По советуйте стабилизатор напряжения.

AntonGio

Вообщем проблем с напругой в садоводстве, постоянно в районе 180-190, выше никак не поднимается напряжение. Говорят старый трансформатор или как его там.

От силы максимум иногда 5 киловатт врубается. Водонагреватель,насосная станция,стиралка, да и то всё вместе 4 киловатта наверное выходит, одновременно разве что стиралка с насосом работает, это 3 киловатта.

Пожалуйста по советуйте что купить с таким напряжением из стабилизаторов. Чтобы не сдох через год.

dima-314

Пожалуйста по советуйте что купить с таким напряжением из стабилизаторов. Чтобы не сдох через год.
У меня был двухкиловаттный ВВК.
Сдох через год.

zubrilov

У меня Ресанта АСН-10000/1-Ц отработал несколько лет, пока не заменили линию от подстанции на СИП. Купил я его, когда в новогодние праздники стиральная машина в очередной раз отказалась стирать; я померил входное напряжение в щитке и увидел значение 165 В. После подключения стабилизатора 225-230.

Dementy

Дорогие и чинить потом дороже, а дохнет всё. Была Ресанта 10000 релейная, крякнулась будучи ещё на гарантии. Починили, ещё года три отмолотила, пока линию не поменяли. Одна проблема - с лампами накаливания свет моргал, но сейчас светодиодные лампы подешевели, а с ними этой проблемы нет. Сейчас в другом месте стоит Лидер тиристорный. Всё здорово, но если крякнет, ремонт будет долгий и дорогой. И байпаса встроенного нет, домашним сложно объяснить, что делать если свет погас. Но пока работает - песня)) Не шумит, не щелкает, нагрузку держит, точность стабилизации высокая.

Trump

Из того гавна, что здесь массово продаётся для папуасов, пожалуй Ресанта наименьшее зло. Стоит повыбирать модель на их сайте, а потом поискать на профильных сайтах здесь.
Моторные стабилизаторы дороже, зато регулируют плавно, без скачков.

------------------
As easy as 2,7182818284590452353602874713527…

Esasa

Интепс Лидер качественные стабилизаторы делает.

SashaAn

то есть на 5-8 квт в пике - разумной альтернативы ресанте - нет? а тиристорные какие можете посоветовать?

AntonGio

Вот ресанту что то последнее время не советуют, не то качество стали делать как раньше.

https://www.youtube.com/watch?v=h5y2pUjDjWQ

Dementy

SashaAn
то есть на 5-8 квт в пике - разумной альтернативы ресанте - нет? а тиристорные какие можете посоветовать?

Лидер, Прогресс. Бюджет от 40. Так ли оно необходимо?

zubrilov

AntonGio
Вот ресанту что то последнее время не советуют, не то качество стали делать как раньше.
Могу свой "качеством как раньше" предложить тысяч за семь, все равно без дела стоит.

Dementy

zubrilov
Могу свой "качеством как раньше" предложить тысяч за семь, все равно без дела стоит.

Хороший, кстати, вариант.

AntonGio

zubrilov
Могу свой "качеством как раньше" предложить тысяч за семь, все равно без дела стоит.

Он у вас с ручками или на стену вешается? И дисплей какой на нём?
Ну или ссылку с описанием вашего стабилизатора скиньте.

zubrilov




Тайга СПб

Мне электрики хвалили бастион.
но они в основном маломощные, для котлов хороши, ибо четкий ноль и фаза.
у ресанты часто 220 в =180 + 40 в, а котлам это не нравится.

AntonGio

Тайга СПб
220 в =180 + 40 в
Это как не понял?)

Питерщик

ИМХО лучше всего взять российского производителя "Энергия".
Стабилизаторы год стояли под нагрузкой 24/7 и ни разу не подвели. Потом продал за ненадобностью.
Для сравнения, был китайский стабилизатор, сгорел и спалил розетку.

Тайга СПб

AntonGio
Это как не понял?)
есть три проводка. коричневый синий и жёлтозелёный :-)
при замере фазы и нуля - прекрасно 220 в., но котёл не работает.
замеряешь фазу землю - 180 в, ноль земля - 40 в а в сумме да - 220.
некоторому оборудованию пофиг но часть котлов не работает.

AntonGio

Тайга СПб
есть три проводка. коричневый синий и жёлтозелёный :-)
при замере фазы и нуля - прекрасно 220 в., но котёл не работает.
замеряешь фазу землю - 180 в, ноль земля - 40 в а в сумме да - 220.
некоторому оборудованию пофиг но часть котлов не работает.

