Задача: Как остановить прорыв воды?

Лавкрафт

Уважаемые коллеги, представьте, что в один прекрасный момент у вас прорывает воду. 😊 Причем происходит это в том месте, где перекрыть вы ее не можете, например, между стояком и отводом, до запорного вентиля.
Ваши действия? Как будете останавливать течь? Знает ли кто-нибудь эффективные методы?
Вопрос не праздный, сами понимаете.

Nick_76

1. Не паниковать
2. Берем резину (вроде вакуумная называется, но могу ошибаться) и 2 хомута
3. Оборачиваем место протечки резиной и зажимаем хомутами.
4. Вызываем аварийку 😊

Вариант 2
Не подходит на гнилых трубах. Берем кусочек дерева и аакуратно забиваем его в отверстие - типа чопик. Но это когда напор небольшой, так сочиться.

Ну про скотч я не говорю 😊

Вроде есть какие-то спец девайсы еще - они по определению должны быть, но я их не видел.

Скаутмэн

Я бы основную теч прижал тряпкой - чтоб вода не хлестала, а потом если труба на расстоянии от стенки, обильно замотал бы широким скотчем - это поможет продержаться 5-10 минут пока не приедет аварийная бригада.
У меня так было - друг стоял возле батареи и непроизвольно вентиль теребил - он и отвалился. Напор не сильный был - ибо лето. Ведро подставил и вызвал аварийку. Через 5 минут приехали, поматюгались и новый вентиль поставили.

biathlon

Вы знаете, теория это одно, а практика, она, зараза, совсем - другое...
На практике, в большинстве случаев "прорывает" трубы, как правило, в ночное время, потому что ночью в трубопроводе - самое максимальное давление. И всё бы ничего, но трубы с горячей водой "рвёт" гораздо чаще, нежели с холодной, потому что они более подвержены коррозии "изнутри". А горячую струю, которая может ещё и увеличиваться прямо "на глазах", "перекрыть" очень даже не просто. Мало того, что она будет запросто "рвать" всё, чем Вы попытаетесь её "заткнуть", так Вы ещё получите ожоги, в буквальном смысле этого слова ( конечно, если брать наиболее неблагоприятный "вариант" - напор воды не менее 6 атм ( а ночью он может быть и больше ) и в трубе находится действительно горячая вода, а не "еле тёплая" ).
А в батареях центрального отопления ( особенно в многоэтажных домах ) давление может быть намного больше 6 атмосфер.
Вобщем - страшная штука, если честно. Лучше, конечно, до этого не доводить ( впрочем, это опять - теория )...

Я почему сейчас пишу об этом?... Да всё просто - пришлось в жизни пережить нечто подобное ( один раз, я тогда ещё у жены жил, прорвало батарею центрального отопления ), а другой раз ( на работе ) - трубу с холодной водой, а я пытался её "чем-то заткнуть" - блин, вот это я на всю жизнь запомню - напор воды просто "рвал" всё, чем я пытался его "усмирить", в "мелкие клочья". Никакие палки, тряпки - ничего не помогало... Представьте себе струю чуть-ли не из брандспойта, которую Вы пытаетесь чем-то заткнуть.

Вобщем, если честно, то ежели "рванёт по серьёзному" - я лично не знаю, и не представляю, что ещё можно сделать, кроме как срочно звонить в аварийку.

Лавкрафт

Спасибо за советы, друзья!

А про девайсы я читал. Есть такие, которые воду в трубе замораживают. Но цена у них...

Добрый человек

Лавкрафт
Уважаемые коллеги, представьте, что в один прекрасный момент у вас прорывает воду. 😊 Причем происходит это в том месте, где перекрыть вы ее не можете, например, между стояком и отводом, до запорного вентиля.
Ваши действия? Как будете останавливать течь? Знает ли кто-нибудь эффективные методы?
Вопрос не праздный, сами понимаете.

