Че делать то теперича ?

брянск

Короче начал менять люстру в комнате. Снимая старую - выдрал один из проводов, торчащих из плиты-перекрытия. Отверстие, откуда эти провода торчат - узкое. Конец отодраного провода виден сантиметрах в пяти в глубине. Собственно - какие варианты решения кроме раздалбывания потолка или прокладки по потолку кабель-канала ?

Квик

Замазать и юзать бра и торшеры))))) Я на кухне так сделал.

silent__hunter

долбать потолок нельзя!надо найти электр. коробку,в которую идёт провод этой люстры,и протащить новый!

Сан-Саныч

кроме как раздолбить варианта нет
ВТорой вариант еще хуже, надо перепротягивать кусок кабеля от разделочной коробки внутри перекрытия.
Это вообще ужос

Думаю раздолбать потолок- самое простое решение

брянск

протащить новый - как ? По потолку ?

Почему потолок долбать нельзя ?

Сан-Саныч

silent__hunter
надо найти электр. коробку,в которую идёт провод этой люстры,и протащить новый!
с 90 процентной вероятностью придется раздалбывать полкомнаты чтоб перекрокинуть кабель. Но это куда ни шло, гемор будет протащить провод внутри потолочной плиты, большая вероятность что там сто раз забито мусором и раствором и просто физически будет это не сделать.
Выдолбить 5 см канавку чтоб повесить клеммник на обрывок провода имхо самое простое решение, не требующее рушить полкомнаты

Сан-Саныч

брянск
протащить новый - как ? По потолку ?
Нет, Вам предлагается найти рядом с потолком распаечную коробку, разодрать обои, выковырять застывшую за века скрутку, найти провод, идуший в потолок...Выдернуть его из потолка, поменять на новый.
Само собой это технически грамотное решение, и вероятно самое правильное, за исключением факта того что придется раздрбанить стену и переклеивать обои, и практически гарантированно кабель будет не выдернуть вообще, а если и выдерните, то не вставите новый.
В итоге окажетесь в разбомбленной комнаттой и все равно без люстры 😊
И придется кидать кабель уже сверху, или как вариант потом прикрывать натяжным потолком

брянск

Сан-Саныч
с 90 процентной вероятностью придется раздалбывать полкомнаты чтоб перекрокинуть кабель. Но это куда ни шло, гемор будет протащить провод внутри потолочной плиты, большая вероятность что там сто раз забито мусором и раствором и просто физически будет это не сделать.


Выдолбить 5 см канавку чтоб повесить клеммник на обрывок провода имхо самое простое решение, не требующее рушить полкомнаты

Вот и я про тоже.

Кстати, отодраный провод и висел на клемнике. Т.е как-то его там крепили уже когда-то... И сдается мне, что именно раздолбив потолок.

Бля... а еще проблема - как замазывать этот потолок...

silent__hunter

сама эл.коробка не должна быть изнутри забита,канал в плите-тоже,у меня ситуация была аналогичная,всё сделал,как выше описал,без проблем! Долбить нельзя,т.к. портите плиту,а уж канавку сделать(в плите)-вообще недопустимо,получите эфект стеклореза !

Сан-Саныч

Это 5 см канавка будет стеклорезом в 6-тиметровой плите с армированием прутком????? 😊 Да такая плита трактором не ломается 😛

Коробка не при чем, придется расхерачить кусок стены от коробки до места входа кабеля в плиту, притом по дороге можно по неопытности перерубить еще что-то..От тада веселуха начнется.
Далее найдена точка входа в плиту, и даже в этом месте может быть забито цементом..и придется долбать уже тут.

В итоге "ремонт провода" выльется в разгромленую квартиру с непонятным результатом и вероятностью оплатить 15-25 тысяч за натяжной потолок в случае неуспеха

брянск

Меня назвали долба*бом и сказали что есть самозажимные клеммы. Тобишь пинцетом сунул в дырку, и оно зажалось на куске торчащего провода.

alpar

брянск
Меня назвали долба*бом и сказали что есть самозажимные клеммы. Тобишь пинцетом сунул в дырку, и оно зажалось на куске торчащего провода.

Это которые с пружинкой? Чего-то есть сомнение у меня по надежности такого соединения.

shtainer105

Меня назвали долба*бом и сказали что есть самозажимные клеммы. Тобишь пинцетом сунул в дырку, и оно зажалось на куске торчащего провода.


А что, с того куска, который в дырке, снята изоляция? Придется обдалбливать вокруг и вешать нормальный клемник, ниче не попишешь

брянск

ага, снята изоляция.

Monolit-kbf

Ну я бы все же попробовал открыть коробку и потянуть чутка провод. Если пойдет - от коробки привязать к старому проводу новый и протащить. А не пойдет - тогда уже и думать. А самозажимные клеммы у меня если честно, доверия как то не вызывают.

