Нужен совет по электрики.

den45
Живу за городом,недавно к дому подвели 3фазы. После последнего урагана в соседнем посёлке упавшее дерево оторвало нулевой провод от подстанции как результат куча сгоревшей техники. Вопрос к знатокам электротехники,что поставить на входе в дом что бы обезопасить от такой ситуации? Устройств вроде много разных, но почти все реле защиты что попались на глаза имеют не высокую пропускную мощность 8-10А или я чего-то не догоняю.
  Реле контроля фаз
Мистер_Пэ
den45
что поставить
Сколько денег?
Потому что можно присоветовать трехфазный промышленный UPS, который отсечет дом даже если рядом комар неправильной половой ориентации пролетит... и дотащит весь ваш дом на аккумуляторах до утра при полном отсутствии электричества.
Но тогда наверное придется продать дом 😊
Но тогда наверное проблема пропадет сама 😊
Мистер_Пэ
den45
но почти все реле защиты что попались на глаза имеют не высокую пропускную мощность 8-10А
Дык...
Эта штука - это только детектор. Подключить так, чтобы это реле - управляло рубильником необходимой пропускной способности.
den45
Мистер_Пэ
Сколько денег?
Не много 😊
trupz
den45
Вопрос к знатокам электротехники,что поставить на входе в дом что бы обезопасить от такой ситуации? Устройств вроде много разных, но почти все реле защиты что попались на глаза имеют не высокую пропускную мощность 8-10А или я чего-то не догоняю.
узм-51, по одной в разрыв каждой фазы (после счетчика и вводных АВ), это раз. Решить вопрос с повторным заземлением нуля, если оно нужно, это два.
ЗЫ на случай если узмка ляжет полежать в неподходящий момент - предусмотреть рядом байпас, нормально отключенный.
skygge
Реле контроля напряжения. Бытовые до 32А видел. Про узмку уже написали, есть и другие.
Nikola_spb
+1 по поводу реле контроля напряжения. Еще рекомендовал бы поставить на вводе в дом УЗИП (ОПН), если их нет в щите учета. Но в этом случае нужно работающее заземляющее устройство. Это для защиты от грозового перенапряжения, если молния в столб/провод попадет.
SashaAn
я поставил три китайских контроллера с индикацией и настройкой.... причеМ, они работают, что самое забавное) настаривал токовую нагрузку под пуск электродвигателя синхронного, - иначе выбивало.... причем автомат не срабатывал, а вот релюха эта - да.

вот такой вот:

https://aliexpress.ru/item/32863099171.html

задаются ограничения сверху и снизу по напруге, а верхняя по току. отрубает ли при потере нуля? по идее должна, так как напруга улетит за пределы...

яргин
Nikola_spb
+1 по поводу реле контроля напряжения. Еще рекомендовал бы поставить на вводе в дом УЗИП (ОПН), если их нет в щите учета. Но в этом случае нужно работающее заземляющее устройство. Это для защиты от грозового перенапряжения, если молния в столб/провод попадет.

Это самое простое , самое финансовосберегающее и , в общем то , штатное, решение. В загородных домах есть одна распостранённая проблемка - хреновое заземление. В смысле устройства той его части, которая в земле. В размеренной жизни это не очень заметно. В электрокризе(😊 😛 проявляется часто. Потом чешут репу - а почему не сработало ?

People
Контроль заземления) я вот думаю может вообще в канаву водосточную вколотить контур))) благо она рядом
den45
People
Контроль заземления) я вот думаю может вообще в канаву водосточную вколотить контур
А чего земля сухая?
Ursvamp
den45
но почти все реле защиты что попались на глаза имеют не высокую пропускную мощность 8-10А или я чего-то не догоняю.
На 3 фазы грамотно и надежно будет в любом случае дорого. Если собирать на основе АВВ, как наиболее надежной марке, на которую есть ассортимент, то неплохо будет применить расцепитель максимального напряжения. Придется на каждую фазу ставить двухполюсный автомат с расцепителем. Схема будет куда надежнее чем применение реле напряжения сторонних производителей - со всех сторон рассмотрения кроме одной: расцепитель не фиксирует минимальное напряжение, которое опасно для двигателей. И не является автовозвратным - ввод цепи в работу только ручную. Есть расцепители и на минимальное напряжение, но это удваивает смету и создает определенные технические сложности.

Однако данная схема с моей точки зрения все равно предпочтительней для загородных объектов. Заодно и вольтметр на каждую фазу не помешает, предпочтительно стрелочный от АВВ же, до устройств отключения.
А в квартире при небольшой выделенке можно и реле поставить, например шнайдеровское.

За городом на трехфазку еще много чего необходимо применить - те же УЗИПы для защиты от импульсов, а также заземление, УЗО и т.д. Хорошая электросистема и стоит хорошо. Цены на трехфазные УЗИПы особенно бодрят. 😊

Ursvamp
den45
  Реле контроля фаз
А вот этот и подобные ему шляпсоны запросто и дом спалить могут однажды...
яргин
Ursvamp
На 3 фазы грамотно и надежно будет в любом случае дорого.

Скажем так : если есть хороший ... именно хороший электрик , ничё особо дорогого там нет. Иначе бы полрасеи сельско-нищебротской не сидели бы на трёхфазке десятилетиями без особых вложений 😊

яргин
Ursvamp
А вот этот и подобные ему шляпсоны запросто и дом спалить могут однажды

Спалить - едва ли , но и пользы особой нет . По шкале цена-надёжность. Касаемо именно вопроса , заданного ТСом.

Ursvamp
яргин
если есть хороший ... именно хороший электрик , ничё особо дорогого там нет
а вся автоматика?

яргин
Спалить - едва ли
Туда даже варисторы пихают. не говорю об отключающей способности или дугогашении...

яргин
Ursvamp
а вся автоматика?

А какая вся автоматика то ? ТС спрашивал о защите от прямого коротыша при трёхфазнной подводке до ввода.
Автоматика в самом распреде - это уже дело внутренней разводки.

яргин
Ursvamp
Туда даже варисторы пихают. не говорю об отключающей способности или дугогашении...

Честно говоря , не совсем с этими релюшками контроля знаком, но по идее сия приблуда более уместна в местной понижающей станции , чем в коттедже.
Там хоть можно поставить полноценный вариант.
Всё равно же замкнутый контур в две стороны работает.

Ursvamp
яргин
А какая вся автоматика то ? ТС спрашивал о защите от прямого коротыша при трёхфазнной подводке до ввода.
ТС спрашивал о защите от обрыва ноля и от перекоса фаз. Там же и третья проблема - просадка напруги, и четвертая - импульс... И еще могу пяток проблем перечислить.

По деньгам: ну скажем трехфазный УЗИП только первого типа что-то около 20 000 стоит.

А картинку шутки ради, только на одну фазу, из другой темки тисну сюда:


яргин
Ursvamp

ТС спрашивал о защите от обрыва ноля и от перекоса фаз.


От потери нуля на вводе при хорошем заземлении телевизоры не взрываются 😊.
Перекос фаз - это вооще загонная тема у электриков в обеденном перерыве . О перекосе они могут говорить часами без шанса придти е единому мнению.
Проще говоря , если цель - идеально выровнить все показатели тока на выходе при любом шторме на входе , то готовьте кучу тугриков , господа.
При задаче просто защитить внутреннюю сеть от внешнего беспредела , планка расходов резко падает. Ну и промежуточные варианты возможны.
В этом деле компромисс вполне может иметь место.

SashaAn
у меня постоянно индикаторы напряжения каждой фазы отображают вольтаж - перекос есть постоянно ))) другое дело, что некоторые виды нагрузки - этот перекос усугубляют....
Ursvamp
яргин
От потери нуля на вводе при хорошем заземлении телевизоры не взрываются
никакой связи заземления и взрыва телевизора от повышенного из-за обрыва ноля напряжения нет.
яргин
Ursvamp
никакой связи заземления и взрыва телевизора от повышенного из-за обрыва ноля напряжения нет.

