Витая пара и 220v в одной трубе?

PROTECTOR
Надо протянуть 30 метров под землей, сувать буду в пнд трубу 20, вопрос: можно ли вместе запихать витую для инета и 220 (2х0,75) для питания 3х диодных ламп общей мощностью не больше 100в, наводок не случится?
МаратКА
Сувайте,ничего не случится.
Дибривный
Блин шаровый, ..! А потом вам захочется ещё что-нибудь к этому проводу подключить... 0,75 уверенно работает в пятиметровых удлинителях, когда в них включают сразу три зарядки от телефонов. При длине линии в 30 метров я бы подумал о максимальном сечении проводов, способных пролезть сквозь Ф20.
PROTECTOR
Не захочется, отдельной соплей идет 4х6, 0.75 чисто уличное освещение которое разом включается на доме и на сарае куда собственно и надо протянуть.
Medved075
тут проверять надо. светодиодные лампы заметно шумят дешевые, в электромагнитном диапазоне. у мня дневная света 600 мм трубка гасит весь радио эфир в гараже 😊 на витуху может влиять. я б экранированную положил.
Ded Mazay
незнаю как на витую подействуют а вот на радио в телефоне сд с али действет плохо шум мгновенно и всё.
PROTECTOR
Надо протянуть 30 метров под землей, сувать буду в пнд трубу 20, вопрос: можно ли вместе запихать витую для инета и 220 (2х0,75) для питания 3х диодных ламп общей мощностью не больше 100в, наводок не случится?
может попробовать сначала по земле незакапывая собрать протянуть включить и посмотреть что покажет?
PROTECTOR
мне проще отдельную трубу потащить,или мож повезет и достанется экранированная пара.
МаратКА
Монтировал проводку в торговом центре. Все провода и кабели в лотках 50×100 и 100×200. Интернечики все свои сопли уложили в мои лотки и даже спасибо не сказали. Все работает, никто никому не помехует.
HARON
Оно все может и так...вот только на эти тонкие проволочки наводится все, чему не лень - сигнализация протянута витой, стабильно раз-два в год чего-то да сработает. Кто не верит в наводки - возьмите отвертку электрика с лампочкой и метровый удлинитель с заземляющим контактом, который вставьте в розетку без заземления...чудо, когда на земле удлинителя светится отвертка, да?
ZiminVlVl
Без проблем. Вообще без проблем. Никаких наводок не будет.
Xatxi
HARON
Оно все может и так...вот только на эти тонкие проволочки наводится все, чему не лень
От толщины провода наводки не зависят.
Postoronnim V
И на сотне метров ни чего не случится.
Можно.
RTDS
PROTECTOR
или мож повезет и достанется экранированная пара

Скажу, как радиолюбитель-коротковолновик, знакомый с проблемой шума от импульсных блоков питания глубоко и давно.
Широкополосный шум от блоков питания, встроенных в LED-лампы, имеет место, но уровень его силен лишь для радиоприемных устройств.
Для сигналов в витой паре шум, создаваемый близкорасположенным проводом 220 вольт, питающим нагрузку с импульсным блоком питания, несущественен.

Поэтому надо экранированной пары.
Если вдруг (вдруг!) даже возникнут какие-то наводки (а определить их можно, с помощью интернет-сервисов замера скорости - сперва со включенной лампой по проводу 220, а затем с выключенной), то проблему гораздо проще решить заменой типа лампы.
Просто купить от другого производителя, чуть подороже.

ZiminVlVl
RTDS

Скажу, как радиолюбитель-коротковолновик, знакомый с проблемой шума от импульсных блоков питания глубоко и давно.
Широкополосный шум от блоков питания, встроенных в LED-лампы, имеет место, но уровень его силен лишь для радиоприемных устройств.
Для сигналов в витой паре создаваемое близкорасположенным проводом 220 вольт, питающим нагрузку с импульсным блоком питания, он несущественен.