Интересная штука какая то, померял, у меня такого нету вроде!) Всё норм показывает, 180 в сети как всегда!) 40 нигде не потерялись!)

zubrilov

Тайга СПб
есть три проводка. коричневый синий и жёлтозелёный :-)
при замере фазы и нуля - прекрасно 220 в., но котёл не работает.
замеряешь фазу землю - 180 в, ноль земля - 40 в а в сумме да - 220.
некоторому оборудованию пофиг но часть котлов не работает.
Ерунда какая-то.
Завтра позвоню энергетику со старой работы, спрошу, может ли такое быть.

pskhunter

У меня на даче в ПО постоянно завышает входное с ВЛ. УЗМ-ки и анализатор постоянно кажут 240\250. Пять лет назад поставил Энергию, проблем нет, даже в мое отсутствие там. Плюсую за неё. С необходимостью байпаса согласен полностью и холод ей пофигу, в -35 молотила только так.

Basurman

Тайга СПб
есть три проводка. коричневый синий и жёлтозелёный :-)
при замере фазы и нуля - прекрасно 220 в., но котёл не работает.
.....
УЗО из схемы убрать, и все заработает.

А по теме: Если на садоводство установлен трансформатор 250 кВА, а путем установки всяких стабилизаторов с него постараются получить 400 кВА, то жить ему останется недолго. И наступит тогда счастье всему кооперативу. 😊

dakota

у меня стабилизатор Протон СНФО. пашет 5 лет. 10 ква мне хватает . нареканий нет. единственный минус дорогой.

pskhunter

Ну при таком раскладе для начала в самой ТП автоматы линий постоянно начнут вылетать.

Basurman

pskhunter
Ну при таком раскладе для начала в самой ТП автоматы линий постоянно начнут вылетать.

В идеале ДА.
Но если в конце улицы 165 вольт, значит в этом "государстве" таки не все есть идеально.
😊
Если б я был "электриком" имеющим полномочия рукоприкладств в такой ситуёвине, то при наличии возможности заменил автомат или "загрубил" имющийся. Ибо спать по ночам хоцца, а принятие решения по замене Тр-ра, проводов и скорее всего и опор (всей линии 0,4кВ) не в моей компетенции.


pskhunter

У меня там УЖЕ стоят 150А Шнайдеровские автоматы с возможностью регулировки пришлось скинуться и выкинуть тот УЖОС, что там был, да всю начинку ТП переложить до кучи, ты бы видел ТУ нейтраль!!!!!!!. Транец, хоть и советский, но мощной дюже, там раньше скотник был большой и две водонапорки с прочей сельхозэлектрохренью. ВЛ-ки ессно люминёвые пока, электрисьёны местные всё грозятся перетянуть их на СИП, но это пока в стадии их мечт.

AntonGio

Basurman
Но если в конце улицы 165 вольт, значит в этом государстве таки не все есть идеально.
Вот у меня дом на краю и находится.

Это к кому жаловаться? В Ленэнерго? Понятно что в наглую все по три фазы нацепляли себе с теплыми полами и сидят балдеют а мне остатки напряжения доходят.

Сдать их всех в Ленэнерго получается? Пусть отрубают к чертям всех.

Basurman

AntonGio
Вот у меня дом на краю и находится.
Это к кому жаловаться? В Ленэнерго? Понятно что в наглую все по три фазы нацепляли себе с теплыми полами и сидят балдеют а мне остатки напряжения доходят.

Сдать их всех в Ленэнерго получается? Пусть отрубают к чертям всех.


Есть такое понятие "граница раздела", обычно оно на приборах учета.
Думаю в Вашем случае владельцем ТП 6(10)/0,4кВ и ВЛ 0,4кВ является СНТ(или прочее общество).
На территории СПб и Ленобласти есть несколько компаний по "распределению" электроэнергии. Ленэнерго самый крупны,й но не единственный, есть еще с десяток.
Но если члены общества начнут докучать вышестоящую компанию помимо руководства общества. То отключить их не смогут, но есть рычаги воздействия. Например на Общество возможносообщить в Ростехнадзор, и уже государева контора выдаст предписание, а опосля наложит штрафы на руководство общества. Но улучщение ситуёвины это не возымеет.
😊

pskhunter

Тут всё просто. По договору между абонентом и ЭСО каждому индивиду положено 15 кВт, что по одной фазе, что по трём. Посмотрите на номинал Вашего вводного автомата в уличном щитке и сравните с аналогичными автоматами у соседей дальше по улице. Если они имеют ОДИНАКОВЫЕ номиналы, то это либо чудеса, либо мошенство, либо хилый транс в ТП. А вот если у них номинал БОЛЬШЕ Вашего, то удивляться уже нечему, только грустить. Или идти на разборки в правление, как такое могло произойти.

