электрокотёл

mara2107

в общем надо . основная нагрузка будет на печной котёл . а в нашем городке я пока только эвановские видел . но хочется то по дешевле и по "суровее" 😀
с инета заказать можно конечно - только незнакомым сайтам платить ...... ну никакого доверия кто то заказывал уже ?

mara2107

http://www.teplograd.ru/delivery.htm
этот например как ?(сам котёл http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1451 )

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Ursvamp

А зачем вообще электрокотел, если не планируется в систему впоследствии газовый или там солнечный включать? Электричеством дешевле напрямую греть, безо всей этой жидкой фазы с трубами: теплые полы и конвекторы. Ими и управлять удобнее, и инерции нет.

Laborant

А куда уж дешевле и суровее ЭВАНа? Не, можно, конечно, электродник воткнуть в систему, но лучше этого не делать.

Ursvamp

Laborant
А куда уж дешевле и суровее ЭВАНа? Не, можно, конечно, электродник воткнуть в систему, но лучше этого не делать.
Эван-эваном, но к нему потребуется вся система водяного отопления: насос, бак, радиаторы, трубопроводы, коллекторный щит, фитингов целый мешок.. Это вот недешево. Да еще много чего может понадобиться.

Ursvamp

О, у меня только теперь почему-то первый пост в подробностях высветился. Печной котел первичен? Тогда нет вопросов, электрокотел до кучи не повредит, система-то все равно есть.

mara2107

Печной котел первичен? Тогда нет вопросов, электрокотел до кучи не повредит, система-то все равно есть.
да так .
#3 IP

P.M.   Ц
Laborant
мега-ветеран
posted 16-5-2013 18:08               
А куда уж дешевле и суровее ЭВАНа?

нет пределов совершенству . я хочу выбор иметь а его нет в городе . хотя я конечно возможно
плохо искал .....

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

MraK111

Дом с печным отоплением,стоял тож перед выбором эл.котла, но всё ж повесил конвектор и норм,радуюсь))посчитал энерго затраты эл.котла и конвектора они оказались равны))

mara2107

у меня будет от печки водяной контур и насос на циркуляцию .

конвектор
в каждую комнату по штуке ? дорогонах .
и ещё я от отопления отбор мощности смогу взять и увеличивать обогрев одной площади за счёт другой . с конвекторами такое малореально

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

MraK111

Ну контур от печки это замечательно с разводом радиаторов отопления по дому я так понимаю металлпластиковой трубой в (одну или две трубы).Но печку топить всё равно надо))).я на форуме (ForumHouse)Этот вопрос изучал.Тут главное в этом вопросе хорошая теплоизоляция дома это на первом месте,что б минимизировать теплопотери.Из систем отопления рассматривал котёл в печку(надо топить),газа нету,а то б сразу все вопросы решились,даж смотрел варианты с газгольдером,но что т пока не решился.Я думаю ,если дом хорошо утеплён и ветрами не продувается то одного печного котла+радиаторы+циркуляционный насос хватит.А если топить неохота это или газгольдер закапывать,если нет магистрального газа,или городить эл.котёл,но он жрёт как конвектр,или котёл твёрдотопливный или чиллер ставить.Я посчитав затраты на монтаж системы на электро котле там с радиторами,эл шкафом,котлом итд решил повесить просто конвекторы и топить печку несильно,пока устраивает,но эл.энергию жрёт это вы правы))).

mara2107

.А если топить неохота
например ночью или когда на работе - для поддержания минимально комфортной температуры . газ дорожает всё время 😞 а подключение его вообще пипец 😞
есть ещё вариант - газогенераторный котёл на замену печного - но это в проекте только , на стадии осмысления .

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

MraK111
новый posted 16-5-2013 19:34               
Ну контур от печки это замечательно с разводом радиаторов отопления по дому я так понимаю металлпластиковой трубой в (одну или две трубы)
ну зачем так пошло то ?? есть полипропилен ,есть гофрированная нержавеющая , есть наконец медная труба ...........

