Замерзает труба котла...:(

TAURUS

Наступили морозы свыше -30 и обледенела коаксиальная труба на газовом котле Baxi main fuer 24F...котел встал ночью, и выдал ошибку f03...утром вызвали мастера который монтировал систему, он открыл лючок воздухозабора на котле и на сколько могли очистили впускной дымоход...все заработало...с его слов "вы у меня 20ые у кого котел отключился этой ночью и у всех 03 ошибка"...На вопрос как лечить ...сказал не лечится...особенность коаксиальных труб...либо делайте раздельный выхлоп и забор воздуха для котла....а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете...

Труба выведена горизонтально из стены...торчит на 30 см.. оригинал baxi...c пластиковым наконечником...котел весит на кухне в отапливаемом помещении с вентиляцией...

Руки чешутся утеплить трубу это поможет? или на край укоротить...ктонибудь сталкивался с такой проблемой....

algol

Может это особенность котлов этой серии?
У меня котёл серии эко фур. Три ночи подряд морозы -32-36С. Нарастает ледышка размером с кулак- сверху и "сталагмит"- снизу. Верхнюю- отламываю, нижнюю- "выращиваю". 😊 Какая у Вас длина дымохода?

oleg_sv

Мастер прав. Когда устанавливают, обычно говорят про этот прикол.

квасерпервый

TAURUS
Руки чешутся утеплить трубу это поможет?
Нет. Сталкивался с проблемой в 10м году. Плохо утепленный дом, котел виолант, емнип, молотил без остановки. Каждые три часа ночью выходил на улицу, оббивал шваброй иней наросший на всасывающей решетке трубы.
TAURUS
а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете...
Жаль не знал тогда о таком решении проблемы.

TAURUS

Какая у Вас длина дымохода?
Да стандартная труба....колено 90 градусов и труба 120см...

algol

Странно.

algol

Настенники Baxi допускают длину коаксиала до 5м. емнип

algol

У меня длина трубы- 3.70м и всё работает.

algol

Там была какая то хитрость (при запуске котла наладчиком) с диафрагменным кольцом, устанавливаемом на "выхлопе" котла.

mukdiver

Уклон на улицу?

TAURUS

Уклон есть...1см ..

algol

На Вашем котле, скорее всего, на выходе стоит диафрагменное кольцо.Проверьте и если стоит- удалите. Оно устанавливается под угольником коаксиала.

TAURUS

так его ставят при коротких трубах...как раз мой вариант а чем это поможет..?

algol

Будет так



algol

Можно согнуть кольцо пополам и поставить на место.
Вероятно плохо просчитали разработчики. 😞

algol

а чем это поможет..?
Увеличится количество отводящегося тепла.

Crab12

У меня в -30 на трубе даже инея нет. Это у вас какой-то дефект. Надо искать причину, почему стока влаги из трубы прет.
Мне установщики котла обрезали трубу так, чтобы торчала из стены на 50 см (включая длинный наклонный хвост). Уклон трубы около 2-3 см. Хвост еще более к земле наклонен.
И на зиму на всякий случай приоткрыли клапан подсоса воздуха из котельной. Котел херманн.
И кольцо бронзовое стоит. В инструкции сказано, что оно обязательное. Правда, зачем - хз.

О! Рассмотрел фотку Алгола. Может, причина в том, что вас выхлоп и засос воздуха происходит в одной плоскости?
У меня выхлоп на 20см дальше от входа воздуха. И еще, судя по фотке, у вас уклона к земле почти нет, имхо.

algol

Это стандартный оголовок Baxi. Уклон сделан в соответствии с инструкцией, просто ракурс съёмки такой.

Crab12

У меня оголовок вот такой. Якобы для суровых зим 😊

Коаксиальная часть заканчивается и из нее торчит наружу внутренняя труба для выхлопа. Еще см на 20. Причем еще и вниз дополнительно наклоненная.
Может причина не в этом. Но, вообще не обмерзает.

Еще слышал от газовиков. Что газ может иметь влажность. Т.е. смешан с парами воды. У меня ввод напрямую от магистральной трубы среднего давления. Может, в ней суше? 😊

TAURUS

Укутал трубу куском фуфаки...стянул нихромовой проволкой....сегодня день прошол без наляди...посмотрю что в ночь будет....хотя у нас потеплело -25щас...и днем было -15

Crab12

Если поможет - отлично. Купите листы из базальтовой ваты, укутайте, а сверху декоративную пластивовую трубу. Что для вентиляции. Будет и недорого и красиво.
Вызовите еще газовиков. Если газ "мокрый", мож на вход какой фильтр-сепаратор присоветуют.

algol

Конденсат не из газа! Он из забираемого воздуха образуется.

