Вопрос по УЗО

Омуль+

Вводная:
Делаем ремонт в чужой квартире. Электрика сделана до нас.Сейчас подошло время установки электроустановочных изделий и запитки всех групп потребителей.
Проблема:
Срабатывают одновременно два УЗО на двух группах розеток при подключении нагрузки на любую розетку в этих группах.
Доп.инфа:
При раздельном включении групп каждая из них работает штатно.
При тестовом объединении обеих груп на любое из двух УЗО все работает штатно.

Вывод: Где-то в распайке ошибочно объединены нулевые проводники обеих групп.
Верно?

HARON

Похоже так.

wolserg

Однако по шерлокхолмсовски вы сформулировали вопрос. Вся логическая цепочка пропущена. Пришлось многа думать 😊

У меня получилось так: УЗО "сравнивает" ушедший по фазе ток с вернувшимся по нулю. Если есть расхождение => утечка (в человека, в землю)=> срабатывание. Кстати, я так понимаю, система 2х проводная, без земли?

Если включаем нагрузку в одну группу, а срабатывает УЗО на другой группе - значит в одном из 2х проводов другой группы появился ненулевой ток. Скорее всего в нулевом, простите за тавтологию. Заодно этот ток делает неравным токи в линии под нагрузкой, т.к. оттягивает на себя часть тока нулевого провода нагруженной линии. Так что срабатывает и нагруженное УЗО. Вроде все логично и вывод верный. Спасибо за задачку 😊

Омуль+

Линия трехпроводная.
Ну и опытное подтверждение моего вывода: откинутые от выходов УЗО нулевые проводники обеих групп звонятся между собой. Улика налицо.
Придется объединить обе группы на одно УЗО.
Ну и истины ради: в реале не УЗО, а диффавтомат Шнайдеровский из компактной серии. Восемь групп розеток защищены восемью диффами.