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

MraK111

Да просто полипропилен при монтаже сваривать то же уметь надо и инструмент для сварки нужен,но если монтажом не вы будете заниматься,то особо без разницы,материал труб выбран из рациональной цены-практичности и удобства монтажа,по крайней мере такой трубой оч много монтаж делают)).Пошлости в этом нет никакой))

mara2107

Да просто полипропилен при монтаже сваривать то же уметь надо
я умею .
инструмент для сварки нужен
это да . поэтому склоняюсь к гофротрубе нержавеющей

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Прохожий

У меня стоит в параллель с дровяным котлом котел "эван". По эксплуатции могу сказать следующее - 1. Проверяйте контактную группу подключения - на моей модели там были простые муфточки с винтами - при подключении многожильного провода постепенно ослабли, нагрелись и сгорели. Лечится облуживанием многожильных проводов или зажимом их в обжимные коннекторы.
2. Очень громко хлопают реле включения ТЭН-ов( диапазон включения-выключения удерживаемой температуры очень мал - так что чуть остынет вода - реле срабатывает, чуть больше - выключается и все с громким хлопком, на пиролизном котле - градусов 5 диапазон - сработка значительно реже). Наверно попробую к осени заменить на пускатели от АВВ - они намного тише срабатывают.

mara2107

ещё сильнее не хочу "эван" 😊
а что в теплограде кто нить отоваривался ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Ursvamp

Котел "Невский" бесшумен и проблем пока не заметил.

DIZZI

Илья сколько у тебя комнат? Сколько стоит котел и разводка труб с последующим обслуживанием? Не легче ли и правда в каждую комнату по нагревателю поставить. Другу на котедж сделали в свое время такую систему обошлось все в районе 1500 долларов, ставили нагреватели сименс. у меня самого такой стоит на кухне. Будешь в гостях обрати внимание.

mara2107


DIZZI
posted 23-5-2013 22:27               
Илья сколько у тебя комнат?
Будешь в гостях обрати внимание.
😊

1500 долларов
я суровый карельский парень - за эти деньги воробья в поле загоняю .
разводка труб с последующим обслуживанием?
делаю такие вещи сам = только цена материалов .
mara2107

posted 15-5-2013 00:21               
в общем надо . основная нагрузка будет на печной котёл .

значит от печки по любому разводка уже будет и насос . электрический будет врезан в неё в качестве вспомогательного .

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

p.s. мне тут напарник на работе напомнил разницу между русскоговорящим форумом и импортным :
русскоговорящий - на конкретный вопрос ответы неконкретные типа "да нафига оно тебе надо"
импортный - "это следует делать вот так и так вот тут схема , а по этой ссылке таблицы "
😀

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

DIZZI

mara2107
разницу
Оба варианта имеют право на существование. Ты все таки пощитай. А то воробья загоняешь, сам устанешь а толку ноль будет.

B8F761

Установил систему теплого пола от Термотех, не жалел ни разу. Основной зимний источник энергии - твердотопливный котел длительного горения Candle: 30-55 часов горения в зависимости от забортной температуры. Вместе с тем обнаружил некий дискомфорт: если нужна перезарядка в ночное время (подзарядить заранее нельзя, пока все не прогорит - один из немногих минусов Candle). Решение -последовательная установка электрокотла РусНит 207М (~12kR) Настройка температуры на 3-5 С ниже Основного котла. Работает очень хорошо. Дровишки загружаю, когда удобно, или не загружаю, если потребность ниже 3 кВт.
В

DIZZI

B8F761
котел длительного горения Candle
Цену для Ильи озвучьте 😊 я так думаю синиц и журавлей загонять будет )))

Ursvamp

Литовский КДГ "Стропува" вчера лицезрел... 64 000 рэ.

B8F761

Цена... я по-моему вот тут брал:
http://www.teplo-com.ru/katalo...otly-dlitelnogo
73 кР 3 года назад - но были и дешевле с предоплатой -на 3-4 тР. Там масса 210 кг, так, что транспортировка на 40 метров по горизонтали - единственная помощь которая понадобилась при монтаже. Теплый пол и прочие трубки-клапаны сам монтировал. Главное - котлы-коллекторы, а дпльше можно комнату за комнатой монтировать-подключать хоть зимой 😊
В

B8F761

Надо еще заложить 20-25 тР на качественный утепленный дымоход 5 м минимум, я брал здесь:
http://pechki.net/content/view/256/101/
"Стропува" подобные котлы первой начала в наших палестинах продовать, но по- моему, они требуют заливки фундамента. Candle тоже прибалтийский, стоИт на регулируемых ножках, как статуй. Принцип действия одинаков - на тонкий горящий слой топлива по-мере выгорания на телескопической трубе опускается воздуходувный зонт.
В

Laborant


Возвращаясь к электрокотлам.
Самый маленький и тупой ЭВАН. 4 года. Нареканий нет. Режим работы 24/365. Греет водяной пол.
В первый год из за жесткой воды сильно зарос накипью и начал очень шумно работать. Вскрыл, ужаснулся, вычистил. Оценил коррозию - практически нет. При сборке засыпал полстакана какого то антинакипина для стиральных машин (можно просто - тринатрийфосфата и кальцинированной соды 1:1) и полстакана жидкого стекла, как ингибитора коррозии.
На третий год сгорел ТЭН. Сходил на базар, купил новый, поменял. Накипи было - тонкий налет на ТЭНе, а первый раз был огромный комок. Коррозия - рыжий налет стирающийся пальцем.
Переключатель там - простейший биметалл от утюга, гистерезис около 5 градусов. Акустические эффекты при включении - не громче, чем у нового холодильника, т.е. щелчок реле при включении и тонкий свист воды на горячем ТЭНе

mara2107

познавательно 😊 а сколько он мощностью ??