Вы рассматриваете вариант подсоединения телека к сети напрямую от ввода ? 😊. Я вроде об это нигде не говорил . Если всё же раскошелиться хотя бы на дешёвенькую защиту , то любой её вариант непременно будет связан с заземлением.
Кроме того , большинство сгоревшей техники горит вовсе не от потери нуля вне домашней сети , а от того , что нулевой провод при обрыве "ложится" на фазовый. Этот же эффект происходит от попадании молнии в нулевой провод .
Если суммарного контура заземления от точки ЧП до нашего телека хватает , то ничего не случается .

skygge
SashaAn
три китайских контроллера с индикацией и настройкой.... причеМ, они работают, что самое забавное
Не стремно ставить на защиту такой голимый китай? Если-бы были устройствами сами в себе, сгорели, и ладно, а так последствия могут быть неприятными. С ширпотребной китайской электроникой дело имел, так себе надежность.
Ursvamp
яргин
Кроме того , большинство сгоревшей техники горит вовсе не от потери нуля вне домашней сети , а от того , что нулевой провод при обрыве "ложится" на фазовый. Этот же эффект происходит от попадании молнии в нулевой провод .
Эффект от молнии никак не похож на "эффект" от обрыва ноля и последующего безобразия. Техника горит именно из-за обрыва ноля, когда напряжение начинает гулять в пределах от 0 до 400 вольт.
яргин
Вы рассматриваете вариант подсоединения телека к сети напрямую от ввода ? 😊. Я вроде об это нигде не говорил . Если всё же раскошелиться хотя бы на дешёвенькую защиту , то любой её вариант непременно будет связан с заземлением.
Дешевенькая защита, да даже и не дешевенькая, если имеется ввиду сетевой фильтр, защищает исключительно от импульсов и коротышей с перегрузкой, на дорогих моделях еще и собственно фильтр ЭМ- и ВЧ-помех стоит. От напряжения 400 Вольт такие устройства не защитят. Телек имеет собственную защиту, она скорей сработает, хотя практика показывает что выгорают они все равно.
яргин
Ursvamp
если имеется ввиду сетевой фильтр

Я имел ввиду ОПН или РН. Штатная защита. Есть и дешёвенькие.

Ursvamp
Эффект от молнии никак не похож на "эффект" от обрыва ноля
Я не с обрывом нуля сравнивал
Ursvamp
Техника горит именно из-за обрыва ноля,
Горит. Но не только "именно из-за обрыва ноля".

trupz
Камрады, кто в теме - не путайте тех кто не в теме, человек испугается кучи модных устройств и денег на них.
От проблем при обрыве нуля спасет УЗМ (если нет трехфазной нагрузки типа движков - однофазные на каждую фазу. Трехфазные котлы и варки - обычно не трехфазная нагрузка). А дальше - решать вопрос с повторным заземлением нуля на вводе у себя и на линии (пнуть сетевиков).
УЗО - мастхев, но не имеет отношения к теме.
Расцепители - класс, но когда человек приедет к стухшим продуктам из-за секундного повышения напряжения - вспомнит вас добрым словом.
УЗИПы с неизвестным состоянием сетей - бомба замедленного действия в щитке.
яргин
trupz
Камрады, кто в теме - не путайте тех кто не в теме, человек испугается кучи модных устройств и денег на них.
От проблем при обрыве нуля спасет УЗМ (если нет трехфазной нагрузки типа движков - однофазные на каждую фазу. Трехфазные котлы и варки - обычно не трехфазная нагрузка). А дальше - решать вопрос с повторным заземлением нуля на вводе у себя и на линии (пнуть сетевиков).
УЗО - мастхев, но не имеет отношения к теме.
Расцепители - класс, но когда человек приедет к стухшим продуктам из-за секундного повышения напряжения - вспомнит вас добрым словом.
УЗИПы с неизвестным состоянием сетей - бомба замедленного действия в щитке.

Согласен . У нас не Европа. Там большинство проблем , здесь поднятых , вполне решаются вне сетей самого коттеджа . Но не не у нас.
Совет ТСу - всё таки найти именно не просто электромонтажника , а действующего сборщика вводных щитов (можно назвать этот элемент и по другому). Чел должен иметь за плечами допуски(что равно сертифицированию) и опыт сборки вводов и внутренних щитков распределения именно в коттеджах .

SashaAn
skygge
Не стремно ставить на защиту такой голимый китай? Если-бы были устройствами сами в себе, сгорели, и ладно, а так последствия могут быть неприятными. С ширпотребной китайской электроникой дело имел, так себе надежность.

до этих блоков автоматы, после них - тоже автоматы... каждый сидит на своей фазе... чо он сделает-то?) напряжение не корректирует... замкнет - сработает автомат, узо... перестанете работать - ну, перестанет работать, есть пара запасных...

срабатывал один от пуска трехфазного движка, подключенного с кондером - пришлось выступить другой предельный номинал по току...

для токового контроля движков - я все равно их не использую - так, защита от перенапряжения...

SashaAn
яргин
Горит. Но не только "именно из-за обрыва ноля".

именно из-за обрыва ноля вне "электроприемника".... где-нибудь на соседнем этаже, в соседней пилястре... и тогда счастливцу прилетает вместо одной фазы - еще и вторая, - возможно через что-то ... напруга в сети прыгает до 300 вольт запросто, причем это напряжение постоянно меняется... и происходит бадабум...

Ursvamp
trupz
УЗИПы с неизвестным состоянием сетей - бомба замедленного действия в щитке.
Когда УЗИПы монтируются, то местную сеть хотя бы на объекте в порядок приводят, иначе их вообще ставить нельзя.
trupz
решать вопрос с повторным заземлением нуля на вводе у себя и на линии
Сперва на линии, а уж там насчет себя надо смотреть по состоянию. А то кому охота весь поселок на свой контур получить?

trupz
Расцепители - класс, но когда человек приедет к стухшим продуктам из-за секундного повышения напряжения - вспомнит вас добрым словом.
Тогда решение будет через контакторы, что несколько дороже и хлопотней. УЗМ же я б никому не посоветовал - опасная нестабильная игрушка стороннего производства..

Ursvamp
SashaAn
до этих блоков автоматы, после них - тоже автоматы... каждый сидит на своей фазе... чо он сделает-то?)
Начнет тупо гореть, скажем, с мощностью под 2 кВт... Автомат не выключится.
Ursvamp
яргин
не просто электромонтажника , а действующего сборщика вводных щитов (можно назвать этот элемент и по другому). Чел должен иметь за плечами допуски(что равно сертифицированию) и опыт сборки вводов и внутренних щитков распределения именно в коттеджах .
Это мну и есть, а ты со мной споришь. 😊
яргин
У нас не Европа. Там большинство проблем , здесь поднятых , вполне решаются вне сетей самого коттеджа . Но не не у нас
Европа потому и не выпускает решений для нас, что у них решается всё не автономным предвидением проблем, а починкой и исключением возможных проблем системно. Однако и в Европе горят стиралки с телеками, и еще как! Такие проблемы решает страхование.
яргин
SashaAn
именно из-за обрыва ноля вне "электроприемника".... где-нибудь на соседнем этаже, в соседней пилястре... и тогда счастливцу прилетает вместо одной фазы - еще и вторая, -

Вы, конечно, извините , но не могли бы вы уточнить , как из за "обрыва ноля" к вам может "прилететь" вторая фаза ? 😊.
Тем более - в многоквартирной многоэтажке .
Я хочу дать вам маленькую подсказку , то , на что не обратил внимание Ursvamp - именно вневнутресетевой фазово-нулевой коротыш и является причиной катастроф с техникой в большинстве случаев . Просто "электрики", как прправило, сами нихрена не догоняют ситуёвину в этих случаях.
И поэтому мифы о потере нуля гуляют по населению цунамивскими волнами .
Лично я вообще удивляюсь состоянию дел в нашей родной энергопоставляющей системе.
До счётчика - это их епархия .
В которой они нихрена не пасут поляну .

