Есть у кого опыт по использованию системы защиты от протечек (Аквасторож, гидролок, нептун и их аналоги) в квартире? Какую систему используете, какие нюансы и почему ее выбрали?
Почитал в инете, отзывы разные от восторженных, до резко негативных. Цена готовых систем от 10 тысяч и выше, так что хотелось бы собрать побольше информации.
ehpebitorОдно другого не исключает. Особенно если снизу несколько квартир с хорошим ремонтом, который ВЫ будете оплачивать в случае чего.
Делаете нормальную сантехнику, и тогда не нужны всякие дорогостоящие и ненужные добавки.
К слову, посоветуйте, где приобрести ГАРАНТИРОВАННО неубиваемые гибкие подводки?! Сколько проблем знаю - подавляющее количество проблем от них. Даже от штатных заводских бывает...
Ver6itelПользуюсь. Гидролок. Лет 5 или 6 уже.
Есть у кого опыт по использованию системы защиты от протечек (Аквасторож, гидролок, нептун и их аналоги) в квартире? Какую систему используете, какие нюансы и почему ее выбрали?
Одним из критериев была комбинация: радиодатчики + двойное питание (сеть и резервная батарея). Почему-то у альтернатив такой комбинации не было.
Доволен аки слон.
Было несколько условно ложных сработок (пол помыли, ребёнок датчик облизал и т.д.) и одна "боевая" - лопнул корпус фильтра перед стиралкой. Всегда перекрывает бодро и весело, даже когда лопнул фильтр - на пол ушли считанные литры воды в основном из фильтра же. Время перекрытия - секунд 5, наверное (от момента "прошёл сигнал" до момента "перекрыто полностью").
Краны заказывал латунные, чтобы видно было, что не силумин, с усиленными приводами (возможно, зря переплатил, но пусть лучше запас будет).
Единственный существенный момент. Всё это прекрасно работает если ввод воды в квартиру один, ну край два. Если куча отдельных вводов, а полотенцесушитель вообще тупо проходной через все этажи - тут с перекрываниями будут сложности.
Так что если есть конкретные вопросы к пользователю - велкам.
ЗЫ. Видел результат прорыва шланга подключения посудомойки у соседей, ночью. Квартиры у нас в доме хорошие, потому вниз вода пошла понемногу по стояку, а в самой пострадавшей квартире несколько сантиметров по полу везде. Итог - нежилая квартира на несколько месяцев + ремонт. Вниз залили незначительно, особенности конструкции - монолитная плита между этажами, потому проникает в основном по стояку...
ЗЗЫ Да даже если днём где подводка лопнет - пока отдуплишься и заметишь, пока доберёшься до крана, пока перекроешь (это если кран не заки намертво, был у меня и такой негативный опыт на прошлой квартире), времени пройдёт немало и воды уйдёт масса...
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Ignat
Пользуюсь. Гидролок. Лет 5 или 6 уже.Одним из критериев была комбинация: радиодатчики + двойное питание (сеть и резервная батарея). Почему-то у альтернатив такой комбинации не было.
Про гидролок смотрел, они действительно довольно адекватны по цене и предложению.
Из того что читал - пишут что какраз на 5 году краны начинают течь и помирать, так ли это.
Хочу ставить на вход: горячая и холодная. Полотенцесушитель меняли по капитальному ремонту, так что пусть это будет головная боль Жилищьника, а не моя 😊
Вопросы следющие:
1) Делаете ли тестовые перекрытия от "закисания" и как часто. Делает ли система автоматом или нужно в ручную.
2) Есть ли подключение к вайфаю и пользовались ли им?
3) Как система ведет себя во время летних отключений, когда одна труба принудительно перекрыта в ручном режиме.
4) Нет ли проблем с обслуживанием счетчиков, фильтров грубой очистки и тд.
5) Каких дополнительных вложений требует система (сервисное обслуживание и тд)
6) Почему выбрали беспроводные датчики, ИМХО проводные понадежнее.
Заранее благодарне за ответ
На пол в опасных участках можно поставить извещатели - мертвого поднимут.
Уезжая из квартиры - перекрывайте воду.
