Подскажите пропитку для бетона .

Strelezz

Чтоб сделать его водонепроницаемым . Слышал есть такие , а где чё искать - непонятно .

Serjant

гудроном облить... как вариант.

Strelezz

Во время строительства - да .
У меня иная проблема . Мокнет стена подвала из бетонных блоков . Снаружи добраться я до неё не могу . Вот и появилась проблема . Нужно этой стене добавить водонепроницаемости , изнутри .

Serjant

жидкое стекло?

Mower_man

Поганзи "пенетрон"

Strelezz

Serjant
жидкое стекло?


.
Не найду ничего посовременнее - буду штукатурить по жидкому стеклу . Но хотелось бы таки пропитать . Бетон + вода - хероватая комбинация .
Одно радует , что промерзание в этом месте практически отсутствует

Strelezz

Mower_man
Поганзи "пенетрон"

.
Похоже - оно . Промажу блоки пожирнее, а поверх заштукатурю с этим-же пенетроном .

Mower_man

Strelezz
Похоже - оно . Промажу блоки пожирнее, а поверх заштукатурю с этим-же пенетроном .

Откуда вода берется, у нас же там везде скальники... Бороться доморощенно с недешевыми штуками - как правило деньги на ветер, может лучше дренажную канаву под стеной заглубить сделать + насос с поплавком + вентиляция и забить?

serg-pop

Неизвестен объем обработки. Поищи пропитки Типром или Полифлюид. Можешь поискать мастику Гипердесмо, она намазывается сверху.

Mower_man

serg-pop
Можешь поискать мастику Гипердесмо, она намазывается сверху.

На мокрый бетон ее мазать - как мертвому припарка, тем более изнутри... Ею я извел литров 80, вещь хорошая, но снаружи фундамента.

Strelezz

Mower_man

Откуда вода берется, у нас же там везде скальники... Бороться доморощенно с недешевыми штуками - как правило деньги на ветер, может лучше дренажную канаву под стеной заглубить сделать + насос с поплавком + вентиляция и забить?

.
В том-то и суть . Гаражный комплекс на склоне .Фундамент на скальном основании . Моя думай - поверхностные грунтовые воды и стекають . Максимально летом в период дождей . Дренаж уже сделал , вода забирается под стеной и уходит за пределы помещения . Но сырость остаётся . Осушитель за день накачивает 3-4 литра . это дофига , с учетом того что вентиляция перекрыта

Mower_man

Strelezz
с учетом того что вентиляция перекрыта

Дешевле вентиляцию сделать, трубу повыше для тяги.

Прохожий

Бетон жидким стеклом лучше не гидроизолировать - довольно хитрый процесс и прочность может снизится.Прощу обмазать снаружи обычный бетон пенетроном или ГКЖ-94.

тропинка

А нет ли рецепта для снижения износа бетонного пола в проездном месте, а то уже колею нарезали шипами...

Площадь большая, заливать новый бетон с полимером - дорого.

Strelezz

[QUOTE]Originally posted by тропинка:
[B]А нет ли рецепта для снижения износа бетонного пола в проездном месте, а то уже колею нарезали шипами...


.
Вот 😊
http://vitaly.livejournal.com/17921.html

Laifische

Гидроизоляция изнутри - не вариант. Это катание ваты.
Известен ли уровень грунтовых вод?
Самый лучший вариант - устройство глиняного замка, но для существующего сооружения может быть слишком трудозатратно. Сколько у Вас подвал в плане и ниже уровня земли?

Strelezz

Laifische
Гидроизоляция изнутри - не вариант. Это катание ваты.
Известен ли уровень грунтовых вод?
Самый лучший вариант - устройство глиняного замка, но для существующего сооружения может быть слишком трудозатратно. Сколько у Вас подвал в плане и ниже уровня земли?


.
7х8 вроде . Тут вот какое дело - я не могу отрывать наружную стену . Там внутренняя галерея гаражного кооператива . И знатоки бают , что пол этой галереи делали вдумчиво и не экономя . 15-20 см бетона под асфальтом 😊 Я у ворот проверил когда забивал перфорированые трубы для дренажа - похоже не врут .

Strelezz

Mower_man

Дешевле вентиляцию сделать, трубу повыше для тяги.

.
Гараж в конце Камской . Аккурат над старой москвичевской СТО . Там сейчас как в пословице - "Война в Крыму , все в дыму" . Только вместо дыма - пылищща . Вентиляция когда работает - пыли на полках на полпальца за неделю

swins

читал про фторсиликат магния, что он как бы "остекляет" бетон. сам не пробовал из-за отсутствия сего реактива.

mumr

тропинка
А нет ли рецепта для снижения износа бетонного пола в проездном месте, а то уже колею нарезали шипами...
Сам не пробовал, но вроде для большей крепости к стиранию при заливке бетона сверху можно чистым бетоным порошком присыпать...
Вроде бы железнение процесс называется...

Правда, мне это против ног советовали, не знаю насколько против шипов помогает...
Да и в этом случае всё равно придется заливать бетон...

Mower_man

mumr
Правда, мне это против ног советовали, не знаю насколько против шипов помогает...
Да и в этом случае всё равно придется заливать бетон...

Грибок что ли так выводят или ноги в тазике бетонируют, я не понял, есличё

mumr

Mower_man

Originally posted by mumr:

Правда, мне это против ног советовали, не знаю насколько против шипов помогает...
Да и в этом случае всё равно придется заливать бетон...


Грибок что ли так выводят или ноги в тазике бетонируют, я не понял, есличё


От стирания ногами, на бетонных ступеньках...
Для проезжей части не интересовался никогда..

три линии

Такая же проблемма у отца на нулевом цыкле была, на бетонном полу лужы, стены сырые.
Он раскатал руберойд, швы пролил битумом и закрыл все это 5 сантиметровой бетонной стяжкой с армированием.
Нынче на нулевом суше чем в доме.

Yep

Laifische
Гидроизоляция изнутри - не вариант. Это катание ваты.
Известен ли уровень грунтовых вод?
Самый лучший вариант
- это использование ИЗНУТРИ специальных пенетраторов, типа пенетрона и других, с СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ(непрерывное увлажнение и т.д.).
пенетраторы действуют на бетон химическим способом, проникая с чудовищным капиллярным давлением в бетон, и намертво закупоривая все поры.

кролик