яргин
Ursvamp
Это мну и есть, а ты со мной споришь.
Да я знаю 😊 в тебе у меня сомнений нет .
Ursvamp
Однако и в Европе горят стиралки с телеками, и еще как! Такие проблемы решает страхование.
Горят наверное ... на то она и электрика .
У моего знакомца в Литве , потерявшего стиралку на прыжке , агент ломился в дверь в 8 утра следующего дня.
Хрен ли не терять технику при такох то сервисах 😊
Ursvamp
яргин
то , на что не обратил внимание Ursvamp - именно вневнутресетевой фазово-нулевой коротыш и является причиной катастроф с техникой в большинстве случаев
Чёж "не обратил" - обратил. Или коротыш, например, через крысу или межпроводниковый... Или дядя Вася полез и ноль скинул.
яргин
как из за "обрыва ноля" к вам может "прилететь" вторая фаза ?
От соседа через его чайник. Ноля-то теперь нет, вместо этого есть провод, соединяющий все квартиры.
яргин
Хрен ли не терять технику при такох то сервисах
Это другой мир. И кстати страхованию там далеко не все рады - но обязалово. А кто побогаче, так он и технику дома обновляет раз в 7 лет. Всю практически. Годную ухоженную технику - раз и в утиль, откуда потом руссо-туристо ее выметают и тут перепродают.
яргин
Ursvamp
От соседа через его чайник. Ноля-то теперь нет, вместо этого есть провод, соединяющий все квартиры
Дак там речь шла о "второй фазе" . Или расфазеровку дома мы не рассматриваем ?
Ursvamp
кстати страхованию там далеко не все рады - но обязалово. А кто побогаче, так он и технику дома обновляет раз в 7 лет.

Именно за Прибалтику я не очень в курсе . Те знакомые , что в Бельгии , Испании , Франции и Германии говорят одно и то же : там никаких страховок именно бытовой техники нет в плане нарушения подачи энергопитания во внешних сетях. Касаемо зоны внутренних сетей (не важно , квартира или частный дом), т.е. от своего косяка , страховка есть . Но на практике проще заключить договор с обслуживающей дом (район) компанией. Они по графику проводят диагностику квартиры(дома) от лампочек до вводного щита. Ну и исправляют , соответственно.
Цена вопроса - 500-800 евриков в год в Германии , например. Но можно заказывать разовый шухер, не заключая договора . В принципе , весьма удобно.

SashaAn
Ursvamp
quote:
яргин

как из за "обрыва ноля" к вам может "прилететь" вторая фаза ?


От соседа через его чайник. Ноля-то теперь нет, вместо этого есть провод, соединяющий все квартиры.


именно так. у меня во фразе не было про чайник, а было "через что-то" ))) может, и чайник, а может еще через что) между двумя фазами напруги много, хватит...

Ursvamp
Начнет тупо гореть, скажем, с мощностью под 2 кВт... Автомат не выключится.

под нагрузкой - заявлено 63 Ампер, но больше чем 10А у меня там быть не может - запас есть... пока работает... если БЕЗ нагрузки начнет греться - тут епархия УЗО... да и скорее разомкнуться должна цепь питающая... и вряд-ли из прессованного пироксилина корпус)

SashaAn
яргин
Дак там речь шла о "второй фазе" . Или расфазеровку дома мы не рассматриваем ?

в обычных квартирах обычного дома не самой свежей постройки - фазы раскиданы между этажами и пилястрами... и "отгорание ноля" где-то по стояку - к такому результату и приводит... ну а почему отгорает именно ноль, а не фаза - объяснять не надо, надеюсь?)

яргин
SashaAn
у меня во фразе не было про чайник, а было "через что-то" ))) может, и чайник, а может еще через что) между двумя фазами напруги много, хватит...

У вас именно "второй фазы" быть не может в принципе. Если только централка не коротнёт от топора.
Скорее всего , фаза нуль где то вне вашей квартиры поцеловала .
Стандартная ситуёвина. УЗО тут нипричём. Кроме того , гляньте - не совмещёна ли земля в вашем распреде с нулём .
Просто уже достало это питерское нулеземляное безумие .

SashaAn
яргин
У вас именно "второй фазы" быть не может в принципе

лол )

яргин
фаза нуль где то вне вашей квартиры поцеловала

еще один лол ) вы схему то прохождения тока представьте, когда у кого-то пропадает ноль в пилястре )) а две фазы (точнее - три) заведены на общий ноль... на нуле в квартире - оказывается потенциал фазы, получаемый через нагрузку от соседей - Ursvamp выше правильно написал...

яргин
не совмещёна ли земля в вашем распреде с нулём

в доме постройки 60ых, - проводка в квартире двухпроводная, PE проводника нет... УЗО - в старых щитках нет, если ремонта в квартире давно не было или не сильно заморачивались с электрикой...


яргин
Просто уже достало это питерское нулеземляное безумие

а, теперь внезапно виновато "нулеземляное безумие" ))) схемку на досуге порисуйте...

trupz
Ursvamp
Сперва на линии, а уж там насчет себя надо смотреть по состоянию. А то кому охота весь поселок на свой контур получить?
Если состояние сетей такое, как у топикстартера - о каком тнцс может идти речь? тт онли, земля своя, пока не переделают.

Ursvamp
Тогда решение будет через контакторы, что несколько дороже и хлопотней. УЗМ же я б никому не посоветовал - опасная нестабильная игрушка стороннего производства..
В моей наблюдении ни одного УЗМ еще не выпало.Слышал о проблемах несколько лет назад, но они их поправили.

Мы не Европа, сети у многих протяженные ас в 4 провода. Сипом, узипами и всякими tns и не пахнет.

Ursvamp
яргин
Дак там речь шла о "второй фазе"
Хорошо, вот тебе приер из Токсово года два назад: перехлест на воздушке, коттедж получил 380 в чистом виде. Ушли в прошлое варочная поверхность и телевизор. И свет по мелочи... защиту заказчик ранее ставить отказался по финансовой причине.
Ursvamp
SashaAn
под нагрузкой - заявлено 63 Ампер, но больше чем 10А у меня там быть не может - запас есть... пока работает... если БЕЗ нагрузки начнет греться - тут епархия УЗО... да и скорее разомкнуться должна цепь питающая... и вряд-ли из прессованного пироксилина корпус)



Если в щите загорится китайское изделие - его не отключит ни автомат ни УЗО. Пока всё не выгорит, иной раз вместе с квартирой.

Тонкое место помимо китайщины в щитах - люстра. Есть куча этих люстр с возможностью возгорания, причем нет ни утечки тока ни КЗ - горит себе через обугливающуюся изоляцию, поджигая, например, деревянный потолок избы. И никаким ПУЭ тут не предусмотришь ничего, ибо подключение идет напрямую через винт-клемму правильной 1,5 мм проводки к сопливой китайщине, возможно, что и 0,25 мм сечением.

Правда, для похожих случаев даже АВВ сподобился устройство сделать. оно на моем рисунке показано там выше. Аккурат для старых проводок в деревянных домах.

Ursvamp
trupz
В моей наблюдении ни одного УЗМ еще не выпало.Слышал о проблемах несколько лет назад, но они их поправили.
Там впихнуты варисторы, и думается что не экстра-класса. Значит эти устройства необходимо менять по мере деградации. Кто это будет делать и как определит деградацию? Допустим, в отдельном УЗИПе от АВВ я по индикатору вижу работоспособность варистора, и если что - могу просто картридж заменить. А в УЗМ что? Ничего. Куда сбрасывается импульс через варистор - я тоже не понимая, клеммы заземления там нет. Ну и ноль там как водится - не размыкаемый.
Вот оставили бы они там одно своё реле - было бы проще, хотя тоже вопросов море по части сечений схемы, дугогашения, ОС и количества циклов.
Ursvamp
А что посоветовать ТС-у, чтоб не выносить мозг, из простого? Приходит на ум только расцепитель, присоединяемый лучше всего на двухполюсный автомат к каждой из фаз. Да, холодильник потом, или насос котла в случае аварии сами к работе не вернутся. Надо линию вручную включать. Зато это решение самое надежное, безопасное и долговременное.
От пониженного напряжения тоже не защитит. А часто в отсутствие ноля до отключения напряжение успевает побывать и в минусе и в плюсе над нормой.

