За последний месяц перегорели три лампы из четырёх в одной комнате, одна лампа из двух в ванной, одна по соседству на кухне. И там же на кухне моргают цифры на электронных часах плиты.
Вчера жена купила в магазине Осрам, все тут же перегорели, купили Филлипс - стоят. Но тенденция мне очень не нравится.
Скачки по стояку? Разводка новая, автоматики и щиток новые, год им всего. Как с этими скачками бороться?
Померь напругу в сети. Может повышенная быть. В дом заводится три фазы и равномерно распределяется по всем потребителям(квартирам). Не которые жильцы при сгорании предохранителя на вводе дома на одной из фаз самостоятельно переключаются на "живую" фазу. В итоги возникает неравномерное распределение нагрузки по трем фазам(перекос фаз если не ошибаюсь). В одних квартирах недонапряжение, в других перенапряжение. У меня было как-то 160В. И то и то может вывести из строя бытовую технику.
Померь напряжение!
Омуль
Померь напругу в сети. Может повышенная быть. В дом заводится три фазы и равномерно распределяется по всем потребителям(квартирам). Не которые жильцы при сгорании предохранителя на вводе дома на одной из фаз самостоятельно переключаются на "живую" фазу. В итоги возникает неравномерное распределение нагрузки по трем фазам(перекос фаз если не ошибаюсь). В одних квартирах недонапряжение, в других перенапряжение. У меня было как-то 160В. И то и то может вывести из строя бытовую технику.
Померь напряжение!
+1. Но это обычно бывает на старых щитках - у меня один раз пошло "гулять" 380 по квартире...
Если напряжение очень не в норме - заявку в ЖЭК (или как там у вас называется). Если напруга в норме рекомендую на освещение поставить устройства "плавного пуска" или выключатели с диммером (это дороже но удобнее. плавная регулировка осещения). Ну и самый простой способ-покупай лампы с максимальным заявленным рабочим напряжением (на коробке должно быть написано)240В например.
sergo_kтоже такое было, сгорел телевизор , повезло что больше не чего не сгорело, выключено было ! А вот соседу повезло меньше, сгорела чуть ли не вся оргтехника 😞
у меня один раз пошло "гулять" 380 по квартире...
Щиток-то новый в квартире, а в подъезде конечно же разруха, провода висят как попало. Плюс к этому дебилы при установке двери перебили провод по стояку, в результате в вводном распределительном щите сгорели предохранители. Вот теперь думаю, где приборчик для замера напруги взять, отвёртка кетайская не подойдёт, мне кажется.
А МУЖЭП (они же управляющая компания) у нас самый уродский.
Померить можно любым тестером.
Помониторить бесперебойником (UPS) который умеет на комп данные слать.
У меня горели дуром лампочки но по причине их хренового качества.
Поставил энергосберегающие и проблема ушла.
первым делом мерим напругу =)) если скачет ставим РКН-1(реле контроля напряжения) или его аналог. и идем насиловать жек, хотя скорее всего пошлют в ленэнерго или кто там у вас свет продает. А реле поставьте, технику спасет от безвременной кончины в случае сильных скачков +)
ASvОтвертка не для замеров предназначена 😊
отвёртка кетайская не подойдёт, мне кажется.
ASvДа зачем прибор, возьмите обыкновенный датчик от вольтметра, провод с вилкой и в розетку, даже если уж точно напряжение не покажет, зато по стрелке будите видеть скачет напряжение или нет, хотя вот у меня 2 датчика от вольтметров один маленький, наверняка немного брешет, второй побольше, поточней, показывают нормально, ну может, приврет малкий на 2-5 V, большой врятли 😊
где приборчик для замера напруги взять
Ну, есть у меня отвёртка с вольтметром, до 220 вольт. Но т.к. кетайская, то скорее всего погрешность у неё будет процентов двадцать. Спрошу приборчик у наших хакеров.
rettion
первым делом мерим напругу =)) если скачет ставим РКН-1(реле контроля напряжения) или его аналог. и идем насиловать жек, хотя скорее всего пошлют в ленэнерго или кто там у вас свет продает. А реле поставьте, технику спасет от безвременной кончины в случае сильных скачков +)
А вот как эти скачки-то проверить? Как назло ведь при замере всё будет ровно, а как домой приходим - периодически все часы сброшены.
За совет про РКН-1 - огромное спасибо! Его прямо на входе ставят?
ПС. ЖЭК наш сжечь нужно вместе с их пробл... ю-мастерицей.
380 в розетке получается, когда отгорает "ноль" на распределительном щитке в подъезде. Еще "добрые электрики" любят оставлять 2 фазы из трех, повесив всю нагрузку подъезда на них , точнее повесив 2 линии на одну фазу, из-за чего возникает перекос. Так что только мерять напряжение и бить ЖЭУ, пока все не погорело от перегрузки.