Поэтому надо экранированной пары.
Если вдруг (вдруг!) даже возникнут какие-то наводки (а определить их можно, с помощью интернет-сервисов замера скорости - сперва со включенной лампой по проводу 220, а затем с выключенной), то проблему гораздо проще решить заменой типа лампы.
Просто купить от другого производителя, чуть подороже.

RA6ARH, 73!

ole
Во-первых по сабжу-ничего страшного для домашнего применения витой пары вместе с силой ничего нет. Это для офисов с офигенными требованиями в идеальном мире. И то-постольку-поскольку, есть нормативы и рекомендации (где допускается n метров параллельно и n пересечений в 90град, удалённость от светильников и прочее), но они сплошь и рядом откровенно херятся по множеству причин и вполне себе всё работает. Ни разу за весь свой более чем 25 летний опыт ни по своим монтажам, ни по чужим не видел, чтоб всё соблюдалось. Всё это регламентируется по нынешним реалиям только одним-сколько заказчик готов заплатить и на чём он экономит ))) А экономит он только на слаботочке и в перв очередь-на связи-СКС. На пожарке и охранке не сэкономишь-её принимают ))) Как и на силе.
И при этом никаких катастроф.
Поэтому надо экранированной пары
До сих пор идут споры-земляной провод (или экран) надо коннектить с обоих сторон на разъёмах (как рекомендуют и требуют), или-с одной, типа, чтоб не было петли. И чтобы не было радио в трубке ))) А оно, это радио на воздушках даже при 15-20 метрах сплошь и рядом

(2х0,75)
2х0,75 рядом с витой парой даже престарелой 5е на 30м для домашнего потребления это вообще ни о чём. тем более
для питания 3х диодных ламп общей мощностью не больше 100в
даже не задумывайтесь и никого не слушайте )))

PROTECTOR
мне 6 ю подогнали.
киньте распиновку по джеку, а то мне не обжатую дали, да ешё и джеки у меня под 5 ю 😞
Костровой
PROTECTOR
распиновку
- бело-оранжевый
- оранжевый
- бело-зелёный
- синий
- бело-синий
- зелёный
- бело-коричневый
- коричневый
ole
PROTECTOR
мне 6 ю подогнали.
киньте распиновку по джеку, а то мне не обжатую дали, да ешё и джеки у меня под 5 ю 😞

контакты solid в джеке недолго живут. ДЛЯ СЕБЯ если делать, то кабель надо заканчивать розеткой, а от неё уже гибким фабричным патчкордом к устройству

PROTECTOR
Костровой
оранжевый

Пасиб, ет если смотреть на джек снизу пиской вниз?

PROTECTOR
Розетка не плохо, но надо было раньше, тут не еупить а сегодня хочу сделать
PROTECTOR
Розетка не плохо, но надо было раньше, тут не купить а сегодня хочу сделать
ole
Розетка не плохо, но надо было раньше, тут не еупить а сегодня хочу сделать
ну чуть позже переделаете. однозначно придётся рано или поздно ))) не обязательно именно розетка-просто вставка с теми же 110ми например для розеток тех же, для патчпанелей... только желательно брать не бытовые из магазина, где жилы коннектятся в ножи пластмассовой надставкой, а для пром применения, где нужен инструмент для заделки или канц нож за неимением оного
ole
Пасиб, ет если смотреть на джек снизу пиской вниз?
пиской вниз, перед лицом ножи. после вставки перед обжатием глянуть в торец джека-там должны быть явственно видны медные торцы жил, доходящие до самого конца. а вообще, повторюсь-solid в джек-это неправильно, плохое качество контакта, недолговечно и жутко порнографично
PROTECTOR
М, кстати есле не получится обжимкой, могу заводскую соплю оазрезать и скрутить, там джеки нормальные золитые.
PROTECTOR
Короче затолкал вместе в 20й пндеху, еле просунул 30 метров, вроде работает, скорость не мерил но вроде все норм.
МаратКА
вроде все норм
По другому и быть не могло.