Специалисты по автономному отоплению тут были...

Terkin

Ищется спец по автономному отоплению. Вроде были тут профи. Нужна консультация по системе отопления в двухэтажном коттедже (полдома). Вся система была сделана заново (дом конца 80-х), но уголь жрет как трактор, на старом котле такого не было. Пока предварительно приговорен котел к замене. А вдруг не в нем дело?

С наилучшими пожеланиями,
Теркин.

magadan33

Вопрос поставлен не совсем понятно, что значит жрёт ? Прикройте поддувало )))
Или тогда холодно ? Тогда обратите внимание на разницу температур подачи и обратки, посмотрите равномерность прогрева всех радиаторов. Если всё ОК, то может просто Вы их установили в недостаточном кол-ве... и т. д. Нюансов множество, поэтому по Вашему вопросу нельзя дать однозначного ответа. С Уважением.

ARUBA-NAME

1. Отопление сделанно на основании проекта, либо на глазок "специалистов" по опыту?
2. Диагностику теплопотерь здания проводили?
3. Модель и марка котла?
4. Кубатура отапливаемого объема помещений?

gregsf

В свое время тоже были проблемы с отоплением, "курил" тему месяца полтора-два здесь http://www.forumhouse.ru/ (не реклама), когда понял в чем косяки и что нужно делать нашел мастеров на том же форуме. Теперь СО работает нормально. Гляньте, может помогут чем-нить тамошние форумчане...

Terkin

1. Отопление сделанно на основании проекта, либо на глазок "специалистов" по опыту?
2. Диагностику теплопотерь здания проводили?
3. Модель и марка котла?
4. Кубатура отапливаемого объема помещений?

Делалось взамен старой системы, с переносом места расположения котла на том же уровне. Добавили еще теплый пол по всему первому этажу.
Диагностики потерь точно не было.
Раньше был дом, бетонный коттедж на две семьи. Откапиталили, поставили пластиковые окна и сделали "мокрый фасад".
Модель и марку сообщу позже, строит муж сестры.
кубатура - 275 кубиков, но теперь там пристройка добавилась, так что еще метров 65.

ARUBA-NAME

Terkin
Модель и марку сообщу позже, строит муж сестры.
кубатура - 275 кубиков, но теперь там пристройка добавилась, так что еще метров 65.
1. Возьмите марку Вашего котла, вбейте в интернете и посмотрите его производительность. Затем сравните с теми нагрузками которыми он, котел, нагружен.

2. Необходимо суммировать все мощности потребителей (радиаторы, теплые полы...) и сравнить с производительностью котла (информация в паспорте либо,по марке, в интернете).

3. Если все сопоставится без завышения лимита на производительность, тогда необходимо будет посмотреть и пересчитать гидравлику.


П.С. Недостаточно точных данных для того, что бы сделать вывод и дать рекомендацию.

Terkin

Я понимаю, что вводные данные не ахти. За советы огромное спасибо всем!
Только с наскока вникнуть не получится вижу, а проблему решать надо.

А может кто то сориентировать, за какие деньги возможен вариант аудита на месте допустим или по предоставлению более подробной информации с рекомендациями о дальнейших действиях. Ну на пример: отопление переделать, котел выкинуть, купить новый такой то марки... Территориально предмет обсуждения находится в 320 км. от Москвы, тверская обл.

Mich1

форсунки давно чистили? Если нужен хороший спец, могу порекомендовать.Пишите. Правда из Москвы. Дорога неблизкая. Не знаю, поедут ли.

Terkin

форсунки давно чистили?

Да котел тоже новый, в том то и дело...кап ремонт коснулся всего абсолютно.