Есть компактная система охраны для частного пользования, не требующая профессионального(дорогостоящего) монтажа и последующего обслуживания.
Система имеет видеокамеру со встроенным видео детектором(детектор движения) и аудио детектор. Возможно подключить до 20 датчиков(датчик на разрыв, датчик дыма, датчик движения) Все настройки может выбрать сам пользователь через веб интерфейс, можно настроить область видео детектора(видео детектор можно отключить), можно настроить аудио детектор, включить или выключить датчики, можно настроить абонентов получающих сигнал о срабатывании(до 5 абонентов), настраивается способ оповещения( смс оповещение, ммс, на электронную почту, звонок на номер), настраивается видео архив......... Есть автономное питание(3шт. АА)
Оповещает при срабатывании видео детектора, аудио детектора, при срабатывании датчиков, при отключении питания, по запросу или по таймеру. Для передачи информации использует сим карту любого оператора.
Оговорюсь сразу, это не панацея от всех бед, но довольно интересное решение для частных лиц.
Вопросы суда или РМ.
Параметры
Тип: Беспроводной детектор
Габариты: 81 x 22 x 23.5 mm
Диапазон температур: от 0.C до +49.C
Вес: 34 гр
МСТ-302N - постоянно контролируемый магнитный контакт с передатчиком PowerCode. Он имеет встроенный переключатель (открыт, пока магнит находится вблизи него) и дополнительный проводной вход, который программируется как Н.З. или с использованием оконечного резистора E.O.L. Дополнительный вход может использоваться для подключения дополнительных детекторов, дверных контактов и т. д. Переключатель на печатной плате позволяет установщику отключить сигнал от магнитного контакта, если необходимо использовать только дополнительный вход.
Магнитный контакт и дополнительный вход работают как различные радиопередатчики, хотя они работают на одной и той же частоте. Каждый вход имеет свой 24 бит ID код, случайно выбираемый на заводе, из более чем 16-ти миллионов возможных комбинаций. В случае тревоги передается сообщение с соответствующим ID кодом сработавшего входа и маркером события. Таким образом приемник получает сигнал тревоги и другие данные. При этом используется специальная последовательность передачи, защищенная от наложений данных.
Технические характеристики:
* Частота (MГц): 433.92
* ID Код передатчика: 24 бит, свыше 16 миллионов комбинаций
* Длина сообщения: 36 бит
* Входы тревоги: 2, один внутренний и один внешний, с различными 24 бит кодами
* Дополнительный вход. Тип: Н.З. / E.O.L., выбирается DIP переключателем E.O.L.
* Резистор: 47 kΩ
* Повтор сообщений: Передача повторяется каждые 3 минуты или однократная, выбирается DIP переключателем
* Контроль: Контрольный сигнал передается каждые 60 минут по каналу магнитного контакта или по каналу дополнительного входа
* Тамперная тревога: Сигнал передается каждые 3 минуты, до восстановления тампера
* Источник питания: 3,6 В, литиевая батарея, размер 1/2 AA
* Емкость батареи: 1.2 АЧ
* Потребляемый ток: 5 мкА в нормальном состоянии, 8 мA при передаче (включая светодиод)
* Продолжительность работы батареи (при включенном светодиоде):
* При 10 передачах в день: Свыше 10 лет
* При 50 передачах в день: Около 6 лет
* Контроль батареи: Автоматическая передача сообщения о разряде во всех сообщениях о состоянии
* Рабочая температура: от 0.C до +49.C
* Размеры: 81 x 22 x 23.5 мм
* Вес : (включая батарею): 34 г
* Магнит: 13 г
По цене этот датчик 1100-1500 руб в зависимости от продающей организации.
И ещё
исходя из приведённых ТТХ
стоит ли понимать что датчик не находится на постоянном "контроле"
а лишь "опрашивается" каждые 60 мин
и
что если датчик будет успешно "обезврежен" то система это "узнает" только при опросе датчика
?
я так понимаю что харакеристика мощности передатчика датчика в ТТХ
не приведена исходя из условности нераспространения стратегически важных характеристик,
хотя к таковым можно отнести и обозначение параметров несущей (что всё же было засвечено)
Так вот исходя из предполагаемой мощности микропередатчика (учитывая потребляемый ток)
возникает следующий вопрос
Какова помехоусточивость при данной выходной мощности
и каковы шансы "задавить" на этой частоте сигнал трансимттера датчика (в промежутке между опросами)
учитывая мили..или скорее даже микро ватты передатчика
?
SergLightЕсть возможность подключить к Системе проводной датчик. В устройстве есть разъем для этих целей.
А есть тоже самое, но проводное (до главного модуля) ?
По поводу датчика, да и системы в целом: В начале первого поста я сразу написал что система не ПАНАЦЕЯ от всех бед. Если кто то подготовленный задастся целью проникнуть в помещение, то его очень сложно остановить не прибегая к приобретению, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию профессиональных и дорогостоящих охранных систем.
Датчик может быть заблокирован радиосигналом идущим на близкой к рабочей частоте.
На данный момент реализуется возможность контрольного опроса состояния датчика раз в одну минуту.
Менеджер по продажамПо вашему система со стоимостью основного блока (без датчиков) в 25-30тыс. руб для квартиры - это не дорого ?
Если кто то подготовленный задастся целью проникнуть в помещение, то его очень сложно остановить не прибегая к приобретению, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию профессиональных и дорогостоящих охранных систем.
(просьба не делать ссылок на презентационные условия и ценовой порядок на рынке охранных систем между незнакомыми продавцом и покупателями... ибо как я понимаю зедсь разговор между своими ... ?! 😛)
Менеджер по продажам"реализуется" стоит понимать как не "реализовано" ..?
На данный момент реализуется возможность контрольного опроса состояния датчика раз в одну минуту.
Менеджер по продажамКак данная система отреагирует если датчик не отзовётся "никак" ?
Датчик может быть заблокирован радиосигналом идущим на близкой к рабочей частоте.
А в принципе, если бы какая то система или продукт меня заинтересовал, то я бы искал возможность ее приобретения по более низкой цене....
SergLightреализовано.
"реализуется" стоит понимать как не "реализовано" ..?
SergLightПотеря сигнала от датчика является тревожным событием и соответственно оповещается владелец.
Как данная система отреагирует если датчик не отзовётся "никак" ?