Отопление гаража

dim99

Стоит вопрос чем топить (круглосуточно).
Можно электричеством (по 1,9р за квт где-то), в зиму потребует порядка 8-9квт мощи.

Думал за балонный газ.

Такую табличку нашел
http://antonio-merloni.ru/tepl...h-vidov-topliva
Получается что в моем случае электричеством дешевле чтоль?

п-ф

На Урале обычными дровами топят. Антифриз, теплые полы+ батареи. Раз в два три дня. По погоде.

Himik[Apes]

у меня печь на отработке, рекомендую.

Лесник 61

п-ф
[B]На Урале обычными дровами топят./B]

Есть и с центральным отоплением 😊

А нафига его топить?

Как мастерскую?

Поставить Буллерьян+ электроконвектор.

Безмен

отработка нынче в дефиците
именно по этой причине

ag111

9 кВт на гараж - типа сауна с блядями?

п-ф

А нафига его топить?

Как мастерскую?

Кто на дизеле, тем актуально. У кого и мастерская. У всех где трубы дымят небыл.
Поставить Буллерьян+ электроконвектор.
да нормально все работает на дровах и без буллерьяноф и конвектороф. Наверно народ знает что делает.

dim99

9квт это расчетная цифра (когда за бортом -25).. .хз как будет в реале

ag111

Утеплять надо. Ввод 220 вольт? 50 Ампер сети потянут?

Лесник 61

Кто на дизеле, тем актуально.

Что бы драндулет быстрее сгнил, тада канешна.

Для подогрева блока электрокотлы, типо самовар в систему охлаждения.

carrier

9 киловатт это на гараж размером так 9х9 при потолках метра три минимум. Нормально. Если есть магистральный газ то газом дешевле чем электричеством. 9кв х 24ч Х 1,90= 410,4 рубля в сутки.

dim99

Потолок 100мм пенопласта, стены шлакоблок 20см, пол земля

Щас уж не утеплишь то...

гдет еще точно утечки походу


Должны дать дадут 380в и 15квт, по ка 220в, оно 50а не потянет точно )

dim99

Гараж как мастерская

Лесник 61

dim99

Щас уж не утеплишь то...

Залить керамзитобетоном.

Ворота тоже пенопластом, стены хотя бы http://pro-uteplenie.ru/organi...annyj-uteplitel

HARON

Безмен
отработка нынче в дефиците
именно по этой причине
Да, полный дефицит. Соорудил горелку, думал масла как грязи...так и валяется.

carrier

dim99
оно 50а не потянет точно
Не потянет. А есть смысл топить круглосуточно и до жары? Так то и газового конвектора должно хватить на гараж на баллонах. Ну и утепление обязательно, иначе деньги на ветер буквально.

п-ф

Что бы драндулет быстрее сгнил, тада канешна.

Для подогрева блока электрокотлы, типо самовар в систему охлаждения.

Ок. Скажу от вашего имени местным что они со своими печками десятилетиями суходрочкой занимались. Догадайтесь с трех раз что оне ответят?

Лесник 61

п-ф
Догадайтесь с трех раз что оне ответят?

Да кто ж нам правду скажет?

Bond, James Bond

3 года мучаюсь зимой, гараж как мастерская
гараж 6*6 высота 2 м стены в полкирпича только одна стена в кирпич толщиной

первый год топил электричеством, повесил бойлер, три батареи и насосом
+ иногда настенный обогреватель гонял средняя +14 градусов, расход - за 5 месяцев 26 тысячи +

второй - купил газовый конвектор, повесил на стене вывод трубы наружу, топил балонным газом
температура + 16 градусов денег - 13 тыщ конвектор + 3 тыщи два баллона в итоге только за газ вышло 24 тыщи и куча гемороя - жрёт быстро, заправит не всегда успеваешь хоть и два баллона, иногда выключалась сама промерзая

прошлый год обклеил потолок утеплителем купил за 2800 передвижной газовый керамический обогреватель настенный не использовал
температура +15 по деньгам за те же 5 месяцев те же 20 тыщ,

что в этом году буду делать не знаю, но явно не газом баллонным топить, электричеством гораздо меньше геморроя

Bond, James Bond

HARON
Да, полный дефицит. Соорудил горелку, думал масла как грязи...так и валяется.

