UPONOR есть мнения?

lindwurm

увидел в магазине чуднУю систему для водопровода или отопления.
http://www.uponor.ru/Solutions/Plumbing%20solutions/PEX-a%20pipe%20systems/Fittings.aspx
кто нибудь ставил себе такую?
подкупает легкий монтаж .

Pavel_A

ИМХО: лажа та ещё, похлеще металлопластика будет.

lindwurm

Pavel_A
лажа та ещё, похлеще металлопластика будет.
в чем засада?

Pavel_A

lindwurm
в чем засада?
Кто-то хочет продать, кому-то с этим удобно работать, а потребитель получает через нероторое время лопнувшие трубы и текущие соединения.
Из "современных материалов" более менее надёжное и простое это ПВХ трубы которые утюгом паяются.
А так надо делать всё металлом. В пендостане, например, для водопроводов используется только медные трубы, соединённые в основном пайкой. То, что у нас сейчас массово продаётся под видом "на нах технологий" - лажа полнейшая, показательный пример - металлопластик.
В общем не советую делать этими материалами, пока у них не будет опыта беспроблемной эксплуатации лет 15-20.

HARON

ИМХО: лажа та ещё, похлеще металлопластика будет.
довольно хорошая технология, быстрый надежный монтаж, относительно недорого. я не стал себе делать, хотя мне и рекомендовали, просто поставил металлопластик. из всего многообразия систем сантехники - настойчиво не рекомендовали связываться с медью - проблемы не заставляют себя ждать.
В общем не советую делать этими материалами, пока у них не будет опыта беспроблемной эксплуатации лет 15-20.
есть обьекты с металлопластом такого возраста, есть отстоявшие лет 10 типа упонор, а есть не отстоявшая 5 лет медь.

Карбофос

HARON
из всего многообразия систем сантехники - настойчиво не рекомендовали связываться с медью - проблемы не заставляют себя ждать.
Какие проблемы?
Если медь смонтирована не руками гастеров, всё будет нормально. По надёжности близка к бесшовной черняшке и нержавейке. Разумеется при условии правильного проэктирования - тепловые расширительные колена и не ставить сталь после меди.
А вот металлопластик, особенно на компрессионных фитингах, это кирдык. Особенно когде находятся идиоты, замуроывающие разъёмное соединение. Горе-сантехники без пресс-клещей.

lindwurm

Карбофос
А вот металлопластик, особенно на компрессионных фитингах, это кирдык. Особенно когде находятся идиоты, замуроывающие разъёмное соединение. Горе-сантехники без пресс-клещей.
поэтому и заинтересовала система Uponor Quick & Easy. инструмент в аренду дают. замуровывать не собираюсь.
металл привычнее, но боюсь, что в моих миниобъемах конструкция будет называться "кошмар водопроводчика".

Карбофос

Да эти полимеры всё-таки стремные какие-то. Уж лучше медь на пайке и компрессионных фитингах.
Из инструмента понадобятся лишь:
пропаново-воздушная горелка для пайки
ключи для затяжки компрессионных фитингов
при большиз объямах может потребоваться труборез, но в малых объёмах хватает обычной ножёвки, напильника и ножа для снятия зауменцев
огнетушитель, т.к. работы с горелкой
всё, из инструмента больше ничего не нужно
Вкратце как надо и не надо делать.
нельзя оставлять сталь после меди
нельзя гнуть трубку, прилагая усилия на фитинг
нельзя запрессовывать трубку без гильзы
нужно соблюдать радиусы гибки
нельзя замуровывать разъёмное соединение
нельзя замуровывать без теплоизоляции (она же является демпфером для расширения)
нельзя создавать систему без колен для расширения, хотя это больше к пластикам относится
Сложностей в монтаже конечно больше чем с металлопластиком, полипропиленом и т.п., но существенно меньше чем с черняшкой на сварке и резьбе
паять совсем несложно

HARON

ну и фиг с вами 😊
а яеще металлопластика от хенко прикуплю 😊 - очень мне теплые полы понравились, гараж с теплым полом организую.

DIZZI

у меня металлопласт уже 15 лет, проблем нет. На горячей температура 90 все стоит, только снежно белая труба стала слегка кремовой

Карбофос

HARON
ну и фиг с вами
Вы уж сообщите, какие там проблемы с медью-то?