Было такое у моего знакомого.
Труба у батареи с кипятком зимой .
Пилил ножовкой трубу ,чтобы забить чопик в эту трубу.
Я решил ,что в квартире ,кроме огнетушителя и аптечки необходимо иметь наготове для таких случаев обрезную шлифмашинку и набор чопиков ,чтоб ничто не застигло врасплох .

petrovich

Было подобное, рвонула в ванной труба с горячей водой.
Кран от стояка в квартиру перекрыть не удалось, пришлось ломать дверь в подвал и перекрывать подачу горячей воды по стояку.
После этого случая поменял в квартире магистральные краны с вентильных на шаровые.

GeorgeM

Добрый человек
Я решил ,что в квартире ,кроме огнетушителя и аптечки необходимо иметь наготове для таких случаев обрезную шлифмашинку
Что б сразу током БАМЦ! - и не мучаться...
%-)

Прохожий

У друга было такое - рвануло трубу с холодной водой до отсекающего вентиля около стояка. Я тогда находился у него дома , вот вместе пытались сделать что-то, чтобы не залило все 6 этажей вниз... Ничего не удалось сделать - вымокли так , как будто купались в одежде, труба так и хлестала до приезда аварийки, протопило великолепно все до подвала, вода весело так ручьем бежала из подъезда и с подоконников этажей ниже . Забить трубу деревянным чопиком не удалось - напор все вышибал легко. Завести хомут не получилось - вентиль отломился на отводящей от коллектора трубке. Потом у друга были судебные разбирательства с соседями снизу, которые все-таки удалось разрешить без потерь - признали вину жилуправления - разрыв произошел до вентиля в квартиру , а это зона ответственности ЖЭУ.
Кстати вариант с отрезной шлифмашинкой - только если пневматическая, с электрической не сунешься под воду и вообще, завести чопик под хороший напор - невозможно.

Cheslav

Прорывало и холодный стояк и горячий. И, разумеется - ночью. Выход, я считаю - один: перекрывать вентиль в подвале. Или самим, или вызывать аварийку. Все остальное - потом. При этом, при прорыве холодной воды, еще можно минимизировать потери подручными средствами: накладывая жгут из тряпок. С горячей водой такое не проходит. Попробовал разок, и получил ожог обоих кистей. Когда прорвало второй раз - даже близко к стояку не подходил. Подо мной "плавало" три этажа.
К слову. Если соседи снизу начинали скандал - предлагал обращаться в страховую компанию за возмещением ущерба.

Ann

Лично я бы включила пылесос на режим откачки воды и ждала бы аварийку. Их работа - пусть они и парятся.

biathlon

Да это, ИМХО, больше "работа" ЖЭУ ( ДЕЗ-ов, или как они там сейчас правильно называются? )... В смысле - обслуживать стояки, осматривать, проверять их, вовремя производить капремонт, дабы не допускать подобных "инцидентов". А вот они то, что-то совсем "не парятся" в этом плане... 😞

Alex_F

Ann
Лично я бы включила пылесос на режим откачки воды и ждала бы аварийку. Их работа - пусть они и парятся.

Бака пылесоса хватит только на пару минут работы 😊

Ann

Alex_F

Бака пылесоса хватит только на пару минут работы 😊

Бак можно вылить или поставить на постоянный слив, если есть куда (рядом есть ванная). До мойки на кухне - не уверена что будет эффективно поднимать воду. Конечно, с капитальным прорывом стояка или батареи пылесос не справится, но поможет облегчить участь. Небольшие фонтаны он откачивает неплохо, проверено.

rufei

У меня однажды прорвало трубу полотенцесушителя в межэтажном перекрытии, поставил тазик и рванул в подвал, перекрыл воду в стояке, а потом вызвал аварийку. Почему потом? Да потому, что они никогда не торопятся, ко мне приехали минут через 45.

Прохожий

Ann
Бак можно вылить или поставить на постоянный слив, если есть куда (рядом есть ванная). До мойки на кухне - не уверена что будет эффективно поднимать воду. Конечно, с капитальным прорывом стояка или батареи пылесос не справится, но поможет облегчить участь. Небольшие фонтаны он откачивает неплохо, проверено.