масла тоже собирал, но во первых собирать надо куда то
а при расходе литр в час его надо иметь как минимум 5*30*24 3,5 тонны за зиму или как минимум 100 литров запаса при условии что у вас каждый день появляется 20-30 литров
+ очень пожароопасно

п-ф

Да кто ж нам правду скажет?
Вам? Как два пальца об освальд.

mokus

помню корешу в гараж, что сделали - нашли кабель питания каптерки ментовской - метрах в стапятидесяти ( ГСК вообще без электричества) аккуратно подоткнулись через колодку, кабель 2.5 квадрата в черной оплетки замаскировали - протянули через ливневку, по крышам гск (сверху полоской мягкой кровли закрыли) - на ворота брезент, внутрь тепловентилятор 2.5 ква - так и молотит уже лет 8 - теперь корешь боится за сокращение среди ментов - автобазу закроют и все клондайк накроется.

dim99

Да хоть бы зиму пережить, там газ кину

dim99

Во щас утром -8
на ночь выл включен тэн на 1квт, внутри +8... есть надежда что 5кв в пике хватит... поди 😊

mokus

без утепления извините Ж, пяти не хватит, на весь проем ворот брезент

меховой диктатор

сложить нормальную ( с дымоходами) печку, небольшую + трубы=15000р.
куб дров 3000р примерно. если топить каждый день(как в деревне) надо 4-5 кубов/сезон.но дрова можно надыбать и бесплатно.

Лесник 61

меховой диктатор
куб дров 3000р примерно.

Хренасе у вас там расценки?!!!

1600 самые дорогие, берёза колотая.

п-ф

Хренасе у вас там расценки?!!!
Да нормальные расценки. Дешевле чем 1600 мона найтить.

mokus

меховой диктатор
сложить нормальную ( с дымоходами) печку, небольшую + трубы=15000р.
куб дров 3000р примерно. если топить каждый день(как в деревне) надо 4-5 кубов/сезон.но дрова можно надыбать и бесплатно.

это гараж - нах, какой в жопу открытый огонь ? 😀

п-ф

какой в жопу открытый огонь ?
Да не в жопу огонь, а в печку. Ваша перепутала.

maxifox

Теплоизоляция + теплые гибкие полы на стены.

dim99

без утепления извините Ж, пяти не хватит, на весь проем ворот брезент
==================
ворота зашиты 100мм пенопласта под осб

mokus

сказал же штору из брезента городи - гораздо интереснее любого пенопласта, я же тебя не буду учить ложа делать, кстати скоро обращусь, надо тройничок в порядок втряхнуть, вот только старые дрова проклею и отшпаклюю, чтобы формой послужили

dim99

Ворота наглухо заклеяны, и пропеняно и зашито ОСБ

mokus

Тянет все равно 😞

alexaa1

Гараж если в ряду,а не отдельностоящий, то в нем температура даже если три недели стоит -40 не опускается ниже -15.
Греет сама земля, плюс лично на моем на крыше полметра снегу надувает-работает как утеплитель.
Последние пару зим в соседнем гараже/5*7 метров/ мастерскую организовали-в моем ниже -7 не падало. Заглядывал к ним-по стене пустили рулоную изоляцию для саун / милиметров 10 утеплителя на аллюминиевой основе/. Греют самопальной печкой с регистрами для теплоносителя.
Рядом еще сосед с гаражом аналогичных размеров-сварил дровяную печь приличных размеров и всю зиму возился с покраской катера-тепло.

п-ф

Тянет все равно
Да ничего не "тянет". У людей мастерские и покрасочные камеры в гаражах на дровяном котле. И никаких штор. Мало того - воротины с большими окнами.

carrier

Странно что никто про бубафоню не вспомнил. Правда дров там нужно вагон.

unname22

кстати у меня друг продает автономный отопитель шаазовский 30ку.
Это как печка от запорожца только в двое мощнее. Для обогрева гаража говорят хватает, умельцы ее даже на газ переводят. Че-то вроде 7 тысяч просил за новую, если надо кому - обращайтесь.

MAX 67

У меня в гараже такая работает. Пользовать ее можно в 500,1000,и 1500ватт в зависимости как тепло вам надо. Всю зиму стоит на эко 500ватт 5http://www.boscovs.com/wcsstore/boscovs/images/store/product/images/057557492ls1002hhnew.jpg

Лесник 61

MAX 67
У меня в гараже такая работает.

Как называется сей агрегат?

п-ф

"сухой" вебасто/фен/автономный отопитель и т.д.

alexaa1

вебасто-газ -солярка
Сто раз уже рассчитано, что киловатт тепла от соляры-газа и электричества одинаков по цене.
Но для получения того киловатта от газа или соляры надо вложиться в оборудование ценой порядка 30 тыщ рублей + периодический гимор с обслуживанием.
Цена электрических теплообогревателей копейки и никакого гемороя с обслуживанием.
Единственый плюс теплогенератора на топливе-они сразу выходят на максимальный режим-киловатт 20-30 и можно работать через 15 минут по приходу в гараж.