Ну и замена шлангов с интервалом согласно инструкции.
Если давление воды может оказаться выше нормы - ставьте редукторы и антишоки.
Ver6itelЭксплуатация точно больше 5 лет, могу точную дату установки найти дома. Пока что претензий по кранам никаких. Маркировка на кранах бугатти вроде, если память не врёт.
Из того что читал - пишут что какраз на 5 году краны начинают течь и помирать, так ли это.
Кстати, краны-то у них "типовые", просто вместо ручного привода - электромотор с редуктором. Так что если левак не попадётся, думаю, 5 лет не должно быть пределом. Остальные краны (ручные) в квартире с теми же лейблами и работают почти 10 лет без проблем.
Ver6itelСистема автоматом делает раз в сутки что ли. Изредка попадал на такое перекрытие под душем. Немного неприятно, но не более того - сама же и возвращает воду тут же.
1) Делаете ли тестовые перекрытия от "закисания" и как часто. Делает ли система автоматом или нужно в ручную.
Ver6itelУ моей модели точно отсутствует. Возможно, сейчас стали делать, но тут я не в курсах. Смысла большого в этом не вижу, если честно, хотя, возможно, и приятно иметь доступ на посмотреть. Главное, чтобы доступа на управление не было, а то ежели кулхацкеры откроют воду после боевой сработки - будет неудобно 😊.
2) Есть ли подключение к вайфаю и пользовались ли им?
Ver6itelНикаких проблем не наблюдаю. Да и что ей будет-то?! Давление в системе есть - холодная открыта, горячая с бойлера давится, так что вообще только кран на полотенчике всухую крутится. Да и недолго оно, ну неделю, ну две, т.е. десяток-полтора поворотов крана максимум.
3) Как система ведет себя во время летних отключений, когда одна труба принудительно перекрыта в ручном режиме.
Ver6itelНет. А какая взаимосвязь-то между ними?! Вводной кран остаётся ручной (до системы), потому если надо что-то демонтировать между ним и краном системы - его и перекрыть можно. А так я себе кнопочку вывел, чтобы по её команде система перекрывала воду...
4) Нет ли проблем с обслуживанием счетчиков, фильтров грубой очистки и тд.
Ver6itelИз доп. обслуживания - пока только замена батарейки в самом удалённом радиодатчике и замена резервного аккумулятора. Ценники не назову, но аккум типовой от бесперебойника, батарейка менее типовая, но в местном магазине нашлась, рублей 100 что ли. Больше намаялся отделяя старую батарейку датчика, прихваченную точечной сваркой...
5) Каких дополнительных вложений требует система (сервисное обслуживание и тд)
Возможно, официально рекомендуется что-то делать, но у меня вот так, ибо один хрен сервиса их нет и не предвидится на 200км в округе точно 😊
Ver6itelСкорее всего - да, надёжнее. Но у меня по квартире стоит 6 датчиков в разных местах: два раздельных (и разнесённых в пространстве) санузла + кухня. Тащить к каждому кабель - жутко неудобно и некрасиво будет (да, я знаю про плинтусы с "кабель-каналами", но 6 кабелей туда запихать будет непросто, да и двери и стены обходить надо будет). Либо надо было заранее закладывать под датчики кабеля типа витой пары ещё на этапе ремонта.
6) Почему выбрали беспроводные датчики, ИМХО проводные понадежнее.
В общем, остановился на радиодатчике и не жалею.
Кстати, есть у системы периодическая (12 часов что ли) функция опроса радиодатчиков и ежели кто не отвечает - пожалуется. Собственно, так я и нашёл датчик со сдохшей батарейкой.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
UrsvampНеплохая полумера.
На пол в опасных участках можно поставить извещатели - мертвого поднимут.
От глобального затопления, конечно, поможет, но от локального - нет.
Для понимания попробуйте прикинуть, сколько Вам надо времени чтобы, скажем, подорваться с толчка (с постели\с бабы\с похмела, нужное подчеркнуть, недостающее вписать), добежать до точки установки оповещателя, убедиться в наличии прорыва воды, найти в закромах ручку с присосками, открыть люк доступа к кранам, перекрыть краны (и да, это если не закисли).
