Тепловизор для осмотра дома?

george_gl

Имеется следующая вводная. В деревне есть деревянный дом. Мама жалуется что из окон сифонит сквозняк. Окна старые деревянные, но подогнаны плотно и всё вроде законопачено и закрашен, засиликонено.
Появилась идея пригласить на осмотр мужика с тепловизором. Хотя бы чтоб окна посмотрел, деньги вроде небольшие.
Кто такие процедуры дел подскажите на что обратить внимание ?
Пока я хочу только окна чтоб мне "сфотал" . или все стены надо осмотреть?

B8F761

Лет 15 назад на один день притащил тепловизор с работы. Зимой. Поднял внутреннюю темпервтуру до максимума. Посмотрел изнутри и снаружи. Зарисовал, сфоткал. На часть тепловых протечек плюнул, часть устранил летом. Процедуру проверки не повторял, но стало гораздо лучше.
Собираюсь купить термокамеру к смартфону (20т), пусть будет. Для электрики тоже полезно.

VALKOR13

Обязательно осмотреть весь дом и чердак. Обнаружите много чудес, которые сразу желательно помечать мелом. Далее проблемные места исследуются длинным шилом и найденные полости или дефекты уплотнения запениваются. Контрольная проверка тепловизором желательна.
С уважением.

Sleepyman

может сифонит не из окон, а где то рядом поддувает
смотреть надо однозначно все

mnkuzn

george_gl
В деревне есть деревянный дом. Мама жалуется что из окон сифонит сквозняк. Окна старые деревянные, но подогнаны плотно и всё вроде законопачено и закрашен, засиликонено.
Проблема может быть в ВОСПРИЯТИИ. Т.е. в мамином СУБЪЕКТИВНОМ ощущении объективных процессов.

Дело в том, что очень часто теплоизоляционные свойства окна ниже теплоизоляционных свойств дома в целом - и стен в частности. И даже если окно будет без щелей (через которые, впрочем, по старым СНиПам осуществлялось вентилирование помещения), холод будет проникать через само окно, а не через щели. И очень часто люди воспринимают как сквозняк обычную конвекцию, когда холодный воздух, проникающий сквозь окно, воспринимается ими как сквозняк, идущий через щели.

А тепловизор в любом случае покажет более низкую температуру на окнах. Хотя это не обязательно будет следствием сквозняка через щели.

Как вариант - плотные, тяжелые шторы на окно, можно в старинном дворцовом стиле (не знаю, как называется в современном языке) - шторы с воздушными карманами, с драпировкой, со складками. Или икеевкие ролль-шторы. Кстати, у меня в ванной окно. Если зимой при -20 его открыть (а я открываю, когда принимаю душ), то с закрытыми жалюзи холодный воздух с улицы проникает гораздо меньше, чем с открытыми.

Так что в старину, насколько я понимаю, в богатых домах шторы использовались не только в качестве декора, но и в качестве тепловой завесы при отсутствии батарей под окнами. Что мешает нам сделать так же?

Sleepyman

mnkuzn
Что мешает нам сделать так же?
мама будет желать смотреть, что происходит за окном))

Fat.373

Поддержу вышесказанное. Мне не дует, жене-сифонит. Включил батарею под окном, перестало сифонить, через пару дней выключил-все прекрасно. Психология, однако.

mnkuzn

Fat.373
Мне не дует, жене-сифонит. Включил батарею под окном, перестало сифонить
Может, просто потому, что теплый воздух, поднимаясь вверх, выполняет функцию тепловой завесы.
Fat.373
через пару дней выключил-все прекрасно. Психология, однако.
Да. Жена, возможно, просто успела привыкнуть. Очень многие воспринимают простую теплопередачу как "сифон" через окна. Я тоже. 😊

HARON

Проблема может быть в ВОСПРИЯТИИ. Т.е. в мамином СУБЪЕКТИВНОМ ощущении объективных процессов
А почему вы думаете, что это субъективно? У меня этой зимой новый котёл - объективно средняя температура постоянна и выше, чем было ранее...держится 21-23 в зависимости от дня недели и времени, но прохладненько так, даже очень. Вроде все субъективно, а температура стен ниже прежнего градуса на 3-4. А с третьей стороны упала влажность и намного, все выбирал осушитель, теперь думаю о увлажнителе.

mnkuzn

HARON
А почему вы думаете, что это субъективно?
Потому что объективно сквозняка может не быть. Окно может быть условно герметичным.
HARON
Вроде все субъективно, а температура стен ниже прежнего градуса на 3-4.
Так будет всегда.