Я себе в квартиру шнайдеровское реле смонтировал. на 40 Ампер.

Типа так будет:

гистерезис есть, задержка ок. пол минуты

яргин
SashaAn
когда у кого-то пропадает ноль в пилястре )) а две фазы (точнее - три) заведены на общий ноль... на нуле в квартире - оказывается потенциал фазы, получаемый через нагрузку от соседей -
Пропадает ноль ... у кого то ... а в квартире на ноле появляется потенциал фазы через нагрузку от соседей .... через общий ноль 🙄.
Фпринцыпе понятно. Чего тут не понять то ...
Вышел к щитку , откинус нолик от своего ввода и весь подъезд сгорел 😊
Чайник тока не забыть включить . Ну штоб нагрузка была.
Ursvamp
яргин
откинус нолик от своего ввода и
и ничего не будет. 😉
яргин
Ursvamp
и ничего не будет.

Я не знаю . У меня нет образования в этом профиле. И опыта работы электриком нет . Есть опыт ведения строительства коттеджей в качестве мастера. Вернее , всего , кроме фундамента , стен и крыши .
Хрен с ними , с этими фазами . Наверное , я просто неграмотно объясняюсь.
В терминологии хромаю 😊.

SashaAn
яргин
Пропадает ноль ... у кого то ... а в квартире на ноле появляется потенциал фазы через нагрузку от соседей .... через общий ноль 🙄.
Фпринцыпе понятно. Чего тут не понять то ...

ну, понятно и хорошо ,если понятно...

яргин
Вышел к щитку , откинус нолик от своего ввода и весь подъезд сгорел 😊
Чайник тока не забыть включить . Ну штоб нагрузка была.

а теперь понятно, что вам не понятно )) рекомендую попонимать дальше, чтобы стало понятно )))

Ursvamp
и ничего не будет.

ну, не всем это понятно ))) нолик надо откинуть ПОСЛЕ того места, где идёт соединение с нулем квартиры, в которую прокинута другая фаза. вот тогда веселье и начинается... но не всем это понятно... некоторые просто "маску нашли" )))

SashaAn
яргин
Наверное , я просто неграмотно объясняюсь.
В терминологии хромаю 😊.

нет. тут не неграмотное объяснение )))

SashaAn
Ursvamp
Если в щите загорится китайское изделие - его не отключит ни автомат ни УЗО

так любое изделие может загореться... но если в процессе горения возникнет ток утечки - то его отключит УЗО вводное...

а если - тока нагрузки нет - но изделие начнет греться - значит, опять таки, возник ток утечки, опять срабатывает УЗО...

если греется под нагрузкой - то да, узо не определит... но это нужна нагрузка...

яргин
SashaAn
нолик надо откинуть ПОСЛЕ того места, где идёт соединение с нулем квартиры, в которую прокинута другая фаза.

Играя отрезанием одних цепей и соединением с другими можно вообще пустить ток по цепи в собачьей конуре прямо в Бобика .
То , что вы говорите , это элементарная схема. ТС с неё и начал. Но я понял вас только после выделенной мною фразы.
Вначале подумалось , что вы имеете ввиду что то другое.

Ursvamp
SashaAn
если греется под нагрузкой - то да, узо не определит... но это нужна нагрузка
Если в китайском приборчике в щите замкнется нечто, но не накоротко а через спонтанный резистор типа горелой изоляции или детальку схемы, то утечки тока не будет, и автомат не отключится -начнется пожар или оплавление внутренностей.
SashaAn
яргин
Играя отрезанием одних цепей и соединением с другими

речь о "соединением с другими" - не идет. достаточно отгорания ноля. вы, кстати, так и не понимаете, почему отгорает именно ноль....

Ursvamp
Если в китайском приборчике в щите замкнется нечто, но не накоротко а через спонтанный резистор типа горелой изоляции или детальку схемы, то утечки тока не будет

всякое может случиться с любым приборчиком... но именно эти вот релюхи - вызывают ощущение того, что они работают и работают нормально. я, конечно, могу распилить какую-нибудь из них и посмотреть как оно собрано внутрях, но пока воздержусь от таких опытов.

Ursvamp
SashaAn
но именно эти вот релюхи - вызывают ощущение того, что они работают и работают нормально
Да могут и работать, не все ж непременно сгорает. 😊 А сами-то они сколько мощи поджирают?
SashaAn
Ursvamp
А сами-то они сколько мощи поджирают?

не греются. значит - нисколько )) ну, на индикатор и светодиод что-то тратится )))

Ursvamp
SashaAn
не греются. значит - нисколько )) ну, на индикатор и светодиод что-то тратится )))
Ага, "нисколько". 😊 АВВ собирается из максимально качественных компонентов, но их цифровой вольтметр честно жрет 4 ватта. Китайцы непременно больше. Ну хрен с ними - пусть 5 ватт посчитаем. 5х3х24х365х5/1000=657 рублей в год. Только на то что экранчики моргают? Это надо миллионером быть.
SashaAn
5 Вт - это нефиговый такой нагрев ... а три таких модуля, 15 Вт, в закрытой коробке - думаете оно не ощущалось бы как теплое?) светодиодную лампу на 10Вт - руками потрогайте через 15 мин работы)))
яргин
Ursvamp
но их цифровой вольтметр честно жрет 4 ватта.

Какой ты мелочный 😊 ))). За спокойную жизнь ведь тоже надо хоть что то платить. Как говорят продвинутые электруны в этом случае своим заказчикам :
"Иди сдай бутылки , но купи именно АВВ".
Кстати , чёта тоже последние года три-пять это АВВ стало вовсе и не АВВ .

SashaAn
потыкал пирометром - каждый модуль на 2 градуса теплее ))) думаете, это 5 Вт тепловых дают превышение температуры?))) у меня электрощит не вентилируется и дырки закрыты )))
яргин
SashaAn
У меня электрощит не вентилируется и дырки закрыты )))

Дырки отковырять . Поставить "Ветерок".

Ursvamp
SashaAn
потыкал пирометром - каждый модуль на 2 градуса теплее ))) думаете, это 5 Вт тепловых дают превышение температуры?))) у меня электрощит не вентилируется и дырки закрыты
Ну как-то рассеивается... Посмотрел паспорт - моя релюха и то 4 вольтампера потребляет, правда в максимуме. А что для него максимум - катушка-то как раз при НУ работает, а при аварии - нет. На ощупь никак не чувствуется. Но у меня экранчиков нет. Экранчики всяко ватта по 2 кушают, в любом случае.
Ursvamp
яргин
Кстати , чёта тоже последние года три-пять это АВВ стало вовсе и не АВВ
А не надо эконом-версии юзать по сходной цене. Профсерия как была, даже лучше.
Другой вопрос что в 10-миллионном Питере нет ни одного УЗО на складе нужного параметра - надо заказывать с завода или из-за рубежа. О чем это говорит? Что народ покупает дешевый кал. No money!

Расцепители месяц ждал.

SashaAn
Ursvamp
Ну как-то рассеивается... кранчики всяко ватта по 2 кушают, в любом случае

вот не надо песен ))) 2Вт экранчики не кушают - они светодиодные, на 2Вт светодиод представляете как светит?))) 0.1Вт - один индикатор на 4 разряда... а там их три )))

и куда рассеиваются 15 Вт?)) повышение температуры модуля на 2 градуса?) еще раз говорю - лампу на 15Вт мощности руками потрогайте... )))

Ursvamp
SashaAn
вот не надо песен
Просто замерьте потребление, и всё. 😛
SashaAn
Ursvamp
Просто замерьте потребление, и всё.

