Как проверить наличие заземления?

PROTECTOR

заземление вроде сделал, 2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?

Охотник55555

Арматура не совсем подходит. Площадь контакта с землей очень мала, при большой утечке может не справиться. Даже толщина провода земли в щитовых всегда самая большая, по сравнению с остальными.
Вместо арматуры разумнее вкопать металлический лист.
Проверить очень просто. Нужен прожектор мощностью 500Вт. Один провод прожектора подключаете к фазе, другой к заземлению. Если заземление сделано правильно, - лампа должна гореть в полный накал.
Возможно для частного дома не совсем корректно(лампу можно взять поменьше), но в больших щитовых при монтаже проверяю так уже много лет.

Ursvamp

PROTECTOR
как проверить работает ли оно?
можно не проверять - не работает. Надо минимум 3 уголка по 2,5 метра, сварить их полосой. Между уголками по 2 метра дистанция. Потом можно проверять - вызвать ребят с оборудованием.
Оборудование стоит больше сотни тысяч ( минимальный вариант: https://www.chipdip.ru/product/fluke-1623 ), поэтому есть только у профильных специалистов.

hunter1957

заземление вроде сделал, 2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?
В реальности заземление желают вбивая ТРИ уголка с полкой не менее 40 мм на глубину не менее 1 метр от нижней кромки промерзания ,расстояние между уголками не менее 1 метра,уголки соединяются сваркой полосой с сечением не менее 4х40мм ....Сопротивление контура заземления не более 4 ом ....

Ursvamp

Охотник55555
но в больших щитовых при монтаже проверяю так уже много лет.
а как вы гарантируете в таком случае способность заземления канализировать импульс от молнии, например? моет к примеру человек на даче с плохим заземлением руки в раковине, и получает через бойлер миллион в пригоршню.

wolfo

Ursvamp
способность заземления канализировать импульс от молнии
Заземление и такое может??

alader

можно не проверять - не работает. Надо минимум 3 уголка по 2,5 метра,

хм..а вот видел на спецавтомобилях с электрооборудованием в качестве заземления один уголок с полметра,вбивается в землю-и все..

PROTECTOR

Ursvamp
можно не проверять - не работает.

печалька

Охотник55555
Проверить очень просто. Нужен прожектор мощностью 500Вт.

а если 150-20 ?

п-ф

печалька
На железный забор мона подвесить если чо. У мене контур дает норму 10 ом, а забор - 4.

HARON

О, у меня было такое "заземление" 😊 - раскатал полосу к месту, где планировал контур, и забил пару арматурин, к которым и прихватил полосу сваркой чтобы держалась...а контур отложил на потом. И в одной комнате перепутал ноль с землёй в розетках - из нагрузки обогреватель 2квт и стационарный компьютер...вот это задача была - думал компьютер сломался, монитор включался и выключался...пока напряжение под нагрузкой не померил - 150в и не догадался в чем косяк.
Так-что фуфло это, а не заземление. Складывайте нормальный треугольник, проваривайте и изолируйте швы. Иначе будете иметь возможность получить потенциал на корпусе и автомат не сработает.

PROTECTOR

HARON
изолируйте швы
???

Костровой

alader
на спецавтомобилях с электрооборудованием в качестве заземления один уголок с полметра
это только от статического заряда, как цепь на бензовозах или тросик на стойке шасси на самолетах

Костровой

PROTECTOR
???
Сварные швы лучше обработать герметиком, а то проржавеют и развалятся.
И наружу из земли лучше выводить стальной полосой, к которой уже крепится провод заземления, что-бы можно было контролировать соединение.

HARON

Костровой
сварные швы лучше обработать герметиком, а то проржавеют и развалятся

Вы так смело герметик не рекомендуйте, а то ведь намажут силиконовым...можно подкрасить, теперь есть цинк в баллонах, раньше обычным куском битума по горячему смолили.
И по полосе - я к ней прут приваривал и вводил в дом прутом, в ящике на корпусе можно прихватить сваркой или клемную сделать.

Костровой

HARON
а то ведь намажут силиконовым...
могут...
😊

Ursvamp

wolfo
Заземление и такое может??
должно мочь. Потому как если только для защиты корпусов, то и одного уголка короткого хватит на лето. А вот зимой надо под глубину промерзания вбитые электроды иметь. Разнесение в пространстве нужно для улучшения рассеивания энергии от импульсов.

HARON

Ursvamp
должно мочь. Потому как если только для защиты, то и одного уголка короткого хватит на лето. А вот зимой надо под глубину промерзания вбитые электроды иметь. Разнесение в пространстве нужно для улучшения рассеивания энергии от импульсов.

Сколько видел - контур земли всегда отдельно от контура молниеотвода.

Ursvamp

молниеотвод тут совсем не причем. Если молния шандарахнет в воздушную линию и в дом прилетит импульс - то его необходимо поглощать на заземление через автоматику щитов, есть спец. устройства для этого. Иначе этот импульс пожгет дома технику, или сам дом спалит, и людей может убить.
Это беда редкая, да меткая. есть места где в такую погоду по улице идти неприятно - над головой будто меч занесен. И лупит там вполне осязаемо. У меня примеров есть на попадание молний, нелетальных к счастью - но дома горят, техника вылетает.
Вообще защита электросистемы частного дома - тема интересная, отдельная.

LEXA80

автоматику щитов, есть спец. устройства для этого.
А разрядник в щитке помогает от этого?
Ставил его-был в ТУ указан...

Ursvamp

LEXA80
А разрядник в щитке помогает от этого?
А автоматика гашения импульса и основана на разрядниках да на варисторах. Есть определенные правила, и зависимость устройств от конкретной ситуации. Тема кстати весьма непростая, чтоб добиться реальной защиты. И денег стоит лишних, в сравнении с теми у кого ничего нет в щитке подобного.

tasur

PROTECTOR
2-х метровую арматурину заколотил в сырое место. ?- как проверить работает ли оно?
не работает оно от слова "никак"
в студенческие годы был в моем курсаче "раздел расчет заземления"
точных цифр сейчас не вспомню за давностью лет, но вокруг здания не менее 20х60 метровбыл проложен периметр металлической полосой, к которой через 2,5 метра приваривался уголок длинной около тех же 2,5 метра, так вот помню что расчеты у меня не сходились раза в 1,5-2 пришлось "поманипулировать с цифрами" 😊 а Вы хотите одной арматуриной в 2 метра ограничиться 😞

Миномётчик

У меня вроде через розетку проверяли. Замыкали фазу и землю. Срабатывало УЗО.

Ursvamp

Миномётчик
Замыкали фазу и землю. Срабатывало УЗО.
УЗО сработает даже если ноль с землей замкнуть, или вообще без земли на себя замкнуться. Это никак проверкой заземления не может считаться. 😊