Кто-нибудь себе ставил защиту от протечек?!

Ignat

Вроде была подобная тема, но найти не могу.

Собственно, вопрос в заголовке.

Поиск по инету даёт в основном ссылки на миллон разных спекулей одним и тем же нептуном, и несколько ссылок на какие-то Аквасторож и Гидролок.

Хотя если быть совсем точным, то меня интересует не столько полная защита, сколько сугубо информационные услуги в виде оповещения на мобильник в случае залива датчиков.

При отъезде надолго я так и так воду перекрою, а при обычной эксплуатации время моего прибытия - полчаса где-то, если там не вводная труба "вдребезги пополам" - много не зальёт. В перспективе если охрана ОВО будет - то вообще время реакции минутами исчисляться станет. А вот ставить на постоянку в трубу кЕтайские краны (а в наличии других я сильно сомневаюсь) да ещё и с автоматическим приводом, да ещё и тащить 220в к стояку - как-то не очень хочется, хотя в теории всё возможно 😊.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

APavel

если там не вводная труба "вдребезги пополам" - много не зальёт. В перспективе если охрана ОВО будет - то вообще время реакции минутами исчисляться станет. А вот ставить на постоянку в трубу
У меня однажды сломалась накидная гайка шланга подачи воды к стиралке. Я был дома и слышал сам момент. Пока сообразил и подошел - Вода уже пдходила к порожку ванной. Поэтому такой поставлю обязательно, когда буду ремонт делать. Касаемо основного вопроса - у кого-то из перечисленных такое точно есть, как доп модуль. Но сама постановка вопроса именно так кажется мне несколько надуманной

Ignat

APavel
Касаемо основного вопроса - у кого-то из перечисленных такое точно есть, как доп модуль. Но сама постановка вопроса именно так кажется мне несколько надуманной
Доп модуль есть практически у всех 😊

Надуманная или нет, но в СУЩЕСТВУЮЩЕЙ реальности ВСЕ краны в шкафу - установлены застройщиком, так что если там что лопнет - это его проблемы. Если же я вмонтирую туда ещё один кран и лопнет\треснет\потечёт он - проблемы будут уже сугубо мои.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Manstopper

Про Нептун мало что знаю, а Аквасторож фигня какая-то, особенно смущают материалы изготовления приводов запорной арматуры.

Использую Gidrolock, нравится. Сделано качественно.

Оповещение на мобильник сделать можно, есть интерфейс для подключения внешних устройств.

Еще очень удобная фича - возможность открытия-закрытия воды внешним устройством. Можно просто повесить кнопку - уходишь из дома, нажал кнопку, ушел. Можно повесить сабж на контроллер пожарно-охранной сигнализации, чтобы вода автоматически перекрывалась, когда квартира встает на охрану.

Я хочу прикрутить ко всему этому веб-интерфейс 😊

APavel

Мне думается, что проще найти два нормальных крана, чем по свистку ломиться домой в надежде, что капает, а не херачит на полную катушку. Это как-то нелогично, ставить автоматику закрытия двух кранов и основную функцию отобрать у нее (автоматики) обратно. Да и с входными кранами и застройщиком (ээксплуатирующей организацией) не все так однозначно. Хотя в целом согласен - разбираться в теме и думать таки приходится

Manstopper

APavel
Мне думается, что проще найти два нормальных крана, чем по свистку ломиться домой в надежде, что капает, а не херачит на полную катушку
Нормальные краны это хорошо, но например есть такая вещь как гибкая подводка к кранам или бачку унитаза, или заливной шланг стиральной машины, которые могут годами исправно работать, а потом хлоп, и потоп.

APavel

но например есть такая вещь как гибкая подводка к кранам
А мы разве не системы, которые по сигналу датчиков перекрывают ввод в квартиру обсуждаем?

Manstopper

APavel
А мы разве не системы, которые по сигналу датчиков перекрывают ввод в квартиру обсуждаем?
Я может быть неправильно понял предыдущую реплику 😊 Да, именно что, я считаю такие системы нужными и полезными.

Ignat

Manstopper
Про Нептун мало что знаю, а Аквасторож фигня какая-то, особенно смущают материалы изготовления приводов запорной арматуры.

Использую Gidrolock, нравится. Сделано качественно.

Оповещение на мобильник сделать можно, есть интерфейс для подключения внешних устройств.

Еще очень удобная фича - возможность открытия-закрытия воды внешним устройством. Можно просто повесить кнопку - уходишь из дома, нажал кнопку, ушел. Можно повесить сабж на контроллер пожарно-охранной сигнализации, чтобы вода автоматически перекрывалась, когда квартира встает на охрану.

О! Есть живой пользователь 😊

Ну сторож ладно, а чем был обусловлен выбор именно гидролока, а не того же более раскрученного нептуна?
Ему тоже 220 на привод требуется?
Краны стальные\медные\латунные\из легкосплавного говна?

Manstopper
Я хочу прикрутить ко всему этому веб-интерфейс 😊
И подхватив на комп вирус остаться без воды в квартире 😀

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

NORD

поставил нептун год назад во время ремонта, датчики поставил под ванной, под стиралкой, унитазом, в стояк, 2 на кухне
краны стоят после кранов застройщика и счетчиков
срабатывал 2 раза, один раз жена полы мыла в ванной и залила датчик, второй раз душ из рук вылетел
воду перекрывает сразу, пищит на всю квартиру, после черо приходится протирать датчик насухо, лезть в стояк и снимать питание, делать это мокрому и в пене не очень удобно)

Dron+

Гидролок, потому что краны бугатти. Я такой пилил, похоже корпус крана из латуни, никелированой. ЭБУ гидролока работает от 220 вольт, но имеет резервную 12в баттарею.