я ЗАМЕРИЛ повышение температуры трех реле на +2С от температуры помещения. лампочка на 15 Вт ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее прогрела бы этот объем, не говоря уже об отдельных блоках

так что урежьте осетра раз в 10 ))) и не спорьте с очевидным - нет там и близко выделения 15 Вт тепла ))

Skela
SashaAn
я ЗАМЕРИЛ повышение температуры трех реле на +2С от температуры помещения.
Реле твёрдотельные?
Ursvamp
SashaAn
2Вт экранчики не кушают - они светодиодные, на 2Вт светодиод представляете как светит
Не сравнивайте лампу и дисплей. А то у меня монитор 20 ватт - глаза бы выело, если б это лампа была.
SashaAn
Skela
Реле твёрдотельные?

скорее всего - да.... а может, и нет... после включения рубильника и
отсчета секунд - вроде, щелкает... при случае проверю..

https://www.aliexpress.com/item/32863099171.html


Ursvamp
Не сравнивайте лампу и дисплей

электрическая мощность лампы на 15 Вт - какая? и как сильно она греется? посмотрите спецификацию индикатора семисегментного на 3 или 4 разряда... мощность 0.1 Вт...

впрочем, о чем спорим... пирометр показывает увеличение температуры корпуса реле на +2 градуса, увеличения температуры внутри ящика - внятно не определяется... 15Вт рассеиваемой мощности внутри закрытого ящика объемом несколько литров - так себя не ведут)))

Ursvamp
Проверил свое реле - получается что ниже погрешности счетчика, показывает 0,0. Хотя катушечка-то включена, и диод светит. Через амперметр не могу запустить, разбирать придется.
SashaAn
мощность 0.1 Вт
Поглядел в чип-дипе в спецификациях... почти 1 ватт. Это только дисплейчик. А еще схемка и катушечка.
яргин
Ursvamp
Поглядел в чип-дипе в спецификациях... почти 1 ватт.

А всё начиналось с банального выгора нуля на подстанции ... 🤔

Ursvamp
яргин
всё начиналось с банального выгора нуля на подстанции
нет, там дерево нулевой провод оторвало. И простого решения нет.

Было бы здорово иметь вольтметр с релейным выходом на контактор с нормально открытым контактом. Решилось бы много проблем. Но таких вольтметров не делает никто. У некоторых вольтметров релейные выходы есть, но по одному параметру только - дельту не выставишь. А контроллеры привлекать для такого - вылетишь в трубу по ценам. У АВВ такое решение без преувеличения под 100 000 рублей будет стоить. Сам контроллер, ИБП к нему, контакторы - пипец. И места займет на целый щит.


Нет бы АВВ сделать такое же реле как Шнайдер сподобился, но нет! Плевали они на рынок, хотя ниша для приборчика солидная - все нестабильные в плане электросетей регионы планеты.

яргин
Ursvamp

Нет бы АВВ сделать такое же реле как Шнайдер сподобился, но нет! Плевали они на рынок, хотя ниша для приборчика солидная - все нестабильные в плане электросетей регионы планеты.


Мой бывший напарник-электрик щас в Швеции работает. Весьма грамотный гражданин в этом деле. По поводу оснащения своей персоны инструментом, оборудованием , приборчиками и прочей снарягой говорит , что всё заказывает в Штатах у какаой то фирмочки , которая ваяет все эти проблуды буквально на заказ. Имеется ввиду под параметры и требования покупателя.
Честно говоря , я не представляю, как это вообще возможно. Стандартный же инструмент оттуда в два раза дешевле, чем в Швеции.

SashaAn
Ursvamp
Поглядел в чип-дипе в спецификациях...

ссылку можно?) они отличаются по размеру сегментов... здесь размер небольшой, равно как и ток...

вот один из распространенных, указано 80 мВт - но тут на сегмент.

http://energors.ru/index.php/c...&p=539&id=91837

на 6 сегментов - полватта, - и это максимум) обвеска - вряд-ли кпд ниже 50% .... с 1 Вт на одно реле - я согласен... но никак не 5 )))

Ursvamp
Проверил свое реле - получается что ниже погрешности счетчика, показывает 0,0. Хотя катушечка-то включена, и диод светит. Через амперметр не могу запустить, разбирать придется

я токовыми клещами - даже и не стал измерять...

People


на 5-40 кому сразу про три фазы хочется
не благодарите.
Ursvamp
People
не благодарите.
над решением данной проблемы холивары лет 15 -20 уже идут, и решений нормальных так и нет. Предлагать как в ролике землю с нейтралью объединять - дичь. Ставить реле напряжения от непонятных контор с сомнительными схемами - тоже дичь.

Если доверять свои жильё и технику китайцам или меандру - так тогда всю модульку надо ставить от них, зачем эти дорогие легранды со шнайдерами и прочими абэбэ.

skygge
Ursvamp
решений нормальных так и нет
Степень нормальности будет определяться сохранностью потребителей в случае отвала нуля. Если отдельный дом, надо самому позаботиться о заземлении, если многоквартирка - поставить защиту в общедомовой щиток, как у нас сделали.
Ursvamp
землю с нейтралью объединять - дичь
Если потребители не промышленные, почему дичь?
Ursvamp
легранды со шнайдерами и прочими абэбэ
А что по Вашему мнению, сейчас самое надежное из вышеперечисленного? Легранд точно попортился за последние насколько лет. И как различить ширпотреб от профсерии?
SashaAn
Ursvamp
Предлагать как в ролике землю с нейтралью объединять - дичь

земля с нейтралью объединяется только в одном месте - в ящике разветвительном, еще до счетчика (если не путаю, но лень идти на улицу смотреть). последующие объединения земли и ноля - конечно дичь. но ролик то не об этом, а о том, как "работает" PE проводник, когда отваливается ноль. и у автора ролика - PE подсоединен к заземляющему контуру. а не к нолю второй раз )

Ursvamp
Ставить реле напряжения от непонятных контор с сомнительными схемами - тоже дичь.

тепловую мощность то какую намеряли?))) в китае щас все делается... и не факт что китайский ABB сильно лучше китайского TOMZN

вот здесь его тестируют - правда, более простой вариант... и то китайцы умудрились впернуть в реле на 60А реле на 90A ))) электромагнитное, утверждают что собвтенное потребление меньше 2Вт ))

и тестирование током 60А... да, нагрелось ажно до 40 градусов))) но от такого тока - чего бы не нагреться?)))

https://www.youtube.com/watch?v=QtBgogfkLJU

Ursvamp
skygge
А что по Вашему мнению, сейчас самое надежное из вышеперечисленного? Легранд точно попортился за последние насколько лет. И как различить ширпотреб от профсерии?
теперь если не считать подделки, то у каждого производителя есть профсерия, домашняя серия и эконом-серия. Последнюю применять не рекомендую, там всё на минимуме, да и работать с ней одни проблемы. Объяснять долго, ну например УЗО уже будут электронные и т.п.

Домашняя серия есть упрощенная и местами ослабленная профессиональная. Но в целом для дома вполне достойно. Если надо щит от души собрать - то только профессиональная линейа. Там всё совместимое, ассортимент огромный, аксессуаров куча и т.д.

АВВ в Питере - самое разумное использовать. Но отныне не дешево нифига. Вернее, он остался как был - мы обнищали.

skygge
Если потребители не промышленные, почему дичь?
С какой стати внесение таких изменений в схему? Тем более прямо опасных.

skygge
Степень нормальности будет определяться сохранностью потребителей в случае отвала нуля. Если отдельный дом, надо самому позаботиться о заземлении,
Всё понятно, но начинается вал требований помимо защиты. Например, требование автовозврата и т.д. А то уехал - а там холодильник отключился и протух, или дом вместе с системой отопления замерз.

