Добрый день, комрады.
Рассказываю свою беду.
Началось всё с того, что полотенцесушитель был установлен в ванной кривыми людьми с кривыми руками.
В итоге установлен он с некоторым перекосом, в т.ч. по причине которого, как я понимаю, слегка подтекал и постоянно ржавел на стыках.
(либо тут ещё "блуждающие токи" - хз).
В ходе очередной попытки разобрать/собрать его (заменив прокладки и т.д.) я провернул переходник (между сушителем и трубой в стене) и в результате свернул резьбу в трубе.
Пц...
Варианты?
1) ломать плитку и стену и менять трубу - это катастрофа.
2) случайно вспомнил про такую штуку, как "холодная сварка".
в принципе резьба немного затягивается, если ещё посадить на эту сварку, то наверно держаться будет.
но вроде как пишут, что штука эта недолговечная и через год (например) может треснуть и отвалиться.
не хотелось бы, чтобы в один прекрасный момент это случилось со всеми вытекающими.
Что скажете?
p.s. Просьба воздержаться от камментов вроде "афтор мудак, зачем полез, а не вызвал сантехника".
p.p.s. А кстати, есть ли у кого на примете знакомые сантехники-эксперты для решения подобных задач? (мне ещё и слив-перелив в ванной заменить надо. сломался, гад). Вызывать непонятно кого из УК не хочу.
(Место действия Новая Москва, г. Московский)
По замене слив-перелива гляньте, может справитесь сами.
http://www.youtube.com/watch?v=3ggrs4spjFY
По полотенчику-глянуть бы фотки узла.
фото.
.
Вар
По замене слив-перелива гляньте, может справитесь сами.
беда в том, что я походу по природе "девастатор мэн" (человек разрушитель). 😊 за что бы не взялся - только всё ломаю.
ситуация с сушителем тому доказательство 😞
а слив-перелив у нас модный - кнопочного типа (нажимаешь на штуку на дне ванной - она закрывает воду. нажимаешь ещё раз - открывает). вот эта кнопка и накрылась. читал, что вроде там какой-то крючок ломается.
Есть состав для восстановления резьбы. Например:
http://technobazis.ru/katalog/12/19/84/
в автомагазинах можно поискать. Если я правильно понял суть проблемы.
Надо человеческую (родную) ответную часть от американки, чтобы плоская была, и прокладка чтобы встала ровненько.
американка - это что труба в стене?
вот мне тоже показалось, что переходник этот вообще не от этой трубы.
ну т.е. он по глубине даже не до конца входит в трубу.
вообще он из двух частей состорит. половина - блестяшка, которая ввинчивается "в стену" и вторая половинка - это эксцентрик или как оно называется, в общем часть, которая со смещением относительно оси расположена.
типа за счёт этого можно поворачивая её поймать нужную ширину и отверстие сушителя.
КМ
Есть состав для восстановления резьбы. Например:http://technobazis.ru/katalog/12/19/84/
в автомагазинах можно поискать. Если я правильно понял суть проблемы.
вообще не понимаю принцип сего состава.
как можно восстановить металл резьбы?
я думал это только заново нарезать мечиком можно.
Сивутя
американка - это что труба в стене?
Быстроразъемное соединение.
Сивутя
вообще не понимаю принцип сего состава.
как можно восстановить металл резьбы?
я думал это только заново нарезать мечиком можно.
На сорванную резьбу наносится полимер, который восстанавливает (добавляет) слой материала.
Это если кратко.
афтор мудак, зачем полез, а не вызвал сантехника 😊
Купи фум ленту, подмотай на резьбу и закрути. делов на 50 р и полчаса времени.
скотобаза ))
ПоселянинМожно и так я бы сделал по другому, методов десятки. И судя по полученной инфе больно криворукие с нова ставили, и из за этого пришлось ещё и эксцентрик ставить. Я бы на лён густо пропитанный герметиком всё это собрал, отцентровал и стянул, там накидушка есть, пока герметик не встал. Есть ещё паста на лён позволяющая в некоторых пределах менять геометрию без потери герметичности.
Купи фум ленту, подмотай на резьбу и закрути. делов на 50 р и полчаса времени.
ПоселянинТак он уже и вызвал при начальной установке сего агрегата, нынче сантехники оне такие сантехники.
зачем полез, а не вызвал сантехника
А вот интересно то что видать они на фум и ставили коли за энное время эксплуатации эти просикушки не затянуло и оне не заткнулись. Когда на лён ставишь эти "капельницы" обычно затягиваются через +/- времени.
Да и в твоём случае не нада стараться затягивать резьбы наглухо.
И под конец обязательно сменить прокладку на накидушке если купите мягкую то затягивать чуть ли не руками если пожостче будет типа фибры либо паронита то тут можно и силу применить.
Согласен, похоже рукожопые ставили изначально. Лён с герметиком должен спасти если от резьбы хоть половина осталась.
Я купил герметик. Такой, который пистолетом выдавливается.
Спецовый для высоких температур.
Но на нём написано, что его не рекомендуется применять на металличеких поверхностях, подверженных ржавению.
Паронит чё-т нихрена не держит и при затягивании гаек разваливается.
Купил фторопластовые прокладки.
Проблема в том, что если этот переходник схватится в трубе не намертво, то при затягивании на нём гайки сушителя я его снова проверну 😞
Сивутя
ломать плитку и стену и менять трубу - это катастрофа
Трубу менять скорее всего не потребуется, а сломан скорее всего "бочонок", ни разу не видел отвода с внутренней резьбой. Про герметики и восстановители забудьте - так можно делать только не для себя, да и выйдет в случае серьёзной протечки намного дороже.
кака
Когда на лён ставишь эти "капельницы" обычно затягиваются через +/- времени.
т.е. может покапать и перестать?
"бочонок" - это что? )
СивутяНо на нём написано, что его не рекомендуется применять на металличеких поверхностях, подверженных ржавению.
По идее обе детальки латунные, если резьба в стене не из чугуна/стали. Трубы какие?
Омуль+
Трубы какие?
А я е Бундестаг? 😀
Реальный деструктор 48 левела 😊
Омуль+
Реальный деструктор 48 левела 😊
а что не 80? 😞
Бочонок:
Лён с Unipak (ом) и будет Вам щастье.
ТС, не слушай никого, счастья от краски и герметика не бывает, счастье бывает от уверенности. Делай ревизию, убирай цемент вокруг трубы, смотри всё внимательно. Если есть сомнения - лучше заменить деталь. Фиттинги современные и так на пределе прочности-надёжности.
KoTneC
Фиттинги .
Извините, вы не могли бы так не выражаться в приличном обществе? 😀
фиттинги, петтинги... ))) просьба объяснять "на пальцах" ))
Т.е. я так понимаю, в стене идёт труба. На её конце навинчен этот "бочонок" и собственно резьбу в нём я и свернул.
Значит разломать цемент вокруг бочонка, открытить его, заменить и будет мне счастье? 😊
Сивутя
Т.е. я так понимаю, в стене идёт труба. На её конце навинчен этот "бочонок" и собственно резьбу в нём я и свернул.Значит разломать цемент вокруг бочонка, открытить его, заменить и будет мне счастье? 😊
Да, при этом постараться не разрушить санузел. 😊 Смогёшь?
Сивутя
Т.е. я так понимаю, в стене идёт труба. На её конце навинчен этот "бочонок" и собственно резьбу в нём я и свернул.
Скорее всего так.
Сивутя
Значит разломать цемент вокруг бочонка, открытить его, заменить и будет мне счастье?
Это и называется ревизия.
Омуль+
Да, при этом постараться не разрушить санузел. 😊 Смогёшь?
**я... вот не факт.
Как бы мои сантехнические работы не потребовали в итоге капитального ремонта всего дома 😀 😞
KoTneC
В сообщении ? 23 Вы показали изделие, которое называется МУФТА.