HARON

Потому что объективно сквозняка может не быть. Окно может быть условно герметичным.
То что сквозняка объективно нет, не значит субъективного отношения его э...мамы. Если человеку некомфортно - на то есть причины, а то договоримся, что ей просто кажется. Сквозняк можно определить банально свечей...у дочери есть легкий квадрокоптер - чувствует малейшие потоки в комнате, а это и близко не сквозняк. А делать тепловой снимок старой постройки...понятно, что он весь будет светиться, пытаться латать - только портить.

mnkuzn

HARON
То что сквозняка объективно нет, не значит субъективного отношения его э...мамы.
Так я и говорю - МОЖЕТ БЫТЬ.
HARON
Если человеку некомфортно - на то есть причины, а то договоримся, что ей просто кажется.
И такое бывает. Для одного комфортна температура в 18 градусов, а для другого - в 23.
HARON
Сквозняк можно определить банально свечей...
Так и конвекция тоже приведет к колебанию пламени - в той или иной степени.

klopyara

Fat.373
Поддержу вышесказанное. Мне не дует, жене-сифонит. Включил батарею под окном, перестало сифонить, через пару дней выключил-все прекрасно. Психология, однако.
Психология или нет?Может быть.Но.Когда у меня поднимается давление,то мне жарко,а когда оно падает ниже нормы,то меня трусит,хотя температура в помещении не изменилась.Поэтому я поставил в комнате жены термометр с большими цыфирями и она перестала задавать вопросы по поводу температуры в доме.С прибором спорить бесполезно.А приточная вентиляция нужна,особенно там ,где живут старики.

EUGENE53

прежде всего Вы вот о чем подумайте..
если печь берет воздух на горение из помещения , то в нем образуется разряжение и подсос холодного воздуха неизбежен и и никакая герметизация
и теплоизоляция не спасет...
в правильных деревенских печах воздух в топку подается из подпола,при этом в летнее время,за счет этого осуществляется вентиляция подпола,что позволяет избежать грибка и плесени.
идея не моя-подглядел... очень понравилось.

HARON

EUGENE53
прежде всего Вы вот о чем подумайте..
если печь берет воздух на горение из помещения , то в нем образуется разряжение и подсос холодного воздуха неизбежен и и никакая герметизация не спасет...
в правильных деревенских печах воздух в топку подается из подпола,при этом в летнее время,за счет этого осуществляется вентиляция погреба.
идея не моя-подглядел... очень понравилось.

Но нет упоминания, что в старом доме стоит печь...а в правильных современных печах и котлах воздух для горения также подаётся извне, КПД за 100 думаете откуда берётся.

george_gl

EUGENE53
прежде всего Вы вот о чем подумайте..
если печь берет воздух на горение из помещения , то в нем образуется разряжение и подсос холодного воздуха неизбежен и и никакая герметизация
и теплоизоляция не спасет....
это вы правильно заметили...
но и HARON прав основной нагревательный элемент в доме газовый котёл с закрытой камерой сгорания. Но по пожарным требованиям в стене сделано вентотверстие диаметром 120 мм (пожарники хотели 150 ).
В общем сначала осуществлю совет HARONа насчёт проверки свечой.
Изначально написано HARON
А делать тепловой снимок старой постройки...понятно, что он весь будет светиться, пытаться латать - только портить.
Ситуация сложнее. дом постройки конца 50-х, строил председатель сельсовета, так что дерево высший сорт, но стоит на высоком толстом каменном фундаменте (валуны). Стены в 70-х дополнительно обиты ДСП, знаю что неэкологично, но думаю за 40 лет уже всё вышло. Сверху на потолке спанбонд, 10 см минваты, спанбонд. Тут надо мне самому решить буду ли я потом сам жить в нём. Если да то что то переделывать можно, если нет то бюджетно поддерживать состояние и на продажу потом. Но это будет решаться потом, сейчас рассматриваются только недорогие усовершенствования для облегчения жизни пенсионерки.