брянск

Чего не вызывают ? Нагрузки-то там никакой на провода. Лампа то отдельно к потолку крепится. Коробку открыть - это полстены расковырять нужно.

sobol75

самозажимные клеммы


вот такого плана, только на два контакта. Сам в квартире пол проводки на таких сделал. По моему Леграновские. Фсё ништяк))) Если отверстие позволяет то лучше так сделать. Или расширить немного, всё равно на люстре скорее всего есть типа чашки которая дырку и закроет. А защелкиваются они очень легко

Yep

брянск
протащить новый - как ?
мне все алюминиевые кабели поменяли на медные - протянули внутри плит перекрытий.
электрики найдут место входа кабеля, прицепят к оставшемуся обрывку другой кабель, и вытянут за него.

Yep

есть вариант просто раздолбить в потолке дыру диаметром побольше, и нарастить

Гы

Если проводка старая, то может проще подвесной потолок?
А так полюбому стараться продернуть для начала, Сколько от коробки? метра 2-3?

Dedkoff

1) Раздолбить потолок.
2) Вытащить и нарастить кабель нормальной скруткой, ессно если люминь, то нарастить люминью, если медь - медью и никак иначе.
3) Дырку не замазывать, а купить розетку под люстру такого размера чтобы дырку закрыла.
Всё. Щастье.

Сан-Саныч

Брянск, если удастся найти колпачки для скрутки (с пружинкой внутри), и если есть возможность зажать провода, то получится. Токи в люстре не очень большие, не больше обычно 3-х ампер.

Надо видеть дырень чтоб понять что сделать.
Но перфоратор и долбление это гарантированный результат, остальные как бы "как повезёт"

x32

sobol75
А защелкиваются они очень легко

а как эта хрень работает? где-то у меня валяется, но ничего с ее помощью я соединить не смог))

алхимик

alpar
Это которые с пружинкой? Чего-то есть сомнение у меня по надежности такого соединения.
есть такие.... фирма... ээээ ..... как их..... зашибись короче, как легран в розетках....

-Брянск-

Ваго оно называется. wago.

silent__hunter

Это 5 см канавка будет стеклорезом в 6-тиметровой плите с армированием прутком?????

плита 6 метров в толщину???

алхимик

-Брянск-
Ваго оно называется. wago.

abbat431

ежели мелкое отверстие уже есть (обрывок провода внутри виден) попробовыть зацепить отключенный провод обычным подходящим по размеру вязальным крючком и попробовать аккуратно потянуть, внутри плиты возможно имеется достаточный запас провода как раз на такой случай (у нас хрущевка, во время ремонта дважды попадал в подобную хрень и оба раза запаса роводки внутри плиты хватало)...

-Брянск-

abbat431
ежели мелкое отверстие уже есть (обрывок провода внутри виден) попробовыть зацепить отключенный провод обычным подходящим по размеру вязальным крючком и попробовать аккуратно потянуть, )...

Былядь... 😊 А я ево за што хватал ??? 😊 (c) Исчо раз - там клемник был на том проводе, который и оторвался.Клемник, в смысле соскочил с того куска провода который торчал в плите. Стало быть не смогли вытянуть до меня, раз клемник с кусочком провода наращивали. Хрен ли щас тянуть ? 😊

алхимик

ставь клемник

Andruha

Вообщето все клеммные коробки в квартире под освещение расположены на против каналов в перекрытиях. Т.Е. стоит коробка от нее вверх уходит штроба по стене и кабель заходит в горизонтальный канал в плите. Любой нормальный электрик протянет сталькой новый провод по этому каналу. Поменял всю люминю в квартире на медь, не сам, пришли ребята говорю люминь нах ставим медь вот вам расклд. Вопросов не было, все понятно сделаем начальник. Проблем ноль. Те кто работает по электрике они знают как идут каналы в перекрытиях и не заморачиваются. пригласи нормальных парней и будет тебе счастие. Все тривиально. Когда не знаешь как сделать сам, всегда найдутся люди кому это просто. А это достаточно прсто, когда знаешь и умеешь. Не ставь Макел, ставь Анам, из електороустановочных изделий ну и как сказали соединители ваго. У меня розетки и выключатели Анам - как Ваго работают - провод всунул щелк и работает уже 9 лет.

кака

алхимик
ставь клемник
Тока на который выше фотки кинули. Ну а протащить эттаа врядли так как во всех панельных домах и не только но достаточно пожилых вся проводка идёт под полом в квартире над Вами. Поверьте мне, только что сын делал полы в своей квартире и предлагал соседям снизу переделать проводку на более качественную пока не было полов. И в дырке плиты проводка заделана раствором цементным( эта значить и вытянуть тож врядли получится). Так что извращайся и ставь клемник.
Блин ну никак не вставляется "Временные трудности" мать их ити.

трещер

у меня точно в плите идёт дырка диаметром сантиметр. в ней провода идут до стены ничем не замазаны в стене полукруглый паз, в потолке круглая выемка заделанный гипсом. всё легко вытаскивается. коробки никакой нет. чтобы не трахаться найди направление этого канала и просверли 1 дырку и под ней поставь клемник.