Bambrik

Для подводки к бачку или стиралке есть механические блокираторы на случай разрыва, стоят недорого, но эффективность у них говорят не очень 😞.

Херург

http://www.stoppotop.com/

Pavel_A

Отмечусь

Ignat

NORD
поставил нептун год назад во время ремонта, датчики поставил под ванной, под стиралкой, унитазом, в стояк, 2 на кухне
краны стоят после кранов застройщика и счетчиков
Ага, спасибо.

А почему нептун, а не гидролок?! 😛


Просто наверняка же сравнивали с аналогами и выбирали.
А у нептуна какие краны, из чего?!


NORD
срабатывал 2 раза, один раз жена полы мыла в ванной и залила датчик, второй раз душ из рук вылетел
воду перекрывает сразу, пищит на всю квартиру, после черо приходится протирать датчик насухо, лезть в стояк и снимать питание, делать это мокрому и в пене не очень удобно)
Ну с датчиком понятно. А в стояк-то зачем?! В смысле, что сброс производится исключительно на самом кране, а не на блоке управления?!
Какие-либо накладки, проблемы, недоработки в ходе эксплуатации выявились (помимо лазания в пене к кранам 😊)?!

Dron+
Гидролок, потому что краны бугатти. Я такой пилил, похоже корпус крана из латуни, никелированой. ЭБУ гидролока работает от 220 вольт, но имеет резервную 12в баттарею.
Ага, спасибо. Латунь это хорошо.

Какие-либо накладки, проблемы, недоработки в ходе эксплуатации выявились?!

Херург
http://www.stoppotop.com/
Спасибо, но сие очередная бессодержательная реклама - в смысле что чем отличается от аналогов, какова в эксплуатации, какие нюансы - ничего этого нет.

Bambrik
Для подводки к бачку или стиралке есть механические блокираторы на случай разрыва, стоят недорого, но эффективность у них говорят не очень 😞.
Не встречал, да и непонятно, как оно срабатывать должно - откуда он узнает, льётся вода в бачок\машинку или на пол?!

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Manstopper


Ну сторож ладно, а чем был обусловлен выбор именно гидролока, а не того же более раскрученного нептуна?
У Гидролока есть резервный аккумулятор и клевые латунные шаровые краны Bugatti. Кроме того, мне было удобнее устанавливать отдельным девайсом (Нептун ставится на DIN-рейку).


И подхватив на комп вирус остаться без воды в квартире
Вирус на Atmega168?

Кстати, перед установкой сабжа, еще до ремонта, делал тестовое подключение в "стендовых условиях", и записал видяшечку.

http://www.youtube.com/watch?v=l8Ph6dd8YNo

ehpebitor

Ignat
Кто-нибудь себе ставил защиту от протечек?!
Никогда не забивал голову такой ерундой, если правильная проводка и краны.
Живу 20 лет в "хрущёвке" и ни разу никого не заливал.

Ignat

Manstopper
У Гидролока есть резервный аккумулятор и клевые латунные шаровые краны Bugatti. Кроме того, мне было удобнее устанавливать отдельным девайсом (Нептун ставится на DIN-рейку).
Понял, спасибо, учту.

Manstopper
Вирус на Atmega168?
Да хоть на калькулятор 😊

Речь о том, что если открывается доступ через веб, да ещё вдруг с выводов доступа в интернет (типа с работы управлять домашними кранами), то это сильно понижает безопасность работы устройства, в сравнении со случаями, когда сеть только локальная или вообще доступ только ручками и напрямую...

За видео спасибо.

ehpebitor
Никогда не забивал голову такой ерундой, если правильная проводка и краны.
Подскажите, где взять гибкую проводку, которая ГАРАНТИРОВАННО прослужит 20 лет?!

ehpebitor
Живу 20 лет в "хрущёвке"
Ну с этого и надо было начинать. Когда всё жёстко прибито гвоздями к стене на трубах без гибких подводок и цена залития соседей снизу - 100 рублей уборщице, чтобы пол протёрла, тогда да, не критично и не нужно.
Когда снизу несколько этажей далеко не хрущёвок с далеко не 30-ти летним ремонтом - цена случившегося залива сильно другая.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

ehpebitor

Ignat
цена залития соседей снизу - 100 рублей уборщице
Цена возможно 100 рублей или миллион рублей,не знаю...не заливал!
Всяку фигню которая тоже может полететь, накрыться, сломаться не собираюсь ставить. Лишний геморой.

Ignat

Manstopper
У Гидролока есть резервный аккумулятор и клевые латунные шаровые краны Bugatti. Кроме того, мне было удобнее устанавливать отдельным девайсом (Нептун ставится на DIN-рейку).
Кстати, а у гидролока как "сброс" производится?!

В смысле после случайной сработки надо, роняя пену, ломиться к стояку или таки к контроллеру?!

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

NORD

Хотел ставить гидролок из-за резервного питания, но в леруа был только нептун, а время поджимало
Сброс производится на контроллере снятием питания, он у меня стоит в стояке, за сан-тех люком, который отделан плиткой и без ручки, открывается стеклодомкратом, который лежит в шкафу на балконе)

Ignat

NORD
Хотел ставить гидролок из-за резервного питания, но в леруа был только нептун, а время поджимало
Сброс производится на контроллере снятием питания, он у меня стоит в стояке, за сан-тех люком, который отделан плиткой и без ручки, открывается стеклодомкратом, который лежит в шкафу на балконе)
А почему до похода в магазина выбран был гидролок?! У нептуна таки краны хуже? Или что?