People
охренительный аргумент -дичь,круче только "и чо?" главное обосновано))) даже спорить не стану- все говно.кроме мочи.
Skela
Схему защиты от обрыва нуля можно сварганить "на коленке".
Три твёрдотельных реле, штуки три микросхем плюс дежурный акк.
SashaAn
People
охренительный аргумент -дичь

про объединения земли и ноля больше, чем в одной точке? ) ну так погуглите, изучите вопрос...

https://samelectrik.ru/kak-soedinyat-nol-i-zazemlenie.html

цЫтата:

Соединение нуля с 'землёй' (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Под 'землёй' здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S - заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Ursvamp
SashaAn
вот здесь его тестируют - правда, более простой вариант... и то китайцы умудрились впернуть в реле на 60А реле на 90A ))) электромагнитное, утверждают что собвтенное потребление меньше 2Вт ))

и тестирование током 60А... да, нагрелось ажно до 40 градусов))) но от такого тока - чего бы не нагреться?)))


Шнайдер-то раз в 5 надежнее и аккуратнее сделан. И автор там про варистор сказал нехорошие слова - что он для защиты от перенапряжений туда всунут. Вот если это так - то такое реле в щит ставить нельзя. Это бомба.
Поясню: варистор обычно ставится к катушке для гашения пиков обратного напряжения на ней. Это напряжение возникает каждый раз при снятии напряжения питания катушки. Шнайдер поставил его с мощным резистором и именно с такой целью.
SashaAn
Skela
Схему защиты от обрыва нуля можно сварганить "на коленке".

при обрыве ноля - разве не произойдет повышение\понижение напряжения - что вызовет срабатывание "обычного" реле контроля напряжения?

Ursvamp
People
охренительный аргумент -дичь
Я аргумент привел хороший - нехрен лезть в щит и переделывать там расключения. Объяснение правил заземления и типовых нарушений потребует пространных писаний и причем в множестве вариантов.
Ursvamp
Skela
Схему защиты от обрыва нуля можно сварганить "на коленке".
Три твёрдотельных реле, штуки три микросхем плюс дежурный акк.
Ну как бы тоже не дешево, а кроме того оптроны хавают и греются. 😊
SashaAn
Ursvamp
Шнайдер-то раз в 5 надежнее и аккуратнее сделан

и в 5 раз больше мощность выделяет?)))

а в нюансы вдаваться не буду - эти релюхи годами уже работают у пользователей. "никто не жаловался" (с)

вряд ли китайцы перепутали варистор и резистор. "передрать" в общем-то незамысловатую смеху - не сложно...

про мощность то так и не сказали ничего... никакими 5 Вт - при небольших нагрузках - там и не пахнет...

Ursvamp
SashaAn
и в 5 раз больше мощность выделяет?
выделяет меньше, экранчика-то нет

SashaAn
никакими 5 Вт - при небольших нагрузках - там и не пахнет...



не знаю... Включил я диодный ночник на пол ватта - через час он был вообще такой же холодный как и до включения. Так что как минимум заявленные 2 ватта китайское реле должно выделять, раз теплей стало.

Если есть мультиметр хороший, с замером переменного ампеража - померьте, иного пути нет. 😊

Skela
SashaAn
при обрыве ноля - разве не произойдет повышение\понижение напряжения - что вызовет срабатывание "обычного" реле контроля напряжения?
Я не интересовался с возможностями компонентов современной электрики.
Skela
Ursvamp
Ну как бы тоже не дешево, а кроме того оптроны хавают и греются.
Можно сделать оптроны за копейки, неонки с резистором по трём
фазам плюс фотосопротивление.
skygge
Ursvamp
С какой стати внесение таких изменений в схему? Тем более прямо опасных.
А в чем криминал и опасность? Такое может произойти (и происходит). В старом фонде про землю вообще не слыхивали, и как впоследствии ее организовывали (если вообще делали) неизвестно. В новостройках тоже встречал, ноль в розетках коротит на землю. Может произойти и при включении какого-нибудь китайского потребителя, собранного на коленке, где ноль и земля одно целое.
Напомню, речь идет исключительно про потребителей 220в, а не эксплуатацию промышленных электроустановок.
Ursvamp
каждого производителя есть профсерия, домашняя серия и эконом-серия
Они как-то различаются по маркировке?
Ursvamp
skygge
А в чем криминал и опасность?
множество вариантов
skygge
В новостройках тоже встречал, ноль в розетках коротит на землю.
и причин море

В новостройках три или пять проводов в кабеле на вводе. Там ничего перемыкать не надо тем более.

skygge
Может произойти и при включении какого-нибудь китайского потребителя, собранного на коленке, где ноль и земля одно целое.
утечку узо засекает и отрубается
skygge
В старом фонде про землю вообще не слыхивали
Напротив, при царе она там была, а потом уже все трубы и полосы стальные были перерезаны при работах.
skygge
Они как-то различаются по маркировке?
конечно.

Ursvamp
Я кстати этот тест Меандра еще не видел. Спасибо. И раньше не покупал, и теперь уж точно не куплю. 😊
skygge
Ursvamp
множество вариантов
Ну хотя бы один, для квартиры после щитка с автоматами.
Ursvamp
утечку узо засекает и отрубается
Далеко не у всех стоят узо.
SashaAn
Ursvamp
Если есть мультиметр хороший, с замером переменного ампеража - померьте, иного пути нет.

ну вот когда оно сгорит - тогда и измерю ) а пока ящик разбирать - мне не охота) скоро буду тянуть дополнительные электролинии по мастерской - может, тогда...

SashaAn
Ursvamp
Включил я диодный ночник на пол ватта - через час он был вообще такой же холодный как и до включения

пирометром\термометром измеряли?) 1-2 градуса от комнатной - можно руками и не поймать...

но вот лампочка на 15 Вт - греется будьте нате...

skygge
В новостройках тоже встречал, ноль в розетках коротит на землю.

ссылку выше я давал... в общем-то, это норма))) но это вовсе не означает, что внутри помещения можно соединять ноль и землю. нельзя.

Ursvamp
тест Меандра еще не видел. Спасибо. И раньше не покупал, и теперь уж точно не куплю.

да бог в помощь ) я посмотрел и куплю еще если нужно будет)

skygge
Далеко не у всех стоят узо

в современных - у всех... если не стоят - это ненормально...

яргин
Зря вы , рабяты , про Китай такие речи обидные ведёте.
В Канеде монтаж всех наружных силовых линий и п/п подстанций ведут именно поднебесники именно своей начинкой.
В Европе тоже густо - 18 %.
Щас эти сыны Хуан-ди хреначат такую технику , что шнайдеры вешаюца в лондонских сартирах.
В смысле цена-качество. Единственный их минус - они не до конца контролируют фальсификат . Но именно конторы работают сверхкачественными материалами .
Ну а рассияне этот фальсификат и подметают по причине нищебродства.
Ursvamp
SashaAn
если не стоят - это ненормально.
это даже яп сказал - прискорбно и опасно.
skygge
Ну хотя бы один, для квартиры после щитка с автоматами.
Я ж говорю. чтоб даже один пример привести - надо исходные уловия, схему. Допустим, новостройка и ввод однофазный на три провода. После счетчика объединение ноля и земли, если в щите нет ни одного узо, будет просто обманывать счетчик, а в случае аварии ( сосед снизу не туда перфоратором ткнул ) подаст потенциал, скажем, на трубы водоснабжения. При наличии узо вообще будет их выбивать. Или напротив - они не будут срабатывать и кого-то убьет. Попутно импульс от молнии прямо в унитазный бачок однажды прилетит и поджарит читающего там книжку хозяина. 😊
Ursvamp
яргин
Зря вы , рабяты , про Китай такие речи обидные ведёте.
В Канеде монтаж всех наружных силовых линий и п/п подстанций ведут именно поднебесники именно своей начинкой.
В Европе тоже густо - 18 %.
Щас эти сыны Хуан-ди хреначат такую технику , что шнайдеры вешаюца в лондонских сартирах.
Никто пока не вешается, так как китаепром по всем статьям сливает европрому. Так будет и впредь!

