголка с полоской.
Модульное заземление рулит.
Можно обойтись вообще безо всяких контуров, одиночным электродом.

Ursvamp

Billy Kid
Можно обойтись вообще безо всяких контуров, одиночным электродом.
А вот хз. Сопротивление контура менее 8 ом еще ничего не означает - важна способность "канализирования" импульса.
Контур заземления идет согласно расчетам по периметру здания с выносом на угол от конькового молниериемника, глухое заземление ГРЩ объединяется с контуром. Куда правильно заземлять ВУ на столбе не знаю, читать надо, а столб своё заземление должен иметь, но в ВУ те же узипы должны на землю быть подключены, но к чьему контуру?

unname22

Правило короткой земли будет работать в этом случае

Billy Kid

Сопротивление контура менее 8 ом еще ничего не означает
Вот это заявка на успех...
А что за значение в 8 Ом?
Куда правильно заземлять ВУ на столбе не знаю, читать надо,
Конечно, к ЗУ опоры - не к дому же тянуть.
Правда
а столб своё заземление должен иметь
должен-то должен, но даже там, где оно есть, оно, будем говорить прямо, является профанацией и данью формальности.
Если вы в курсе, как такие ЗУ сейчас обычно выполняют.
узипы
Если они есть - то туда-же, к ЗУ опоры.
Но в основном их нет. Стоят дорого.
Опять же, если из ВУ линия к дому идёт по воздуху, то в УЗИПе вообще смысла нет; а если под землёй, то лучше поставить УЗИП на конце линии, ближе к потребителям.

Ursvamp

Billy Kid
Опять же, если из ВУ линия к дому идёт по воздуху, то в УЗИПе вообще смысла нет;
Тогда узип в ВУ-2 ставится, масло масляное. Если ВУ на столбе, то далее в дом подземный кабель укладывать надо. Если со столба воздушая линия к дому приходит - то там в ВУ узип, плавкие вставки и противопожарное УЗО S.
Billy Kid
лучше поставить УЗИП на конце линии, ближе к потребителям
Может и лучше, но нельзя. Т1 ставится в ВУ, Т2 через 15 метров или более в ГРЩ.
Billy Kid
Стоят дорого.
да. Я уже говорил, как человек лишился дома из-за молнии, где один только катер в сарае стоил туеву хучу денег, да еще оружейный сейф с содержимым, техника, семейные реликвии - всё! Дом он восстановил лучше прежнего, а защиту опять отказался делать - дорого! Вот получит опять... нидайбох конечно.

Ursvamp

Billy Kid
Вот это заявка на успех...
А что за значение в 8 Ом?
Контур заземления для электроустановки напряжением до 1000 Вольт: ПУЭ, п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт. ПТЭЭП, Приложение N 3, таблица 36: сопротивление контура заземления - 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.

unname22

Ursvamp
А пока:

баба получила прямо в окно, в сотовый:


Они тоже думали что такого не бывает, и авось пронесет:


По первому видео удар далековато
По второму - типичный пример когда контур заземления в неудовлетворительном состоянии.

Billy Kid

Тогда узип в ВУ-2 ставится, масло масляное
Не знаю, что есть "ВУ-2" по вашей классификации.
Если ВУ на столбе, то далее в дом подземный кабель укладывать надо
В большинстве таких случаев это всё равно воздушка. Подземную КЛ устраивать геморно, дорого, и по-хорошему, на неё проект нужно делать (по крайней мере на ту часть, которая находится на землях общего пользования).
Я уже говорил, как человек лишился дома из-за молнии
Неисповедимы пути..
А многие всю жисть жили/живут безо всяких УЗИП-ов, и ничего.
А можно даже поставить УЗИП, и стать жертвой молнии - ибо это не панацея.
Тут вопрос скорее философский.
Может и лучше, но нельзя.
С чего бы это?
Если ввод в дом выполнен подземной КЛ, то считается, что в таких случаях установка ОПН необязательна (либо можно поставить только тип 2).

Ursvamp

Billy Kid
А многие всю жисть жили/живут безо всяких УЗИП-ов, и ничего.
А можно даже поставить УЗИП, и стать жертвой молнии - ибо это не панацея.
естественно, узип молнии не отводит от граждан. 😊
Billy Kid
Если ввод в дом выполнен подземной КЛ, то считается, что в таких случаях установка ОПН необязательна (либо можно поставить только тип 2)
Так смотря откуда подземный ввод идет - со столба или вообще. Если со столба - то там на ВУ првый узип и стоит. Если вообще - то надо смотреть по ситуации, может и ничего не надо, а может комбинированный Т1+Т2 понадобится, такие есть тоже.

Billy Kid

Если со столба - то там на ВУ првый узип и стоит.
Может быть просто отпайка от ВЛ, безо всяких ВУ (например, если делали ещё до тренда "шкаф учёта теперь висит на опоре").
а может комбинированный Т1+Т2 понадобится, такие есть тоже
Только хотел вас подколоть - "а если вот такой, его куда - нонеча или давеча?", - а вы сами про него вспомнили 😀 😊

ЗЫ. Кстати, имхо, дорогая цена на все эти штуки неоправданно высока, и является разводняком. Чего там такого дорогостоящего или высокотехнологичного, золото с платиной напёрстками? Искровый промежуток и/или нелинейное сопротивление.
Но это так, на предмет "поворчать".

Ursvamp

Billy Kid
а если вот такой, его куда - нонеча или давеча?
Картинок накину:

AlexR11

Довелось как-то побывать в доме возле которого в деревянную опору ВЛ 0,4 кВ ударила молния (опора была нестандартная чуть выше обычной), ответвление ко вводу в дом было от этой опоры, повторное заземление ничем не помогло. В доме была картина маслом - провода ввода от трубостойки (гусака) до щитка со счетчиком вырвало из под штукатурки динамическим усилием и сам щиток сорвало тоже, счетчик вдребезги, все что в розетки было включено погорело, пожара слава Богу не случилось. У опоры потом верхушку отпилили обгоревшую и так оставили.

Ursvamp

Повторное заземление и не призвано само по себе от молний защищать, нужен комплекс мер.

Billy Kid

Картинок накину
Их давно есть у меня. Вагон с телегой )))