😊 Конечно небольшие фонтаны можно и так. Или поставить ведрос тряпкой... А если уж порвало стояк - тут разве что погружной насос мощный поставить, подождать когда уровень воды в квартире станет выше приемного отверстия и откачивать в канализацию 😊...А если забита канализация - в окно на улицу! 😊

Ann

Прохожий

😊 Конечно небольшие фонтаны можно и так. Или поставить ведрос тряпкой... А если уж порвало стояк - тут разве что погружной насос мощный поставить, подождать когда уровень воды в квартире станет выше приемного отверстия и откачивать в канализацию 😊...А если забита канализация - в окно на улицу! 😊

Если у меня прорвет стояк в ванной - я проковыряю дырку к соседям снизу 😊 Если батареи - уже хуже 😞

Добрый человек

GeorgeM
Что б сразу током БАМЦ! - и не мучаться...
%-)

Спасибо за предупреждение . 😛
Сам теперь не полезу,а попрошу кого-нибудь из соседей.
Есть у меня один на примете ,которого мне не жалко.
Я его деньгами заманю...

Кстати ,подумал ,может быть шланг приготовить,чтоб один конец на трубу натянуть ,а другой в сортир сунуть и не спеша в аварийку шагать.

У меня однажды прорывало трубу холодной воды в сортире,
когда я в Англии был.
Произошло это на ноябрьские праздники ночью ,
видимо заводы и фабрики не работали и давление круто поднялось .
Звонил друзьям ,которые поехали ко мне домой и вместо меня расхлёбывали эту проблему.

VAD [RU]

было пару раз, справлялся сам
аварийку ждать глупо и грустно, проще слазить в подвал и постараться самому изучить схемы подачи воды, ошибиться там в принципе сложно, главное чтобы на подвале замок не висел (лично у меня теперь собственный ключ)
теперь точно знаю где в подвале нужный кран
гадко только там: крысы, трупы кошек, говно всякое, темно...

Добрый человек

VAD [RU]
было пару раз, справлялся сам
аварийку ждать глупо и грустно, проще слазить в подвал и постараться самому изучить схемы подачи воды, ошибиться там в принципе сложно, главное чтобы на подвале замок не висел (лично у меня теперь собственный ключ)
теперь точно знаю где в подвале нужный кран
гадко только там: крысы, трупы кошек, говно всякое, темно...

Так не у всех.
У меня дом построен ещё до прихода гегемона к власти ,
ремонтировался и переделывались подводки труб ,
так что найти нужный вентиль в подвале очень сложно .
Но зато аварийка рядом ,в соседнем доме ,
легче пешком сходить ,чем звонить.

Noboru

У меня слесарь через два подъезда живет - и телефон его записан.

А вообще сначала перекрывается подача на чердаке, а потом обратка в подвале.

Ну а так - только грудью на амбразуру. Обмотавшись тряпками(чтоб обожгло не сразу).


extractor

Порог на балконе вырубил, чтоб вода стекала и аварийку( приехала через 2 часа).Батарея отвалилась зимой, парилка...Какие там чопики и тряпки! 😲 😞

Лавкрафт

Страшные вещи рассказываете, господа...
ДЧ прав, видимо нужно шланг для сброса воды держать наготове и пытаться струю в него направить.

ПМ

У нас в подезде по стояку просто вентилем вода перекрывается, вот и пойду к соседу внизу за ключом от подвала.

P.S. Хм, а спасибо за тему - пойду-ка я к соседу за ключом сегодня, дубликат сделать надоть 😊

Drak_vr

Чуть-чуть не по теме.
У меня когда пробило радиатор на машине я такую гадость, как холодная сварка использовал и был очень впечатлен, растираешь в руке как пластилин и в дырку вставляешь буквально через минуту она затвердивает и немного расширяется, причем прямо в воде. Радиатор заделал и до сих пор машина ходит(пол года уже) даже специально откавырять пытался(без фанатизма конечно 😊 ) - не вышло.