"Стеклодомкрат" это, видимо, присоска на ручке?!

Т.е. от контроллера должны быть физически проложены провода до кранов?! В смысле что до датчиков возможен радиоканал, а до кранов таки проводное управление?!

Просто прикидываю куда всё это монтировать. В сантехшкаф можно, конечно, но не очень радует - лазать туда при "штатном глюке" в смысле случайного срабатывания не очень хочется, куда удобнее было бы вкорячить контроллер в более доступное место, а в стояке только краны...

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

NORD

Так написал, резервное питание. нептун при пропадении питания бесполезен, гидролок будет от аккума питатся.
Она самая.
У меня все на проводах, и краны и датчики.

Удобнеей, но ремонт был со сносом всей хаты до бетона и про такие мелочи не думал.

Ignat

NORD
Так написал, резервное питание. нептун при пропадении питания бесполезен, гидролок будет от аккума питатся.
Она самая.
У меня все на проводах, и краны и датчики.

Удобнеей, но ремонт был со сносом всей хаты до бетона и про такие мелочи не думал.

Пардон, не заметил, что ник тот же, думал, это ещё один пользователь пришёл...

У меня как раз ситуация промежуточная: ремонт УЖЕ сделан, но пока ещё можно вносить коррективы, пока хата не обжита. Потому и думаю, как сделать удобнее.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Иван И

А механический Аквастоп (http://www.youtube.com/watch?v=tBr7SDcCZxE&feature=related )- это не то?

Ignat

Иван И
А механический Аквастоп - это не то?
Насколько я понимаю, сие лишь очень узкую часть протечек сможет покрыть, хотя тоже в некоторых ситуациях вещь полезная.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

il Capitano

Иван И
А механический Аквастоп (http://www.youtube.com/watch?v=tBr7SDcCZxE&feature=related )- это не то?
Как раз к такому присматриваюсь. Городить сложную систему связанную с электрикой не хочется. Думаю обойдучь чисто механическим клапаном.
У кого-нибудь есть опыт использования? Имеет смысл ставить?

Ignat

il Capitano
Как раз к такому присматриваюсь. Городить сложную систему связанную с электрикой не хочется. Думаю обойдучь чисто механическим клапаном.
У кого-нибудь есть опыт использования? Имеет смысл ставить?
Я так понимаю, что нечто подобное идёт нынче в 90% мало-мальски приличных стиралок\посудомоек просто по умолчанию, а кому не досталось - в том же М-Видео, например, оные шланги с защитой лежат валом...

Пока проверить эффективность повода не было (тьфу*3), но см. выше - частичная защита обеспечивается, это лучше, чем полное отсутствие защиты, но хуже, нежели перекрывание стояка...

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Иван И

il Capitano
Как раз к такому присматриваюсь. Городить сложную систему связанную с электрикой не хочется. Думаю обойдучь чисто механическим клапаном.
У кого-нибудь есть опыт использования? Имеет смысл ставить?
ИМХО, одно другому не помешает. Немного разные задачи. Постараюсь на днях увидеться со знакомым сантехником - спрошу его мнение..

el cazador de papel

NORD
Так написал, резервное питание. нептун при пропадении питания бесполезен, гидролок будет от аккума питатся.
С учётом разницы цен дополнительный ИБП на входе не разорит.
Что смущает в "Гидролок" - слишком хвалебные дифирамбы в отношении кранов, вызывающие весёлые ухмылки сантехников при попадании им в руки прекрасных изделий.
IMHO, у "Гидролока " два плюса в сравнении с "Нептуном": аккумулятор идёт сразу в комплекте (хотя это может быть и минусом, свободы в размещении ИБП может быть больше) и краны удобнее монтировать в стеснённых условиях.

Ignat

el cazador de papel
С учётом разницы цен дополнительный ИБП на входе не разорит.
Что смущает в "Гидролок" - слишком хвалебные дифирамбы в отношении кранов, вызывающие весёлые ухмылки сантехников при попадании им в руки прекрасных изделий.
А "Нептун" может похвастаться более качественными кранами?!

Вроде как буга(га)тти вполне достойная фирма, у меня именно эти краны в квартиру застройщик вкорячил (правда, с ручным приводом 😊).

el cazador de papel
IMHO, у "Гидролока " два плюса в сравнении с "Нептуном": аккумулятор идёт сразу в комплекте (хотя это может быть и минусом, свободы в размещении ИБП может быть больше) и краны удобнее монтировать в стеснённых условиях.
Простите, может я чего не понимаю, но какая несвобода с аккумулятором?! Два проводка нарастить нереальная сложность?! Думаю, там можно едва ли не десяток метров нарастить без каких-либо проблем. Это с датчиками длина кабеля критична и может вызвать проблему с сигналами, а тупо аккумулятор-то подцепить - не жалейте проводов, поставьте потолще и нет проблем...

А монтаж кранов чем отличается в этих системах?

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Ignat

Иван И
ИМХО, одно другому не помешает. Немного разные задачи. Постараюсь на днях увидеться со знакомым сантехником - спрошу его мнение.
Сугубое ИМХО задача-то у них одна: предотвратить протечку.

