Нужно сделать гидроизоляцию фундамента, Соответственно хочется приложить минимум усилий и потратить минимум денег.
От уважаемого форумчанина в соседней теме узнал о проникающей гидроизоляции Пенетрон.
http://www.penetron.ru/text/224.html
Написано всё очень привлекательно. Как раз то что мне нужно, но вот вопрос, это действительно работает или это развод?
Пытался найти продавцов этого чуда материала в Москве, среди диллеров очень мало нормальных сайтов. Цену на материал нашёл только на одном сайте (Пенетрон Ведро 25кг (на 30 кв.м.) -6025р). Остальные сайты цену скрывают и многие предлагают только услуги по гидроизоляции "чудо-материалом" (отдельно не продают).
Вот и закрались опасения что это развод аля Гербалайф или кремлёвская таблетка. Ведь не дураки строители, используют битумную гидроизоляцию.
Форумчане, кто пользовался подобными смесями, кто разбирается в химии, подтвердите или опровергните возможность такой гидроизоляции.
ПЕНЕТРОН: Действие материала «Пенетрон» основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.
При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала «Пенетрон», растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.
Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость.
Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом «Пенетрон» приобретает способность к «самозалечиванию».
Работает, необходимое количество в рекомендациях по применению завышено, для обводненных грунтов желательна все же изолирующая гидроизоляция.
Вспоминая планировку участка, думаю что его (П) и хватит
ГыКоличество завышено в смысле реально надо меньше материала чем они рекомендуют или больше?
Работает, необходимое количество в рекомендациях по применению завышено, для обводненных грунтов желательна все же изолирующая гидроизоляция.
Вспоминая планировку участка, думаю что его (П) и хватит
А что такое обводнённый грунт?
Верховодка, грунтовые воды
Расход можно занизить % на 20-30.
А чего делать то собрались? Изнутри, снаружи, фундамент уже есть?
Три ведра пенетрона-адмикс на миксер В15...полет нормальный без обмазок.
YEPa спроси
ГыЕсть дом. Надо предохранить фундамент от разрушения и сырости (вода не стоит, т.к. сделал дренаж). Как что теперь только обмазка может помочь.
А чего делать то собрались? Изнутри, снаружи, фундамент уже есть?
Три ведра пенетрона-адмикс на миксер В15...полет нормальный без обмазок.
Предохранить фундамент от разр и сырости можно только снаружи. Копать придеться в любом случае. Так что дешевле бутумом, а разницу - землекопам
ГыВот уже мнение отличное от мнения производителей пенетрона.
Предохранить фундамент от разр и сырости можно только снаружи. Копать придеться в любом случае
А если пенетрон наносить изнутри, то он от сырости предохраняет подвал 😀
фигачили состав прямо в бетон.
планировали осушать подвалы при помощи сабжа в питере, кризис похерил
эти планы
YepА если не добавлять состав в бетон, а нанести тонким слоем на стену, он проникнет в стену, как написано в описании или нет?
фигачили состав прямо в бетон.
Штука конечно супер, только как-то всё больно хорошо получается, так не бывает, где пожвох?
А интересно, есть данные испытаний от независимых организаций?
Pavel_Aну я лично инструкции не верю на 100%особенно про тонкий слой 😊
как написано в описании или нет?
сам прикинь сколько бетон может воды насосать столько и этого дерьма..... я лил как то прямо в миксер жидкое стекло, получалось тоже неплохо
Pavel_Aесли делать всё по инструкции - должен проникать - просто химическая реакция посильней капиллярного давления будет.
А если не добавлять состав в бетон, а нанести тонким слоем на стену, он проникнет в стену, как написано в описании или нет?
Yepты свято веришь в рекламу?
просто химическая реакция посильней капиллярного давления будет.
makarkharpдело не в рекламе, я просто по образованию химик, и видел очень интересные реакции.
ты свято веришь в рекламу?
бетон, насосавшийся воды - для химической реакции практически прозрачен.
закупоривать поры будет - важно лишь чтобы материнский раствор вещества успел проникнуть в бетон до закупорки на достаточную глубину, поэтому соблюдение инструкции должно быть детальное.
Yepну с кем не бывает 😊
я просто по образованию химик,
ну буду знать.... но я от стройки тут далеко, и больше люблю металл чем бетон, подвалов на мерзлоте не строят, сам знаешь...