А то что в Европе щитки убогие встречаются - это да... Частое явление. Мне российская тенденция собирать перфекционные вводные и распределительные устройства с максимальной продуманностью весьма нравится - ибо я анархист и за полную автономию и максимальную защищенность и продвинутость. Европа на электроустановках явно экономит, перекладывая на страховые и на ответственность фирм-сетевиков. Там на квартиру подобного щита просто не найдешь:

Поэтому в Европе аварийный случай гораздо менее вероятен чем в РФ, а качество электропитания высочайшее. Но там тоже есть цыгане, торнадо и наводнения, а также молнии, деревья, крысы, бухие бульдозеристы и прочие аварийные факторы.

skygge
SashaAn
если не стоят - это ненормально...
Я Вас умоляю. В новостройках входной автомат(хорошо если двухполюсный) IEK и автоматы по контурам. Узо могут ставить (а могут и не ставить) в этажных или в подъездных щитах. Другой вопрос, что за такие проекты надо навсегда лишать допусков, но дома принимают. Про старый фонд вообще молчу. Там еще пробки встречаются. И наружная проводка. На изоляторах.
Другое дело, если делать с нуля себе любимому, понятно, что постараешься сделать по уму.

SashaAn
не означает, что внутри помещения можно соединять ноль и землю
Я не рассматривал этот вариант для многоквартирки.

Ursvamp
чтоб даже один пример привести - надо исходные уловия
Согласен. В первую очередь тип заземления многоквартирного дома.
Ursvamp
новостройка и ввод однофазный на три провода. После счетчика объединение ноля и земли, если в щите нет ни одного узо, будет просто обманывать счетчик,
Не будет 😊 Ставили такой эксперимент. Счетчик Нева однорежимный.
Ursvamp
сосед снизу не туда перфоратором ткнул
Не туда это куда? На буре исправного перфоратора земля или ничего. Если сосед закоротит проводку - сработают автоматы по току в его квартире. Если он каким-то образом подаст фазу на землю, сработает автомат на этаже или подъезде.
Ursvamp
Мне российская тенденция собирать перфекционные вводные и распределительные устройства с максимальной продуманностью весьма нравится
Если только для собственного удовольствия. Поскольку заплатят за такую работу столько же, сколько джамшуту за ужос-ужос.
Ursvamp
на квартиру подобного щита просто не найдешь
Это явно не квартирный.

Ursvamp
skygge
Другой вопрос, что за такие проекты надо навсегда лишать допусков, но дома принимают.
Так этот набор дерьма для сдачи только туда и всунут. Никто с этим жить не заставляет.
skygge
Не будет Ставили такой эксперимент. Счетчик Нева однорежимный.
Нева сигналит диодом, что ноль обошли.

skygge
Не туда это куда? На буре исправного перфоратора земля или ничего. Если сосед закоротит проводку - сработают автоматы по току в его квартире. Если он каким-то образом подаст фазу на землю, сработает автомат на этаже или подъезде.
это всё фантазии, оторванные от реальности. На деле может быть такое, "что и не снилось нашим мудрецам".
skygge
Если только для собственного удовольствия. Поскольку заплатят за такую работу столько же, сколько джамшуту за ужос-ужос.
Ну не все ж заказчики полностью без штанов живут. Некоторым все же надо нормальную систему в жилье.
skygge
Это явно не квартирный.
квартирный

SashaAn
skygge
Другой вопрос, что за такие проекты надо навсегда лишать допусков, но дома принимают.
так я и сказал - это не нормально. мягко говоря. с другой стороны - раз делают ремонт и меняют жестяные двери - наверное, и щиток надо поменять, нет? )

skygge
Я не рассматривал этот вариант для многоквартирки.

а для чего?) по ПУЭ, если соответствующий тип ввода - соединяется в одной точке. и точка.

skygge
Ursvamp
Нева сигналит диодом, что ноль обошли.
103 точно не сигналит.
Ursvamp
На деле может быть такое, "что и не снилось нашим мудрецам"
Это страшилки. Как раньше-то жили, с двумя люминиевыми проводами на входе и вкручивающимися пробками? Разные защитные устройства, если мне память не изменяет, в ширпотребе появились только в начале 90х.
Ursvamp
квартирный
Тогда я даже боюсь представить, что это за квартира. 😊
Ursvamp
Некоторым все же надо нормальную систему в жилье.
SashaAn
раз делают ремонт и меняют жестяные двери - наверное, и щиток надо поменять,
Дверь можно пощупать рукой, а чтобы согласиться на установку нормально упакованного щитка, надо как минимум, помнить школьный курс физики и знать, что такое узо. Большинство, кто заезжает в новые квартиры, особенно с "чистовой" отделкой, щитком не заморачиваются от слова совсем.
SashaAn
а для чего?
для отдельного дома (#78), где хозяин сам себе царь и может сделать (или заказать) рабочее заземление. Как спроектировано и реализовано заземление (если оно вообще есть) в многоквартике, можно только гадать, поэтому кидание нуля на землю, как способ защиты от обрыва нуля, может не сработать.
Ursvamp
skygge
Как раньше-то жили
жили, и иногда помирали от поражения током. И технику потом у ЖКС клянчили, чтоб починили взад. 😊 А пожаров сколько!
Я например без заземления жить не стал бы. И комп иначе работает, и безопасность 100% ( в ванной например - у меня дети ) как для людей так и для техники и самой проводки.
А за городом так и вообще.
skygge
Большинство, кто заезжает в новые квартиры, особенно с "чистовой" отделкой, щитком не заморачиваются от слова совсем.
quote:
каждый получает комфорт согласно своим представлениям о жизни. Узбеки вон на полу спят - и ничего. Как раньше. 😊 Газ есть, свечку купил - можно вообще попросить электричество обрезать и не платить никогда.
Ursvamp
skygge
Как спроектировано и реализовано заземление (если оно вообще есть) в многоквартике, можно только гадать, поэтому кидание нуля на землю, как способ защиты от обрыва нуля, может не сработать.
Так о том и речь - нельзя вносить изменения в схему. Сейчас во вторичке советских времен почему-то считают входной ноль за PEN, а это нифига не так! И делят ноль до ввода в квартиру на землю и рабочий ноль. Ну и как только ноль этот отгорит или будет отрезан - получается на всех корпусах всех приборов, а также и на ванной или стояке водоснабжения - фаза. И даже без отгорания там потенциал будет.

А потом вот это: "Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Минской области. Ребенка нашли мертвой 11 января.
- Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной комнате, - проинформировали в Следственном комитете.

На теле эксперты нашли повреждения, характерные для электротравмы. Предположительно, ребенка убило током. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ванной был подключенный к электрической розетке удлинитель с включенным зарядным устройством и мобильным телефоном. Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых - пренебрежение правилами безопасности, - добавили в СК."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"В Ленском районе Республики Якутии 14-летняя школьница погибла в результате удара током - она заряжала свой смартфон, при этом находясь в ванной. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.


По информации ведомства, тело девочки было обнаружено родителями вечером 21 ноября в ванной комнате. После этого взрослые вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков - они констатировали смерть несовершеннолетней.

В ходе осмотра сотрудники следственно-оперативной группы зафиксировали на ее теле повреждение. Специалисты предположили, что это был след от ожога, который подросток получила от удара током.

При этом в ванной комнате правоохранители обнаружили подключенный к электрической розетке удлинитель - к нему было подключено зарядное устройство для сотового телефона. Оно имело деформированный корпус. Сам мобильный телефон с оплавленным корпусом лежал на ванне."

Чтобы убило от зарядки (!). а не от удлинителя даже - это надо иметь из защиты ту самую старинную "пробку" и говнопроводку из древнего ломаного алюминия.

++++++++++++++++++

"3 июля в селе Чернышевка Саратовской области 17-летний подросток принимал ванну, взяв с собой сотовый телефон. В какой-то момент мобильник, который заряжался от удлинителя, вылетел из рук парня и упал в воду. В результате инцидента однако юноша получил сильный разряд тока и погиб.
"Перед смертью он смог позвать на помощь отца, находившегося в доме. Мужчина извлек вилку удлинителя из розетки, извлек сына из ванной и вызвал бригаду скорой помощи", - отметили в СУ СК. Прибывшие медики констатировали смерть юноши."