Basurman

pskhunter
Тут всё просто. По договору между абонентом и ЭСО каждому индивиду положено 15 кВт
Это справедливо в частном случае, например "дом в деревне", в случае с СНТ(дачами) может быть по другому в договоре написано.
😊
Начинать надо с "балансовой принадлежности столба от которого провода к дому идут".

pskhunter

Я ИМЕННО про это написал. А в СНТ и прочей такие чудеса и прокладки бывают, что просто УЖОС, УЖОС 😊

Basurman

pskhunter
Я ИМЕННО про это написал.
Я таки Вас прекрасно понимаю, и ни в коем разе не имел попытки наехать за ваши изречения. Просто попытался дополнить, таки сказать донести до умов пытливых не всем понятные и малоизвестные истины. Ибо нас люди читают...
😊
Если и делать кому беременным мозг, то надо выборочно и целенаправленно...

rommat

Basurman

А по теме: Если на садоводство установлен трансформатор 250 кВА, а путем установки всяких стабилизаторов с него постараются получить 400 кВА...

Это каким образом?

Basurman

Запросто.
Пример: возьмите трансформатор 250 кВА, уберите из схемы все защиты, и присоедините к нему 600 шт. электроплиток по 1 кВт.
Плитки работать будут?
Будут, греться конечно не совсем достаточно, но общая нагрузка составит примерно 400.
Скажу более, номинал тр-ра 250кВА обусловлен в первую очередь возможностью его охлаждения. Если тем же самым обмоткам создать принудительное охлаждение то они без повреждения длительно пропустят через себя и 400 кВА.
😊
Самое печальное в трансформаторе это его бумажная изоляция, (точнее процесс её старения). А если она не сможет своевременно и достаточно охлаждаться. то она тупо со временем обугливается, и её диэлектрические свойства ухудшаться, соответственно сначала межвитковое замыкание, и так далее...
😊

pskhunter

Ну тут ИЗВЕСТНАЯ дилемма - что лучше, масляный или сухой(бумажный) транс. Чем то сравни боданий на тему вариаций подачи патрона затвором винтовки. Одни орут - только контролируемая, другие - только свободная 😊 У нас стоит масло родом ещё из СССР - раз в год приезжают парни из Псковэнэрго и его поверяют и обслуживают, если надо. Как-то подошёл к ним и спросил - типа чего на бумагу не меняем? Они говорят - этот лучше с их точки зрения, да и надёжен как Трёха, только масло меняй. Как-то так.

Basurman

pskhunter
Они говорят - этот лучше с их точки зрения, да и надёжен как Трёха
Я Вас таки уважаю, хотя не помню за что. Но скажу за то, что нормы проектирования с послевоенных времен пересматривались три раза. Выпуск до 60-х годов был "Самые поездатые поезда".
😊
В тех же 250кВа меди в два раза больше, чем нинешних алюминия (по объему/сечению), соответственно стали и масла.

rommat

Basurman
Запросто.
Пример: возьмите трансформатор 250 кВА, уберите из схемы все защиты, и присоедините к нему 600 шт. электроплиток по 1 кВт.
Плитки работать будут?
Будут, греться конечно не совсем достаточно, но общая нагрузка составит примерно 400.
Скажу более, номинал тр-ра 250кВА обусловлен в первую очередь возможностью его охлаждения. Если тем же самым обмоткам создать принудительное охлаждение то они без повреждения длительно пропустят через себя и 400 кВА.
😊
Самое печальное в трансформаторе это его бумажная изоляция, (точнее процесс её старения). А если она не сможет своевременно и достаточно охлаждаться. то она тупо со временем обугливается, и её диэлектрические свойства ухудшаться, соответственно сначала межвитковое замыкание, и так далее...
😊

все понятно с вашими рассуждениями 😊
а если серьезно
1. мощность тр-ра обусловлена его конструкцией (проектирование), а не способом охлаждения.
2. тр-р все таки имеет как минимум защиту на стороне НН (от перегрузки с помощью предохранителей или АВ), некоторые современные тр-ры имеют тепловую защиту (датчики температуры в связке с цифровым реле).
Если было бы так плохо, то тр-ры выходили из строя как лампы накаливания.
3. тр-ры (6(10)кВ) делятся по системе охлаждения на масляные и сухие, а не только сухие. 😊