*****************
Освоен выпуск реле напряжения РКН-1-1-15, с максимальным допустимым напряжением питания 400 вольт (при номинальном 220в). Необходимость изготовления данного реле вызвана тем, что в условиях эксплуатации, когда реле контролирует однофазное переменное напряжение 220в, при обрыве нулевого провода напряжение может увеличится до 380в (пример: трехфазная сеть 380/220 в с нейтралью распределена однофазным потребителям - нагрузки по фазам неравномерные), в этих условиях требуется реле контроля напряжения выдерживающие длительное перенапряжение т.о. можно использовать для защиты однофазных нагрузок от повышения напряжения сети 220 в.
NEW !!!Устройство для защиты однофазной нагрузки от длительных провалов или аварийных повышений напряжения сети автоматически отключит потребителей электроэнергии при выходе напряжения сети за установленные пороги (дом, квартира, дача...) УЗМ-40, основные функции защиты :
-от превышения напряжения,
-от кратковременных мощных импульсов,
-понижения напряжения,
ток коммутации 40А,
не требуется устанавливать дополнительно контактор,
после восстановления напряжения в "норму" включение устройства осуществляется автоматически, смотреть УЗМ
***************
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html
вот такая штукенция. ставиться после вводного автомата или пакетника в щитке. можно и в квартире, если у вас стоит квартирный щит то перед всеми автоматами и УЗО во главе каскада =))
зы
а скачки и проверять не надо... если свет мигает, часы сбиваются, то напряжение гуляет. (ессесно если это постоянно, а не добрые соседи решили сваркой побаловаться)
Посмотреть нулевую клемму обязательно, у нас в свое время контакт поплавился и в квартире начались просто аццкие скачки напряжения.
Спасибо за советы!
Щиток в подъезде стоит на две квартиры, примитивный такой, с перепутанными проводами внутри. Где там ноль, а где фаза - вот в чём вопрос.
ASv
Спасибо за советы!Щиток в подъезде стоит на две квартиры, примитивный такой, с перепутанными проводами внутри. Где там ноль, а где фаза - вот в чём вопрос.
Конечно можно определить тестером - между фазами напряжение будет 380, а между фазой и нолем - 220. Хотя думаю. это Вам ничего не даст - "ноль" отгорает на общем щитке в подъезде( а у Вас в квартирном щитке - уже магистральные провода), а он где-нибудь внизу или вверху, здоровый такой шкафчик... Туда лезть Вам конечно не надо. Лучше просто замерьте напряжение в своей розетке и пишите заяву в ЖЭУ - пусть устраняют . В конце концов - должен же электрик быть у них...
это Вам ничего не даст - "ноль" отгорает на общем щитке в подъезде( а у Вас в квартирном щитке - уже магистральные провода), а он где-нибудь внизу или вверху, здоровый такой шкафчик...
опередил =)
на самом деле, проверять ноль на стояке смысла немного. отгарает он обычно на общем щите.
хотя проверить подключение на этажном щите не помешает. у меня на этаже в 3-х фазном щите были подключены 4 квартиры на 2 фазы, а 3-я болталась без дела +)) и так по всему стояку =)
Мерять напругу. На будущее брать лампы на напряжение 240-250 вольт. Такие бывают, правда они большие и страшные, ибо в совеццкое время делались.
Все импортные лампы с нормальной светоотдачей на 230 вольт, посему ставь диммер и забей на все.
У меня ваще все лампы горят на 120 вольт изза диммеров, люблю желтый свет 😊 Вечные получаются 😊
rettionопередил =)
на самом деле, проверять ноль на стояке смысла немного. отгарает он обычно на общем щите.
хотя проверить подключение на этажном щите не помешает. у меня на этаже в 3-х фазном щите были подключены 4 квартиры на 2 фазы, а 3-я болталась без дела +)) и так по всему стояку =)
А это как раз нормально - строители обычно подключают квартиры к фазам "поэтажно" - типа на 1 и 2 фазу - 1, 3, 5 этажы, на 2 и 3 - остальные, так что подключение 4 квартир к 2 фазам - это еще неплохо, у нас часто этаж вообще к одной прикурчивают.
диммеры если ставить то только дорогие ибо дешевые да без дросселя сильно фонят в радиоэфире =)) у меня стоят такие http://www.noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no вопрос с лампами по идее он снимет...
но это не решает вопроса о защите быт. техники от скачков напряжения =)
А я обычные поставил, турецкие по 250 руб, ничего особенного не фонит вроде как...
А это как раз нормально - строители обычно подключают квартиры к фазам "поэтажно" - типа на 1 и 2 фазу - 1, 3, 5 этажы, на 2 и 3 - остальные, так что подключение 4 квартир к 2 фазам - это еще неплохо, у нас часто этаж вообще к одной прикурчивают.
В том и фокус =) опытным путем было определено что 3-я фаза свободна по всему стояку. теперь на ней сижу я
А я обычные поставил, турецкие по 250 руб, ничего особенного не фонит вроде как...
