Переделка лестничного электрощитка

HIND

Тут у нас ночью биде случилось - прорвало отопление на чердаке. Вода текла в электрощитке весёлыми ручейками. Что-то хлопало, что-то искрило. У соседей вода текла из розетки и продолжает течь из люстры. Ни один из автоматов не сработал. Пришёл электрик, сказал - пусть просохнет и всё будет хорошо.

В общем, появилось мнение, переделать существующую схему.

Имеем:

- Однофазный ввод с глухозаземлённой нейтралью
- Однофазный электросчётчик (40А) СО-И446М
- Три линии нагрузки (свет, розетки, стиральная машина)

- один вводной двухполюсной автомат от ввода до счётчика 32А 4,5кА
- по одному автомату на каждую линию 16А 4,5кА - 2 штуки и один 3кА

Что планируется сделать:

- От ввода до счётчика вводной автомат АВВ 2П 40А 4,5кА
- От счётчика до разветвления на линии УЗО АВВ 2П 40А 30мА (одна штука)
- На каждую линию по автомату АВВ 1П 16А 4,5кА


Всё ли верно? УЗО на каждую линию не планирую, т.к. считаю, что одного должно по идее хватить. Имеет ли смысл брать не "С", а "В"? Связываться с дифавтоматом на вводе не хочу, из-за резко негативных отзывов на электронное УЗО в нём. А у нас линии не особо качественные.

Кто что отсоветует?

Ivan_Medvedev

А у нас линии не особо качественные.
Значит нужно
брать не "С", а "В"

Клод

По вашей схеме - если сработает узо( у вас оно одно- вводное) по какой либо причине- обесточит всю квартиру.Пока не выявите причину будите сидеть без электричества. 30 мА- довольно прилично- некоторые люди это очень хорошо чувствуют.

HIND

Да, при сработке УЗО - вырубится всё. Но собственно, так и задумывалось. Если утечка постоянная - её можно выделить отключением линий. Насчёт 30мА согласен, но на 40А нет 10мА вариантов, по-крайней мере, я не нашёл.

Клод

В квартире сама сеть хорошая- новая? А то будет УЗО срабатывать- будете искать утечку. Были похожие случаи- до УЗО все нормально( казалось)- после установки- выяснилось плохая сеть. Маленьким детям( если есть) 30мА слишком. И после потопа всё(кабели , стены) очень долго просыхают.

Русич

узо в мокрую сеть? задолбаешься.
Просто смени все автоматы на немецкие, они сами довольно чувствительны

Ivan_Medvedev

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
Изучайте! 😊

HIND

Клод
В квартире сама сеть хорошая- новая? А то будет УЗО срабатывать- будете искать утечку. Были похожие случаи- до УЗО все нормально( казалось)- после установки- выяснилось плохая сеть. Маленьким детям( если есть) 30мА слишком. И после потопа всё(кабели , стены) очень долго просыхают.

В квартире не новая. Порядка 17 лет. Но всяко, более чем в два раза моложе вводов. В квартире делал сам, так что в этой части уверен. Дитё у меня уже не маленькое, кошка по розеткам не лазает, у неё личный фронт - телефонный кабель.

У меня только подмокла входная дверь. Остальное сухое.

Русич
узо в мокрую сеть? задолбаешься.
Просто смени все автоматы на немецкие, они сами довольно чувствительны

У меня сеть сухая. Я думал насчёт только замены автоматов. Но мысль о том, что утечка не контролируется - не греет.

Ivan_Medvedev
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
Изучайте!

Ага, спасибо, посмотрим.

ZavGar

Надо ли ставить УЗО на линии освещения? Предполагается ли влезать на токопроводящую лестницу и менять лампочки под напряжением?
Иного варианта получить утечку от люстры на тело не видится.
Но при утечке в розеточных цепях сработает УЗО, и кварира останется без света. В противопожарных целях (от залива через потолок) можно поставить УЗО на ток утечки 300 мА.
Если ставить одно УЗО на все розеточные группы, автоматы после УЗО крайне желательно ставить двухполюсные (или полутораполюсные - автоматическая цепь в фазе и разъединитель в нуле, 1P+N) . При утечке в нуле можно выключением автомата полностью отключить цепь с утечкой от УЗО и продолжать пользоваться исправной цепью.
Если есть розетка для питания потребителей в ванной (даже если она находится в коридоре) её необходимо защищать УЗО на ток утечки 10 мА.

HIND

ZavGar
Надо ли ставить УЗО на линии освещения?

Да, на линии света живёт микроволновка. Не могу объяснить как, но так уж исторически сложилось.

ZavGar
Если есть розетка для питания потребителей в ванной (даже если она находится в коридоре) её необходимо защищать УЗО на ток утечки 10 мА.

Такой нету. Вернее, была, но теперь она заглушена и от неё питается микроволновка.

HIND

ZavGar
Если ставить одно УЗО на все розеточные группы, автоматы после УЗО крайне желательно ставить двухполюсные (или полутораполюсные - автоматическая цепь в фазе и разъединитель в нуле, 1P+N) .

Это понятно. Но у меня ограниченный бюджет и ограниченное место на линейке.

Клод

Вообщем делайте как решили. Есть спорные вопросы конечно- но переделку вы делать не будете( если я правильно понял). В любом случае хорошие автоматы и УЗО( хорошей фирмы). Но это только защита в квартире- от замыкания(потопа) в лестничном щите- не защитит. И насчет 30 мА- большой вопрос- лучше поменьше. Но во всей квартире могут суммироваться утечки- и оно будет срабатывать.

HIND

Клод
Вообщем делайте как решили. Есть спорные вопросы конечно- но переделку вы делать не будете( если я правильно понял).

Смотря, что иметь в виду под переделкой. Внутриквартирную проводку я переделывать точно не буду. По крайней мере в ближайшее обозримое будущее. На щитке - да, но в пределах бюджета. Бюджет примерно 3000-3500руб.

Клод
В любом случае хорошие автоматы и УЗО( хорошей фирмы). Но это только защита в квартире- от замыкания(потопа) в лестничном щите- не защитит. И насчет 30 мА- большой вопрос- лучше поменьше. Но во всей квартире могут суммироваться утечки- и оно будет срабатывать.

Речь идёт именно о квартире. Как в щитке сделать - ещё думаю. Загерметизировать каналы нельзя. Наверное для начала сделаю какую-то крышу для всех автоматов, чтобы в случае чего вода хоть на них не лилась.

Billy Kid

На всю квартиру 10мА точно не надо.
И я бы ещё АББ заменил на Шнайдер, но это уже личностный субъективизм. 😊