Заземление водонагревателя

proba999

Приветствую.

Возник вопрос: приобрёл я на дачу накопительный водонагреватель на 30 литров, прочитал инструкцию, там жирными буквами написано, что заземление обязательно. На даче заземления никогда не было. Значит надо делать. Заземлить хочу только водонагреватель.

Подскажите, достаточно ли будет такого решения:
В землю забить пруток диаметром 20 мм и длинной 2,5 метра. Провод медный многожильный 6 "квадратов", на один конец клему, которая винтом с гайкой крепится к просверленному насквозь прутку, а второй конец к "земле" на самой розетке, в которую включается сам водонагреватель.

Не убьёть? 😊

Pavel_A

proba999
Не убьёть?
Х.З. Надо попробовать эту землю закоротить на фазу, если автомат выбьет, то убить не должно. Но это не по снипу. Ждём когда посоветуют проверенное решение.
У меня водонагреватель без заземления. Ссыкотно, но под душ лезу 😊. Надо тоже будет сделать. Для себя заземление так же представляю.

Huggu

proba999
Приветствую.
Заземлить хочу только водонагреватель.

Подскажите, достаточно ли будет такого решения:
В землю забить пруток диаметром 20 мм и длинной 2,5 метра. Провод медный многожильный 6 "квадратов", на один конец клему, которая винтом с гайкой крепится к просверленному насквозь прутку, а второй конец к "земле" на самой розетке, в которую включается сам водонагреватель.

Не убьёть? 😊


Дык, вопрос... Убъёть или еппанёть...!? "вот в чем вопрос" (с)

Ет-тА! увсё от влажности зависит...

Ежели сухо в земле, как в пустыне, так ни какой пруток с проводом "на 6 ква" не поможет... хоть сам поливай...

По любому по-плохеет... 😊

а вот конец в колодце, ну там на мет. трубу, или там, на скважину/насос...
Короче чем мокрее, тем лучшеЕ...

Однако ежели серьёзно, есть такая штука - УЗО. Рекомендую... 😊

теоретег

Ей таки тоже нужно зазаемление.

Nekromanger

В землю забить пруток диаметром 20 мм и длинной 2,5 метра.
как правило забивают не 1 а три прутка, место желательно "мокренькое" например: северный скат крыши дома (и дождичком будет увлажнять 😊)

Bens

+ посолить ямку

NE

Узо как раз может работать без заземления и спасти жизнь. А вот заземление, сделанное самостоятельно, жизнь может и не спасти. Узо + зануление ( не заземление!), или просто Узо, на 30 ма.

NE

А ещё лучше( хотя и дороже), диф. автомат на водонагреватель.

rettion

по своему печальному опыту скажу что найти дифф с токо-утечкой меньше 100 ма почти нереально ... так что ставьте УЗО.

ЗЫ
кстате странно....
вроде все основные фирмы производители водогреев и снабжают их встроенными УЗО. разве нет ?

NE


вроде все основные фирмы производители водогреев и снабжают их встроенными УЗО. разве нет ?

Если честно, первый раз про такое слышу.

proba999

rettion
ЗЫ
кстате странно....
вроде все основные фирмы производители водогреев и снабжают их встроенными УЗО. разве нет ?

Да, забыл написАть, на шнуре производитель установил УЗО 😊 Но, насколько я понимаю, без "земли" УЗО не сработает.

Место, где я вбил пруток заземления влажное, пруток я ошкурил, чтобы снять краску... Может ещё один пруток вбить в полуметре да соединить тем же кабелем 6 "квадратов" с первым?

Прохожий

Заземление делается так: копается траншея глубиной пол-метра, длиной метра 3-4 (желательно в сыром месте, но можно и где удобно, если грунт- не песок). Вбиваются трубы или штыри длиной метра 3, потом соединяются НА СВАРКУ(Обязательно!!!) шиной (можно той же трубой) - вывод делается к дому, внутрь дома и уже внутри дома к шине прикручивается заземление от приборов. Траншея закапывается, конечно же... Желательно позвать перед закопкой траншеи спеца померить эффективность заземления.
У меня на доме сделано заземление именно так. да, на подводку к приборам обязательно надо поставить поставить УЗО.

psq987

Вы собираетесь соорудить систему ТТ, а в этом случае применение УЗО обязательно.

proba999
насколько я понимаю, без "земли" УЗО не сработает.
УЗО реагирует на утечку. С "землей" сработает (и не позволит себя включить) при пробое изоляции (утечка с корпуса на ваш штырь, грубо говоря), без "земли" возможно сработает, но только когда человек прикоснется к корпусу (утечка через человека). Будет ли утечка при этом достаточной для срабатывания - сказать трудно (тряхнуть может неслабо, а УЗО с уставкой 30 мА не сработает).
Так что, как сказали выше, лучше несколько штырей и обязательно УЗО.

Billy Kid

Узо + зануление
При обрыве нуля питающей линии (к примеру, ВЛ), такое конструктивное решение может стоить жизни.
УЗО реагирует на утечку. С "землей" сработает (и не позволит себя включить) при пробое изоляции (утечка с корпуса на ваш штырь, грубо говоря), без "земли" возможно сработает, но только когда человек прикоснется к корпусу (утечка через человека). Будет ли утечка при этом достаточной для срабатывания - сказать трудно (тряхнуть может неслабо, а УЗО с уставкой 30 мА не сработает).
Так что, как сказали выше, лучше несколько штырей и обязательно УЗО.
- совершенно верно, иначе говоря, при системе ТТ УЗО, возможно, сработает, вопрос - насколько корректно.
УЗО на такой потребитель я бы поставил, с током дифф. отсечки не 30, а 10 миллиампер. Бережёного Бог бережёт.
Возможна ещё такая защитная мера - разделительный трансформатор, но при большой мощности (как правило, нагреватели - достаточно мощные потребители), это будет дорогостоящий и громоздкий аппарат.
Вашего решения по заземлению, имхо, недостаточно. Я бы сделал так, как написал Прохожий. Или треугольником.

rettion

Заземлить хочу только водонагреватель.