Только шланг с клапаном сделает это лишь в случае локальной проблемы (и, возможно, не очень эффективно и быстро), а запорная система перекроет стояк в куда более широком спектре возможных проблем.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

el cazador de papel

Ignat
Простите, может я чего не понимаю, но какая несвобода с аккумулятором?! Два проводка нарастить нереальная сложность?! Думаю, там можно едва ли не десяток метров нарастить без каких-либо проблем.
Думайте.Особенно хорошо будет нарастить телефонной лапшой или чем-то другим малого сечения. Токи ж маленькие. 😀
Ignat
Это с датчиками длина кабеля критична и может вызвать проблему с сигналами
Ну если следовать вашей логике - можно же использовать кабель большого сечения и с экраном? Или нет? 😊
Ignat
а тупо аккумулятор-то подцепить - не жалейте проводов, поставьте потолще и нет проблем...
Пару проводочков сечением на 35 мм кв метров по двадцать в плинтусе прогнать нормалёк будет? 😉
Не бросайтесь в крайности. Конкретное решение по уму - всегда по месту.
Ignat
А монтаж кранов чем отличается в этих системах?
У гидролока размеры и конструкция позволяют воткнуть в более стеснённых условиях. Сами краны по качеству отличия не имеют. Привод понадёжнее у нептуна.

Ignat

el cazador de papel
Не бросайтесь в крайности. Конкретное решение по уму - всегда по месту.
Безусловно, по месту проще.

Я лишь предположил, что самостоятельно гарантированно передать напругу с аккумулятора на исполнительный механизм не в пример легче, нежели обеспечить гарантированную передачу неведомых сигналов, с ХЕЗ какими характеристиками и требованиями к проводникам...

el cazador de papel
У гидролока размеры и конструкция позволяют воткнуть в более стеснённых условиях. Сами краны по качеству отличия не имеют. Привод понадёжнее у нептуна.
Принято.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

el cazador de papel

Если вы вскроете датчик - вопросы о форме сигнала и жёстких требованиях к характеристикам канала передачи отпадут сами собой. Да даже этого не надо - посмотрите на цену датчика. Сложная наноэлектроника,как думаете?
Главное - постараться не класть штатный сигнальный провод параллельно силовым.
Если жёстко привязываться к длине штатных проводов - то вы сильно ограничены в месте размещения управляющего блока. И аккумулятора - его не поместишь в коробку из-под выключателя или вводной щиток квартиры на выходе питающего систему автомата, надо думать, где поставить поблизости и как укрыть (ну например на случай протечки у соседей выше).

Ignat

el cazador de papel
Если вы вскроете датчик - вопросы о форме сигнала и жёстких требованиях к характеристикам канала передачи отпадут сами собой. Да даже этого не надо - посмотрите на цену датчика. Сложная наноэлектроника,как думаете?
Главное - постараться не класть штатный сигнальный провод параллельно силовым.
Если жёстко привязываться к длине штатных проводов - то вы сильно ограничены в месте размещения управляющего блока. И аккумулятора - его не поместишь в коробку из-под выключателя или вводной щиток квартиры на выходе питающего систему автомата, надо думать, где поставить поблизости и как укрыть (ну например на случай протечки у соседей выше).
Вот датчики не вскрывал, хотя догадываюсь, что нанотехнологий там нет.

По поводу размещения думал уже. Скорее всего, засверлюсь через стенку в сантехшкаф, там краны с электроприводом, а контроллер и аккумулятор снаружи, через стенку. И доступ удобнее и шанс залива ниже.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Matro_S

Ввел в поисковик системы защиты от протечек.итог: Гидролок, Аквасторож, Нептун.
Поизучав сайты, в итоге:
1.Все системы собираются в России.
2.время закрытия кранов: Нептун пишет 1-2 секунды, позвонив им уточнил, что 1-2 секунды это всего лишь время обнаружения протечки, а закрываются краны от 8 сек и выше. (ролик в интернете есть)
Аквасторож - 3 секунды на сайте, и видео-ролик в сети доказывает это . http://www.youtube.com/watch?v=5ls8rbC05RI
Гидролок тоже пишет что 3 секунды, на самом деле от 15 секунд. Опять же ответ на прямой вопрос по телефону.
Вот и первый обман.
3.Краны у всех по свои технологиям.
Гидролок-Бугатти
Позвонив в гидролок и спросив на счет кранов Бугатти менеджер ответил положительно, но посоветовал взять их обычный старый кран. Оказывается, что ,пожp;t обнаружил на форумах, что Бугатти приходят к ним бракованными и начали лопаться у людей.
Радует, что защита от закисания есть у всех производителей.
4. Выяснил также, что есть проводные и беспроводные системы.
Позвонив нептуну, они долго отговаривали меня от радио-системы (наверное, понимаете почему - опять же проффорумы - Нептун работает не от сети всего-то дня два.) Способ подключения к сети Нептуна поразил - нужно тянуть в ванной провода 220В И ПОДКЛЮЧАТЬ ИХ К ОГОЛЁННОМУ КЛЕМНИКУ НА ПЛАТЕ, В ИТОГЕ НЕПОСВЕЩЁННОГО МОЖЕТ ПРОСТО НАПРОСТО УДАРИТЬ ТОКОМ, ЕСЛИ ОН РЕШИТ СКАЖЕМ ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК ОТ КОНТРОЛЛЕРА.
Гидролок на аккумуляторе без подключения к 220 в(вес которого килограмм, плюс вешается отдельно, система на нём работает в районе 1 недели, срок годности аккумулятора 1 год..не знаю, не впечатлило)
Аквасторож - на батарейках.Работа без подключения к сети от 1 года.Впечатлило. Разница ощутима.Кстати, Аквасторож имеет фичу, которой вроде нет у других - контроль обрыва цепи датчиков.
5. Гарантия..кто ни смотрит на гарантию когда приобретает какой то прибор?!!.Нам хочется, чтоб она была больше. В принципе у всех гарантия приемлемая
Аквасторож -4 года
Гидролок - 3 года
Нептун - 2 года
Можно еще форумы посмотреть крупные ремонтные, там тоже много полезной инфы.
Для себя я определился с системой, будут деньги - куплю.