Puschistik

КПД за 100 думаете откуда берётся.
От желания запудрить мозги. КПД по определению не может быть больше 100%, просто ушлые манагеры рисуют цифру по отношению к обычному котлу (не конденсатному) принимая его КПД за 100%. А вот какой котёл они брали за эталон и каков его реальный КПД они умалчивают.

порнограф

А тепловизор в любом случае покажет более низкую температуру на окнах. Хотя это не обязательно будет следствием сквозняка через щели.
гыгыпы. в теплик хороший сифон будет выглядеть как пламя. с йазыками.

HARON

Puschistik
От желания запудрить мозги. КПД по определению не может быть больше 100%, просто ушлые манагеры рисуют цифру по отношению к обычному котлу (не конденсатному) принимая его КПД за 100%. А вот какой котёл они брали за эталон и каков его реальный КПД они умалчивают.

Не пишите ерунду, методики расчета - не военная тайна, с вашим подходом тепловой насос - вечный двигатель.

БИДЖО

порнограф
гыгыпы. в теплик хороший сифон будет выглядеть как пламя. с йазыками.


не совсем

порнограф

в смысле "не совсем"? из шести окошек четыре не совсем нарисовали красненьким, или вы про что?

Puschistik

Не пишите ерунду, методики расчета - не военная тайна, с вашим подходом тепловой насос - вечный двигатель.
Прежде чем комментировать, разберитесь в предмете. Тепловой насос не производит тепло, а перекачивает его и никакого вечного двигателя там нет.

HARON

Puschistik
Прежде чем комментировать, разберитесь в предмете. Тепловой насос не производит тепло, а перекачивает его и никакого вечного двигателя там нет.

Так и разберитесь в методике подсчета КПД котельного оборудования , а потом глубокомысленно комментируйте. Котёл тоже не производит тепла больше, чем запасено энергии в топливе, однако по принятой системе подсчета КПД достигает 110%.

Puschistik

однако по принятой системе подсчета КПД достигает 110%.
Кем принятой? Менеджерами? Продавцами в магазинах?

HARON

Puschistik
Кем принятой? Менеджерами?

Производителями. Цитата:
«Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9%). На самом деле КПД конденсационных котлов, конечно же, меньше 100%. Но поскольку во всем мире до сих пор КПД традиционных котлов рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденсационных котлов КПД последних принимается равным 107-109%. Например, настенные конденсационные котлы De Dietrich серии Innovence MC обладают значением КПД в 110%, а значение КПД у напольных котлов серий С210/310/610 Eco доходит до 109%.»

Puschistik

"От желания запудрить мозги. КПД по определению не может быть больше 100%, просто ушлые манагеры рисуют цифру по отношению к обычному котлу (не конденсатному) принимая его КПД за 100%. А вот какой котёл они брали за эталон и каков его реальный КПД они умалчивают."
А я что-то иное написал?

HARON

Puschistik
"От желания запудрить мозги. КПД по определению не может быть больше 100%, просто ушлые манагеры рисуют цифру по отношению к обычному котлу (не конденсатному) принимая его КПД за 100%. А вот какой котёл они брали за эталон и каков его реальный КПД они умалчивают."
А я что-то иное написал?

Какой эталон? Читайте ещё раз цитату в предыдущем посте.

Puschistik

Читайте ещё раз цитату в предыдущем посте.
конденсационный котел использует всю низшую теплоту
На самом деле КПД конденсационных котлов, конечно же, меньше 100%.
Какую? Они противоречат друг другу. Конденсационный котёл не использует всю низшую теплоту, это невозможно. КПД конденсационного котла = КПД точно такого-же котла без конденсационного теплообменника (это и есть эталон) и КПД собственно обменника. КПД обычного газового водогрейного котла = 82-85%. КПД обменника = 7-9%. В результате имеем реальный КПД 87-94%. Вот так это выглядит в реальности. А манипуляции с методиками расчёта и декларация 108% это и есть запудривание мозгов. Потому, что смысловой нагрузки эта информация не несёт.

