Вопрос к вентиляционщикам

Каценеленбоген

Дано:

Имеется ряд последовательных помещений общей площадью примерно 100 кв.м.
Помещения НЕ анфиладой, расположены более сложно, но все равно последовательные.
В последнем помещении стоят два вытяжных вентилятора общей производительностью 2000 кубов.
Они гонят воздух на улицу, а поступает воздух через открытую дверь
первого помещения из больших объемов казенного здания.

Тянет хорошо, но хотелось бы получше.

Вопрос:

Если в дверь первого помещения поставить нагнетающий вентилятор на 1000 кубов -
мебель нужно будет к полу привинчивать?
😊

Вентиляторы такие - 250 мм.


guron


мебель нужно будет к полу привинчивать?

нет

Если в дверь первого помещения поставить нагнетающий вентилятор на 1000 кубов

лучше на выдув ещё один поставить, то, что на фото, кстати, отстой в эти отверстия можно впихнуть существенно более производительные агрегаты, но и тогда мебель никуда не денется, а основная загадка - способно ли

первого помещения из больших объемов казенного здания.

обеспечить больший поток воздуха, чем имеется ныне, а то можно сделать так, что там наружу ни одна дверь не откроется, а те, что внутрь не будут закрываться 😊

зы. я не вентиляционщик, но видел к чему приводит жопорукость и головожопость в вопросах вентиляции 😊
ззы. о, тут сверху уже реклама вентиляционная появилась 😊

Каценеленбоген

guron
там наружу ни одна дверь не откроется

А это не мои проблемы.
😊
Кроме того, дверей и окон там много, что-нибудь да откроется.

Собственно, меня заинтересовало следующее.
Если работают 2 по 1000 куб/м/ч на откачивание воздуха, то при включении
подпорного 1000 куб/м/ч на приток - общий поток воздуха тупо увеличится
на 50% или тут уже не простая арифметика, и производительность системы
подскочит до ураганных величин?

😊

guron
головожопость

- наше всё!

strateg

Херня получится 😊

Вентилятор поставьте, производительность при последовательной установке вентиляторов выше 2000 не поднимется все равно, но не факт, что у вас сейчас вытягивают столько, может подгоните до 2000 как раз.
Назначение помещений какое?
Пыль будет засасывать, фильтры надо по хорошему. Хотя бы..

Каценеленбоген

strateg
не факт, что у вас сейчас вытягивают столько, может подгоните до 2000

Это я как раз понимаю.
😊
Но и это уже хорошо.

Каценеленбоген

strateg
Назначение помещений какое?

Ну... там... разное.
В том числе и кислый дым чтобы уходил быстро.
😛

Neve

Помещения НЕ анфиладой, расположены более сложно, но все равно последовательные.
В последнем помещении стоят два вытяжных вентилятора общей производительностью 2000 кубов.
Они гонят воздух на улицу, а поступает воздух через открытую дверь
первого помещения из больших объемов казенного здания.
2000 кубов/час через дверь 2м3 - это скорость потока в проеме (при идеальных условиях) 28 см/с или 0,99 км/час. Принимая во внимание сложную форму проходов - в лучшем случае 1/3 от производительности (или от скорости)
Соответственно, кратность при высоте потолка 3 м - 2 с мелочью.
Но, раз уж неизвестно какая вытяжка в казенном здании - может при ее включении Ваш
кислый дым
вытягивается через дверь - то советовать бесполезно.

guron

Каценеленбоген
то при включении подпорного 1000 куб/м/ч на приток - общий поток воздуха тупо увеличится на 50% или тут уже не простая арифметика
Может вообще не измениться, абисняю: был выдув 2000, выдув не поменялся, а раз не поменялся, то и продувка существенно не изменится, т.ч. лучше добавить ещё один на выдув, а ещё лучше в те же выходные отверстия поставить карлсона большей производительности.

Каценеленбоген

Neve
раз уж неизвестно какая вытяжка в казенном здании

Как раз известно.
Помещение, о котором я говорю - бывший вентиляционный комплекс,
в котором давно уже нет ничего вентиляционного (я тут ни при чем).
😊
Так что других устройств, которые могли бы препятствовать вытяжке
в моей вотчине, в здании не имеется в принципе.
Здание вентилируется обычным бытовым способом - окна и прочие проемы.
Воздух чистый, это учебное заведение.

В общем, скорость прохода воздуха через мое пространство мне известна,
осталось поставить подпорный вентилятор и посмотреть, что из этого выйдет.
Как сделаю - доложусь.
😊

strateg

Не было "выдува" 2000. Было 2 вентилятора с общей производительностью 2000. А где там рабочая точка? Никто замеров не делал.
"Так-то". (С) 😊

Каценеленбоген

strateg
А где там рабочая точка?

Ета што ваще?
😛ipec:

strateg

Каценеленбоген

Ета што ваще?
😛ipec:

Не забивай голову 😊

Короче, в переводе - хватает ли у вентиляторов дури всосать положенные 2000 кубов через всю твою систему помещений. У осевиков давление небольшое.

Mower_man

Тир в бомбоубежище с разграбленным оборудованием ФВУ ?

strateg

Mower_man
Тир в бомбоубежище с разграбленным оборудованием ФВУ ?

Кислый дым, говоришь?)))

Каценеленбоген

Mower_man
Тир в бомбоубежище с разграбленным оборудованием ФВУ ?

Неее.

1. На 3 этаже.
2. Оборудование ФВУ - да, разграблено.
3. Ну, не то чтобы тир... так, побаловаться драматически между другими делами.
😊
А вытяжка вовсе не ради ЭТОГО дыма, просто я там курю, а окон нет.
И еще сосать из здания прохладный воздух летом и теплый зимой.