Ignat

Matro_S
3.Краны у всех по свои технологиям.
Гидролок-Бугатти
Позвонив в гидролок и спросив на счет кранов Бугатти менеджер ответил положительно, но посоветовал взять их обычный старый кран.
В смысле взять без электропривода?! 😛
Чтобы уж точно работало... Тоже вариант, конечно, но безрадостный 😀

Matro_S
Оказывается, что ,пожp;t обнаружил на форумах, что Бугатти приходят к ним бракованными и начали лопаться у людей.
Радует, что защита от закисания есть у всех производителей.
Как расшифровывается третье слово в цитате?

А вообще печально, коли такие проблемы...

Matro_S
4. Выяснил также, что есть проводные и беспроводные системы.
Позвонив нептуну, они долго отговаривали меня от радио-системы (наверное, понимаете почему - опять же проффорумы - Нептун работает не от сети всего-то дня два.)
Не понял взаимосвязи: какая связь между временем работы без сети и каналом к датчикам?!
Если электричество кончилось, когда в отпуск на месяц умотал - сдохнет практически всё, в первую очередь холодильник 😊.
Если электричество отключилось сразу после выхода за дверь на работу - 8 часов, думаю, и радиосвязь продержится.

Matro_S
Гидролок на аккумуляторе без подключения к 220 в(вес которого килограмм, плюс вешается отдельно, система на нём работает в районе 1 недели, срок годности аккумулятора 1 год..не знаю, не впечатлило)
Э-э-э... Что, совсем к 220 не подключается и аккумулятор надо в гараж к автомобильному заряднику таскать еженедельно?! Как-то не особо верится, хотя ХЕЗ.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Иван И

Нужно что бы было и 220 и аккумулятор. Только аккумулятору я бы не доверился... Разве так сложно протащить проводок 220? Тем более, что у многих всякие водогреи подключены... Запараллелиться ним и всего делов...

Ignat

Мда. Судя по тому, что профайл реально зарегистрирован вчера и сообщение единственное - похоже, тупая реклама ква-ква сторожа.

Matro_S
Гидролок тоже пишет что 3 секунды, на самом деле от 15 секунд. Опять же ответ на прямой вопрос по телефону.
Вот и первый обман.
Бред, уж простите.
http://gidrolock.ru/ru/page-gidrolock-ultimate
"Время поворота шарового крана на 90 градусов 15 секунд"
Про 3 секунды - ни слова.

Matro_S
Позвонив в гидролок и спросив на счет кранов Бугатти менеджер ответил положительно, но посоветовал взять их обычный старый кран. Оказывается, что ,пожp;t обнаружил на форумах, что Бугатти приходят к ним бракованными и начали лопаться у людей.
Радует, что защита от закисания есть у всех производителей.
И, видимо, только у ква-ква-сторожа свои собственные краны, произведенные по нанотехнологиям, которые не ломаются?! Или просто потому, что ква-ква сторож, судя по инету, в продаже с 2010 года всего лишь?

Matro_S
Гидролок на аккумуляторе без подключения к 220 в(вес которого килограмм, плюс вешается отдельно, система на нём работает в районе 1 недели, срок годности аккумулятора 1 год..не знаю, не впечатлило)
Очередной обман. Гидролок подключается И к 220в И к батарее. Только что не поленился, залез на сайт и почитал документацию.

Matro_S
Аквасторож - на батарейках.Работа без подключения к сети от 1 года.Впечатлило. Разница ощутима.
Угу. Вот что бы там ни рассказывали маркетолухи, но не поверю, что с обычных С батареек в количестве 3-х штук можно не только пасти датчики(это-то энергию не жрёт почти), но и регулярно крутить краны. Не, если крутить раз в год, наверное, хватит. А вот часто и чтобы гарантированно хватило на закрытие - сомнительно...

Matro_S
Можно еще форумы посмотреть крупные ремонтные, там тоже много полезной инфы.
Можно. Но чтобы инфа была действительно полезной, там надо регулярно пастись, чтобы отличать реальных пользователей от засланных казачков и просто спамеров.

Matro_S
Для себя я определился с системой, будут деньги - куплю.
Для себя определился: вброс обыкновенный, хотя и качественно сделанный. Спасибо за работу, но нахрен таких спамеров.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

el cazador de papel

Способ подключения к сети Нептуна поразил - нужно тянуть в ванной провода 220В И ПОДКЛЮЧАТЬ ИХ К ОГОЛЁННОМУ КЛЕМНИКУ НА ПЛАТЕ
Я хочу это увидеть!
Видео на ютуб выложите?
Как-никак ноу-хау! Я вот не знал о необходимости прокладки силового кабеля именно через ванную. И не знал, что контакты на клеммниках должны быть изолированными.
Гидролок на аккумуляторе без подключения к 220 в(вес которого килограмм, плюс вешается отдельно, система на нём работает в районе 1 недели, срок годности аккумулятора 1 год..не знаю, не впечатлило)
Меня впечатлила форма вашего то ли троллинга, то ли попытка рекламировать "Аквасторож".
Маркетинговая находка, на первый взгляд - блестящая. Но вы видео своих технических гениальностей для начала выложите...

