Вентиляция

Makar

Вот сижу в офисе (здание постороено год назад). Очень душно, открыть окно не помогает через 5 минут опять душно.
Стал изучать вентиляцию, а ее нету ВООБЩЕ. Возник вопрос, насколько мне известно вентиляция должна быть в любом здании.
На какой она стадии закладывается. Мы покупли помещение с черновой отделкой, вина в том что нет вентиляции директора или строителей

Replika

Makar
Стал изучать вентиляцию, а ее нету ВООБЩЕ. На какой она стадии закладывается.

Надо смотреть проект здания - там прописано назначение здания (ангар, погреб, жилое здание, офис и т.д.) и как должна быть устроена вентиляция.
Если ее нет, заказывается проект в соответствии со СНиПом (оговаривается сколько раз в час должен сменяться объем воздуха в каждом помещении) - и делается вентиляция.

Прохожий

В проекте должна быть вентиляция. другое дело, что ее стоители часто не ставят вообще - есть некоторые хитрости - еслив проекте будет заложена внешняя вентиляция (т.е. не внутри стен) - то и делать под нее каналы не обязательно (что удешевляет строительство). Выход есть - установка открытой сплайт-системы( кажется так они называются - гибрид кондиционера с обогревателем , только с возможностью забора воздуха снаружи), хотя это и дорогое удовольствие.

Makar

Replika

Надо смотреть проект здания - там прописано назначение здания (ангар, погреб, жилое здание, офис и т.д.) и как должна быть устроена вентиляция.
Если ее нет, заказывается проект в соответствии со СНиПом (оговаривается сколько раз в час должен сменяться объем воздуха в каждом помещении) - и делается вентиляция.

Вообще здание жилое, но первый этаж это офис. Незнаю как в квартирах, а в офисе вентиляции нет вообще.
Она должна быть обязательно?
Ругаться пойду, рботать трудно, к концу дня голова болеть начинает, духота

НовиЧОКс

Должна, хотя не мудрено, что при ремонте горе-строители ее могли зашить гипсакартоном или заложить кирпичами, вобщем вариантов масса.

Прохожий

Вентиляция должна быть. Если ее нету в конструкции здания - должна быть внешняя.Можно пригласить СЭС - чтобы состаили акт о отсутствии вентиляции. А далее - как руководство решит - делать проект вентиляции, заключать договор с установщиками и т.п.

alhimik

макар - хорош лопать горох фасоль лук и яйца))))))

Makar

alhimik
макар - хорош лопать горох фасоль лук и яйца))))))

Погляжу я на вас когда вы посидите без вентиляции.
Она оказывается есть только директор сэкономил на ее разводке и просто дырку заткнул. Типа он не знал

Kam

To Makar:приточная вентиляция на 10чел(600 м3/час)-самая примитивная,обойдётся 1,5-2т.у.е.и делается за 1день нормальными монтажниками.Если нужен хороший микроклимат,то без серьёзного обследования,техзадания от заказчика и проекта ни одна уважающая себя фирма не возмётся говорить о цене вопроса,т.к.каждый объект со своими нюансами.Небольшой совет-пока не сезон-подрядчика можно по ценам придушить слегка.Летом из Вас вытянут больше-оно обещает быть жарким.

Makar

Kam
To Makar:приточная вентиляция на 10чел(600 м3/час)-самая примитивная,обойдётся 1,5-2т.у.е.и делается за 1день нормальными монтажниками.Если нужен хороший микроклимат,то без серьёзного обследования,техзадания от заказчика и проекта ни одна уважающая себя фирма не возмётся говорить о цене вопроса,т.к.каждый объект со своими нюансами.Небольшой совет-пока не сезон-подрядчика можно по ценам придушить слегка.Летом из Вас вытянут больше-оно обещает быть жарким.

Кстати летом там весьма приятно, прохладненько.

Сан-Саныч

Вентиляция штука непростая. Можно прикинуть что либо приточка, либо кондиционирование (сплиты или мультисистема). Цена вопроса состоит из двух частей: собсвенно вентиляция и автоматика.
Соотношение я б сказал примерно 70 и 30 процентов.

Чисто кондиционирование как вариант если за окном что то вроде Садового кольца...
Обычная небольшая приточка будет недорого, плюс как обычно пара сортирных вытяжек долларов по 150 каждая...
Приточка...маленькая...где то штука баксов. Автоматика долларов 400-500 простейшая..Вот так

Kam

to Сан-Саныч:привет,коллега!Сразу видно-профи!Если хочешь,дай свой контакт-мало ли в сезон что случится,помощь там или совет!

glok17

Если на окнах стеклопакеты и кондиционера нет - то почти всегда будет душно.(если в стенах нет вентиляции) Особенно это заметно, правда не в офисах, а в квартире. Вот непойму зачем люди тратят кучу денег чтобы жить в духоте? Или тогда приходится открывать окно и смысл стеклопакетов пропадает.

Сан-Саныч

Для зимы стеклопакеты очень даже помогают, просто дело в том что в доме должна быть приточная вентиляция, а по старым нормам она осуществлялась за счет щелей в окнах, а поскольку в старом доме никто приточку не делает, а стеклопакеты делает то и получается парничок-с...