вот в тюмень начну пребираться, обращусь за консультацией 😊
присматриваюсь к приобретению , а сколько стоит сие изобретение ?
Сборный железобетон, говорят специалисты, лучше всего обработать пенетроном. Технический директор ГК «Пенетрон-Россия» Денис Балакин объясняет, почему: «Во время усадки и последующей эксплуатации в теле бетона неизбежно появляются микротрещины. Благодаря химическим компонентам добавки пенетрон адмикс они зарастают кристаллами и повышают тем самым прочность водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость бетона к агрессивным средам. Нарушить такую гидроизоляцию невозможно, она действует внутри бетона весь срок его службы».
Правда, специалистов смущает одно обстоятельство: пенетрон невозможно проконтролировать визуально. Стену помазали, а насколько она стала водоустойчивой: Сергей Кашин рассказывает:
«В аквапарке все бассейны и резервуары обрабатывали им - хорошая штука, особенно там, где микротрещины в бетоне от деформации возникли. Но это поверхности видимые, их всегда можно повторно обработать. А как проверить стену дома, которую помазали и засыпали землей?»
Причем обработанные поверхности в течение 3-х суток следует защищать от механических воздействий, дождя и температур ниже +5º С. Все это время они должны быть влажными. Обычно их укрывают влажной грубой тканью или полиэтиленовой пленкой. Поверхности, обрабатываемые со стороны давления воды, должны быть влажными в течение четырнадцати суток.
Руководитель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев соглашается, что «пенетрон» «не всегда удобен для гидроизоляции зданий, а потому чаще всего применяется при устранении недостатков уже готовых строительных конструкций. Кроме пенетрона на рынке гидроизоляционных материалов существует масса продуктов, которые абсолютно надежно защищают фундамент».
Кстати, пенетрон не так уж и дешев: 180 рублей в расчете на один квадратный метр при однократном нанесении защиты. Но, как отмечает Денис Балакин, все зависит от состояния бетонной конструкции. Но даже в новом монолитном сооружении потребуются различные добавки для заделки швов, примыканий и т.д., что сказывается на цене.
---------
http://realty.apiural.ru/_news/?art=36380
я применял. СтОящая вещь. Это по составу примерно как цемент марки 900
Опробовал пенетрон в этом году при "борьбе за живучесть корабля" - пытался защитить подвал от воды. Особенность пенетрона - надо мазать при плюсовой температуре. Опять же течи не заделывает. намазал по швам... где раньше сочилось по капелькам - теперь перестало. Течи забил "пенеплагом" - этот заделывает течь на раз 😊 - шипит и греется, пока оттуда не течет. Вода все еще есть в подвале, процесс "спасения корабля" еще не закончен. В общем - пенетрон стоит своих денег, штука полезная .
langutaiВ Москве банка 5 кг стоит чуть меньше 2 тыр. Можно найти подороже - 231 руб. /кг.
а сколько стоит сие изобретение ?
Понятно. В общем основное мнение, что эта штука работает. А какие подводные камни могут быть? Не разрушится ли бетон от такой обработки?
Вот сейчас позвонили мне - привезли ведро пенеплага, это быстротвердеющий состав для заделки течей... Значит в эти выходные продолжу затыкать протечки. А бетон не разрушится от обработки - состав только забивает поры и относительно неглубоко ( балку насквозь не пропитает) - это о пенетроне.
Pavel_Aпрочнее станет
Не разрушится ли бетон от такой обработки?
ПрохожийНа сайте у них написано что проникает до 90см. Этим-то и заинтересовался, хочется "вылечить" фундамент и предохранить от разрушения. Стандартная гидроизоляция вполне бы помогла, но так не хочется это делать. По стенам вода не течёт и на полу луж нет. Основная цель - защита фундамента от разрушения.
состав только забивает поры и относительно неглубоко ( балку насквозь не пропитает) - это о пенетроне.
Пришла в голову идея, как проверить проникающую способность этого состава. Летом займусь.