Crab12

Уверены?

Monolit-kbf

При сгорании кубометра газа образуется сколько то там литров воды. От этого растет сталагмит снизу. Обмерзает оголовок не от этого, а от соприкосновения горячих выхлопов и холодного забортного воздуха. Это лечится - обрежте внешнюю трубу коаксиала, что бы выхлопной патрубок был длиннее забора воздуха. Утеплите - не помешает. У меня котел Навьен, это конструктивно изначально сделано - не обмерзает. Но люди говорят, что бывает обмерзает, утепление помогает. Или забейте, оставте открытой заглушку сверху для забора воздуха из помещения.

algol

Уверены?
Нет! (посмотрел свои же фотки с увеличением) 😊 Но! При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.

Puschistik----

При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.
Совершенно верно. Конденсат образуется из-за горения газа+ влажный воздух подсасываемый из помещения. Во внешнем воздухе влага есть, но её относительно мало и ей можно пренебречь. Решением может служить - утепление негорючим утеплителем наружной части трубы (забора воздуха), и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).

algol

и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).
Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.

Puschistik----

Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.
Вам шашечки или ехать? Погуглил котёл.Конденсатопровод по внутренней стороне действительно сделать проблематично, пусть будет уклон наружу.. Значит только утепление.. Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п."
Есть согласование?

algol

Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания.
Студент- недоучка.
КТО подключит газ без соответствия НОРМАМ.
Спорить свами больше не буду- Вы балабол (пустышка).

Puschistik----

Спорить свами больше не буду
Счастливого пути!

argo1970


argo1970

Вот так я сделал.у меня другая проблема замерз редуктор на подаче газа в уличном шкафу.Сосед по осени почистил свой редуктор от конденсата и не сказал с..а .так что имейте в виду что эта хрень может тоже подвести.а мособлгаз аварийка бабло с нас лотов собирает.

Puschistik----

Вот так примерно выглядит,то, как должно быть.
http://kyiv.boxmarket.com.ua/k...hhej-stali.html
а вот то о чём я говорил, конденсатоотводчик внутри помещения. В данном примере труба не коаксильная, но смысл от этого не меняется.
http://www.i-kamin.ru/buyers/articles/flue/653.html

Serg7799

Не забивайте себе голову, вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет! Ну и трубу можно укутать дополнительно!

порнограф

вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет
Дык при коаксиальной трубе топка изолирована от помещения. Воздух идет снаружи . . Откуда "дуть на улицу"?

Remus 06

Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом.

------------------
Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина."Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г."

п-ф

Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом.
как вариант. токмо мотать снаружы ниачом. скорее мотать по внутренней трубе через прокладку.

дебрянск

Блин. Только позавчера с такими же рогами столкнулся.

Два котла Ринай в параллель. Обмерзли заборные трубы изнутри помещения.

В итоге - одному котлу хана, прогорело что-то, второй жив.

Приехавший мастер буднично сказал - обычная проблема. При морозах - обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего).
В результате сказал - при сильных морозах - снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения.

Про укутывание и обогрев трубы - я не спросил у него.
Потом как-нить поинтересуюсь.

Пс. Не знаю как у других(скорее всего у всех так же) - у меня выпускная труба торчит наружу сантиметров на 40-50 может. Забор воздуха осуществляется через заборную трубу, которая лежит внутри выпускной. Тобишь забираемый с улицы воздух подогревается отработанным теплом, которое уходит по выпускной трубе.

п-ф

походу слишком высокий кпд у котла. выхлоп идёт не сильно горячий.

TAURUS

тоже заметил что выхлоп на моем еле теплый, руку свободно можно подставлять...

дебрянск

Кстати, хоть это и так понятно, но просто отмечу, у меня котлы - в подвале.
Так вот когда с котла скинули заборную трубу, т.е он(котел) стал сосать воздух из помещения(подвала), а не с улицы - в подвале стало ощутимо холоднее. Тобишь всеж таки ощутимо тепла экономится, когда котел закрытого типа(берет воздух с улицы и выпускает продукты горения туда же.)

п-ф

сквозняки появились вот и стало холоднее.

OpenManual

Котел Baxi Luna 27i в первый год, так же встал из-за обледенения пластиковой решетки, снял ее на хрен. 7 лет никаких проблем больше.