На третий год сгорел ТЭН
ещё меньше хочу эван . он стоит такой как на фото 6220р за 2.5 киловата - на мой взгля д слишком много за такую фигню .

а длительного горения котлы - я их много вижу от 43 тыров примерно . на опилках за эти деньги я бы хотел ,а на полноценных дровах думаю сам сделать смогу со временем - чертежей в сети хватает . сварщики знакомые уже есть 😊

B8F761
новый
РусНит 207М
про него какие впечатление ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Gasar

Laborant

Возвращаясь к электрокотлам.
Самый маленький и тупой ЭВАН. 4 года. Нареканий нет. Режим работы 24/365. Греет водяной пол.
В первый год из за жесткой воды сильно зарос накипью и начал очень шумно работать. Вскрыл, ужаснулся, вычистил. Оценил коррозию - практически нет. При сборке засыпал полстакана какого то антинакипина для стиральных машин (можно просто - тринатрийфосфата и кальцинированной соды 1:1) и полстакана жидкого стекла, как ингибитора коррозии.
На третий год сгорел ТЭН. Сходил на базар, купил новый, поменял. Накипи было - тонкий налет на ТЭНе, а первый раз был огромный комок. Коррозия - рыжий налет стирающийся пальцем.
Переключатель там - простейший биметалл от утюга, гистерезис около 5 градусов. Акустические эффекты при включении - не громче, чем у нового холодильника, т.е. щелчок реле при включении и тонкий свист воды на горячем ТЭНе

Интересно было бы сравнить эффективность с конвектором.

Laborant

mara2107
он стоит такой как на фото 6220р за 2.5 киловата - на мой взгля д слишком много за такую фигню .
Есть дешевле? Когда искал котел, ЭВАНы были самыми дешевыми на рынке.
Дороже были, а дешевле, только если эту фигню самому сварить.
В принципе, только с терморегулятором помудрить придется. А так, кусок трубы 150-200 мм, фланец, два патрубка, днище и крышка. Все можно у металлоломщиков поискать. Из покупных, тогда только ТЭН и терморегулятор.
Хотя, вот есть и дешевле http://85gradusov.ru/eljektrokotjel-epo-4-bjez-pu-19835 2530 рублей Тот же ЭВАН, ксти ))

Laborant

Gasar
Интересно было бы сравнить эффективность с конвектором.
А водяной пол, он не для отопления больше, он для комфорта.
Чтобы сравнивать, нужно было цеплять к нему батарею, и сравнивать расход энергии для котла и конвектора.
А мой - греет пол в цокольном этаже 20 м2, кусок пола в ванной, куда босыми ногами встают, и полотенцесушитель.
Хотя, в первую зиму топили плохо, приходилось температуру нагонять, чтобы жилье прогреть, но пол с температурой выше 40 С, это уже неприятно.

mara2107

Хотя, вот есть и дешевле http://85gradusov.ru/eljektrokotjel-epo-4-bjez-pu-19835 2530 рублей Тот же ЭВАН, ксти ))
нравится . а как оно без пульта ? будет работать ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107


Хотя, вот есть и дешевле http://85gradusov.ru/eljektrokotjel-epo-4-bjez-pu-19835 2530 рублей Тот же ЭВАН, ксти ))
не нашёл в такую цену на сайте эвана http://www.evan.ru/price/
но нашёл там инструкцию http://www.evan.ru/rykovodstvo/Yalkotl/Ipo_4-30_2012.pdf

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

B8F761


B8F761
новый

quote:
РусНит 207М

про него какие впечатление ??