HARON

Puschistik
Какую? Они противоречат друг другу. Конденсационный котёл не использует всю низшую теплоту, это невозможно. КПД конденсационного котла = КПД точно такого-же котла без конденсационного теплообменника (это и есть эталон) и КПД собственно обменника. КПД обычного газового водогрейного котла = 82-85%. КПД обменника = 7-9%. В результате имеем реальный КПД 87-94%. Вот так это выглядит в реальности. А манипуляции с методиками расчёта и декларация 108% это и есть запудривание мозгов. Потому, что смысловой нагрузки эта информация не несёт.

Цитата:
Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9%)

Puschistik

В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8-9%)
Яяа устал.. Яа ухожуу..

remza

Где территориально дом который нужно обследовать? Может проще доехать кто рядом, чем неделю мусолить... Если север МО, то я могу приехать с тепликом, правда у меня простенький Флир 24, но на даче всем собутыльникам уже осмотрели снаружи/снутри. Для понятия где холод заходит и тепло выходит достаточно.

remza

Оказалась Белорусь))) Совсем не север МО

george_gl

remza
Оказалась Белорусь))) Совсем не север МО

😀 а выпить то нашлось бы и немало 😛
Однако спасибо за инициативу !!!

HARON

Puschistik
Яяа устал.. Яа ухожуу..

Вы как мой младший...тоже все время устал, хочет спать и находит ещё сотню причин - вместо небольшого усилия, ведь достаточно малейшего умственного напряжения и пазл в голове сложится, картинка станет простой и понятной...в его случае это чтение по слогам.

Вар

Тепловизионное обследование дома провести не сложно и времени займёт не много, по этому имеет смысл делать всё полностью, включая чердак и подпол. И снаружи фасады, но в пасмурную погоду или после заката. Зимой - самое время.
По ходу отметьте (хоть мелом, как здесь советовали) места утечек, снимите их более крупно. Съёмку делайте с привязками, чтоб было понятно что к чему относится. По окончании попросите специалиста предоставить картинки, пригодятся как для ремонта так и для последующего обследования.
Ещё можно глянуть электрощиток и проводку под нагрузкой всех потребителей, котёл, радиаторы.

Duga

Puschistik
Яяа устал.. Яа ухожуу..
бац! - вторая смена 😊 .

Сравнение КПД конвекционных и конденсационных котлов

При сжигании одинакового количества газа, конденсационные котлы выделяют на 20% больше тепла, чем его традиционный аналог. Этот эффект достигается включением в систему котла дополнительного теплообменника - водяного экономайзера, на котором конденсируются пары дымовых газов. В результате, на выходе из котла дым имеет температуру меньше +40 ?C. Конденсационный газовый котел - это относительно новый вид отопительного оборудования, главным преимуществом которого является повышенный КПД. Производители заявляют, что КПД конденсационных котлов может достигать значения 110%. С физической точки зрения такое невозможно. А получилось так потому, что при расчете учитывается не все тепло, которое выделилось. Некоторые страны уже перешли на новый метод расчета КПД, в котором учтено все выделенное тепло сгорания топлива. И по подобным расчетам конденсационный котел имеет КПД 95%, а КПД конвекционных котлов по этим расчетам составляет 83 - 85%. Поэтому могут встретиться одинаковые агрегаты с разными значениями КПД.
Источник: http://oteple.com/konvekcionny...-gazovye-kotly/

Прошу ещё учесть что в конденсационном котле затрачивается какоето количество электроэнергии на удаление дымовых газов.
А также насколько я понял такой котёл не может быть смонтирован на систему с естественной циркуляцией. Тоесть будет тратиться электроэнергия на работу циркуляционного насоса.

yustas71

На Ганзе всё как всегда!))

Чего хотел автор темы:

Появилась идея пригласить на осмотр мужика с тепловизором. Хотя бы чтоб окна посмотрел, деньги вроде небольшие.
Кто такие процедуры дел подскажите на что обратить внимание ?
Пока я хочу только окна чтоб мне "сфотал" . или все стены надо осмотреть?

Обсуждение дошло до

Прошу ещё учесть что в конденсационном котле затрачивается какоето количество электроэнергии на удаление дымовых газов.
А также насколько я понял такой котёл не может быть смонтирован на систему с естественной циркуляцией. Тоесть будет тратиться электроэнергия на работу циркуляционного насоса.