SlavaL

У меня Аквасторож установлен. Стоит с осени прошлого года, установил в процессе ремонта квартиры. В квартире два стояка (ванна с туалетом и на кухне).
Аварийных протечек за год не было, но, стоящий под унитазом датчик спустя месяц дал инфу о протечке (подтекал стык между бачком и унитазом). Спустя год та же ситуация на кухне- стал подтекать сифон раковины. В обоих случаях краны закрывались и срабатывала звуковая сигнализация.
блоки управления установлены рядом с кранами, туда же были выведены розетки 220В ещё во время проведения ремонта.

il Capitano

Пользуясь случаем спрошу вашего мнения насчет установки такого устройства http://www.s-k-s.ru/site/652
Игра стоит свеч (денег)? За пару штук придется порядка 4тыр выложить.
Железка стабилизирует давление, защищает от гидроударов и перекрывает воду при отсутствии потребления (из описания)

SlavaL

Регуляторы себе ставил, считаю полезными девайсами. Касательно вышеупомянутого сабжа- лично я не люблю изделия "два в одном". Считаю правильным (ИМХО) отдельно регулятор, отдельно шаровой кран перед ним.

el cazador de papel

SlavaL
блоки управления установлены рядом с кранами, туда же были выведены розетки 220В ещё во время проведения ремонта.
Надеюсь,на вводе линии стоит УЗО? Без защиты нехорошо для здоровья. Особенно при использовании незащищённых розеток.

Иван И

Господа, у кого стоит такая красота, не могли бы Вы сфоткать сие и выложить посмотреть? Очень интересна практическая реализация..

Mower_man

а кто подскажет, реальную дальнобойность радио-канала с датчиков? Хочу датчики поставить по этажам а клапан с приводом в подвале, перекрытия деревянные.

Pavel_A

Mower_man
а кто подскажет, реальную дальнобойность радио-канала с датчиков? Хочу датчики поставить по этажам а клапан с приводом в подвале, перекрытия деревянные.



Не проще поставить проводные. В беспроводном батарейку прозевать можно, или сломается он нафиг. А в проводном только провод и 2 контакта. Ломаться нечему, батарейки в датчиках не нужны.

Mower_man

Pavel_A
Не проще поставить проводные. В беспроводном батарейку прозевать можно, или сломается он нафиг. А в проводном только провод и 2 контакта. Ломаться нечему, батарейки в датчиках не нужны.

И как ставить проводные в отделанном помещении? Через этажи тащить повода... на то и радио.

Pavel_A

Ну как, кто-нибудь уже поставил систему?

Меняю подводку в квартире, хочу поставить счётчики. Заодно решил установить систему защиты от протечек.

Нептун видил живьём на стенде) в леруа. На вид краны качественные, латунь очень толстая, в районе присоединительных резьб толщина стенки 4-5 мм (толще чем у кранов бугатти).

Пока ещё не изучал вопрос серьёзно, был только на форумах гидролока и нептуна. По принципу работы и устройству особых различий не нашёл. Порядок цен одинаковый. У обоих есть базовые и продвинутые версии.

Появляется много вопросов.

Питание. Всё хотелось бы разместить в шкафу стояка, что бы не тянуть много проводов и далеко. Как быть с электробезопасностью? 100%, что нужно брать систему с 12-ти вольтовыми кранами, что бы никого не трясло током.

Основное питание блока 220В, где ставить розетку? В стояке не кошерно, за это могут и "отругать". Да и сам блок с питанием 220 в стояк тоже не кошерно ставить.

Если система с резервным питанием (аккумулятор от ИБП), то надо найти ещё место под акумулятор. Самое лучшее - всё разместить в шкафу стояка, но эти зловещие 220В. Если бы система питалась от 12В через сетевой адаптер, который можно установить отдельно и в шкаф завести только 12 вольт.

Если есть реальные пользователи, подскажите как именно и какую систему вы установили.

Petrovi44

Не спасут вас эти приблуды если у вас стоят счётчики... Так как по правилам они устанавливаются сразу после вводного крана и фильтра. А теперь давайте посчитаем кол-во стыков до этой защиты- с крана на фильтр-1, с фильтра на накидную гайку счётчика-2, накидная гайка-3, вторая накидная-4, и собственно стык накидной на защитное устройство-5... И всё это умножить на два(хвс и гвс) итого 10 незащищённых стыков, из которых любой может стать фатальным, а в новых домах ещё и насосы подкачки ставят и зачастую не регулируют нормально и давление на первых этажах выше всяких пределов... В идеале надо бы регулятор КФРД 10-2.0, а после сразу защиту и потом счётчик, но ктож даст то? правилами неположено...

mukdiver

posted 15-1-2013 18:01

Не спасут вас эти приблуды если у вас стоят счётчики... Так как по правилам они устанавливаются сразу после вводного крана и фильтра. А теперь давайте посчитаем кол-во стыков до этой защиты- с крана на фильтр-1, с фильтра на накидную гайку счётчика-2, накидная гайка-3, вторая накидная-4, и собственно стык накидной на защитное устройство-5... И всё это умножить на два(хвс и гвс) итого 10 незащищённых стыков, из которых любой может стать фатальным, а в новых домах ещё и насосы подкачки ставят и зачастую не регулируют нормально и давление на первых этажах выше всяких пределов... В идеале надо бы регулятор КФРД 10-2.0, а после сразу защиту и потом счётчик, но ктож даст то? правилами неположено

Ну хоть один разумный а полотенцесушители а каналия а сосед тд?

