Опять фигачит током от раковины в кухне.

Квик

Что может быть?

natalia_vw

кошмар
у тебя духовка электрическая и пллита?
провода идут за фартуком

natalia_vw

у меня тоже попадалово по электрике, но пока ттт
по лампочкам

Lady Di

Что может быть?
а стиралка не в кухне стоит???

ag111

Фигачит от раковины или к раковине ??? Это принципиально.

andr74

у кого то водонагреватель заземлен на трубу, вот и пробивает

Спиннингист34

andr74
у кого то водонагреватель заземлен на трубу, вот и пробивает

Все правильно, или стиральная машинка, надо к соседям в гости сходить.

Квик

Вот и я думаю. Только ни к кому не пойду. ЖЭУ поможет решить вопрос, энергетики?

Спиннингист34

ЖЭУ, а они уж пусть сами думают кого присылать, только сложность есть, когда придут должно током бить, иначе искать не будут.
У нас так было по соседнему стояку.

Квик

ag111
Фигачит
От.

ag111

Квик
От.

А как определяли ??? Может раковина просто заземлена, а утечка от своей техники на кухне ???

Квик

Может я вопроса не понял. Но при ужаре инстинктивно руку отбрасывает. Бывает не всегда.

Своя техника в кухне?

Посудомойки нет, плита газовая. Стир. машинка в ванной и заземлена. МВ-печь? В полутора метрах от раковины и в розетке с землёй.

ag111

Теоретически надо притащить на кухню надежную землю и проверить потенциал раковины и микроволновки относительно него. Может ноль в розетке - фикция.

У меня на старой работе на трехфазном нуле до 50 вольт относительно земли было.

Спиннингист34

Так все время бьет или иногда? Делегация с ЖЭУ к соседу несколько раз приходила, как придут - не бьет, потом нашли - с нижнего этажа стиральная машинка когда воду сливает херачит весь подъезд(вернее их стояк в ванной)

Квик

Иногда.

Спиннингист34

Значит все-таки соседи (верх-низ) неправильно подсоединили стиральную машинку.

Termist

Соседка заземление кинула вам на водопроводные 😛

termist's wife

у нас током бьет когда стриральная машинка в розетке, у нас рядом с раковиной стоит стиралка, на которой микроволновка...

кролик

Соседи отматывают счетчик. Выловить можно только в момент отматывания.

НовиЧОКс

залезть на крышу дома и заземлить молниеотвод на стояк, в грозу на кухню не ходить 😊 Соседи выведутся сами собой 😛

Квик

Гы.

ayf

Ура! Я думал только меня дважды шарахнуло током, когда ванну принимал! оказывается я не один такой! 😊

Сан-Саныч

Квик, тут может быть масса проблем.
Во-первых вероятно что у кого то заземление может выведено на трубу, а часть ее вырезана и заменена пластиком. В итоге утекает через воду

Можно попробовать сделать систему уравнивания потенциалов, но в отдельно взятой квартире это ..хм..малопредсказуемо, то есть по сути объединяются все открытые металлические части, котактирующие с водой и вешаются на коробку уравнивания потенциалов, а потом за землю щитка, таким образом получаем одинаковый потенциал везде.

Но сложно предсказать как выполнено заземление в твоем доме, если он не новой постройки, может чето отгнить, отломаться, или сделано через жопу.

По идее стоит прозвонить тестером "ситуационный план" по всей квартире, что с чем звонится и что с чем горит лампочка (это уже полный песдетц)
Спецов по вылавливанию таких моментов очень мало, это надо очень хорошо соображать.
УЗО какие-нибудь дома хоть стоят?

ayf
Ура! Я думал только меня дважды шарахнуло током, когда ванну принимал! оказывается я не один такой!
насколько я знаю, водопроводные трубы, а также заземление в доме должны быть объединены вместе и заземлены
Если кто-то вырезает кусок трубы и ставит пластик, получается что верхняя часть не заземлена, если на ней висит потенциал, который бы при нормальном условии стек на землю, так он стекает по воде. Если моемся, выходит что аш потенциал сидя в воде выше потенциала скажем земляного провода который всетаки в земле сидит, вот тут и долбает разница.

А могут отматывать счетчик.... Но на самом деле это достаточно тонкие материи, и понимание как и что куда стекает- хм..я думаю надо специалистом быть именно в этом
Заземление-целая наука ИМХО

кролик

залезть на крышу дома и заземлить молниеотвод на стояк, в грозу на кухню не ходить Соседи выведутся сами собой
смешного никуку, мало того что прибить может, так еще и все то, что металлическое и связано с водой усиленно корродирует

Nekromanger

А могут отматывать счетчик....
это не отмотка счетчика а замена штатного "0" в 220 на "0" взятый с трубы тогда при потреблении электричества штатный счетчик не крутится. а проблема скорее всего либо в проточном нагревателе соседей либо в неправильном заземлении потребителя электричества.