а это вы зря =) если взялись делать то делайте на совесть. для себя же стараетесь =)) если у вас стоит насосная станция и в доме проведен водопровод то советую озаботиться и СУПом =) мало ли что ...

вообще рекомендую потратить немного времени и ознакомиться с этими ссылками на профильный форум, все вопросу думаю пропадут.

Помогите советом как сделать правильно заземление на даче.

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24310

УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26

Хелп по заземлению

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=546705&postcount=5

proba999

Большое спасибо за советы и ссылки, всё более-менее прояснилось. Буду делать нормальное заземление.

Удачи!

unname22

Все проще и сложнее
Многое зависит от земли.
В одной просто закопаете этот провод на пол метра и будет работать.
А в другом случае у хрущевки по периметру вбиты трубы через 2.5 метра и кое-как уложились в норму по сопротивлению заземеления.
Делать лучше из оцинковки, скажем обрезок от крыши шириной сантиметра 4, вкапываем на сколько можем дальше вбиваем, предварительно согнув в виде уголка киянкойк или трубу желательно так же оцинкованную.
А проверить готовое заземеление просто. но АККУРАТНО
Измеряем разность потенциалов (напряжение) между нулем и вашим заземлением.
Включаеме лапочку ватт 150 между фазой и вашим заземлением, если загорелась то уже хорошо, если напряжение в точке контакта относительно нуля в сети изменилось незначительно, то все работает
P.S. солить не стоит, лучше перед закапыванием с пару горстей древеснйо золы бросить.

proba999

unname22
Все проще и сложнее
Многое зависит от земли.
В одной просто закопаете этот провод на пол метра и будет работать.
А в другом случае у хрущевки по периметру вбиты трубы через 2.5 метра и кое-как уложились в норму по сопротивлению заземеления.
Делать лучше из оцинковки, скажем обрезок от крыши шириной сантиметра 4, вкапываем на сколько можем дальше вбиваем, предварительно согнув в виде уголка киянкойк или трубу желательно так же оцинкованную.

Почва у нас - почти глина 😞 Все грядки из привозной земли...

Решил желать так: по северной границе дома, где всегда повышенная влажность почвы и редко кто ходит, прокопаю траншею длинной 10 метров на 2-3 штыка лопаты, куплю 5 кусков уголка 50х50х5 и метров 13 полосы 50х5. Вобью уголки через 2 метра, сваркой соединю их с полосой. Полосу выведу на сам дом, закреплю, просверлю, провод медный 10 "квадратов" с надетой и обжатой молотком клемой, винтом с гайкой и гровером прикручу к полосе. Другой конец провода на шину заземления в ящик с автоматами.

Солить - не солить... Да высыплю на дно канавки десяток пачек соли, лишним не будет.

А вот с уравниванием потенциалов - не разобрался пока что. "Заземление" есть у соседа в 20-ти метрах от моего будущего, он "заземлил" душевую кабину метровым куском арматуры, вбитым в землю. Пытался я ему объяснить... Но он ссылается на УЗО и слушать ничего не хочет. Ещё есть нормальное заземление у другого соседа в 60 метрах от моего.

Вот и думаю, как делать уравнивание потенциалов...

unname22

proba999
лучше возьмите кусок метра 2-2.5 уголка один и вбейте
А там уже видно дальше будет. Глина не такая уж и плохая почва в этом плане.
Соль нестоит, лучше говорю, древесную золу.

proba999

unname22
proba999
лучше возьмите кусок метра 2-2.5 уголка один и вбейте
А там уже видно дальше будет.

Ага, всё равно ехать этот уголок покупать, так куплю сразу 5 да и забью их все, раз уж эту канитель разводить 😊

Возник ещё один вопросик:
Хозяйство наше дачное состоит из двух строений: домик и хоз. блок. Надо проводку менять, ибо сделана она ужасно. Думаю как-то так сделать: ввод к щитку дома, автомат на фазу и ноль, счётчик, а далее "раздвоение" на два объекта - на автомат (фаза и ноль), УЗО и автоматы самого дома и на щиток (автомат на фазу и ноль, УЗО и автоматы) хоз. блока. В хоз. блоке планирую отдельный щиток установить. Коллеги, подскажите, правильна ли моя задумка?

Может есть у кого подобная схема, только для поключения к однофазной линии?

Заранее спасибо.

ZavGar

proba999
на автомат (фаза и ноль),
А зачем в ноле-то автоматы?
Вводной - ещё туда-сюда, только он обязательно должен быть двухполюсный, либо два полюса трёхполюсного (они чаще встречаются).
Вводной до счётчика должен быть приспособлен для опломбирования (помещаться в отдельный бокс).
Подключение к однофазной линии ничем не отличается от подключения к трёхфазной. Только фазные провода берутся не с трёх фаз, а с одной, и все УЗО - однофазные (двухполюсные). Разумеется, что номинал вводного автомата должен соответствовать
1) сечению вводного кабеля,
2) номиналу счётчика
3) (возможно, потребуют) максимально разрешённой мощности потребления.

proba999

ZavGar
А зачем в ноле-то автоматы?

Я имел в виду как раз двухполюсной автомат 😊 Просто неграмотно выразился.