Petrovi44

ток отдельно стоящий в поле дом в собственности нам надо)))

Mower_man

Редуктор понижающий ставить - это полюбому.

Иван И

А почему нельзя поставить сразу после стоякового шарового Нептун а потом уже счетчики?

Pavel_A

mukdiver
а полотенцесушители а каналия а сосед тд?
У меня полотенцесушитель - это часть стояка горячей воды, а значит это проблемы УО. Канализация много не нальёт, и если лопнет основной стояк, то это снова проблемы УО. Соседи - это их проблемы.
Такие системы ставятся, что бы самому никого не залить.

mukdiver

Такие системы ставятся, что бы самому никого не залить

"Че русские тока не придумают, лишь бы дороги не строить". То бишь, чтобы нормальный материал не покупать, и нормальному слесарю не платить.

Dron+

Никто не застрахован от случайностей.

Pavel_A

mukdiver
"Че русские тока не придумают, лишь бы дороги не строить". То бишь, чтобы нормальный материал не покупать, и нормальному слесарю не платить.
Покажите мне нормальный материал. Столько видил говна, что уже ничему не доверяю, кроме стали, но и её сейчас плохую делают.

Pavel_A

Dron+
Никто не застрахован от случайностей.
+1
Не у многих машинке с полным контролем протечки. А сколько ещё гибкой подводки и говнопластика.
А кто считает что 8-10 тыр дорого за такую систему, врядли используют сверх надёжные материалы и технику.

Pavel_A

Сегодня принесли Гидролок. Краны намного тоньше чем у Нептуна (нептун видил в леруа).
Вся система по сложности - дом пионеров. В блоке управления установлено 2 транзистора, которыми управляются краны, трансформатор и контроллер зарядки аккумулятора. Схема приметивная, нет никаких индикаторов и кнопок закрытия/открытия (есть выход на выключатель для дистанционного закрытия/открытия кранов, но он просто запаралелен на вход датчиков.
Датчики - пластинка стеклотекстолита с двумя змейками фольги. Дополнительный датчик стоит 400р, его можете не покупать, если просто бросить два оголённых конца провода всё будет работать.
Буду ставить. Потом расскажу.

Ignat

Pavel_A
Сегодня принесли Гидролок. Краны намного тоньше чем у Нептуна (нептун видил в леруа).
Вся система по сложности - дом пионеров. В блоке управления установлено 2 транзистора, которыми управляются краны, трансформатор и контроллер зарядки аккумулятора. Схема приметивная, нет никаких индикаторов и кнопок закрытия/открытия (есть выход на выключатель для дистанционного закрытия/открытия кранов, но он просто запаралелен на вход датчиков.
Датчики - пластинка стеклотекстолита с двумя змейками фольги. Дополнительный датчик стоит 400р, его можете не покупать, если просто бросить два оголённых конца провода всё будет работать.
Буду ставить. Потом расскажу.
Ну как бы никто космических технологий не обещал 😊

А что значит "краны тоньше чем у нептуна"?

В смысле "мяса" на самих кранах меньше? Привода компактнее?
Кстати, материал кранов какой? Латунь? Или силуминий какой-нибудь?

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Pavel_A

Ignat
А что значит "краны тоньше чем у нептуна"?

В смысле "мяса" на самих кранах меньше? Привода компактнее?
Кстати, материал кранов какой? Латунь? Или силуминий какой-нибудь?


Да, меньше мяса. Материал, на кране написано, что CW617N - кованая хромированная латунь, но стенки какие-то тонкие. Хотя бугатти все хвалят, может быть и не стоит беспокоиться. У нептуна, который я видел в леруа, кран жёлтого цвета и стенки в районе резьбы, там толстые, миллиметра 4-5.
Приводы российского производства, по размерам одинаковые, что у нептуна, что у гидролока. Кстати у бугатти есть свои приводы, но такой кран стоит около 200 евро.

Ignat

Pavel_A

Да, меньше мяса. Материал, на кране написано, что CW617N - кованая хромированная латунь, но стенки какие-то тонкие. Хотя бугатти все хвалят, может быть и не стоит беспокоиться. У нептуна, который я видел в леруа, кран жёлтого цвета и стенки в районе резьбы, там толстые, миллиметра 4-5.
Приводы российского производства, по размерам одинаковые, что у нептуна, что у гидролока. Кстати у бугатти есть свои приводы, но такой кран стоит около 200 евро.

Ну, значит, как надоест - лет через 5 поменяете на "родные" бугагатти по 200 евро, если напруга и токи совместимы 😊

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Pavel_A

В начале темы, какой-то засланец рекламировал аквасторожа, который на батарейках. Что-то я подумал, на батарейках может быть самое удачное решение. По моим прикидкам, если система не будет часто срабатывать, то батареек должно хватить года на 2. У аквасторожа есть полезные функции, типа временного отключения датчиков, проворачивание кранов, сигнализация обрыва датчиков.

Только приводы кранов у них какие-то стрёмные. За 2,5 сек перекрывают кран. Это значит, что крутящий момент привода не очень большой. Кран чуть-чуть подкиснет и не закроется.

Но по всем остальным параметрам аквасторож и правда лучше.

Нептун ProW тоже имеет приличные возможности. Только краны там непонятные.

Ignat

Pavel_A
В начале темы, какой-то засланец рекламировал аквасторожа, который на батарейках. Что-то я подумал, на батарейках может быть самое удачное решение. По моим прикидкам, если система не будет часто срабатывать, то батареек должно хватить года на 2. У аквасторожа есть полезные функции, типа временного отключения датчиков, проворачивание кранов, сигнализация обрыва датчиков.
Не думаю, что ква-ква сторож или нептун чем-то КАРДИНАЛЬНО отличается от того же гидролока. Отличия там есть, но в деталях и итоговый выбор идёт по личным предпочтениям.