Спиннингист34

В общем вывод однозначный - соседи гады, осталось только поймать кто именно.

Сан-Саныч

Nekromanger
тогда при потреблении электричества штатный счетчик не крутится
если это не электронный.. Тот собака, начинает считать по бешеному тарифу

Nekromanger

если это не электронный.. Тот собака, начинает считать по бешеному тарифу
обычно этим промышляют в деревнях "0" берут с лома вбитого в землю но там электронных мало 😊 но ситуация у топикстартера опастная в Бутово убило мужчину в ванне отца 3 месячного ребенка - у соседей стиральная машинка была заземлена на трубу.

who

транс с вольтодобавкой "от трубы"

ЮрЮрыч

Зы,а у меня такое было когда фильтр у стиралки забился. 😊

Vlad_III

Nekromanger
обычно этим промышляют в деревнях "0" берут с лома вбитого в землю но там электронных мало 😊 но ситуация у топикстартера опастная в Бутово убило мужчину в ванне отца 3 месячного ребенка - у соседей стиральная машинка была заземлена на трубу.
У меня в подъезде кто-то похоже "догадался" такое сочинить на газовую трубу. Один раз у тещи в руках так по алюминиевой кастрюле от газовой плиты долбануло (в ней нет ничего электрического), что на краю кастрюли образовалась щербина на 2мм. Разряд похоже прошел по маршруту: газовая плита -> кастрюля -> мойка.
Давненько это было и больше не повторялось, но "позабавило"...

------------------
С уважением, Владислав.

прОст

в стиральных/посудомечных машина ,на входе, стоит фильтр, средняя точка которого соединена с корпусом машины
Если отсутствует НОРМАЛЬНОЕ заземление на корпусе машины порядка 110В,ток правда несмертельный, но очень неприятный

Я у себя на всей кухонной технике отсоединил все эти фильтры от корпуса, т.к.при отсутствии заземления пользы от него нет, а беспокойство налицо

р.с.найти этот фильтр просто, пройдясь по сетевому шнуру в аппарате

Сан-Саныч

Vlad_III
У меня в подъезде кто-то похоже "догадался" такое сочинить на газовую трубу. Один раз у тещи в руках так по алюминиевой кастрюле от газовой плиты долбануло (в ней нет ничего электрического), что на краю кастрюли образовалась щербина на 2мм. Разряд похоже прошел по маршруту: газовая плита -> кастрюля -> мойка.
Давненько это было и больше не повторялось, но "позабавило"...
Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу

Vlad_III

Сан-Саныч
Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу
Так похоже логичным продолжением были бы диэлектрические вставки на входе от водных стояков...

Nekromanger

Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу
сейчас это входит в технические условия при подключении газа в ИЖС в многоквартирных не знаю не видел но думаю тоже должно быть.

ag111

Vlad_III
Так похоже логичным продолжением были бы диэлектрические вставки на входе от водных стояков...

Вода проводит ток.

Vlad_III

ag111
Вода проводит ток.
Логично... Тады "Ой"... 😀

ASv

Сан-Саныч
Посему многие ставят диэлектрические вставки на газовую трубу

Вот посему и тему здесь заводил: у меня газовая плита с электрической духовкой, на её розетку УЗО было подключено. При подосединении металлической гофры к газовому стояку насмерть выбивало УЗО.

И так и не понял, каким образом можно изолировать металлическую гайку от металлического газового шаровика. Совет толковый был только один: подключить неметаллическую газовую подводку.


По теме: поубивал бы сволочей, заземляющихся на водопроводные, газовые трубы и батареи. Скоты долбаные.

Шуми

Блин у меня тоже стиралка пощипывает, когда ноги мокрые в ванной 😞
Что то не вычитал здесь как избавится, кроме как идея с фильтром который надо отсоеденить.

прОст

Что то не вычитал здесь как избавится, кроме как идея с фильтром который надо отсоеденить.