UrsvampУходя в магазин на 15 минут тоже перекрывать? Стирку останавливать, конечно, посудомойку тоже...
Уезжая из квартиры - перекрывайте воду.
При длительном отсутствии - понятно, но для неплохого затопления может хватить и 15-30 минут.
UrsvampУгу. И молиться, чтобы новый шланг не оказался подделкой под бренд.
Ну и замена шлангов с интервалом согласно инструкции.
Одна из фирмовых гибких проводок полилась у меня менее чем через год после установки. Тупо не повезло.
UrsvampГлубоко в вопрос не копал, но вроде подавляющее число редукторов или достаточно критично относятся к грязи\жёсткой воде (т.е. нужно ещё водоподготовкой перед ними заниматься) или ОЧЕНЬ нецензурно стоят. За антишоки не скажу, ибо не в курсе.
Если давление воды может оказаться выше нормы - ставьте редукторы и антишоки.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatСильфонная подводка, из гофронержавейки. Срок службы неограничен, меняются только колечки. Свистят немного, лечится парой нейлоновых хомутов.
Угу. И молиться, чтобы новый шланг не оказался подделкой под бренд.
Андрей ВладивостокСлышал, но сам не общался. Реально самому вкорячить вместо типовой гибкой подводки (ну там смеситель, посудомойка, стиралка)?! Примерный ценник?
Сильфонная подводка, из гофронержавейки. Срок службы неограничен, меняются только колечки. Свистят немного, лечится парой нейлоновых хомутов.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatНу мне с постели посреди ночи секунд 30 на всё точно хватит. Краны надо держать в порядке, кстати - иначе далеко зайдем. 😊
От глобального затопления, конечно, поможет, но от локального - нет.Для понимания попробуйте прикинуть, сколько Вам надо времени чтобы, скажем, подорваться с толчка (с постели\с бабы\с похмела, нужное подчеркнуть, недостающее вписать), добежать до точки установки оповещателя, убедиться в наличии прорыва воды, найти в закромах ручку с присосками, открыть люк доступа к кранам, перекрыть краны (и да, это если не закисли).
Поскольку у нормальных людей гидроизоляция перекрытий выполнена - то локальный разлив не страшен. Кроме того, вероятность глобального прорыва воды ничтожно мала, течи начинаются помаленьку как правило, даже если это гибкая или резиновая подводка.
IgnatКто мешает периодическую технологическую опрессовку проводить? Самый лучший метод профилактики.
Угу. И молиться, чтобы новый шланг не оказался подделкой под бренд.
IgnatВроде бы за всю жизнь еще не встречался с подобными проблемами. Да. грязевики ДО редуктора обязательны. Равно как и ДО счетчиков.
вроде подавляющее число редукторов или достаточно критично относятся к грязи\жёсткой воде
Андрей ВладивостокБольше - никогда! Причин много, от прогнивания ( вот те и нержа ) до абразивного стачивания изнутри.
Сильфонная подводка, из гофронержавейки. Срок службы неограничен, меняются только колечки.
IgnatСколько случаев протечки штатного резинового шланга-подводки к стиралкам известно? 😊
Реально самому вкорячить вместо типовой гибкой подводки
К тому же сейчас химические стоп-лики ставят.
UrsvampНу вот, а автоматическая система перекроет за 5 секунд...
Ну мне с постели посреди ночи секунд 30 на всё точно хватит.
UrsvampСогласен. Но если никуда давно надолго не съезжаешь, то иногда встречаются сюрпризы...
Краны надо держать в порядке, кстати - иначе далеко зайдем.
UrsvampЕсли в новой квартире или после капремонта (самостоятельного!) - возможно. А так - деревянные перекрытия встречаются. А уж тупо из плит - как здрасьте. И, разумеется, щели между плитами никто не изолировал при постройке.
Поскольку у нормальных людей гидроизоляция перекрытий выполнена - то локальный разлив не страшен. Кроме того, вероятность глобального прорыва воды ничтожно мала, течи начинаются помаленьку как правило, даже если это гибкая или резиновая подводка.
