Генераторы

Palmaris777

Короче, после всех игр с бубанами в этом году (отключали электричество летом 2 раза по 4 часа), Я взял себе генератор. В связи с географическим положением моего дома (живем в коммуне), мы строго ограничены по шуму. Поэтому пришлось взять Honda eu2000i. Она удбная, надежаная, совсем не шумит. Мне вполне хватит на то что бы работал холодильник, свет в доме, переносной кондционер, ну там компьюеры всякие и прочая мутота. На случай SHTF вполне хватит. Вопрос не в этом. Вопрос надо ли ставить Transfer Switch, или в ручную все потехоньку соеденять? Если трансфер свитч, то какой?

mvkozyrev

Тут с этими свичами такое дело - если они автоматические, то неплохо иметь, как минимум, уведомления (email, SMS) о переключении. В идеале - управление через удаленный доступ. ИМХО, конечно. Просто на ферме как-то обнаружили, что генератор на одной удаленной насосной станции за лето выработал весь дизель. Обнаружили когда станция в оффлайн ушла.

По производителям: ABB, GE.

Palmaris777

Я хочу ручной, в автоматическом нет необходимости с моим генератором.

mvkozyrev

Palmaris777
Я хочу ручной, в автоматическом нет необходимости с моим генератором.
Тогда - любой. Учесть силу тока, количество цепей (если не на центральный вход вешаете) и желательно защиту от превышения мощности.

DIDI

Palmaris777
Короче, после всех игр с бубанами в этом году (отключали электричество летом 2 раза по 4 часа), Я взял себе генератор. В связи с географическим положением моего дома (живем в коммуне), мы строго ограничены по шуму. Поэтому пришлось взять Honda eu2000i. Она удбная, надежаная, совсем не шумит. Мне вполне хватит на то что бы работал холодильник, свет в доме, переносной кондционер, ну там компьюеры всякие и прочая мутота. На случай SHTF вполне хватит. Вопрос не в этом. Вопрос надо ли ставить Transfer Switch, или в ручную все потехоньку соеденять? Если трансфер свитч, то какой?

Вообще генератор лучше дизельный.
Ту модель хонды которую Вы взяли,он скорей походный для кемпинга.
Если есть такая возможность и необходимость,то ещё лучше газовый генератор(если есть магистральный газ),тогда не будете ограниченны запасом топлива.
Вопрос шумоподавления решается не только моделью генератора,но и местом в котором он стоит или помещением.
Автоматика генератора-это отдельный вопрос.Если он стационарный,то понятное дело лучше что-бы была.Если переносной как у Вас,то тут дело вкуса.Я не вижу в ней необходимости.Вы можете просто выключить у себя в щите рубильники и велючит генератор в ручную.

Palmaris777

Didi, вопрос не стоит какой лучше, я и так знаю. У меня негде ставить стационарный, так что дизель и газовый отпадают.
Мне не надо что бы он сам заводился. Я просто думаю какой трансфер свич поставить.

DIDI

Palmaris777
Didi, вопрос не стоит какой лучше, я и так знаю. У меня негде ставить стационарный, так что дизель и газовый отпадают.
Мне не надо что бы он сам заводился. Я просто думаю какой трансфер свич поставить.

для этого надо знать как спроектированна твоя сеть.Сколько предохранителей и на каких ветках.Чем ты собираешься пользоваться.Учитывая мощность данного девайса твои энергопотребности он явно не покроет.При устоновке защиты от перегрузки это в комплексе проблемму не решит.
Не хочу писать много:в идеале,когда генератор недостаточен по мощности,то нужно что-бы он питал только те потребители которые он в состоянии обеспечить.И тут проблемма:когда генератр закладывается в проект изначальо,то при отключении электричества и запуске генератора он питает только те розетки в которые подлючены заранее рассчитанные по мощности потебители.Если у тебя позволяет проект электрической проводки,то это несложно осуществить.

