Прогрев бетона

Братеньков А

При монтаже опалубки бетонцики постоянно дергают отходящие концы прогревочнного провода и при подключении выясняеться что провод коротит на арматуру, некоторые участки не прогреваются как быть в таких случаях??

Русич

померять сопротивление арматуры и подать на нее соответствующее напряжение

Братеньков А

Русич
померять сопротивление арматуры и подать на нее соответствующее напряжение
Может методики укладки провода существуют?Трансформатор не резиновый он не потянет такую нагрузку..

netesaandrey

Братеньков А
сейчас разберемся)
1) Какие у вас конструкции? Примерные размеры? Тогда можно будет советовать более детально
2) При монтаже электродов необходимо, чтобы расстояние от арматуры до электрода было не менее 5 см. Если у вас это нарушается, наденьте на пересечение изоляцию, чтобы в данном месте ток сквозь бетон не проходил
3) Расстояние между электродами не должно быть более 25 см. Также подключение должно обеспечивать как можно более равномерное прохождение тока сквозь массив бетона и равномерный его нагрев
4) Есть еще вариант установки электродов после бетонирования элемента. Например, при прогреве колонны, после бетонирования в центр колонны погружается стержень арматуры 12 мм - сюда подключается фаза. К арматуре колонны подключается 0 - в результате имеем равномерный прогрев.


И еще вариант. Перейдите к электрообогреву. Суть в том, что в массиве бетона будет находиться ЗАИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. При прохождении сквозь него тока сам провод нагревается и передает тепло бетону.
Выглядит примерно так

видите, провод наматывается прямо на арматурный каркас, равномерно. Выпуски оставляются только в местах подключения
Длину провода и сечение определяйте расчетом, чтобы справлялась трансформаторная станция.

Ну и общие правила для любого типа согревания бетона. Старайтесь обеспечить как можно лучшую теплоизоляцию бетона - это позволит эффективнее его прогревать. Не забывайте оставлять скважины для контроля температуры - чтобы рассчитать прочность бетона в зависимости от длительности прогрева. В среднем массиву бетона нужно сообщить порядка 70-80 кВт тепловой энергии на каждый м3 бетона

Братеньков А

1.Стены и колоны высота 3 метра длиной примерно метров 15-20.толщина стен около 30 см.20 Кубов бетона 20.
Греем проводом ПСНВ 1 по моему мм, ампер 10-12, заряжаем по 40-50 проводов на фазу ток на ней 200-250 А.Длина одной линии ПСНВ 38 метров.Вот у ВАС на фото провод уложен поперек арматуры, когда начнет вибрировать бетон все провода поотрывает..

netesaandrey

Братеньков А
так вы используете именно обогрев бетона, а не прогрев. В таком случае я с трудом понимаю, как бетонщики могут напортачить

у меня на стройке при монтаже каркаса балки (в данном случае) на нее укладывается провод, и привязывается к арматуре. При вибрировании ничего не отрывает, обогрев идет равномерно

netesaandrey

Вот еще о чем подумал. У вас прогревочный провод подключается к сети внутри бетона, или за ним? Дело в том, что прогревочный провод рассчитан на теплоотдачу внутри бетона. Если конец провода оставить на воздухе, он быстро перегорит. Поэтому необходимо соединение прогревочого провода к основному (алюминиевому) выполнять внутри конструкции, а наружу выводить только алюминиевый

Братеньков А

netesaandrey
Вот еще о чем подумал. У вас прогревочный провод подключается к сети внутри бетона, или за ним? Дело в том, что прогревочный провод рассчитан на теплоотдачу внутри бетона. Если конец провода оставить на воздухе, он быстро перегорит. Поэтому необходимо соединение прогревочого провода к основному (алюминиевому) выполнять внутри конструкции, а наружу выводить только алюминиевый
Скрутка с алюминиевым проводом внутри,а портачат просто, сверлят отверстия под крепеж опалубки и попадают на арматуру на ней провод и его наматыает на сверло..Если пол заливают то при заливке его весь по истопчут потом вместо прогрева одни коротыши.И еще неаккуратно ставят опалубку провода дергают и видимо изоляция сдирается.Может есть какая нибудь технология антивандальной вязки провода 😊

netesaandrey

Расскажите, какую опалубку ставите, будем думать, как избежать обрыва провода. Лучше с фотографиями

PILOT_SVM

Братеньков А
При монтаже опалубки бетонцики постоянно дергают отходящие концы прогревочнного провода и при подключении выясняеться что провод коротит на арматуру, некоторые участки не прогреваются как быть в таких случаях??
Если бетонщики такие, что дергают греющий кабель, то нах таких нанимать.
Как же надо дёргать, чтобы изоляция прохудилась?