п-ф

дык, бакси в целом хорошые котлы или нет? а то чех заипал не подецки.

algol

У меня бакси эко фур24. позавчера ночью было -31. Вернулся с работы отломал с трубы ледыху в три кулака размером, но никакого обмерзания внутри. длина коаксиала- 3,5 метра.

Global

Камрадам привет! Может кому поможет! У меня Эмергаз 28Кв.Раньше было так: До -20 работает без вопросов,как только температура ниже,все, ночью подъем и чистить трубу, между выходом и входом. Причем никаких сосулек с кулак,намерзала тонюсенькая,ажурненькая паутина,и этого видимо хватало чтоб датчик по воздуху говорил котлу стоять. Вылечилось утеплением трубы,прям от стены до конца, вот уже года 4 как я забыл об этом.Все ИМХО,мне именно это помогло.

shdm

трубу внутреннюю удлините на полметра и всё. Давно уже эта проблема успешно решается таким образом. Часть производителей уже новые трубы делает длиннее. Проблема эта возникает у котлов многих производителей. Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл. Влага в тёплом воздухе при соприкосновении с внешней холодной трубой тут же выпадает в осадок. и как раз на входе. Влаги при сгорании газа выделяется много, и это не сильно зависит от внешней влажности. Почувствовать это легко - руку к выходу поднесите. кольцо в газовоздушном тракте служит для правильного смешения газа и воздуха. У некоторых производителей есть целые комплекты в зависимости от длины дымоотводящей трубы. На коротких дымоходах убирать нельзя. И не забывайте про ежегодное то котлов. Провести его в базовом варианте (без промывки контуров) по силам практически любому пользователю с прямыми руками.

п-ф

Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл.
дык сосулька например на чехе бывает до земли, но проблем она не создаёт. с обычной трубой льда у некоторых полкрышы.
в мануале оговорена минимальная длина коаксиальной трубы для данного котла, но сервисменам она както пох.

shdm

Это сервисменам не пох, они просто мануалов не читают. 😊 Большинство из них к сожалению научились только вешать на стену котлы и менять запчасти в случае поломок. О процессах которые происходят при работе котла многие не имеют даже примерного представления. А сосульки - правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить. Сосульки появляться всё равно будут , а вот ошибки по воздуху пропадут. Т.е. ночью бегать палкой по трубе колотить не придётся. Котлам с открытой камерой сгорания сосульки вообще пофиг.

п-ф

а вот ошибки по воздуху пропадут.
хз. см. выше. ошибок по воздуху нет. сам котёл одна большая ошибка.
А сосульки - правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить.
как йа понимаю, сама идея двух одинаковых труб заключаетцо в том, чтобы был инжекцыонный наддуф, т.е. разряжение во внешней трубе при запуске турбины дымохода, которое и определяет маностат ,как разницу между давлениями притока и оттока, давая команду на розжыг. хз как он будет определять разряжение с длинной внутренней трубой.

shdm

Немного не так - внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора - котёл видит как одну из ошибок. При засоренной трубе прессостат не срабатывает (нет перепада давления на штуцере вентури) и появляется ошибка по воздуху.
а какой котёл то?

п-ф

Немного не так - внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора - котёл видит как одну из ошибок.
блин, тоже самое напесал.
от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут
две
штуцере вентури
трубка Вентури
если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора - котёл видит как одну из ошибок.
маностат срабатывает на замыкание. сигнал с него, исправного, "до", поступить не может. при тяге он или есть, или его нет в случае косяка. если он есть постоянно, значит есть дырка в силиконовой трубке. турбина при этом молотит, а котёл не запускаетцо. типа проходили уже.
а какой котёл то?
терм 17 в модификацыы падла

algol

значит есть дырка в силиконовой трубке.
Это как?

п-ф

как получаецо дырка с стенке трубки? хз.

Константин80

Вообще странно что дырка в трубе, она что проржавела на столько? Просто чтобы трубы настолько проржавели чтобы в них появилась дырка, это же какие условия эксплуатации у них были? Просто у меня столько уже эксплоатируются трубы, покупали в kenig.ru и вроде тьфу тьфу все хорошо.

п-ф

разговор воще то шёл про силиконовые трубки толщиной с карандаш, по которым управляеца маностат.

semyon1985

нагревательную пленку можно подключить, как раз для таких целей предназначена,потребляет вроде немного. посмотрите VITEX-carbon

algol

Дырка в силиконовой трубке- это ......не могу подобрать слово.

algol

По большому счёту- делайте всё по инстракшен и будет всё хорошо, но наш Русский "менталитет" бушует- хуле вы мне указуете- я 20 лет на Уренгое прожил. 😊