Терзают меня смутные сомнения... что с пенетроном фундамент простоит еще 100 лет вместо 75...в смысле а не занимаетесь ли вы фигней? может отмостку сделать? и\или вентиляцию
просто еслит строить заново то помимо пенетрона есть еще куча полезного что можно сделать..... например пеноплэксом оклеить если подвал есть, и под пол подвала его тоже...
makarkharpВсё из-за отсутствия денег. Выло бы их поболе, делал бы дом монолитным, фундамент бы лил в нормальном котловане с нормальной опалубкой и нормальной гидроизоляцией. А тут, когда ищешь как съэкономить, делаешь большие косяки, чего можно было не допустить, потратясь чуток побольше. А так денег впритык, значит экономим на опалубке, потом на цементе и пошло поехало. А теперь надо устранять недоделки. Это как кредит в банке, сейчас получил вещь, а потом за неё платишь втридорого.
просто еслит строить заново то помимо пенетрона есть еще куча полезного что можно сделать..... например пеноплэксом оклеить если подвал есть, и под пол подвала его тоже...
Всё,сцуко, из-за бабок 😊
Да дорогой пенетрон-то. Фоток подвала нет?
Pavel_Aпотом на цементе угораем, потому что без нормальной опалубки бетона больше уходит....
значит экономим на опалубке, потом на цементе
люди, люди....ау!
makarkharpМожно умудриться и уйдёт не намного больше. Понятно что это глупо, но когда стоит выбор что сделать, залить фундамент или откопать котлован и поставить опалубку, у на арматуру и бетон снова копить, приходится выбирать первое. Иначе никогда не построиться.
потом на цементе угораем, потому что без нормальной опалубки бетона больше уходит....
люди, люди.... ау!
ГыНет, пока сделать не смогу. Что могу сказать - стены сыреют (снизу темнее чем сверху).
Фоток подвала нет?
Работу пенетрона хочу проверить следующим образом. У меня внутри подвала есть внутренние стены, толщиной 250мм, которые касаются грунта только снизу. Влага в них тоже впитывается, видно визуально. Хочу обработать такую стену с одной стороны и только нижнюю часть (полосу шириной 300-400 мм) и потом посмотрю просохнет стена или нет.
Дык фундамент подошвой сосет похоже, может откопаться изнутри, засверлиться и "прошприцевать" полимером если глубоко, а может и подошву отрыть. А чего ...на улице жара, а в тут в прохладе, неспешно
Гидроизолировать стены от фундамента нужно.
Стена не просохнет ...пробуйте 😀
а сколько высота в подвале в свету?может гидроизоляцию по полу на стены завести дополнительно оклеечную и постелить пеноплэкса внутри хоть.. сырость меньше будет, хотя бетон один хрен мокнуть будет-подошва в смысле.... а пол подвала ниже глубины промерзания?поди так ведь?
и стало быт водоупор рядом, раз мокнет.... можен посмотреть вертикалку и сделать дренажный колодец рядом с домом?
Pavel_Aконечно - так и делай, строго по инструкции.
аботу пенетрона хочу проверить следующим образом. У меня внутри подвала есть внутренние стены, толщиной 250мм, которые касаются грунта только снизу. Влага в них тоже впитывается, видно визуально. Хочу обработать такую стену с одной стороны и только нижнюю часть (полосу шириной 300-400 мм) и потом посмотрю просохнет стена или нет.
и подошва закристаллизуется тоже.
ГыПоздно, уже пол залил.
Дык фундамент подошвой сосет похоже, может откопаться изнутри
ГыА можно поподробнее, что за технология?
засверлиться и "прошприцевать" полимером если глубоко
ГыНу вот если бы просохла, я бы этому Пенетрону памятник поставил 😊
Стена не просохнет ...пробуйте
Ставили мы такой эксперимент в погребе,
насвистели про лахту одни, ну давай проверим, если получиться будем рекомендовать кому надо
кароче мужики и бетон кислотой 2 раза обработали, и просушивали перед нанесением и.... и стыки и т.п. промазали, ну старались неделю в погребе 4 м2 площадью.
Стало суше конечно 😀. Чудес не бывает.
Если еще и залитые полы пенетроном обрабатывать то совсем дорого.
Дренаж дорабатывайте.
Гызначительно эффективнее кстати будет... ИМХО
Дренаж дорабатывайте.
ГыПол меня не волнует особо, он на рубироиде залит, под ним песчанная подушка с дренажём.
Если еще и залитые полы пенетроном обрабатывать то совсем дорого.
Дренаж дорабатывайте.
а мне всё едино - я не продаю
Pavel_Aдак у тебя уровень грунтовых вод очевидно выше подошвы фундамента...
под ним песчанная подушка с дренажём.
makarkharpА как уровень грунтовых определяется? Если выкопать яму, то там вода появится со временем.