Бочонок идёт с наружной резьбой.
http://leroymerlin.ru/upload/c...00/10990853.jpg
Уголок со внутренней резьбой. которого Вы не видели - очень распространённое изделие.
http://leroymerlin.ru/upload/c...00/10990853.jpg
Без обид, не владеете вопросом - не вводите, пожалуйста, окружающих в заблуждение.
СИВУТЯ, в Вашем случае деталь в стене может оказаться водорозеткой, если полотенчик подведён к стояку металлопластовыми трубами. Наблюдаю, что металлопласт активно используют при ремонте ванных комнат. Вы в курсе по Вашим трубам?
То, что резьбовое соединение, запакованное на лён с силиконовым герметиком принято ругать в этом разделе я уже заметил. Интересно, какой у кого опыт в этом моменте?
Сотни радиаторов отопления, прорабом отделка/сантехника трудился.
ВарСлышь, ты, буквоед. Ну давай, уговаривай варом или еще каким говном смазать, авось не протечет.
Без обид, не владеете вопросом - не вводите, пожалуйста, окружающих в заблуждение.
Хамло интернетное, извольте последовать в пешее эротическое.
Вот и поговорили...
Только после вас. Топик читал? Про сорванную резьбу осознал? Чего тогда знаниями блещешь, лен с герметиком предлагаешь? Бочонком называют деталь с одинаковыми резьбами, хоть наружными, хоть внутренними. То что показал я - муфта резьбовая, бывает упорная, безупорная, и много еще какая. А то что на твоей картине - ниппель, а может и сгон, зависит от длины резьбы.
Вар
Сотни радиаторов отопления, прорабом отделка/сантехника трудился.
На потоке несложно, сложно на нестандарте, переделке чужих косяков и сопливых решений.
девочки, перестаньте ссориться! 😊
2 Вар: я так предполагаю, что там металлопластиковые трубы. в нашей мухосрани это вроде как "стандарт".
))))) Лишь-бы, не как в прошлый раз... (С) программерский анегдот
Лишь-бы муфта в своей невидимой части не оказалась уголком... тогда ревизия усложнится. Загляните перед тем, как вынимать шпатлёвку в дырдочку с резьбой для уточнения.
Слыхал, что сорванные резьбы в свечных колодцах восстанавливают при помощи специальных ремонтных вставок из проволоки, похожих на пружинки. Там тоже компрессия. У меня на жигулёнке, было дело, на полтора витка хватало, и ничего, износил кузов до крайности и отдал на восстановление барыгам, со свечами проблем небыло))
я думаю куда он пропал? а он вместо према и прокачки, значит, занялся муфтами.
aab
я думаю куда он пропал? а он вместо према и прокачки, значит, занялся муфтами.
бытовуха поглотила меня нах 😞
2 Карабас: ок. загляну.
мне всё-таки кажется, проще что-то намотать, чем-то замазать и закрутить.
но вот насколько это надёжно. или действительно ли "для себя так не делают" 😞
Если металопласт, то наверное и водорозетка.
Резьбовая
http://leroymerlin.ru/upload/c...00/13594952.jpg
или под обжим
http://leroymerlin.ru/catalogu...tingi/13594418/
Для понимания надо отбить раствор где высверлено в плитке.
Для замены эту и соседнюю плитку.
Только трубу не повреждать.
Успех же ремонта резьбового соединения, к.м.к., будет зависеть от опыта и рук того, кто возьмётся за это.
Сивутябытовуха поглотила меня нах 😞
2 Карабас: ок. загляну.
я тоже две недели ремонт ванны "обслуживал".
сам не делал, но одна покупка всего достала просто...так что тебя понимаю, не до игр.
Вар
Успех же ремонта резьбового соединения, к.м.к., будет зависеть от опыта и рук того, кто возьмётся за это.
значит в моём случае он равен нулю 😀
aabгаз, отопление, водоснабжение на 2х объектах, в т.ч. на одном начиная со ввода, бассейн, полы, капремонт стен и потолков у себя и родни за это лето. Половину - сам. Не то, что лишний раз пальцем шевельнуть, подумать тошно)))))
я тоже две недели ремонт ванны "обслуживал"........так что тебя понимаю, не до игр.
Теперь промываю в соседней ветке канализацию, жду волшебного совета, чтобы не копать ещё ломом землю)))
Если металлопластик, то как минимум нужно чем-то держать присоединительный фиттинг, при вкручивании/накручивании чего либо. 16 и 20 трубу свернуть можно довольно легко.
Этаж то какой? 😛
А неважно, прекрасно можно затопить соседей сбоку.
СивутяПо герметику-высокотемпературный здесь не пойдёт он скорее для печей, как я его и использовал. Нужен простой силиконовый клей герметик.
Я купил герметик. Такой, который пистолетом выдавливается.
Спецовый для высоких температур.
Проблема в том, что если этот переходник схватится в трубе не намертво, то при затягивании на нём гайки сушителя я его снова проверну 😞
При затягивании накидушки сушителя необходимо удерживать переходник за его т.н. гайку которая и видна на фотке.
В третих на той же фотке прекрасновидно что резьба в трубе не сорвана и "ревизию" делать как советуют тут пацанята не нада. А сделать её просто посветив внутро фонариком либо сняв слепок резьбы при помощи пластилина хошь на участке чего вполне будет достаточно хошь частями по кругу и тогда узнаешь всю правду о "сорванной резьбе". А поменять тебе лучше ту "блюстючину"-эксцентрик котору в стену вкручиваешь вот там резьба не "айс". Ну и как я говорил наглухо не надо затягивать резьбовые соединения, это делают когда плохо лён кладут и начинает капать. Вот тогда неучи со всей дури и тянут соединение думая что так течь заткнут. Ну если наши деды ленок с густотёртой вертели то теперь нам сам Бог велел силикончиком пользоваться. Он ведь убирает наши возможные огрехи . И лучше всётаки делать чтоб не капало, на "затягивание" лучше надежды не держать, это так на крайняк.
KoTneC
ТС, не слушай никого, счастья от краски и герметика не бывает, счастье бывает от уверенности. Делай ревизию, убирай цемент вокруг трубы, смотри всё внимательно. Если есть сомнения - лучше заменить деталь. Фиттинги современные и так на пределе прочности-надёжности.
+ стомильёнов!
Под давлением по-любому протечёт, если нет хотя бы нескольких "ниток" нормальной резьбы. Если этаж не первый, то ещё и соседей затопите.
Только отбивать плитку и менять.
Ок. посмотрю внимательнее. Но по-моему резьба сорвана всё-таки именно в той части, которая в стене. Я прям кусок стружки видел там.
Всё-таки, думаю, прав предыдущий оратор. Резьба в таких вещах считается сорваной, если закрученную деталь удаётся возвратно-поступательным движением вытащить обратно. А так - побольше пакли с краской или высыхающим герметиком намотать и закрутить американку, и от неё потом плясать. Там прокладка, рукой затягивается.
СивутяНу как тут можно воздержаться? 😀
Просьба воздержаться от камментов вроде "афтор мудак, зачем полез, а не вызвал сантехника".
Если прокручивается, но все же хоть как-то фиксируется, т.е. не выпадывает, то обмотка и гидроизоляция - простой, мужской способ. Только не лентой фум обматывай, а нитью Тангит унилок. Т.е. намотал нить на переходник против часовой стрелки (т.е. против заворачивания переходника - чтобы лучше вкрутить это дело в трубу), хорошенько промазал герметиком силиконовым водостойким (можно поинтересоваться тепловым режимом его работы), вкрутил до упора, оставил на ночь. Профит!
С холодной сваркой в теории может быть такая проблема - разница в коэффициенте теплового расширения сварки и металла. Тут же проблемы не будет, т.к. герметик все скомпенсирует.
Она в принципе затягивается. Т.е. резьба сорвана не совсем.
СивутяЯ не знаю норм по поводу затягивания подобных соединений - ну, какое должно быть минимальное количество витков. Но я бы сделал так: если бы, НА МОЙ ВЗГЛЯД, оставшиеся витки еще держали бы переходник в трубе, то можно было бы сделать по моему способу. В этом случае оставшиеся витки нужны будут для прочности конструкции, а нить и герметик - для гидроизоляции.
