Привет всем.
Заинтересовал вопрос про вытяжку в доме. Надо сделать трубу, которая будет высотой 5-6 метров от крыши и общей высотой метров 11-12. Как сделать, чтобы труба не сломалась? В нутри помещения, планирую сделать скользящие опоры. Растяжки делать очень не хочется. В вытяжке надо три трубы (от АГВ, вытяжка из котельной, вытяжка из дома).
эта...
высота трубы на 1 метр выше конька крыши.. более не нать...
Serjantтруба будет ниже конька, т.к. она находится на расстоянии 5-ти метров от него.
высота трубы на 1 метр выше конька крыши.. более не нать...
Главное как её сделать, что бы она торчала 5 метров и не развалилась?
на оттяжках 😊
А угол ската большой?
ШниперсонУгол ската основной крыши большой (в смысле крыша высокая, в вершине угол 70 гр.)
А угол ската большой?
Где будет вытяжка, крыша с небольшим уклоном.
Лицевая сторона которая? И из какого материала труба? И кровля?
Есть мысль - распорку сделать в 2/3 трубы. Треугольником от нескольких стропил. Правда, её надо будет кровлей обходить, но это вопрос решаемый.
Ещё можно сделать домовую вытяжку отдельно, как сказал Serjant, а для всего остального - трубу пониже. Тогда распорки будут не видны снизу. А то и вообще не понадобятся...
Подпорки конечно можно, но они длинною будут больше трёх метров, прийдётся пускать мощьный профиль.
Материал либо кирпичная кладка, либо металл.
Есть вариант сделать из металла, обшивку потолще, диаметр побольше, пять метров будет держаться. Надо с прочнистами поговорить. Только как эту трубу устанавливать, нужен будет подъемный кран с большой стрелой.
ИМХО, всё же лучше отдельную трубу пустить. Проще во всех отношениях.
А как не ачёт, если пустить кривую трубу по скату крыши, внутри дома (под крышей между стенкой мансарды и обрешёткой)и довести её до конька. Вот только сомневаюсь что это пройдёт по требованиям для вытяжных труб. Там вроде написано, что труба должна быть прямая, хотя делают ведь колена на вытяжках.
Выше крыши вывел кирпичём ,в верхнюю часть трубы замуровал 2 асбоцементных трубы d 150мм (дымоход) и 100мм (вытяжка).Высота труб над кирпичной кладкой около 3м ,кладки над крышей 1,2м.
Угол между горизонтом крыши и верхом трубы допускается 30гр.
эксплуатируется уже более 15лет ,никаких растяжек не ставил. Главное хороший фундамент под трубу кирпичную и строго вертикальная установка асбоцементных
Pavel_A
А как не ачёт, если пустить кривую трубу по скату крыши, внутри дома (под крышей между стенкой мансарды и обрешёткой)и довести её до конька. Вот только сомневаюсь что это пройдёт по требованиям для вытяжных труб. Там вроде написано, что труба должна быть прямая, хотя делают ведь колена на вытяжках.
Если не делать угол 90 градусов - то вполне можно пропустить под крышей. Хотя вот я для своего дровяного котла сделал трубу рядом с домом высотой метров 10. Вдоль стены крепил на Т-образный упор (3 штуки. Короткая часть к стене - ножка - к трубе, труба крепится хомутом), что сам сварил , над коньком крыши труба выступает на пол-метра. Последний упор был длиной около 2 метров из мет. уголка на 40мм.
Прохожий
Хотя вот я для своего дровяного котла сделал трубу рядом с домом
в моём случае не подходит. Либо её надо делать у стены веранды , и остаётся проблема длинного не закреплённого края. В подвале основного строения ставить АГВ нельзя, т.к. маленькие окна, не проходит по нормам.
Pavel_AПавел А, я рекомендую Вам все-таки расширить окно в подвальном помещении до необходимой площади, разместить АГВ в цокольном этаже и вывести венткороб с газоотводом внутри проекции основного дома. На рисунке я схематично изобразил, что должно получиться. Высота трубы в этом случае сокращается до 5,0-5,5 метра от поверхности кровли:
В подвале основного строения ставить АГВ нельзя, т.к. маленькие окна, не проходит по нормам.
NikofarВидимо так и прийдётся делать. Не красиво высокая труба смотреться будет. Страшно только окно расширять.
рекомендую Вам все-таки расширить окно в подвальном помещении до необходимой площади, разместить АГВ в цокольном этаже и вывести венткороб с газоотводом внутри проекции основного дома
Pavel_A
...И ещё соблазнительно смотрится вариант с наклонным коробом.
Я и говорю - в наклонном коробе ничего страшного нет - мой сосед так трубу вывел под конек крыши - нормально все работает и выглядит тоже нормально.
ПрохожийС технической точки зрения да, а вот со стороны приёпных организаций вопросы появятся.
Я и говорю - в наклонном коробе ничего страшного нет
Pavel_AЕсли газоотвод/дымоход выполнить в соответствии с ГОСТами и СНиПами, "приёпные" организации выдают разрешительные документы на эксплуатацию без лишних вопросов. Газоотводы лучше всего выполнять из нержавеющей кислотоупорной стали в термоизолирующем кожухе. Трубы газоотводов допустимо располагать горизонтально и наклонно, главное соблюдать необходимый отступ от сгораемых поверхностей и предусмотреть в конструкции газоотвода "чистки" и "ревизии" (не пугайтесь, это всего лишь технические термины для обозначения элементов дымохода 😊)
С технической точки зрения да, а вот со стороны приёпных организаций вопросы появятся.
Павел А, посмотрите по этой ссылке, наружный газоотвод смотрится конечно страшненько, но тем не менее содержит горизонтальные, наклонные и вертикальные участки труб: http://www.top-kamin.ru/projects/5937/
Так что, я думаю, Ваша идея разместить газоотвод наклонно под крышей и оголовье трубы вывести в конек крыши имеет право на осуществление.
Павел А, площадь остекления помещения, в котором рсполагается газовый отопительный котел не связана со степенью естественного освещения - оконный проем предусмотрен для случая возможного взрыва газа, поэтому в помещении с газовым оборудованием не рекомендуется использовать оконные стеклопакеты с повышенной прочностью.
Кстати, накидал примерную схему расположения газоотвода отопительного котла, почти по Вашему рисунку, рекомендую, данная схема не противоречит правилам безопасной эксплуатации отопительных котлов и безопасному расположению газоотводов и дымоходов. Газоотвод выполняется в защитном термоизолирующем кожухе и комплектуется отстойниками для сбора конденсата и чистки от "паутины и птичьего помета":
Nikofar,
Спасибо.