Crab12

А я вот на этой технологии остановился:
http://russian-climat.ru/document_221.html
Монтаж легкий, недорого, красиво, держит антифриз и заморозку до -10 (тритьфу)

Mower_man

HARON
а яеще металлопластика от хенко прикуплю


две недели назад Хенко порвало, сначала появилась дырочка с иголку диаметром, через 3 дня хлестало уже в дырку со спичку.... горячая вода. Сантехники весьма удивились и сделали вставку.

HARON

Вы уж сообщите, какие там проблемы с медью-то?
что-то вопрос ехидный 😊 ? своего опыта нет, есть сантехник, которому я полностью доверяю, а у того сантехника был не один ремонт меди, причем один крупный обьект пришлось переделывать на другую систему. с его слов - физический износ и разрушение, при сроке службы в неполных 5 лет. а учитывая стоимость этой самой меди - ну ее нафиг 😊
держит антифриз
металлопласт кстати также держит антифриз - у меня залит, не течет, не потеет.

Pavel_A

lindwurm
поэтому и заинтересовала система Uponor Quick & Easy. инструмент в аренду дают.
Инструмент в аренду любой дают, только желательно иметь свой, т.к. прийдётся поменять или добавить что-нибудь, не будете ведь каждый раз мотаться и деньги платить.
ИМХО, если говнякать современными материалами и делать самому, то дешевле и проще всего купить утюг и паять полипропиленом. Быстро, просто, дёшево и удовлетворительного качества. Паяльник 2 тыра стоит, с металлопластиком на фитинги больше потратится и времени на скрутку больше уйдёт.

А так, у нас на работе, мужик дотошный, с большим опытом работы по гидравлическим системам ЛА, уже несколько лет изучает вопрос переделки водопровода в квартире. По выстовкам ходит, спец журналы читает, интернет весь перерыл. Проблемы находит везде, в медной подводке - это ядовитый флюс и припой, который может остаться на внутренней поверхности трубы и, под воздействием хлора, образовывать вредные соединения. Все соединения с резинками - по определению барахло. Латунные и нержавеюшие трубы, которые предлагают для сантехники, - гавно, потомучто тонкостенные. Заключение одно - чтобы было надёжно и безопасно - применять толстостенные (3-4мм для ф1/2") трубы из пищевой нержавейки.

Карбофос

Pavel_A
в медной подводке - это ядовитый флюс и припой,
Есть неядовитые, навалом.

Pavel_A
Заключение одно - чтобы было надёжно и безопасно - применять толстостенные (3-4мм для ф1/2") трубы из пищевой нержавейки.



Тогда уж золотые сразу ставить 😊
Толстостенные бесшовные из черняшки запретили? 😊

lindwurm

Карбофос
А вот металлопластик, особенно на компрессионных фитингах, это кирдык.
Pavel_A
с металлопластиком на фитинги больше потратится и времени на скрутку больше уйдёт.
ребят, а причем здесь металлопласт? трубы полиэтиленовые. скручивать ничего не надо.

Pavel_A

lindwurm
ребят, а причем здесь металлопласт? трубы полиэтиленовые. скручивать ничего не надо.

Да сдаётся что эти трубы поведут себя хуже металлопластика.

DIZZI

Вопрос: А как "худо" ведет себя металлопласт?

Pavel_A

DIZZI
Вопрос: А как "худо" ведет себя металлопласт?
Текут фитинги. Особенно в системах где есть сильные перепады температур (отопление с естественной циркуляцией).

DIZZI

у меня сильные перепады, не текут, причем фитинги легко разбираются и собираются, за 15 лет 5 раз менял накопительный нагреватель и один раз смеситель душа, два раза чистил фильтр-отстойник. Сами трубы и фиттинги я думаю прослужат еще лет 40. Производитель(немецкое все фирму не помню) утверждает что срок службы всех компонентов 50 лет

Harpushtak

Самая засада в металлопластике- это зауженное проходное сечение в фитингах, почти в 2 раза, громоздкость конструкции и цена не адекватная за них. ПП и паять комфортно и цена вполне приемлема. По тихоньку весь дом свой на ПП перевожу с чернухи.

Allour

Вместо нержавейки вполне нормально себя ведет оцинковая труба.

lindwurm

а по теме может кто сказать че умное?
напомню - нихуя не металлопластик и паять не надо.

Harpushtak

Полностью поддерживаю второй пост в теме. Лажа полная, ПП по надежности рулит ))

lindwurm

Harpushtak
Лажа полная,
"аргументируй!" (с)

Harpushtak

lindwurm
"аргументируй!" (с)
Ну, скажу пока один веский аргумент, я его раньше озвучивал- проходное сечение в фитинге меньше , чем в трубе и ничего с этим не поделать. При пайке ПП или меди или даже в сваренной чернухе такого не наблюдается. Т.е. расчитали мы сечение трубы для отопления, скажем d32 надо , а на фитингах теряется полезная площадь , следовательно надо брать большего диаметра , отсюда повышение себестоимости конструкции.