Она в принципе затягивается.
Но это, скажем так, временно-малокровная мера. По-хорошему надо все переделывать.
Сивутя
Она в принципе затягивается. Т.е. резьба сорвана не совсем.
почему -то вспомнился анекдот как уберечься от секса
mura-nskТолько честно, Вы много видели протёкших соединений, занакованных на лён с силиконовым сантехническим герметиком?
+ стомильёнов!Под давлением по-любому протечёт,
Условие, что резьба ещё цепляет-само собой разумеется, ТС это указал.
Если есть несколько ниток (витков) нормальной резьбы, тогда в чём вопрос? Обычное уплотнение паклей, со временем разбухнет и даже сочиться не будет, но по условию резьба сорвана, раз уж речь шла о наборах для её восстановления, а в этом случае никакие герметики и пакля не удержат. Да и что такое "резьба сорвана не совсем"? Это как чуть-чуть беременна.
В таком случае, если нет уверенности, лучше всё-таки сломать и поменять, чтобы жить спокойно, а не как на пороховой бочке.
Как вариант, можно вкрутить обратно, насколько вкручивается, и обварить снаружи.Только сварщик хороший нужен и, возможно, аргонная сварка.
ИМХО...раз сломалось - только менять...тут холодная сварка и прочее не помогут...один раз нормально сделаете и будете еще лет 30 не вспоминать....
Сивутя
Она в принципе затягивается. Т.е. резьба сорвана не совсем.
Резать к чёртовой матери. Не дожидаясь перитонитов 😊
Покупляем:
1. Удлиннитель нар./внутр. промерив длину заранее.
http://rusinvestyar.ru/3836.html
Потом (если что) его будет проще выкрутить в отличии от короткой херни замурованной в стену.
2. Эксцентрик
http://www.rmnt.ru/catalog/sanitary_tubing/487821.htm#order
Ради эстетики можно вот такой
http://e-grohe.com.ua/grohe-s-...m-12005000.html
Теперь разбиваем перфоратором, буром 6-8мм, вокруг трубы (долго и не спеша).
Вывёртываем нахрен муфту
Она выглядит вот так
http://spb.pulscen.ru/firms/98...lnyya_rezbovaya
а бочонок это вот
http://tver.tiu.ru/p7508606-bochonok-rezbovoj-valtec.html
Собираем всё на лён с унипаком, открываем воду и пару дней не замазываем.
Если не текёть, то замазываем и забываем 😊
Как говорила моя прабабушка: "Из говна город городить, говно город будет"
algolСовет правильный, но счастья дестроеру не будет.
Лён с Unipak (ом) и будет Вам щастье.
У него руки ещё кривее, чем у тех криворуких, которых он зазвал.
Не желает потопа - надо звать сварного и приваривать заново отводы, предварительно накрутив на них новый полотенцесушитель. Так всё встанет идеально и навечно.
Если хочется поепстись - практикуйте другие варианты.
Ещё раз, парни, относитесь к своим советам внимательнее. Не сбивайте ТС с толку, он и так в растерянности.
Кузя, элемент, что мы видим в стене - это не муфта. Там на дне, за резьбой, идёт буртик. Это совсем другой элемент, за торец его просто так не выкрутишь.
lev_gmi, Бонк, разъёмные резьбовые элементы в сантехнике, посаженные на сварку-это Вы где такое видели??? И труба у ТС - металопласт. Вы о чём пишите-то???
Сивутя, а сам полотенчик держался только на резьбах подводящих труб, или ещё кронштейны к стене его держали?
кузя
Резать к чёртовой матери. Не дожидаясь перитонитов 😊Покупляем:
...Теперь разбиваем перфоратором, буром 6-8мм, вокруг трубы (долго и не спеша).
...Вывёртываем нахрен муфту
....
Собираем всё на лён с унипаком, открываем воду и пару дней не замазываем.
Если не текёть, то замазываем и забываем 😊Как говорила моя прабабушка: "Из говна город городить, говно город будет"
ляяя.... 😞
я юрист, а не сантехникИвообщеМастерНаВсеРуки 😞
короче ладно, надо нанимать умельцев и настаивать именно на варианте переделки "как надо". бум искать.
Вар
Сивутя, а сам полотенчик держался только на резьбах подводящих труб, или ещё кронштейны к стене его держали?
Ой, пля, сверху два кронштейна - это отдельная тема.
Там два штыря, которые входят в спец цилиндрики и прижимаются такими крохотными цилиндрическими винтиками.
Эти винтики мы с "тестем" нах сорвали. Так что теперь их ни выкрутить, ни прикрутить нормально (ни один ключ не подходит, сорваны сами уступчики, за которые эти винтики завинчиваются ключом).
Ещё, пытаясь открутить эксцентрик от этой штуки, которая ввинчивается в стену я порвал и выкинул стальной кожух декоративный, который закрывает дыру в стене... 😊
Короче по-хорошему, помимо переделки всего и вся, надо бы ещё и новый сушитель купить к ёб... матери.
Потому что вряд ли запчасти к сушителям отдельно продаются..
Можно и этот полотенчик на подходящие кронштейны или хомуты поставить. Не впадайте от расстройства в крайности ;-)
А то анекдот про товарища Сталина, Кремль ёлки и ворон вспоминается.
Значица так.
Сушилка снимается со стены, надежно вешается на новое место чуть в стороне от старого места
и соединяется с водяной магистралью вот такими красивыми блестящими гибкими кишочками.
😊
Эти винтики мы с "тестем" нах сорвали. Так что теперь их ни выкрутить, ни прикрутить нормально (ни один ключ не подходит, сорваны сами уступчики, за которые эти винтики завинчиваются ключом).Ещё, пытаясь открутить эксцентрик от этой штуки, которая ввинчивается в стену я порвал и выкинул стальной кожух декоративный, который закрывает дыру в стене...Талант- хрен пропьёшь.
Каценеленбоген
Значица так.Сушилка снимается со стены, надежно вешается на новое место чуть в стороне от старого места и соединяется с водяной магистралью вот такими красивыми блестящими гибкими кишочками.
А зачем это надо?
ВарА зачем это надо?
Нормально-нормально.
У меня коллега на таких хреновинах всю разводка в квартире сделал, чтобы не заморачиваться.
ВарЙопта!
lev_gmi, Бонк, разъёмные резьбовые элементы в сантехнике, посаженные на сварку-это Вы где такое видели??? И труба у ТС - металопласт. Вы о чём пишите-то???
У него и стояки ПЛАСТИКОВЫЕ?!! Гореть в аду тому кто такое сделал.
Нахер такое жильё, продавай скорее и беги оттуда.
Или мучайся.
Мы в таких говнах с пластиковыми стояками не живём. Себе дороже.
чойта вы тут кажыцца уже фантазировать пошли чё у меня где какое.
так и до пиписьки моей дойдёте в своих фантазиях. и окажется, что она у меня тоже пластиковая 😀
p.s. "стояк" у меня нормальный. кожаный 😀
Поясню. Помеченное желтой стрелкой - вкрутить, как вкрутится, или просто вставить. Затем, где помеченно красной стрелкой - обварить по периметру. Думаю, это все-таки металл. А соединение останется разборным.
lev_gmi
Поясню. Помеченное желтой стрелкой - вкрутить, как вкрутится, или просто вставить. Затем, где помеченно красной стрелкой - обварить по периметру. Думаю, это все-таки металл. А соединение останется разборным.
а если в стене муфта? выгорит нахрен всё уплотнение.
Кстати уплотнение ФУМом по льну - броня.
Смотреть нужно на месте, а то у нас тут происходит постановка диагноза по телефону.
lev_gmi
обварить по периметру. Думаю, это все-таки металл
В стене вроде латунь, а желтая стрелка показывает на деталь из ЦАМ, какие электроды присоветуете?
Металл он тоже разный бывает.
Ммм. Надо фотку покрупнее и покачественнее сделать.
