Смесительный узел для теплых полов

Sobol'
Всем бобра.

Имею водяной теплый пол общей площадью порядка 70 кв.м.
Хочу собрать смесак на трехходовом клапане и термостатической головке с выносным датчиком.
Присоветуйте пожалуйста недорогого и сердитого производителя.

ЗЫ Заводской смесительный узел не тяну по деньгам.
ЗЫЫ смесак на двухходовом от радиаторов - это план Б, пока что надеюсь найти приемлемый по деньгам трехходовой клапан.

Serjant
давление внутри системы сколько?
Sobol'
давление 1.5-2 бара.
Теплый пол сделан 16 пэт-трубой, 6 петлей примерно по 90м каждая, уложены змейкой. Клал не я, т.ч. чур не пинаться.
Ursvamp
и термостатической головке с выносным датчиком.
Датчик какой - Т пола или воздушный?
Sobol'
не воздушный. Датчик на обратку - либо погружной, либо наружний на трубу.
Погружной конечно предпочтительнее, но и обычная капсула с керосином меня тоже устроит вполне.

Смотрю каталог валтек, у них в принципе есть все, что мне нужно, но цены кусаются - трехходовой 4т.р., головка 3 т.р.
В принципе на это дело можно выделить семь рублей. Но хотелось бы подешевле. Но так что бы работало))

Андрей Владивосток
Автор, включите цитирование.
"Теплый пол сделан 16 пэт-трубой, 6 петлей примерно по 90м каждая"

Будет работать некорректно, конец ветки холодный. Настройка бОльшего расхода теплоносителя не спасёт. Было три таких проблемных объекта.

"Смотрю каталог валтек, у них в принципе есть все, что мне нужно, но цены кусаются - трехходовой 4т.р., головка 3 т.р. "

Не, ну можно купить готовый узел подмеса. Сколько он сейчас, 12? 14?
Не экономьте на таких вещах, переделка встанет дороже, плюс нервы и потраченное время.

Ursvamp
Андрей Владивосток
Автор, включите цитирование.
У ганзейского движка нет такой функции
zluck2
Отопление чем? Газ, электричество, твердое топливо?
Саан-Техник
купите лучше нормального производителя не собирайте из говна и палок в конечном результате получится дороже
Саан-Техник
насос кстати можно и китайский поставить они редко ломаются
Sobol'
Как включить цитирование я не знаю, если кто-то подскажет, буду весьма признателен.

Пол уже залит, переделать змейку возможности нет. Градиент чувствуется, но не так чтоб прям не комфортно.

Котел газовый.

Так что в итоге - брать валтек?

bairat
Бомж-вариант - один термостат в гостиной включает/выключает насос теплого пола. Без подмесов и прочих байпасов.
Саан-Техник
bairat
Бомж-вариант - один термостат в гостиной включает/выключает насос теплого пола. Без подмесов и прочих байпасов.

не советую так делать циркуляционный насос должен работать всегда

Саан-Техник
Sobol'
Как включить цитирование

над каждым постом есть книжка со стрелкой нажимаем тудой и вуаля
книжка с ручкой редактирование

bairat
Саан-Техник

не советую так делать циркуляционный насос должен работать всегда

А что там произойдет, осадок выпадет?

Саан-Техник
Саан-Техник
насос кстати можно и китайский поставить они редко ломаются



вот такое ставить не советую по не понятным причинам в одном месте работает в другом нет

Саан-Техник
Sobol'

Так что в итоге - брать валтек?




схема подключения т п 2 это обратка 1 прямая 3 после насоса в колектор т п
термосмеситель брать такой надежнее только с ручной регулеровкой

общая схема подключения

Саан-Техник
bairat

А что там произойдет, осадок выпадет?

какой еще осадок??? просто конец т п будет холодный или если термостат стоит в конце т п то на начеле т п пойдет перегрев

Саан-Техник
и да на прямой обязательно нужен термометр больше 40- 45 градусов на подаче быть не должно
bairat
Саан-Техник

какой еще осадок??? просто конец т п будет холодный или если термостат стоит в конце т п то на начеле т п пойдет перегрев

Термостат работает по воздуху в гостиной.

Саан-Техник
bairat

Термостат работает по воздуху в гостиной.

термостат должен стоять на подающем контуре т п

Sobol'
Дядьки, простите за долгое отсутствие.

Регулировать температуру включением-выключением насоса, это первое что пришло мне в голову. Только датчик температуры я таки повесил на трубу, но не суть. Суть в том, что у меня труба уложена змейкой, и петли довольно длинные. Для того, чтобы температура пола в комнате была более-менее равномерной, надо чтобы насос качал постоянно, обеспечивая нормальный поток.

Клапана Esbe я смотрел. Я так понял, что он не термостатический, а просто регулировочный? т.е. выставил я допустим 25гр., потом решил котел поднагрузить, и на выходе с клапана уже вода будет горячее?

Саан-Техник
Sobol'
Дядьки, простите за долгое отсутствие.

Клапана Esbe я смотрел. Я так понял, что он не термостатический, а просто регулировочный? т.е. выставил я допустим 25гр., потом решил котел поднагрузить, и на выходе с клапана уже вода будет горячее?

Esbe для теплого пола там 6 положений 35-65 градусов поставил на двойку или тройку и забыл

bairat
Саан-Техник

Esbe для теплого пола там 6 положений 35-65 градусов поставил на двойку или тройку и забыл

Эта система как то завязана на температуру воздуха в помещении? Или ей без разницы что там наверху, главное что бы теплоноситель не остывал?

Саан-Техник
bairat

главное что бы теплоноситель не остывал?

точно так