Crab12

Простота, надежность монтажа, копеечная стоимость труб из армированного полиэтилена снимают вопрос об увеличении себестоимости, имхо.
В европе армированные алюминием полиэтиленовые трубы с обжимным фитинговым монтажем сертифицированы для проводки газа.

Harpushtak

Ну в общем-то тут в основном теоретики, в том числе и я по вопросу применения UPONOR. Если кто выскажется как реальный пользователь, то будет интересно.

Pavel_A

lindwurm
а по теме может кто сказать че умное?
напомню - нихуя не металлопластик и паять не надо.
Видил у знакомой такую подводку на кран (кусок пол-метра от медной трубы до крана), как служит не знаю, т.к. она её только поставила и даже воду не включала. На вид доверия не заслуживает. Осенью спрошу как работает.
В общем можешь стать одним из первых испытателей данной системы, потом всем расскажешь.

lindwurm

Pavel_A
В общем можешь стать одним из первых испытателей данной системы
ссыкотно че то 😞

DIZZI

Че-то я очкую Славик (с) ))))))
А чего на дачке попробовать можно и давления не высоки и не зальешь ни кого в случае форсмажора ))))

Pavel_A

Что именно привлекло в этой системе? Если надо съэкономить, то один вопрос. Если экономия не является первоцелью, то делай металлом, как по старинке и будет счастье.

lindwurm

DIZZI
А чего на дачке попробовать можно
нету дачки, а то попробывал бы уже.
Pavel_A
Что именно привлекло в этой системе?
простота сборки и эстетика.
у меня весь трубопровод практически не выходит за
габариты ящика стояка.
если делать из металла и красиво, то водопроводчик-ювелир потребуется.
хочу избавится от гибкой подводки.

Harpushtak

А чем ПП не устраивает? И эстетика и простота сборки и простота разборки и переделки, если что. Плюс гарантированная надежность, ни разу не слышал , чтоб ПП потек.

lindwurm

Harpushtak
А чем ПП не устраивает?
а что это такое? где посмотреть?

Pavel_A

lindwurm
а что это такое
Полипропиленовые трубы. Те что утюгом паяются.

Harpushtak

Да.

HARON

Pavel_A

В общем можешь стать одним из первых испытателей данной системы

ссыкотно че то

да нормальная система 😊 , только не знаю как именно этой фирмы - смутили пластиковые фитинги и тройнички. много где такая система смонтирована - пока не жалуются, знакомый сантехник предлагает именно прессующийся пластик, хотя я предпочел металлопласт - а после чтения форумных теоретиков начинаю жалеть что с ним связался - все полопается и потечет по всем соединениям 😞 . интересно только когда 😊 ?

Harpushtak

HARON
а после чтения форумных теоретиков начинаю жалеть что с ним связался - все полопается и потечет по всем соединениям . интересно только когда ?
Скоро 😊 Через год-полтора, если температура в трубе меняется стабильно потечет, у меня подводка к котлу сделана была на металлопластике, постоянно капала, подтягиваешь ее,а она опять через полгода начинает , все фитинги в соли от воды. Я не говорю, что металлопласт- это плохо, просто у меня с ним дружбы не получилось. Каждый сам себе Буратино злобный короче. 😊

lindwurm

HARON
смутили пластиковые фитинги и тройнички.
у них есть латунные

lindwurm

Pavel_A
Те что утюгом паяются.

т.е от прямоты рук сильно зависит герметичность?

Harpushtak

При сварке (пайке утюгом) полипропилена прямота рук настраивается автоматически, накосячить практически невозможно. у UPONOR тоже ничего сложного, как видно из ссылки.