Помаленьку - когда как. Бывает да, сопливится, а бывает и лопается нахрен.
UrsvampВот сижу я, значит, в своей квартире, перекрыл в выходной вводные краны и давай опрессовку проводить, каждый год, желательно два раза в год, да?! Сам, разумеется, на своём оборудовании, безо всякого ЖЕКа и прочих управляек.
Кто мешает периодическую технологическую опрессовку проводить? Самый лучший метод профилактики.
UrsvampНе, понятно, что фильтр в виде примитивной сеточки необходим. Но вот когда у меня лопнул пластиковый корпус фильтра тонкой очистки, а там давление в 12 атм что ли заявлено рабочим, не помню, выбросил уже давно, я таки ходил к ребятам, торгующим всяким водопроводным оборудованием и пытал их на предмет редуктора. Меня отговорили, ибо репутацией дорожат, а по местности вода жёсткая и далеко не идеально чистая, в итоге проблемы возникают у людей... Короче купил фильтр в стальном корпусе и пока вроде без проблем.
Вроде бы за всю жизнь еще не встречался с подобными проблемами. Да. грязевики ДО редуктора обязательны. Равно как и ДО счетчиков.
UrsvampЛично мне - один. И одна посудомойка. Плюс несколько гибких шлангов на унитазы\смесители.
Сколько случаев протечки штатного резинового шланга-подводки к стиралкам известно?
Химические не знаю, но то, что внутри стиралки защиту от внутренних протечек ставят на приличных моделях - знаю. А химические это что и как работает?!
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Ursvamp
Сколько случаев протечки штатного резинового шланга-подводки к стиралкам известно? 😊
У коллеги на работе не так давно был, говорит спас его какой то штатный механизм на машинке типа аквастопа.
У меня проводные гидролоки.
IgnatНе просроченный фирменный шланг, без повреждений - взял и лопнул?
Лично мне - один.
IgnatНа сервис кондиционера ведь вызывают мастера, почему б при паранойе не вызвать мастера на профилактику водопровода? И не надо каждый год, раз в 5 лет при смене гибкой подводки.
сижу я, значит, в своей квартире, перекрыл в выходной вводные краны и давай опрессовку проводить, каждый год, желательно два раза в год, да?! Сам, разумеется, на своём оборудовании, безо всякого ЖЕКа и прочих управляек.
IgnatБезусловно, это повод за пятнаху прикупить электрокраны. 😀
а автоматическая система перекроет за 5 секунд...
А вот если ушел такой на работу, а тут и ток отключили - и бац! порвало шланг?! 😀
IgnatУж не Гейзер ли? 😀
вот когда у меня лопнул пластиковый корпус фильтра тонкой очистки, а там давление в 12 атм что ли заявлено
Саан-ТехникДергать каждый день 4 крана? Так через пару лет можно прилипнуть на замену. Мой рецепт. Подводка к смесителям и бачку медная. Посудомойка и стиралка с аквастопом (точнее, клапан стоит ДО гибкого шланга).
уходя гасите всех то есть закрывайте краны это не трудно
UrsvampА вот если ушел такой на работу, а тут и ток отключили - и бац! порвало шланг?!
Так там акум резервный стоит, для таках случаев.
UrsvampПросроченный это сколько?!
Не просроченный фирменный шланг, без повреждений - взял и лопнул?
Лопнывшие шланги были год с копейками на стиралке, два с копейками на посудомойке.
UrsvampЕжели опрессовку водопровода делают обычно не менее чем раз в год, и это даже там, где всем насрать на протечки, то почему дома надо делать реже?!
На сервис кондиционера ведь вызывают мастера, почему б при паранойе не вызвать мастера на профилактику водопровода? И не надо каждый год, раз в 5 лет при смене гибкой подводки.
Ок, заменили, опрессовали, через год-два-три говнонержа (с) проржавела, шланг лопнул, и?!
Ну и главное, если раз в пять лет - то да, мастер, наверное, выйдет дешевле. Если раз в год - сильно спорный вопрос.
UrsvampНу можно и кондеи не покупать - зачем, есть же газетка, ею и обмахиваться, ну мокрая простыня на край 😀
Безусловно, это повод за пятнаху прикупить электрокраны.