ГрозаБ

Я вот об этом думаю... Тишина не важна, важно чтоб центральный кондей потянул... https://www.amazon.com/dp/B01M8F37FG

DIDI

В Италии в современных домах вся проводка протянута внутри гофр и соединяется в распределительных коробках,поэтому при желании что-то добавить или поменять вполне реально.

DIDI

Даже когда в своём средневековом доме в Тоскане делал ремонт,то проложил электрику сообразно современным стандартам заложив заранее дополнительные возможности изменений и модернизации.

Palmaris777

Блин Didi, я просто спрашиваю про трансфер свитч. Все остальное уже продумано.

DIDI

Я тогда лучше помолчу. 😀

Foxbat

Palmaris777
Блин Didi, я просто спрашиваю про трансфер свитч. Все остальное уже продумано.

Я делаю вручную. Редко приходится.

DIDI

Foxbat

Я делаю вручную. Редко приходится.

У меня вот такой дизельный Хюндай.Просто включаю в розетку отключив на щите главный предохранитель.

DIDI

Сейчас не пользуюсь,перед отъездом матери его отволок.На террассе у неё стоит.Ей вполне по силам,просто обьяснил какой пакетник на щите вырубить,затем включить этот в розетку и завести нажав кнопку стартёра.Её квартиру тянет полностью,разве из четырёх кондиционеровлучше больше двух не включать.

DIDI

Palmaris777
Блин Didi, я просто спрашиваю про трансфер свитч. Все остальное уже продумано.

Пальмарис,хоть я в начале решил промолчать,но видимо национальные гены дают о себе знать. 😀
Вобщем вот для Вас:


mvkozyrev

Нарисуйте ка вы схему вашего подключения.

Baltimore

Palmaris, можно легко обойтись без Трансфер Свитч. Если интересно могу рассказать😉

Palmaris777

Baltimore
Pal Mari’s, можно легко обойтись без Трансфер Свитч. Если интересно могу рассказать😉

Конечно интересно. Но главное что бы безопастно.

Palmaris777

Foxbat

Я делаю вручную. Редко приходится.

У нас до этого лет 20 не было ни одного отключения, в этом году два по почти по 12 часов каждый.

Baltimore

Palmaris777

Конечно интересно. Но главное что бы безопастно.

Почти безопасно😀,
Извини, написал а потом подумал и стёр, есть один опасный момент.

carbide

GenerLink как вариант. С точки зрения юзера - втыкаешь вилку от генератора в домашний счётчик и вперёд.

Вообще хочу крышу Тесла в перспективе 😊

Foxbat

Я поставил свою коробку, в ней мощный пакетник, на 50А, перебрасываешь вручную, но надо сначала отключить дом от сети. Генератор 10КВТ, но мне этого очень мало, приходится мудохаться, что включить, что нет.

Стоит в гараже, выхлоп сделан через стену, ничего двигать не надо, включается кнопкой.

ВСЕ такие штучки нелегальны. Если хотите, чтобы было чисто - вызывайте спецов, установка обойдется где-то в $8-10К - недавно консультировал соседку, ей поставили.