HARON

Harpushtak
Скоро 😊 Через год-полтора, если температура в трубе меняется стабильно потечет, у меня подводка к котлу сделана была на металлопластике, постоянно капала, подтягиваешь ее,а она опять через полгода начинает , все фитинги в соли от воды. Я не говорю, что металлопласт- это плохо, просто у меня с ним дружбы не получилось. Каждый сам себе Буратино злобный короче. 😊

год-полтора - это с сегодняшнего дня отсчет вести? или с момента запуска? если запуска - утройте осетра 😊
и у меня не вода - а антифриз, известно какой он текучий 😊 . уж точно больше сотни мест соединений - но к счастью проблем нет.
а водопровод от ввода до коллекторов сделан пластиком, который клеется простым клеем - и холодная и горячая вода бежит по таким трубам - не капает, 6атм держит стабильно - по манометру вижу 😊 . а тоже таких ужасов про эту систему наслушался.

lindwurm

Harpushtak
у UPONOR тоже ничего сложного, как видно из ссылки.
чем и привлек. разширил трубу и насадил. паять не надо. резьбу нарезать не надо.
сомнения в том, что не потеряет ли полиэтилен своих свойств со временем.
свежую трубу в магазине дали поломать, попинать и т.п
в результате выглядела изжеванной но герметичности не потеряла.

Harpushtak

Будем рады услышать отчет ))
HARON, у меня не со всех мест текло, но тем не менее раз с одного может, значит и с другого ожидать можно, при устройстве водяных теплых полов категорически запрещается укладывать с стяжку трубу , имеющую соединения хоть цанговые, хоть прессовые. Не зря же такое требование есть. 😛

lindwurm

Harpushtak
Будем рады услышать отчет ))
это я уже понял )))))

HARON

при устройстве водяных теплых полов категорически запрещается укладывать с стяжку трубу , имеющую соединения хоть цанговые, хоть прессовые. Не зря же такое требование есть.
а где я могу ознакомиться с этими требованиями? всегда прессовали и в стяжке, и под гипсом - везде где не будет возможности подойти к соединению.
у меня не со всех мест текло, но тем не менее раз с одного может
а осматривали - в чем причина? некачественная арматура, нарушение технологии, повреждение уплотнительных колец?

HARON

да и главное - специально позвонил, потревожил 😊 - никакие перепады температур не могут являться течью - проверочно опрессованная система вполне надежна.

Harpushtak

HARON
а где я могу ознакомиться с этими требованиями? всегда прессовали и в стяжке, и под гипсом - везде где не будет возможности подойти к соединению.
Ну возможно про прессовые соединения я загнул слегка, но вот сколько инфы лопатил про теплый пол на PEХe никто не советовал укладывать в стяжку цанговое соединение, повторю, что сам встречался с явлением течи через некоторое время на них. Пресс наверное так себя не ведет, спорить не стану.
HARON
а осматривали - в чем причина? некачественная арматура, нарушение технологии, повреждение уплотнительных колец?
Возможно только первый вариант, потому как инструмент и руки из правильного места росшие собирали ))) , причем подтянул раз, а через полгода опять та же история. Что характерно, когда котел включен на отопление и в магистрали температура под 50-60 градусов, то течь прекращается (система закрытая под давлением 2 очка), но как только котел остановлен, например сейчас летом, начинает натекать. Приходится подтягивать. Руки дойдут заменю окончательно на полипропилен ( несколько узлов осталось на МП).

lindwurm

HARON
проверочно опрессованная система вполне надежна.
угу. т.е если проверить прессом метровый кусок трубы + фитинги и при этом все останется герметичным, то система надежная?

Crab12

Я перед включение системы планирую ее закачать на сутки до 5 атм от скубы 😊

lindwurm

Crab12
5 атм от скубы
через переходник? где такой берут?

Crab12

Хз где берут. Система дорогостоящая. На много лет. Для этого и выточить можно.

lindwurm

5 атм. Украина, что ли?

Crab12

Обижаишь 😞 Спарка 2х12 с манефольдом

lindwurm

Crab12
с манефольдом
манифолд длинный? 😛 гы!

Crab12

Дотягиваюсь. Чуток на одно плечо спинку сдвивув.

Crab12

Дотягиваюсь. В сухаре чуток на одно плечо спинку сдвивув.

Кстате, сейчас много снаряги распродаю. Возраст вышел для часовой декомпрессии.

lindwurm

Crab12
Дотягиваюсь.
меряться манифолдами - Тетисовский мем. )))))

Crab12

Не знаю. На тетисе лет пять не был. Давно сам по себе. Один. Так споконее.

lindwurm

Crab12
Система дорогостоящая. На много лет. Для этого и выточить можно.
вродь пресс на прокат можно взять. че со скубой выдрючиваться?

Карбофос

Газом опрессовывать нельзя.
Только жидкостью.