-пишу повторно, что- глюкнуло 😞
РусНит 207М примерно 12 т руб Тиристорный (звуков не издает) Управляется по температуре теплоносителя 32-90 С или по внешнему температурному датчику. 3 или 1 фаза, блокировка пуска при воздушной пробке, выход на циркуляционные насосы с задержкой отключения. Опыт -3 сезона.
Коррозионную стойкость и наличие отложений оценить не могу, залит антифриз.
Трубы -металлопласт и 7-слойный полимер, так, что и блуждающих токов тоже нет 😊
Теплый пол может и должен применяться в качестве основного нагревателя. По сравнению с конвекторами одна и та-же температура воздуха достигается при гораздо меньшей температуре теплоносителя за счет большей площади. Экономится примерно 30% энергии. Теплый пол -единственное, что в наших широтах эффективно работает с тепловыми насосами, где температура редко превышает 40С. Не очень сильный аргумент, но в Скандинавии системы теплого пола распространены очень широко. Комфортно, весьма. Кошки просто тащаться, правда волкодав не любит, 0.5 часа, из вежливости, побудет и на волю, в вольерку.

Ursvamp

Теплый пол экономнее потому что зона комфорта у него - это собственно прилегающий к полу объем, где человеки и находятся. А у радиатора - это пространство над ним и угол потолка и стены, где, понятно, никого никогда не обитает кроме пауков.
Второе бесспорное преимущество пола - отсутствие сильных конвективных потоков и пыли.

Из минусов - малое отсекание холодной конвекции от окон.

B8F761

{j

малое отсекание холодной конвекции от окон.
Хороший проект и Здравый смысл 😊 позволяет профилировать тепловыделение, меняя плотность прокладки труб.
С уважением- В

mara2107

купил таки вестовский (Миасс) котёл эвпм-6 .
какой провод то надо на 6 киловатный котёл ?

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

в пачпорте написано что нулевой провод должен быть не менее 2.5 квадрата . а плюсовой тогда сколько ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Ursvamp

mara2107
в пачпорте написано что нулевой провод должен быть не менее 2.5 квадрата . а плюсовой тогда сколько ??
Земляной теперь даже на лампочку в 2 ватта нужен 2,5. ПУЭ, мать его.

Котел одно- или трхфазный?

Ursvamp

А, я сам посмотрел. Ставьте на четверочку.

mara2107

да однофазный .6 киловат

Ставьте на четверочку.
так примерно и думал ,но уточнить никогда не лишнее

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107


mara2107

http://www.avtomash.ru/katalog...ma/pas_evpm.htm

6.17. Для подключения ЭВПМ-4,8...6 к однофазной сети необходимо выводы трех фаз на магнитном пускателе объединить и соединить с фазным проводом, а нулевой провод изделия с нулевым проводом питающей сети, причем сечение нулевого провода от блока ТЭН до клеммника следует увеличить. Сечение жил питающих проводов, фазных и нулевых должно быть не менее указанных в таблице 3. Сечение проводов рабочего нуля не менее фазных и защитного заземления в соответствии с ПУЭ.

Таблица 3. Сечение проводов
Тип изделия Потребляемый ток Сечение проводов (медь/алюм.)
Трехфазное Однофазное Трехфазное Однофазное
Электрокотел ЭВПМ-3 - 13,6А - 1,5/2,5 мм2
Электрокотел ЭВ М-4,8 7,27А 21,8А 1,0/1,5 мм2 1,5/2,5 мм2
Электрокотел ЭВПМ-6 9,1А 27,3А 1,5/2,5 мм2 4,0/6,0 мм2
Электрокотел ЭВПМ-9 14,3А 43,0А 1,5/2,5 мм2 -
Электрокотел ЭВПМ-12 18,2А 54,6А 2,5/4,0 мм2 -
6.18. В водонагревателе предусмотрено подключение внешнего регулятора

я с электрикой не слишком дружу поэтому считаю нужным переспросить :
ABC это фаза (плюс)? а клемма N это масса ?? провод (одинокий) с клеммы N на тэны идущий (соединёные перемычкой)это нулевой провод который и надо увеличить ??!!

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107



Прохожий

Советую собрать схему на автоматическом пускателе и реле времени. У меня сделано так - реле в 11 вечера запускает через автоматичсекий пускатель элктрокотел, в 7 утра отключает. Напрямую на реле не сделать - токи высоки.
По вопросу - АВС - фазы, N - нуль. Еще там есть заземление, не забудьте, это ОТДЛЕЛЬНЫЙ провод. Итого для однофазного котла - 3 жилы по 4 мм2 (вроде котел 6 Квт? ) Фазу распределяем по клеммам, нуль -к нулю, заземление - к корпусу щитка. По моему так...

mara2107

ежели я по 2.5 квадрата жилу на клемму кину то будет мне счастье ?