Иихо не. Не латунь. Латунь желтоватая если склероз не изменяет.
Не латунь.
Щас биметаллы в моде...
Сивутя, не шерше ля фамьте 😊
Ищите сантехника 😊
Я вам написал как сделать, чтобы от души было и надежно.
Другие варианты чреваты мокрой стеной, прибегами соседей и ломанием по быстрому и очень не аккуратно аварийщиками (они церемониться не будут).
И всё на лён, ни каких фумов.
Тангиты и прочее, не более чем кЕтайский подъ...аш под старый советский фум, который таки да, держит 😊
А на эпоксидку термостойкую (до 250 градусов бывают с металличекими наполнителями) с периодическим контролем и предварительной пробной склейкой на другой трубе. Хотя бы как временное решение? Ну и сделать нормальные держатели, чтобы нагрузку снять с резбы. Лучший конечно вариант переделать заново лично всё, на самом деле не сложная работа, просто время займет для неопытного человека много.
Или изолентой замотать...
Аварийщики не понадобятся.
Выход на сушитель надёжно перекрывается в техшкафу.
[B][/B]Тангиты и прочее, не более чем кЕтайский подъ...аш под старый советский фум, который таки да, держит
Вы пишите о вещах, о которых даже представления не имеете.
А на эпоксидку термостойкую
Интересно, сколько ещё неправильных вариантов будет предложено?
Добавлю свои пять копеек в помощь ТС.
Во-первых варить там никак нельзя, даже не обсуждается.
Во-вторых, если по хорошему, то надо разбивать ревизию и менять узел целиком. Но понимая, какие за этим будут стоять проблемы и сколько потом ещё ими заниматься, автор, да и многие другие пойдут по более лёгкому пути - намотаем лён с герметиком! Эксцентрик тоже лучше заменить, к.м.к.
Тут ещё беда вот в чём, как и у большинства сантехнических изделий - их качество.
Про силумин вообще не стоит говорить, но порой под видом хромированных стальных изделий продают силумин. Бывает и под латунь марафетят. У меня обе муфты, что на горячем, что на холодном стояках лопнули с разным интервалом времени. С виду были хромиронанные. Это я понадеялся на Колю-сантехника и доверил ему закупку необходимых материаллов.
Латунь сейчас тоже сомнительного качества, опять таки исходя из личного опыта. К примеру, лопнувший поперёк сечения латунный переходник, я попытался расклепать для эксперимента, так он раскрошился. Какая тогда это нах латунь? Какой то сплав внешне похожий на латунь, а по составу другой.
Так и у ТС, если я правильно понял из текста, часть резьбовых витков отвалилась, а часть осталась, что говорит о разрушении соединения, а не о его срыве.
На мой взгляд вывод такой: посадить на лён с герметиком особо не усердствуя в затяжке, лучше уж потом подтянуть при необходимости. И перекрывать стояки, когда больше чем на день уезжаете из дому. Это опять из личного горького опыта. Как то вот так.
Кстати, офтоп: от затопления соседей существуют автоматы перекрывания с датчиками. У нас таких два (датчика) - на кухне под мойкой и в сантехшкафу.
Недавно случайно проверил енто в деле. Работает! Хотя несколько лет система не использовалась и не проверялась.
"Беда" только в том, что сушитель запитан водой напрямую от стояка, а не как вся остальная сантехника через эти автоматы. Так что если ни дай бог чё - автомат не спасёт 😞
Поэтому лучше конечно бы сделать как надо (как Кузя и КотПес написали).
Ну или всё-таки сперва на пробу сделать лён с унипаком и посмотреть через пару дней (не включая воду), насколько оно надёжно будет держаться (схватится) и получится ли на это затянуть сушитель нормально.
p.s. И в ЛеруаМерлене ничего не покупать.
Недавно как раз коллега рассказывал, что купил кран на кухню в Леруа, а он у него просто развалился нах... ну и затопил соседей.
Сивутя
сушитель запитан водой напрямую от стояка
Поэтому лучше конечно бы сделать как надо.
Поэтому я и советую перекрывать стояки. Если даже у кого угодно с виду всё в порядке и не капает, то это не гарантирует того, что в любой момент может рвануть, тем более сейчас в период повсеместной опрессовки, когда дают максимальные давления, чтобы проверить систему перед отопительным сезоном. В одном из таких эпизодов я и пострадал, да еще и другим нанёс огромный ущерб. В другом случае был на кухне, когда муфту к подводке для п/м машине срезало. Про дачу можно не говорить, т.к. там не страшно, но для примера качества латуни нужно: на насосной станции Grundfos потерял сливную пробку (резьба там махенькая). Взамен поставил переходник на полдюйма с заглушкой (сразу несколько взял, как чуял). Первый лопнул по резьбе при затягивании. Капает - тяну, опять капает - тяну, вот и докрутился. Тангитом мотал, не люблю я его, может мало/много намотал, может руки такие. Короче люблю из косичек наматывать.
Со второй заглушкой установка прошла нормально, но со временем стало подкапывать, потом всё больше и больше. Опираясь на печальный опыт подтягивать не стал, не те условия (колодец), чтобы заморачиваться. А в один прекрасный день открываю кран, включается насос и через какое то время слышу, как вода из насоса хлыщет во всю. Так же, как и в первый раз, срезало переходник по резьбе. Почему? Давление вроде не такое большое, как в магистрали. Наверное всё дело в качестве изделий и не важно уже, где мы затариваемся. Китай гонит нам то, что у них просят наши поставщики. А просят они подешевле, т.к. таков спрос, отсюда и качество (из первых уст от человека этим занимающегося).
ТС извини, если чего не по теме и за много букв.
algol
Вы пишите о вещах, о которых даже представления не имеете.
Куда нам сирым да убогим.
Посмотрите что такое тот самый тангит.
И если в химии не сильны, то я вам потом объясню зачем его "запатентованной смазкой с силиконом" покрывают, и почему его долго хранить нельзя.
А потом расскажу про фторопласт (ФУМ) и сложность производства из него ленты.
Как химик по образованию, и монтажник по профессии...
А для чего?
Для того чтобы через 2-3года к вам пришел очередной Вася со словами "Это кто ж здесь так напахал, надо переделывать срочно".
ПыСы: С 86 года ни одной протечки у меня в доме, т.к. сразу все трубы были разобраны и перебраны.
Американки только конусные, ни каких резиночек. Да дороже в три раза, но и я не последний день живу.
кстати, собирая в этот раз сушитель я тангита намотал.
блин, три соединения не потекли, а четвёртое потекло.
а всё потому что сушитель криво стоит. и при втыкании его верхними штырями в пазы нижние трубы (их их стыки) идут на излом.
короче жопа и пизда.
рабочие и сантехники нынешней накосячили, а мне разгребай...
да нахуй мне это нужно.
я ей говорю - иди в ... пусть сушитель вешалкой служит и х. с ним.
СивутяОсторожно! Это первые слова вечно ноющего, одинокого старого холостяка. Целесообразно на этом остановиться, успокоиться и переделать всё как надо. Хоть тонким долотом выдалбливайте, главное, чтобы процесс шёл.
................
рабочие и сантехники нынешней накосячили, а мне разгребай...
................я ей говорю - иди в ... пусть сушитель вешалкой служит и х. с ним.
Это с её точки зрения, уж она в этом точно ничего не понимает, ей главное, чтобы мужик с руками был, их так ещё мамы учили.
Сам за малым понял, хоть понемногу и с оравой наёмных помощников, но всё нужно уметь самому делать. А знаю примеры, кто из семейных мужиков не понял, давно уже на нервной почве церроз заработали.
Карабас Барабас
Осторожно! Это первые слова вечно ноющего, одинокого старого холостяка.
мне походу это и светит.
да и посрать.
p.s. сушителем если и займусь, то только со следующих выходных. когда мои уебут (опечатался, хотел написать "уедут" 😀) отдыхать.
p.p.s. всем спасибо за советы.