Harpushtak

Карбофос
Газом опрессовывать нельзя. Только жидкостью.
Имелось ввиду видимо наполнить систему жидкостью насколько можно и давануть газом. Разницы в конечном результате не будет.

lindwurm

Карбофос
Только жидкостью.
холодной или 60 градусов?
если проверить прессом метровый кусок трубы с фитингами, то по этому куску
можно сделать выводы о жизнеспособности будущей системы?

Pavel_A

lindwurm
если проверить прессом метровый кусок трубы с фитингами, то по этому куску
можно сделать выводы о жизнеспособности будущей системы?
Тут проблема в том, что не известно как себя поведёт пластик. Сегодня он выдержет 20 атм, а завтра и от 2-х может лопнуть. Те же самые пресс-фитинги, сейчас он держет нормально, а у пластмасс есть свойство текучести (под давлением материал выдавливается и перемещается в зону с меньшим давлением), постоят фитинги зажатыми год, пластмасса перетечёт и они уже не будут держать так как раньше.
В общем трудно об этом однозначно судить.
В принципе раз это продаётся, то есть какие-то сертификаты. Квартиру можно застраховать на предмет ГО перед собственниками других квартир и жить и не париться.
В общем определитесь что важнее - срок службы миллион лет, но большая вероятность аварий или срок службы 20 лет и вероятность серьёзных аварий почти нулевая.

Карбофос

Harpushtak
Имелось ввиду видимо наполнить систему жидкостью насколько можно и давануть газом. Разницы в конечном результате не будет.
Так тоже нельзя. Оторвётся что-нибудь, оттуда под давлением польётся вода и трубой этой разобьёт кому-нибудь голову. Как вариант просто.

lindwurm
холодной или 60 градусов?
Те участки, что расчитаны на холодную воду холодной водой, те что на горячую горячей.

lindwurm
если проверить прессом метровый кусок трубы с фитингами, то по этому куску
можно сделать выводы о жизнеспособности будущей системы?
Можно судить о материалах, но я думаю, производитель точне не дурак и такой тест материал пройдёт.
Опрессовка системы делается, чтобы проверить правильность сборки и отстутвие заводского брака в матералах. Так что опрессовывать надо всю систему.
Водяной опрессовщик - вещь очень часто встречающаяся.
Давление следует выбирать, опираясь на максимально допустимое давление для самого слабого узла, например если стоит кран на 15 атм и труба на 10, то давление опрессовки 10 атм.
Часто рабочие давления смесителей небольшие, желательно вместо них поставить заглушки на время опрессовки и потом ещё раз давануить, когда краны будут стоят (там обычно около 3 атм)
Основная беда пластика в том, что на заводе может быть ошибка, которая проявится непонятно когда. Например испарится пластификатор и труба растрескается уже в процессе эксплуатации.

lindwurm

мдя... наверно придется искать водопроводчика- ювелира......
из нержавейки - только трубы или фитинги тоже из нержавейки есть?

Harpushtak

lindwurm
мдя... наверно придется искать водопроводчика- ювелира...... из нержавейки - только трубы или фитинги тоже из нержавейки есть?
Ну, не буду 3й раз полипропилен советовать с его монолитными соединениями и 100% заявленным проходным сечением 😊
Карбофос
Так тоже нельзя. Оторвётся что-нибудь, оттуда под давлением польётся вода и трубой этой разобьёт кому-нибудь голову. Как вариант просто.
Ну разумеется как наиболее разумный вариант за не имением нормальной аппаратуры для опрессовки

lindwurm

Harpushtak
Ну, не буду 3й раз полипропилен советовать с его монолитными соединениями
взя возня на 80% будет проходить в объемах шкафа стояка.
жара, шкаф, утюг.......
хотя, я плохо представляю процесс сварки ПП труб.
опять таки - пластик ( перетекающий в зону пониженного давления, теряющий пластификатор и т.п)

Harpushtak

Процесс пайки элементарен, на паяльнике в по разные стороны подошвы находятся нагретые элементы под конкретный диаметр трубы типа папа-мама, скажем труба греется снаружи, а муфта соединительная изнутри, на холодную соединить не получится никак , разница в диаметрах около 1мм, разогреваются одновременно обе детали в течении примерно 10 секунд, после просто вставляем их друг в дружку и в течении примерно 5 сек у нас еще есть время подкорректировать соединение, выставить угол, соосность и пр. ВСЕ. Площадь контакта очень велика по сравнению со всеми известными соединениями. Все детали сделаны из одного материала, т.е. после сварки получается монолит без потери свойств после нагрева. Это все равно, что у двух кусков льда расплавить верхний слой на глубину 1мм с каждой стороны, соединить и опять заморозить, получится один большой кусок льда.
Вот кстати мой шкаф в ванной, где придется делать разводку. (звиняюсь за телефонное качество)

Harpushtak

Во

lindwurm

вот мое поле действий. хочу, что бы было без гибкой подводки и, что бы
"параллельно и перпендикулярно".