п-ф


Сто раз уже рассчитано, что киловатт тепла от соляры-газа и электричества одинаков по цене.
расчёты не покажыте? а то вон у одного знакомого один котёл хавает в сутки 23 литра печной соляры. другой, но второе помещение поменьше - 16. чел не своим голосом мечтает подключить газ.

alexaa1

п-ф

расчёты....

в килограмме газа-бензина-соляры содержиться приблизительно 10 киловатт*час энергии/тепла/. Надо учитывать кпд котлов -процентов 90.
Килограмм соляры на уровне 40 рублей/ учитываем что плотность дизтоплива на уровне 0.85/.
Сжиженый газ-цена рублей 18 литр, но у него плотность порядка 0,5, потому килограмм тоже под 40 рублей.
Кубометр трубопроводного газа /метан/ весит около 1 килограмм, теплопроизводительность примерно как у вышепомянутых, стоит в разы дешевле-государственная политика.

п-ф

Килограмм трубопроводного газа /метан/ весит около 1 килограмм,
йа пас

alexaa1

[QUOTE]Изначально написано п-ф:

йа пас
[/QUOTE
с пятого захода понял что написал- кубометр около 1 кило.

MAX 67

Лесник 61

Как называется сей агрегат?

Просто инфракрасный, кварцевый обогреватель без специальнова названия производителя. Их десятки разных у меня такой как на фото. Если гараж не большой, для одной машины и хорошо теплоизолирован то можно будет зимой в трусах там работать.

Bond, James Bond

alexaa1
вебасто-газ -солярка
Сто раз уже рассчитано, что киловатт тепла от соляры-газа и электричества одинаков по цене.
Но для получения того киловатта от газа или соляры надо вложиться в оборудование ценой порядка 30 тыщ рублей + периодический гимор с обслуживанием.
Цена электрических теплообогревателей копейки и никакого гемороя с обслуживанием.
Единственый плюс теплогенератора на топливе-они сразу выходят на максимальный режим-киловатт 20-30 и можно работать через 15 минут по приходу в гараж.

не везде проводка выдерживает нагревательные приборы
особенно в гаражах, вот у меня например идёт алюминиевый кабель 6 квадрат только у меня 70 й гараж в ряду, и пусть фаза делится на три то есть каждый 3 гараж на одной фазе в теории, а на практике одна фаза отключена что бы не вешали трёхфазное оборудование и все 90 гаражей сидят на двух фазах, вот вам и перекос на подстанции и 45 гаражей на одном кабеле компрессор 1,5кв включаешь свет моргает, а вы про отопление норамльное электричеством ....

alexaa1

Bond, James Bond

...... а вы про отопление норамльное электричеством ....

Согласен-везде свои ньюансы. К примеру в моем обществе и окрест уже давно нет магистральной разводки-кооперируются по нескольку человек и бросают свой провод до щитовой + киловатт решением собрания утвержден в 5 рублей. / в шитовой с полсотни -сотня счетчиков с автоматами и столько же вводов/

mokus

коробка гаража должна держать разницу температур с улицей порядка 40 градусов цельсия в противном случае бабло просто в укосмос- и пох чем топить

Клод

Топите чем дешевле и удобнее для вас. У нас отапливают и дровами( буржуйки) и солярочными печками( с кунгов) и электричеством. У кого какие возможности. Конечно учитываем сжигание кислорода в некоторых случаях и огнеопасность.

п-ф


unname22

Клод
вот я печку от кунга и предлагал, никому не нада)

Клод

unname22
вот я печку от кунга и предлагал, никому не нада)
Раньше у нас они пользовались большим спросом. Вещь хорошая. Но сейчас пользуются те кому позволяет заработок соляру покупать или есть где взять.
Встречал газовой пушкой, в трубах , отапливались- человека устраивало.
Вообщем всё зависит от того что владельца устраивает.

IS90

с пятого захода понял что написал- кубометр около 1 кило
1.давление в трубе не учли
2.барыжат трубопроводный газ чаще всего по объему, в баллонах- да по килограммам, но там не метан (ПГ), а пропан-бутан, причем от времени года состав разный
3. плотность аки да-0,7-0,8 кг на м3 в ст.у. (н.у.)

Биг Мак

Хочу в этом году купить просто газовую пушку.Когда надо пришёл и включил.Ушёл ,заглушил. Машину в гараже не храню.Только всякую мелочь.Или когда что то сделать надо.А так зачем всю зиму топить ?

------------------
T-140660.