stas73

Ну почитав все выше скажу следующее, ребята если вы не в теме лучше советы не давать, проставили пару дельных постов а все остальное в сторону. Топик стартер задал простой вопрос, а ответа нормального не было. Короче если мое мнение подойдёт то буду рад что смог помочь, генераторы это моя специальность и бизнес в котором я уже 11 лет. Погнали, генератор вы купили и тут я вам ничем уже не помогу, это был ваш выбор (размер 2kW, конечно маловато но на худой конец пойдет, хотя озвученная нагрузка нагнет ваш генератор, надо будет пересмотреть ваши взгляды на потребление электроэнергии и в частности принять во внимание стартовый ток каждой нагрузки (inrush current). У меня дома стоит ATS GE Zenith, самый маленький вы можете найти на 70 Ампер, хотя разница в цене с 100амперным 60 долларов, там вся цена в контроллере который вплоть до 3000ампер одинаковый на всех переключателях. Generac не брать не в коем случае, качество отвратительное, по началу работать будет потом как бог даст. ATSы на самом деле дорого стоят, новый будете готовы выложить около ,$1200, но если бюджет не позволяет то можно на худой конец взять в Home Depot не автоматический переключатель, дёшево и функционально. Дома никаких авто оповещены сталей вам не надо, конечно можете поставить но это выброшенные деньги на ветер, хотя если руки из правильного места то можно сообразить систему самому на процессорах и написать маленькую программку. Нет, так можно купить за $500, оно вам надо? Дельный совет был по поводу отделения от основного щитка брейкеров цепи запитывающие аварийные нагрузки с расчетом на размер вашего генератора, тогда вам не надо будет волноваться что когда холодильник стартанет то ваш генератор не загнётся. В идеале насчитывают размер генератора на покрытие всего дома и тогда все упрощается, но это не ваш случай. Из рекомендуемых ATS я бы посоветовал GE Zenith или ASCO, вам в дом надо двух польный или по русски однофазный с двумя фазами 240/120 вольт (2 pole,3 wire), 3 проводной с заземлением на корпус. Если на генераторе есть контакты автоспуска то они подсоединяются к ATS к соответствующему разъёму. Генератор надо ставить на улице что бы не дай бог угарный газ не пошел вам в дом, по правилам генератор ставится не ближе 6 футов к жилищу, и чтобы поблизости не было открытых окон. 2kW генератор даст вам всего 10ампер, это мало поэтому будьте внимательны что вы подключаете к нему,к примеру микроволновка жрет 1kW =5amp и холодильник среднего размера до 300W =1.5 amp, комп около 300-500W.

DIDI

:D

Foxbat

У меня дополнительные сложности, ибо в доме две панели, генератор напрямую запитывает лишь одну, и, к сожалению, не ту, что больше надо. Например, весь подвал получается запитан, а жилой этаж нет. Приходится иногда кинуть удлиннитель.

10КВТ это минимально, с чем я могу жить, 6КВТ, что был до того, не хватало. Мне нужен насос для колодца, плюс насос в подвале, на случай сильного дождя, и еще - кондиционер в спальне. 😊 Ну, и другие дела... в общем, с 10 можно жить.

Palmaris777

Короче, наговорились все вдоволь, как чайники так и спецы. Вопрос был не сколько Ватт мне нужно, этот вопрос давно померян и просчитан.
Вопрос был нужен ли трансфер свитч или нет. С трансфер свитчем мне надо будет только стартовать генератор и шелкнуть парочкой выключателей (?), без него мне надо будет тянуть удлинители и каждый прибор включать отдельно. Вроде как все ясно-свитч, но цена свитча 30 Амп 6 цепей $200+$200 установка, Тут презадумаешься-а надо ли? Я вот и спрашивал мнение бывалых людей.

mvkozyrev

Palmaris777
Короче, наговорились все вдоволь, как чайники так и спецы. Вопрос был не сколько Ватт мне нужно, этот вопрос давно померян и просчитан.
Вопрос был нужен ли трансфер свитч или нет. С трансфер свитчем мне надо будет только стартовать генератор и шелкнуть парочкой выключателей (?), без него мне надо будет тянуть удлинители и каждый прибор включать отдельно. Вроде как все ясно-свитч, но цена свитча 30 Амп 6 цепей $200+$200 установка, Тут презадумаешься-а надо ли? 
Не надо. 

DIDI

Palmaris777
Короче, наговорились все вдоволь, как чайники так и спецы. Вопрос был не сколько Ватт мне нужно, этот вопрос давно померян и просчитан.
Вопрос был нужен ли трансфер свитч или нет. С трансфер свитчем мне надо будет только стартовать генератор и шелкнуть парочкой выключателей (?), без него мне надо будет тянуть удлинители и каждый прибор включать отдельно. Вроде как все ясно-свитч, но цена свитча 30 Амп 6 цепей $200+$200 установка, Тут презадумаешься-а надо ли? Я вот и спрашивал мнение бывалых людей.

Я-бы не делал. 😀