Harpushtak

Кстати был тут на объекте в новостройке вчера, муниципалы все отопление развели именно пластиком и на прессовых соединениях, на вид 20мм, вроде надежно выглядит.

Lebedikha

lindwurm
вот мое поле действий
Солидарен с предыдущим оратором:спаять полипропиленом. Будет и параллельно и перпендикулярно.

lindwurm

Harpushtak
пластиком и на прессовых соединениях,
Uponor Quick & Easy? или что то другое?

Harpushtak

lindwurm
Uponor Quick & Easy? или что то другое?
ХЗ UPONOR или нет, но труба серого цвета, полупрозрачный пластик, пресскольца из латуни натянуты на трубу из нержавейки, которая уже непосредственно к батарее подходит. Все это хоз-во предстоит залить бетоном в 50-60мм. Сфотаю как буду на месте.

Карбофос

lindwurm
вот мое поле действий. хочу, что бы было без гибкой подводки и, что бы
"параллельно и перпендикулярно".

К униатзу вниз можно тупо ставить медь на компрессионных фитингах, никакой пайки. И это единственное правильное решение.
К смесителю в теории можно ставить медь, но проблема в том, что через стену в ванную идут стальные трубы. Если бы они были бы не стальные, можно было бы тоже ставить медь, а так и не знаю как без капитального переделывания это сделать. Проще всего найти или выточить латунные трубки конечно и дальше к системе снова медь на компрессионных фитингах.
Диаметра трубки хватит по уши 10 мм, т.к. что в бачок, что из крана сечение примерно такое и есть. В бачок можно 12, если там быстронаполняемый какой-то клапан стоит, хотя не критично думаю.
На кухню изначально идёт наверное черняшка и нечто гибкое?
Что у вас там за заземляющий провод на трубе стояка холодной воды?

lindwurm

Карбофос
На кухню изначально идёт наверное черняшка и нечто гибкое?
Что у вас там за заземляющий провод на трубе стояка холодной воды?
1. угу
2. так было изначально. провода к ХВ и ГВ, через колодочку крепятся к 4 таким же, которые уходят в тоннельчик в стене.

Карбофос

lindwurm
2. так было изначально. провода к ХВ и ГВ, через колодочку крепятся к 4 таким же, которые уходят в тоннельчик в стене.
Интересно, кто это сделал.
В ПУЭ 7 редакции чётко написано, что запрещено ставить заземление на трубопроводы, проходящие внутри помещений.
С этом надо что-то делать, например заземлиться на штатное заземление. Если плита электрическая, оно должно быть.
На кухню тоже можно тянуть медь, тоже на компрессионных фитингах, тоже без пайки. Вместо гибкой подводки к смесителям бывают медные трубки с резьбой и кольцевыми уплотнениями. Они тоже подходят к компрессионным фитингам. Выходит, у вас никакой пайки вообще не надо.

lindwurm

Карбофос
Интересно, кто это сделал.
В ПУЭ 7 редакции чётко написано, что запрещено ставить заземление на трубопроводы, проходящие внутри помещений.
С этом надо что-то делать, например заземлиться на штатное заземление. Если плита электрическая, оно должно быть.
те кто делал дом. плита электрическая. шины заземления нигде не видел.

Карбофос
На кухню тоже можно тянуть медь, тоже на компрессионных фитингах,
а что это такое?
я 20 лет назад с трубопроводом дело имел. здоровенный клупп, пакля на краске...

Карбофос

lindwurm
а что это такое?
я 20 лет назад с трубопроводом дело имел. здоровенный клупп, пакля на краске...
Вот пример как это делается, всё подробно и с картинками.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
Едиснтвенное, что не указано, насколько запрессовывается кольцо на трубку. Оно должно слегка напрессоваться на неё и не сдвигаться.

lindwurm

спасибо!

Harpushtak

Темке ап! Люди, поможите, где взять в прокат инструмент, для Pex , отрезали батарею в новостройке, с целью ее переноса, а как потом быть не подумали (узбеки фигли), труба 16, латунные втулки. Надо сделать оконцовку с обычной резьбой 3/4 скажем, к ним потом нормальные трубы прицепим, соединение в стяжке.