Случилось тут у предков КЗ в электропроводке. Полез разбираться - папик накосячил во время прошлого ремонта. Соединял доисторические алюминевые провода штатной проводки с медными через обычные клеммники.
Люминь из под винта "вытекает" со временем и начинается неконтакт и прогрев, оплавление, КЗ. Сам проверил - затягиваешь алюминевый провод винтом от души, дальше винт не идет, а через 5 минут можно еще полоборота повернуть...
Так вот проблема осталась. Местами медь, местами люминь. Менять всю проводку на данном этапе нет возможности.
Придется как-то сращивать. Клеммники уже не хочу. Скручивать говорят нельзя - термопара получается...
Какие есть еще варианты?
------------------
С уважением, Сергей
клемники WAGO поищи. они не с винтом, а с ножами. зацепает наотличненько.
Продаются препараты для пайки разных металлов в хозмагах.
Года 4 назад, рубанул дома проводку, провода алюминивые были. Припаял с помощью флюса для пайки аллюминия.
Дешевый вариант - делаешь "колечки" на проводах и винтом с гайкой, через шайбу стальную, потом в термоусадку. Еще есть луженые гильзы под обжимку.
Слыхал про переходные гильзы. Пожалуй проще и дешевле действительно на болт через шайбу стальную. Вместо термоусадки можно изолентой хорошей замотать, только плотно, с натягом.
p/s/ А нетрадиционные, прости господи, электрики - это как?
Manowar
клемники WAGO поищи. они не с винтом, а с ножами. зацепает наотличненько.
Самый оптимальный, быстрый и достаточно прочный вариант. специально подходит для смешивания материала проводки, внутри забиты спец смазкой, предотвращающей окисление оконцовок. (но только для одножильного провода). У меня тожа была така проблема. Соединения постоянно грелись и коротили. Сращивал всё на клемниках WAGO лет пять назад - до сих пор проблем нет.
Hogridпроверял - многожильные тоже держат. На крайний можно облудить и воткнуть.
(но только для одножильного провода)
Кроме 2х есть и 4х и 6ти гнездовые. (может и больше, но сам не видел)
Вынуть провод сложно, но можно приспособится. Я вынимал поворачивая провод вправо-влево и тянул.
SLMAЕсли вывернуть винт можно с удивлением обнаружить острые грани на торце от инструмента накатки резьбы. Я не поленился и торцанул все винты. Ничего не плывёт. Старайтесь после затяжки не перемещать провод.
алюминевый провод винтом от души, дальше винт не идет, а через 5 минут можно еще полоборота повернуть...
Болтик ,гайка, три плоских шайбы ,две пружинных(гроверы)
Проверено десятилетиями, сверху можно в термоусадку.
julbu+1
Дешевый вариант - делаешь "колечки" на проводах и винтом с гайкой, через шайбу стальную, потом в термоусадку. Еще есть луженые гильзы под обжимку.
В край если помещение сухое, и температура в нем не пляшет, то можно обойтись и просто скруткой. Сделайте только ее в 2 раза длиннее обычной и хорошо заизолируйте.
Только скрутки у всех разные.. 😀 Что я имел ввиду, скрутку сделанную пассатижами длинной не менее 3-4см.
Но Чтоб потом не думалось то медный провод лучше облудить и на скрутку с алюминиевым.
Лучше скрутки нет не чего. 😊
Hogrid
Самый оптимальный, быстрый и достаточно прочный вариант. Сращивал всё на клемниках WAGO лет пять назад - до сих пор проблем нет.
Присоединяюсь! У меня 9 лет без проблем работает.
Wago рулит 😊 бывают и такие
Pasha_S
Wago рулит 😊 бывают и такие
Да, для многожилок мягких. весьма удобный разъём.!!! ОТ 2-х до 6-и контактов.
Pasha_S
Wago рулит
А где вы их берете, если в Москве? Оби, Леруа - там есть?
Да на любом строительном рынке, где электрикой торгуют.
Лучше клемника с болтиками ничего не найти!
wago+1
если сильно хочется винтами, то болтить через пластину из нержи, хотя проще все-таки пойти и купить wago c пастой внутри
алюминий +медь гальваническая пара (диффузия металла), лучше через нейтральный металл лучше нержавейка
Все придумано до нас цена вопроса 20+-10 рупей за клемму
Не заморачивайтесь гальваноэффектами, если проводка не в бане. Хорошее механич. соединение (болтик-гайка, скрутка длиной 10 ф провода) на пару десятков лет решат задачу.
Pasha_SЭто что? Синонимы?
гальваническая пара (диффузия металла)
Была похожая проблема, пробовал разные соединения ,максимум полгода потом гореть начинают. Решил просто поставил два пакетника на 25А.Уже второй год стоят, изменений не замечено.
dx12
Решил просто поставил два пакетника на 25А
В моей ситуации, когда алюминевый провод от щитка - 1,5 квадрата, ставить 25А - преступление 😊
SLMAполтора квадрата или полтора миллиметра?В моей ситуации, когда алюминевый провод от щитка - 1,5 квадрата, ставить 25А - преступление 😊
Сечение 1,5 кв.мм, одножильный.
SLMAСтавить не преступление, а вот нагружать это да 😛
1,5 квадрата, ставить 25А - преступление