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Ursvamp

mara2107
я с электрикой не слишком дружу поэтому считаю нужным переспросить :ABC это фаза (плюс)? а клемма N это масса ?? провод (одинокий) с клеммы N на тэны идущий (соединёные перемычкой)это нулевой провод который и надо увеличить ??!!
АВС - это подключение для трехфазного тока, которое можно заменить и на однофазное ( чай не двигатель, а обычный ТЭН ). При этом ток по проводам будет идти больший чем при трехфазном подключении.
А,В и С - изначально разьемы для фазных проводников, N - рабочий ноль. Плюсов и минусов тут нет, так как ток переменный, не путайте. И не путайте массу с нулём - это разные вещи.
Какой провод сейчас после нулевой клеммы идет к ТЭНам? На фотке видно что-то типа полторашки 😊. Нужно чтобы тоже был четверка, как и питающий провод.

mara2107

Прохожий
мега-ветеран
posted 30-5-2013 14:50            
Советую собрать схему на автоматическом пускателе и реле времени. У меня сделано так - реле в 11 вечера запускает через автоматичсекий пускатель элктрокотел, в 7 утра отключает. Напрямую на реле не сделать - токи высоки.
это что то слишком сложно для моего понимания .
Итого для однофазного котла - 3 жилы по 4 мм2 (вроде котел 6 Квт? )
нееее там в паспорте указано 4 квадрата - ежели один провод . ежели три то думаю 2.5 в самый раз
Еще там есть заземление, не забудьте, это ОТДЛЕЛЬНЫЙ провод
я понимаю только не нашёл к чему его цеплять на котле

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Ursvamp

От клеммы фазные провода могут быть в Вашем случае и 1,5 сечением. Нулевой -4. До клеммы провод - тоже 4. На клемме мостики один черт нужны 4. Так что проще всё сделать из четверки - хуже точно не будет, и затягивать гораздо удобнее.

mara2107

Какой провод сейчас после нулевой клеммы идет к ТЭНам? На фотке видно что-то типа полторашки .
да чтоб я знал 😊 увеличу его конечно . а перемычка которой к проводу нулевому подключены клеммы не стоит ли увеличить заодно или пойдёт и так ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

ага опередили 😊

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

так а куда заземление прикрутить ? там что то свободного нет ничего похожего
к корпусу ??

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Прохожий

mara2107
я понимаю только не нашёл к чему его цеплять на котле

Посмотрите винт на корпусе котла (черном) наверно есть такой (просто болт с гайкой привареный).
А схема с реле времени ( у меня сделана для использования ночного тарифа) - простая. У автоматического пускателя клеммы - входящие-выходящие и 2 управления. к ним и присоединяются выход коммутируемой нагрузки от любого реле времени, их много сейчас, особенно китайских. Если интересно - могу нарисовать примерную схему

Ursvamp

mara2107
так а куда заземление прикрутить ?
На корпусе должен быть болтик.

mara2107

Посмотрите винт на корпусе котла (черном) наверно есть такой (просто болт с гайкой привареный).
там есть только крепление к корпусу на него кинуть ?
Если интересно - могу нарисовать примерную схему
а рисуйте - мож потом пригодиться ну или кому другому . пока всё только по самой простой схеме .

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

mara2107

На корпусе должен быть болтик.
по идее то да . НО Я ТАКИ НЕ НАШЁЛ - РАЗА ТРИ СМОТРЕЛ

------------------
когда воротимся мы в портленд ...

Прохожий

mara2107
а рисуйте - мож потом пригодиться ну или кому другому . пока всё только по самой простой схеме .

Примерно так:

Хотел нарисовать, но нашел готовое - вот отсюда http://kadrum.narod.ru/articles/sch_rele.html
В приниципе - схема подключения любого реле одинакова. У меня только вместо пакетника нагрузки стоит автоматический пускатель и выход нагрузки с реле подключен к управлению пускателем.

Прохожий

mara2107
по идее то да . НО Я ТАКИ НЕ НАШЁЛ - РАЗА ТРИ СМОТРЕЛ

Посмотрите на креплении корпуса к основе. может там есть болтик со значком "земля". Все электроприборы должны иметь возможность для подключения заземления.Ну или при однофазном подключении - посмотрите по схеме, куда должен приходить желто-белый провод кабеля.

Прохожий

Вообще-то можете прикрепить заземление вот сюда (указал стрелкой), открутив гайку и зачистив под ней краску:

mara2107

может там есть болтик со значком "земля". Все электроприборы должны иметь возможность для подключения заземления.Ну или при однофазном подключении - посмотрите по схеме, куда должен приходить желто-белый провод кабеля.
там я выше схему его родную приводил - не вижу там значка земли .

Прохожий
мега-ветеран posted 30-5-2013 16:00            
Вообще-то можете прикрепить заземление вот сюда (указал стрелкой), открутив гайку и зачистив под ней краску:
так и собирался сделать

------------------