Сводки как с войны: https://www.google.com/search?...=UTF-8&oe=UTF-8

Ursvamp
А вот лысый правильные розетки испытывает:



😀 😀

Я тоже могу у себя в ванной блок управления водой поливать из душа. В самом тяжелом случае вырубится узо.

А в зародном доме распределительный щит должен исключать возгорание или удар током даже в случае, если в него воду из ведра вплеснуть.

skygge
Ursvamp
иногда помирали от поражения током. И технику потом у ЖКС клянчили, чтоб починили взад. А пожаров сколько!
Так это и сейчас случается. Может конечно реже, но ненамного.
Ursvamp
без заземления жить не стал бы. И комп иначе работает
Иначе как? Какие симптомы?
Ursvamp
А за городом так и вообще.
Ну это понятно. Запитка идет непосредственно со столба, и как реализовать разводку, целиком на усмотрении и ответственности хозяина.
Ursvamp
каждый получает комфорт согласно своим представлениям о жизни. Узбеки вон на полу спят
Немного некорректное сравнение. Разница спать на полу или на матрасе непосредственно ощутима, а как работает электричество, мало кого волнует, пока не @&нет. 😊
Ursvamp
во вторичке советских времен почему-то считают входной ноль за PEN, а это нифига не так!
При заземлении TN-C, которое реализовано в большинстве вторичек, именно так. Поэтому иногда и шибало от металлических поверхностей, если пол мокрый 😊
Ursvamp
делят ноль до ввода в квартиру на землю и рабочий ноль.
Где делится 0 и земля зависит от типа заземления. Однако кто может поручиться в многоквартирке, что все было сделано по проекту, требования которого обязаны обеспечить безопасность как и людей, так и потребителей в отдельно взятых квартирах от различных траблов, в т.ч. обрыва нуля, установкой защиты в общедомовых, подъездных и этажных щитках.
Поэтому приходится городить в квартирном щитке дополнительную защиту.
Ursvamp
skygge
Иначе как? Какие симптомы?
Даже по звуку работы разницу слышно. Нет статики, нет пощипывания или "гудения" с корпуса. А самое главное - звук в наушниках и с микрофона другой, без помех. Сын это особо отметил, он и заставил землей заняться. ИБП опять же для фильтрации сетевых шумов землю требует.

skygge
При заземлении TN-C, которое реализовано в большинстве вторичек, именно так.
Нет это не так! По двум критериям: нет повторного заземления каждого стояка, и недостаточное сечение проводника для функции PEN. Не говорю уж о недопустимых разрывах и соединениях такого проводника. Поэтому советский ноль - это только ноль.

Ursvamp
skygge
Где делится 0 и земля зависит от типа заземления.
Еще раз: в советской вторичке заземления НЕТ. Поэтому выделять из ноля себе заземление - это приключения на жопу.
SashaAn
Ursvamp
Поэтому выделять из ноля себе заземление - это приключения на жопу.

на батарею отопления особо одаренные кидают ))))))))))))

skygge
Ursvamp
Даже по звуку работы разницу слышно. Нет статики, нет пощипывания или "гудения" с корпуса. А самое главное - звук в наушниках и с микрофона другой, без помех.
Ну это субъективная оценка. Я ради эксперимента скинул землю с колонок и компа - разницы не заметил. Если будет не лень, потом сниму графики с софта upsa с землей и без.
Ursvamp
ИБП опять же для фильтрации сетевых шумов землю требует
Высокочастотных? Тут я спорить не буду, обычным ups может и нужна, онлайн - вообще пох.
Ursvamp
Нет это не так!
Похоже мы мы говорим об одном и том же 😀 TN-C объединяет землю и ноль. Как физически реализовано (если вообще реализовано) заземление в щите, откуда идет четырехжильный кабель и в самой вторичке никто не знает, если, конечно не был сделан капремонт электрики в соответствие с проектом. Поэтому логично предполагать, что земли нет.
Ursvamp
в советской вторичке заземления НЕТ. Поэтому выделять из ноля себе заземление - это приключения на жопу.
Насчет приключений не уверен, но смысл такого разделения (в плане защиты от обрыва нуля) отсутствует.
SashaAn
на батарею отопления особо одаренные кидают )
Ну это надо быть совсем одаренным. Хотя и такие электрики встречаются. 😊
Ursvamp
skygge
Ну это субъективная оценка.
потенциал с микропечки и холодильника уходит абсолютно точно. Гудение микрофона при общении по скайпу тоже.

При наличии заземления удастся уравнять потенциалы во влажны помещениях. И утечка токов пойдет не на изолированный корпус или на человека, или мокрый пл, трубы - а на землю. Равно как и замыкание.

skygge
Тут я спорить не буду, обычным ups может и нужна, онлайн - вообще пох.
А куда все они импульсы канализируют если нет земли? Импульс с ноля, например?

skygge
Ursvamp
Гудение микрофона при общении по скайпу тоже.
Не буду утверждать, но может дело в качестве микрофона? У чела было подобное с не самой дешевой гарнитурой, после замены шумы пропали.
Ursvamp
При наличии заземления удастся уравнять потенциалы во влажны помещениях. И утечка токов пойдет не на изолированный корпус или на человека, или мокрый пл, трубы - а на землю. Равно как и замыкание.
Ну я же не оспариваю полезность заземления. Вопрос был о его влиянии на работу компа.
Ursvamp
А куда все они импульсы канализируют если нет земли? Импульс с ноля, например?
В онлайн ups двойное преобразование. И ему абсолютно пох, что на входе (в пределах характеристик), на выходе дает чистый синус.
Ursvamp
skygge
на выходе дает чистый синус.
с обеспечением питания понятно, я про функцию защиты дата-кабелей и очистки от помех, она там тоже есть.
Ursvamp
Бесплатно:

Если кому не лень заморачиваться, так во вторичке можно себе качественное заземление на квартиру обеспечить.

В отличие от стояков электроснабжения, лифтовое оборудование подключается напрямую: лифт-ВРУ. ВРУ хорошо заземлен, на нем стоит мощная PEN-шина и вторично заземлен ноль с КТП. Электродвигатель лифта подключен треугольником, ноль идет только на автоматику, то есть вообще не нагружен фактически. И разделяется PEN прямо в лифтовой - на ноль и на полосу заземления, к которой приварены и трубы, по которым проложены кабели, и щитки с лифтовым оборудованием. Отгореть такой ноль никак не может, обрубить его тоже вряд ли возможно. Сечение там не знаю какое, похоже на 25 алюминием ( 16 минимум, надо пристальней взглянуть, обрезки валяются ). То есть сверхдостаточное и весьма надежное. Остается пролезть на чердак, притащить по интернет-гильзе сквозь этажи себе провод-моножилу сечением на шаг больше питалова и прикрутить на гайку-шайбу и там и тут свое новое и прекрасное заземление. Но только себе!! Никаких заземлений общественной собственности.

В случае аварийных работ или замены кабелей, возможно что заземление таки скинут с шины в ВРУ на короткое время, шансы на это мизерные остаются, причем их меньше чем на то, что там же скинут ноль стояка с той же шинки. 😊

skygge
Ursvamp
функцию защиты дата-кабелей и очистки от помех
Это в задачу электропиталова не входит. Требования к напряжению комплектующих современных компов на порядки больше (до 0.01в), поэтому в бп, на мамке и самой комплектухе стоит куча фильтров, стабилизаторов и контроллеров напряжения. Чистота сигнала обеспечивается качеством электронных компонентов и экранированием кабелей. Вполне возможно, что в Вашем случае с микрофоном так и есть. Либо фильтр не на уровне, либо кабель слабо экранирован.
Ursvamp
во вторичке можно себе качественное заземление на квартиру обеспечить.
Жителям хрущоб облом 😊
Ursvamp
skygge
Жителям хрущоб облом
Как сказать... Идти в подвал и вбить себе пару уголков в грунт, обварить и вывести жилу в свой щиток. Минус - тащить эту моножилу сложно. Плюс - грунт под домом не промерзает, можно уголок забивать короткий - метра полтора-два, пару штук. Забивать можно под углом, если потолок мешает.