Процитирую из палаты:
Действующая модель 'Невменяемо-Фэнтезийной Темы' (НФТ), наглядно иллюстрирующая создание подобных тем в 151 палате.
1. Находиться скандальная ссылка, на пример, про инициативу Нурьмарьяса Пургазова, депутата
от законодательного собрания республики Талдын-Ага о введении налога на бездетность.

2. Ссылка безбожно перевирается, после чего речь идет уже о запрете абортов и противозачаточных средств.

3. Далее содержание соответствующим образом интерпретируется, приляпываются истеричные вопли про 'кровавую гэбню',
зловещий шепоток про козни 'мирового закулисья', в конце читателя ненавязчиво
подводят к мысли о том, что мировое правительство руководимое пиндосами опять хочет напакостить святому русскому народу-богоносцу,
а помогают им в этом кремлевские агенты мирового сионизма.

4. Название темы выдумывается какое-нибудь хлесткое типа 'Конфискация всех презервативов после БП!'
Затем начинается обсуждение. Тут же одни начинают орать, что будут гондоны от конфискаторов насмерть прятать и отстреливаться,
другие снисходительно замечают, что проще проявить изобретательность и заменить конфискованное резиновое изделие подручными средствами,
например воздушными шариками, третьи умничают и приводят скопипащенные из инета рецепты народных противозачаточных средств.
Попутно весь этот шалман густо приправляется 'потоком сознания' со стороны совсем уж неадекватных персонажей.
Очень скоро в процессе осуждения 'по аналогии' всплывает тематика абортов, а за ней и тема секса (куда же без этого! ) с похабными анекдотами и порнушными картинками.

Когда тема разрастается до трех-четырех страниц на нее обращают внимание многочисленные местные тролли и флудерасты, после чего обсуждение
планомерно заваливается килотоннами откровенно-бредовых постов типа 'Настоящий выживальщик должен быть евнухом!', лишь изредка проскакивает 'креативный контент' вроде FAQ 'Воздушные шарики VS Отрезанные от резиновых перчаток пальцы в качестве замены презервативам'.

Периодически раздаются голоса 'перейти к конструктивному обсуждению', но это уже глас вопиющего в пустыне - тема похерена по полной,
адекватные участники эвакуируются в спешном порядке и даже топикстартер уже махнул рукой на свое детище.
Когда тема становиться местом сверхвысокой концентрации тролльно-флудерастического контингента, обсуждение неизбежно переходит в массовое
калометание с соответствующими атрибутами: постами с содержанием типа 'Нахуй пшел!', переходом на личности и неизменным хохлосрачем.
После чего тема успешно закрывается, как исчерпавшая себя, а участники виртуального побоища расползаются по ресурсу. До следующей подобной темы.

Duga

yustas71
yustas71 Норильск , РФ
😊

yustas71

yustas71

yustas71 Норильск , РФ


Я так и не нашёл на пикче тепловизор...((

ag111

Puschistik
Прежде чем комментировать, разберитесь в предмете. Тепловой насос не производит тепло, а перекачивает его и никакого вечного двигателя там нет.
Тепловой насос не производит тепло? Ну нельзя быть таким неграмотным. 

HARON

ag111
Тепловой насос не производит тепло? Ну нельзя быть таким неграмотным. 

Справедливости ради...не смог придумать ни одного устройства производящего тепло...

polex

Тепловой насос не производит тепло?
он его перекачивает. Производит что то другое.

ag111

polex
он его перекачивает. Производит что то другое.
Святым духом перекачивает? 

polex

почему святым духом. в кондиуионере для этого компрессор используется.

Duga

[QUOTE]Originally posted by HARON:
[B]
Справедливости ради...не смог придумать ни одного устройства производящего тепло...
[/B]
[/QUOTE]

B8F761

HARON

Справедливости ради...не смог придумать ни одного устройства производящего тепло...

Любое устройство, кроме Вечного Двигателя
😊

ag111

polex
почему святым духом. в кондиуионере для этого компрессор используется.
И как это Вы компрессор используете, извращенец? 

ag111

B8F761

Любое устройство, кроме Вечного Двигателя
😊

Один грамотный человек на всю ганзу. 