дак у тебя уровень грунтовых вод очевидно выше подошвы фундамента
ну можно и так, но проще скважину.... геологию то не делал... а когда подвал лил-воды не было в котловане?
расстояние от поверхности почвы до воды - примерный угв +взять поправку на рельеф
Pavel_A--------
А можно поподробнее, что за технология?
Инъекционная гидроизоляция осуществляется нагнетанием вяжущего полимерного материала или цементных составов в отверстия, пробуренные в конструкциях или в примыкающий к ним грунт. Инъекционная гидроизоляция используется, как правило, при ремонте. Для её устройства всё шире применяются новые полимерные материалы (карбамидные, фурановые смолы).
--------
Павел, я в тему, которую начал Макар, (которая типа фака) http://guns.allzip.org/topic/89/621173.html накидал немного инфы по гидроизоляции бетонных сооружений - пост # 27
Поройся в поисковике, задав вопрос "Инъекционная гидроизоляция".
Николай, я думаю ему все же буде эфекктивне дренаж выполнить....
просто мыже не знаем характера участка, рельефа,где водоупор... так ведь...
Рельеф вроде выкладывался
makarkharpне делал конечно, если на гидроизоляцию денег не было, о какой геологии речь 😊.
ну можно и так, но проще скважину.... геологию то не делал... а когда подвал лил-воды не было в котловане?
Котлован рыл зимой, чесной был полный воды. Потом воду откачивал и он подсох. Когда залил фундамент, пока не было дренажа вода в подвале была, не много, но была.
NikofarСпасибо, посмотрю.
Павел, я в тему, которую начал Макар, (которая типа фака) http://guns.allzip.org/topic/89/621173.html накидал немного инфы по гидроизоляции бетонных сооружений - пост # 27
дак теперь надо возле дома замутить дренажный коложец, вода в него пойдет.... наверное
😊
Макар, да я в курсе, какой у Павла рельеф. Он фотку своего домика здесь публиковал раньше. У него дом на косогоре стоит. Примерно на середине склона. Верховодка талая и грунтовка прёт с более высокого склона, а грунт, как я понял - суглинок с песком. Там вообще по уму дренаж с обводной трубой надо делать, с глубиной закладки чуть ли не в 2 метра. ИМХО.
Nikofarну я вроде припомнил... вот и захерачит до водоупора траншею.... 15 метров вдоль фасада прокопать, взять экскаватор с узким ковшом, песочек он брать будет как здрасьте, откопает часа за 4....тысяч 10 обойдется.... дренажная труба полимерная, метров 15 +колодец отрыть...
с глубиной закладки чуть ли не в 2 метра. ИМХО.
просто пропитка гидрофобизатором-это борьба сос следствием, а дренаж-с причиной...... советуем человеку одевать трусы через голову 😊
Гы
...
Дренаж дорабатывайте.
Насчет дренажа я конечно тоже сообразил сразу. Позвал спеца - тот глянул, померил глубину и расхохотался - говорит -" у тебя пол на 20 см ниже уровня воды в реке рядом (строители ошиблись с "нулевой" отметкой) - вот поэтому вода и стоит в подвале... А дренаж сделаешь - еще лучше топить станет - вода легче пойдет из реки к тебе..." Так что для меня один вариант - делать ванну из подвала...
Прохожийв кавычках надо писать слово-ошиблись.....
строители ошиблись с "нулевой" отметкой
надо из отыскать, в подвал, и залить бетоном!
неэкологично...
в тазик и в речку
Гыага ,а природу говном засорять? 😊
неэкологично...
в тазик и в речку
makarkharp
в кавычках надо писать слово-ошиблись.....
надо из отыскать, в подвал, и залить бетоном!
Ага... Я что, враг себе? Конечно это решило б проблему затопления - чтобы залить тело, пришлось бы туда залить слой сантиметров 30-40 😊(как раз максимальный уровень воды), но вот запах... И высота подвала станет критической, а оно мне надо? Нет, в подал я никого заливать бетоном не стану... 😊
ПрохожийВ половодье дом не затапливает?
говорит -" у тебя пол на 20 см ниже уровня воды в реке рядом
Лет пятнадцать назад свояку помогал делать гидроизоляцию пола и стен в подвале гаража. Тоже рядом с речкой - вода в подвале стояла по колено. Откачали воду, сделали кессон из гидростеклоизола, залили бетонной стяжкой пол на 80 мм и в полкирпича обложили стены. Вроде вода больше не затекала (ттт).