ну либо повезло, либо просто вы не в курсе что фонит =) хотя при желании можно разобрать посмотреть есть ли в них дроссель. =)
Щиток в подъезде стоит на две квартиры, примитивный такой, с перепутанными проводами внутри. Где там ноль, а где фаза - вот в чём вопрос.
именно такой же был и у нас, нулевая шина одна на две картиры, могу сфоткать вечером. Вот у нас там в течение полугода примерно плавился контакт. Я думал там диодик красный внутри горит 😊 (на лазил я раньше в щиток) потом в один прекрасный день контакт окончательно офигел и по очереди у нас и у соседей в квартире были классные пиротехнические эффекты 😊
на самом деле, проверять ноль на стояке смысла немного. отгарает он обычно на общем щите.
Диммер у меня стоит на боковое освещение в одной комнате, но в целом от проблемы они не избавят - придётся выключать ВСЕ электроприборы, включенные в розетки, а это несколько неудобно. Кое-где техника подключена через сетевые фильтра, но это тоже не панацея.
Чёрт, в общем придётся где-то электрика надыбать, чтобы подъездный щиток прозвонил. Ноль у меня тоже где-то не там, УЗО вырубало при подключении п/электрической плиты металлической гофрой к газовой трубе. А после этого сгорели трансформаторы в галогенной люстре.
rettion
диммеры если ставить то только дорогие ибо дешевые да без дросселя сильно фонят в радиоэфире =)) у меня стоят такие http://www.noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no вопрос с лампами по идее он снимет...но это не решает вопроса о защите быт. техники от скачков напряжения =)
+1.
Если речь пошла о диммерах, то именно такие белорусские диммеры я поставил в спальнях.
Классная вещь - можно переключать любым пультом от техники.
И любую освещенность можно задать.
У меня седня по той же причине должны были менять межэтажную проводку. Который раз 0 отгорел...
сикока если не секрет содрали ? или муниципалы делали ?
rettion
сикока если не секрет содрали ? или муниципалы делали ?
муниципалы. Ща приду, посмотрю, сделали хоть чё. Просто ЧП обычновечером происходит, с увеличением нагрузки. В это время мы аварийку на помощь зовем. Вот и до управляющей компании докричались.
Сначала напругу померяю, а потом завалю эту долбаную управляющую компанию, они нам. суки, ещё за подвал должны.
rettionДиммеров была масса.
ну либо повезло, либо просто вы не в курсе что фонит =) хотя при желании можно разобрать посмотреть есть ли в них дроссель. =)
Сначала поставил Макел с управлениеим от пульта телека. Понравилось. Но стало бесить что надо 2-3 сек жать кнопку пока он переключится в режим регулирования. Плюс он никогда не выводит на полную яркость, не нравится.
Оставил один в гостиной чтоб во время просмотра телека можно было им пользоваться.
В остальных местах поменял на крутилки.
Одну крутилку купил Макел, вторую крутилку макелоподобный диммер.
Второй спалил шаловливыми руками. Разобрал оба. В настоящем макеле стоит ферритовое кольцо 5 см обмотанное проводом- видать и есть фильтр, в типа подделке кольца само собой нет, простейшая схема- переменный резистор(потенциометр), подающий постоянное напряжение на управляющий вход
Перепаял симистор на отечественный КУ208..Жесть.. Полтора киловатта под потолком регулирует и хоть бы хны 😊
Ну а фонит или нет... А какая мне разница? Гармоники всякие? И куй с ними, какая мне печаль то если честно?
ЗЫ У меня горе. Выхожу с лифта.. Ой *ля...ТСЖ поменяло нормальные светильники-таблетки на люминисцентные лампы.. Писец..Аж расстроился. И исчо лампы пославили 6400 кельвинов, я чуть не опух, пришлось идти в лабаз и покупать осрам на 2700 кельвинов, хоть тогда глаза перестали в кучку собираться 😊
Ребзя, да не спасут капитально эти диммеры, проблему нужно целиком решать.
Одни дебилы не в нашем доме перебили электропроводку на первом этаже, у мужика сверху сгорело четыре телевизора, у меня их три в слип-режиме, не считая прочей техники, постоянно включенной в розетки.
Поставь реле перенапряжения, либо разорись и купи реле-розетку, которое втыкается в обычную розетку и вырубает телек от сети при отгорании нуля
Стоит примерно 80 баксов, но на дорогой телек можно разориться.
Я все собираюсь взять после приобретения 42 дюймовой плазмы. Пока тупо выдергиваю из розетки когда дома нету меня.
Как вариант- купи удлиннитель с кнопочкой, кидаешь на пол его, поглядел телек, в слип режим и кнопку ногой нажал и пошел спать, не такая большая работа в принципе
Сетевые фильтры с кнопочкой у меня стоят, но тот же холодильник, микроволновку и плиту через кнопочку не подключишь.
Я не понимаю, почему автоматики не срабатывают.
а с чего бы им срабатывать ? автоматы эреагируют на КЗ =) хоть одно- хоть двух- полюсники. все остальное им пофигу.