БИДЖО

По теме
охотничий монокуляр, а полезно и для дома
глазом этого не видно





Фото просто зимой прогулявшись по деревне

HARON

B8F761

Любое устройство, кроме Вечного Двигателя
😊

Браво! Ровно наоборот - нет устройства (именно вечного двигателя) производящего тепло, сиречь энергию, ибо энергия не появляется из ничего и не исчезает в ничто. Все эти ваши приборы отопления лишь трансформируют и переносят один вид энергии в другой.

B8F761

HARON

Справедливости ради...не смог придумать ни одного устройства производящего тепло..

Браво!
.

Вы ведь про производства тепла (тепловой энергии) придумать хотели, при чем тут энергия в философском смысле?
Кстати, она, энергия, в философском смысле, постоянна только в замкнутой физической системе 😊
А чтоб два раза не вставть, напомню, что КПД активной нагрузки (преобразователя электроэнергии в тепловую, без реактивных составляющих) как раз и составляет 100%

zhogl

Осталось обсудить темную материю и темную энергию.
......................................................
Большая часть теплодыр имеет всеюбщий характер и вычисляется безо всякого ТВ. Надо лишь слегка моском подраскинуть.
Типичная теплодыра, о которой знают ВСЕ и которую не устраняет ПРАКТИЧЕСКИ НИ КТО - это стена непосредственно за батареями.
Ну-ка, поднимите левую ногу те, у которого эти участки локально утеплены?!

------------------
Всё не просто просто, а очень просто. Сэлдом.

B8F761

zhogl
Ну-ка, поднимите
Приподнял слегка. У меня под трубами теплого пола мощная теплоизоляция присутствует. Батареями не страдаю.

Duga

HARON
не смог придумать ни одного устройства производящего тепло.
B8F761
Любое устройство, кроме Вечного Двигателя
ag111
Один грамотный человек на всю ганзу
Газовый редуктор, можно считать устройством? Что выделяется при понижении давления газа?

HARON

Duga
Газовый редуктор, можно считать устройством? Что выделяется при понижении давления газа?

Не выделяется, а забирается - то что выделилось ранее.

Duga


HARON
нет устройства (именно вечного двигателя) производящего тепло, сиречь энергию, ибо энергия не появляется из ничего и не исчезает в ничто. Все эти ваши приборы отопления лишь трансформируют и переносят один вид энергии в другой.



Этот бред без комментария, ибо и так виден.

Duga

HARON
Не выделяется, а забирается
О том и речь

HARON

Duga
О том и речь

О том и речь, что нет устройств производящих - только нрансформирующие один вид в другой. И в глобальном плане, если мы сейчас расширяемся- будет и обратное схлопывание.

HARON

B8F761
Приподнял слегка. У меня под трубами теплого пола мощная теплоизоляция присутствует. Батареями не страдаю.

А у меня хилая изоляция под трубами...не рискнул стяжку делать непосредственно по перекрытиям, проложил тонким полистиролом.

Бонк

B8F761
Собираюсь купить термокамеру к смартфону (20т), пусть будет.
подожду, когда цена упадёт в 4-5 раз
а может станет встроенной опцией в смартафонах...

B8F761

Бонк
а может станет встроенной опцией в смартафонах..
Недавно рекламу видел, уже есть такой. Щас...
Вот:
http://gagadget.com/cat-s60/23...-teplovizorom-/
Продукт 16 года
Яндекс маркет дает от 38 до 46 ₽

ag111

Duga
Газовый редуктор, можно считать устройством? Что выделяется при понижении давления газа?
Это тоже тепловой двигатель, холод это тоже тепло, но со знаком минус. Жидкий газ это аккумулятор холода. 

HARON

ag111
Это тоже тепловой двигатель, холод это тоже тепло, но со знаком минус. Жидкий газ это аккумулятор холода. 

Газ не обязательно жидкий, обычный воздух хорошо так нагревается при сжатии, а при резком сбросе давления запросто выпадает иней.

Duga

ag111
Это тоже тепловой двигатель, холод это тоже тепло, но со знаком минус. Жидкий газ это аккумулятор холода.
😊 Да, да, продолжайте. Реки текут в верх со знаком минус. Газообразный газ это аккумулятор холода со знаком плюс.
Похоже в дурдомах одарённым людям, со знаком минус, разрешили выход а интернет.