-1 можно избавлятся от причины :утечки тока на корпус, в исправной машине это фильтр сконструированный для работы сетях ЮС (у них земля и относительно нее 110+110),в неисправной-пробитый тэн, подмоченный двигатель и т.д.
-2 можно боротся со следствием - заемлять
-3 ИМХО самый радикальный способ - поставить развязывающий трансформатор 220/220
-4 комбинация 1,2,3

и конечно УЗО на случай аварии

Сан-Саныч

ASv
По теме: поубивал бы сволочей, заземляющихся на водопроводные, газовые трубы и батареи. Скоты долбаные.
Да не только. Чисто по умозаключению, могу предположить что щипать может и по другой причине.
Насколько я знаю, в доме по правилам должна быть заземлена нейтраль, а также объединены в кучу все водопроводные трубы и тоже заземлены на главную заземляющую шину
То есть поскольку трубы заземлены, а нейтраль глухо заземлена(закопана в землю), выходит что труба и нейтраль(земля) звонятся.
Теперь если например у нас портится заземление в доме, но остается соединение труб и куска заземления, которое плохо контактирует с грунтом, на трубах появляется потенциал. Я так понимаю, что потенциал и на нейтрали появляется при неравномерной загрузке фаз. В доме обычно идет три фазы по стояку и общая нейтраль.
В квартиру отворится одна фаза и провод от нейтрали. В итоге нейлтраль между квартирами единая, фазы разные. Если загрузка неодинаковая, по нейтрали течет ток и имеется потенциал.
Если земля плохая, этот потенциал может появиться и на трубах.

Я так понимаю ситуацию.
Точно также пресловутое отгорание нейтрали...

прОст
-3 ИМХО самый радикальный способ - поставить развязывающий трансформатор 220/220
Такие ставили в советское время в ванной для электробритвы. Были замурованы в стенку
прОст
-1 можно избавлятся от причины :утечки тока на корпус, в исправной машине это фильтр сконструированный для работы сетях ЮС (у них земля и относительно нее 110+110),в неисправной-пробитый тэн, подмоченный двигатель и т.д.
А Вы уверены, что у нас будут продаваться изделия американского стандарта с вилкой под 4 ножки?
Ведь в США для розеток и освежения идет трехпроводная схема 120 вольт, земля, нейтраль и фаза. А для мощных потребителей идет 4-хпроводная схема, земля, нейтраль, фаза 120 и фаза 120, в итоге 240 вольт .
Там же фазы по 120 вольт на концах вторичной обмотки понижающего транса с заземлением средней точки. На концах 240 и они обе "фаза", средняя точка ноль.

Посему духовка в США имеет 4-хштырьковую вилку, как и кондиционер и стиральная машина.

Не совсем понял причем тут фильтр.. Можете прояснить попподробней?

Dark_monah

Квик это очень опасная ситуация. !!!!! нужно не бросать её, а срочно решать.

1. когда "долбит" - быстро отключить всё эл-во щитком в квартире и проверить - не прошло ли. если перестало, а при включении - возобновляется - причина в квартирной проводке или в квартирных аппаратах. если не перестало - искать дальше.

2. ещё бывает, если сейчас все канализационные и водопроводные трубы из пластика. тогда некуда уходить потенциалу, только через воду.

3. соседи. тут уж - только грамотное обследование именно водопроводного стояка. но если у кого-то был "евроремонт" и всё замуровали - можно ничего не увидеть. весь "криминал" разные "ремонтники" замуровали. 😞

4. вообще для рукастых. стояк водопроводный, как правило, проходит вместе с канализационным. если дом с чугунными стояками - коротко соединить шиной два стояка. но если дом с новыми трубами... хм... а если кбельком соединить водопроводный стояк и шину заземления в ЩИТКЕ в подъезде? 😊 может и шарахнуть. 😊 а может и нет 😊

ag111

Нейтраль в квартире не заземлена. Она соединена с нейтралью в трехфазном трансформаторе. Попытка заземлить нейтраль может привести к появлению тока Ампер так с тысячу 😊

Dark_monah

О!!! осенило!!!! а может просто действительно - проблемы на щитке в подъезде?
точно-точно. Вон - делал ремонт в одной из квартир... так в новом доме контакт совсем.. ээ.. плохой в щитках - раствором залёпано и т.п. а мы удивляемся - чего щитки горят....

прОст

Не совсем понял причем тут фильтр.. Можете прояснить попподробней?
вот типовая схема фильтра

контакт "4" соединен с корпусом стиралки, относительно контактов "1" и "2" на нем половина напряжения питания ~110В

это хорошо работает когда земля посередине, но плохо когда соединена с одним из проводов, и отвратительно когда земли нет

а вот так эти звери выглядят



p.c. ситуация с фильтрами сильно ушудшается если разводка в квартире сделана по 3-х проводной схеме, розетки с заземлителем и 3-й провод весит в воздухе (к сожелению почти типовой случай при новом ремонте в старом доме)
Если утечка одного фильтра слегка покусывает, то ток десятка этих устройств уже опасна