Да и электрощит ненужная роскошь - два автомата на квартиру хватит, если плита не электрическая, так ведь?!
А дальше каждый сам думает, стоит его комфорт указанных денег или нет.
Кстати, из пятнахи не забудьте вычесть стоимость 6 автономных извещателей (если по Вашей схеме жить). Да и опять же, стоимость сервиса двух кондеев (недавно делал) - 5 тыр. Плюс полдня потеряно рабочих, тоже деньги. Если стоимость опрессовки сравнимая - боюсь, через 2 опрессовки уже окупим систему.
UrsvampПредусмотрено - автономное питание от аккумулятора, тестируется той же системой и предупреждает, ежели не тянет нагрузку.
А вот если ушел такой на работу, а тут и ток отключили - и бац! порвало шланг?!
UrsvampНет, не гейзер, но смысл тот же.
Уж не Гейзер ли?
Саан-ТехникОсобенно нетрудно если краны в сантехшкафу, под люком из плитки...
уходя гасите всех то есть закрывайте краны это не трудно
Омуль+ХЕЗ, гидролок дёргает каждый день и ничего. Скоро 6 лет будет как полёт нормальный.
Дергать каждый день 4 крана? Так через пару лет можно прилипнуть на замену.
Омуль+Т.е. вместо гибкой подводки цельная медная трубка? Своими руками реально заменить гибкую на неё или надо дохрена инструмента? Примерный ценник?
Подводка к смесителям и бачку медная.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatДа. Отоженная тонкая медная трубка. Гнется легко.
Т.е. вместо гибкой подводки цельная медная трубка?
IgnatЛегко. Два ключа гаечных.
Своими руками реально заменить гибкую на неё или надо дохрена инструмента?
IgnatПорядка 200-400р
Примерный ценник?
Все равно прокладка остается! 😀
Помните раньше паяные были? Вполне понимаю почему их теперь нет - текли еще как! Не хуже гибких подводок, очень-очень чувствительные к любым изгибам.
UrsvampПрокладка-то ладно. Даже если с неё что случится - будет "ссать". А вот ежели гибкая подводка лопается, то там уже именно хлещет потоком, две большие разницы, однако.
Все равно прокладка остается!
По фотке, правда, не очень понял - на одном конце вижу резьбу, а на другом внутренняя что ли?!
И по месту её как подгибать-то?! Трубогиб надо. Или по дедовски, песочком набивать и гнуть?!
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatДа не, это под цанговый зажим.
По фотке, правда, не очень понял - на одном конце вижу резьбу, а на другом внутренняя что ли?!
Омуль+Понял. А по вопросу гиба на месте что подскажете?
Да не, это под цанговый зажим.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
IgnatДа обычно, руками. Сильно не усердствовать с крутыми радиусами.
И по месту её как подгибать-то?! Трубогиб надо. Или по дедовски, песочком набивать и гнуть?!
Ну или пружинным трубогибом. Подобрать по диаметру чтоб конец с наружной резьбой пролез. Такие трубогибы у холодильщиков есть.
Омуль+Понял. Ладно, буду думать...
Да обычно, руками. Сильно не усердствовать с крутыми радиусами.
Ну или пружинным трубогибом.
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!
Ignatобычный кольцевой обжим гайкой. Это как часть систем хромированной наружной подводки.
не очень понял - на одном конце вижу резьбу, а на другом внутренняя что ли?!
IgnatПодгибать ее легко и без трубогиба, но лучше не увлекаться малыми радиусами. Потому-то гибкую и внедрили, что удобно и быстро.
И по месту её как подгибать-то?! Трубогиб надо.
UrsvampNothing is perfect (c)
Не надо думать что латунь - панацея. У неё слабые места тоже есть. При подгибании и вкорячивании на месте трубки при шевелении легко могут отойти вот тут:
Меня пока что в описанном решении радует тот факт, что вдребезги-пополам лопнуть такая трубка всё же не должна, в отличии от гибкой подводки.
Это, конечно, не значит, что я "завтра" побегу менять себе подводку, но факт запомню...
------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!