Nikofar
В половодье дом не затапливает?
Нет, до дома вода никогда не доходит, хотя ниже по участку бывает до 70 см воды... Вода в подвале появляется с момента таяния снега и до ноября... Зимой уходит сантиметров на 5 ниже уровня пола.
Nikofar
Лет пятнадцать назад свояку помогал делать гидроизоляцию пола и стен в подвале гаража. Тоже рядом с речкой - вода в подвале стояла по колено. Откачали воду, сделали кессон из гидростеклоизола, залили бетонной стяжкой пол на 80 мм и в полкирпича обложили стены. Вроде вода больше не затекала (ттт).
2 года назад я сделал так - в подвале настелили рубероид с выходом на стены, рубероид склеили... Поверх было залито сантиметров 15 бетона и забетонированы выходы рубероида на стены на высоту 1 м.Получился как бы второй каркас подвала... Бетона ушло 14 м3 😊... Но не помогло - вода все равно просочилась, наверно работяги схалтурили со склейкой рубероида...
ПрохожийРубероид, к сожалению, в качестве гидроизоляции кессона не работает, только гидростеклоизол.
настелили рубероид
ПрохожийПипец нах... Это ж под 70 тыр свернули трубочкой и псу под хвост... 😞
Бетона ушло 14 м3 ... Но не помогло
Nikofar
Рубероид, к сожалению, в качестве гидроизоляции кессона не работает, только гидростеклоизол.
К сожалению, выяснил это только потом... А про Гидростеклоизол вообще не слышал до сегодняшнего дня...
Nikofar
Пипец нах... Это ж под 70 тыр свернули трубочкой и псу под хвост... 😞
Ну поменьше получилось - бетон был "по- знакомству" поэтому подешевле... Очень велико было желание избавится от воды в подвале. После такого казуса решил более работяг не нанимать ( так как с плеткой стоять над ними нету ни времени ни желания) и делать все самому. Учитывая. что течет теперь не везде, часть все-таки держит воду решил провести эксперимент по последовательной заделке течей пенеплагом и потом обмазкой пенетроном... "может быть поможет"(С) из песни 😊.
Прохожийбывают в жизни огорченья...
После такого казуса
makarkharp
бывают в жизни огорченья...
Бывает, я не огорчаюсь 😊... Вот этой весной обнаружил, что сам себе "злобный буратино" - закопал в прошлом году самодельный каскадный септик, все ОК. А весной обнаружил, что земля продавила второй бак (доски, на которые считал, что придется нагрузка, видать не спасли...). Теперь выкапывать надо опять и буду менять на бак заводского изготовления. Впредь наука - если что-то мастеришь сам - надо делать с 3-х кратным запасом прочности...
Прохожийне обязательно, лучше сперва темку запостить если нет на нее УЖЕ ответа 😊
Впредь наука - если что-то мастеришь сам - надо делать с 3-х кратным запасом прочности...
а коллективный разум подскажет решение 😊
ПрохожийСтроительство это не самолёт и не ракета. Масса значения не имеет (в разумных пределах и без извращений вроде бетонного перекрытия на фанерный дом), так что запас можно делать больше, особенно если не уверен какие будут нагрузки.
Впредь наука - если что-то мастеришь сам - надо делать с 3-х кратным запасом прочности...
Сам так прокасячил с навесом. Сделал фермы деревянные, да слабоваты оказались. Через 8 лет пришлось сломать.
Pavel_Aну ведь на башку не упали, сам сломал, это уже хорошо... а у кого то навес на тачку упал.... у кролика помоему...
Через 8 лет пришлось сломать.
makarkharpВторая половина навеса ещё стоит, там балки потолще, вот и держется ещё. Прогиб правда есть, но совсем не большой.
ну ведь на башку не упали, сам сломал, это уже хорошо
Вот тоже пример экономии - когда первую половину навеса строили, поленились чуть-чуть потолще елочки свалить, типа таскать тяжело. И экономия по диаметру 20% обернулась большими тратами. Куча трудов коту под хвост + деньги на кровлю (шифер и гвозди это единственное что покупалось).
можно было снизу затяжку из арматуры добавить и дальше бы стояло...
Поднимем тему.
Собрался, наконец-то, обработать фундамент пенетроном (ведро на пробу купил ещё год назад) и оштукатурить.
