Что за фигня, и как с этим бороться?
Отмониторили сеть на одном объекте, надеюсь, что на скане видно, что фазы бесятся 😊
У вас более-менее в допуске. Теоретически надо на сбыт подавать в суд. Сбыт возмещает уплаченное за последний расчетный период. Или период за который удастся доказать, что качество не соответствовало. Далее сбыт с сетей или генерации требует возмещения. Это уже не ваши проблемы,т.к. с ними у вас договора нет. Практически, я не смог никого убедить подать в суд.
В ГОСТе еще есть диапазон предельно допустимого значения, он 10% если мне не изменяет память. (Не изменяет в первой картинке пояснение есть 😊) Напряжение за предельно допустимые не выходит, соответственно ущерб вам не нанесен. Я думаю, ответ на обращение в сети будет выглядеть так.
измерения проводили при включенных нагрузках?
а то пяток сварочных аппаратов одновременно
ещё и не такую картинку нарисуют, имхо
достаточно регулярные пики (10-15 минут) по току, с "забросом" за 50А - какой-нибудь холодильник промышленный стартует?
Костровой
достаточно регулярные пики (10-15 минут) по току, с "забросом" за 50А - какой-нибудь холодильник промышленный стартует?
Вы удивитесь, но это коттедж, ни сварки, ни промышленного холодильника, ни глубинного насоса, ни обогрева кровли, ни корпрессора высокого давления тоже нету. 😊
Это на что-то повлияло? Что-нибудь сгорело?
Если нет, то и причин для беспокойства нет, как и оснований для иска.
Как говорят в таких случаях в РУВД "Когда убьют, тогда и приходите".
Видели бы, в каком состоянии энергетическое оборудование местных сетей, благодаря великим приватизаторам...
У Вас ещё всё просто шикарно.
mukdiverВы удивитесь, но это коттедж...
Немного не характерная нагрузка. Я бы сравнил пики тока и напряжения по фазам (для начала по одной), чтобы понять просадка происходит при повышении нагрузки или наоборот, потребление возрастает при понижении напряжения. Если первый вариант, то надо измерить фазу-ноль (или просто сопоставить сечения питающих проводов, качество их соединения и т.д.).
Если второй вариант - возможно присутствуют электронные стабилизаторы или блоки питания импульсные мощностью около 2-3 кВт.
П.С. Нагрузка, вроде, не похожа на трехфазную. Пики токов не совпадают.
П.П.С. Не очень понятно, что требуется в итоге.
Valery22Немного не характерная нагрузка. Я бы сравнил пики тока и напряжения по фазам (для начала по одной), чтобы понять просадка происходит при повышении нагрузки или наоборот, потребление возрастает при понижении напряжения. Если первый вариант, то надо измерить фазу-ноль (или просто сопоставить сечения питающих проводов, качество их соединения и т.д.).
Если второй вариант - возможно присутствуют электронные стабилизаторы или блоки питания импульсные мощностью около 2-3 кВт.
П.С. Нагрузка, вроде, не похожа на трехфазную. Пики токов не совпадают.
П.П.С. Не очень понятно, что требуется в итоге.
Проблема втом, что есть "дрожание" одной фазы, что заметно на освещении. А самая главная проблема, что бывают провалы, на что реагируют все приборы с блоками управления: лифт, часы на бытовой технике, домашний кинотеатр. Я тоже грешу на стабилизаторы, что когда начинают выпрямлять, получается перекос фазы из-за увелечения мощности потребления, и такое ощущение, что срабатывает какая-то защита, и получается провал.
mukdiverони наверняка есть, как пресловутый суслик
Вы удивитесь, но это коттедж, ни сварки, ни промышленного холодильника, ни глубинного насоса, ни обогрева кровли, ни корпрессора высокого давления тоже нету.
просто из этого коттеджа их не видно
возможно, проблема создана кем-то из соседей по фазе
ЛЕНЭНЕРГОиногда бытовая техника имеет своё мнение на этот счёт
Если нет, то и причин для беспокойства нет,
вполне себе нормальный график напряжений, в ныне действующие правила сертификации качества ЭЭ все укладывается (там прописано по предельно допустимым отклонениям установившегося напряжения), так что куда-то жаловаться даже бесполезно.
броски тока - это да, непонятно.
если (как написано выше) установлен стабилизатор напряжения - может это в нем чего стартует так.
освещение-то и прочее в коттедже запитано после стабилизатора? если да - то тем более вопрос к его работе.
в идеале для понимания процесса нужно было сделать одновременный замер фазных и линейных напряжений до и после стабилизатора.
Я бы проверил качество присоединения, особенно нулевого провода.
Перекосы обычно из-за плохих контактов накануне отгорания оных.
Определяется по нагреву и искрению в местах соединений.
Причины обычно самые банальные.
ЛЕНЭНЕРГО
Я бы проверил качество присоединения, особенно нулевого провода.
Перекосы обычно из-за плохих контактов накануне отгорания оных.
Определяется по нагреву и искрению в местах соединений.
Причины обычно самые банальные.
Я вас умоляю, если уж у людей есть приборчик для мониторинга, то уж протянуть 0, замерить изоляцию и землю и т.д, - это уж сделали в первую очередь. Нигде ничего не искрит, не греется. Щиты собраны так, что, на удивление, даже чужие электрики хвалят. И по мощностям все раскидано по фазам. Есть еще мысль, может АВР пи..дит
За 40 лет в энергетике я много чего повидал. Могу только констатировать: Чудес не бывает. Бывают плохие контакты или изоляция... 😊 Недостаточное сечение проводов тоже встречается. Но теперь гораздо реже. Как и смешанная проводка медь-алюминий на скрутках.
Если фазу-ноль мерили, то можно не обсуждать качество подходящей линии. Броски тока, если они при просадках напряжения, можно объяснить наличием импульсных блоков питания APFC с так называемым "автовольтажем". У них стоит задержка реакции 30-150 мс. Особенно досаждают универсальные блоки питания на напряжение 80-240 В. У них при просадке напряжения происходит снижение входного сопротивления, в итоге для 600 Вт мощности он вместо 2,7 А кушает 20 А. Чем очень досаждает бесперебойникам и стабилизаторам.
Есть еще мысль, может АВР пи..дитАВР, обычно, выполняется на "пускателях". Можно механически поджать и посмотреть. Хотя, в доме с лифтом могут и твердотельные реле стоять )))
Вы бы график тока и напряжения по проблемной фазе, все же, совместили. Желательно не весь день, а один час, чтобы наглядней было. Можно было бы думать, пока только предположения.
возможно, проблема создана кем-то из соседей по фазеИмпульсы тока.
Инопланетный заговор... 😊
Сосед или соседи воткнули мощные стабилизаторы
да нормальная у вас сеть
БезменСудя по первой диаграмме пик нагрузок вечером...со вторника на среду...Может где рядом на стройке объект готовили к сдаче?
а то пяток сварочных аппаратов одновременно