БИДЖО

ag111
Это тоже тепловой двигатель, холод это тоже тепло, но со знаком минус.
Кельвин (со своей шкалой от абсолютного нуля) содрогнулся. Вы случайно не из "плоскоземельщиков"? Термодинамика- лженаука? 😊

HARON

БИДЖО
Кельвин (со своей шкалой от абсолютного нуля) содрогнулся. Вы случайно не из "плоскоземельщиков"? Термодинамика- лженаука? 😊

Раз вы вспомнили нуль, то должны понимать - нас везде окружает энергия, нужно только уметь её взять.

БИДЖО

HARON

Вы путаете тепловую энергию и энтропию
Это не удивительно с вашей системой "образования".

HARON

БИДЖО
Вы путаете тепловую энергию и энтропию
Это не удивительно с вашей системой "образования".

Это вы не понимаете, что не удивительно в виду ограниченности.

БИДЖО

Фото с тепловизора будут? Или опять вы потрындеть сюда зашли, и похвастаться своим "образованием", господин иврапеец?

HARON

БИДЖО
Фото с тепловизора будут? Или опять вы потрындеть сюда зашли, и похвастаться своим "образованием", господин иврапеец?

Не, я здесь так, прутиком в вас потыкать...и ведь действительно - ткнул и завоняло.

БИДЖО

HARON
ткнул и завоняло.
не буду спорить, в вонючих субстанциях вы профи.

HARON

БИДЖО
не буду спорить, в вонючих субстанциях вы профи.

Так не спорить надо, соберитесь с духом и помойтесь. А впредь будьте тактичнее - вы удивитесь, насколько люди добрые и пушистые создания, я в том числе.

zhogl

Тепловизор не отменяет моск.
Например, темные пятна на Т-фотах вовсе не означают отсутствие утечки теплороду.
Простейший например - любые углы наружу и любые выступающие части стены. Они, как несложно догадаться, работают как ребра охлаждения, и, как еще раз несложно догадаться, именно в этих местах теплородъ сочится через ограждающие усиленно. Хотя на Т-фотах именно эти места темнее остальных участков ограждающих.

zhogl

ag111
холод это тоже тепло,
Холодород?
Ну что ж, если есть антиматерия и темная энергия, отчего же не быть холодороду?
Вопрос рассмотрибельный.

HARON

zhogl
Холодород?
Ну что ж, если есть антиматерия и темная энергия, отчего же не быть холодороду?
Вопрос рассмотрибельный.

Наука и возможности человека настолько ограничены, что можно рассматривать любые теории. Тем более ни один тепловой двигатель без «холодорода» работать не будет.

БИДЖО

HARON
можно рассматривать любые теории.
#здесь должен быть рычащий смайлик#

Вар

Забористая у вас, дядьки, трава.

порнограф

Тем более ни один тепловой двигатель без 'холодорода' работать не будет.
можете сформулировать почему?

Дмитрий_С

george_gl
Кто такие процедуры делал подскажите на что обратить внимание ?
Я такие процедуры периодически делаю по работе. Смотреть нужно весь периметр стен, пол/потолок и чердак. "Стрелять" только окна нет смысла, на обследование дома уходит примерно час, покупать тепловизор "для дома" тоже не логично, нормальный прибор стоит под 200т.р. а всякие насадки на телефон- это от лукавого )

HARON

порнограф
можете сформулировать почему?

Разве это не очевидно? Нет «холодорода» - нет тепловой машины.

порнограф

Разве это не очевидно?
нет, не очевидно. чонить про двс с односторонним ходом поршня слышали?
Нет 'холодорода' - нет тепловой машины.
ок. а где находицца этот самый "холодород" к примеру в паровозе?

HARON

порнограф
ок. а где находицца этот самый "холодород" к примеру в паровозе?

Что-то не пойму где подвох. Этот самый холодород вокруг паровоза и чем его больше - тем лучше.

ag111

Мне лень вспоминать термодинамику, но если выпустить баллон жидкого газа, то будет холодно, а если сделать тепловую машину между окружающей средой и холодным газом, то еще удастся и погреться

Nafigvajag

Тепловизор штука хорошая. Щели и мостики холода видно на раз, опять-же электропроводку и теплотехнику проверять удобно.
На один раз проверить покупать нет смысла, может прокат/одолжить/купить услугу?
У нас с нового года, по новому закону, электрооборудование можно сдать в эксплуатацию только при наличии термографии, пришлось обзавестись.
Котиков вам в ленту.