но лучше бы приехали и сделали 😀
Сивутя
я ей говорю - иди в ... пусть сушитель вешалкой служит и х. с ним.
Такая же хрень. Только я, когда сушилка в соединении потекла, просто перекрыл краны, даже не стал с этим заморачиваться предчувствуя дальнейший гемор. Носки мои с трусами и так высохнут, а у жены ещё быстрее, т.к. стринги 😊 + ко всему прочему в ванной совмещённой с туалетом летом стало не жарко из за отсутствия этой батареи змееподобной чуть ли не до потолка. А! Она ещё часто завоздушивалась из-за своей конструкции и приходилось клапан маевского стравливать постоянно. Так что теперь одни плюсы 😊
Да наймите на выходных слесаря со своего кондоминиума, или как там его, ТСЖ, фирмитета-хермитета, пусть у него за это голова и болит. Дешевле нервов и проблем с домашними будет. Не обязательно самому в дерьме по локоть горбатится, достаточно просто решать и организовывать)))
Успехов и сил Вам. Понимаю, что достало, сам весь в ремонтах несколько лет, и к концу каждого сезона на грани нервного припадка))))), но кто, если не мы?
Карабас Барабас
Да наймите на выходных слесаря со своего кондоминиума, или как там его, ТСЖ, фирмитета-хермитета, пусть у него за это голова и болит.
Вы знаете какой это геморрой???
Это надо пойти, оформить заявку, потом подождать, когда эта сволочь соблаговолит прийти, если вообще придёт. Потом оно будет кривить лицом и дуть щёки, понтоваться... и в итоге скажет, что достаточно смазать соплями и посадить на изоленту.
Я как-то пытался тама позвать сантехника чтобы поменять этот сломавшися слив-перелив в ванной. Так этот **** записал мой телефон но так и не пришёл и не позвонил. Видимо решив, что гемора ему больше, чем он денег от меня получит.
Походу онЕ там вообще зажрались и оборзели.
И что мне теперь с ним делать? Когда я знаю, что всё нужно выпиливать, выкручивать и менять и сажать на лён с унипаком?
Спорить? Доказывать? Бить морду?
Ну последнее не проблема, а остальное?
Вы же уже решили, что:
Сивутя
пусть сушитель вешалкой служит и х. с ним.
этот вариант не устраивает вторую половину ))
Ну тогда раз нет желающих, которые
Сивутялучше бы приехали и сделали 😀
придётся вам самому делать, следуя советам или искать мастера, но только не местного забулдыгу. К сожалению, в этом вопросе от себя никого не могу посоветовать. Мне уже наделали таких делов, что я их долго буду вспоминать 😞
обожаю интернет! Сивутя, город проживания какой? Может проще к вам подъехать и сделать?
http://www.santechniki.com/forum50.html Вызовите спеца, там делов на полчаса, резьбу перемотать. Кстати, не увидел в теме упоминаний про сантехнический анаэробный гель- очень хорошая вещь, мы его даже вместо прокладок на фланцы используем, а просто резьбу запаковать- вообще без проблем, только зачистить и обезжирить нужно.
2 shdm: Новая Москва 😊, так что для вас наверно не проще...
Да. Москва от меня далековата. Город в профайле не увидел, подумал - а вдруг Питер? 😊
shdmИз 1100 городов - ну, а вдруг Питер? Ну а чё? Ну вдруг? 😀
Город в профайле не увидел, подумал - а вдруг Питер?
shdmОбожаю интернет, куле... 😀
обожаю интернет!
Ну а чё? Ну вдруг?ну хотя бы и вдруг. Город у автора темы не указан, москвичи в теме поприсутствовали советами, но помощь не предложили. И обожаю я и-нет не за 1100 городов, а за то что " как советовать - так все тшетлане, как работать..."
Выйдет всё равно по моему.
Вангую: ТС сделает дёшево и криво.
Пластик, фитинг-куитинг рано или поздно наёб..тся, скорее всего, в самый неподходящий момент. Горячая вода затопит соседей. Всех собак повесят на ТСа (хоть он и не виноват в говняном качестве пластика).
И только потому, что ТС мирится с таким гавном, как пластиковые стояки.
Поднять вселенский кипешь, принудить коллективными кляузами С СОСЕДЯМИ управляющую компанию заменить стояки на стальные (лучше из нержавейки). И жить с нормальными ЖЕЛЕЗНЫМИ трубами долго и счастливо.
Бонка для чего? наоборот повсеместно меняют железные трубы на пластиковые.
Поднять вселенский кипешь, принудить коллективными кляузами С СОСЕДЯМИ управляющую компанию заменить стояки на стальные (лучше из нержавейки). И жить с нормальными ЖЕЛЕЗНЫМИ трубами долго и счастливо.
чем стояк их пластика хуже стояка из стальной трубы?
aabДля того и меняют, чтобы постоянно с пластиком морочиться, чтобы всегда была "работа".
а для чего? наоборот повсеместно меняют железные трубы на пластиковые.
А стальную трубу раз сделал - и навечно забыл.
Если что (обычно текут старые резьбовые соединения), сварщик вырежет проблеммный кусок, и вварит новый.
Мы так последовательно уничтожили все резьбовые соединения, заменив их сваркой. Жэковской. И все проблемы со стояками снялись. В то же время стояки остались в зоне ответственности "ЖЭКа". Если что рванёт, потечёт - их ответственность, не моя.
Бонкчто значит навечно забыл? любая труба из металла, требующая сварки, это кошмар для квартиры. тащить сварщика, который засрет все что можно, при этом любая авария требует того же сварщика- да нафиг оно надо.
А стальную трубу раз сделал - и навечно забыл.
пластик - у него преимущество монтажа огромное, плюс куча перекрывающих все и вся вентилей. намного удобнее.
aab
любая труба из металла, требующая сварки, это кошмар для квартиры. тащить сварщика, который засрет все что можно, при этом любая авария требует того же сварщика- да нафиг оно надо.
пластик - у него преимущество монтажа огромное, плюс куча перекрывающих все и вся вентилей. намного удобнее.
Маркетинг вам мозг засрал.
Газовая сварка делает вечное соединение, сверхнадёжное. Шов в 1,5-2 раза толще стенки трубы.
В своё время начальник котельной с супер газосварщиком Сашей просто истребляли все резьбовые соединения труб. И никогда не приходилось возвращаться туда, где они трубы проваривали. Если и текли, то только старые резьбовые соединения. Вот их и вырезали, и вваривали новые вставки.
Дома надо сразу после сварщика шов обстукать, чтобы не осталось случайно кусочка шлака, и суриком прокрасить. На этом техобслуживание соединения заканчивается.
Сварка делается бесплатно за счёт ЖЭКа. От газосварки грязи практически нет. В квартиру тянут только шланги. Зону сварки освободить по максимуму, картоном укрыть всё, куда не должны попасть брызги. На пол - влажную тряпку. 15-30 минут работы и 10 000 лет счастья.
Никогда соседей не затопите.
А если случится невероятное, чудным образом прохудится/порвётся сварная труба... то вы не виноваты будете, все вопросы ЖЭКу.
С вас только не жмотиться, купить настоящие качественные запорные краны на стояки.
А пластик подведёт в любой момент. Тысяча соединений и краников. Если жизнь больше не на что потратить - можно приглядывать за краниками.
Бонкда какой маркетинг, сто лет бы он мне. зачем мне ровная стальная труба без соединений?а как вы воду перекрываете при замене крана? весь стояк отключаете?
Маркетинг вам мозг засрал
Бонкя с Казахстана, у нас нет жэков в том виде, о которых говорите вы. есть КСК - но они просто бабло рубят.
Сварка делается бесплатно за счёт ЖЭКа
в общем то я целом я не против стальных труб,просто пластик. имхо, заслуженно занял свое место. технологии не стоят на месте. и искать сварщика, тащить его домой, и т.п...зачем? искренне не понимаю. тем более если будет течь, прорыв - он не исключен и в районе крана...вот тут то краники и пригодятся - чем ночью бежать искать ключи от подвала
Откуда вылезло, что стояки пластиковые?
