Система водоснабжения в доме

Jacob

Господа может кто-то подскажет?!
Ситуация такая: скважина, стоит насос, качает воду в дом (в ресивер) для водопровода, канализации и бойлера горячей воды...
В момент когда давление падает слышно, как щелкает реле, но за это время вода успевает остановить подачу (точнее ресивер). Однако срабатывание еще там чего-то, что включает насос происходит с задержкой. Таким образом происходит задержка с момент падения давления и начала новой закачки. Не критично, но немного раздражает. В чем разногласия в аппаратуре?

Заранее благодарен!

banshee

в настройках прибора упрвляющего насосом, или датчиках. не зная типы установленных приборов сложно сказать точно.
кстати, это может быть вполне нормально, зачем дергать насос по каждому пустяку.

Billi Boi

Неправльно выставлено нижнее давление в управляющем механизме + на Ваш водоразбор слишком маленький гидроаккамулятор.
Так что просто поднимите нижнее давление.
С ув.

НеА

Billi Boi
Неправльно выставлено нижнее давление в управляющем механизме + на Ваш водоразбор слишком маленький гидроаккамулятор.
Так что просто поднимите нижнее давление.
С ув.

+1.Гидроаккамулятор какой емкости?Пример: если на 50литров-то внутренний "гандон" места на 8 литров забирает.... 😛

Jacob

Аккумулятор на 100 литров + бойлер на 100.
Вы хотите сказать, что на 50 литров 42 литра воздуха? Не многовато ли???

НеА

Наоборот ...На гидроаккамуляторе есть воздущный клапан(под автомобильный насос) ,а на табличке написано сколько бар надо накачать воздуха-между стенками и внутренним резиновым баллоном. Насос накачивает воду в внутреннюю часть баллона, преодолевая сопротивление воздуха на внешних стенках, где уже есть избыточное давление, обозначенное ранее). Примерно при 3-4 бар насос отключается по команде от реле. Взяв допустим ведро воды из системы-давление в системе создаёт воздух ,который находиться в гидроаккамуляторе... но по мере разбора воды давление падает до 1,5-2 бара-реле включает насос... и т.д.Вот нижнию степень включения реле и надо отрегулировать. Извините за длинный спич. ИМХО

Jacob

НеА
Наоборот ...На гидроаккамуляторе есть воздущный клапан(под автомобильный насос) ,а на табличке написано сколько бар надо накачать воздуха-между стенками и внутренним резиновым баллоном. Насос накачивает воду в внутреннюю часть баллона, преодолевая сопротивление воздуха на внешних стенках, где уже есть избыточное давление, обозначенное ранее). Примерно при 3-4 бар насос отключается по команде от реле. Взяв допустим ведро воды из системы-давление в системе создаёт воздух ,который находиться в гидроаккамуляторе... но по мере разбора воды давление падает до 1,5-2 бара-реле включает насос... и т.д.Вот нижнию степень включения реле и надо отрегулировать. Извините за длинный спич. ИМХО

Да нет, спасибо! Все доходчиво и понятно!