Контроль датчиков у гидролока вроде тоже есть (в радиоварианте точно заявлен был в документации). Временное отключение - тоже вроде было, типа кнопочку нажал и моешься дальше, а пол потом протрёшь.

А вот питание ТОЛЬКО от батареек меня печалит. Да, на годик их хватит наверняка. НО! Случилось страшное и потребовалась сработка системы. А батарейка возьми и сдохни под нагрузкой и что дальше?! Или то же самое у нептуна, только пробки вылетели. И всё, система есть, но не работает. Потому резервирование питания считаю большим плюсом.

И второй момент с теми же батарейками. Вот пришли Вы домой в пятницу вечером и видите, что девайс жалуется на разряд батареек. И вместо того, чтобы спокойно бухать отдыхать в выходные, придётся метаться по магазинам в поисках батареек (про запас батареек рассказывать не надо, на практике как потребуется - их не будет 😊).

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Pavel_A

Ignat
Контроль датчиков у гидролока вроде тоже есть (в радиоварианте точно заявлен был в документации). Временное отключение - тоже вроде было, типа кнопочку нажал и моешься дальше, а пол потом протрёшь.
Радиовариант гиморойный и менее надёжный. Из проводного в гидролоке только энерджи (я её купил), там никаких функций кроме отключения воды. И есть ещё типа профессиональный модуль, в нём какие-то функции добавлены.

В общем у системы основная задача воду перекрыть, остальное второстепенно и не принципиально. Главное надёжные краны, приводы и автоматика. А все функции - лишнее усложнение.

Petrovi44

Я видал клапана на отопление, так там привод подпружиненный и в случае пропажи питания он в зависимости от конструкции либо открывается, либо закрывается... Мож такое надо искать? Есди кого беспокоит пропажа напряжения или севшая батарейка?...

ALEXEYASB

У меня был Аквастоп, прихватил наверное по случаю в магазине, сам не помню от куда его взял, мож подарил кто. Я его накрутил на кран и включил, лил он лил и не хотел никак стопить. Ну дамаю и ладно, накрутил его на ввод холодной воды в стиралку и забыл про него. По моему фигня полная, как должно лить что бы клапан сработал я так и не понял.
Еще на аквафильтре у меня была коробочка, которая ставиться на пол, в ней пружинка и бумажка. Бумажка от влажности разбухла и лопнула через пол года, из чего я сделал вывод, что впринципе штука работает.

Ignat

Petrovi44
Я видал клапана на отопление, так там привод подпружиненный и в случае пропажи питания он в зависимости от конструкции либо открывается, либо закрывается... Мож такое надо искать? Есди кого беспокоит пропажа напряжения или севшая батарейка?...
Скажите, Вы хоть раз разбирали, скажем, кран на стояке, который лет 10 стоял без движения?
Так вот уверяю Вас, что лет через 5 там и пружина от КамАЗа не сдвинет намертво приросший привод.
И в отоплении ситуация не лучше - неспроста же "зарастают" старые батареи и их со временем на новые меняют отнюдь не только из-за дизайнерских изысков.

А тут вроде почти все конструкции периодически кранами "помахивают", чтобы не закисло что-либо невовремя.

ЗЫ. А единственный надёжный способ перекрытия краном трубы с любым закисанием - пиротехнический 😊. Но в домах обычно не применяется 😀

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Petrovi44

Ignat
Скажите, Вы хоть раз разбирали, скажем, кран на стояке, который лет 10 стоял без движения?
Так вот уверяю Вас, что лет через 5 там и пружина от КамАЗа не сдвинет намертво приросший привод.
И в отоплении ситуация не лучше - неспроста же "зарастают" старые батареи и их со временем на новые меняют отнюдь не только из-за дизайнерских изысков.

А тут вроде почти все конструкции периодически кранами "помахивают", чтобы не закисло что-либо невовремя.

ЗЫ. А единственный надёжный способ перекрытия краном трубы с любым закисанием - пиротехнический 😊. Но в домах обычно не применяется 😀

Ну если честно- я сантехникой(промышленной) занимаюсь уже лет 10. И мы такие клапана, ток большЕго диаметра ставим постоянно- по 3-5лет мы даже не выезжаем на объекты... Они работают без проблеи и ничего не закисает. Клапана если что- данфусёвые(Danfoss), аесли ещё его раз в полгода крутить туда сюда, то я думаю проблем вообще не будет, но это надо городить самоделку, а тут народ обговаривает уже готовые устройства. Так что заканчиваю флудить))) Да забыл- там пружина наружи и передает усилие на клапан через шток и сальник, так что там ржаветь нечему)))

Ignat

Petrovi44
Ну если честно- я сантехникой(промышленной) занимаюсь уже лет 10. И мы такие клапана, ток большЕго диаметра ставим постоянно- по 3-5лет мы даже не выезжаем на объекты... Они работают без проблеи и ничего не закисает.
Искренне удивлён указанной информацией.

Ибо по домашнему опыту - закисают за несколько лет неподвижности насмерть и потом даже газовым ключом с неплохим рычагом провернуть не удаётся. 😞

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Pavel_A

Был сегодня в леруа. Сделал фото крана нептуна и обычного бугатти. Нептун выглядет значительно мощнее, но неизвестно какой там материал.