ТС подтвердил предположение, что металопластом выполнена подводка от стояка до полотенчика.
aab
а как вы воду перекрываете при замене крана? весь стояк отключаете?
Дык, один раз сделал - перекрывали стояки, вырезали часть стояка со старыми отводами, вварили новые куски метра полтора. В новых кусках там, где удобно прожгли по дырке, приварили новые отводы с резьбой. На резьбу с паклей и унилоком накрутили настоящие шаровые краны Бугатти. Всё. Пустили воду - нигде не писает и не сочится.
В краны бугатти можно ввернуть ещё по шаровому крану - для страховки. Если бугатти чудом перестанет держать воду, второй кран перекроет.
А стояк постоянно под давлением воды.
Надо кран поменять - перекрываю вводные краны на отводе стояка и меняю спокойно.
Бонк, я Вам скажу как сварной с пятым разрядом, поработавший и на котельной, и в аварийке, да и сейчас трубами занимаюсь. Вы не правы. Это я Вам точно скажу, простой пример:
там, где удобно прожгли по дыркеТак не делается, отверстия под отводы нужно сверлить.
вырезали часть стояка со старыми отводами, вварили новые куски метра полтора.Вот такие заплатки на стояке не есть гуд, особенно газосваркой.
Дома надо сразу после сварщика шов обстукать, чтобы не осталось случайно кусочка шлака, и суриком прокрасить. На этом техобслуживание соединения заканчивается.Это вообще пиндец. Нормальный сварной сам отобьет шлак и, да еще и щеткой почистит. После покраски стояк ХВС крайне желательно одеть в изоляцию, бо конденсат.
Андрей ВладивостокСоветы, к сожалению, современные.
Бонк, я Вам скажу как сварной с пятым разрядом...
Нормальный сварной сам отобьет шлак...
Нынче сварного в ЖЭКе зовут Джамшут. Болгарки и сверлилки у него нет.
Заварил без свищей - и на том спасибо.
Нас в институтах учили, что газовая сварка самая "некачественная" из всех сварок плавлением. И вроде что кроме газопроводов(которые по домам и где давление низкое) и водоснабжения особо не должна применяться.
Нынче сварного в ЖЭКе зовут Джамшут.Мы пока еще сопротивляемся, сантехники и электрики- наши. Сам сейчас мастер стройбригады, ну не вижу я нормальных гастеров- спецов, тупорылые долб..бы.
Андрей Владивостока откуда им взятьс ято? люди от отчаяния едут, чтобы прокормиться.и в пту никто не идет.
ну не вижу я нормальных гастеров- спецов, тупорылые долб..бы.
вы меня огорчаете.
В общем, пошёл в магаз и купил целиковый переходник эксцентрик (даже два), а не сборный как у меня стоял.
Заворачивается он в стену нормально. Видимо резьба и правда больше сорвана на самом переходнике.
Но... хуй поймаешь дырки сушителя.
Вообще выходы из стены сделаны криво и под углом.
Короче в пизду...
Пошёл в УК, поговорил с мастером, объяснил в двух словах ситуацию и сказал, что мне нужный самый лучший сантехник.
Записал, обещал, что в четверг придёт.
Посмотрим что скажет. Можно как-то всю эту херню исправить или нет.
Или правда вообще ломать всю стену и нормально подводку труб в стене переделывать (а заодно и новый сушитель покупать).
Ждём отчёта в четверг.
Afgan
Ждём отчёта в четверг.
Если жена к тому времени не выгонит...
Какой "умник" ТАК намотал льняную подмотку7 😊
Лесник 61Если жена к тому времени не выгонит...
Не выгонит.
вот если к субботе не сделаю, то да... 😀
p.s. отчёт позже. жду сантехника. надеюсь динамо не будет.
жди сантехников - играй в танчики. оно и незаметно пройдет
беда в том, что я походу по природе "девастатор мэн" (человек разрушитель). за что бы не взялся - только всё ломаю.
Нет. Вы не девастатор - вы рукожопый жопорук.
Все расколупывать и переделовать по человечески, а не "все надежно склеить скотчем"!!!
Не можешь сам - дай другому(только не рукожопому).
Спасибо за ваш очень ценный комментарий.
Bazar1980
(только не рукожопому)
Вопрос только где найти нерукожопых и как отличить от рукожопых? Может какой детектор есть, но я, например, не знаю такого. Да и внешне руко... от неруко.... вроде как не отличается.
Ля. Время три, а никого нет...
Нидайбох никто не придёт - завтра пойду в диспетчерскую срать кирпичами.
Звоните сейчас.
Вот ещё. Неее.
Если чё завтра зайду и наеду.
А если совсем задинамят думаю сам сделать.
Надо только где-то такие сборные короткие эксцентричные переходники найти.
Резьба точно сорвана на переходнике а не в стене.
Т.е. нас ждет вторая серия? 😊
Ничего вас не ждёт. Вообще тему удалю.
Слишком все умные и рукоголовые.
Сивутя
Ничего вас не ждёт. Вообще тему удалю.
Но-но-но! Без истерик. Глуши всё нахрен и ставь электрический полотенцесушитель.
СивутяА я тебе о чём писал в самом начале на 1й стр., а бодягу развели на 7. Короткие эксцентрики тоже есть в продаже в Москве. Я в своё время намучился искать длинные, но нашёл. А так всё делаешь правильно и не торопись даже можешь свой длинный эксцентрик подрезать просто ножовкой по металлу. Не сможешь сам всегда найдутся умельцы рядом помогут.
Резьба точно сорвана на переходнике а не в стене.
Bazar1980Не обращай внимание, диванных спецов много и не слушай "нигилистов" им бы всё разрушить, а потом строить. А в промежутке сидеть в раззоре покуривать. Если только жена люлей не навешает :-)))
Не можешь сам - дай другому(только не рукожопому).
P.S. Да, и помнится ты жаловался что не совпадают эксцентрик и накидная гайка сушителя. Это делается так подматываешь лён мажешь герметиком и вкручиваешь в стену, но не до упора , а подходя к оному остановись так дабы совпали-эксцентрик и накидуха сушителя. Далее прижимаешь накидуху к эксцентрику и крутишь её как бы отворачивая до характерного щелчка. Это резьба встала по месту и уже отсюда наворачиваешь накидуху как и положено. Даже если будет некоторое несовпадение плоскостей сопрягаемых деталей, то поджим накидухи и хорошая прокладка выберут зазор главное не рвать со всего усёру. А так потихонечку пустив водичку и до окончанмя капели.
Электрический хорош, но дорог. Я думаю, что ТС все-таки вдумчиво подойдет к это проблеме и решит ее.
СивутяНу и зачем обижаться!?
Ничего вас не ждёт. Вообще тему удалю.Слишком все умные и рукоголовые.
Ну не ваше это, что то ремонтировать. Ну и что?
Вон у меня есть хороший адвокат(мужику за полтос), так он тоже ни хрена руками не умеет. Но от этого он плохим адвокатом не становиться.
На все есть специально обученные люди.
Вы же сами написали , что для вас что-то починить все равно , что доломать. Зачем вам это надо(с радостным криком прыгать на те же грабли)?
Потратиь время нужно не на ремонт своими руками, а на поиск спеца/профи в своем деле.
Вот на своем опыте это испытал(ремонт авто).
PS: Никого не хотел обидеть. Все мы где то профи, где то рукожопы жопорукие. 😊
какаЯ бы сделал так. Сначала вкрутил бы эксцентрики в стену на сухую, почти до конца, отрегулировал бы их положение, примеряя полотенцесушитель, затем отметил бы точками на стене и торцах эксцентриков их положение, а потом уже крутил бы с намоткой до этих отметок. Ну, чтобы не крутить назад уже намотанную паклю. Это связано с тем, что, как я считаю, если на резьбу уже намотана лента или пакля, то не надо крутить в обратную сторону, т.к. при закрутке в одну сторону у нас слои пакли ложатся ровно по виткам резьбы, а при кручении в обратную сторону (при регулировке) мы это плотное соединение можем нарушить.