Basurman

rommat
а если серьезно
1. При проектировании много чего учитывается, основопологающая величина "длительно допустимый ток", который ограничивает именно температура проводника/изоляции. Типа охлаждение здесь ни причем? 😊, совсем даже не рядом.... 😊
2. В первом Вашем вопросе звучало: "Как с 250 снять 400?", я смоделировал ситуевину. Теперь Вы парируете что "должны быть защиты, не может такого быть". Тогда спрошу я "Если все так хорошо и правильно, по куда делось счастье на конце деревни...????" 😊
3. Скажу больше сухие уже есть и установлены/зарегистрированы только на Северо-Западе два штуки на напряжение 110 кВ.
😊

pskhunter

Даже в Энергетике настал век "ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ" 😞 Что таки печалит остатки моих седых пейс......... ПС - Когда я был ещё малым, то мой папА имел честь служить в ГЭМ, была такая конторка, его послали таки служить в славный град имени того поца Пальмиро Тольятти. Этот самый ГЭМ и мой папА в том числе прокладывали кабели и делали ВСЁ электричество на том маленьком автомобильном заводике, шо там всей Страной и строили. От там я и посмотрел, шо такое это БОЛЬШОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 😊 Особенно меня впечатлили Волжская ГЭС имени Вождя и МИС(Мощный Испытательный Стенд) поблизости. О где было допоца АМПЕРЕЙ!!!!! Прямо как у той Хаси, ну Ви её все знаете, клопов в матрасе 😊

Basurman

pskhunter
то мой папА имел честь служить в ГЭМ
😊
Станьте там и слушайте сюда. Мне есть за чего Вас обрадовать, мой папА тоже 39 годиков уставал на энергетической работе за деньги, чего и мне приходиться за ним доделывать уже почти похожий срок.

pskhunter
Что таки печалит остатки моих седых пейс..
😊 , завтра будет ещё поганей...

pskhunter

Таки и да! Но согласитесь, тогда и Ампери были пожирней и электричество лилось из всех крантиков, причём за СОВСЕМ смешные шекели 😊

Basurman

pskhunter
Таки и да! Но согласитесь, тогда и Ампери были пожирней и электричество лилось из всех крантиков, причём за СОВСЕМ смешные шекели 😊


Ой-вей, не надо меня уговаривать, я и здесь соглашусь с Вами незамедлительно, хотя нынче и шекели уже изрядно измельчали....
😊

А по теме стабилизатора, можно запитать(прокинуть отдельную проводку) через стабилизатор только отдельные приборы требующие качественного напряжения, остальные лампочки/плитки/вентиляторы/чайники пох.
т.е. достаточно будет менее дорогого стабилизатора.

pskhunter

Таки и опять скажу, что это правильно. Весь дом стабить - шекели на ветер кидать. Стабить нужно ТОЛЬКО критические к напряжению девайсы, как то - холодильники, прочую навороченную кухонную машинерю, ТВ со спутниками, репитеры GSM, видеошмидеоподзыривание и прочие сигналки, стиралки, насосные станции, котлы, музычку хайэндную. А всё остальное - свет там и прочий шмурдяк - НАХ! Хотя есть исключения - к примеру, очень классные и дорогие конвекторы NOBO OSLO имеют верх по ограничению питания 240В и ни шекелем больше.

AntonGio

pskhunter
Таки и опять скажу, что это правильно. Весь дом стабить - шекели на ветер кидать. Стабить нужно ТОЛЬКО критические к напряжению девайсы, как то - холодильники, прочую навороченную кухонную машинерю, ТВ со спутниками, репитеры GSM, видеошмидеоподзыривание и прочие сигналки, стиралки, насосные станции, котлы, музычку хайэндную. А всё остальное - свет там и прочий шмурдяк - НАХ! Хотя есть исключения - к примеру, очень классные и дорогие конвекторы NOBO OSLO имеют верх по ограничению питания 240В и ни шекелем больше.

Так а что делать с напругой в садоводсвте? Писать и вызывать пусть проверяют кто там самоуправством занимается по поводу 3-фазного подключения в наглую?

pskhunter

Если других путей нет, то таки да. Но перед этим навестить Правление, где описать свои ВОЗМОЖНЫЕ действия и срубить их реакцию. Трёхфазное подключение к ВЛ очень хорошо детектируется, прямо глазами видно, ну и на смарт зафиксировать САМ факт ни кто не мешает, только делать это надо СКРЫТНО, не привлекая особого внимания.