Как лучше поступить?
Обработать и оштукатурить или оштукатурить и обработать?
Будет ли штукатурка держаться на пенетроне?
штукатурка на бетоне не будет держаться, нужна сетка. Так же если вы хотите обработать штукатурку пенетроном, то нужно будет штукатурить раствором достаточно высокой марки, сейчас уже точно не помню какой - надо почитать.
Я бы сделал так: 1) набил сетку , обработал пенетроном (будет не очень удобно, точнее очень не удобно - надо как то крепеж сетки продумать, чтобы после пенетрона не ковырять стены, а через сетку сложно будет покрывать - раствор получается густой как сметана и время на покрытие ограничено), оштукатурил любой штукатуркой или 2) набил сетку, оштукатурил цементным раствором (с соблюдением рекомендаций по марке) и обработал пенетроном. ИМХО первый вариант надежней, но надо продумать как сделать.
vksА как же мега проникающие свойства, он же должен на пол-метра проникнуть и завить все поры?
надо как то крепеж сетки продумать, чтобы после пенетрона не ковырять стены
Если этого не произойдёт, тогда не вижу смысла им обрабатывать, лучше дренаж по периметру сделать, дешевле получится.
Pavel_A
А как же мега проникающие свойства, он же должен на пол-метра проникнуть и завить все поры?
Если этого не произойдёт, тогда не вижу смысла им обрабатывать, лучше дренаж по периметру сделать, дешевле получится.
Я бы просто обработал бетон пенетроном, заделал щели пенеплагом и поверх опять пенетроном.Потом можно укрепить сетку и на нее водонепроницаемую штукатурку. Впрочем, если есть возможность сделать дренаж - это будет тоже хорошо.
Pavel_A
А как же мега проникающие свойства, он же должен на пол-метра проникнуть и завить все поры?
Если этого не произойдёт, тогда не вижу смысла им обрабатывать, лучше дренаж по периметру сделать, дешевле получится.
проникать то он проникает, только если почитаете технологию (а ее лучше не нарушать в данном случае) его надо наносить на чистую поверхность и трещины больше, если память не изменяет 0,4 или 0,5 мм заделывать другим их материалом. Плюс ему нужно время на проникание 😊 а так же тепло и влага. Теперь представим как обычно работяги крепят сетку - перфоратором сверлят отверстия и забивают в них анкерные гвозди - получается очень быстро и вроде крепко, но при этом бетон/кирпич часто в местах гвоздей трескаются, на сколько глубоко я не знаю, но могу предположить что в каком нибудь одном месте может дать трещину поглубже, а воде много не надо, она свой ход сразу найдет. Хотя у вас как я понял просто стена воду "сосет", а не напор, тогда может и не надо заморачиваться.
там кстати у них есть еще технология как раз как я понял для вашего случая, материал уже не помню как называется, смысл такой сверлятся отверстия в стене и в них закладывается, потом по моему сверху пенетроном. зайдите на их сайт я в прошлом году делал, много читал у них.
Pavel_Aа почему бы допустим, не поступить точно по рекомендуемой производителем инструкции?
Поднимем тему.
Собрался, наконец-то, обработать фундамент пенетроном (ведро на пробу купил ещё год назад) и оштукатурить.
Как лучше поступить?
Обработать и оштукатурить или оштукатурить и обработать?
YepВ тех регламенте про штукатурку ничего не нашёл. Написано только что декоративные покрытия рекомендуется наносить через 28 дней после обработки. Но это скорее к краске/обоям относится.
а почему бы допустим, не поступить точно по рекомендуемой производителем инструкции?
vksЧитал про это, даже пытался делать, но с бурением стен дело туго пошло.
там кстати у них есть еще технология как раз как я понял для вашего случая, материал уже не помню как называется, смысл такой сверлятся отверстия в стене и в них закладывается
vksЭтот материал называется пенеплаг. Служит для заделки щелей. Щель (в идеале) должна рассверливаться перфоратором на грубину 2-3 см и заделываться пенеплагом, он как пластилин (правда сохнет очень быстро - много разводить нииизя).
там кстати у них есть еще технология как раз как я понял для вашего случая, материал уже не помню как называется, смысл такой сверлятся отверстия в стене и в них закладывается, потом по моему сверху пенетроном. зайдите на их сайт я в прошлом году делал, много читал у них.