а подходя к оному остановись так дабы совпали-эксцентрик и накидуха сушителя.
Вот все горазды советы давать, а так бы собрались да и помогли Сивуте, а ён бы поляну накрыл...
Лесник 61Ну, пусть Сивутя купит мне билеты из Владика и обратно (ну, и пачку Драмины 😀), пусть такси в аэропорт оплатит, предоставит суточное содержание в виде вкусной домашней еды, комфортабельного жилья и резиновой женщины - тогда почему бы и нет? 😀
Вот все горазды советы давать, а так бы собрались да и помогли Сивуте, а ён бы поляну накрыл.
Короче неделя пинания Управляющей Компании...
Как результат - пятиминутный визит обещанного суперсантехника.
На "делать" у него времени нет, но посмотрел, покачал головой и всё такое.
В общем, как я уже и сам понял - подводка в стене сделана криво. От того и все беды. Не обеспечивается должная соосность сушителя с переходниками, поэтому он и течёт.
Соответственно, по-хорошему, это ломать плитку, стену и переделывать подводку. Но поскольку этот вариант ну бля совсем меня не улыбает, (потому что это пиздец, срач, бабло и главное - какая-то особая ебучая плитка, которую хз где искать), то...
суперсантех сказал, что случай очень сложный, но он попробует.
типа есть у него приёмы кунг-фу на этот счёт, вроде:
1) аккуратно долотом (или не помню чем) чуть раздолбить цемент вокруг бочонка и пошевелить его, выставив нужный угол, а потом подпереть (ну и замазать);
2) поколдовать над переходниками, в том числе путём спиливания/стачивания их краёв. (сказал, что не оченама ему конечно этот метод нравится, но иначе никак соосность и плотное прилегание не сделаешь).
Но это всё требует кучи еботни и времени, которого у него сегодня нет и вообще он архизанятой.
Поэтому договорились, что он будет по мере возможности забегать, смотреть, кумекать и убегать. Короче делать всё долго и нудно и на следующей неделе... 😞
Ну а так вроде мужик произвёл впечатление разбирающегося человека (хоть и любителя выпить... ну, это наверно неотъемлемый атрибут всех сантехников, так сказать очевидность "налицо"). Между делом сказал, что он такие вещи делает всегда чётко и основательно.
ну хз. посмотрим. может вообще динамо включит (типа зачем ему это надо)
p.s. завтра жена с мелким прилетает с отдыха. надеялся разобраться к их приезду с этим ёбаным сушителем (триебись он в жопу сука, как же он меня заебал) и сливом в ванне, а вот не вышло 😞
пойду пожалуй наебенюсь...
mnkuzn
Ну, пусть Сивутя купит мне билеты из Владика и обратно (ну, и пачку Драмины 😀), пусть такси в аэропорт оплатит, предоставит суточное содержание в виде вкусной домашней еды, комфортабельного жилья и резиновой женщины - тогда почему бы и нет? 😀
мне одному показалось, что резиновая женщина как-то не вяжется с остальными запросами? )))
странный он, этот мистер Кузнецов... )))
mnkuzn
Я Ну, чтобы не крутить назад уже намотанную паклю. Это связано с тем, что, как я считаю, если на резьбу уже намотана лента или пакля, то не надо крутить в обратную сторону, т.к. при закрутке в одну сторону у нас слои пакли ложатся ровно по виткам резьбы, а при кручении в обратную сторону (при регулировке) мы это плотное соединение можем нарушить.
А я читал, что вроде пакля как раз допускает обратную раскрутку в небольшом диапазоне без потери герметичности. А вот фум-лента однозначно нет.
Тухлое дело. Все зависит от степени несовпадения резьб и накидных гаек, и как наглухо вмурованы подводы к полотешке.
Динамо, судя по типажу и словесам - будет.Так что набухаться - это толковая мысль в данной ситуации.
СивутяКак вариант - попробовать уже упоминавшиеся здесь гибкие шланги.
В общем, как я уже и сам понял - подводка в стене сделана криво. От того и все беды. Не обеспечивается должная соосность сушителя с переходниками, поэтому он и течёт.
СивутяДа просто как-то все не доводилось попробовать... 😀
мне одному показалось, что резиновая женщина как-то не вяжется с остальными запросами? )))
СивутяЗначит, я хотя бы частично был прав.
А я читал, что вроде пакля как раз допускает обратную раскрутку в небольшом диапазоне без потери герметичности. А вот фум-лента однозначно нет.
СивутяЕсли на герметике пакля, то в пределах времени полимеризации герметика. А ещё здесь на 1 али2стр. упоминалась спец паста так там времени вагон.
пакля как раз допускает обратную раскрутку
Вот эти женщины, только и думают, что мужику легко живётся. Скажите, что всё заэпло, дайте ей газету с объявлениями, позвонить уж она сможет. Пусть квалифицированный слесарь 6-го разряда объяснит ей, насколько трудно без специнструмента и 3Д моделирования, станков с ЧПУ аккуратно исправить огрехи е****х коммунальщиков, и сколько будет стоить данная работа, вероятно, соизмеримо со стоимостью ремонта. Потом с воинственным криком самца примата и кувалдою в руках исправите геометрию посредством подгонки под неё е****го полотенцесушителя. Скрутите на паклю с герметиком или масляной краской на новые эксцентрики, которые Вы здесь уже показывали и надолго закрепитесь в статусе альфа-самца в глазах жены и её подруг)))
Если ошибётесь на 2-10 мм, ничего, натянется. Потечёт через год - Вы уже знаете, что делать.
- Что главное в танке?
- Главное в танке - не бздеть! (С) 😊
завтра жена с мелким прилетает с отдыха.
Чемодан собрал?
Лесник 61
Чемодан собрал?
нет. и не собираюсь.
СивутяАльфа-самец! 😀
нет. и не собираюсь.
Сивутянет. и не собираюсь.
На выход без вещей? 😀
Лесник 61
На выход без вещей? 😀
нищему собраться - только подпоясаться 😉
Сивутявертайся к нам
нищему собраться - только подпоясаться
aab
вертайся к нам
даблин. пока как-то не получается.
но по мере возможности буду заглядывать.
ну походу динамо.
уже середина вторника, а хер сантехник ко мне ни разу ещё не зашёл.
видимо придётся воспользоваться уже приобретёнными знаниями и потрахаться самому.
Сивутясмотри не залети
и потрахаться самому
я тоже рукожопый, поэтому стараюсь особо в эти дела не лезть. легче и дешевле нанять.
aabАга, щазззз. Насчёт легче уважаемый Сивутя е....ся не первую неделю в поисках, а ужо ежели найдёт 100500 ставлю ну никак дешевше не выдет. Это всё пока фэнтэзи. В Москве ныне дай Бог пяток нормальных слесарей на округ. Мнение основано на опыте уже долгой жизненной практики.
легче и дешевле нанять.
кака+1, это везде так, понаберут по объявлению. Год мне сантехники в уши дули с батареей, в итоге самому пришлось снимать, прочистил хитрый клапан на входе, поменял кран Маевского и вернул все взад, на все про все час времени и то только потому что первый раз делал.
Ага, щазззз. Насчёт легче уважаемый Сивутя е....ся не первую неделю в поисках, а ужо ежели найдёт 100500 ставлю ну никак дешевше не выдет. Это всё пока фэнтэзи. В Москве ныне дай Бог пяток нормальных слесарей на округ. Мнение основано на опыте уже долгой жизненной практики.
Не, не динамо. Пришёл!
Точнее забежал минут на 15, раздолбил перфоратором стену вокруг бочонков в стене и ушёл.
В общем, вот такими "набегами по мере возможности" обещает всё сделать... ну, в течение недели-двух...
Сивутя
в течение недели-двух...
Вы с ним поаккуратнее там, а то совсем приживётся, потом не выгонишь 😊
Afgan
Вы с ним поаккуратнее там, а то совсем приживётся, потом не выгонишь 😊
да неее... зачем мне его труп в техшкафу... 😀
может поздно.