Nafigvajag

B8F761
Недавно рекламу видел, уже есть такой. Щас...
Вот:
http://gagadget.com/cat-s60/23...-teplovizorom-/
Продукт 16 года
Яндекс маркет дает от 38 до 46 ₽

Вот он у меня и есть. Удобно для электротехника. Модуль там Flir Lepton, официальный поверочный сертификат наш центр метрологии дает.
Термоснимки делаются синхронно с простым изображением и накладываются, в аппликухе можно вертеть полученные данные как хошь, накладывать-раскладывать, менять палитры, получать статистику, загоняя это в пдф.

B8F761

Вот видео сравнения двух насадок. Автор склоняется к Flir One та там две камеры и можно складывать инфра и обычную кертинки

zhogl

Я вам еще викторинку подкину. Теплодырой является не только само окно (стекло с рамой), но и периметр оного - откосы с подоконником.
Причем на большинстве фот окно то и выглядит ярко-красным, а вот наружные откосы - часто весьма темными. Но теплородь сквозь них фигачит ятебедам.
Сами догадаетесь, или разжевать?

zhogl

порнограф
можете сформулировать почему?
Холодородъ и теплородъ стремядзя слиться в экстазе. Неуправляемое влеченье, как у меня к еде.
Если привязать к ним динаму....

genium

zhogl
Холодородъ и теплородъ стремядзя слиться в экстазе. Неуправляемое влеченье, как у меня к еде.
Если привязать к ним динаму....

К емя надобно привязать бидон браги и спиртород - тогда будет комунизьм.
Научный 😊.

B8F761

genium

К емя надобно привязать бидон браги и спиртород - тогда будет комунизьм.
Научный 😊.

Коммунизм будет, если спирт прямо из мирового эфира отсасываться будет

Гы

Щас все отсасывают из мирового эфира, но не спирт и сразу в мозг

БИДЖО

B8F761
Коммунизм будет, если спирт прямо из мирового эфира отсасываться будет
Гы
Щас все отсасывают из мирового эфира, но не спирт и сразу в мозг
раз пошла такая пьянка....про кайф...
Вспомним классиков....Пелевин "Чапаев и Пустота"
http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/8.html

george_gl

народ спирт я конечно уважаю ибо пил не раз, но про него и другие приятности не надо в этой теме. и новояза тоже не надо. уважте мою лень (так не охота удалять).

Nafigvajag

Вот конкретный пример пользы от тепловизора. Внизу снимка, в ряду клеммников, видна пара перегруженых контактов. Чревато пожаром.

Nafigvajag

Пара недотянутых контактов на реле... вторые справа.

genium

Полезно. В механике можно нагрев подшипников смотреть на агрегатах и работу систем охлаждения оценивать.

Андрей60

Последние снимки чем сделаны? Посматриваю на эту штуку, но пока жаба душит. Надо в основном дома смотреть и электронику с электрикой.

BTKO

Андрей60
Последние снимки чем сделаны? Посматриваю на эту штуку, но пока жаба душит. Надо в основном дома смотреть и электронику с электрикой.
Flir one скорее всего.

Nafigvajag

Андрей60
Последние снимки чем сделаны? Посматриваю на эту штуку, но пока жаба душит. Надо в основном дома смотреть и электронику с электрикой.

Cat S60, телефон с модулем Flir Leptone.

BTKO

Nafigvajag
Cat S60, телефон с модулем Flir Leptone.
Прикольно.

genium

Я думаю что эту игрушку с задачами тепловизионного прицела использовать не получится.

Nafigvajag

genium
Я думаю что эту игрушку с задачами тепловизионного прицела использовать не получится.

А причем тут прицел? Это сугубо рабочий инструмент для энергетики. Кстати, поверочный сертификат от центра метрологии имеется. Я его использую для оценки качества электромонтажа и как моторист. Используют и теплотехники, и строители. 😊

genium

А если им в оптику приближающую заглянуть?

БИДЖО

genium
А если им в оптику приближающую заглянуть?

через стекло ИК не проходит. Поэтому линзы у теплоприборов из германия с титановым напылением