Harpushtak

Wago клемники надежны и выдерживают заявленные токи. Была тема с тестом на форуме Мастерсити. Нагружали по всякому и с перегрузом и без- заявленные 20А на 300В держат. Так что провод 2.5 квадрата с 16А автоматом будет стоять вечно. А у 1.5 квадрата на люстре тем более.

Harpushtak

Andruha
ставь Анам
А что это за Анам? Всегда пользовал Легранд в базовой компектухе (без разноцветных рамок по 800р), как образец качества и надежности по доступной цене.

трещер

сделать из карандаша цанговый зажим и зажать провод.

rettion

клеммы Ваго юзайте поаккуратнее. они бывает плавяццО как воск. 😛

rufei

rettion
клеммы Ваго юзайте поаккуратнее. они бывает плавяццО как воск
Это откровенный левак, настоящие Ваго вполне качественные.

------------------
Ф-584370

rettion

ну кЕтай на них не пишут =)
в магазине купил, а где да из чего сделаны хз.

понятно что нужно искать качественный материал, но ради пары штук этим не всегда охота заниматься.

у себя в квартире на первом этапе ремонта все распайки на них собрал.
все нахвалиться не мог. ну думаю, прогресс. раз два и все.
а как на финишной отделке начал р\к облагораживать, так и вскрылись неприятные моменты. перевел все на скрутку. ибо нефиг.
как то надежнее =)

rufei

rettion
в магазине купил, а где да из чего сделаны хз.
А, понятно, значит мне повезло с местом работы))) свои левак не подсунут)))

------------------
Ф-584370

Сан-Саныч

самое надежное соединение- сварка, потом уже пайка.
Все ваги, скрутки, клеммники- компромисс и не более того

Harpushtak

Пайка на любителя, нейтральный флюс нужен, долго, геморно... Скрутил, пропаял со флюсом, по идее еще и очистить от него надо, потом кемрик из термоусадки нацепить, нагреть его... И только потом переходим к следующему соединению.. Вместо просто взять и щелкнуть клемником.

джерри

сколько клавиш на выключателе и сколько проводов торчит из потолка? если два - плохо, если больше - возможны варианты. если 3 провода, выключатель на 2 клавиши - смотрите, какой из проводов оборвали, общий или от выключателей. это для начала.

teppo

Песдец, таких решений и плясок с бубном начитался, аж ох.ел. Делал просто в такой ситуации: прикинул как проходит полость в перекрытии и от какой стены идет провод в ней. От отверстия под люстру отступил сантиметров тридцать и проделал такую же дырку, вытащил через нее остаток провода, нарастил, скока надо и обратно запихал. Проделанное технологическое отверстие обратно заделал.

Azzi

Племяш, когда люстру вешал, оступился на лестнице и вместе с люстрой, клеммником и куском провода нае... упал вобщем. Оборвал ровно по краю отверстия из потолка.
Пальцем провод потрогать можно было, но вытягиваться было уже нечему
Прорезал он алмазным диском щель сантиметров 10 вдоль канала, вытащил в неё остатки провода, дальше я ему наращивал пайкой с флюсом. Замазали вроде аккуратно, но полоска тоном всё равно отличается.

джерри

я не сторонник радикальных решений. если проводов больше двух - с большой долей вероятности все можно сделать без вскрытия потолка. использовать оставшиеся провода, если нужно - поставить выключатель с плавной регулировкой.

Аыуыхх

мыж страна нефтеэкспортёр..
юзать карасин безо всяких wagoвагин

http://www.laba-yaroslavna.ru/catalog/Lights/436/

Sergo730773

Аыуыхх
+1001
Я завидую людям с такой проблемой, Не Смольный институт благородных девиц часом заканчивали? Да и первое апреля не началось еще...

ASv

брянск
Короче начал менять люстру в комнате. Снимая старую - выдрал один из проводов, торчащих из плиты-перекрытия. Отверстие, откуда эти провода торчат - узкое. Конец отодраного провода виден сантиметрах в пяти в глубине. Собственно - какие варианты решения кроме раздалбывания потолка или прокладки по потолку кабель-канала ?

чтобы просунуть кондуктор - ну ты же как всегда всё знаешь - чего это - придётся раздолбить от входа треть плиты. а судя по твоему говну - там люминий и протаскивать кабель полюбасу и в коробке спецово его клеммить

вариант два раздалбывать под люстрой и прощаться с её подвесным крючком, клеммить так же

-Брянск-

Ребята, всем спасибо. Я уже все давным давно сделал, посадив на торчащий в плите кусок самозажимную клемму. 😊

teppo

Я уже все давным давно сделал
Ха, думаете у одного у вас такая проблема? Нифига подобного. Пусть продолжают предлагать, полезный пост. 😊

-Брянск-

Дак пусть продолжают, мне не жалко. Только хитрости всякие - а не -взять и уебать(зачеркнуто)раздолбить-. Эдак ума много не надо.