Мелкие опилки в данном случае ст3 от среднего напильника, эпоксидка наша ЭДП или подобное, смешиваем до состояние кашицы и замазываем резьбу, собираем и забываем о проблеме.
Рецепт от моей бабушки, в прошлом зам начальника дитейного цеха одного из уникальных опытных заводов. Так всякие косяки в сложных отливках заделывали для опытной эксплуатации. В том числе и ресурсной.
На ее памяти при должном обезжиривании это не подводило ниразу.
Проблема не в резьбе. Несовпадение примыкающих поверхностей накидных гаек ПС и эксцентриков. Геометрия. Что, насколько я понял, и будет исправлять чудо-кудесник.
В общем, после очередной порции пиздюлей от жены, сегодня я снова позвонил сантехнику, объяснил ситуацию: что сушитель нужен СЕЙЧАС, а не к Новому Году, так как негде быстро сушить описанные труселя сына, и что поэтому либо он берётся за нас всерьёз и ему 3 дня сроку, либо я ищу другого.
Вроде он понял, проникся сочувствием и уже полчаса как колдует...
надеюсь, ты это переживешь. а ты что - не работаешь что ли?
ау Серега, ты чего затих? ты там его не того? или он тебя?
"Битва на полотенцесушителях": адвокат дъявола, вооруженный новым полотенцесушиетелем, напал на робкого сантехника с жэка...делайте ставки, господа )
да я на работе.
короче ничего он не сделал.
после того как оно освободил бочёнки обдолбив вокруг перфоратором, оказалось что они и трубы на которых они сидят болтаются.
в общем, со слов жены, сказал, что нет. так не пойдёт и надо ломать стену/плитку и всё переделывать.
бля.
Вот тебе свезло с женой, терпеливая...
СивутяЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ полотенцесушитель. Розетка-то есть рядом? Даже если нет, организовать розетку и купить полотешку, то на то и выйдет(крушить\ломать паять\варить,плитку класть...)по деньгам.
надо ломать стену/плитку и всё переделывать.
Лесник 61
Вот тебе свезло с женой, терпеливая...
другие со мной не сходятся (и мне не нужны).
Омуль+
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ полотенцесушитель. Розетка-то есть рядом? Даже если нет, организовать розетку и купить полотешку, то на то и выйдет(крушить\ломать паять\варить,плитку класть...)по деньгам.
может и правда?
а чё по деньгам?
а электричества много жрёт? а ничё что в ванной? там же влажность.
Омуль+
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ полотенцесушитель. Розетка-то есть рядом? Даже если нет, организовать розетку и купить полотешку, то на то и выйдет(крушить\ломать паять\варить,плитку класть...)по деньгам.
Ну да, то на то и выйдет, только потом за электричество придётся платить круглосуточно и круглогодично. Плюс постоянная нагрузка.
озвучил про электрический жене.
был послан не скажу куда.
Сивутяможет и правда?
а чё по деньгам?
а электричества много жрёт? а ничё что в ванной? там же влажность.
от 4000 р.
от 30 Вт.
ничё, защита по IP 44.
А не. Я неправильно понял жену.
Сантех хочеть снять лишь одну плитку чтобы заменить бочёнок с сорваной резьбой.
Ему не понравилось как в нём болтается переходник.
походу он попытался намотать лён но видимо полученный результат ему не понравился.
Просто сам он плитку отдирать боиццо так как не занимается ей.
Свежие фото глянуть можно?
Не отвечает.
Похоже, у жены терпение всё-таки лопнуло...
Мы потеряли боевую единицу!
.
Не хочу показаться "в жопу умным",но проблема у ТС не в том что срезана (?) резьба на муфте (переходнике) у одной части подсоединения. Проблема в том, что эти муфты заведомо (в стене) расположили не в одной оси. И как бы не решалась проблема с герметичным подсоединением "проблемного" места - проблема всё равно остаётся.
Данную проблему можно попробовать решить применив при подсоединении "шаровых" соединителей, которые дают возможность немного перекосить сгоны, при этом постараться выправить неправильное их расположение при выходе из стены.
Фоток бы побольше и покрупнее.
kyja
Данную проблему можно попробовать решить применив при подсоединении "шаровых" соединителей.
Не встречал. Что за зверь?
Не встречал. Что за зверь?Да я тоже в сантехнике не видел, что бы применяли. Это, когда работал на П/Я применялось для оснастки при испытании изделия. Это типа нипельного соединения, только вместо конуса - сферическая прокладка из фторопласта или твёрдой резины и конусная шайба. При затяжке такого соединения можно немного отклонить штуцер в любую сторону. ДА - гемморно начертить, да - гемморно изготовить. Но это выход из создавшегося положения.
kyjaДумаю и не увидим. Прикиньте размеры сего узла-труба 1\2" 20мм, значит шар не менее 35мм+корпус шара с резьбами накидными гайками дадут в сумме до 50мм а то и выше. Это по толщине да и по длинне не менее получится и это так сказать по минимуму и при качественном исполнении, а хреновое исполнение ещё накинет миллиметров по 10 на сторону. Можно конечно ужать проходное сечение только не везде это подойдёт. Так что такую балду-кубик 60Х60Х60 вкрячивать в ванной не особо айс даже если её трижды отхромировать. Проще наверное нужный эксцентрик найти-заказать, а несовпадение плоскостей вывести с помощью герметика прокладки. И не такой уж это хитрый труд.
Да я тоже в сантехнике не видел
kyja
Не хочу показаться "в жопу умным",но проблема у ТС не в том что срезана (?) резьба на муфте (переходнике) у одной части подсоединения. Проблема в том, что эти муфты заведомо (в стене) расположили не в одной оси.
Вы действительно "в жопу умный" 😊
Я именно это и писал сколько-то страниц назад.
В общем, с сушителем вопрос пока повис - ждём плиточника, будем снимать (а скорее всего ломать) плитку, за которой муфты и менять одну из них.
Зато я разобрался с донным клапаном в ваннной.
Ну, то есть как разобрался...
сперва я купил новый в сборе со сливом, но сантех взял из него только именно сам клапан. и установил в старый слив. оказывается клапан-то просто выкручивается...
вчера перестал работать и новый клапан.
в итоге я сперва разобрал и понял механизм старого клапана (и сломал его окончательно 😀), а потом разобрал и починил новый клапан 😊
теперь я почти эксперт по донным клапанам 😊))
там такой хитрожопый механизм, оказывается, насколько простой, настолько и ненадёжный - всё построено на сраной проволочке с загнутыми краями, которая ходит в металлических пазах. Чуть что-то не так пошло - проволочка выскочила из паза и/или погнулась и всё - п**да рулю.
Я так подозреваю, что полотенцесушитель будет готов к Новому Году, в качестве подарка семье.
Лесник 61
Я так подозреваю, что полотенцесушитель будет готов к Новому Году, в качестве подарка семье.
хорошо если...
теперь я почти эксперт по донным клапанам ))там такой хитрожопый механизм, оказывается, насколько простой, настолько и ненадёжный - всё построено на сраной проволочке с загнутыми краями, которая ходит в металлических пазах. Чуть что-то не так пошло - проволочка выскочила из паза и/или погнулась и всё - п**да рулю.Ну ты гад! 😊
Лишил сантехников хлеба с маслом ! 😊
Вар
Свежие фото глянуть можно?
Пардон, забываю сфотать. Вот и сейчас уже лёг лень жп с кровати поднимать.
KoTneC
Если металлопластик, то как минимум нужно чем-то держать присоединительный фиттинг, при вкручивании/накручивании чего либо. 16 и 20 трубу свернуть можно довольно легко.
Металлопластик - дерьмо!
Особенно на трубах, где часто меняется температура. За счет температурного расширения раздергивается на переходнике от трубы к фитингу.
У меня так потекла система горячей воды под полом с санузле. Пришлось похоронить, а бросить разводку по новой из гафрированной нержавейки.