есть проём меж плитами. как залить не на всю длину. проём 6 метров. надо в середине оставить 2 метра. остальное залить. ширина проёма 1.2 метра.
Епта, ну как как, опалубку городить... домкраты поставить, армацию не забыть в бетон загнать...
тоесть считать, что наклонные края соседних плит будут держать? или всёже страховочные конструкции за плиты цеплять и к ним арматуру варить?
трещер
тоесть считать, что наклонные края соседних плит будут держать? или всёже страховочные конструкции за плиты цеплять и к ним арматуру варить?
Плиты пустотки или что?
пустотки
Делал такое. Нормально края держат. Правда, я арматурки чуть длиннее сделал и молотком враспор забил.
А еще лучче часть бетона плиты отбить с торца и часть арматурин подварить.
и прослабить секцию плиты)
и прослабить секцию плиты)Она ж пустотелая! Потом бетон пойдет. Будет как одно целое.
нутак она и держится на вертикальных рёбрах и 6 толстых напряжённых арматурах внизу этих рёбер.
бетон, чтоб стал единым целым нужно чтобы между заливками меньше месяца прошло.
Там что за нагрузка? У меня гараж на такой хрени стоит уже лет 15.
на плиты будет нагрузка на эту заливку нет. по проекту ваще по бокам во всю длину два 22 швеллера и между ними нужное залить. но это перебор
трещер
по проекту ваще по бокам во всю длину два 22 швеллера и между ними нужное залить. но это перебор
Не перебор
по проекту ваще по бокам во всю длину два 22 швеллера и между ними нужное залить. но это переборконечно перебор - эти кретины проектируют от балды 😊 , нагрузки там какие-то выдумывают... давайте все упростим, у соседа держится, авось и у нас не сложится.
0.22*2*1.2=0.5 куба примерно если заливать просто бетоном без пустот это будет всего 1 тонна. в стене сделан паз тоесть одним концом опирается на стену = на втором конце 0.5 тонны. если сделать конструкцию, которая обопрёт на края плит =250 кг на плиту. это вообще ничего! плита держит 800кг на м2
Рамка из швеллеров не перебор.
22 номер взят потому что пустотка 220, да и прогибы будут меньше.
А на стену ничего опираться не будет, висеть монолитный участок будет на швеллерах.
Как-то так вот.
обварить металлом в обойму и к нему варить арматуру...
24 двутавр удобнее будет 😊
24 двутавр удобнее будет 😊, но легче уголком
вес этой обоймы будет больше чем самой плиты.